  4. Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus

NEWS

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    14
    1
    315

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    600

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    25
    1
    1.8k

Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
canbuscanbus adapterrotex hpsu
522 Beiträge 25 Kommentatoren 109.8k Aufrufe 20 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • KalaNagHTDK KalaNagHTD

    @crycode
    Danke für die schnelle Antwort! Dann nehme ich die Häkchen bei „Senden“ raus und teste.

    KalaNagHTDK Offline
    KalaNagHTDK Offline
    KalaNagHTD
    schrieb am zuletzt editiert von KalaNagHTD
    #469

    @crycode
    Kaum zu glauben, aber es war ein Hardware-Defekt am CAN-HAT meines Pi3.
    Nachtrag: Kein Hardware-Defekt! Habe die can-utils neu installiert, und es läuft!

    KalaNagHTDK 1 Antwort Letzte Antwort
    1
    • crycodeC crycode

      @ag Hmm... also in der Nachricht kommen ja nur 16 Bit an Daten mit, also kann der gelesene Wert nie größer werden.
      Eventuell gibt es dazu noch eine zweite Nachricht mit anderer ID anstelle von fa0930, womit dann zusammen mit diesem der richtige Wert ermittelt werden kann.

      Kann man den Wert über die originale Steuerung irgendwie aktiv abfragen?
      Wenn ja, dann das mal bitte machen und dabei einen candump mitlaufen lassen. Den Dump und den Wert, der in der Steuerung angezeigt wird dann bitte mal posten :)

      A Online
      A Online
      ag
      schrieb am zuletzt editiert von ag
      #470

      @crycode
      Hallo
      Hier der gewünschte candump mit einem Foto dessen was das Display anzeigt.

      pi@iobroker-slave:~ $ candump can0
        can0  10A   [7]  31 00 FA C0 B4 00 00
        can0  180   [7]  22 0A FA C0 B4 00 22
        can0  10A   [7]  31 00 FA 09 1C 00 00
        can0  180   [7]  22 0A FA 09 1C 00 46
        can0  10A   [7]  31 00 FA C2 EA 00 00
        can0  180   [7]  22 0A FA C2 EA 00 00
        can0  10A   [7]  31 00 FA 09 20 00 00
        can0  180   [7]  22 0A FA 09 20 06 D0
        can0  10A   [7]  31 00 FA C2 EB 00 00
        can0  180   [7]  22 0A FA C2 EB 00 00
        can0  10A   [7]  31 00 FA 06 A6 00 00
        can0  180   [7]  22 0A FA 06 A6 00 00
        can0  10A   [7]  31 00 FA C2 EC 00 00
        can0  180   [7]  22 0A FA C2 EC 00 00
        can0  10A   [7]  31 00 FA 06 A7 00 00
        can0  180   [7]  22 0A FA 06 A7 56 82
        can0  10A   [7]  31 00 FA C2 ED 00 00
        can0  180   [7]  22 0A FA C2 ED 00 01
        can0  10A   [7]  31 00 FA 09 2C 00 00
        can0  180   [7]  22 0A FA 09 2C 2F CF
        can0  10A   [7]  31 00 FA C2 EF 00 00
        can0  180   [7]  22 0A FA C2 EF 00 00
        can0  10A   [7]  31 00 FA 09 30 00 00
        can0  180   [7]  22 0A FA 09 30 06 08
        can0  10A   [7]  31 00 FA C2 EE 00 00
        can0  180   [7]  22 0A FA C2 EE 00 02
        can0  10A   [7]  31 00 FA C2 FA 00 00
        can0  180   [7]  22 0A FA C2 FA 64 BD
        can0  10A   [7]  31 00 FA C2 FB 00 00
        can0  180   [7]  22 0A FA C2 FB 00 00
        can0  10A   [7]  31 00 FA 06 A5 00 00
        can0  180   [7]  22 0A FA 06 A5 25 85
        can0  10A   [7]  31 00 FA 06 A4 00 00
        can0  180   [7]  22 0A FA 06 A4 31 13
        can0  10A   [7]  31 00 FA 09 1C 00 00
        can0  180   [7]  22 0A FA 09 1C 00 46
        can0  10A   [7]  31 00 FA C2 EA 00 00
        can0  180   [7]  22 0A FA C2 EA 00 00
        can0  10A   [7]  31 00 FA 09 20 00 00
        can0  180   [7]  22 0A FA 09 20 06 D0
        can0  10A   [7]  31 00 FA C2 EB 00 00
        can0  180   [7]  22 0A FA C2 EB 00 00
        can0  10A   [7]  31 00 FA 06 A6 00 00
        can0  180   [7]  22 0A FA 06 A6 00 00
        can0  10A   [7]  31 00 FA C2 EC 00 00
        can0  180   [7]  22 0A FA C2 EC 00 00
        can0  10A   [7]  31 00 FA 06 A7 00 00
        can0  180   [7]  22 0A FA 06 A7 56 82
        can0  10A   [7]  31 00 FA C2 ED 00 00
        can0  180   [7]  22 0A FA C2 ED 00 01
        can0  10A   [7]  31 00 FA 09 2C 00 00
        can0  180   [7]  22 0A FA 09 2C 2F CF
        can0  10A   [7]  31 00 FA C2 EF 00 00
        can0  180   [7]  22 0A FA C2 EF 00 00
        can0  10A   [7]  31 00 FA 09 30 00 00
        can0  180   [7]  22 0A FA 09 30 06 08
        can0  10A   [7]  31 00 FA C2 EE 00 00
        can0  180   [7]  22 0A FA C2 EE 00 02
        can0  10A   [7]  31 00 FA C2 FA 00 00
        can0  180   [7]  22 0A FA C2 FA 64 BD
        can0  10A   [7]  31 00 FA C2 FB 00 00
        can0  180   [7]  22 0A FA C2 FB 00 00
        can0  10A   [7]  31 00 FA 06 A5 00 00
        can0  180   [7]  22 0A FA 06 A5 25 85
        can0  10A   [7]  31 00 FA 06 A4 00 00
        can0  180   [7]  22 0A FA 06 A4 31 13
        can0  10A   [7]  31 00 FA 09 1C 00 00
        can0  180   [7]  22 0A FA 09 1C 00 46
        can0  10A   [7]  31 00 FA C2 EA 00 00
        can0  180   [7]  22 0A FA C2 EA 00 00
        can0  10A   [7]  31 00 FA 09 20 00 00
        can0  180   [7]  22 0A FA 09 20 06 D0
        can0  10A   [7]  31 00 FA C2 EB 00 00
        can0  180   [7]  22 0A FA C2 EB 00 00
        can0  10A   [7]  31 00 FA 06 A6 00 00
        can0  180   [7]  22 0A FA 06 A6 00 00
        can0  10A   [7]  31 00 FA C2 EC 00 00
        can0  180   [7]  22 0A FA C2 EC 00 00
        can0  10A   [7]  31 00 FA 06 A7 00 00
        can0  180   [7]  22 0A FA 06 A7 56 82
        can0  10A   [7]  31 00 FA C2 ED 00 00
        can0  180   [7]  22 0A FA C2 ED 00 01
        can0  10A   [7]  31 00 FA 09 2C 00 00
        can0  180   [7]  22 0A FA 09 2C 2F CF
        can0  10A   [7]  31 00 FA C2 EF 00 00
        can0  180   [7]  22 0A FA C2 EF 00 00
        can0  10A   [7]  31 00 FA 09 30 00 00
        can0  180   [7]  22 0A FA 09 30 06 08
        can0  10A   [7]  31 00 FA C2 EE 00 00
        can0  180   [7]  22 0A FA C2 EE 00 02
        can0  10A   [7]  31 00 FA C2 FA 00 00
        can0  180   [7]  22 0A FA C2 FA 64 BD
        can0  10A   [7]  31 00 FA C2 FB 00 00
        can0  180   [7]  22 0A FA C2 FB 00 00
        can0  10A   [7]  31 00 FA 06 A5 00 00
        can0  180   [7]  22 0A FA 06 A5 25 85
        can0  10A   [7]  31 00 FA 06 A4 00 00
        can0  180   [7]  22 0A FA 06 A4 31 13
        can0  780   [7]  B0 79 FA 01 25 10 00
        can0  780   [7]  B0 79 FA 01 26 2D 00
        can0  780   [7]  B0 79 FA 01 24 18 00
        can0  780   [7]  B0 79 FA 01 23 0A 00
        can0  780   [7]  B0 79 FA 01 22 09 00
        can0  10A   [7]  31 00 FA 09 1C 00 00
        can0  180   [7]  22 0A FA 09 1C 00 46
        can0  10A   [7]  31 00 FA C2 EA 00 00
        can0  180   [7]  22 0A FA C2 EA 00 00
        can0  10A   [7]  31 00 FA 09 20 00 00
        can0  180   [7]  22 0A FA 09 20 06 D0
        can0  10A   [7]  31 00 FA C2 EB 00 00
        can0  180   [7]  22 0A FA C2 EB 00 00
        can0  10A   [7]  31 00 FA 06 A6 00 00
        can0  180   [7]  22 0A FA 06 A6 00 00
        can0  10A   [7]  31 00 FA C2 EC 00 00
        can0  180   [7]  22 0A FA C2 EC 00 00
        can0  10A   [7]  31 00 FA 06 A7 00 00
        can0  180   [7]  22 0A FA 06 A7 56 82
        can0  10A   [7]  31 00 FA C2 ED 00 00
        can0  180   [7]  22 0A FA C2 ED 00 01
        can0  10A   [7]  31 00 FA 09 2C 00 00
        can0  180   [7]  22 0A FA 09 2C 2F CF
        can0  10A   [7]  31 00 FA C2 EF 00 00
        can0  180   [7]  22 0A FA C2 EF 00 00
        can0  10A   [7]  31 00 FA 09 30 00 00
        can0  180   [7]  22 0A FA 09 30 06 08
        can0  10A   [7]  31 00 FA C2 EE 00 00
        can0  180   [7]  22 0A FA C2 EE 00 02
        can0  10A   [7]  31 00 FA C2 FA 00 00
        can0  180   [7]  22 0A FA C2 FA 64 BD
        can0  10A   [7]  31 00 FA C2 FB 00 00
        can0  180   [7]  22 0A FA C2 FB 00 00
        can0  10A   [7]  31 00 FA 06 A5 00 00
        can0  180   [7]  22 0A FA 06 A5 25 85
        can0  10A   [7]  31 00 FA 06 A4 00 00
        can0  180   [7]  22 0A FA 06 A4 31 13
      ^Cpi@iobroker-slave:~ $
      
      

      IMG_20241009_164539.jpg

      Danke für die Mühe.
      Gruß
      ag

      Operating System: Debian GNU/Linux 12 architecture: arm64 Pi5 8GB
      /usr/bin/nodejs v20.18.0 /usr/bin/node 20.18.1 /usr/bin/npm 10.8.2
      js-controller 7.0.6 admin 7.4.10

      crycodeC 2 Antworten Letzte Antwort
      0
      • A ag

        @crycode
        Hallo
        Hier der gewünschte candump mit einem Foto dessen was das Display anzeigt.

        pi@iobroker-slave:~ $ candump can0
          can0  10A   [7]  31 00 FA C0 B4 00 00
          can0  180   [7]  22 0A FA C0 B4 00 22
          can0  10A   [7]  31 00 FA 09 1C 00 00
          can0  180   [7]  22 0A FA 09 1C 00 46
          can0  10A   [7]  31 00 FA C2 EA 00 00
          can0  180   [7]  22 0A FA C2 EA 00 00
          can0  10A   [7]  31 00 FA 09 20 00 00
          can0  180   [7]  22 0A FA 09 20 06 D0
          can0  10A   [7]  31 00 FA C2 EB 00 00
          can0  180   [7]  22 0A FA C2 EB 00 00
          can0  10A   [7]  31 00 FA 06 A6 00 00
          can0  180   [7]  22 0A FA 06 A6 00 00
          can0  10A   [7]  31 00 FA C2 EC 00 00
          can0  180   [7]  22 0A FA C2 EC 00 00
          can0  10A   [7]  31 00 FA 06 A7 00 00
          can0  180   [7]  22 0A FA 06 A7 56 82
          can0  10A   [7]  31 00 FA C2 ED 00 00
          can0  180   [7]  22 0A FA C2 ED 00 01
          can0  10A   [7]  31 00 FA 09 2C 00 00
          can0  180   [7]  22 0A FA 09 2C 2F CF
          can0  10A   [7]  31 00 FA C2 EF 00 00
          can0  180   [7]  22 0A FA C2 EF 00 00
          can0  10A   [7]  31 00 FA 09 30 00 00
          can0  180   [7]  22 0A FA 09 30 06 08
          can0  10A   [7]  31 00 FA C2 EE 00 00
          can0  180   [7]  22 0A FA C2 EE 00 02
          can0  10A   [7]  31 00 FA C2 FA 00 00
          can0  180   [7]  22 0A FA C2 FA 64 BD
          can0  10A   [7]  31 00 FA C2 FB 00 00
          can0  180   [7]  22 0A FA C2 FB 00 00
          can0  10A   [7]  31 00 FA 06 A5 00 00
          can0  180   [7]  22 0A FA 06 A5 25 85
          can0  10A   [7]  31 00 FA 06 A4 00 00
          can0  180   [7]  22 0A FA 06 A4 31 13
          can0  10A   [7]  31 00 FA 09 1C 00 00
          can0  180   [7]  22 0A FA 09 1C 00 46
          can0  10A   [7]  31 00 FA C2 EA 00 00
          can0  180   [7]  22 0A FA C2 EA 00 00
          can0  10A   [7]  31 00 FA 09 20 00 00
          can0  180   [7]  22 0A FA 09 20 06 D0
          can0  10A   [7]  31 00 FA C2 EB 00 00
          can0  180   [7]  22 0A FA C2 EB 00 00
          can0  10A   [7]  31 00 FA 06 A6 00 00
          can0  180   [7]  22 0A FA 06 A6 00 00
          can0  10A   [7]  31 00 FA C2 EC 00 00
          can0  180   [7]  22 0A FA C2 EC 00 00
          can0  10A   [7]  31 00 FA 06 A7 00 00
          can0  180   [7]  22 0A FA 06 A7 56 82
          can0  10A   [7]  31 00 FA C2 ED 00 00
          can0  180   [7]  22 0A FA C2 ED 00 01
          can0  10A   [7]  31 00 FA 09 2C 00 00
          can0  180   [7]  22 0A FA 09 2C 2F CF
          can0  10A   [7]  31 00 FA C2 EF 00 00
          can0  180   [7]  22 0A FA C2 EF 00 00
          can0  10A   [7]  31 00 FA 09 30 00 00
          can0  180   [7]  22 0A FA 09 30 06 08
          can0  10A   [7]  31 00 FA C2 EE 00 00
          can0  180   [7]  22 0A FA C2 EE 00 02
          can0  10A   [7]  31 00 FA C2 FA 00 00
          can0  180   [7]  22 0A FA C2 FA 64 BD
          can0  10A   [7]  31 00 FA C2 FB 00 00
          can0  180   [7]  22 0A FA C2 FB 00 00
          can0  10A   [7]  31 00 FA 06 A5 00 00
          can0  180   [7]  22 0A FA 06 A5 25 85
          can0  10A   [7]  31 00 FA 06 A4 00 00
          can0  180   [7]  22 0A FA 06 A4 31 13
          can0  10A   [7]  31 00 FA 09 1C 00 00
          can0  180   [7]  22 0A FA 09 1C 00 46
          can0  10A   [7]  31 00 FA C2 EA 00 00
          can0  180   [7]  22 0A FA C2 EA 00 00
          can0  10A   [7]  31 00 FA 09 20 00 00
          can0  180   [7]  22 0A FA 09 20 06 D0
          can0  10A   [7]  31 00 FA C2 EB 00 00
          can0  180   [7]  22 0A FA C2 EB 00 00
          can0  10A   [7]  31 00 FA 06 A6 00 00
          can0  180   [7]  22 0A FA 06 A6 00 00
          can0  10A   [7]  31 00 FA C2 EC 00 00
          can0  180   [7]  22 0A FA C2 EC 00 00
          can0  10A   [7]  31 00 FA 06 A7 00 00
          can0  180   [7]  22 0A FA 06 A7 56 82
          can0  10A   [7]  31 00 FA C2 ED 00 00
          can0  180   [7]  22 0A FA C2 ED 00 01
          can0  10A   [7]  31 00 FA 09 2C 00 00
          can0  180   [7]  22 0A FA 09 2C 2F CF
          can0  10A   [7]  31 00 FA C2 EF 00 00
          can0  180   [7]  22 0A FA C2 EF 00 00
          can0  10A   [7]  31 00 FA 09 30 00 00
          can0  180   [7]  22 0A FA 09 30 06 08
          can0  10A   [7]  31 00 FA C2 EE 00 00
          can0  180   [7]  22 0A FA C2 EE 00 02
          can0  10A   [7]  31 00 FA C2 FA 00 00
          can0  180   [7]  22 0A FA C2 FA 64 BD
          can0  10A   [7]  31 00 FA C2 FB 00 00
          can0  180   [7]  22 0A FA C2 FB 00 00
          can0  10A   [7]  31 00 FA 06 A5 00 00
          can0  180   [7]  22 0A FA 06 A5 25 85
          can0  10A   [7]  31 00 FA 06 A4 00 00
          can0  180   [7]  22 0A FA 06 A4 31 13
          can0  780   [7]  B0 79 FA 01 25 10 00
          can0  780   [7]  B0 79 FA 01 26 2D 00
          can0  780   [7]  B0 79 FA 01 24 18 00
          can0  780   [7]  B0 79 FA 01 23 0A 00
          can0  780   [7]  B0 79 FA 01 22 09 00
          can0  10A   [7]  31 00 FA 09 1C 00 00
          can0  180   [7]  22 0A FA 09 1C 00 46
          can0  10A   [7]  31 00 FA C2 EA 00 00
          can0  180   [7]  22 0A FA C2 EA 00 00
          can0  10A   [7]  31 00 FA 09 20 00 00
          can0  180   [7]  22 0A FA 09 20 06 D0
          can0  10A   [7]  31 00 FA C2 EB 00 00
          can0  180   [7]  22 0A FA C2 EB 00 00
          can0  10A   [7]  31 00 FA 06 A6 00 00
          can0  180   [7]  22 0A FA 06 A6 00 00
          can0  10A   [7]  31 00 FA C2 EC 00 00
          can0  180   [7]  22 0A FA C2 EC 00 00
          can0  10A   [7]  31 00 FA 06 A7 00 00
          can0  180   [7]  22 0A FA 06 A7 56 82
          can0  10A   [7]  31 00 FA C2 ED 00 00
          can0  180   [7]  22 0A FA C2 ED 00 01
          can0  10A   [7]  31 00 FA 09 2C 00 00
          can0  180   [7]  22 0A FA 09 2C 2F CF
          can0  10A   [7]  31 00 FA C2 EF 00 00
          can0  180   [7]  22 0A FA C2 EF 00 00
          can0  10A   [7]  31 00 FA 09 30 00 00
          can0  180   [7]  22 0A FA 09 30 06 08
          can0  10A   [7]  31 00 FA C2 EE 00 00
          can0  180   [7]  22 0A FA C2 EE 00 02
          can0  10A   [7]  31 00 FA C2 FA 00 00
          can0  180   [7]  22 0A FA C2 FA 64 BD
          can0  10A   [7]  31 00 FA C2 FB 00 00
          can0  180   [7]  22 0A FA C2 FB 00 00
          can0  10A   [7]  31 00 FA 06 A5 00 00
          can0  180   [7]  22 0A FA 06 A5 25 85
          can0  10A   [7]  31 00 FA 06 A4 00 00
          can0  180   [7]  22 0A FA 06 A4 31 13
        ^Cpi@iobroker-slave:~ $
        
        

        IMG_20241009_164539.jpg

        Danke für die Mühe.
        Gruß
        ag

        crycodeC Offline
        crycodeC Offline
        crycode
        Developer
        schrieb am zuletzt editiert von crycode
        #471

        @ag sagte in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:

           can0  10A   [7]  31 00 FA 09 30 00 00
           can0  180   [7]  22 0A FA 09 30 06 08
           can0  10A   [7]  31 00 FA C2 EE 00 00
           can0  180   [7]  22 0A FA C2 EE 00 02
        

        Der angezeigte Wert passt zur 06 08 bei FA0930 + 2 Überläufe der Variable.
        Ich würde jetzt vermuten, dass die Überläufe in FAC2EE mit 00 02 gezählt sind.
        Kann das irgendwer bestätigen, der einen "Energie WP gesamt" Wert zwischen 32768 und 65534 kWh hat?

         can0  10A   [7]  31 00 FA 06 A7 00 00
         can0  180   [7]  22 0A FA 06 A7 56 82
         can0  10A   [7]  31 00 FA C2 ED 00 00
         can0  180   [7]  22 0A FA C2 ED 00 01
        

        Das müsste dann "Energie WP Heizung" sein mit 56 82 = 22146 + 1 Überlauf (32768) = 54914 kWh

         can0  10A   [7]  31 00 FA 09 2C 00 00
         can0  180   [7]  22 0A FA 09 2C 2F CF
         can0  10A   [7]  31 00 FA C2 EF 00 00
         can0  180   [7]  22 0A FA C2 EF 00 00
        

        Und das dann "Energie WP Kühlung" mit 2F CF = 12239 + 0 Überläufe = 12239 kWh

        Ich baue das die nächsten Tage, sobald ich Zeit dafür finde, mal in die Config ein. :)

        Meine Adapter: discord | canbus | ds18b20 | odl | radiohead

        A 2 Antworten Letzte Antwort
        0
        • crycodeC crycode

          @ag sagte in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:

             can0  10A   [7]  31 00 FA 09 30 00 00
             can0  180   [7]  22 0A FA 09 30 06 08
             can0  10A   [7]  31 00 FA C2 EE 00 00
             can0  180   [7]  22 0A FA C2 EE 00 02
          

          Der angezeigte Wert passt zur 06 08 bei FA0930 + 2 Überläufe der Variable.
          Ich würde jetzt vermuten, dass die Überläufe in FAC2EE mit 00 02 gezählt sind.
          Kann das irgendwer bestätigen, der einen "Energie WP gesamt" Wert zwischen 32768 und 65534 kWh hat?

           can0  10A   [7]  31 00 FA 06 A7 00 00
           can0  180   [7]  22 0A FA 06 A7 56 82
           can0  10A   [7]  31 00 FA C2 ED 00 00
           can0  180   [7]  22 0A FA C2 ED 00 01
          

          Das müsste dann "Energie WP Heizung" sein mit 56 82 = 22146 + 1 Überlauf (32768) = 54914 kWh

           can0  10A   [7]  31 00 FA 09 2C 00 00
           can0  180   [7]  22 0A FA 09 2C 2F CF
           can0  10A   [7]  31 00 FA C2 EF 00 00
           can0  180   [7]  22 0A FA C2 EF 00 00
          

          Und das dann "Energie WP Kühlung" mit 2F CF = 12239 + 0 Überläufe = 12239 kWh

          Ich baue das die nächsten Tage, sobald ich Zeit dafür finde, mal in die Config ein. :)

          A Online
          A Online
          ag
          schrieb am zuletzt editiert von
          #472

          @crycode
          Danke.
          eilt nicht.
          Gruß
          ag

          Operating System: Debian GNU/Linux 12 architecture: arm64 Pi5 8GB
          /usr/bin/nodejs v20.18.0 /usr/bin/node 20.18.1 /usr/bin/npm 10.8.2
          js-controller 7.0.6 admin 7.4.10

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • KalaNagHTDK KalaNagHTD

            @crycode
            Kaum zu glauben, aber es war ein Hardware-Defekt am CAN-HAT meines Pi3.
            Nachtrag: Kein Hardware-Defekt! Habe die can-utils neu installiert, und es läuft!

            KalaNagHTDK Offline
            KalaNagHTDK Offline
            KalaNagHTD
            schrieb am zuletzt editiert von KalaNagHTD
            #473

            @crycode
            Ich muss leider nochmal auf die von Dir dankenswerterweise implementierte Steuerung der Heizstäbe zurückkommen. Basis ist ja der von Daikin ab der HPSU-Generation „Ultra“ bereitgestellte Relaistest für den Heizstab.

            Diese Funktion hat bei mir im ganzen September gut und unauffällig funktioniert, solange meine Heizung im Sommermodus lief (Das Warmwasser wurde dabei ausschließlich per Heizstab gemacht).

            Nach Einschalten des Wintermodus (Heizbetrieb) führt die Heizstabsteuerung per iobroker.canbus zur schleichenden Störung und zum Ausfall der Heizungssteuerung (es wird kalt im Haus). Schließlich kommt es zum Einfrieren der can0-Schnittstelle meines Raspberry.

            Der Fehler ist reprodzuierbar. Wenn ich die entsprechenden Parser für die Heizstäbe lösche, funktioniert die Heizung tadellos. Wahrscheinlich ist die Steuerung nicht tolerant bzgl. Relaistests im laufenden Betrieb. Schade!

            Trotzdem nochmal vielen Dank für Deine Mühe und fachmannische Unterstützung!

            Nachtrag: Bitte diese Funktion wieder aus iobroker.canbus rausnehmen!

            1 Antwort Letzte Antwort
            1
            • crycodeC Offline
              crycodeC Offline
              crycode
              Developer
              schrieb am zuletzt editiert von
              #474

              Ab sofort steht vom canbus-Adapter die Version 2.0.0 bereit.

              Neben vielen Aktualisierungen wurde auch Art, wie die Skripte der Custom-Parser interpretiert werden geändert.
              Da die gesamte Kommunikation mit der Wärmepumpe hier über solche Parser Skripte läuft, wäre es super, wenn einer von euch das mit der neuen Adapterversion testen könnte. :)

              Eigentlich sollte alles wie vorher laufen. Fehler sind aber dennoch nicht auszuschließen.

              Die aktuelle latest Version der Rotex HPSU Compact / Daikin Altherma Config benötigt ab sofort mindestens Adapterversion 2.0.0.
              Grund ist, dass für die Funktion Heizstäbe setzen nun eine Prüfung eingebaut ist, die verhindern soll, dass diese Funktion während des Modus Heizen aktiviert wird. (Danke an @KalaNagHTD fürs Melden des Problems)

              Meine Adapter: discord | canbus | ds18b20 | odl | radiohead

              A 1 Antwort Letzte Antwort
              1
              • crycodeC crycode

                Ab sofort steht vom canbus-Adapter die Version 2.0.0 bereit.

                Neben vielen Aktualisierungen wurde auch Art, wie die Skripte der Custom-Parser interpretiert werden geändert.
                Da die gesamte Kommunikation mit der Wärmepumpe hier über solche Parser Skripte läuft, wäre es super, wenn einer von euch das mit der neuen Adapterversion testen könnte. :)

                Eigentlich sollte alles wie vorher laufen. Fehler sind aber dennoch nicht auszuschließen.

                Die aktuelle latest Version der Rotex HPSU Compact / Daikin Altherma Config benötigt ab sofort mindestens Adapterversion 2.0.0.
                Grund ist, dass für die Funktion Heizstäbe setzen nun eine Prüfung eingebaut ist, die verhindern soll, dass diese Funktion während des Modus Heizen aktiviert wird. (Danke an @KalaNagHTD fürs Melden des Problems)

                A Online
                A Online
                ag
                schrieb am zuletzt editiert von
                #475

                @crycode
                Hallo.
                Neue Adapterversion 2.0.0 ist installiert und läuft seit 30 Minuten problemlos

                Gruß
                ag

                Operating System: Debian GNU/Linux 12 architecture: arm64 Pi5 8GB
                /usr/bin/nodejs v20.18.0 /usr/bin/node 20.18.1 /usr/bin/npm 10.8.2
                js-controller 7.0.6 admin 7.4.10

                1 Antwort Letzte Antwort
                1
                • A ag

                  @crycode
                  Hallo
                  Hier der gewünschte candump mit einem Foto dessen was das Display anzeigt.

                  pi@iobroker-slave:~ $ candump can0
                    can0  10A   [7]  31 00 FA C0 B4 00 00
                    can0  180   [7]  22 0A FA C0 B4 00 22
                    can0  10A   [7]  31 00 FA 09 1C 00 00
                    can0  180   [7]  22 0A FA 09 1C 00 46
                    can0  10A   [7]  31 00 FA C2 EA 00 00
                    can0  180   [7]  22 0A FA C2 EA 00 00
                    can0  10A   [7]  31 00 FA 09 20 00 00
                    can0  180   [7]  22 0A FA 09 20 06 D0
                    can0  10A   [7]  31 00 FA C2 EB 00 00
                    can0  180   [7]  22 0A FA C2 EB 00 00
                    can0  10A   [7]  31 00 FA 06 A6 00 00
                    can0  180   [7]  22 0A FA 06 A6 00 00
                    can0  10A   [7]  31 00 FA C2 EC 00 00
                    can0  180   [7]  22 0A FA C2 EC 00 00
                    can0  10A   [7]  31 00 FA 06 A7 00 00
                    can0  180   [7]  22 0A FA 06 A7 56 82
                    can0  10A   [7]  31 00 FA C2 ED 00 00
                    can0  180   [7]  22 0A FA C2 ED 00 01
                    can0  10A   [7]  31 00 FA 09 2C 00 00
                    can0  180   [7]  22 0A FA 09 2C 2F CF
                    can0  10A   [7]  31 00 FA C2 EF 00 00
                    can0  180   [7]  22 0A FA C2 EF 00 00
                    can0  10A   [7]  31 00 FA 09 30 00 00
                    can0  180   [7]  22 0A FA 09 30 06 08
                    can0  10A   [7]  31 00 FA C2 EE 00 00
                    can0  180   [7]  22 0A FA C2 EE 00 02
                    can0  10A   [7]  31 00 FA C2 FA 00 00
                    can0  180   [7]  22 0A FA C2 FA 64 BD
                    can0  10A   [7]  31 00 FA C2 FB 00 00
                    can0  180   [7]  22 0A FA C2 FB 00 00
                    can0  10A   [7]  31 00 FA 06 A5 00 00
                    can0  180   [7]  22 0A FA 06 A5 25 85
                    can0  10A   [7]  31 00 FA 06 A4 00 00
                    can0  180   [7]  22 0A FA 06 A4 31 13
                    can0  10A   [7]  31 00 FA 09 1C 00 00
                    can0  180   [7]  22 0A FA 09 1C 00 46
                    can0  10A   [7]  31 00 FA C2 EA 00 00
                    can0  180   [7]  22 0A FA C2 EA 00 00
                    can0  10A   [7]  31 00 FA 09 20 00 00
                    can0  180   [7]  22 0A FA 09 20 06 D0
                    can0  10A   [7]  31 00 FA C2 EB 00 00
                    can0  180   [7]  22 0A FA C2 EB 00 00
                    can0  10A   [7]  31 00 FA 06 A6 00 00
                    can0  180   [7]  22 0A FA 06 A6 00 00
                    can0  10A   [7]  31 00 FA C2 EC 00 00
                    can0  180   [7]  22 0A FA C2 EC 00 00
                    can0  10A   [7]  31 00 FA 06 A7 00 00
                    can0  180   [7]  22 0A FA 06 A7 56 82
                    can0  10A   [7]  31 00 FA C2 ED 00 00
                    can0  180   [7]  22 0A FA C2 ED 00 01
                    can0  10A   [7]  31 00 FA 09 2C 00 00
                    can0  180   [7]  22 0A FA 09 2C 2F CF
                    can0  10A   [7]  31 00 FA C2 EF 00 00
                    can0  180   [7]  22 0A FA C2 EF 00 00
                    can0  10A   [7]  31 00 FA 09 30 00 00
                    can0  180   [7]  22 0A FA 09 30 06 08
                    can0  10A   [7]  31 00 FA C2 EE 00 00
                    can0  180   [7]  22 0A FA C2 EE 00 02
                    can0  10A   [7]  31 00 FA C2 FA 00 00
                    can0  180   [7]  22 0A FA C2 FA 64 BD
                    can0  10A   [7]  31 00 FA C2 FB 00 00
                    can0  180   [7]  22 0A FA C2 FB 00 00
                    can0  10A   [7]  31 00 FA 06 A5 00 00
                    can0  180   [7]  22 0A FA 06 A5 25 85
                    can0  10A   [7]  31 00 FA 06 A4 00 00
                    can0  180   [7]  22 0A FA 06 A4 31 13
                    can0  10A   [7]  31 00 FA 09 1C 00 00
                    can0  180   [7]  22 0A FA 09 1C 00 46
                    can0  10A   [7]  31 00 FA C2 EA 00 00
                    can0  180   [7]  22 0A FA C2 EA 00 00
                    can0  10A   [7]  31 00 FA 09 20 00 00
                    can0  180   [7]  22 0A FA 09 20 06 D0
                    can0  10A   [7]  31 00 FA C2 EB 00 00
                    can0  180   [7]  22 0A FA C2 EB 00 00
                    can0  10A   [7]  31 00 FA 06 A6 00 00
                    can0  180   [7]  22 0A FA 06 A6 00 00
                    can0  10A   [7]  31 00 FA C2 EC 00 00
                    can0  180   [7]  22 0A FA C2 EC 00 00
                    can0  10A   [7]  31 00 FA 06 A7 00 00
                    can0  180   [7]  22 0A FA 06 A7 56 82
                    can0  10A   [7]  31 00 FA C2 ED 00 00
                    can0  180   [7]  22 0A FA C2 ED 00 01
                    can0  10A   [7]  31 00 FA 09 2C 00 00
                    can0  180   [7]  22 0A FA 09 2C 2F CF
                    can0  10A   [7]  31 00 FA C2 EF 00 00
                    can0  180   [7]  22 0A FA C2 EF 00 00
                    can0  10A   [7]  31 00 FA 09 30 00 00
                    can0  180   [7]  22 0A FA 09 30 06 08
                    can0  10A   [7]  31 00 FA C2 EE 00 00
                    can0  180   [7]  22 0A FA C2 EE 00 02
                    can0  10A   [7]  31 00 FA C2 FA 00 00
                    can0  180   [7]  22 0A FA C2 FA 64 BD
                    can0  10A   [7]  31 00 FA C2 FB 00 00
                    can0  180   [7]  22 0A FA C2 FB 00 00
                    can0  10A   [7]  31 00 FA 06 A5 00 00
                    can0  180   [7]  22 0A FA 06 A5 25 85
                    can0  10A   [7]  31 00 FA 06 A4 00 00
                    can0  180   [7]  22 0A FA 06 A4 31 13
                    can0  780   [7]  B0 79 FA 01 25 10 00
                    can0  780   [7]  B0 79 FA 01 26 2D 00
                    can0  780   [7]  B0 79 FA 01 24 18 00
                    can0  780   [7]  B0 79 FA 01 23 0A 00
                    can0  780   [7]  B0 79 FA 01 22 09 00
                    can0  10A   [7]  31 00 FA 09 1C 00 00
                    can0  180   [7]  22 0A FA 09 1C 00 46
                    can0  10A   [7]  31 00 FA C2 EA 00 00
                    can0  180   [7]  22 0A FA C2 EA 00 00
                    can0  10A   [7]  31 00 FA 09 20 00 00
                    can0  180   [7]  22 0A FA 09 20 06 D0
                    can0  10A   [7]  31 00 FA C2 EB 00 00
                    can0  180   [7]  22 0A FA C2 EB 00 00
                    can0  10A   [7]  31 00 FA 06 A6 00 00
                    can0  180   [7]  22 0A FA 06 A6 00 00
                    can0  10A   [7]  31 00 FA C2 EC 00 00
                    can0  180   [7]  22 0A FA C2 EC 00 00
                    can0  10A   [7]  31 00 FA 06 A7 00 00
                    can0  180   [7]  22 0A FA 06 A7 56 82
                    can0  10A   [7]  31 00 FA C2 ED 00 00
                    can0  180   [7]  22 0A FA C2 ED 00 01
                    can0  10A   [7]  31 00 FA 09 2C 00 00
                    can0  180   [7]  22 0A FA 09 2C 2F CF
                    can0  10A   [7]  31 00 FA C2 EF 00 00
                    can0  180   [7]  22 0A FA C2 EF 00 00
                    can0  10A   [7]  31 00 FA 09 30 00 00
                    can0  180   [7]  22 0A FA 09 30 06 08
                    can0  10A   [7]  31 00 FA C2 EE 00 00
                    can0  180   [7]  22 0A FA C2 EE 00 02
                    can0  10A   [7]  31 00 FA C2 FA 00 00
                    can0  180   [7]  22 0A FA C2 FA 64 BD
                    can0  10A   [7]  31 00 FA C2 FB 00 00
                    can0  180   [7]  22 0A FA C2 FB 00 00
                    can0  10A   [7]  31 00 FA 06 A5 00 00
                    can0  180   [7]  22 0A FA 06 A5 25 85
                    can0  10A   [7]  31 00 FA 06 A4 00 00
                    can0  180   [7]  22 0A FA 06 A4 31 13
                  ^Cpi@iobroker-slave:~ $
                  
                  

                  IMG_20241009_164539.jpg

                  Danke für die Mühe.
                  Gruß
                  ag

                  crycodeC Offline
                  crycodeC Offline
                  crycode
                  Developer
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #476

                  Nochmals eine neue Adapterversion 2.1.0.
                  Neu sind dieses mal nur zusätzliche verfügbare Funktionen in den Skripten der Custom Parser.

                  @ag Ich habe die latest-Config für die Wärmepumpe jetzt für fa0930 (Energie gesamt) angepasst, sodass hier nun im Hintergrund die beiden IDs abgefragt werden sollten und der Überlauf einberechnet wird.
                  Mit der Adapterversion zusammen kannst du die Config neu von GitHub laden, oder die beiden Scripte in den Parsern wie folgt anpassen:

                  180.fa0930 Lesen (für die Antworten)

                  // fac2ee lesen und in sharedData für später speichern
                  if ((buffer[0] & 0x0F) === 0x02 && buffer[2] === 0xFA && buffer[3] === 0xC2 && buffer[4] === 0xEE) {
                    sharedData.fac2ee = buffer.readInt16BE(5);
                  }
                  // fa0930 lesen
                  if ((buffer[0] & 0x0F) === 0x02 && buffer[2] === 0xFA && buffer[3] === 0x09 && buffer[4] === 0x30) {
                    value = buffer.readInt16BE(5);
                    // Überläufe aus fac2ee einrechnen, sofern vorhanden
                    if (sharedData.fac2ee) {
                      value += 32768 * sharedData.fac2ee;
                    }
                  }
                  

                  680.fa0930 Schreiben (für die Abfrage)

                  // erst fac2ee durch direktes schreiben in den json-State abfragen
                  buffer = Buffer.from([0x31, 0x00, 0xFA, 0xC2, 0xEE, 0x00, 0x00]);
                  await setStateAsync('680.json', JSON.stringify([ ...buffer ]), false);
                  // dann 1 Sekunde später fa0930 normal abfragen
                  await wait(1000);
                  buffer = Buffer.from([0x31, 0x00, 0xFA, 0x09, 0x30, 0x00, 0x00]);
                  // Info: der entsprechende Lesen-Parser 180.fa0930 behandelt das Lesen von beiden IDs
                  

                  Sofern das so klappt wie gedacht, werde ich nach dem gleichen Muster auch noch die Energien für Heizung und Warmwasser mit einbauen. :)

                  Meine Adapter: discord | canbus | ds18b20 | odl | radiohead

                  A 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • crycodeC crycode

                    Nochmals eine neue Adapterversion 2.1.0.
                    Neu sind dieses mal nur zusätzliche verfügbare Funktionen in den Skripten der Custom Parser.

                    @ag Ich habe die latest-Config für die Wärmepumpe jetzt für fa0930 (Energie gesamt) angepasst, sodass hier nun im Hintergrund die beiden IDs abgefragt werden sollten und der Überlauf einberechnet wird.
                    Mit der Adapterversion zusammen kannst du die Config neu von GitHub laden, oder die beiden Scripte in den Parsern wie folgt anpassen:

                    180.fa0930 Lesen (für die Antworten)

                    // fac2ee lesen und in sharedData für später speichern
                    if ((buffer[0] & 0x0F) === 0x02 && buffer[2] === 0xFA && buffer[3] === 0xC2 && buffer[4] === 0xEE) {
                      sharedData.fac2ee = buffer.readInt16BE(5);
                    }
                    // fa0930 lesen
                    if ((buffer[0] & 0x0F) === 0x02 && buffer[2] === 0xFA && buffer[3] === 0x09 && buffer[4] === 0x30) {
                      value = buffer.readInt16BE(5);
                      // Überläufe aus fac2ee einrechnen, sofern vorhanden
                      if (sharedData.fac2ee) {
                        value += 32768 * sharedData.fac2ee;
                      }
                    }
                    

                    680.fa0930 Schreiben (für die Abfrage)

                    // erst fac2ee durch direktes schreiben in den json-State abfragen
                    buffer = Buffer.from([0x31, 0x00, 0xFA, 0xC2, 0xEE, 0x00, 0x00]);
                    await setStateAsync('680.json', JSON.stringify([ ...buffer ]), false);
                    // dann 1 Sekunde später fa0930 normal abfragen
                    await wait(1000);
                    buffer = Buffer.from([0x31, 0x00, 0xFA, 0x09, 0x30, 0x00, 0x00]);
                    // Info: der entsprechende Lesen-Parser 180.fa0930 behandelt das Lesen von beiden IDs
                    

                    Sofern das so klappt wie gedacht, werde ich nach dem gleichen Muster auch noch die Energien für Heizung und Warmwasser mit einbauen. :)

                    A Online
                    A Online
                    ag
                    schrieb am zuletzt editiert von ag
                    #477

                    @crycode
                    Hallo.
                    Neuste Adapter Version 2.1.0 installiert.
                    Soweit gut bis auf folgende Warnung.

                    
                    canbus.1
                    2024-11-03 21:17:06.376	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
                    

                    Wert wird nicht aktualisiert

                    Gruß
                    ag

                    Operating System: Debian GNU/Linux 12 architecture: arm64 Pi5 8GB
                    /usr/bin/nodejs v20.18.0 /usr/bin/node 20.18.1 /usr/bin/npm 10.8.2
                    js-controller 7.0.6 admin 7.4.10

                    crycodeC 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • A ag

                      @crycode
                      Hallo.
                      Neuste Adapter Version 2.1.0 installiert.
                      Soweit gut bis auf folgende Warnung.

                      
                      canbus.1
                      2024-11-03 21:17:06.376	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
                      

                      Wert wird nicht aktualisiert

                      Gruß
                      ag

                      crycodeC Offline
                      crycodeC Offline
                      crycode
                      Developer
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #478

                      @ag Sollte mit v2.1.1 jetzt behoben sein. :)

                      Meine Adapter: discord | canbus | ds18b20 | odl | radiohead

                      A 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • crycodeC crycode

                        @ag Sollte mit v2.1.1 jetzt behoben sein. :)

                        A Online
                        A Online
                        ag
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #479

                        @crycode

                        Leider nicht. Adapterversion 2.1.1

                        canbus.1
                        2024-11-04 13:13:09.664	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
                        
                        canbus.1
                        2024-11-04 13:12:59.665	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
                        
                        

                        Gruß
                        ag

                        Operating System: Debian GNU/Linux 12 architecture: arm64 Pi5 8GB
                        /usr/bin/nodejs v20.18.0 /usr/bin/node 20.18.1 /usr/bin/npm 10.8.2
                        js-controller 7.0.6 admin 7.4.10

                        crycodeC 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • A ag

                          @crycode

                          Leider nicht. Adapterversion 2.1.1

                          canbus.1
                          2024-11-04 13:13:09.664	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
                          
                          canbus.1
                          2024-11-04 13:12:59.665	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
                          
                          

                          Gruß
                          ag

                          crycodeC Offline
                          crycodeC Offline
                          crycode
                          Developer
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #480

                          @ag sagte in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:

                          Leider nicht. Adapterversion 2.1.1

                          Hmm seltsam... habe eben bei mir noch mal die 2.1.1 zum Testen neu installiert. Da klappt es wie gedacht und die beiden Nachrichten werden beim auslösen von 680.fa0930 gesendet:

                            vcan0  680   [7]  31 00 FA C2 EE 00 00
                            vcan0  680   [7]  31 00 FA 09 30 00 00
                          

                          (vcan0, da ich zum Testen ein virtuelles CAN-Interface nutze)

                          Meine Adapter: discord | canbus | ds18b20 | odl | radiohead

                          A 2 Antworten Letzte Antwort
                          0
                          • crycodeC crycode

                            @ag sagte in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:

                            Leider nicht. Adapterversion 2.1.1

                            Hmm seltsam... habe eben bei mir noch mal die 2.1.1 zum Testen neu installiert. Da klappt es wie gedacht und die beiden Nachrichten werden beim auslösen von 680.fa0930 gesendet:

                              vcan0  680   [7]  31 00 FA C2 EE 00 00
                              vcan0  680   [7]  31 00 FA 09 30 00 00
                            

                            (vcan0, da ich zum Testen ein virtuelles CAN-Interface nutze)

                            A Online
                            A Online
                            ag
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #481

                            @crycode
                            Ich versuche das morgen mal bei mir zutesten.

                            Operating System: Debian GNU/Linux 12 architecture: arm64 Pi5 8GB
                            /usr/bin/nodejs v20.18.0 /usr/bin/node 20.18.1 /usr/bin/npm 10.8.2
                            js-controller 7.0.6 admin 7.4.10

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • crycodeC crycode

                              @ag sagte in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:

                              Leider nicht. Adapterversion 2.1.1

                              Hmm seltsam... habe eben bei mir noch mal die 2.1.1 zum Testen neu installiert. Da klappt es wie gedacht und die beiden Nachrichten werden beim auslösen von 680.fa0930 gesendet:

                                vcan0  680   [7]  31 00 FA C2 EE 00 00
                                vcan0  680   [7]  31 00 FA 09 30 00 00
                              

                              (vcan0, da ich zum Testen ein virtuelles CAN-Interface nutze)

                              A Online
                              A Online
                              ag
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #482

                              @crycode
                              Hallo.
                              Habe einen candump bei gemacht, die Leseanforderung geht nicht raus.

                              Multihost System Master und Slave auf aktuellem Stable Stand.
                              Canbus Interface ist am Slave.

                              Gruß
                              ag

                              Operating System: Debian GNU/Linux 12 architecture: arm64 Pi5 8GB
                              /usr/bin/nodejs v20.18.0 /usr/bin/node 20.18.1 /usr/bin/npm 10.8.2
                              js-controller 7.0.6 admin 7.4.10

                              crycodeC 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • A ag

                                @crycode
                                Hallo.
                                Habe einen candump bei gemacht, die Leseanforderung geht nicht raus.

                                Multihost System Master und Slave auf aktuellem Stable Stand.
                                Canbus Interface ist am Slave.

                                Gruß
                                ag

                                crycodeC Offline
                                crycodeC Offline
                                crycode
                                Developer
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #483

                                @ag Danke für deine Tests. Leider kann ich das bei mir absolut nicht nachstellen :thinking_face:

                                Meine Adapter: discord | canbus | ds18b20 | odl | radiohead

                                A 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • R Offline
                                  R Offline
                                  RandyAndy
                                  schrieb am zuletzt editiert von RandyAndy
                                  #484

                                  Hi,

                                  nur mal so als Idee.
                                  die Stiebel Eltron verwendet ja auch einen CANBus.
                                  In folgenden Artikel ist das beschrieben wie man mit einem ESP32 und einem CAN Adapter an die Daten kommt.
                                  Das läuft auch recht stabil:
                                  Can2MQTT
                                  Das Skript bringt zwar Fehlermeldungen (ich vermute mal da sind Parameter in der Tabelle nicht definiert) aber die vorhandenen Datenpunkte werden laut Tabelle in den Objekten aufgebaut und befüllt.
                                  Ich bin mir nicht sicher, aber ich wäre nicht überrascht wenn es einen Standard in der Heizechnik gibt und die HEX-Codes der Parameter immer gleich sind.
                                  Wäre mal interessant zu sehen ob man damit auch eine Daikin ansprechen bzw. auslesen kann.

                                  C 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • R RandyAndy

                                    Hi,

                                    nur mal so als Idee.
                                    die Stiebel Eltron verwendet ja auch einen CANBus.
                                    In folgenden Artikel ist das beschrieben wie man mit einem ESP32 und einem CAN Adapter an die Daten kommt.
                                    Das läuft auch recht stabil:
                                    Can2MQTT
                                    Das Skript bringt zwar Fehlermeldungen (ich vermute mal da sind Parameter in der Tabelle nicht definiert) aber die vorhandenen Datenpunkte werden laut Tabelle in den Objekten aufgebaut und befüllt.
                                    Ich bin mir nicht sicher, aber ich wäre nicht überrascht wenn es einen Standard in der Heizechnik gibt und die HEX-Codes der Parameter immer gleich sind.
                                    Wäre mal interessant zu sehen ob man damit auch eine Daikin ansprechen bzw. auslesen kann.

                                    C Offline
                                    C Offline
                                    cb187
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #485

                                    @randyandy

                                    Wieso so unständlich wenn es hier doch was perfektes gibt. https://github.com/Trunks1982/Daikin-Rotex-HPSU-CAN

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • crycodeC crycode

                                      @ag Danke für deine Tests. Leider kann ich das bei mir absolut nicht nachstellen :thinking_face:

                                      A Online
                                      A Online
                                      ag
                                      schrieb am zuletzt editiert von ag
                                      #486

                                      @crycode
                                      Hallo.
                                      Fehler gefunden. Wie so oft vor dem Bildschirm.
                                      Das Systemhat beim anlagen einer Instanz immer die Version 1.3.1 genommen.
                                      Nachdem ich es soweit hatte das die Instanz Version 2.1.1 ist funktioniert es jetz.
                                      Bis auf eine Warnmeldung nach deren Ursache ich noch suche :

                                      canbus.0
                                      2024-11-10 08:21:06.910	warn	Parser fa0930 for 680 failed reading from received data: Error: No read script defined
                                      
                                      canbus.0
                                      2024-11-10 08:21:06.869	warn	Parser fa0930 for 680 failed reading from received data: Error: No read script defined
                                      
                                      canbus.0
                                      2024-11-10 08:21:06.732	warn	Parser fa0930 for 680 failed reading from received data: Error: No read script defined
                                      
                                      canbus.0
                                      2024-11-10 08:21:05.930	warn	Parser fa0930 for 680 failed reading from received data: Error: No read script defined
                                      
                                      canbus.0
                                      2024-11-10 08:21:05.881	warn	Parser fa0930 for 680 failed reading from received data: Error: No read script defined
                                      
                                      canbus.0
                                      2024-11-10 08:21:05.745	warn	Parser fa0930 for 680 failed reading from received data: Error: No read script defined
                                      
                                      canbus.0
                                      2024-11-10 08:21:04.790	warn	Parser fa0930 for 680 failed reading from received data: Error: No read script defined
                                      
                                      canbus.0
                                      2024-11-10 08:21:03.927	warn	Parser fa0930 for 680 failed reading from received data: Error: No read script defined
                                      
                                      canbus.0
                                      2024-11-10 08:21:03.849	warn	Parser fa0930 for 680 failed reading from received data: Error: No read script defined
                                      
                                      canbus.0
                                      2024-11-10 08:21:03.751	warn	Parser fa0930 for 680 failed reading from received data: Error: No read script defined
                                      

                                      Danke für deien gute Arbeit.

                                      Gruß
                                      ag

                                      Edit:
                                      Werte fa0930 wird aktualisier trotz der Warnmeldung.

                                      Operating System: Debian GNU/Linux 12 architecture: arm64 Pi5 8GB
                                      /usr/bin/nodejs v20.18.0 /usr/bin/node 20.18.1 /usr/bin/npm 10.8.2
                                      js-controller 7.0.6 admin 7.4.10

                                      crycodeC 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • A ag

                                        @crycode
                                        Hallo.
                                        Fehler gefunden. Wie so oft vor dem Bildschirm.
                                        Das Systemhat beim anlagen einer Instanz immer die Version 1.3.1 genommen.
                                        Nachdem ich es soweit hatte das die Instanz Version 2.1.1 ist funktioniert es jetz.
                                        Bis auf eine Warnmeldung nach deren Ursache ich noch suche :

                                        canbus.0
                                        2024-11-10 08:21:06.910	warn	Parser fa0930 for 680 failed reading from received data: Error: No read script defined
                                        
                                        canbus.0
                                        2024-11-10 08:21:06.869	warn	Parser fa0930 for 680 failed reading from received data: Error: No read script defined
                                        
                                        canbus.0
                                        2024-11-10 08:21:06.732	warn	Parser fa0930 for 680 failed reading from received data: Error: No read script defined
                                        
                                        canbus.0
                                        2024-11-10 08:21:05.930	warn	Parser fa0930 for 680 failed reading from received data: Error: No read script defined
                                        
                                        canbus.0
                                        2024-11-10 08:21:05.881	warn	Parser fa0930 for 680 failed reading from received data: Error: No read script defined
                                        
                                        canbus.0
                                        2024-11-10 08:21:05.745	warn	Parser fa0930 for 680 failed reading from received data: Error: No read script defined
                                        
                                        canbus.0
                                        2024-11-10 08:21:04.790	warn	Parser fa0930 for 680 failed reading from received data: Error: No read script defined
                                        
                                        canbus.0
                                        2024-11-10 08:21:03.927	warn	Parser fa0930 for 680 failed reading from received data: Error: No read script defined
                                        
                                        canbus.0
                                        2024-11-10 08:21:03.849	warn	Parser fa0930 for 680 failed reading from received data: Error: No read script defined
                                        
                                        canbus.0
                                        2024-11-10 08:21:03.751	warn	Parser fa0930 for 680 failed reading from received data: Error: No read script defined
                                        

                                        Danke für deien gute Arbeit.

                                        Gruß
                                        ag

                                        Edit:
                                        Werte fa0930 wird aktualisier trotz der Warnmeldung.

                                        crycodeC Offline
                                        crycodeC Offline
                                        crycode
                                        Developer
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #487

                                        @ag Super, dann bin ich ja schon mal beruhigt, dass es doch nicht am Adapter liegt :)
                                        Bzgl. der Warnung: Schau mal bei dem Parser, was da als Lesen-Skript drin steht. Auch wenn es hier nicht genutzt wird, darf das Feld nicht leer sein, sondern sollte einfach einen Kommentar (im einfachsten Fall nur //) enthalten.

                                        Meine Adapter: discord | canbus | ds18b20 | odl | radiohead

                                        A 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • crycodeC crycode

                                          @ag Super, dann bin ich ja schon mal beruhigt, dass es doch nicht am Adapter liegt :)
                                          Bzgl. der Warnung: Schau mal bei dem Parser, was da als Lesen-Skript drin steht. Auch wenn es hier nicht genutzt wird, darf das Feld nicht leer sein, sondern sollte einfach einen Kommentar (im einfachsten Fall nur //) enthalten.

                                          A Online
                                          A Online
                                          ag
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #488

                                          @crycode
                                          Hallo
                                          Es lag tatsächlich an dem leeren Feld.
                                          Danke und schönen Sonntag noch.
                                          ag

                                          Operating System: Debian GNU/Linux 12 architecture: arm64 Pi5 8GB
                                          /usr/bin/nodejs v20.18.0 /usr/bin/node 20.18.1 /usr/bin/npm 10.8.2
                                          js-controller 7.0.6 admin 7.4.10

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          858

                                          Online

                                          32.5k

                                          Benutzer

                                          81.9k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe