Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.8k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.2k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    3.2k

Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
canbuscanbus adapterrotex hpsu
522 Beiträge 25 Kommentatoren 105.7k Aufrufe 20 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • crycodeC crycode

    @hg6806 sagte in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:

    Des Weiteren kämpfe ich noch immer mit einer recht hohen CPU-Lust bei laufendem CAN Adapter.
    Das Debug-Log liefert in wenigen Sekunden einige Tausend Einträge. Ist das normal?
    Hier mal das Log als Datei.
    CAN-Bus_Log.txt
    Was sollen die ganzen Einträge mit "create/update parser"?

    Beim Start vom Adapter sind die Meldungen normal und besagen nur, dass die in der Config definierten Parser angelegt bzw. geladen wurden. Aufgrund der sehr umfangreichen Konfiguration sind das dann entsprechend viele Log-Meldungen.

    Zur hohen CPU-Last:
    Das könnte passieren, wenn du die "Raw States" in der Adapterconfig unter "Allgemein" aktiviert hast.
    Ansonsten kannst du die von dir nicht benötigten Parser auch raus löschen. Bei jeder empfangenen Nachricht werden alle Parser zur jeweiligen Nachrichten-ID durchlaufen. Je weniger Parser es allgemein gibt, desto weniger gibt es für den Adapter zu tun und damit sollte die CPU-Last dann auch sinken.

    hg6806H Offline
    hg6806H Offline
    hg6806
    Most Active
    schrieb am zuletzt editiert von hg6806
    #462

    @crycode

    Danke für die Info.

    Raw States war schon deaktiviert

    Ich habe grob 300 Parser.

    Gibt es irgendwo eine Beschreibung der ganzen Werte. Wenn ich alle verstehen würde könnte ich viele rauslöschen.
    Edit: Wegen den Parsern, ist es egal ob Schreib oder Lesewerte?

    K crycodeC 2 Antworten Letzte Antwort
    0
    • hg6806H hg6806

      @crycode

      Danke für die Info.

      Raw States war schon deaktiviert

      Ich habe grob 300 Parser.

      Gibt es irgendwo eine Beschreibung der ganzen Werte. Wenn ich alle verstehen würde könnte ich viele rauslöschen.
      Edit: Wegen den Parsern, ist es egal ob Schreib oder Lesewerte?

      K Offline
      K Offline
      KalaNagHTD
      schrieb am zuletzt editiert von KalaNagHTD
      #463

      [gelöst: Es war ein Hardware-Defekt!]
      Frage in die Runde: Woran kann es liegen, dass wenige Stunden nach Anschluss von iobroker.canbus bzw. des Raspberry am CAN meiner HPSU die Steuerung verrückt spielt? Dann laufen die Ventile nicht mehr und alle Temperaturwerte stehen auf Null. Fehlermeldungen werden nicht erzeugt.

      Aktuell frage ich nur Temperatur- und Ventilwerte ab. Kann es sein, dass ich hier zwei Häkchen zu viel gesetzt habe?

      IMG_7098.jpeg

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • hg6806H hg6806

        @crycode

        Danke für die Info.

        Raw States war schon deaktiviert

        Ich habe grob 300 Parser.

        Gibt es irgendwo eine Beschreibung der ganzen Werte. Wenn ich alle verstehen würde könnte ich viele rauslöschen.
        Edit: Wegen den Parsern, ist es egal ob Schreib oder Lesewerte?

        crycodeC Offline
        crycodeC Offline
        crycode
        Developer
        schrieb am zuletzt editiert von
        #464

        @hg6806 sagte in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:

        Gibt es irgendwo eine Beschreibung der ganzen Werte. Wenn ich alle verstehen würde könnte ich viele rauslöschen.

        Glaube nein. Was welcher Wert ist steht meist im Namen des Parsers. Generell kannst du einfach alle raus löschen, die du nicht nutzt.

        Edit: Wegen den Parsern, ist es egal ob Schreib oder Lesewerte?

        Die zum Schreiben unter Nachrichten-ID 680 dürften nicht stören, da im Normalfall keine Daten mit der ID Empfangen werden. (Außer vielleicht ein Servicetechniker klinkt sich irgendwie direkt per Laptop o.ä. in den Bus ein. die 680 ist soweit ich das Verstanden habe nämlich eigentlich dafür gedacht.)

        @kalanaghtd sagte in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:

        Frage in die Runde: Woran kann es liegen, dass wenige Stunden nach Anschluss von iobroker.canbus bzw. des Raspberry am CAN meiner HPSU die Steuerung verrückt spielt? Dann laufen die Ventile nicht mehr und alle Temperaturwerte stehen auf Null. Fehlermeldungen werden nicht erzeugt.

        Das passiert (soweit mir bekannt), wenn die Steuerung irgendwelche falschen Nachrichten über den Bus empfangen hat und damit nicht umgehen konnte.

        Aktuell frage ich nur Temperatur- und Ventilwerte ab. Kann es sein, dass ich hier zwei Häkchen zu viel gesetzt habe?

        Senden sollte (darf?) nur bei Nachrichten-ID 680 aktiv sein. Der Rest wird nur empfangen.

        Evlt. kann die Steuerung auch gestört werden, wenn du zu häufig abfragst und die Steuerung dann nicht mehr hinterher kommt. Alle paar Sekunden abfragen sollte aber eigentlich gehen.

        Meine Adapter: discord | canbus | ds18b20 | odl | radiohead

        A K 2 Antworten Letzte Antwort
        0
        • crycodeC crycode

          @hg6806 sagte in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:

          Gibt es irgendwo eine Beschreibung der ganzen Werte. Wenn ich alle verstehen würde könnte ich viele rauslöschen.

          Glaube nein. Was welcher Wert ist steht meist im Namen des Parsers. Generell kannst du einfach alle raus löschen, die du nicht nutzt.

          Edit: Wegen den Parsern, ist es egal ob Schreib oder Lesewerte?

          Die zum Schreiben unter Nachrichten-ID 680 dürften nicht stören, da im Normalfall keine Daten mit der ID Empfangen werden. (Außer vielleicht ein Servicetechniker klinkt sich irgendwie direkt per Laptop o.ä. in den Bus ein. die 680 ist soweit ich das Verstanden habe nämlich eigentlich dafür gedacht.)

          @kalanaghtd sagte in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:

          Frage in die Runde: Woran kann es liegen, dass wenige Stunden nach Anschluss von iobroker.canbus bzw. des Raspberry am CAN meiner HPSU die Steuerung verrückt spielt? Dann laufen die Ventile nicht mehr und alle Temperaturwerte stehen auf Null. Fehlermeldungen werden nicht erzeugt.

          Das passiert (soweit mir bekannt), wenn die Steuerung irgendwelche falschen Nachrichten über den Bus empfangen hat und damit nicht umgehen konnte.

          Aktuell frage ich nur Temperatur- und Ventilwerte ab. Kann es sein, dass ich hier zwei Häkchen zu viel gesetzt habe?

          Senden sollte (darf?) nur bei Nachrichten-ID 680 aktiv sein. Der Rest wird nur empfangen.

          Evlt. kann die Steuerung auch gestört werden, wenn du zu häufig abfragst und die Steuerung dann nicht mehr hinterher kommt. Alle paar Sekunden abfragen sollte aber eigentlich gehen.

          A Online
          A Online
          ag
          schrieb am zuletzt editiert von ag
          #465

          @crycode
          Hallo.
          Danke für den sehr nützlichen Adapter.
          Ich habe da noch eine Frage zu den Energiewerten.
          Beispiel:
          b5eb397f-c167-402c-87b7-3896be642a4d-image.png
          da kommt es bei 32767 zum Überlauf.
          wie muss der Parser angepasst werden um die Werte korrekt zu empfangen ?

