  4. [gelöst] Modbus Register lesen verhindern (Modbus Adapter)

NEWS

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    11
    1
    505

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    24
    1
    1.7k

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    9.6k

[gelöst] Modbus Register lesen verhindern (Modbus Adapter)

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
27 Beiträge 3 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 1 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • M Offline
    M Offline
    Manuel001
    schrieb am zuletzt editiert von Manuel001
    #1

    Ich steuere bei meinem Multiplus 2 die Ausgangsleistung indem ich auf ESS power setpoint einen Wert schreibe.
    Das funktioniert soweit. Allerdings habe ich festgestellt, dass dieser Wert nicht nur jede Sekunde von meinem Script gesetzt wird, sondern dazwischen auch vom Modbus Adapter.
    Wenn ich dieses Häckchen deaktiviere, wird offensichtlich trotzdem zurück gelesen, aber mit Wert null:

    93725456-657e-43ec-9c84-0e9a47a9aea7-image.png

    54b44265-aa4f-4096-8159-ed7b65027da0-image.png

    Kann man das irgendwie verhindern?

    M 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • M Manuel001

      Ich steuere bei meinem Multiplus 2 die Ausgangsleistung indem ich auf ESS power setpoint einen Wert schreibe.
      Das funktioniert soweit. Allerdings habe ich festgestellt, dass dieser Wert nicht nur jede Sekunde von meinem Script gesetzt wird, sondern dazwischen auch vom Modbus Adapter.
      Wenn ich dieses Häckchen deaktiviere, wird offensichtlich trotzdem zurück gelesen, aber mit Wert null:

      93725456-657e-43ec-9c84-0e9a47a9aea7-image.png

      54b44265-aa4f-4096-8159-ed7b65027da0-image.png

      Kann man das irgendwie verhindern?

      M Offline
      M Offline
      Manuel001
      schrieb am zuletzt editiert von
      #2

      Ich habe den Titel geändert in der Hoffnung, dass jemand eine Idee hat.

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • JLegJ Offline
        JLegJ Offline
        JLeg
        schrieb am zuletzt editiert von
        #3

        @manuel001 interessantes Problem, aber bevor ich da weiter in Richtung Adapter schauen würde: Bei mir läuft die Version v6.3.2 - evtl. erstmal updaten und dann mal schauen, ob sich was ändert?

        M 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • JLegJ JLeg

          @manuel001 interessantes Problem, aber bevor ich da weiter in Richtung Adapter schauen würde: Bei mir läuft die Version v6.3.2 - evtl. erstmal updaten und dann mal schauen, ob sich was ändert?

          M Offline
          M Offline
          Manuel001
          schrieb am zuletzt editiert von
          #4

          @jleg Ich habe gerade den Adapter auf 6.3.2 aktualisiert und die Instanz neu gestartet.
          Aber es ist das Verhalten exakt gleich geblieben.

          HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • M Manuel001

            @jleg Ich habe gerade den Adapter auf 6.3.2 aktualisiert und die Instanz neu gestartet.
            Aber es ist das Verhalten exakt gleich geblieben.

            HomoranH Nicht stören
            HomoranH Nicht stören
            Homoran
            Global Moderator Administrators
            schrieb am zuletzt editiert von
            #5

            @manuel001 sagte in Modbus Register lesen verhindern (Modbus Adapter):

            Aber es ist das Verhalten exakt gleich geblieben.

            das Verhalten ist ja auch richtig!
            erst trägst du ein, was du haben willst, dann zieht sich das Gerät den Wert und sagt, auf was es gestellt wurde (oder null wenn du kein Interesse am IstWert anmeldest)

            kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

            der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

            JLegJ M 2 Antworten Letzte Antwort
            0
            • HomoranH Homoran

              @manuel001 sagte in Modbus Register lesen verhindern (Modbus Adapter):

              Aber es ist das Verhalten exakt gleich geblieben.

              das Verhalten ist ja auch richtig!
              erst trägst du ein, was du haben willst, dann zieht sich das Gerät den Wert und sagt, auf was es gestellt wurde (oder null wenn du kein Interesse am IstWert anmeldest)

              JLegJ Offline
              JLegJ Offline
              JLeg
              schrieb am zuletzt editiert von
              #6

              @homoran ich hatte das so verstanden, dass er zwar /null/ zurückliefert, aber tatsäclich noch abfragt - @Manuel001, woher stammt dein 2. Screenshot?

              jede Sekunde von meinem Script gesetzt wird, sondern dazwischen auch vom Modbus Adapter

              ich denke nicht, dass deine Tabelle sagt, dass der Wert /null/ gesetzt wird...

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • HomoranH Homoran

                @manuel001 sagte in Modbus Register lesen verhindern (Modbus Adapter):

                Aber es ist das Verhalten exakt gleich geblieben.

                das Verhalten ist ja auch richtig!
                erst trägst du ein, was du haben willst, dann zieht sich das Gerät den Wert und sagt, auf was es gestellt wurde (oder null wenn du kein Interesse am IstWert anmeldest)

                M Offline
                M Offline
                Manuel001
                schrieb am zuletzt editiert von
                #7

                @homoran
                Wenn es den neuen Wert zurück melden würde, wäre es eh kein Problem.
                Aber es meldet den alten Wert zurück:
                7666b1fe-a61e-4309-8f98-9be6e8168a45-image.png
                (Ack false sind meine gesendeten Werte. Ack true sind die zurück gemeldeten Werte.)

                HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • M Manuel001

                  @homoran
                  Wenn es den neuen Wert zurück melden würde, wäre es eh kein Problem.
                  Aber es meldet den alten Wert zurück:
                  7666b1fe-a61e-4309-8f98-9be6e8168a45-image.png
                  (Ack false sind meine gesendeten Werte. Ack true sind die zurück gemeldeten Werte.)

                  HomoranH Nicht stören
                  HomoranH Nicht stören
                  Homoran
                  Global Moderator Administrators
                  schrieb am zuletzt editiert von Homoran
                  #8

                  @manuel001 sagte in Modbus Register lesen verhindern (Modbus Adapter):

                  (Ack false sind meine gesendeten Werte. Ack true sind die zurück gemeldeten Werte.)

                  so ist es auch richtig.

                  @manuel001 sagte in Modbus Register lesen verhindern (Modbus Adapter):

                  Aber es meldet den alten Wert zurück:

                  49.315 -> 49.405 passt doch

                  wie schnell sendest du denn?

                  edit:
                  ...und wie kurz ist dein Abfrageintervall?
                  Da scheinen sich die Werte zu überholen.
                  ein älterer Abfragewert erscheint bevor der neue bestätigt wird, dieser aber schon geschrieben wurde

                  kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                  Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                  der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                  M 2 Antworten Letzte Antwort
                  0
                  • HomoranH Homoran

                    @manuel001 sagte in Modbus Register lesen verhindern (Modbus Adapter):

                    (Ack false sind meine gesendeten Werte. Ack true sind die zurück gemeldeten Werte.)

                    so ist es auch richtig.

                    @manuel001 sagte in Modbus Register lesen verhindern (Modbus Adapter):

                    Aber es meldet den alten Wert zurück:

                    49.315 -> 49.405 passt doch

                    wie schnell sendest du denn?

                    edit:
                    ...und wie kurz ist dein Abfrageintervall?
                    Da scheinen sich die Werte zu überholen.
                    ein älterer Abfragewert erscheint bevor der neue bestätigt wird, dieser aber schon geschrieben wurde

                    M Offline
                    M Offline
                    Manuel001
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #9

                    @homoran 71815f43-86f9-4698-88b6-26fbf15f9f74-image.png
                    Also 1 Sekunde.
                    Und ich sende auch 1x pro Sekunde. Das ist eigentlich eh schon relativ langsam um schwankende Verbraucher auszuregeln.

                    HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • HomoranH Homoran

                      @manuel001 sagte in Modbus Register lesen verhindern (Modbus Adapter):

                      (Ack false sind meine gesendeten Werte. Ack true sind die zurück gemeldeten Werte.)

                      so ist es auch richtig.

                      @manuel001 sagte in Modbus Register lesen verhindern (Modbus Adapter):

                      Aber es meldet den alten Wert zurück:

                      49.315 -> 49.405 passt doch

                      wie schnell sendest du denn?

                      edit:
                      ...und wie kurz ist dein Abfrageintervall?
                      Da scheinen sich die Werte zu überholen.
                      ein älterer Abfragewert erscheint bevor der neue bestätigt wird, dieser aber schon geschrieben wurde

                      M Offline
                      M Offline
                      Manuel001
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #10

                      @homoran sagte in Modbus Register lesen verhindern (Modbus Adapter):

                      49.315 -> 49.405 passt doch

                      49.315 schreibe ich -151W.
                      Das lese ich dann erst 50.569.
                      Dazwischen kommt noch ein alter Wert (-194W).

                      HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • M Manuel001

                        @homoran 71815f43-86f9-4698-88b6-26fbf15f9f74-image.png
                        Also 1 Sekunde.
                        Und ich sende auch 1x pro Sekunde. Das ist eigentlich eh schon relativ langsam um schwankende Verbraucher auszuregeln.

                        HomoranH Nicht stören
                        HomoranH Nicht stören
                        Homoran
                        Global Moderator Administrators
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #11

                        @manuel001 sagte in Modbus Register lesen verhindern (Modbus Adapter):

                        Das ist eigentlich eh schon relativ langsam um schwankende Verbraucher auszuregeln.

                        und anscheinend zu schnell für die Antwort des Geräts auf die Änderung zu reagieren

                        kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                        der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                        M 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • M Manuel001

                          @homoran sagte in Modbus Register lesen verhindern (Modbus Adapter):

                          49.315 -> 49.405 passt doch

                          49.315 schreibe ich -151W.
                          Das lese ich dann erst 50.569.
                          Dazwischen kommt noch ein alter Wert (-194W).

                          HomoranH Nicht stören
                          HomoranH Nicht stören
                          Homoran
                          Global Moderator Administrators
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #12

                          @manuel001 sagte in Modbus Register lesen verhindern (Modbus Adapter):

                          @homoran sagte in Modbus Register lesen verhindern (Modbus Adapter):

                          49.315 -> 49.405 passt doch

                          49.315 schreibe ich -151W.
                          Das lese ich dann erst 50.569.
                          Dazwischen kommt noch ein alter Wert (-194W).

                          Das ist doch was ich schrieb!
                          du änderst schon wieder, bevor der letzte Wert übernommen wurde.

                          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • HomoranH Homoran

                            @manuel001 sagte in Modbus Register lesen verhindern (Modbus Adapter):

                            Das ist eigentlich eh schon relativ langsam um schwankende Verbraucher auszuregeln.

                            und anscheinend zu schnell für die Antwort des Geräts auf die Änderung zu reagieren

                            M Offline
                            M Offline
                            Manuel001
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #13

                            @homoran Das habe ich mir auch gerade gedacht, dass ich da an der falschen Stelle das Problem suche. Ich werde mal schauen, ob es irgendwelche Angaben diesbezüglich über den Multiplus 2 gibt.
                            Danke erstmal!

                            HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • M Manuel001

                              @homoran Das habe ich mir auch gerade gedacht, dass ich da an der falschen Stelle das Problem suche. Ich werde mal schauen, ob es irgendwelche Angaben diesbezüglich über den Multiplus 2 gibt.
                              Danke erstmal!

                              HomoranH Nicht stören
                              HomoranH Nicht stören
                              Homoran
                              Global Moderator Administrators
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #14

                              @manuel001 sagte in Modbus Register lesen verhindern (Modbus Adapter):

                              es irgendwelche Angaben diesbezüglich über den Multiplus 2 gibt.

                              muss nicht am Multiplus liegen.
                              Wenn zu jeder vollen Sekunde gepusht und gepollt wird, kann es nicht immer gut gehen im Sekundenabstand Änderungen zu senden.

                              BTW
                              Ich hoffe der Multiplus (oder doch der Cerbo?) schreibt die Änderungen nicht jedesmal in den Flashspeicher.
                              Der hält nur ungefähr 100.000 Schreibvorgänge

                              kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                              Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                              der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                              M 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • HomoranH Homoran

                                @manuel001 sagte in Modbus Register lesen verhindern (Modbus Adapter):

                                es irgendwelche Angaben diesbezüglich über den Multiplus 2 gibt.

                                muss nicht am Multiplus liegen.
                                Wenn zu jeder vollen Sekunde gepusht und gepollt wird, kann es nicht immer gut gehen im Sekundenabstand Änderungen zu senden.

                                BTW
                                Ich hoffe der Multiplus (oder doch der Cerbo?) schreibt die Änderungen nicht jedesmal in den Flashspeicher.
                                Der hält nur ungefähr 100.000 Schreibvorgänge

                                M Offline
                                M Offline
                                Manuel001
                                schrieb am zuletzt editiert von Manuel001
                                #15

                                @homoran sagte in Modbus Register lesen verhindern (Modbus Adapter):

                                Ich hoffe der Multiplus (oder doch der Cerbo?) schreibt die Änderungen nicht jedesmal in den Flashspeicher.
                                Der hält nur ungefähr 100.000 Schreibvorgänge

                                Kann fast nicht sein, weil das ein beschriebener Betriebsmodus ist und ich jetzt bei ca. 2,5 Millionen Schreibvorgängen bin.
                                Cerbo GX

                                HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • M Manuel001

                                  @homoran sagte in Modbus Register lesen verhindern (Modbus Adapter):

                                  Ich hoffe der Multiplus (oder doch der Cerbo?) schreibt die Änderungen nicht jedesmal in den Flashspeicher.
                                  Der hält nur ungefähr 100.000 Schreibvorgänge

                                  Kann fast nicht sein, weil das ein beschriebener Betriebsmodus ist und ich jetzt bei ca. 2,5 Millionen Schreibvorgängen bin.
                                  Cerbo GX

                                  HomoranH Nicht stören
                                  HomoranH Nicht stören
                                  Homoran
                                  Global Moderator Administrators
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #16

                                  @manuel001 sagte in Modbus Register lesen verhindern (Modbus Adapter):

                                  weil das ein beschriebener Betriebsmodus ist

                                  schreiben im Sekundentakt?
                                  Wo finde ich das?

                                  kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                  Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                  der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                  M 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • HomoranH Homoran

                                    @manuel001 sagte in Modbus Register lesen verhindern (Modbus Adapter):

                                    weil das ein beschriebener Betriebsmodus ist

                                    schreiben im Sekundentakt?
                                    Wo finde ich das?

                                    M Offline
                                    M Offline
                                    Manuel001
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #17

                                    @homoran
                                    In Mode 3 you have to create your own control loop, and update the set-point frequently.
                                    These registers must be written once every 60 seconds, or the Multi will go into Passthru.

                                    Man muss es mindestens 1x pro Minute schreiben. Sonst ist die Doku relativ dünn.
                                    Aber wenn man sich div. Foreneinträge ansieht, wo es darum geht, dass man die Regelung verbessern kann, wenn man Zähler verwendet, welche 250ms Intervall statt 1s haben, dann sollte klar sein, dass das im niedrigen Sekundenbereich liegen muss.
                                    Hier ist das auch Thema: https://communityarchive.victronenergy.com/questions/246834/how-often-can-you-read-and-write-with-ess-mode-3.html
                                    Ich werde mal ein paar Versuche machen.

                                    HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                                    1
                                    • M Manuel001

                                      @homoran
                                      In Mode 3 you have to create your own control loop, and update the set-point frequently.
                                      These registers must be written once every 60 seconds, or the Multi will go into Passthru.

                                      Man muss es mindestens 1x pro Minute schreiben. Sonst ist die Doku relativ dünn.
                                      Aber wenn man sich div. Foreneinträge ansieht, wo es darum geht, dass man die Regelung verbessern kann, wenn man Zähler verwendet, welche 250ms Intervall statt 1s haben, dann sollte klar sein, dass das im niedrigen Sekundenbereich liegen muss.
                                      Hier ist das auch Thema: https://communityarchive.victronenergy.com/questions/246834/how-often-can-you-read-and-write-with-ess-mode-3.html
                                      Ich werde mal ein paar Versuche machen.

                                      HomoranH Nicht stören
                                      HomoranH Nicht stören
                                      Homoran
                                      Global Moderator Administrators
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #18

                                      @manuel001 Danke!
                                      wie träge ist denn deine Leitung ;-)
                                      Screenshot_20241106-162043_Firefox.jpg

                                      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                      M 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • HomoranH Homoran

                                        @manuel001 Danke!
                                        wie träge ist denn deine Leitung ;-)
                                        Screenshot_20241106-162043_Firefox.jpg

                                        M Offline
                                        M Offline
                                        Manuel001
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #19

                                        @homoran 059b1405-7f51-4247-8e06-aed3a50de26f-image.png

                                        HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • M Manuel001

                                          @homoran 059b1405-7f51-4247-8e06-aed3a50de26f-image.png

                                          HomoranH Nicht stören
                                          HomoranH Nicht stören
                                          Homoran
                                          Global Moderator Administrators
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #20

                                          @manuel001 also richtig flott!
                                          dann gibt es zwei Möglichkeiten.

                                          du müsstest dein Skript mit dem Datepunkt synchronisieren.
                                          Wenn der neue Wert kommt müsstest du umgehend reagieren, damit der neue Wert gesetzt ist, bevor (der alte) nochmal gepollt wird.

                                          Das andere, das ich ganzvaus den Augen verloren hatte ist deine history.
                                          ggf. kannst du dort an den Einstellungen spielen.
                                          Hab gerade nicht alle Optionen im Kopf.
                                          Da es auch negative Werte zu geben scheint, kann es also nicht gehen Werte <1 zu ignorieren.

                                          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                          M 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          907

                                          Online

                                          32.5k

                                          Benutzer

                                          81.8k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe