  4. [gelöst] Modbus Register lesen verhindern (Modbus Adapter)

NEWS

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    14
    1
    151

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    12
    1
    565

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    24
    1
    1.7k

[gelöst] Modbus Register lesen verhindern (Modbus Adapter)

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
27 Beiträge 3 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 1 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • HomoranH Homoran

    @manuel001 sagte in Modbus Register lesen verhindern (Modbus Adapter):

    (Ack false sind meine gesendeten Werte. Ack true sind die zurück gemeldeten Werte.)

    so ist es auch richtig.

    @manuel001 sagte in Modbus Register lesen verhindern (Modbus Adapter):

    Aber es meldet den alten Wert zurück:

    49.315 -> 49.405 passt doch

    wie schnell sendest du denn?

    edit:
    ...und wie kurz ist dein Abfrageintervall?
    Da scheinen sich die Werte zu überholen.
    ein älterer Abfragewert erscheint bevor der neue bestätigt wird, dieser aber schon geschrieben wurde

    M Offline
    M Offline
    Manuel001
    schrieb am zuletzt editiert von
    #9

    @homoran 71815f43-86f9-4698-88b6-26fbf15f9f74-image.png
    Also 1 Sekunde.
    Und ich sende auch 1x pro Sekunde. Das ist eigentlich eh schon relativ langsam um schwankende Verbraucher auszuregeln.

    HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • HomoranH Homoran

      @manuel001 sagte in Modbus Register lesen verhindern (Modbus Adapter):

      (Ack false sind meine gesendeten Werte. Ack true sind die zurück gemeldeten Werte.)

      so ist es auch richtig.

      @manuel001 sagte in Modbus Register lesen verhindern (Modbus Adapter):

      Aber es meldet den alten Wert zurück:

      49.315 -> 49.405 passt doch

      wie schnell sendest du denn?

      edit:
      ...und wie kurz ist dein Abfrageintervall?
      Da scheinen sich die Werte zu überholen.
      ein älterer Abfragewert erscheint bevor der neue bestätigt wird, dieser aber schon geschrieben wurde

      M Offline
      M Offline
      Manuel001
      schrieb am zuletzt editiert von
      #10

      @homoran sagte in Modbus Register lesen verhindern (Modbus Adapter):

      49.315 -> 49.405 passt doch

      49.315 schreibe ich -151W.
      Das lese ich dann erst 50.569.
      Dazwischen kommt noch ein alter Wert (-194W).

      HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • M Manuel001

        @homoran 71815f43-86f9-4698-88b6-26fbf15f9f74-image.png
        Also 1 Sekunde.
        Und ich sende auch 1x pro Sekunde. Das ist eigentlich eh schon relativ langsam um schwankende Verbraucher auszuregeln.

        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        Homoran
        Global Moderator Administrators
        schrieb am zuletzt editiert von
        #11

        @manuel001 sagte in Modbus Register lesen verhindern (Modbus Adapter):

        Das ist eigentlich eh schon relativ langsam um schwankende Verbraucher auszuregeln.

        und anscheinend zu schnell für die Antwort des Geräts auf die Änderung zu reagieren

        kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

        der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

        M 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • M Manuel001

          @homoran sagte in Modbus Register lesen verhindern (Modbus Adapter):

          49.315 -> 49.405 passt doch

          49.315 schreibe ich -151W.
          Das lese ich dann erst 50.569.
          Dazwischen kommt noch ein alter Wert (-194W).

          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          Homoran
          Global Moderator Administrators
          schrieb am zuletzt editiert von
          #12

          @manuel001 sagte in Modbus Register lesen verhindern (Modbus Adapter):

          @homoran sagte in Modbus Register lesen verhindern (Modbus Adapter):

          49.315 -> 49.405 passt doch

          49.315 schreibe ich -151W.
          Das lese ich dann erst 50.569.
          Dazwischen kommt noch ein alter Wert (-194W).

          Das ist doch was ich schrieb!
          du änderst schon wieder, bevor der letzte Wert übernommen wurde.

          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • HomoranH Homoran

            @manuel001 sagte in Modbus Register lesen verhindern (Modbus Adapter):

            Das ist eigentlich eh schon relativ langsam um schwankende Verbraucher auszuregeln.

            und anscheinend zu schnell für die Antwort des Geräts auf die Änderung zu reagieren

            M Offline
            M Offline
            Manuel001
            schrieb am zuletzt editiert von
            #13

            @homoran Das habe ich mir auch gerade gedacht, dass ich da an der falschen Stelle das Problem suche. Ich werde mal schauen, ob es irgendwelche Angaben diesbezüglich über den Multiplus 2 gibt.
            Danke erstmal!

            HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • M Manuel001

              @homoran Das habe ich mir auch gerade gedacht, dass ich da an der falschen Stelle das Problem suche. Ich werde mal schauen, ob es irgendwelche Angaben diesbezüglich über den Multiplus 2 gibt.
              Danke erstmal!

              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              Homoran
              Global Moderator Administrators
              schrieb am zuletzt editiert von
              #14

              @manuel001 sagte in Modbus Register lesen verhindern (Modbus Adapter):

              es irgendwelche Angaben diesbezüglich über den Multiplus 2 gibt.

              muss nicht am Multiplus liegen.
              Wenn zu jeder vollen Sekunde gepusht und gepollt wird, kann es nicht immer gut gehen im Sekundenabstand Änderungen zu senden.

              BTW
              Ich hoffe der Multiplus (oder doch der Cerbo?) schreibt die Änderungen nicht jedesmal in den Flashspeicher.
              Der hält nur ungefähr 100.000 Schreibvorgänge

              kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

              Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

              der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

              M 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • HomoranH Homoran

                @manuel001 sagte in Modbus Register lesen verhindern (Modbus Adapter):

                es irgendwelche Angaben diesbezüglich über den Multiplus 2 gibt.

                muss nicht am Multiplus liegen.
                Wenn zu jeder vollen Sekunde gepusht und gepollt wird, kann es nicht immer gut gehen im Sekundenabstand Änderungen zu senden.

                BTW
                Ich hoffe der Multiplus (oder doch der Cerbo?) schreibt die Änderungen nicht jedesmal in den Flashspeicher.
                Der hält nur ungefähr 100.000 Schreibvorgänge

                M Offline
                M Offline
                Manuel001
                schrieb am zuletzt editiert von Manuel001
                #15

                @homoran sagte in Modbus Register lesen verhindern (Modbus Adapter):

                Ich hoffe der Multiplus (oder doch der Cerbo?) schreibt die Änderungen nicht jedesmal in den Flashspeicher.
                Der hält nur ungefähr 100.000 Schreibvorgänge

                Kann fast nicht sein, weil das ein beschriebener Betriebsmodus ist und ich jetzt bei ca. 2,5 Millionen Schreibvorgängen bin.
                Cerbo GX

                HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • M Manuel001

                  @homoran sagte in Modbus Register lesen verhindern (Modbus Adapter):

                  Ich hoffe der Multiplus (oder doch der Cerbo?) schreibt die Änderungen nicht jedesmal in den Flashspeicher.
                  Der hält nur ungefähr 100.000 Schreibvorgänge

                  Kann fast nicht sein, weil das ein beschriebener Betriebsmodus ist und ich jetzt bei ca. 2,5 Millionen Schreibvorgängen bin.
                  Cerbo GX

                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  Homoran
                  Global Moderator Administrators
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #16

                  @manuel001 sagte in Modbus Register lesen verhindern (Modbus Adapter):

                  weil das ein beschriebener Betriebsmodus ist

                  schreiben im Sekundentakt?
                  Wo finde ich das?

                  kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                  Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                  der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                  M 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • HomoranH Homoran

                    @manuel001 sagte in Modbus Register lesen verhindern (Modbus Adapter):

                    weil das ein beschriebener Betriebsmodus ist

                    schreiben im Sekundentakt?
                    Wo finde ich das?

                    M Offline
                    M Offline
                    Manuel001
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #17

                    @homoran
                    In Mode 3 you have to create your own control loop, and update the set-point frequently.
                    These registers must be written once every 60 seconds, or the Multi will go into Passthru.

                    Man muss es mindestens 1x pro Minute schreiben. Sonst ist die Doku relativ dünn.
                    Aber wenn man sich div. Foreneinträge ansieht, wo es darum geht, dass man die Regelung verbessern kann, wenn man Zähler verwendet, welche 250ms Intervall statt 1s haben, dann sollte klar sein, dass das im niedrigen Sekundenbereich liegen muss.
                    Hier ist das auch Thema: https://communityarchive.victronenergy.com/questions/246834/how-often-can-you-read-and-write-with-ess-mode-3.html
                    Ich werde mal ein paar Versuche machen.

                    HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                    1
                    • M Manuel001

                      @homoran
                      In Mode 3 you have to create your own control loop, and update the set-point frequently.
                      These registers must be written once every 60 seconds, or the Multi will go into Passthru.

                      Man muss es mindestens 1x pro Minute schreiben. Sonst ist die Doku relativ dünn.
                      Aber wenn man sich div. Foreneinträge ansieht, wo es darum geht, dass man die Regelung verbessern kann, wenn man Zähler verwendet, welche 250ms Intervall statt 1s haben, dann sollte klar sein, dass das im niedrigen Sekundenbereich liegen muss.
                      Hier ist das auch Thema: https://communityarchive.victronenergy.com/questions/246834/how-often-can-you-read-and-write-with-ess-mode-3.html
                      Ich werde mal ein paar Versuche machen.

                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      Homoran
                      Global Moderator Administrators
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #18

                      @manuel001 Danke!
                      wie träge ist denn deine Leitung ;-)
                      Screenshot_20241106-162043_Firefox.jpg

                      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                      M 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • HomoranH Homoran

                        @manuel001 Danke!
                        wie träge ist denn deine Leitung ;-)
                        Screenshot_20241106-162043_Firefox.jpg

                        M Offline
                        M Offline
                        Manuel001
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #19

                        @homoran 059b1405-7f51-4247-8e06-aed3a50de26f-image.png

                        HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • M Manuel001

                          @homoran 059b1405-7f51-4247-8e06-aed3a50de26f-image.png

                          HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          Homoran
                          Global Moderator Administrators
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #20

                          @manuel001 also richtig flott!
                          dann gibt es zwei Möglichkeiten.

                          du müsstest dein Skript mit dem Datepunkt synchronisieren.
                          Wenn der neue Wert kommt müsstest du umgehend reagieren, damit der neue Wert gesetzt ist, bevor (der alte) nochmal gepollt wird.

                          Das andere, das ich ganzvaus den Augen verloren hatte ist deine history.
                          ggf. kannst du dort an den Einstellungen spielen.
                          Hab gerade nicht alle Optionen im Kopf.
                          Da es auch negative Werte zu geben scheint, kann es also nicht gehen Werte <1 zu ignorieren.

                          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                          M 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • HomoranH Homoran

                            @manuel001 also richtig flott!
                            dann gibt es zwei Möglichkeiten.

                            du müsstest dein Skript mit dem Datepunkt synchronisieren.
                            Wenn der neue Wert kommt müsstest du umgehend reagieren, damit der neue Wert gesetzt ist, bevor (der alte) nochmal gepollt wird.

                            Das andere, das ich ganzvaus den Augen verloren hatte ist deine history.
                            ggf. kannst du dort an den Einstellungen spielen.
                            Hab gerade nicht alle Optionen im Kopf.
                            Da es auch negative Werte zu geben scheint, kann es also nicht gehen Werte <1 zu ignorieren.

                            M Offline
                            M Offline
                            Manuel001
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #21

                            @homoran
                            Das mit der History ist kein Problem. Die habe ich nur aktiviert, damit ich das Verhalten hier zeigen kann :-)

                            Vielleicht ein paar mehr Infos:
                            Trigger ist aktuell jeder neue Wert vom Smart Meter. (jede Sekunde)
                            Ich lese das oben genannte Modbus Register aus, berechne auf Basis von Smart Meter Wert, ob ich zum ESS power setpoint Wert etwas adieren oder subtrahieren muss und schreibe den neuen Wert dann wieder zurück.
                            Und da sieht man jetzt auch das eigentliche Problem das ich habe, wenn ich einen alten Wert zurück lese. Dann korrigiere ich nämlich falsch.
                            Prinzipiell funktioniert es eh ganz gut, aber es ist halt nicht ganz sauber.
                            Einerseits möchte ich natürlich so zeitnah wie möglich auf die Änderung vom Smart Meter reagieren, auf der anderen Seite wäre es sinnvoll, wenn ich mich auf den Datenpunkt synchronisiere.
                            Ich überlege gerade folgendes: Ev. sollte ich den ESS power setpoint Wert nicht auslesen, sondern als userdata objekt parallel betreiben. Und von diesem einlesen und auf das Modbus Register nur schreiben. Und ev. hin und wieder mal synchronisieren.

                            HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • M Manuel001

                              @homoran
                              Das mit der History ist kein Problem. Die habe ich nur aktiviert, damit ich das Verhalten hier zeigen kann :-)

                              Vielleicht ein paar mehr Infos:
                              Trigger ist aktuell jeder neue Wert vom Smart Meter. (jede Sekunde)
                              Ich lese das oben genannte Modbus Register aus, berechne auf Basis von Smart Meter Wert, ob ich zum ESS power setpoint Wert etwas adieren oder subtrahieren muss und schreibe den neuen Wert dann wieder zurück.
                              Und da sieht man jetzt auch das eigentliche Problem das ich habe, wenn ich einen alten Wert zurück lese. Dann korrigiere ich nämlich falsch.
                              Prinzipiell funktioniert es eh ganz gut, aber es ist halt nicht ganz sauber.
                              Einerseits möchte ich natürlich so zeitnah wie möglich auf die Änderung vom Smart Meter reagieren, auf der anderen Seite wäre es sinnvoll, wenn ich mich auf den Datenpunkt synchronisiere.
                              Ich überlege gerade folgendes: Ev. sollte ich den ESS power setpoint Wert nicht auslesen, sondern als userdata objekt parallel betreiben. Und von diesem einlesen und auf das Modbus Register nur schreiben. Und ev. hin und wieder mal synchronisieren.

                              HomoranH Offline
                              HomoranH Offline
                              Homoran
                              Global Moderator Administrators
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #22

                              @manuel001 sagte in Modbus Register lesen verhindern (Modbus Adapter):

                              Trigger ist aktuell jeder neue Wert vom Smart Meter. (jede Sekunde)

                              und genau das ist das Problem.
                              Da driften die Zeiten dann auseinander.

                              Bei einem Abfrageintervall von einer Sekunde kommt jedesmall noch die Pollzeit bis zum nächsten Poll hinzu.
                              Das Intervall ist die "Netto-Ruhezeit"

                              Zeitweise passt es, zeitweise nicht.

                              @manuel001 sagte in Modbus Register lesen verhindern (Modbus Adapter):

                              wenn ich einen alten Wert zurück lese.

                              mal ins unreine:
                              was ist wenn du den zuletzt gesetzten Wert zur Berechnung nimmst, der möglicherweise noch nicht zurückgeliefert wurde?

                              Andererseits hat diese Änderung ggf. noch gar keine Auswirkung gehabt, wenn der Cerbo den Wert noch nicht bestätigt hatte.

                              kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                              Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                              der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                              M 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • HomoranH Homoran

                                @manuel001 sagte in Modbus Register lesen verhindern (Modbus Adapter):

                                Trigger ist aktuell jeder neue Wert vom Smart Meter. (jede Sekunde)

                                und genau das ist das Problem.
                                Da driften die Zeiten dann auseinander.

                                Bei einem Abfrageintervall von einer Sekunde kommt jedesmall noch die Pollzeit bis zum nächsten Poll hinzu.
                                Das Intervall ist die "Netto-Ruhezeit"

                                Zeitweise passt es, zeitweise nicht.

                                @manuel001 sagte in Modbus Register lesen verhindern (Modbus Adapter):

                                wenn ich einen alten Wert zurück lese.

                                mal ins unreine:
                                was ist wenn du den zuletzt gesetzten Wert zur Berechnung nimmst, der möglicherweise noch nicht zurückgeliefert wurde?

                                Andererseits hat diese Änderung ggf. noch gar keine Auswirkung gehabt, wenn der Cerbo den Wert noch nicht bestätigt hatte.

                                M Offline
                                M Offline
                                Manuel001
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #23

                                @homoran sagte in Modbus Register lesen verhindern (Modbus Adapter):

                                was ist wenn du den zuletzt gesetzten Wert zur Berechnung nimmst, der möglicherweise noch nicht zurückgeliefert wurde?

                                Ja das habe ich eh damit jemeint, dass ich mir den Datenpunkt quasi dupliziere.
                                Also wenn ich den Wert sende, schreibe ich ihn auch in einen 2. Datenpunkt, den ich dann nach 1 Sekunde wieder auslese.
                                Das werde ich dann am Wochenende testen, wie sich das auswirkt. (bei den aktuellen Strompreisen möchte ich nicht riskieren, dass ich etwas verschlimmbessere)

                                Danke erstmal!

                                HomoranH M 2 Antworten Letzte Antwort
                                0
                                • M Manuel001

                                  @homoran sagte in Modbus Register lesen verhindern (Modbus Adapter):

                                  was ist wenn du den zuletzt gesetzten Wert zur Berechnung nimmst, der möglicherweise noch nicht zurückgeliefert wurde?

                                  Ja das habe ich eh damit jemeint, dass ich mir den Datenpunkt quasi dupliziere.
                                  Also wenn ich den Wert sende, schreibe ich ihn auch in einen 2. Datenpunkt, den ich dann nach 1 Sekunde wieder auslese.
                                  Das werde ich dann am Wochenende testen, wie sich das auswirkt. (bei den aktuellen Strompreisen möchte ich nicht riskieren, dass ich etwas verschlimmbessere)

                                  Danke erstmal!

                                  HomoranH Offline
                                  HomoranH Offline
                                  Homoran
                                  Global Moderator Administrators
                                  schrieb am zuletzt editiert von Homoran
                                  #24

                                  @manuel001 sagte in Modbus Register lesen verhindern (Modbus Adapter):

                                  dass ich mir den Datenpunkt quasi dupliziere.

                                  dafür eine Variable nehmen und in das Register schreiben und dann damit weiterrechnen.

                                  [OT]
                                  @manuel001 sagte in Modbus Register lesen verhindern (Modbus Adapter):

                                  bei den aktuellen Strompreisen

                                  :scream: ist das in A so schlimm?
                                  Ich zahle 25ct. das ist doch nicht viel.
                                  da lass ich den Cerbo rechnen, dafür wird er bezahlt :grin:
                                  [/OT]

                                  kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                  Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                  der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                  M 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • HomoranH Homoran

                                    @manuel001 sagte in Modbus Register lesen verhindern (Modbus Adapter):

                                    dass ich mir den Datenpunkt quasi dupliziere.

                                    dafür eine Variable nehmen und in das Register schreiben und dann damit weiterrechnen.

                                    [OT]
                                    @manuel001 sagte in Modbus Register lesen verhindern (Modbus Adapter):

                                    bei den aktuellen Strompreisen

                                    :scream: ist das in A so schlimm?
                                    Ich zahle 25ct. das ist doch nicht viel.
                                    da lass ich den Cerbo rechnen, dafür wird er bezahlt :grin:
                                    [/OT]

                                    M Offline
                                    M Offline
                                    Manuel001
                                    schrieb am zuletzt editiert von Manuel001
                                    #25

                                    @homoran sagte in Modbus Register lesen verhindern (Modbus Adapter):

                                    ist das in A so schlimm?

                                    Gleich wie in Deutschland:
                                    8c9b3990-23a8-4460-8c73-3b83c4457a04-image.png
                                    Aktuell 80ct.

                                    HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • M Manuel001

                                      @homoran sagte in Modbus Register lesen verhindern (Modbus Adapter):

                                      ist das in A so schlimm?

                                      Gleich wie in Deutschland:
                                      8c9b3990-23a8-4460-8c73-3b83c4457a04-image.png
                                      Aktuell 80ct.

                                      HomoranH Offline
                                      HomoranH Offline
                                      Homoran
                                      Global Moderator Administrators
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #26

                                      @manuel001 sagte in Modbus Register lesen verhindern (Modbus Adapter):

                                      Aktuell 80ct.

                                      Screenshot_20241106-180727_Firefox.jpg

                                      das ist ein Grund warum ich keine dynamischen Tarife mag.
                                      Batterie bis auf Notreserve leer, und keine Sonne in Sicht

                                      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • M Manuel001

                                        @homoran sagte in Modbus Register lesen verhindern (Modbus Adapter):

                                        was ist wenn du den zuletzt gesetzten Wert zur Berechnung nimmst, der möglicherweise noch nicht zurückgeliefert wurde?

                                        Ja das habe ich eh damit jemeint, dass ich mir den Datenpunkt quasi dupliziere.
                                        Also wenn ich den Wert sende, schreibe ich ihn auch in einen 2. Datenpunkt, den ich dann nach 1 Sekunde wieder auslese.
                                        Das werde ich dann am Wochenende testen, wie sich das auswirkt. (bei den aktuellen Strompreisen möchte ich nicht riskieren, dass ich etwas verschlimmbessere)

                                        Danke erstmal!

                                        M Offline
                                        M Offline
                                        Manuel001
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #27

                                        @manuel001 sagte in Modbus Register lesen verhindern (Modbus Adapter):

                                        Ja das habe ich eh damit gemeint, dass ich mir den Datenpunkt quasi dupliziere.

                                        Ich habe das jetzt umgebaut und es funktioniert auch.
                                        Allerdings ändere ich jede Sekunde nur mehr 1/3 der Abweichung weil der Multiplus sowieso nicht so schnell ausregeln kann (Thema 400W/s).
                                        Außerdem habe ich festgestellt, dass die in der Doku angegebenen max. 60 Sekunden Aktualisierungsintervall gar nicht stimmen. Nach 15 Sekunden schaltet der Multiplus II schon in den Passthrough Mode.

                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        Antworten
                                        • In einem neuen Thema antworten
                                        Anmelden zum Antworten
                                        • Älteste zuerst
                                        • Neuste zuerst
                                        • Meiste Stimmen


                                        Support us

                                        ioBroker
                                        Community Adapters
                                        Donate
                                        FAQ Cloud / IOT
                                        HowTo: Node.js-Update
                                        HowTo: Backup/Restore
                                        Downloads
                                        BLOG

                                        479

                                        Online

                                        32.5k

                                        Benutzer

                                        81.8k

                                        Themen

                                        1.3m

                                        Beiträge
                                        Community
                                        Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                        ioBroker Community 2014-2025
                                        logo
                                        • Anmelden

                                        • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                        • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                        • Erster Beitrag
                                          Letzter Beitrag
                                        0
                                        • Home
                                        • Aktuell
                                        • Tags
                                        • Ungelesen 0
                                        • Kategorien
                                        • Unreplied
                                        • Beliebt
                                        • GitHub
                                        • Docu
                                        • Hilfe