          Danke
          ag

          Edit:
          65535 addiere ich dazu weil die WP bereits mehr als 67000
          kWh erzeugt hat.

          Operating System: Debian GNU/Linux 12 architecture: arm64 Pi5 8GB
          /usr/bin/nodejs v20.18.0 /usr/bin/node 20.18.1 /usr/bin/npm 10.8.2
          js-controller 7.0.6 admin 7.4.10

          crycodeC 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • A ag

            @crycode
            Hallo.
            Danke für den sehr nützlichen Adapter.
            Ich habe da noch eine Frage zu den Energiewerten.
            Beispiel:
            b5eb397f-c167-402c-87b7-3896be642a4d-image.png
            da kommt es bei 32767 zum Überlauf.
            wie muss der Parser angepasst werden um die Werte korrekt zu empfangen ?

            Danke
            ag

            Edit:
            65535 addiere ich dazu weil die WP bereits mehr als 67000
            kWh erzeugt hat.

            crycodeC Offline
            crycodeC Offline
            crycode
            Developer
            schrieb am zuletzt editiert von
            #466

            @ag Hmm... also in der Nachricht kommen ja nur 16 Bit an Daten mit, also kann der gelesene Wert nie größer werden.
            Eventuell gibt es dazu noch eine zweite Nachricht mit anderer ID anstelle von fa0930, womit dann zusammen mit diesem der richtige Wert ermittelt werden kann.

            Kann man den Wert über die originale Steuerung irgendwie aktiv abfragen?
            Wenn ja, dann das mal bitte machen und dabei einen candump mitlaufen lassen. Den Dump und den Wert, der in der Steuerung angezeigt wird dann bitte mal posten :)

            Meine Adapter: discord | canbus | ds18b20 | odl | radiohead

            A 2 Antworten Letzte Antwort
            0
            • crycodeC crycode

              @hg6806 sagte in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:

              Gibt es irgendwo eine Beschreibung der ganzen Werte. Wenn ich alle verstehen würde könnte ich viele rauslöschen.

              Glaube nein. Was welcher Wert ist steht meist im Namen des Parsers. Generell kannst du einfach alle raus löschen, die du nicht nutzt.

              Edit: Wegen den Parsern, ist es egal ob Schreib oder Lesewerte?

              Die zum Schreiben unter Nachrichten-ID 680 dürften nicht stören, da im Normalfall keine Daten mit der ID Empfangen werden. (Außer vielleicht ein Servicetechniker klinkt sich irgendwie direkt per Laptop o.ä. in den Bus ein. die 680 ist soweit ich das Verstanden habe nämlich eigentlich dafür gedacht.)

              @kalanaghtd sagte in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:

              Frage in die Runde: Woran kann es liegen, dass wenige Stunden nach Anschluss von iobroker.canbus bzw. des Raspberry am CAN meiner HPSU die Steuerung verrückt spielt? Dann laufen die Ventile nicht mehr und alle Temperaturwerte stehen auf Null. Fehlermeldungen werden nicht erzeugt.

              Das passiert (soweit mir bekannt), wenn die Steuerung irgendwelche falschen Nachrichten über den Bus empfangen hat und damit nicht umgehen konnte.

              Aktuell frage ich nur Temperatur- und Ventilwerte ab. Kann es sein, dass ich hier zwei Häkchen zu viel gesetzt habe?

              Senden sollte (darf?) nur bei Nachrichten-ID 680 aktiv sein. Der Rest wird nur empfangen.

              Evlt. kann die Steuerung auch gestört werden, wenn du zu häufig abfragst und die Steuerung dann nicht mehr hinterher kommt. Alle paar Sekunden abfragen sollte aber eigentlich gehen.

              K Offline
              K Offline
              KalaNagHTD
              schrieb am zuletzt editiert von KalaNagHTD
              #467

              @crycode
              Danke für die schnelle Antwort! Dann nehme ich die Häkchen bei „Senden“ raus und teste.

              K 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • crycodeC crycode

                @ag Hmm... also in der Nachricht kommen ja nur 16 Bit an Daten mit, also kann der gelesene Wert nie größer werden.
                Eventuell gibt es dazu noch eine zweite Nachricht mit anderer ID anstelle von fa0930, womit dann zusammen mit diesem der richtige Wert ermittelt werden kann.

                Kann man den Wert über die originale Steuerung irgendwie aktiv abfragen?
                Wenn ja, dann das mal bitte machen und dabei einen candump mitlaufen lassen. Den Dump und den Wert, der in der Steuerung angezeigt wird dann bitte mal posten :)

                A Online
                A Online
                ag
                schrieb am zuletzt editiert von
                #468

                @crycode
                Werde den Candump die Tage mal machen, imo wenig Zeit.
                Gruß
                ag

                Operating System: Debian GNU/Linux 12 architecture: arm64 Pi5 8GB
                /usr/bin/nodejs v20.18.0 /usr/bin/node 20.18.1 /usr/bin/npm 10.8.2
                js-controller 7.0.6 admin 7.4.10

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • K KalaNagHTD

                  @crycode
                  Danke für die schnelle Antwort! Dann nehme ich die Häkchen bei „Senden“ raus und teste.

                  K Offline
                  K Offline
                  KalaNagHTD
                  schrieb am zuletzt editiert von KalaNagHTD
                  #469

                  @crycode
                  Kaum zu glauben, aber es war ein Hardware-Defekt am CAN-HAT meines Pi3.
                  Nachtrag: Kein Hardware-Defekt! Habe die can-utils neu installiert, und es läuft!

                  K 1 Antwort Letzte Antwort
                  1
                  • crycodeC crycode

                    @ag Hmm... also in der Nachricht kommen ja nur 16 Bit an Daten mit, also kann der gelesene Wert nie größer werden.
                    Eventuell gibt es dazu noch eine zweite Nachricht mit anderer ID anstelle von fa0930, womit dann zusammen mit diesem der richtige Wert ermittelt werden kann.

                    Kann man den Wert über die originale Steuerung irgendwie aktiv abfragen?
                    Wenn ja, dann das mal bitte machen und dabei einen candump mitlaufen lassen. Den Dump und den Wert, der in der Steuerung angezeigt wird dann bitte mal posten :)

                    A Online
                    A Online
                    ag
                    schrieb am zuletzt editiert von ag
                    #470

                    @crycode
                    Hallo
                    Hier der gewünschte candump mit einem Foto dessen was das Display anzeigt.

                    pi@iobroker-slave:~ $ candump can0
                      can0  10A   [7]  31 00 FA C0 B4 00 00
                      can0  180   [7]  22 0A FA C0 B4 00 22
                      can0  10A   [7]  31 00 FA 09 1C 00 00
                      can0  180   [7]  22 0A FA 09 1C 00 46
                      can0  10A   [7]  31 00 FA C2 EA 00 00
                      can0  180   [7]  22 0A FA C2 EA 00 00
                      can0  10A   [7]  31 00 FA 09 20 00 00
                      can0  180   [7]  22 0A FA 09 20 06 D0
                      can0  10A   [7]  31 00 FA C2 EB 00 00
                      can0  180   [7]  22 0A FA C2 EB 00 00
                      can0  10A   [7]  31 00 FA 06 A6 00 00
                      can0  180   [7]  22 0A FA 06 A6 00 00
                      can0  10A   [7]  31 00 FA C2 EC 00 00
                      can0  180   [7]  22 0A FA C2 EC 00 00
                      can0  10A   [7]  31 00 FA 06 A7 00 00
                      can0  180   [7]  22 0A FA 06 A7 56 82
                      can0  10A   [7]  31 00 FA C2 ED 00 00
                      can0  180   [7]  22 0A FA C2 ED 00 01
                      can0  10A   [7]  31 00 FA 09 2C 00 00
                      can0  180   [7]  22 0A FA 09 2C 2F CF
                      can0  10A   [7]  31 00 FA C2 EF 00 00
                      can0  180   [7]  22 0A FA C2 EF 00 00
                      can0  10A   [7]  31 00 FA 09 30 00 00
                      can0  180   [7]  22 0A FA 09 30 06 08
                      can0  10A   [7]  31 00 FA C2 EE 00 00
                      can0  180   [7]  22 0A FA C2 EE 00 02
                      can0  10A   [7]  31 00 FA C2 FA 00 00
                      can0  180   [7]  22 0A FA C2 FA 64 BD
                      can0  10A   [7]  31 00 FA C2 FB 00 00
                      can0  180   [7]  22 0A FA C2 FB 00 00
                      can0  10A   [7]  31 00 FA 06 A5 00 00
                      can0  180   [7]  22 0A FA 06 A5 25 85
                      can0  10A   [7]  31 00 FA 06 A4 00 00
                      can0  180   [7]  22 0A FA 06 A4 31 13
                      can0  10A   [7]  31 00 FA 09 1C 00 00
                      can0  180   [7]  22 0A FA 09 1C 00 46
                      can0  10A   [7]  31 00 FA C2 EA 00 00
                      can0  180   [7]  22 0A FA C2 EA 00 00
                      can0  10A   [7]  31 00 FA 09 20 00 00
                      can0  180   [7]  22 0A FA 09 20 06 D0
                      can0  10A   [7]  31 00 FA C2 EB 00 00
                      can0  180   [7]  22 0A FA C2 EB 00 00
                      can0  10A   [7]  31 00 FA 06 A6 00 00
                      can0  180   [7]  22 0A FA 06 A6 00 00
                      can0  10A   [7]  31 00 FA C2 EC 00 00
                      can0  180   [7]  22 0A FA C2 EC 00 00
                      can0  10A   [7]  31 00 FA 06 A7 00 00
                      can0  180   [7]  22 0A FA 06 A7 56 82
                      can0  10A   [7]  31 00 FA C2 ED 00 00
                      can0  180   [7]  22 0A FA C2 ED 00 01
                      can0  10A   [7]  31 00 FA 09 2C 00 00
                      can0  180   [7]  22 0A FA 09 2C 2F CF
                      can0  10A   [7]  31 00 FA C2 EF 00 00
                      can0  180   [7]  22 0A FA C2 EF 00 00
                      can0  10A   [7]  31 00 FA 09 30 00 00
                      can0  180   [7]  22 0A FA 09 30 06 08
                      can0  10A   [7]  31 00 FA C2 EE 00 00
                      can0  180   [7]  22 0A FA C2 EE 00 02
                      can0  10A   [7]  31 00 FA C2 FA 00 00
                      can0  180   [7]  22 0A FA C2 FA 64 BD
                      can0  10A   [7]  31 00 FA C2 FB 00 00
                      can0  180   [7]  22 0A FA C2 FB 00 00
                      can0  10A   [7]  31 00 FA 06 A5 00 00
                      can0  180   [7]  22 0A FA 06 A5 25 85
                      can0  10A   [7]  31 00 FA 06 A4 00 00
                      can0  180   [7]  22 0A FA 06 A4 31 13
                      can0  10A   [7]  31 00 FA 09 1C 00 00
                      can0  180   [7]  22 0A FA 09 1C 00 46
                      can0  10A   [7]  31 00 FA C2 EA 00 00
                      can0  180   [7]  22 0A FA C2 EA 00 00
                      can0  10A   [7]  31 00 FA 09 20 00 00
                      can0  180   [7]  22 0A FA 09 20 06 D0
                      can0  10A   [7]  31 00 FA C2 EB 00 00
                      can0  180   [7]  22 0A FA C2 EB 00 00
                      can0  10A   [7]  31 00 FA 06 A6 00 00
                      can0  180   [7]  22 0A FA 06 A6 00 00
                      can0  10A   [7]  31 00 FA C2 EC 00 00
                      can0  180   [7]  22 0A FA C2 EC 00 00
                      can0  10A   [7]  31 00 FA 06 A7 00 00
                      can0  180   [7]  22 0A FA 06 A7 56 82
                      can0  10A   [7]  31 00 FA C2 ED 00 00
                      can0  180   [7]  22 0A FA C2 ED 00 01
                      can0  10A   [7]  31 00 FA 09 2C 00 00
                      can0  180   [7]  22 0A FA 09 2C 2F CF
                      can0  10A   [7]  31 00 FA C2 EF 00 00
                      can0  180   [7]  22 0A FA C2 EF 00 00
                      can0  10A   [7]  31 00 FA 09 30 00 00
                      can0  180   [7]  22 0A FA 09 30 06 08
                      can0  10A   [7]  31 00 FA C2 EE 00 00
                      can0  180   [7]  22 0A FA C2 EE 00 02
                      can0  10A   [7]  31 00 FA C2 FA 00 00
                      can0  180   [7]  22 0A FA C2 FA 64 BD
                      can0  10A   [7]  31 00 FA C2 FB 00 00
                      can0  180   [7]  22 0A FA C2 FB 00 00
                      can0  10A   [7]  31 00 FA 06 A5 00 00
                      can0  180   [7]  22 0A FA 06 A5 25 85
                      can0  10A   [7]  31 00 FA 06 A4 00 00
                      can0  180   [7]  22 0A FA 06 A4 31 13
                      can0  780   [7]  B0 79 FA 01 25 10 00
                      can0  780   [7]  B0 79 FA 01 26 2D 00
                      can0  780   [7]  B0 79 FA 01 24 18 00
                      can0  780   [7]  B0 79 FA 01 23 0A 00
                      can0  780   [7]  B0 79 FA 01 22 09 00
                      can0  10A   [7]  31 00 FA 09 1C 00 00
                      can0  180   [7]  22 0A FA 09 1C 00 46
                      can0  10A   [7]  31 00 FA C2 EA 00 00
                      can0  180   [7]  22 0A FA C2 EA 00 00
                      can0  10A   [7]  31 00 FA 09 20 00 00
                      can0  180   [7]  22 0A FA 09 20 06 D0
                      can0  10A   [7]  31 00 FA C2 EB 00 00
                      can0  180   [7]  22 0A FA C2 EB 00 00
                      can0  10A   [7]  31 00 FA 06 A6 00 00
                      can0  180   [7]  22 0A FA 06 A6 00 00
                      can0  10A   [7]  31 00 FA C2 EC 00 00
                      can0  180   [7]  22 0A FA C2 EC 00 00
                      can0  10A   [7]  31 00 FA 06 A7 00 00
                      can0  180   [7]  22 0A FA 06 A7 56 82
                      can0  10A   [7]  31 00 FA C2 ED 00 00
                      can0  180   [7]  22 0A FA C2 ED 00 01
                      can0  10A   [7]  31 00 FA 09 2C 00 00
                      can0  180   [7]  22 0A FA 09 2C 2F CF
                      can0  10A   [7]  31 00 FA C2 EF 00 00
                      can0  180   [7]  22 0A FA C2 EF 00 00
                      can0  10A   [7]  31 00 FA 09 30 00 00
                      can0  180   [7]  22 0A FA 09 30 06 08
                      can0  10A   [7]  31 00 FA C2 EE 00 00
                      can0  180   [7]  22 0A FA C2 EE 00 02
                      can0  10A   [7]  31 00 FA C2 FA 00 00
                      can0  180   [7]  22 0A FA C2 FA 64 BD
                      can0  10A   [7]  31 00 FA C2 FB 00 00
                      can0  180   [7]  22 0A FA C2 FB 00 00
                      can0  10A   [7]  31 00 FA 06 A5 00 00
                      can0  180   [7]  22 0A FA 06 A5 25 85
                      can0  10A   [7]  31 00 FA 06 A4 00 00
                      can0  180   [7]  22 0A FA 06 A4 31 13
                    ^Cpi@iobroker-slave:~ $
                    
                    

                    IMG_20241009_164539.jpg

                    Danke für die Mühe.
                    Gruß
                    ag

                    Operating System: Debian GNU/Linux 12 architecture: arm64 Pi5 8GB
                    /usr/bin/nodejs v20.18.0 /usr/bin/node 20.18.1 /usr/bin/npm 10.8.2
                    js-controller 7.0.6 admin 7.4.10

                    crycodeC 2 Antworten Letzte Antwort
                    0
                    • A ag

                      @crycode
                      Hallo
                      Hier der gewünschte candump mit einem Foto dessen was das Display anzeigt.

                      pi@iobroker-slave:~ $ candump can0
                        can0  10A   [7]  31 00 FA C0 B4 00 00
                        can0  180   [7]  22 0A FA C0 B4 00 22
                        can0  10A   [7]  31 00 FA 09 1C 00 00
                        can0  180   [7]  22 0A FA 09 1C 00 46
                        can0  10A   [7]  31 00 FA C2 EA 00 00
                        can0  180   [7]  22 0A FA C2 EA 00 00
                        can0  10A   [7]  31 00 FA 09 20 00 00
                        can0  180   [7]  22 0A FA 09 20 06 D0
                        can0  10A   [7]  31 00 FA C2 EB 00 00
                        can0  180   [7]  22 0A FA C2 EB 00 00
                        can0  10A   [7]  31 00 FA 06 A6 00 00
                        can0  180   [7]  22 0A FA 06 A6 00 00
                        can0  10A   [7]  31 00 FA C2 EC 00 00
                        can0  180   [7]  22 0A FA C2 EC 00 00
                        can0  10A   [7]  31 00 FA 06 A7 00 00
                        can0  180   [7]  22 0A FA 06 A7 56 82
                        can0  10A   [7]  31 00 FA C2 ED 00 00
                        can0  180   [7]  22 0A FA C2 ED 00 01
                        can0  10A   [7]  31 00 FA 09 2C 00 00
                        can0  180   [7]  22 0A FA 09 2C 2F CF
                        can0  10A   [7]  31 00 FA C2 EF 00 00
                        can0  180   [7]  22 0A FA C2 EF 00 00
                        can0  10A   [7]  31 00 FA 09 30 00 00
                        can0  180   [7]  22 0A FA 09 30 06 08
                        can0  10A   [7]  31 00 FA C2 EE 00 00
                        can0  180   [7]  22 0A FA C2 EE 00 02
                        can0  10A   [7]  31 00 FA C2 FA 00 00
                        can0  180   [7]  22 0A FA C2 FA 64 BD
                        can0  10A   [7]  31 00 FA C2 FB 00 00
                        can0  180   [7]  22 0A FA C2 FB 00 00
                        can0  10A   [7]  31 00 FA 06 A5 00 00
                        can0  180   [7]  22 0A FA 06 A5 25 85
                        can0  10A   [7]  31 00 FA 06 A4 00 00
                        can0  180   [7]  22 0A FA 06 A4 31 13
                        can0  10A   [7]  31 00 FA 09 1C 00 00
                        can0  180   [7]  22 0A FA 09 1C 00 46
                        can0  10A   [7]  31 00 FA C2 EA 00 00
                        can0  180   [7]  22 0A FA C2 EA 00 00
                        can0  10A   [7]  31 00 FA 09 20 00 00
                        can0  180   [7]  22 0A FA 09 20 06 D0
                        can0  10A   [7]  31 00 FA C2 EB 00 00
                        can0  180   [7]  22 0A FA C2 EB 00 00
                        can0  10A   [7]  31 00 FA 06 A6 00 00
                        can0  180   [7]  22 0A FA 06 A6 00 00
                        can0  10A   [7]  31 00 FA C2 EC 00 00
                        can0  180   [7]  22 0A FA C2 EC 00 00
                        can0  10A   [7]  31 00 FA 06 A7 00 00
                        can0  180   [7]  22 0A FA 06 A7 56 82
                        can0  10A   [7]  31 00 FA C2 ED 00 00
                        can0  180   [7]  22 0A FA C2 ED 00 01
                        can0  10A   [7]  31 00 FA 09 2C 00 00
                        can0  180   [7]  22 0A FA 09 2C 2F CF
                        can0  10A   [7]  31 00 FA C2 EF 00 00
                        can0  180   [7]  22 0A FA C2 EF 00 00
                        can0  10A   [7]  31 00 FA 09 30 00 00
                        can0  180   [7]  22 0A FA 09 30 06 08
                        can0  10A   [7]  31 00 FA C2 EE 00 00
                        can0  180   [7]  22 0A FA C2 EE 00 02
                        can0  10A   [7]  31 00 FA C2 FA 00 00
                        can0  180   [7]  22 0A FA C2 FA 64 BD
                        can0  10A   [7]  31 00 FA C2 FB 00 00
                        can0  180   [7]  22 0A FA C2 FB 00 00
                        can0  10A   [7]  31 00 FA 06 A5 00 00
                        can0  180   [7]  22 0A FA 06 A5 25 85
                        can0  10A   [7]  31 00 FA 06 A4 00 00
                        can0  180   [7]  22 0A FA 06 A4 31 13
                        can0  10A   [7]  31 00 FA 09 1C 00 00
                        can0  180   [7]  22 0A FA 09 1C 00 46
                        can0  10A   [7]  31 00 FA C2 EA 00 00
                        can0  180   [7]  22 0A FA C2 EA 00 00
                        can0  10A   [7]  31 00 FA 09 20 00 00
                        can0  180   [7]  22 0A FA 09 20 06 D0
                        can0  10A   [7]  31 00 FA C2 EB 00 00
                        can0  180   [7]  22 0A FA C2 EB 00 00
                        can0  10A   [7]  31 00 FA 06 A6 00 00
                        can0  180   [7]  22 0A FA 06 A6 00 00
                        can0  10A   [7]  31 00 FA C2 EC 00 00
                        can0  180   [7]  22 0A FA C2 EC 00 00
                        can0  10A   [7]  31 00 FA 06 A7 00 00
                        can0  180   [7]  22 0A FA 06 A7 56 82
                        can0  10A   [7]  31 00 FA C2 ED 00 00
                        can0  180   [7]  22 0A FA C2 ED 00 01
                        can0  10A   [7]  31 00 FA 09 2C 00 00
                        can0  180   [7]  22 0A FA 09 2C 2F CF
                        can0  10A   [7]  31 00 FA C2 EF 00 00
                        can0  180   [7]  22 0A FA C2 EF 00 00
                        can0  10A   [7]  31 00 FA 09 30 00 00
                        can0  180   [7]  22 0A FA 09 30 06 08
                        can0  10A   [7]  31 00 FA C2 EE 00 00
                        can0  180   [7]  22 0A FA C2 EE 00 02
                        can0  10A   [7]  31 00 FA C2 FA 00 00
                        can0  180   [7]  22 0A FA C2 FA 64 BD
                        can0  10A   [7]  31 00 FA C2 FB 00 00
                        can0  180   [7]  22 0A FA C2 FB 00 00
                        can0  10A   [7]  31 00 FA 06 A5 00 00
                        can0  180   [7]  22 0A FA 06 A5 25 85
                        can0  10A   [7]  31 00 FA 06 A4 00 00
                        can0  180   [7]  22 0A FA 06 A4 31 13
                        can0  780   [7]  B0 79 FA 01 25 10 00
                        can0  780   [7]  B0 79 FA 01 26 2D 00
                        can0  780   [7]  B0 79 FA 01 24 18 00
                        can0  780   [7]  B0 79 FA 01 23 0A 00
                        can0  780   [7]  B0 79 FA 01 22 09 00
                        can0  10A   [7]  31 00 FA 09 1C 00 00
                        can0  180   [7]  22 0A FA 09 1C 00 46
                        can0  10A   [7]  31 00 FA C2 EA 00 00
                        can0  180   [7]  22 0A FA C2 EA 00 00
                        can0  10A   [7]  31 00 FA 09 20 00 00
                        can0  180   [7]  22 0A FA 09 20 06 D0
                        can0  10A   [7]  31 00 FA C2 EB 00 00
                        can0  180   [7]  22 0A FA C2 EB 00 00
                        can0  10A   [7]  31 00 FA 06 A6 00 00
                        can0  180   [7]  22 0A FA 06 A6 00 00
                        can0  10A   [7]  31 00 FA C2 EC 00 00
                        can0  180   [7]  22 0A FA C2 EC 00 00
                        can0  10A   [7]  31 00 FA 06 A7 00 00
                        can0  180   [7]  22 0A FA 06 A7 56 82
                        can0  10A   [7]  31 00 FA C2 ED 00 00
                        can0  180   [7]  22 0A FA C2 ED 00 01
                        can0  10A   [7]  31 00 FA 09 2C 00 00
                        can0  180   [7]  22 0A FA 09 2C 2F CF
                        can0  10A   [7]  31 00 FA C2 EF 00 00
                        can0  180   [7]  22 0A FA C2 EF 00 00
                        can0  10A   [7]  31 00 FA 09 30 00 00
                        can0  180   [7]  22 0A FA 09 30 06 08
                        can0  10A   [7]  31 00 FA C2 EE 00 00
                        can0  180   [7]  22 0A FA C2 EE 00 02
                        can0  10A   [7]  31 00 FA C2 FA 00 00
                        can0  180   [7]  22 0A FA C2 FA 64 BD
                        can0  10A   [7]  31 00 FA C2 FB 00 00
                        can0  180   [7]  22 0A FA C2 FB 00 00
                        can0  10A   [7]  31 00 FA 06 A5 00 00
                        can0  180   [7]  22 0A FA 06 A5 25 85
                        can0  10A   [7]  31 00 FA 06 A4 00 00
                        can0  180   [7]  22 0A FA 06 A4 31 13
                      ^Cpi@iobroker-slave:~ $
                      
                      

                      IMG_20241009_164539.jpg

                      Danke für die Mühe.
                      Gruß
                      ag

                      crycodeC Offline
                      crycodeC Offline
                      crycode
                      Developer
                      schrieb am zuletzt editiert von crycode
                      #471

                      @ag sagte in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:

                         can0  10A   [7]  31 00 FA 09 30 00 00
                         can0  180   [7]  22 0A FA 09 30 06 08
                         can0  10A   [7]  31 00 FA C2 EE 00 00
                         can0  180   [7]  22 0A FA C2 EE 00 02
                      

                      Der angezeigte Wert passt zur 06 08 bei FA0930 + 2 Überläufe der Variable.
                      Ich würde jetzt vermuten, dass die Überläufe in FAC2EE mit 00 02 gezählt sind.
                      Kann das irgendwer bestätigen, der einen "Energie WP gesamt" Wert zwischen 32768 und 65534 kWh hat?

                       can0  10A   [7]  31 00 FA 06 A7 00 00
                       can0  180   [7]  22 0A FA 06 A7 56 82
                       can0  10A   [7]  31 00 FA C2 ED 00 00
                       can0  180   [7]  22 0A FA C2 ED 00 01
                      

                      Das müsste dann "Energie WP Heizung" sein mit 56 82 = 22146 + 1 Überlauf (32768) = 54914 kWh

                       can0  10A   [7]  31 00 FA 09 2C 00 00
                       can0  180   [7]  22 0A FA 09 2C 2F CF
                       can0  10A   [7]  31 00 FA C2 EF 00 00
                       can0  180   [7]  22 0A FA C2 EF 00 00
                      

                      Und das dann "Energie WP Kühlung" mit 2F CF = 12239 + 0 Überläufe = 12239 kWh

                      Ich baue das die nächsten Tage, sobald ich Zeit dafür finde, mal in die Config ein. :)

                      Meine Adapter: discord | canbus | ds18b20 | odl | radiohead

                      A 2 Antworten Letzte Antwort
                      0
                      • crycodeC crycode

                        @ag sagte in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:

                           can0  10A   [7]  31 00 FA 09 30 00 00
                           can0  180   [7]  22 0A FA 09 30 06 08
                           can0  10A   [7]  31 00 FA C2 EE 00 00
                           can0  180   [7]  22 0A FA C2 EE 00 02
                        

                        Der angezeigte Wert passt zur 06 08 bei FA0930 + 2 Überläufe der Variable.
                        Ich würde jetzt vermuten, dass die Überläufe in FAC2EE mit 00 02 gezählt sind.
                        Kann das irgendwer bestätigen, der einen "Energie WP gesamt" Wert zwischen 32768 und 65534 kWh hat?

                         can0  10A   [7]  31 00 FA 06 A7 00 00
                         can0  180   [7]  22 0A FA 06 A7 56 82
                         can0  10A   [7]  31 00 FA C2 ED 00 00
                         can0  180   [7]  22 0A FA C2 ED 00 01
                        

                        Das müsste dann "Energie WP Heizung" sein mit 56 82 = 22146 + 1 Überlauf (32768) = 54914 kWh

                         can0  10A   [7]  31 00 FA 09 2C 00 00
                         can0  180   [7]  22 0A FA 09 2C 2F CF
                         can0  10A   [7]  31 00 FA C2 EF 00 00
                         can0  180   [7]  22 0A FA C2 EF 00 00
                        

                        Und das dann "Energie WP Kühlung" mit 2F CF = 12239 + 0 Überläufe = 12239 kWh

                        Ich baue das die nächsten Tage, sobald ich Zeit dafür finde, mal in die Config ein. :)

                        A Online
                        A Online
                        ag
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #472

                        @crycode
                        Danke.
                        eilt nicht.
                        Gruß
                        ag

                        Operating System: Debian GNU/Linux 12 architecture: arm64 Pi5 8GB
                        /usr/bin/nodejs v20.18.0 /usr/bin/node 20.18.1 /usr/bin/npm 10.8.2
                        js-controller 7.0.6 admin 7.4.10

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • K KalaNagHTD

                          @crycode
                          Kaum zu glauben, aber es war ein Hardware-Defekt am CAN-HAT meines Pi3.
                          Nachtrag: Kein Hardware-Defekt! Habe die can-utils neu installiert, und es läuft!

                          K Offline
                          K Offline
                          KalaNagHTD
                          schrieb am zuletzt editiert von KalaNagHTD
                          #473

                          @crycode
                          Ich muss leider nochmal auf die von Dir dankenswerterweise implementierte Steuerung der Heizstäbe zurückkommen. Basis ist ja der von Daikin ab der HPSU-Generation „Ultra“ bereitgestellte Relaistest für den Heizstab.

                          Diese Funktion hat bei mir im ganzen September gut und unauffällig funktioniert, solange meine Heizung im Sommermodus lief (Das Warmwasser wurde dabei ausschließlich per Heizstab gemacht).

                          Nach Einschalten des Wintermodus (Heizbetrieb) führt die Heizstabsteuerung per iobroker.canbus zur schleichenden Störung und zum Ausfall der Heizungssteuerung (es wird kalt im Haus). Schließlich kommt es zum Einfrieren der can0-Schnittstelle meines Raspberry.

                          Der Fehler ist reprodzuierbar. Wenn ich die entsprechenden Parser für die Heizstäbe lösche, funktioniert die Heizung tadellos. Wahrscheinlich ist die Steuerung nicht tolerant bzgl. Relaistests im laufenden Betrieb. Schade!

                          Trotzdem nochmal vielen Dank für Deine Mühe und fachmannische Unterstützung!

                          Nachtrag: Bitte diese Funktion wieder aus iobroker.canbus rausnehmen!

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          1
                          • crycodeC Offline
                            crycodeC Offline
                            crycode
                            Developer
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #474

                            Ab sofort steht vom canbus-Adapter die Version 2.0.0 bereit.

                            Neben vielen Aktualisierungen wurde auch Art, wie die Skripte der Custom-Parser interpretiert werden geändert.
                            Da die gesamte Kommunikation mit der Wärmepumpe hier über solche Parser Skripte läuft, wäre es super, wenn einer von euch das mit der neuen Adapterversion testen könnte. :)

                            Eigentlich sollte alles wie vorher laufen. Fehler sind aber dennoch nicht auszuschließen.

                            Die aktuelle latest Version der Rotex HPSU Compact / Daikin Altherma Config benötigt ab sofort mindestens Adapterversion 2.0.0.
                            Grund ist, dass für die Funktion Heizstäbe setzen nun eine Prüfung eingebaut ist, die verhindern soll, dass diese Funktion während des Modus Heizen aktiviert wird. (Danke an @KalaNagHTD fürs Melden des Problems)

                            Meine Adapter: discord | canbus | ds18b20 | odl | radiohead

                            A 1 Antwort Letzte Antwort
                            1
                            • crycodeC crycode

                              Ab sofort steht vom canbus-Adapter die Version 2.0.0 bereit.

                              Neben vielen Aktualisierungen wurde auch Art, wie die Skripte der Custom-Parser interpretiert werden geändert.
                              Da die gesamte Kommunikation mit der Wärmepumpe hier über solche Parser Skripte läuft, wäre es super, wenn einer von euch das mit der neuen Adapterversion testen könnte. :)

                              Eigentlich sollte alles wie vorher laufen. Fehler sind aber dennoch nicht auszuschließen.

                              Die aktuelle latest Version der Rotex HPSU Compact / Daikin Altherma Config benötigt ab sofort mindestens Adapterversion 2.0.0.
                              Grund ist, dass für die Funktion Heizstäbe setzen nun eine Prüfung eingebaut ist, die verhindern soll, dass diese Funktion während des Modus Heizen aktiviert wird. (Danke an @KalaNagHTD fürs Melden des Problems)

                              A Online
                              A Online
                              ag
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #475

                              @crycode
                              Hallo.
                              Neue Adapterversion 2.0.0 ist installiert und läuft seit 30 Minuten problemlos

                              Gruß
                              ag

                              Operating System: Debian GNU/Linux 12 architecture: arm64 Pi5 8GB
                              /usr/bin/nodejs v20.18.0 /usr/bin/node 20.18.1 /usr/bin/npm 10.8.2
                              js-controller 7.0.6 admin 7.4.10

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              1
                              • A ag

                                @crycode
                                Hallo
                                Hier der gewünschte candump mit einem Foto dessen was das Display anzeigt.

                                pi@iobroker-slave:~ $ candump can0
                                  can0  10A   [7]  31 00 FA C0 B4 00 00
                                  can0  180   [7]  22 0A FA C0 B4 00 22
                                  can0  10A   [7]  31 00 FA 09 1C 00 00
                                  can0  180   [7]  22 0A FA 09 1C 00 46
                                  can0  10A   [7]  31 00 FA C2 EA 00 00
                                  can0  180   [7]  22 0A FA C2 EA 00 00
                                  can0  10A   [7]  31 00 FA 09 20 00 00
                                  can0  180   [7]  22 0A FA 09 20 06 D0
                                  can0  10A   [7]  31 00 FA C2 EB 00 00
                                  can0  180   [7]  22 0A FA C2 EB 00 00
                                  can0  10A   [7]  31 00 FA 06 A6 00 00
                                  can0  180   [7]  22 0A FA 06 A6 00 00
                                  can0  10A   [7]  31 00 FA C2 EC 00 00
                                  can0  180   [7]  22 0A FA C2 EC 00 00
                                  can0  10A   [7]  31 00 FA 06 A7 00 00
                                  can0  180   [7]  22 0A FA 06 A7 56 82
                                  can0  10A   [7]  31 00 FA C2 ED 00 00
                                  can0  180   [7]  22 0A FA C2 ED 00 01
                                  can0  10A   [7]  31 00 FA 09 2C 00 00
                                  can0  180   [7]  22 0A FA 09 2C 2F CF
                                  can0  10A   [7]  31 00 FA C2 EF 00 00
                                  can0  180   [7]  22 0A FA C2 EF 00 00
                                  can0  10A   [7]  31 00 FA 09 30 00 00
                                  can0  180   [7]  22 0A FA 09 30 06 08
                                  can0  10A   [7]  31 00 FA C2 EE 00 00
                                  can0  180   [7]  22 0A FA C2 EE 00 02
                                  can0  10A   [7]  31 00 FA C2 FA 00 00
                                  can0  180   [7]  22 0A FA C2 FA 64 BD
                                  can0  10A   [7]  31 00 FA C2 FB 00 00
                                  can0  180   [7]  22 0A FA C2 FB 00 00
                                  can0  10A   [7]  31 00 FA 06 A5 00 00
                                  can0  180   [7]  22 0A FA 06 A5 25 85
                                  can0  10A   [7]  31 00 FA 06 A4 00 00
                                  can0  180   [7]  22 0A FA 06 A4 31 13
                                  can0  10A   [7]  31 00 FA 09 1C 00 00
                                  can0  180   [7]  22 0A FA 09 1C 00 46
                                  can0  10A   [7]  31 00 FA C2 EA 00 00
                                  can0  180   [7]  22 0A FA C2 EA 00 00
                                  can0  10A   [7]  31 00 FA 09 20 00 00
                                  can0  180   [7]  22 0A FA 09 20 06 D0
                                  can0  10A   [7]  31 00 FA C2 EB 00 00
                                  can0  180   [7]  22 0A FA C2 EB 00 00
                                  can0  10A   [7]  31 00 FA 06 A6 00 00
                                  can0  180   [7]  22 0A FA 06 A6 00 00
                                  can0  10A   [7]  31 00 FA C2 EC 00 00
                                  can0  180   [7]  22 0A FA C2 EC 00 00
                                  can0  10A   [7]  31 00 FA 06 A7 00 00
                                  can0  180   [7]  22 0A FA 06 A7 56 82
                                  can0  10A   [7]  31 00 FA C2 ED 00 00
                                  can0  180   [7]  22 0A FA C2 ED 00 01
                                  can0  10A   [7]  31 00 FA 09 2C 00 00
                                  can0  180   [7]  22 0A FA 09 2C 2F CF
                                  can0  10A   [7]  31 00 FA C2 EF 00 00
                                  can0  180   [7]  22 0A FA C2 EF 00 00
                                  can0  10A   [7]  31 00 FA 09 30 00 00
                                  can0  180   [7]  22 0A FA 09 30 06 08
                                  can0  10A   [7]  31 00 FA C2 EE 00 00
                                  can0  180   [7]  22 0A FA C2 EE 00 02
                                  can0  10A   [7]  31 00 FA C2 FA 00 00
                                  can0  180   [7]  22 0A FA C2 FA 64 BD
                                  can0  10A   [7]  31 00 FA C2 FB 00 00
                                  can0  180   [7]  22 0A FA C2 FB 00 00
                                  can0  10A   [7]  31 00 FA 06 A5 00 00
                                  can0  180   [7]  22 0A FA 06 A5 25 85
                                  can0  10A   [7]  31 00 FA 06 A4 00 00
                                  can0  180   [7]  22 0A FA 06 A4 31 13
                                  can0  10A   [7]  31 00 FA 09 1C 00 00
                                  can0  180   [7]  22 0A FA 09 1C 00 46
                                  can0  10A   [7]  31 00 FA C2 EA 00 00
                                  can0  180   [7]  22 0A FA C2 EA 00 00
                                  can0  10A   [7]  31 00 FA 09 20 00 00
                                  can0  180   [7]  22 0A FA 09 20 06 D0
                                  can0  10A   [7]  31 00 FA C2 EB 00 00
                                  can0  180   [7]  22 0A FA C2 EB 00 00
                                  can0  10A   [7]  31 00 FA 06 A6 00 00
                                  can0  180   [7]  22 0A FA 06 A6 00 00
                                  can0  10A   [7]  31 00 FA C2 EC 00 00
                                  can0  180   [7]  22 0A FA C2 EC 00 00
                                  can0  10A   [7]  31 00 FA 06 A7 00 00
                                  can0  180   [7]  22 0A FA 06 A7 56 82
                                  can0  10A   [7]  31 00 FA C2 ED 00 00
                                  can0  180   [7]  22 0A FA C2 ED 00 01
                                  can0  10A   [7]  31 00 FA 09 2C 00 00
                                  can0  180   [7]  22 0A FA 09 2C 2F CF
                                  can0  10A   [7]  31 00 FA C2 EF 00 00
                                  can0  180   [7]  22 0A FA C2 EF 00 00
                                  can0  10A   [7]  31 00 FA 09 30 00 00
                                  can0  180   [7]  22 0A FA 09 30 06 08
                                  can0  10A   [7]  31 00 FA C2 EE 00 00
                                  can0  180   [7]  22 0A FA C2 EE 00 02
                                  can0  10A   [7]  31 00 FA C2 FA 00 00
                                  can0  180   [7]  22 0A FA C2 FA 64 BD
                                  can0  10A   [7]  31 00 FA C2 FB 00 00
                                  can0  180   [7]  22 0A FA C2 FB 00 00
                                  can0  10A   [7]  31 00 FA 06 A5 00 00
                                  can0  180   [7]  22 0A FA 06 A5 25 85
                                  can0  10A   [7]  31 00 FA 06 A4 00 00
                                  can0  180   [7]  22 0A FA 06 A4 31 13
                                  can0  780   [7]  B0 79 FA 01 25 10 00
                                  can0  780   [7]  B0 79 FA 01 26 2D 00
                                  can0  780   [7]  B0 79 FA 01 24 18 00
                                  can0  780   [7]  B0 79 FA 01 23 0A 00
                                  can0  780   [7]  B0 79 FA 01 22 09 00
                                  can0  10A   [7]  31 00 FA 09 1C 00 00
                                  can0  180   [7]  22 0A FA 09 1C 00 46
                                  can0  10A   [7]  31 00 FA C2 EA 00 00
                                  can0  180   [7]  22 0A FA C2 EA 00 00
                                  can0  10A   [7]  31 00 FA 09 20 00 00
                                  can0  180   [7]  22 0A FA 09 20 06 D0
                                  can0  10A   [7]  31 00 FA C2 EB 00 00
                                  can0  180   [7]  22 0A FA C2 EB 00 00
                                  can0  10A   [7]  31 00 FA 06 A6 00 00
                                  can0  180   [7]  22 0A FA 06 A6 00 00
                                  can0  10A   [7]  31 00 FA C2 EC 00 00
                                  can0  180   [7]  22 0A FA C2 EC 00 00
                                  can0  10A   [7]  31 00 FA 06 A7 00 00
                                  can0  180   [7]  22 0A FA 06 A7 56 82
                                  can0  10A   [7]  31 00 FA C2 ED 00 00
                                  can0  180   [7]  22 0A FA C2 ED 00 01
                                  can0  10A   [7]  31 00 FA 09 2C 00 00
                                  can0  180   [7]  22 0A FA 09 2C 2F CF
                                  can0  10A   [7]  31 00 FA C2 EF 00 00
                                  can0  180   [7]  22 0A FA C2 EF 00 00
                                  can0  10A   [7]  31 00 FA 09 30 00 00
                                  can0  180   [7]  22 0A FA 09 30 06 08
                                  can0  10A   [7]  31 00 FA C2 EE 00 00
                                  can0  180   [7]  22 0A FA C2 EE 00 02
                                  can0  10A   [7]  31 00 FA C2 FA 00 00
                                  can0  180   [7]  22 0A FA C2 FA 64 BD
                                  can0  10A   [7]  31 00 FA C2 FB 00 00
                                  can0  180   [7]  22 0A FA C2 FB 00 00
                                  can0  10A   [7]  31 00 FA 06 A5 00 00
                                  can0  180   [7]  22 0A FA 06 A5 25 85
                                  can0  10A   [7]  31 00 FA 06 A4 00 00
                                  can0  180   [7]  22 0A FA 06 A4 31 13
                                ^Cpi@iobroker-slave:~ $
                                
                                

                                IMG_20241009_164539.jpg

                                Danke für die Mühe.
                                Gruß
                                ag

                                crycodeC Offline
                                crycodeC Offline
                                crycode
                                Developer
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #476

                                Nochmals eine neue Adapterversion 2.1.0.
                                Neu sind dieses mal nur zusätzliche verfügbare Funktionen in den Skripten der Custom Parser.

                                @ag Ich habe die latest-Config für die Wärmepumpe jetzt für fa0930 (Energie gesamt) angepasst, sodass hier nun im Hintergrund die beiden IDs abgefragt werden sollten und der Überlauf einberechnet wird.
                                Mit der Adapterversion zusammen kannst du die Config neu von GitHub laden, oder die beiden Scripte in den Parsern wie folgt anpassen:

                                180.fa0930 Lesen (für die Antworten)

                                // fac2ee lesen und in sharedData für später speichern
                                if ((buffer[0] & 0x0F) === 0x02 && buffer[2] === 0xFA && buffer[3] === 0xC2 && buffer[4] === 0xEE) {
                                  sharedData.fac2ee = buffer.readInt16BE(5);
                                }
                                // fa0930 lesen
                                if ((buffer[0] & 0x0F) === 0x02 && buffer[2] === 0xFA && buffer[3] === 0x09 && buffer[4] === 0x30) {
                                  value = buffer.readInt16BE(5);
                                  // Überläufe aus fac2ee einrechnen, sofern vorhanden
                                  if (sharedData.fac2ee) {
                                    value += 32768 * sharedData.fac2ee;
                                  }
                                }
                                

                                680.fa0930 Schreiben (für die Abfrage)

                                // erst fac2ee durch direktes schreiben in den json-State abfragen
                                buffer = Buffer.from([0x31, 0x00, 0xFA, 0xC2, 0xEE, 0x00, 0x00]);
                                await setStateAsync('680.json', JSON.stringify([ ...buffer ]), false);
                                // dann 1 Sekunde später fa0930 normal abfragen
                                await wait(1000);
                                buffer = Buffer.from([0x31, 0x00, 0xFA, 0x09, 0x30, 0x00, 0x00]);
                                // Info: der entsprechende Lesen-Parser 180.fa0930 behandelt das Lesen von beiden IDs
                                

                                Sofern das so klappt wie gedacht, werde ich nach dem gleichen Muster auch noch die Energien für Heizung und Warmwasser mit einbauen. :)

                                Meine Adapter: discord | canbus | ds18b20 | odl | radiohead

                                A 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • crycodeC crycode

                                  Nochmals eine neue Adapterversion 2.1.0.
                                  Neu sind dieses mal nur zusätzliche verfügbare Funktionen in den Skripten der Custom Parser.

                                  @ag Ich habe die latest-Config für die Wärmepumpe jetzt für fa0930 (Energie gesamt) angepasst, sodass hier nun im Hintergrund die beiden IDs abgefragt werden sollten und der Überlauf einberechnet wird.
                                  Mit der Adapterversion zusammen kannst du die Config neu von GitHub laden, oder die beiden Scripte in den Parsern wie folgt anpassen:

                                  180.fa0930 Lesen (für die Antworten)

                                  // fac2ee lesen und in sharedData für später speichern
                                  if ((buffer[0] & 0x0F) === 0x02 && buffer[2] === 0xFA && buffer[3] === 0xC2 && buffer[4] === 0xEE) {
                                    sharedData.fac2ee = buffer.readInt16BE(5);
                                  }
                                  // fa0930 lesen
                                  if ((buffer[0] & 0x0F) === 0x02 && buffer[2] === 0xFA && buffer[3] === 0x09 && buffer[4] === 0x30) {
                                    value = buffer.readInt16BE(5);
                                    // Überläufe aus fac2ee einrechnen, sofern vorhanden
                                    if (sharedData.fac2ee) {
                                      value += 32768 * sharedData.fac2ee;
                                    }
                                  }
                                  

                                  680.fa0930 Schreiben (für die Abfrage)

                                  // erst fac2ee durch direktes schreiben in den json-State abfragen
                                  buffer = Buffer.from([0x31, 0x00, 0xFA, 0xC2, 0xEE, 0x00, 0x00]);
                                  await setStateAsync('680.json', JSON.stringify([ ...buffer ]), false);
                                  // dann 1 Sekunde später fa0930 normal abfragen
                                  await wait(1000);
                                  buffer = Buffer.from([0x31, 0x00, 0xFA, 0x09, 0x30, 0x00, 0x00]);
                                  // Info: der entsprechende Lesen-Parser 180.fa0930 behandelt das Lesen von beiden IDs
                                  

                                  Sofern das so klappt wie gedacht, werde ich nach dem gleichen Muster auch noch die Energien für Heizung und Warmwasser mit einbauen. :)

                                  A Online
                                  A Online
                                  ag
                                  schrieb am zuletzt editiert von ag
                                  #477

                                  @crycode
                                  Hallo.
                                  Neuste Adapter Version 2.1.0 installiert.
                                  Soweit gut bis auf folgende Warnung.

                                  
                                  canbus.1
                                  2024-11-03 21:17:06.376	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
                                  

                                  Wert wird nicht aktualisiert

                                  Gruß
                                  ag

                                  Operating System: Debian GNU/Linux 12 architecture: arm64 Pi5 8GB
                                  /usr/bin/nodejs v20.18.0 /usr/bin/node 20.18.1 /usr/bin/npm 10.8.2
                                  js-controller 7.0.6 admin 7.4.10

                                  crycodeC 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • A ag

                                    @crycode
                                    Hallo.
                                    Neuste Adapter Version 2.1.0 installiert.
                                    Soweit gut bis auf folgende Warnung.

                                    
                                    canbus.1
                                    2024-11-03 21:17:06.376	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
                                    

                                    Wert wird nicht aktualisiert

                                    Gruß
                                    ag

                                    crycodeC Offline
                                    crycodeC Offline
                                    crycode
                                    Developer
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #478

                                    @ag Sollte mit v2.1.1 jetzt behoben sein. :)

                                    Meine Adapter: discord | canbus | ds18b20 | odl | radiohead

                                    A 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • crycodeC crycode

                                      @ag Sollte mit v2.1.1 jetzt behoben sein. :)

                                      A Online
                                      A Online
                                      ag
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #479

                                      @crycode

                                      Leider nicht. Adapterversion 2.1.1

                                      canbus.1
                                      2024-11-04 13:13:09.664	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
                                      
                                      canbus.1
                                      2024-11-04 13:12:59.665	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
                                      
                                      

                                      Gruß
                                      ag

                                      Operating System: Debian GNU/Linux 12 architecture: arm64 Pi5 8GB
                                      /usr/bin/nodejs v20.18.0 /usr/bin/node 20.18.1 /usr/bin/npm 10.8.2
                                      js-controller 7.0.6 admin 7.4.10

                                      crycodeC 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • A ag

                                        @crycode

                                        Leider nicht. Adapterversion 2.1.1

                                        canbus.1
                                        2024-11-04 13:13:09.664	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
                                        
                                        canbus.1
                                        2024-11-04 13:12:59.665	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
                                        
                                        

                                        Gruß
                                        ag

                                        crycodeC Offline
                                        crycodeC Offline
                                        crycode
                                        Developer
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #480

                                        @ag sagte in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:

                                        Leider nicht. Adapterversion 2.1.1

                                        Hmm seltsam... habe eben bei mir noch mal die 2.1.1 zum Testen neu installiert. Da klappt es wie gedacht und die beiden Nachrichten werden beim auslösen von 680.fa0930 gesendet:

                                          vcan0  680   [7]  31 00 FA C2 EE 00 00
                                          vcan0  680   [7]  31 00 FA 09 30 00 00
                                        

                                        (vcan0, da ich zum Testen ein virtuelles CAN-Interface nutze)

                                        Meine Adapter: discord | canbus | ds18b20 | odl | radiohead

                                        A 2 Antworten Letzte Antwort
                                        0
                                        • crycodeC crycode

                                          @ag sagte in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:

                                          Leider nicht. Adapterversion 2.1.1

                                          Hmm seltsam... habe eben bei mir noch mal die 2.1.1 zum Testen neu installiert. Da klappt es wie gedacht und die beiden Nachrichten werden beim auslösen von 680.fa0930 gesendet:

                                            vcan0  680   [7]  31 00 FA C2 EE 00 00
                                            vcan0  680   [7]  31 00 FA 09 30 00 00
                                          

                                          (vcan0, da ich zum Testen ein virtuelles CAN-Interface nutze)

                                          A Online
                                          A Online
                                          ag
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #481

                                          @crycode
                                          Ich versuche das morgen mal bei mir zutesten.

                                          Operating System: Debian GNU/Linux 12 architecture: arm64 Pi5 8GB
                                          /usr/bin/nodejs v20.18.0 /usr/bin/node 20.18.1 /usr/bin/npm 10.8.2
                                          js-controller 7.0.6 admin 7.4.10

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          914

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.5k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe