Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.8k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.2k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    3.2k

Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
canbuscanbus adapterrotex hpsu
522 Beiträge 25 Kommentatoren 105.5k Aufrufe 20 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • A ag

    @crycode
    Hallo
    Hier der gewünschte candump mit einem Foto dessen was das Display anzeigt.

    pi@iobroker-slave:~ $ candump can0
      can0  10A   [7]  31 00 FA C0 B4 00 00
      can0  180   [7]  22 0A FA C0 B4 00 22
      can0  10A   [7]  31 00 FA 09 1C 00 00
      can0  180   [7]  22 0A FA 09 1C 00 46
      can0  10A   [7]  31 00 FA C2 EA 00 00
      can0  180   [7]  22 0A FA C2 EA 00 00
      can0  10A   [7]  31 00 FA 09 20 00 00
      can0  180   [7]  22 0A FA 09 20 06 D0
      can0  10A   [7]  31 00 FA C2 EB 00 00
      can0  180   [7]  22 0A FA C2 EB 00 00
      can0  10A   [7]  31 00 FA 06 A6 00 00
      can0  180   [7]  22 0A FA 06 A6 00 00
      can0  10A   [7]  31 00 FA C2 EC 00 00
      can0  180   [7]  22 0A FA C2 EC 00 00
      can0  10A   [7]  31 00 FA 06 A7 00 00
      can0  180   [7]  22 0A FA 06 A7 56 82
      can0  10A   [7]  31 00 FA C2 ED 00 00
      can0  180   [7]  22 0A FA C2 ED 00 01
      can0  10A   [7]  31 00 FA 09 2C 00 00
      can0  180   [7]  22 0A FA 09 2C 2F CF
      can0  10A   [7]  31 00 FA C2 EF 00 00
      can0  180   [7]  22 0A FA C2 EF 00 00
      can0  10A   [7]  31 00 FA 09 30 00 00
      can0  180   [7]  22 0A FA 09 30 06 08
      can0  10A   [7]  31 00 FA C2 EE 00 00
      can0  180   [7]  22 0A FA C2 EE 00 02
      can0  10A   [7]  31 00 FA C2 FA 00 00
      can0  180   [7]  22 0A FA C2 FA 64 BD
      can0  10A   [7]  31 00 FA C2 FB 00 00
      can0  180   [7]  22 0A FA C2 FB 00 00
      can0  10A   [7]  31 00 FA 06 A5 00 00
      can0  180   [7]  22 0A FA 06 A5 25 85
      can0  10A   [7]  31 00 FA 06 A4 00 00
      can0  180   [7]  22 0A FA 06 A4 31 13
      can0  10A   [7]  31 00 FA 09 1C 00 00
      can0  180   [7]  22 0A FA 09 1C 00 46
      can0  10A   [7]  31 00 FA C2 EA 00 00
      can0  180   [7]  22 0A FA C2 EA 00 00
      can0  10A   [7]  31 00 FA 09 20 00 00
      can0  180   [7]  22 0A FA 09 20 06 D0
      can0  10A   [7]  31 00 FA C2 EB 00 00
      can0  180   [7]  22 0A FA C2 EB 00 00
      can0  10A   [7]  31 00 FA 06 A6 00 00
      can0  180   [7]  22 0A FA 06 A6 00 00
      can0  10A   [7]  31 00 FA C2 EC 00 00
      can0  180   [7]  22 0A FA C2 EC 00 00
      can0  10A   [7]  31 00 FA 06 A7 00 00
      can0  180   [7]  22 0A FA 06 A7 56 82
      can0  10A   [7]  31 00 FA C2 ED 00 00
      can0  180   [7]  22 0A FA C2 ED 00 01
      can0  10A   [7]  31 00 FA 09 2C 00 00
      can0  180   [7]  22 0A FA 09 2C 2F CF
      can0  10A   [7]  31 00 FA C2 EF 00 00
      can0  180   [7]  22 0A FA C2 EF 00 00
      can0  10A   [7]  31 00 FA 09 30 00 00
      can0  180   [7]  22 0A FA 09 30 06 08
      can0  10A   [7]  31 00 FA C2 EE 00 00
      can0  180   [7]  22 0A FA C2 EE 00 02
      can0  10A   [7]  31 00 FA C2 FA 00 00
      can0  180   [7]  22 0A FA C2 FA 64 BD
      can0  10A   [7]  31 00 FA C2 FB 00 00
      can0  180   [7]  22 0A FA C2 FB 00 00
      can0  10A   [7]  31 00 FA 06 A5 00 00
      can0  180   [7]  22 0A FA 06 A5 25 85
      can0  10A   [7]  31 00 FA 06 A4 00 00
      can0  180   [7]  22 0A FA 06 A4 31 13
      can0  10A   [7]  31 00 FA 09 1C 00 00
      can0  180   [7]  22 0A FA 09 1C 00 46
      can0  10A   [7]  31 00 FA C2 EA 00 00
      can0  180   [7]  22 0A FA C2 EA 00 00
      can0  10A   [7]  31 00 FA 09 20 00 00
      can0  180   [7]  22 0A FA 09 20 06 D0
      can0  10A   [7]  31 00 FA C2 EB 00 00
      can0  180   [7]  22 0A FA C2 EB 00 00
      can0  10A   [7]  31 00 FA 06 A6 00 00
      can0  180   [7]  22 0A FA 06 A6 00 00
      can0  10A   [7]  31 00 FA C2 EC 00 00
      can0  180   [7]  22 0A FA C2 EC 00 00
      can0  10A   [7]  31 00 FA 06 A7 00 00
      can0  180   [7]  22 0A FA 06 A7 56 82
      can0  10A   [7]  31 00 FA C2 ED 00 00
      can0  180   [7]  22 0A FA C2 ED 00 01
      can0  10A   [7]  31 00 FA 09 2C 00 00
      can0  180   [7]  22 0A FA 09 2C 2F CF
      can0  10A   [7]  31 00 FA C2 EF 00 00
      can0  180   [7]  22 0A FA C2 EF 00 00
      can0  10A   [7]  31 00 FA 09 30 00 00
      can0  180   [7]  22 0A FA 09 30 06 08
      can0  10A   [7]  31 00 FA C2 EE 00 00
      can0  180   [7]  22 0A FA C2 EE 00 02
      can0  10A   [7]  31 00 FA C2 FA 00 00
      can0  180   [7]  22 0A FA C2 FA 64 BD
      can0  10A   [7]  31 00 FA C2 FB 00 00
      can0  180   [7]  22 0A FA C2 FB 00 00
      can0  10A   [7]  31 00 FA 06 A5 00 00
      can0  180   [7]  22 0A FA 06 A5 25 85
      can0  10A   [7]  31 00 FA 06 A4 00 00
      can0  180   [7]  22 0A FA 06 A4 31 13
      can0  780   [7]  B0 79 FA 01 25 10 00
      can0  780   [7]  B0 79 FA 01 26 2D 00
      can0  780   [7]  B0 79 FA 01 24 18 00
      can0  780   [7]  B0 79 FA 01 23 0A 00
      can0  780   [7]  B0 79 FA 01 22 09 00
      can0  10A   [7]  31 00 FA 09 1C 00 00
      can0  180   [7]  22 0A FA 09 1C 00 46
      can0  10A   [7]  31 00 FA C2 EA 00 00
      can0  180   [7]  22 0A FA C2 EA 00 00
      can0  10A   [7]  31 00 FA 09 20 00 00
      can0  180   [7]  22 0A FA 09 20 06 D0
      can0  10A   [7]  31 00 FA C2 EB 00 00
      can0  180   [7]  22 0A FA C2 EB 00 00
      can0  10A   [7]  31 00 FA 06 A6 00 00
      can0  180   [7]  22 0A FA 06 A6 00 00
      can0  10A   [7]  31 00 FA C2 EC 00 00
      can0  180   [7]  22 0A FA C2 EC 00 00
      can0  10A   [7]  31 00 FA 06 A7 00 00
      can0  180   [7]  22 0A FA 06 A7 56 82
      can0  10A   [7]  31 00 FA C2 ED 00 00
      can0  180   [7]  22 0A FA C2 ED 00 01
      can0  10A   [7]  31 00 FA 09 2C 00 00
      can0  180   [7]  22 0A FA 09 2C 2F CF
      can0  10A   [7]  31 00 FA C2 EF 00 00
      can0  180   [7]  22 0A FA C2 EF 00 00
      can0  10A   [7]  31 00 FA 09 30 00 00
      can0  180   [7]  22 0A FA 09 30 06 08
      can0  10A   [7]  31 00 FA C2 EE 00 00
      can0  180   [7]  22 0A FA C2 EE 00 02
      can0  10A   [7]  31 00 FA C2 FA 00 00
      can0  180   [7]  22 0A FA C2 FA 64 BD
      can0  10A   [7]  31 00 FA C2 FB 00 00
      can0  180   [7]  22 0A FA C2 FB 00 00
      can0  10A   [7]  31 00 FA 06 A5 00 00
      can0  180   [7]  22 0A FA 06 A5 25 85
      can0  10A   [7]  31 00 FA 06 A4 00 00
      can0  180   [7]  22 0A FA 06 A4 31 13
    ^Cpi@iobroker-slave:~ $
    
    

    IMG_20241009_164539.jpg

    Danke für die Mühe.
    Gruß
    ag

    crycodeC Offline
    crycodeC Offline
    crycode
    Developer
    schrieb am zuletzt editiert von
    #476

    Nochmals eine neue Adapterversion 2.1.0.
    Neu sind dieses mal nur zusätzliche verfügbare Funktionen in den Skripten der Custom Parser.

    @ag Ich habe die latest-Config für die Wärmepumpe jetzt für fa0930 (Energie gesamt) angepasst, sodass hier nun im Hintergrund die beiden IDs abgefragt werden sollten und der Überlauf einberechnet wird.
    Mit der Adapterversion zusammen kannst du die Config neu von GitHub laden, oder die beiden Scripte in den Parsern wie folgt anpassen:

    180.fa0930 Lesen (für die Antworten)

    // fac2ee lesen und in sharedData für später speichern
    if ((buffer[0] & 0x0F) === 0x02 && buffer[2] === 0xFA && buffer[3] === 0xC2 && buffer[4] === 0xEE) {
      sharedData.fac2ee = buffer.readInt16BE(5);
    }
    // fa0930 lesen
    if ((buffer[0] & 0x0F) === 0x02 && buffer[2] === 0xFA && buffer[3] === 0x09 && buffer[4] === 0x30) {
      value = buffer.readInt16BE(5);
      // Überläufe aus fac2ee einrechnen, sofern vorhanden
      if (sharedData.fac2ee) {
        value += 32768 * sharedData.fac2ee;
      }
    }
    

    680.fa0930 Schreiben (für die Abfrage)

    // erst fac2ee durch direktes schreiben in den json-State abfragen
    buffer = Buffer.from([0x31, 0x00, 0xFA, 0xC2, 0xEE, 0x00, 0x00]);
    await setStateAsync('680.json', JSON.stringify([ ...buffer ]), false);
    // dann 1 Sekunde später fa0930 normal abfragen
    await wait(1000);
    buffer = Buffer.from([0x31, 0x00, 0xFA, 0x09, 0x30, 0x00, 0x00]);
    // Info: der entsprechende Lesen-Parser 180.fa0930 behandelt das Lesen von beiden IDs
    

    Sofern das so klappt wie gedacht, werde ich nach dem gleichen Muster auch noch die Energien für Heizung und Warmwasser mit einbauen. :)

    Meine Adapter: discord | canbus | ds18b20 | odl | radiohead

    A 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • crycodeC crycode

      Nochmals eine neue Adapterversion 2.1.0.
      Neu sind dieses mal nur zusätzliche verfügbare Funktionen in den Skripten der Custom Parser.

      @ag Ich habe die latest-Config für die Wärmepumpe jetzt für fa0930 (Energie gesamt) angepasst, sodass hier nun im Hintergrund die beiden IDs abgefragt werden sollten und der Überlauf einberechnet wird.
      Mit der Adapterversion zusammen kannst du die Config neu von GitHub laden, oder die beiden Scripte in den Parsern wie folgt anpassen:

      180.fa0930 Lesen (für die Antworten)

      // fac2ee lesen und in sharedData für später speichern
      if ((buffer[0] & 0x0F) === 0x02 && buffer[2] === 0xFA && buffer[3] === 0xC2 && buffer[4] === 0xEE) {
        sharedData.fac2ee = buffer.readInt16BE(5);
      }
      // fa0930 lesen
      if ((buffer[0] & 0x0F) === 0x02 && buffer[2] === 0xFA && buffer[3] === 0x09 && buffer[4] === 0x30) {
        value = buffer.readInt16BE(5);
        // Überläufe aus fac2ee einrechnen, sofern vorhanden
        if (sharedData.fac2ee) {
          value += 32768 * sharedData.fac2ee;
        }
      }
      

      680.fa0930 Schreiben (für die Abfrage)

      // erst fac2ee durch direktes schreiben in den json-State abfragen
      buffer = Buffer.from([0x31, 0x00, 0xFA, 0xC2, 0xEE, 0x00, 0x00]);
      await setStateAsync('680.json', JSON.stringify([ ...buffer ]), false);
      // dann 1 Sekunde später fa0930 normal abfragen
      await wait(1000);
      buffer = Buffer.from([0x31, 0x00, 0xFA, 0x09, 0x30, 0x00, 0x00]);
      // Info: der entsprechende Lesen-Parser 180.fa0930 behandelt das Lesen von beiden IDs
      

      Sofern das so klappt wie gedacht, werde ich nach dem gleichen Muster auch noch die Energien für Heizung und Warmwasser mit einbauen. :)

      A Online
      A Online
      ag
      schrieb am zuletzt editiert von ag
      #477

      @crycode
      Hallo.
      Neuste Adapter Version 2.1.0 installiert.
      Soweit gut bis auf folgende Warnung.

      
      canbus.1
      2024-11-03 21:17:06.376	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
      

      Wert wird nicht aktualisiert

      Gruß
      ag

      Operating System: Debian GNU/Linux 12 architecture: arm64 Pi5 8GB
      /usr/bin/nodejs v20.18.0 /usr/bin/node 20.18.1 /usr/bin/npm 10.8.2
      js-controller 7.0.6 admin 7.4.10

      crycodeC 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • A ag

        @crycode
        Hallo.
        Neuste Adapter Version 2.1.0 installiert.
        Soweit gut bis auf folgende Warnung.

        
        canbus.1
        2024-11-03 21:17:06.376	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
        

        Wert wird nicht aktualisiert

        Gruß
        ag

        crycodeC Offline
        crycodeC Offline
        crycode
        Developer
        schrieb am zuletzt editiert von
        #478

        @ag Sollte mit v2.1.1 jetzt behoben sein. :)

        Meine Adapter: discord | canbus | ds18b20 | odl | radiohead

        A 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • crycodeC crycode

          @ag Sollte mit v2.1.1 jetzt behoben sein. :)

          A Online
          A Online
          ag
          schrieb am zuletzt editiert von
          #479

          @crycode

          Leider nicht. Adapterversion 2.1.1

          canbus.1
          2024-11-04 13:13:09.664	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
          
          canbus.1
          2024-11-04 13:12:59.665	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
          
          

          Gruß
          ag

          Operating System: Debian GNU/Linux 12 architecture: arm64 Pi5 8GB
          /usr/bin/nodejs v20.18.0 /usr/bin/node 20.18.1 /usr/bin/npm 10.8.2
          js-controller 7.0.6 admin 7.4.10

          crycodeC 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • A ag

            @crycode

            Leider nicht. Adapterversion 2.1.1

            canbus.1
            2024-11-04 13:13:09.664	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
            
            canbus.1
            2024-11-04 13:12:59.665	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
            
            

            Gruß
            ag

            crycodeC Offline
            crycodeC Offline
            crycode
            Developer
            schrieb am zuletzt editiert von
            #480

            @ag sagte in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:

            Leider nicht. Adapterversion 2.1.1

            Hmm seltsam... habe eben bei mir noch mal die 2.1.1 zum Testen neu installiert. Da klappt es wie gedacht und die beiden Nachrichten werden beim auslösen von 680.fa0930 gesendet:

              vcan0  680   [7]  31 00 FA C2 EE 00 00
              vcan0  680   [7]  31 00 FA 09 30 00 00
            

            (vcan0, da ich zum Testen ein virtuelles CAN-Interface nutze)

            Meine Adapter: discord | canbus | ds18b20 | odl | radiohead

            A 2 Antworten Letzte Antwort
            0
            • crycodeC crycode

              @ag sagte in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:

              Leider nicht. Adapterversion 2.1.1

              Hmm seltsam... habe eben bei mir noch mal die 2.1.1 zum Testen neu installiert. Da klappt es wie gedacht und die beiden Nachrichten werden beim auslösen von 680.fa0930 gesendet:

                vcan0  680   [7]  31 00 FA C2 EE 00 00
                vcan0  680   [7]  31 00 FA 09 30 00 00
              

              (vcan0, da ich zum Testen ein virtuelles CAN-Interface nutze)

              A Online
              A Online
              ag
              schrieb am zuletzt editiert von
              #481

              @crycode
              Ich versuche das morgen mal bei mir zutesten.

              Operating System: Debian GNU/Linux 12 architecture: arm64 Pi5 8GB
              /usr/bin/nodejs v20.18.0 /usr/bin/node 20.18.1 /usr/bin/npm 10.8.2
              js-controller 7.0.6 admin 7.4.10

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • crycodeC crycode

                @ag sagte in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:

                Leider nicht. Adapterversion 2.1.1

                Hmm seltsam... habe eben bei mir noch mal die 2.1.1 zum Testen neu installiert. Da klappt es wie gedacht und die beiden Nachrichten werden beim auslösen von 680.fa0930 gesendet:

                  vcan0  680   [7]  31 00 FA C2 EE 00 00
                  vcan0  680   [7]  31 00 FA 09 30 00 00
                

                (vcan0, da ich zum Testen ein virtuelles CAN-Interface nutze)

                A Online
                A Online
                ag
                schrieb am zuletzt editiert von
                #482

                @crycode
                Hallo.
                Habe einen candump bei gemacht, die Leseanforderung geht nicht raus.

                Multihost System Master und Slave auf aktuellem Stable Stand.
                Canbus Interface ist am Slave.

                Gruß
                ag

                Operating System: Debian GNU/Linux 12 architecture: arm64 Pi5 8GB
                /usr/bin/nodejs v20.18.0 /usr/bin/node 20.18.1 /usr/bin/npm 10.8.2
                js-controller 7.0.6 admin 7.4.10

                crycodeC 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • A ag

                  @crycode
                  Hallo.
                  Habe einen candump bei gemacht, die Leseanforderung geht nicht raus.

                  Multihost System Master und Slave auf aktuellem Stable Stand.
                  Canbus Interface ist am Slave.

                  Gruß
                  ag

                  crycodeC Offline
                  crycodeC Offline
                  crycode
                  Developer
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #483

                  @ag Danke für deine Tests. Leider kann ich das bei mir absolut nicht nachstellen :thinking_face:

                  Meine Adapter: discord | canbus | ds18b20 | odl | radiohead

                  A 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • R Offline
                    R Offline
                    RandyAndy
                    schrieb am zuletzt editiert von RandyAndy
                    #484

                    Hi,

                    nur mal so als Idee.
                    die Stiebel Eltron verwendet ja auch einen CANBus.
                    In folgenden Artikel ist das beschrieben wie man mit einem ESP32 und einem CAN Adapter an die Daten kommt.
                    Das läuft auch recht stabil:
                    Can2MQTT
                    Das Skript bringt zwar Fehlermeldungen (ich vermute mal da sind Parameter in der Tabelle nicht definiert) aber die vorhandenen Datenpunkte werden laut Tabelle in den Objekten aufgebaut und befüllt.
                    Ich bin mir nicht sicher, aber ich wäre nicht überrascht wenn es einen Standard in der Heizechnik gibt und die HEX-Codes der Parameter immer gleich sind.
                    Wäre mal interessant zu sehen ob man damit auch eine Daikin ansprechen bzw. auslesen kann.

                    C 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • R RandyAndy

                      Hi,

                      nur mal so als Idee.
                      die Stiebel Eltron verwendet ja auch einen CANBus.
                      In folgenden Artikel ist das beschrieben wie man mit einem ESP32 und einem CAN Adapter an die Daten kommt.
                      Das läuft auch recht stabil:
                      Can2MQTT
                      Das Skript bringt zwar Fehlermeldungen (ich vermute mal da sind Parameter in der Tabelle nicht definiert) aber die vorhandenen Datenpunkte werden laut Tabelle in den Objekten aufgebaut und befüllt.
                      Ich bin mir nicht sicher, aber ich wäre nicht überrascht wenn es einen Standard in der Heizechnik gibt und die HEX-Codes der Parameter immer gleich sind.
                      Wäre mal interessant zu sehen ob man damit auch eine Daikin ansprechen bzw. auslesen kann.

                      C Offline
                      C Offline
                      cb187
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #485

                      @randyandy

                      Wieso so unständlich wenn es hier doch was perfektes gibt. https://github.com/Trunks1982/Daikin-Rotex-HPSU-CAN

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • crycodeC crycode

                        @ag Danke für deine Tests. Leider kann ich das bei mir absolut nicht nachstellen :thinking_face:

                        A Online
                        A Online
                        ag
                        schrieb am zuletzt editiert von ag
                        #486

                        @crycode
                        Hallo.
                        Fehler gefunden. Wie so oft vor dem Bildschirm.
                        Das Systemhat beim anlagen einer Instanz immer die Version 1.3.1 genommen.
                        Nachdem ich es soweit hatte das die Instanz Version 2.1.1 ist funktioniert es jetz.
                        Bis auf eine Warnmeldung nach deren Ursache ich noch suche :

                        canbus.0
                        2024-11-10 08:21:06.910	warn	Parser fa0930 for 680 failed reading from received data: Error: No read script defined
                        
                        canbus.0
                        2024-11-10 08:21:06.869	warn	Parser fa0930 for 680 failed reading from received data: Error: No read script defined
                        
                        canbus.0
                        2024-11-10 08:21:06.732	warn	Parser fa0930 for 680 failed reading from received data: Error: No read script defined
                        
                        canbus.0
                        2024-11-10 08:21:05.930	warn	Parser fa0930 for 680 failed reading from received data: Error: No read script defined
                        
                        canbus.0
                        2024-11-10 08:21:05.881	warn	Parser fa0930 for 680 failed reading from received data: Error: No read script defined
                        
                        canbus.0
                        2024-11-10 08:21:05.745	warn	Parser fa0930 for 680 failed reading from received data: Error: No read script defined
                        
                        canbus.0
                        2024-11-10 08:21:04.790	warn	Parser fa0930 for 680 failed reading from received data: Error: No read script defined
                        
                        canbus.0
                        2024-11-10 08:21:03.927	warn	Parser fa0930 for 680 failed reading from received data: Error: No read script defined
                        
                        canbus.0
                        2024-11-10 08:21:03.849	warn	Parser fa0930 for 680 failed reading from received data: Error: No read script defined
                        
                        canbus.0
                        2024-11-10 08:21:03.751	warn	Parser fa0930 for 680 failed reading from received data: Error: No read script defined
                        

                        Danke für deien gute Arbeit.

                        Gruß
                        ag

                        Edit:
                        Werte fa0930 wird aktualisier trotz der Warnmeldung.

                        Operating System: Debian GNU/Linux 12 architecture: arm64 Pi5 8GB
                        /usr/bin/nodejs v20.18.0 /usr/bin/node 20.18.1 /usr/bin/npm 10.8.2
                        js-controller 7.0.6 admin 7.4.10

                        crycodeC 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • A ag

                          @crycode
                          Hallo.
                          Fehler gefunden. Wie so oft vor dem Bildschirm.
                          Das Systemhat beim anlagen einer Instanz immer die Version 1.3.1 genommen.
                          Nachdem ich es soweit hatte das die Instanz Version 2.1.1 ist funktioniert es jetz.
                          Bis auf eine Warnmeldung nach deren Ursache ich noch suche :

                          canbus.0
                          2024-11-10 08:21:06.910	warn	Parser fa0930 for 680 failed reading from received data: Error: No read script defined
                          
                          canbus.0
                          2024-11-10 08:21:06.869	warn	Parser fa0930 for 680 failed reading from received data: Error: No read script defined
                          
                          canbus.0
                          2024-11-10 08:21:06.732	warn	Parser fa0930 for 680 failed reading from received data: Error: No read script defined
                          
                          canbus.0
                          2024-11-10 08:21:05.930	warn	Parser fa0930 for 680 failed reading from received data: Error: No read script defined
                          
                          canbus.0
                          2024-11-10 08:21:05.881	warn	Parser fa0930 for 680 failed reading from received data: Error: No read script defined
                          
                          canbus.0
                          2024-11-10 08:21:05.745	warn	Parser fa0930 for 680 failed reading from received data: Error: No read script defined
                          
                          canbus.0
                          2024-11-10 08:21:04.790	warn	Parser fa0930 for 680 failed reading from received data: Error: No read script defined
                          
                          canbus.0
                          2024-11-10 08:21:03.927	warn	Parser fa0930 for 680 failed reading from received data: Error: No read script defined
                          
                          canbus.0
                          2024-11-10 08:21:03.849	warn	Parser fa0930 for 680 failed reading from received data: Error: No read script defined
                          
                          canbus.0
                          2024-11-10 08:21:03.751	warn	Parser fa0930 for 680 failed reading from received data: Error: No read script defined
                          

                          Danke für deien gute Arbeit.

                          Gruß
                          ag

                          Edit:
                          Werte fa0930 wird aktualisier trotz der Warnmeldung.

                          crycodeC Offline
                          crycodeC Offline
                          crycode
                          Developer
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #487

                          @ag Super, dann bin ich ja schon mal beruhigt, dass es doch nicht am Adapter liegt :)
                          Bzgl. der Warnung: Schau mal bei dem Parser, was da als Lesen-Skript drin steht. Auch wenn es hier nicht genutzt wird, darf das Feld nicht leer sein, sondern sollte einfach einen Kommentar (im einfachsten Fall nur //) enthalten.

                          Meine Adapter: discord | canbus | ds18b20 | odl | radiohead

                          A 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • crycodeC crycode

                            @ag Super, dann bin ich ja schon mal beruhigt, dass es doch nicht am Adapter liegt :)
                            Bzgl. der Warnung: Schau mal bei dem Parser, was da als Lesen-Skript drin steht. Auch wenn es hier nicht genutzt wird, darf das Feld nicht leer sein, sondern sollte einfach einen Kommentar (im einfachsten Fall nur //) enthalten.

                            A Online
                            A Online
                            ag
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #488

                            @crycode
                            Hallo
                            Es lag tatsächlich an dem leeren Feld.
                            Danke und schönen Sonntag noch.
                            ag

                            Operating System: Debian GNU/Linux 12 architecture: arm64 Pi5 8GB
                            /usr/bin/nodejs v20.18.0 /usr/bin/node 20.18.1 /usr/bin/npm 10.8.2
                            js-controller 7.0.6 admin 7.4.10

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • crycodeC crycode

                              @ag sagte in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:

                                 can0  10A   [7]  31 00 FA 09 30 00 00
                                 can0  180   [7]  22 0A FA 09 30 06 08
                                 can0  10A   [7]  31 00 FA C2 EE 00 00
                                 can0  180   [7]  22 0A FA C2 EE 00 02
                              

                              Der angezeigte Wert passt zur 06 08 bei FA0930 + 2 Überläufe der Variable.
                              Ich würde jetzt vermuten, dass die Überläufe in FAC2EE mit 00 02 gezählt sind.
                              Kann das irgendwer bestätigen, der einen "Energie WP gesamt" Wert zwischen 32768 und 65534 kWh hat?

                               can0  10A   [7]  31 00 FA 06 A7 00 00
                               can0  180   [7]  22 0A FA 06 A7 56 82
                               can0  10A   [7]  31 00 FA C2 ED 00 00
                               can0  180   [7]  22 0A FA C2 ED 00 01
                              

                              Das müsste dann "Energie WP Heizung" sein mit 56 82 = 22146 + 1 Überlauf (32768) = 54914 kWh

                               can0  10A   [7]  31 00 FA 09 2C 00 00
                               can0  180   [7]  22 0A FA 09 2C 2F CF
                               can0  10A   [7]  31 00 FA C2 EF 00 00
                               can0  180   [7]  22 0A FA C2 EF 00 00
                              

                              Und das dann "Energie WP Kühlung" mit 2F CF = 12239 + 0 Überläufe = 12239 kWh

                              Ich baue das die nächsten Tage, sobald ich Zeit dafür finde, mal in die Config ein. :)

                              A Online
                              A Online
                              ag
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #489

                              @crycode
                              Hab jetzt die Parser für Energie Heizug nach dem gleichen Muster angepasst, liefert korrekte Werte. :+1:

                              Gruß
                              ag

                              Operating System: Debian GNU/Linux 12 architecture: arm64 Pi5 8GB
                              /usr/bin/nodejs v20.18.0 /usr/bin/node 20.18.1 /usr/bin/npm 10.8.2
                              js-controller 7.0.6 admin 7.4.10

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • M Offline
                                M Offline
                                Mapache
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #490

                                Hallo zusammen,

                                ich bin neu hier und Grüße euch!

                                Ich bin Besitzer einer HPSU Compact 508 BJ. 2016 und möchte die Parameter auslesen/setzen über iobroker auf eine Raspi 3B.
                                Als CAN Hardware habe ich per USB eine DSTech SH-C30G an den Pi angeschlossen. Die HPSU H+L+GND mit J13=>Can Adapter verbunden.
                                Den beschriebenen CAN-Bus Adapter hab ich in iobroker installiert.

                                Leider habe ich ein rotes Kreuz bei "Verbunden mit Gerät oder Dienst".

                                Hat jemand eine Idee wo das Problem liegen könnte?

                                Grüße...Patrick

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • C Offline
                                  C Offline
                                  cb187
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #491

                                  @mapache

                                  Treiber installiert? Candump schon getestet?

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • Elektroniker86E Offline
                                    Elektroniker86E Offline
                                    Elektroniker86
                                    schrieb am zuletzt editiert von Elektroniker86
                                    #492

                                    Guten Morgen allerseits,

                                    bei mir läuft der CAN Bus Adapter auch schon seit 3 Jahren ohne Probleme (soweit ich wüsste)
                                    Jetzt ist mir aufgefallen das sich einige Werte nicht mehr abfragen lassen.
                                    Ich habe darauf hin den Adapter gestoppt, den Objektbaum gelöscht, und die neuesten Nachrichtenkonfiguration 1.8.0 und 301 latest ausprobiert. Leider ohne Erfolg.

                                    Adapterversion: 2.1.1

                                    Den Betriebsmodus umstellen funktioniert anscheinend aber dauert ewig.

                                    
                                    canbus.0 2024-11-30 10:34:35.927	warn	Failed parsing JSON from canbus.0.680.json: No state found
                                    

                                    Screenshot 2024-11-30 104241.png

                                    Screenshot 2024-11-30 105336.png

                                    Screenshot 2024-11-30 105315.png

                                    Screenshot 2024-11-30 105254.png

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • Elektroniker86E Offline
                                      Elektroniker86E Offline
                                      Elektroniker86
                                      schrieb am zuletzt editiert von Elektroniker86
                                      #493

                                      Ich habe jetzt nochmal rumprobiert und den Adapter quasi auf Werkseinstellungen gebracht.
                                      Alle Parser und Objekte gelöscht usw.

                                      Danach die Daikin Konfiguration latest von github geladen.

                                      Und den Adapter gestartet -> alles gut.

                                      Danach habe ich in bei Objekten den Parameter Modus abfragen, den button geklickt dann kam direkt folgende Warnung ins Protokoll:

                                      canbus.0
                                      2024-11-30 12:29:45.002	warn	Failed parsing JSON from canbus.0.680.json: No state found
                                      

                                      Aber der richtige Wert (Heizen(3)) wurde korrekt abgefragt.
                                      Dann habe ich noch andere Werte manuell abgefragt und hat auch geklappt ein Warning kam nicht mehr.

                                      Was komisch ist das bei den Instanzeinstellungen bei nicht konfigurierte Nachrichten 2 Einträge sind.

                                      Screenshot 2024-11-30 124445.png

                                      Ich habe es doch richtig verstanden, dass ich bei den ABFRAGEN Parameter die Checkbox bei "Automatisch einen Wert setzen" markieren muss, wenn ich diesen Wert in den Objekten immer aktuell haben möchte?

                                      Screenshot 2024-11-30 130000.png

                                      Und bei den SETZEN Parametern muss ich Garnichts machen also nichts anhaken?

                                      Screenshot 2024-11-30 130348.png

                                      Folgender Warning kam noch rein:

                                      canbus.0
                                      2024-11-30 13:17:27.216	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
                                      
                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • crycodeC Offline
                                        crycodeC Offline
                                        crycode
                                        Developer
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #494

                                        @elektroniker86 sagte in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:

                                        2024-11-30 12:29:45.002	warn	Failed parsing JSON from canbus.0.680.json: No state found
                                        

                                        Also wenn die Meldung nach der Installation bzw. ein Einrichten ein Mal kommt ist das ok, weil da beim ersten Abfragen oder Setzen erst der State geschrieben wird und der vorher nicht gesetzt ist. Anschließend sollte die Meldung nicht mehr kommen.

                                        Was komisch ist das bei den Instanzeinstellungen bei nicht konfigurierte Nachrichten 2 Einträge sind.

                                        Also die 10A sind CAN-Nachrichten von der RoCon Einheit, soweit ich weiß. Die 780 sagt mir zumindest nichts, wird aber wohl irgendein anderes Bauteil sein.

                                        Ich habe es doch richtig verstanden, dass ich bei den ABFRAGEN Parameter die Checkbox bei "Automatisch einen Wert setzen" markieren muss, wenn ich diesen Wert in den Objekten immer aktuell haben möchte?
                                        Und bei den SETZEN Parametern muss ich Garnichts machen also nichts anhaken?

                                        Genau :) und bei "Automatisch einen Wert setzen" dann auch noch den gewünschten Zeitintervall einstellen, in dem die Daten abgefragt werden sollen.

                                        2024-11-30 13:17:27.216	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
                                        

                                        Das kommt, wenn du die latest Version der Config nutzt, aber aktuelle stable Version vom Adapter. Die setStateAsync Funktion in den Parser-Skripten wird erst seit Adapterversion 2.1.x unterstützt. Mit der Adapterversion 2.1.1 aus dem latest Repo sollte das funktionieren. Die ist, bis auf einen kleinen Schönheitsfehler im Layout der Konfiguration, soweit stabil. :)

                                        Meine Adapter: discord | canbus | ds18b20 | odl | radiohead

                                        Elektroniker86E 2 Antworten Letzte Antwort
                                        1
                                        • crycodeC crycode

                                          @elektroniker86 sagte in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:

                                          2024-11-30 12:29:45.002	warn	Failed parsing JSON from canbus.0.680.json: No state found
                                          

                                          Also wenn die Meldung nach der Installation bzw. ein Einrichten ein Mal kommt ist das ok, weil da beim ersten Abfragen oder Setzen erst der State geschrieben wird und der vorher nicht gesetzt ist. Anschließend sollte die Meldung nicht mehr kommen.

                                          Was komisch ist das bei den Instanzeinstellungen bei nicht konfigurierte Nachrichten 2 Einträge sind.

                                          Also die 10A sind CAN-Nachrichten von der RoCon Einheit, soweit ich weiß. Die 780 sagt mir zumindest nichts, wird aber wohl irgendein anderes Bauteil sein.

                                          Ich habe es doch richtig verstanden, dass ich bei den ABFRAGEN Parameter die Checkbox bei "Automatisch einen Wert setzen" markieren muss, wenn ich diesen Wert in den Objekten immer aktuell haben möchte?
                                          Und bei den SETZEN Parametern muss ich Garnichts machen also nichts anhaken?

                                          Genau :) und bei "Automatisch einen Wert setzen" dann auch noch den gewünschten Zeitintervall einstellen, in dem die Daten abgefragt werden sollen.

                                          2024-11-30 13:17:27.216	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
                                          

                                          Das kommt, wenn du die latest Version der Config nutzt, aber aktuelle stable Version vom Adapter. Die setStateAsync Funktion in den Parser-Skripten wird erst seit Adapterversion 2.1.x unterstützt. Mit der Adapterversion 2.1.1 aus dem latest Repo sollte das funktionieren. Die ist, bis auf einen kleinen Schönheitsfehler im Layout der Konfiguration, soweit stabil. :)

                                          Elektroniker86E Offline
                                          Elektroniker86E Offline
                                          Elektroniker86
                                          schrieb am zuletzt editiert von Elektroniker86
                                          #495

                                          @crycode
                                          Erstmal vielen Dank für die schnelle Antwort.

                                          Also, der Log läuft jetzt mit folgender Warnung voll:

                                          
                                          
                                          canbus.0
                                          2024-11-30 15:22:36.523	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
                                          
                                          canbus.0
                                          2024-11-30 15:21:34.224	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
                                          
                                          canbus.0
                                          2024-11-30 15:20:34.269	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
                                          
                                          canbus.0
                                          2024-11-30 15:19:34.284	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
                                          
                                          canbus.0
                                          2024-11-30 15:18:34.474	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
                                          
                                          canbus.0
                                          2024-11-30 15:17:34.217	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
                                          
                                          canbus.0
                                          2024-11-30 15:16:34.316	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
                                          
                                          canbus.0
                                          2024-11-30 15:15:34.094	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
                                          
                                          canbus.0
                                          2024-11-30 15:14:34.355	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
                                          
                                          canbus.0
                                          2024-11-30 15:13:34.394	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
                                          
                                          canbus.0
                                          2024-11-30 15:12:34.216	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
                                          
                                          canbus.0
                                          2024-11-30 15:11:34.095	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
                                          
                                          canbus.0
                                          2024-11-30 15:10:34.236	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
                                          
                                          canbus.0
                                          2024-11-30 15:09:34.106	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
                                          
                                          canbus.0
                                          2024-11-30 15:08:34.294	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
                                          
                                          canbus.0
                                          2024-11-30 15:07:34.064	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
                                          
                                          canbus.0
                                          2024-11-30 15:06:34.194	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
                                          
                                          canbus.0
                                          2024-11-30 15:05:34.204	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
                                          
                                          canbus.0
                                          2024-11-30 15:04:34.214	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
                                          
                                          canbus.0
                                          2024-11-30 15:03:34.224	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
                                          
                                          canbus.0
                                          2024-11-30 15:02:34.454	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
                                          
                                          canbus.0
                                          2024-11-30 15:01:34.414	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
                                          
                                          canbus.0
                                          2024-11-30 15:00:34.264	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
                                          
                                          canbus.0
                                          2024-11-30 14:59:34.224	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
                                          
                                          canbus.0
                                          2024-11-30 14:58:34.434	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
                                          
                                          canbus.0
                                          2024-11-30 14:57:34.145	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
                                          
                                          canbus.0
                                          2024-11-30 14:56:34.135	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
                                          
                                          canbus.0
                                          2024-11-30 14:55:34.143	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
                                          
                                          canbus.0
                                          2024-11-30 14:54:34.042	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
                                          
                                          canbus.0
                                          2024-11-30 14:53:34.154	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
                                          
                                          canbus.0
                                          2024-11-30 14:52:34.154	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
                                          
                                          canbus.0
                                          2024-11-30 14:51:34.485	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
                                          
                                          canbus.0
                                          2024-11-30 14:50:34.435	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
                                          
                                          canbus.0
                                          2024-11-30 14:49:34.044	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
                                          
                                          canbus.0
                                          2024-11-30 14:48:34.395	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
                                          
                                          canbus.0
                                          2024-11-30 14:47:34.314	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
                                          
                                          canbus.0
                                          2024-11-30 14:46:34.318	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
                                          
                                          canbus.0
                                          2024-11-30 14:45:34.297	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
                                          
                                          canbus.0
                                          2024-11-30 14:44:34.304	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
                                          
                                          canbus.0
                                          2024-11-30 14:43:34.115	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
                                          
                                          canbus.0
                                          2024-11-30 14:42:34.314	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
                                          
                                          canbus.0
                                          2024-11-30 14:41:34.055	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
                                          
                                          canbus.0
                                          2024-11-30 14:40:34.194	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
                                          
                                          canbus.0
                                          2024-11-30 14:39:34.115	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
                                          
                                          canbus.0
                                          2024-11-30 14:38:33.947	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
                                          
                                          canbus.0
                                          2024-11-30 14:37:34.165	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
                                          
                                          canbus.0
                                          2024-11-30 14:36:34.135	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
                                          
                                          canbus.0
                                          2024-11-30 14:35:34.144	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
                                          
                                          canbus.0
                                          2024-11-30 14:35:01.633	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
                                          
                                          canbus.0
                                          2024-11-30 14:34:39.315	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
                                          
                                          canbus.0
                                          2024-11-30 14:34:33.955	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
                                          
                                          canbus.0
                                          2024-11-30 14:34:30.815	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
                                          
                                          canbus.0
                                          2024-11-30 14:34:29.463	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
                                          
                                          canbus.0
                                          2024-11-30 14:34:26.944	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
                                          
                                          canbus.0
                                          2024-11-30 14:34:25.334	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
                                          
                                          canbus.0
                                          2024-11-30 14:33:34.263	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
                                          
                                          canbus.0
                                          2024-11-30 14:32:35.024	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
                                          
                                          canbus.0
                                          2024-11-30 14:31:34.076	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
                                          
                                          canbus.0
                                          2024-11-30 14:30:34.025	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
                                          
                                          canbus.0
                                          2024-11-30 14:29:34.306	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
                                          
                                          canbus.0
                                          2024-11-30 14:28:34.474	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
                                          
                                          canbus.0
                                          2024-11-30 14:27:33.075	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
                                          
                                          canbus.0
                                          2024-11-30 14:26:33.137	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
                                          
                                          canbus.0
                                          2024-11-30 14:25:33.128	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
                                          
                                          canbus.0
                                          2024-11-30 14:24:32.744	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
                                          
                                          canbus.0
                                          2024-11-30 14:23:33.348	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
                                          

                                          Ich habe jetzt mal aufgrund der unübersichtlichkeit Konfigurationsnachrichten rausgelöscht, die ich eh nicht brauche.

                                          Habe jetzt die 2.1.1 installiert soweit funktioniert auch alles.

                                          Welche Konfigurationsversion soll ich installieren latest, 1.8 oder die 301 latest?

                                          crycodeC 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          912

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.5k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe