  3. ioBroker Allgemein
  4. Pv Speicher mit Netzstrom laden

NEWS

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    14
    1
    133

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    12
    1
    563

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    24
    1
    1.7k

Pv Speicher mit Netzstrom laden

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
31 Beiträge 4 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 6 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • mcBirneM Offline
    mcBirneM Offline
    mcBirne
    schrieb am zuletzt editiert von
    #1

    Hallo zusammen,

    Ich habe aktuell einen Speicher von Solarwatt. Damit geht leider nichts in diese Richtung. Solarwatt gibt die Modbus-Register nicht bekannt.

    Ich bin am Überlegen, den Speicher zu tauschen.

    Welchen Speicher kann man über den IO Broker laden? Hat damit schon jemand Erfahrungen gesammelt? Über Tipps würde ich mich freuen.

    Aktuell tendiere ich zum Speicher von SAX. Der kann wohl über Modbus angesprochen werden. Aber ich weiß nicht, ob ich auch das Laden und Entladen über Modbus triggern kann.

    wendy2702W 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • mcBirneM mcBirne

      Hallo zusammen,

      Ich habe aktuell einen Speicher von Solarwatt. Damit geht leider nichts in diese Richtung. Solarwatt gibt die Modbus-Register nicht bekannt.

      Ich bin am Überlegen, den Speicher zu tauschen.

      Welchen Speicher kann man über den IO Broker laden? Hat damit schon jemand Erfahrungen gesammelt? Über Tipps würde ich mich freuen.

      Aktuell tendiere ich zum Speicher von SAX. Der kann wohl über Modbus angesprochen werden. Aber ich weiß nicht, ob ich auch das Laden und Entladen über Modbus triggern kann.

      wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      wendy2702
      schrieb am zuletzt editiert von
      #2

      @mcbirne hängt das Teil nicht an irgendeinem Wechselrichter oder so den man steuern könnte?

      Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

      mcBirneM 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • wendy2702W wendy2702

        @mcbirne hängt das Teil nicht an irgendeinem Wechselrichter oder so den man steuern könnte?

        mcBirneM Offline
        mcBirneM Offline
        mcBirne
        schrieb am zuletzt editiert von
        #3

        @wendy2702
        Ich habe einen SMA-Wechselrichter und einen Solarwatt-Speicher mit dem Energymanager flex. Ich kann alle Werte auslesen, aber nichts steuern. Ich schalte den Speicher aus, wenn ich ihn nicht entladen will. (Über Switchbot) mehr geht leider bei Solarwatt nicht.
        Ich kann ihn hoffentlich kostengünstig gegen einen anderen tauschen.
        Bevor ich mich allerdings auf einen neuen Speicher einlasse, möchte ich gerne wissen, welchen man richtig steuern kann. Also so etwas wie nicht entladen, mit Netzstrom laden.

        wendy2702W 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • mcBirneM mcBirne

          @wendy2702
          Ich habe einen SMA-Wechselrichter und einen Solarwatt-Speicher mit dem Energymanager flex. Ich kann alle Werte auslesen, aber nichts steuern. Ich schalte den Speicher aus, wenn ich ihn nicht entladen will. (Über Switchbot) mehr geht leider bei Solarwatt nicht.
          Ich kann ihn hoffentlich kostengünstig gegen einen anderen tauschen.
          Bevor ich mich allerdings auf einen neuen Speicher einlasse, möchte ich gerne wissen, welchen man richtig steuern kann. Also so etwas wie nicht entladen, mit Netzstrom laden.

          wendy2702W Online
          wendy2702W Online
          wendy2702
          schrieb am zuletzt editiert von
          #4

          @mcbirne ist der dann AC gekoppelt und wird geladen sobald Überschuss vorhanden ist oder wie funktioniert das bisher?

          Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

          mcBirneM 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • wendy2702W wendy2702

            @mcbirne ist der dann AC gekoppelt und wird geladen sobald Überschuss vorhanden ist oder wie funktioniert das bisher?

            mcBirneM Offline
            mcBirneM Offline
            mcBirne
            schrieb am zuletzt editiert von
            #5

            @wendy2702
            Ja, er wird geladen, wenn überschuss da ist und entladen, wenn der PV Strom nicht reicht. Allerdings wird er auch entladen, wenn ich bei günstigem Strom das E Auto lade. Und ich kann ihn nicht laden, wenn der Strom günstig ist um Abends teure spitzen zu überbrücken.
            Leider kann man ihn nicht smart steuern.

            wendy2702W HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
            0
            • mcBirneM mcBirne

              @wendy2702
              Ja, er wird geladen, wenn überschuss da ist und entladen, wenn der PV Strom nicht reicht. Allerdings wird er auch entladen, wenn ich bei günstigem Strom das E Auto lade. Und ich kann ihn nicht laden, wenn der Strom günstig ist um Abends teure spitzen zu überbrücken.
              Leider kann man ihn nicht smart steuern.

              wendy2702W Online
              wendy2702W Online
              wendy2702
              schrieb am zuletzt editiert von
              #6

              @mcbirne und das geht bei den Geräten die du hast nicht!?

              https://www.solarwatt.de/betriebsanleitungen/solarwatt-manager/inbetriebnahme/geraete-verbinden/sma

              Google sagt ja auch das einige Speicher von Solarwatt Modbus sprechen, deine nicht ?

              Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

              Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

              mcBirneM 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • mcBirneM mcBirne

                @wendy2702
                Ja, er wird geladen, wenn überschuss da ist und entladen, wenn der PV Strom nicht reicht. Allerdings wird er auch entladen, wenn ich bei günstigem Strom das E Auto lade. Und ich kann ihn nicht laden, wenn der Strom günstig ist um Abends teure spitzen zu überbrücken.
                Leider kann man ihn nicht smart steuern.

                HomoranH Nicht stören
                HomoranH Nicht stören
                Homoran
                Global Moderator Administrators
                schrieb am zuletzt editiert von
                #7

                @mcbirne was hast du denn bei der Anmeldung angegeben/ angeben müssen?
                "Batterie wird ausschließlich mit selbst produziertem Solarstrom geladen"?
                Es kann durchaus sein, dass das Verhalten seinen Grund hat.

                kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                mcBirneM 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • wendy2702W wendy2702

                  @mcbirne und das geht bei den Geräten die du hast nicht!?

                  https://www.solarwatt.de/betriebsanleitungen/solarwatt-manager/inbetriebnahme/geraete-verbinden/sma

                  Google sagt ja auch das einige Speicher von Solarwatt Modbus sprechen, deine nicht ?

                  mcBirneM Offline
                  mcBirneM Offline
                  mcBirne
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #8

                  @wendy2702
                  Der battery flex spricht modbus aber keiner kennt die Register und Solarwatt hält sie geheim

                  wendy2702W 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • HomoranH Homoran

                    @mcbirne was hast du denn bei der Anmeldung angegeben/ angeben müssen?
                    "Batterie wird ausschließlich mit selbst produziertem Solarstrom geladen"?
                    Es kann durchaus sein, dass das Verhalten seinen Grund hat.

                    mcBirneM Offline
                    mcBirneM Offline
                    mcBirne
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #9

                    @homoran
                    Keine Ahnung. Ich habe das Teil set 3 Jahren. Aber selbst dann sollte es möglich sein das entladen zu pausieren.

                    HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • mcBirneM mcBirne

                      @homoran
                      Keine Ahnung. Ich habe das Teil set 3 Jahren. Aber selbst dann sollte es möglich sein das entladen zu pausieren.

                      HomoranH Nicht stören
                      HomoranH Nicht stören
                      Homoran
                      Global Moderator Administrators
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #10

                      @mcbirne sagte in Pv Speicher mit Netzstrom laden:

                      Aber selbst dann sollte es möglich sein das entladen zu pausieren.

                      das stimmt.

                      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • mcBirneM mcBirne

                        @wendy2702
                        Der battery flex spricht modbus aber keiner kennt die Register und Solarwatt hält sie geheim

                        wendy2702W Online
                        wendy2702W Online
                        wendy2702
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #11

                        @mcbirne sagte in Pv Speicher mit Netzstrom laden:

                        @wendy2702
                        Der battery flex spricht modbus aber keiner kennt die Register und Solarwatt hält sie geheim

                        Naja,

                        Ich denke wenn der mit SMA kommuniziert wird das über Modbus laufen. Damit sind auch die Register „bekannt“. Zumindest ist es so in der ein oder anderen Anleitung auf der Solarwatt Seite beschrieben.

                        Es würde helfen wenn du mal die genauen Geräte Bezeichnungen nennen würdest. Wird der Akku nämlich z.b. über den SMA geladen, könnte der für die Steuerung verantwortlich sein.

                        Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                        mcBirneM 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • wendy2702W wendy2702

                          @mcbirne sagte in Pv Speicher mit Netzstrom laden:

                          @wendy2702
                          Der battery flex spricht modbus aber keiner kennt die Register und Solarwatt hält sie geheim

                          Naja,

                          Ich denke wenn der mit SMA kommuniziert wird das über Modbus laufen. Damit sind auch die Register „bekannt“. Zumindest ist es so in der ein oder anderen Anleitung auf der Solarwatt Seite beschrieben.

                          Es würde helfen wenn du mal die genauen Geräte Bezeichnungen nennen würdest. Wird der Akku nämlich z.b. über den SMA geladen, könnte der für die Steuerung verantwortlich sein.

                          mcBirneM Offline
                          mcBirneM Offline
                          mcBirne
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #12

                          @wendy2702
                          Wie schon geschrieben, ist es der Battery Flex von Solarwatt. Er wird über Modbus gesteuert. Aber bis jetzt habe ich niemanden gefunden, der die Register kennt. Das wird auch in einigen Foren diskutiert. Wenn es hier jemanden gibt, wäre das natürlich super.

                          wendy2702W 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • mcBirneM mcBirne

                            @wendy2702
                            Wie schon geschrieben, ist es der Battery Flex von Solarwatt. Er wird über Modbus gesteuert. Aber bis jetzt habe ich niemanden gefunden, der die Register kennt. Das wird auch in einigen Foren diskutiert. Wenn es hier jemanden gibt, wäre das natürlich super.

                            wendy2702W Online
                            wendy2702W Online
                            wendy2702
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #13

                            @mcbirne ok.

                            Du kannst oder willst unsere fragen leider nicht beantworten. So kann man leider nicht viel helfen weil noch immer Informationen fehlen.

                            Hast du dir den Link von mir mal zu Gemüte geführt?

                            Hast du zufällig eine Homeassistant Installation?

                            Dort könntest du mal versuchen dich per Modbus Sunspec mit dem WR und/oder Speicher zu verbinden. Bei Sunspec musst du keine Register konfigurieren.

                            Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                            R 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • wendy2702W wendy2702

                              @mcbirne ok.

                              Du kannst oder willst unsere fragen leider nicht beantworten. So kann man leider nicht viel helfen weil noch immer Informationen fehlen.

                              Hast du dir den Link von mir mal zu Gemüte geführt?

                              Hast du zufällig eine Homeassistant Installation?

                              Dort könntest du mal versuchen dich per Modbus Sunspec mit dem WR und/oder Speicher zu verbinden. Bei Sunspec musst du keine Register konfigurieren.

                              R Offline
                              R Offline
                              Ralph 0
                              schrieb am zuletzt editiert von Ralph 0
                              #14

                              @wendy2702 said in Pv Speicher mit Netzstrom laden:

                              @mcbirne ok.

                              Du kannst oder willst unsere fragen leider nicht beantworten. So kann man leider nicht viel helfen weil noch immer Informationen fehlen.

                              Das denke ich nicht.
                              Kann es sein, dass hier ein Missverständnis vorliegt? Deiner Frage nach zu urteilen, vermutest Du (immer noch), dass der Speicher mit einem Wechselrichter kommuniziert. Wenn ich die Antworten von mcbirne richtig verstanden habe, tut er das aber nicht sondern funktioniert unabhängig davon. Wenn der Speicher (ein Solarwatt Battery flex), nun über ioBroker und Modbus gesteuert werden soll, braucht man die Register, welche Solarwatt aber anscheinend nicht rausgibt.
                              Deswegen die Frage, soweit ich sie verstanden hab: Welche anderen AC-gekoppelten, WR-unabhängigen Speicher gibt es, die von mcbirne per Modbus gesteuert werden könnten.

                              Beantworten kann ich die aber leider auch nicht, außer, dass ich wüsste, welcher wechselrichtergeführte Speicher dies könnte.

                              wendy2702W 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • R Ralph 0

                                @wendy2702 said in Pv Speicher mit Netzstrom laden:

                                @mcbirne ok.

                                Du kannst oder willst unsere fragen leider nicht beantworten. So kann man leider nicht viel helfen weil noch immer Informationen fehlen.

                                Das denke ich nicht.
                                Kann es sein, dass hier ein Missverständnis vorliegt? Deiner Frage nach zu urteilen, vermutest Du (immer noch), dass der Speicher mit einem Wechselrichter kommuniziert. Wenn ich die Antworten von mcbirne richtig verstanden habe, tut er das aber nicht sondern funktioniert unabhängig davon. Wenn der Speicher (ein Solarwatt Battery flex), nun über ioBroker und Modbus gesteuert werden soll, braucht man die Register, welche Solarwatt aber anscheinend nicht rausgibt.
                                Deswegen die Frage, soweit ich sie verstanden hab: Welche anderen AC-gekoppelten, WR-unabhängigen Speicher gibt es, die von mcbirne per Modbus gesteuert werden könnten.

                                Beantworten kann ich die aber leider auch nicht, außer, dass ich wüsste, welcher wechselrichtergeführte Speicher dies könnte.

                                wendy2702W Online
                                wendy2702W Online
                                wendy2702
                                schrieb am zuletzt editiert von wendy2702
                                #15

                                @ralph-0 es gibt selbst bei Solarwatt zwei Flex Speicher. Bereits zu Beginn habe ich gefragt ob AC oder DC gekoppelt und ob mit SMA gekoppelt.

                                Auch habe ich nach der genauen Bezeichnung des WR gefragt.

                                Zu diesen Fragen kann ich leider keine Antworten sehen.

                                In dem ein oder anderen Solarwatt Dokument steht bei deren Modbus „Sunspec“ dann wären die Register fest geregelt. Da man bei der Einrichtung sämtlicher Kommunikation zwischen Speicher - WR, egal ob SMA oder anderer Hersteller keine Register definieren muss ( laut Solarwatt) Anleitung vermute ich stark das die sich an die Sunspec Spezifikation halten.

                                Sunspec ist leider meines wissen nicht in iob verfügbar, wohl aber in HASS.

                                Wenn man jetzt wüsste welcher WR und ob der mit dem Solarwatt kommuniziert könnte man die Register aus der WR Dokumentation in Erfahrung bringen. Bei SMA gibt es extra Sunspec Doku.

                                Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                                Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                mcBirneM R 2 Antworten Letzte Antwort
                                1
                                • wendy2702W wendy2702

                                  @ralph-0 es gibt selbst bei Solarwatt zwei Flex Speicher. Bereits zu Beginn habe ich gefragt ob AC oder DC gekoppelt und ob mit SMA gekoppelt.

                                  Auch habe ich nach der genauen Bezeichnung des WR gefragt.

                                  Zu diesen Fragen kann ich leider keine Antworten sehen.

                                  In dem ein oder anderen Solarwatt Dokument steht bei deren Modbus „Sunspec“ dann wären die Register fest geregelt. Da man bei der Einrichtung sämtlicher Kommunikation zwischen Speicher - WR, egal ob SMA oder anderer Hersteller keine Register definieren muss ( laut Solarwatt) Anleitung vermute ich stark das die sich an die Sunspec Spezifikation halten.

                                  Sunspec ist leider meines wissen nicht in iob verfügbar, wohl aber in HASS.

                                  Wenn man jetzt wüsste welcher WR und ob der mit dem Solarwatt kommuniziert könnte man die Register aus der WR Dokumentation in Erfahrung bringen. Bei SMA gibt es extra Sunspec Doku.

                                  mcBirneM Offline
                                  mcBirneM Offline
                                  mcBirne
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #16

                                  Ich habe zwei Sunny Tripower 8.0.
                                  Ich habe keinen Home Assistant installiert.
                                  Leider weiß ich nicht, wie mir der Link weiterhelfen kann.
                                  Möglicherweise steuert der Wechselrichter auch etwas am Speicher. Ich habe auch noch einen Energimalnager flex. Auf dem läuft ein openHub. Über den lese ich alle Werte aus. Wahrscheinlich steuert das Teil auch was. Über die Homepage kann man den Speicher auch für 1 bis 4 Stunden ausschalten. Er bleibt dann an, wird aber nicht geladen oder entladen. Also auch da findet eine Kommunikation mit dem Speicher statt. laut meinem Installateur wohl alles über Modbus, aber der hat leider auch keine Register.

                                  R 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • wendy2702W wendy2702

                                    @ralph-0 es gibt selbst bei Solarwatt zwei Flex Speicher. Bereits zu Beginn habe ich gefragt ob AC oder DC gekoppelt und ob mit SMA gekoppelt.

                                    Auch habe ich nach der genauen Bezeichnung des WR gefragt.

                                    Zu diesen Fragen kann ich leider keine Antworten sehen.

                                    In dem ein oder anderen Solarwatt Dokument steht bei deren Modbus „Sunspec“ dann wären die Register fest geregelt. Da man bei der Einrichtung sämtlicher Kommunikation zwischen Speicher - WR, egal ob SMA oder anderer Hersteller keine Register definieren muss ( laut Solarwatt) Anleitung vermute ich stark das die sich an die Sunspec Spezifikation halten.

                                    Sunspec ist leider meines wissen nicht in iob verfügbar, wohl aber in HASS.

                                    Wenn man jetzt wüsste welcher WR und ob der mit dem Solarwatt kommuniziert könnte man die Register aus der WR Dokumentation in Erfahrung bringen. Bei SMA gibt es extra Sunspec Doku.

                                    R Offline
                                    R Offline
                                    Ralph 0
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #17

                                    Dann liegt das Missverständnis vielleicht bei mir.

                                    @wendy2702
                                    Ja, er wird geladen, wenn überschuss da ist und entladen, wenn der PV Strom nicht reicht.

                                    Diese Antwort hatte ich so verstanden, dass er AC-gekoppelt ist und unabhängig läuft. Beim nochmaligen lesen muss das aber nicht stimmen.

                                    Sunspec ist leider meines wissen nicht in iob verfügbar,...

                                    Hab ich vielleicht auch falsch verstanden aber das geht doch über den Modus-Adapter. Da können die Register eingetragen und dann der WR und vielleicht auch ein Akku direkt gesteuert werden.

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • mcBirneM mcBirne

                                      Ich habe zwei Sunny Tripower 8.0.
                                      Ich habe keinen Home Assistant installiert.
                                      Leider weiß ich nicht, wie mir der Link weiterhelfen kann.
                                      Möglicherweise steuert der Wechselrichter auch etwas am Speicher. Ich habe auch noch einen Energimalnager flex. Auf dem läuft ein openHub. Über den lese ich alle Werte aus. Wahrscheinlich steuert das Teil auch was. Über die Homepage kann man den Speicher auch für 1 bis 4 Stunden ausschalten. Er bleibt dann an, wird aber nicht geladen oder entladen. Also auch da findet eine Kommunikation mit dem Speicher statt. laut meinem Installateur wohl alles über Modbus, aber der hat leider auch keine Register.

                                      R Offline
                                      R Offline
                                      Ralph 0
                                      schrieb am zuletzt editiert von Ralph 0
                                      #18

                                      @mcbirne said in Pv Speicher mit Netzstrom laden:

                                      Ich habe zwei Sunny Tripower 8.0.

                                      @wendy2702 :joy: ok, jetzt glaub ichs doch.
                                      @mcBirne: Da muss ich wendy nun recht geben. Mit der Information hätte sich das abkürzen lassen.
                                      Hab jetzt nicht alles gelesen, aber mit der Google-Suche "Sunny Tripower 8.0 Modbus" ist der erste Treffer ein Thread im PVForum, bei dem es genau um die Steuerung mittels Modbus und ioBroker geht.

                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • mcBirneM Offline
                                        mcBirneM Offline
                                        mcBirne
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #19

                                        Den WR erreiche ich über Modbus. Der ist auch eingebunden in den IO Broker. Inwieweit er den Speicher steuert und wie kann ich nicht sagen.

                                        R wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
                                        0
                                        • mcBirneM mcBirne

                                          Den WR erreiche ich über Modbus. Der ist auch eingebunden in den IO Broker. Inwieweit er den Speicher steuert und wie kann ich nicht sagen.

                                          R Offline
                                          R Offline
                                          Ralph 0
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #20

                                          @mcbirne
                                          Kann ich Dir auch nicht sagen aber vielleicht findest Du die Antwort im genannten Thread.

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          840

                                          Online

                                          32.5k

                                          Benutzer

                                          81.8k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe