Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. [gelöst] Modbus Register lesen verhindern (Modbus Adapter)

NEWS

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    11
    1
    545

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    24
    1
    1.7k

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    9.6k

[gelöst] Modbus Register lesen verhindern (Modbus Adapter)

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
27 Beiträge 3 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 1 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • M Manuel001

    @homoran Das habe ich mir auch gerade gedacht, dass ich da an der falschen Stelle das Problem suche. Ich werde mal schauen, ob es irgendwelche Angaben diesbezüglich über den Multiplus 2 gibt.
    Danke erstmal!

    HomoranH Nicht stören
    HomoranH Nicht stören
    Homoran
    Global Moderator Administrators
    schrieb am zuletzt editiert von
    #14

    @manuel001 sagte in Modbus Register lesen verhindern (Modbus Adapter):

    es irgendwelche Angaben diesbezüglich über den Multiplus 2 gibt.

    muss nicht am Multiplus liegen.
    Wenn zu jeder vollen Sekunde gepusht und gepollt wird, kann es nicht immer gut gehen im Sekundenabstand Änderungen zu senden.

    BTW
    Ich hoffe der Multiplus (oder doch der Cerbo?) schreibt die Änderungen nicht jedesmal in den Flashspeicher.
    Der hält nur ungefähr 100.000 Schreibvorgänge

    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

    M 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • HomoranH Homoran

      @manuel001 sagte in Modbus Register lesen verhindern (Modbus Adapter):

      es irgendwelche Angaben diesbezüglich über den Multiplus 2 gibt.

      muss nicht am Multiplus liegen.
      Wenn zu jeder vollen Sekunde gepusht und gepollt wird, kann es nicht immer gut gehen im Sekundenabstand Änderungen zu senden.

      BTW
      Ich hoffe der Multiplus (oder doch der Cerbo?) schreibt die Änderungen nicht jedesmal in den Flashspeicher.
      Der hält nur ungefähr 100.000 Schreibvorgänge

      M Offline
      M Offline
      Manuel001
      schrieb am zuletzt editiert von Manuel001
      #15

      @homoran sagte in Modbus Register lesen verhindern (Modbus Adapter):

      Ich hoffe der Multiplus (oder doch der Cerbo?) schreibt die Änderungen nicht jedesmal in den Flashspeicher.
      Der hält nur ungefähr 100.000 Schreibvorgänge

      Kann fast nicht sein, weil das ein beschriebener Betriebsmodus ist und ich jetzt bei ca. 2,5 Millionen Schreibvorgängen bin.
      Cerbo GX

      HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • M Manuel001

        @homoran sagte in Modbus Register lesen verhindern (Modbus Adapter):

        Ich hoffe der Multiplus (oder doch der Cerbo?) schreibt die Änderungen nicht jedesmal in den Flashspeicher.
        Der hält nur ungefähr 100.000 Schreibvorgänge

        Kann fast nicht sein, weil das ein beschriebener Betriebsmodus ist und ich jetzt bei ca. 2,5 Millionen Schreibvorgängen bin.
        Cerbo GX

        HomoranH Nicht stören
        HomoranH Nicht stören
        Homoran
        Global Moderator Administrators
        schrieb am zuletzt editiert von
        #16

        @manuel001 sagte in Modbus Register lesen verhindern (Modbus Adapter):

        weil das ein beschriebener Betriebsmodus ist

        schreiben im Sekundentakt?
        Wo finde ich das?

        kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

        der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

        M 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • HomoranH Homoran

          @manuel001 sagte in Modbus Register lesen verhindern (Modbus Adapter):

          weil das ein beschriebener Betriebsmodus ist

          schreiben im Sekundentakt?
          Wo finde ich das?

          M Offline
          M Offline
          Manuel001
          schrieb am zuletzt editiert von
          #17

          @homoran
          In Mode 3 you have to create your own control loop, and update the set-point frequently.
          These registers must be written once every 60 seconds, or the Multi will go into Passthru.

          Man muss es mindestens 1x pro Minute schreiben. Sonst ist die Doku relativ dünn.
          Aber wenn man sich div. Foreneinträge ansieht, wo es darum geht, dass man die Regelung verbessern kann, wenn man Zähler verwendet, welche 250ms Intervall statt 1s haben, dann sollte klar sein, dass das im niedrigen Sekundenbereich liegen muss.
          Hier ist das auch Thema: https://communityarchive.victronenergy.com/questions/246834/how-often-can-you-read-and-write-with-ess-mode-3.html
          Ich werde mal ein paar Versuche machen.

          HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
          1
          • M Manuel001

            @homoran
            In Mode 3 you have to create your own control loop, and update the set-point frequently.
            These registers must be written once every 60 seconds, or the Multi will go into Passthru.

            Man muss es mindestens 1x pro Minute schreiben. Sonst ist die Doku relativ dünn.
            Aber wenn man sich div. Foreneinträge ansieht, wo es darum geht, dass man die Regelung verbessern kann, wenn man Zähler verwendet, welche 250ms Intervall statt 1s haben, dann sollte klar sein, dass das im niedrigen Sekundenbereich liegen muss.
            Hier ist das auch Thema: https://communityarchive.victronenergy.com/questions/246834/how-often-can-you-read-and-write-with-ess-mode-3.html
            Ich werde mal ein paar Versuche machen.

            HomoranH Nicht stören
            HomoranH Nicht stören
            Homoran
            Global Moderator Administrators
            schrieb am zuletzt editiert von
            #18

            @manuel001 Danke!
            wie träge ist denn deine Leitung ;-)
            Screenshot_20241106-162043_Firefox.jpg

            kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

            der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

            M 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • HomoranH Homoran

              @manuel001 Danke!
              wie träge ist denn deine Leitung ;-)
              Screenshot_20241106-162043_Firefox.jpg

              M Offline
              M Offline
              Manuel001
              schrieb am zuletzt editiert von
              #19

              @homoran 059b1405-7f51-4247-8e06-aed3a50de26f-image.png

              HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • M Manuel001

                @homoran 059b1405-7f51-4247-8e06-aed3a50de26f-image.png

                HomoranH Nicht stören
                HomoranH Nicht stören
                Homoran
                Global Moderator Administrators
                schrieb am zuletzt editiert von
                #20

                @manuel001 also richtig flott!
                dann gibt es zwei Möglichkeiten.

                du müsstest dein Skript mit dem Datepunkt synchronisieren.
                Wenn der neue Wert kommt müsstest du umgehend reagieren, damit der neue Wert gesetzt ist, bevor (der alte) nochmal gepollt wird.

                Das andere, das ich ganzvaus den Augen verloren hatte ist deine history.
                ggf. kannst du dort an den Einstellungen spielen.
                Hab gerade nicht alle Optionen im Kopf.
                Da es auch negative Werte zu geben scheint, kann es also nicht gehen Werte <1 zu ignorieren.

                kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                M 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • HomoranH Homoran

                  @manuel001 also richtig flott!
                  dann gibt es zwei Möglichkeiten.

                  du müsstest dein Skript mit dem Datepunkt synchronisieren.
                  Wenn der neue Wert kommt müsstest du umgehend reagieren, damit der neue Wert gesetzt ist, bevor (der alte) nochmal gepollt wird.

                  Das andere, das ich ganzvaus den Augen verloren hatte ist deine history.
                  ggf. kannst du dort an den Einstellungen spielen.
                  Hab gerade nicht alle Optionen im Kopf.
                  Da es auch negative Werte zu geben scheint, kann es also nicht gehen Werte <1 zu ignorieren.

                  M Offline
                  M Offline
                  Manuel001
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #21

                  @homoran
                  Das mit der History ist kein Problem. Die habe ich nur aktiviert, damit ich das Verhalten hier zeigen kann :-)

                  Vielleicht ein paar mehr Infos:
                  Trigger ist aktuell jeder neue Wert vom Smart Meter. (jede Sekunde)
                  Ich lese das oben genannte Modbus Register aus, berechne auf Basis von Smart Meter Wert, ob ich zum ESS power setpoint Wert etwas adieren oder subtrahieren muss und schreibe den neuen Wert dann wieder zurück.
                  Und da sieht man jetzt auch das eigentliche Problem das ich habe, wenn ich einen alten Wert zurück lese. Dann korrigiere ich nämlich falsch.
                  Prinzipiell funktioniert es eh ganz gut, aber es ist halt nicht ganz sauber.
                  Einerseits möchte ich natürlich so zeitnah wie möglich auf die Änderung vom Smart Meter reagieren, auf der anderen Seite wäre es sinnvoll, wenn ich mich auf den Datenpunkt synchronisiere.
                  Ich überlege gerade folgendes: Ev. sollte ich den ESS power setpoint Wert nicht auslesen, sondern als userdata objekt parallel betreiben. Und von diesem einlesen und auf das Modbus Register nur schreiben. Und ev. hin und wieder mal synchronisieren.

                  HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • M Manuel001

                    @homoran
                    Das mit der History ist kein Problem. Die habe ich nur aktiviert, damit ich das Verhalten hier zeigen kann :-)

                    Vielleicht ein paar mehr Infos:
                    Trigger ist aktuell jeder neue Wert vom Smart Meter. (jede Sekunde)
                    Ich lese das oben genannte Modbus Register aus, berechne auf Basis von Smart Meter Wert, ob ich zum ESS power setpoint Wert etwas adieren oder subtrahieren muss und schreibe den neuen Wert dann wieder zurück.
                    Und da sieht man jetzt auch das eigentliche Problem das ich habe, wenn ich einen alten Wert zurück lese. Dann korrigiere ich nämlich falsch.
                    Prinzipiell funktioniert es eh ganz gut, aber es ist halt nicht ganz sauber.
                    Einerseits möchte ich natürlich so zeitnah wie möglich auf die Änderung vom Smart Meter reagieren, auf der anderen Seite wäre es sinnvoll, wenn ich mich auf den Datenpunkt synchronisiere.
                    Ich überlege gerade folgendes: Ev. sollte ich den ESS power setpoint Wert nicht auslesen, sondern als userdata objekt parallel betreiben. Und von diesem einlesen und auf das Modbus Register nur schreiben. Und ev. hin und wieder mal synchronisieren.

                    HomoranH Nicht stören
                    HomoranH Nicht stören
                    Homoran
                    Global Moderator Administrators
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #22

                    @manuel001 sagte in Modbus Register lesen verhindern (Modbus Adapter):

                    Trigger ist aktuell jeder neue Wert vom Smart Meter. (jede Sekunde)

                    und genau das ist das Problem.
                    Da driften die Zeiten dann auseinander.

                    Bei einem Abfrageintervall von einer Sekunde kommt jedesmall noch die Pollzeit bis zum nächsten Poll hinzu.
                    Das Intervall ist die "Netto-Ruhezeit"

                    Zeitweise passt es, zeitweise nicht.

                    @manuel001 sagte in Modbus Register lesen verhindern (Modbus Adapter):

                    wenn ich einen alten Wert zurück lese.

                    mal ins unreine:
                    was ist wenn du den zuletzt gesetzten Wert zur Berechnung nimmst, der möglicherweise noch nicht zurückgeliefert wurde?

                    Andererseits hat diese Änderung ggf. noch gar keine Auswirkung gehabt, wenn der Cerbo den Wert noch nicht bestätigt hatte.

                    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                    M 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • HomoranH Homoran

                      @manuel001 sagte in Modbus Register lesen verhindern (Modbus Adapter):

                      Trigger ist aktuell jeder neue Wert vom Smart Meter. (jede Sekunde)

                      und genau das ist das Problem.
                      Da driften die Zeiten dann auseinander.

                      Bei einem Abfrageintervall von einer Sekunde kommt jedesmall noch die Pollzeit bis zum nächsten Poll hinzu.
                      Das Intervall ist die "Netto-Ruhezeit"

                      Zeitweise passt es, zeitweise nicht.

                      @manuel001 sagte in Modbus Register lesen verhindern (Modbus Adapter):

                      wenn ich einen alten Wert zurück lese.

                      mal ins unreine:
                      was ist wenn du den zuletzt gesetzten Wert zur Berechnung nimmst, der möglicherweise noch nicht zurückgeliefert wurde?

                      Andererseits hat diese Änderung ggf. noch gar keine Auswirkung gehabt, wenn der Cerbo den Wert noch nicht bestätigt hatte.

                      M Offline
                      M Offline
                      Manuel001
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #23

                      @homoran sagte in Modbus Register lesen verhindern (Modbus Adapter):

                      was ist wenn du den zuletzt gesetzten Wert zur Berechnung nimmst, der möglicherweise noch nicht zurückgeliefert wurde?

                      Ja das habe ich eh damit jemeint, dass ich mir den Datenpunkt quasi dupliziere.
                      Also wenn ich den Wert sende, schreibe ich ihn auch in einen 2. Datenpunkt, den ich dann nach 1 Sekunde wieder auslese.
                      Das werde ich dann am Wochenende testen, wie sich das auswirkt. (bei den aktuellen Strompreisen möchte ich nicht riskieren, dass ich etwas verschlimmbessere)

                      Danke erstmal!

                      HomoranH M 2 Antworten Letzte Antwort
                      0
                      • M Manuel001

                        @homoran sagte in Modbus Register lesen verhindern (Modbus Adapter):

                        was ist wenn du den zuletzt gesetzten Wert zur Berechnung nimmst, der möglicherweise noch nicht zurückgeliefert wurde?

                        Ja das habe ich eh damit jemeint, dass ich mir den Datenpunkt quasi dupliziere.
                        Also wenn ich den Wert sende, schreibe ich ihn auch in einen 2. Datenpunkt, den ich dann nach 1 Sekunde wieder auslese.
                        Das werde ich dann am Wochenende testen, wie sich das auswirkt. (bei den aktuellen Strompreisen möchte ich nicht riskieren, dass ich etwas verschlimmbessere)

                        Danke erstmal!

                        HomoranH Nicht stören
                        HomoranH Nicht stören
                        Homoran
                        Global Moderator Administrators
                        schrieb am zuletzt editiert von Homoran
                        #24

                        @manuel001 sagte in Modbus Register lesen verhindern (Modbus Adapter):

                        dass ich mir den Datenpunkt quasi dupliziere.

                        dafür eine Variable nehmen und in das Register schreiben und dann damit weiterrechnen.

                        [OT]
                        @manuel001 sagte in Modbus Register lesen verhindern (Modbus Adapter):

                        bei den aktuellen Strompreisen

                        :scream: ist das in A so schlimm?
                        Ich zahle 25ct. das ist doch nicht viel.
                        da lass ich den Cerbo rechnen, dafür wird er bezahlt :grin:
                        [/OT]

                        kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                        der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                        M 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • HomoranH Homoran

                          @manuel001 sagte in Modbus Register lesen verhindern (Modbus Adapter):

                          dass ich mir den Datenpunkt quasi dupliziere.

                          dafür eine Variable nehmen und in das Register schreiben und dann damit weiterrechnen.

                          [OT]
                          @manuel001 sagte in Modbus Register lesen verhindern (Modbus Adapter):

                          bei den aktuellen Strompreisen

                          :scream: ist das in A so schlimm?
                          Ich zahle 25ct. das ist doch nicht viel.
                          da lass ich den Cerbo rechnen, dafür wird er bezahlt :grin:
                          [/OT]

                          M Offline
                          M Offline
                          Manuel001
                          schrieb am zuletzt editiert von Manuel001
                          #25

                          @homoran sagte in Modbus Register lesen verhindern (Modbus Adapter):

                          ist das in A so schlimm?

                          Gleich wie in Deutschland:
                          8c9b3990-23a8-4460-8c73-3b83c4457a04-image.png
                          Aktuell 80ct.

                          HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • M Manuel001

                            @homoran sagte in Modbus Register lesen verhindern (Modbus Adapter):

                            ist das in A so schlimm?

                            Gleich wie in Deutschland:
                            8c9b3990-23a8-4460-8c73-3b83c4457a04-image.png
                            Aktuell 80ct.

                            HomoranH Nicht stören
                            HomoranH Nicht stören
                            Homoran
                            Global Moderator Administrators
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #26

                            @manuel001 sagte in Modbus Register lesen verhindern (Modbus Adapter):

                            Aktuell 80ct.

                            Screenshot_20241106-180727_Firefox.jpg

                            das ist ein Grund warum ich keine dynamischen Tarife mag.
                            Batterie bis auf Notreserve leer, und keine Sonne in Sicht

                            kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                            der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • M Manuel001

                              @homoran sagte in Modbus Register lesen verhindern (Modbus Adapter):

                              was ist wenn du den zuletzt gesetzten Wert zur Berechnung nimmst, der möglicherweise noch nicht zurückgeliefert wurde?

                              Ja das habe ich eh damit jemeint, dass ich mir den Datenpunkt quasi dupliziere.
                              Also wenn ich den Wert sende, schreibe ich ihn auch in einen 2. Datenpunkt, den ich dann nach 1 Sekunde wieder auslese.
                              Das werde ich dann am Wochenende testen, wie sich das auswirkt. (bei den aktuellen Strompreisen möchte ich nicht riskieren, dass ich etwas verschlimmbessere)

                              Danke erstmal!

                              M Offline
                              M Offline
                              Manuel001
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #27

                              @manuel001 sagte in Modbus Register lesen verhindern (Modbus Adapter):

                              Ja das habe ich eh damit gemeint, dass ich mir den Datenpunkt quasi dupliziere.

                              Ich habe das jetzt umgebaut und es funktioniert auch.
                              Allerdings ändere ich jede Sekunde nur mehr 1/3 der Abweichung weil der Multiplus sowieso nicht so schnell ausregeln kann (Thema 400W/s).
                              Außerdem habe ich festgestellt, dass die in der Doku angegebenen max. 60 Sekunden Aktualisierungsintervall gar nicht stimmen. Nach 15 Sekunden schaltet der Multiplus II schon in den Passthrough Mode.

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              Antworten
                              • In einem neuen Thema antworten
                              Anmelden zum Antworten
                              • Älteste zuerst
                              • Neuste zuerst
                              • Meiste Stimmen


                              Support us

                              ioBroker
                              Community Adapters
                              Donate
                              FAQ Cloud / IOT
                              HowTo: Node.js-Update
                              HowTo: Backup/Restore
                              Downloads
                              BLOG

                              803

                              Online

                              32.5k

                              Benutzer

                              81.8k

                              Themen

                              1.3m

                              Beiträge
                              Community
                              Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                              ioBroker Community 2014-2025
                              logo
                              • Anmelden

                              • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                              • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                              • Erster Beitrag
                                Letzter Beitrag
                              0
                              • Home
                              • Aktuell
                              • Tags
                              • Ungelesen 0
                              • Kategorien
                              • Unreplied
                              • Beliebt
                              • GitHub
                              • Docu
                              • Hilfe