    Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • B
      bolliy Developer @majawe last edited by

      @majawe sofern das BMS aufgewacht ist, kann ich ohne Probleme den Working mode umschalten. Nach ca. 1 Minute verändert sich dann auch das Ladeverhalten des Speichers - so wie erwartet.

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • B
        bolliy Developer last edited by bolliy

        Ich möchte anregen allgemeine Diskussionen über den Gerbrauch des sun2000 Adapters auf github https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/discussions zu führen. Dort wird für jedes Topic ein eigener issue angelegt. Die Dikussionsbeiträge zu einem Thema bleiben chronologisch beisammen.
        Somit bleibt hier im Forum mehr Freiraum für Posts, die sich thematisch mit der aktuellen Testversion befassen.

        LG Stephan

        L 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • L
          leonundjulie @bolliy last edited by

          @bolliy Gute Idee. Das hat vor allem den Vorteil, dass die DIskussionen Themen bezogen sortiert sind - nichts gegen Foren, aber man muss häufig vile lesen und gleich wieder vergessen, weil es nicht zur Teilthematik gehört , die man verfolgt.

          Gibt es eine Liste der ausgelesenn Register? Du liest sicherlich nicht alle ... oder sind es einfach "nur" die, die man im iOBroker sehen kann?

          S B 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          • S
            Speedy012 @leonundjulie last edited by

            Moin moin.

            Wir haben seid gestern eine Huawei Anlage mit EMMA am laufen.
            Ich war in den Einstellungen der EMMA und habe dort MODBUS für TCP freigegeben und die IP von meinem Server eingetragen.

            Im Adapter (0.15.1) Habe ich EMMA ausgewählt und bei Geräte IP eigentlich die von der EMMA eingetragen.
            Im Unifi Adapter wird mir nur ein Gerät von Huawei (HEMS) angezeigt, von daher denke ich das es das richtige ist.

            Wenn ich den Adapter starte bekomme ich folgende Fehlermeldung:

            sun2000.0
            	2024-10-30 14:56:50.235	info	Open Connection...
            sun2000.0
            	2024-10-30 14:56:50.235	warn	Error while reading from 192.168.1.190 [Reg: 30000, Len: 71, modbusID: 1] with: connect ECONNREFUSED 192.168.1.190:502
            sun2000.0
            	2024-10-30 14:56:50.235	error	Can not connect to Huawei inverter for modbus ID 1!
            sun2000.0
            	2024-10-30 14:56:50.234	warn	Adjustment: It has difficulty calibrating. The current step is 0
            sun2000.0
            	2024-10-30 14:56:50.233	warn	Couldnt connect Modbus TCP to 192.168.1.190:502 connect ECONNREFUSED 192.168.1.190:502
            

            Kann mir einer weiterhelfen?

            B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • B
              bolliy Developer @Speedy012 last edited by bolliy

              @speedy012 ja, würdest du deine Frage bitte hier https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/discussions/categories/q-a stellen.

              Vielen Dank!

              LG Stephan

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • B
                bolliy Developer @leonundjulie last edited by

                @leonundjulie stelle bitte dein Frage doch gleich hier https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/discussions 😉

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • I
                  Io131313 last edited by Io131313

                  Gelöscht 🙂 Vielen Dank für das Tolle Projekt!

                  1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • B
                    bolliy Developer @leonundjulie last edited by

                    @leonundjulie im Grunde werden nur Daten ausgelesen, die auch im Object path angezeigt werden.
                    Ansonsten gibt es auch eine Doku zu den Datenpunkten: https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/blob/emma/docs/calculation.md und https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/blob/emma/docs/vis.md

                    Bitte solche allgemeine Fragen zum sun2000 Adapter zukünftig auf github stellen. Vielen Dank!

                    LG Stephan

                    L 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • L
                      leonundjulie @bolliy last edited by

                      @bolliy Danke Stephan.

                      Habe auf GITHUB rauf und runter gelesen, aber das Thema PROXY ist mir noch immer nicht klar.

                      Ich lese mit dem von Dir etablierten Adapter meine beiden kaskadierten HUWAEI WR und einer am Master angeschlossenen LUNA 2000 aus. Soweit alles top.

                      Die Daten sollen aber auch an einem SMARTFOX via MODBUS auflaufen. Dafür ist der Proxy in SUN2000 Adapter aktiviert.

                      Der SMARTFOX soll die Datenvia MODBUS abfragen. Ist es richtig, diesen auf die IP meines RASPI gucken zu lassen (das Foto zeigt die Einstellungen für die LUNA, für meine beiden WR ist es adeqat).
                      d808c658-3fee-4650-a87b-9d18c6b4ec2b-image.png.

                      Ist es so richtig?
                      Ist das Eintragen meiner RASPI IP richtig?

                      Ich habe mit einer MODBUS iPAD APP versucht Werte vom Proxy abzufragen … müsste ja eigentlich gehen … bekomme dort aber nicht gescheites.

                      Habe ich einen Gedankenfehler? Das Prinzip falsch verstanden?

                      Hat jemand anderes eine ähnliche Applikation? Fragt also Werte vom Proxy ab?

                      B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • B
                        bolliy Developer @leonundjulie last edited by

                        @leonundjulie Der proxy nimmt stellvertretend die Datenanfragen vom client an und beantwortet diese aus dem Cache oder leidet diese direkt an den WR weiter. Für den Client macht es also keinen Unterschied ob er den proxy oder den WR direkt anspricht (transparent).
                        Also muss im SMARTFOX die IP-Adresse deines modbus-proxy (ioBroker/raspi) eingestellt werden.

                        Die eingestellte ip-Adresse bitte ohne führende Nullen im smartfox eintragen. 192.168.178.55

                        Zeig doch mal deine Einstellungen von dem modbus-proxy.
                        Hast du vielleicht ein FW aktiviert auf dem raspi?
                        Ist ioBroker von dem smartfox anpingbar?

                        Und bitte zukünftig allgemeine Fragen auf github https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/discussions stellen!

                        L 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • L
                          leonundjulie @bolliy last edited by leonundjulie

                          @bolliy Danke für die Erklärung. Demnach habe ich es richtig verstanden und auch richtig hinterlegt.

                          Hier die Einstellung meines Proxys
                          a5b2a820-b56d-427f-872d-733d7724d943-image.png

                          Zur „führenden Null“ bei der IP-Adresse meines PI: die wird vom SMARTFOX immer selber aufgefüllt.

                          Zum Pingen: muss erst mal lesen, ob ich das von der SMARTFOX Software angeboten bekomme.

                          Ich habe es hiermit versucht
                          IMG_45F198846302-1.jpeg
                          Und erhaltet dann folgendes
                          IMG_0F9C95BDB424-1.jpeg

                          B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • B
                            bolliy Developer @leonundjulie last edited by

                            @leonundjulie für mich sieht es so aus als ob funktionieren würde ?
                            Du kannst es auch PVvis aus dem App-Store versuchen. Die habe ich heute mal getestet und funkt super!

                            Ich benutze evcc und das funktioniert auch einwandfrei.

                            Die Einstellungen im modbus-proxy sind korrekt. Du kannst "Erweiterte Protokollierung" anschalten, dann können wir im JSON-Format sehen was dort reinkommt...

                            L 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • L
                              leonundjulie @bolliy last edited by leonundjulie

                              @bolliy Noch ein toller Tip … mit der APP kann man super testen.

                              Auf mein Thema bezogen: ich verstehe die APP so - wenn man als PV-Gerät für ein HUAWEI System den SDongle auswählt und die Daten des Proxy eingibt, dann erhält man via MODBUS in der iPad APP alles angezeigt … der PROXY arbeitet also. Somit liegt es bei mir am SMARTFOX … und der gehört hier ja nur indirekt in den Thread respektive dem Forum.

                              Weist Du welche Register die APP abfragt?

                              Danke für die Hilfe Stephan.

                              Gruß, Andreas

                              IMG_0092.png

                              B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • B
                                bolliy Developer @leonundjulie last edited by

                                @leonundjulie nein.
                                Schalte bitte die "Erweiterte Protokollierung" des modbus-proxys an.
                                So kann ich im JSON-Format sehen was dort reinkommt und vielleicht nicht beantwortet wird...
                                Im Log erscheint dann immer wieder ein JSON - das hätte ich gern als code (<>).

                                Stephan

                                L 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • L
                                  leonundjulie @bolliy last edited by leonundjulie

                                  @bolliy Mit dem Thema LOG habe ich mich bis dato nicht wirklich befassen müssen.

                                  Wir reden über das was man unter PROTOKOLLE findet? Ich frage, weil ich dort noch kein JSON gesehen habe. Freue mich über eine kurze Info.

                                  Gruß
                                  Andreas

                                  B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • B
                                    bolliy Developer @leonundjulie last edited by

                                    @leonundjulie

                                    {"stat":{"getMultipleHoldingRegisters-address_32080-value_2-unidId_1":3695,"getMultipleHoldingRegisters-address_37765-value_2-unidId_1":3653,"getMultipleHoldingRegisters-address_32064-value_2-unidId_1":6028,"getMultipleHoldingRegisters-address_37113-value_2-unidId_1":6028,"getMultipleHoldingRegisters-address_38233-value_3-unidId_1":3653,"getMultipleHoldingRegisters-address_38275-value_3-unidId_1":3653,"getMultipleHoldingRegisters-address_38229-value_13-unidId_1":894,"getMultipleHoldingRegisters-address_38271-value_13-unidId_1":893,"getMultipleHoldingRegisters-address_37000-value_23-unidId_1":893,"getMultipleHoldingRegisters-address_37046-value_4-unidId_1":893,"getMultipleHoldingRegisters-address_47081-value_18-unidId_1":893,"getMultipleHoldingRegisters-address_32000-value_11-unidId_1":892,"getMultipleHoldingRegisters-address_32016-value_4-unidId_1":1774,"getMultipleHoldingRegisters-address_32089-value_1-unidId_1":893,"getMultipleHoldingRegisters-address_32066-value_50-unidId_1":892,"getMultipleHoldingRegisters-address_37100-value_38-unidId_1":1773,"getMultipleHoldingRegisters-address_37758-value_30-unidId_1":892,"getMultipleHoldingRegisters-address_47415-value_4-unidId_1":892,"getMultipleHoldingRegisters-address_37411-value_1-unidId_100":894,"getMultipleHoldingRegisters-address_37498-value_20-unidId_100":1773,"getMultipleHoldingRegisters-address_32106-value_2-unidId_1":2375,"getMultipleHoldingRegisters-address_37001-value_2-unidId_1":2375,"getMultipleHoldingRegisters-address_37107-value_2-unidId_1":2375,"getMultipleHoldingRegisters-address_37109-value_2-unidId_1":2375,"#getMultipleHoldingRegisters-address_37068-value_2-unidId_1":2375,"getMultipleHoldingRegisters-address_37004-value_1-unidId_1":2375,"getMultipleHoldingRegisters-address_37111-value_2-unidId_1":2375,"getMultipleHoldingRegisters-address_37121-value_2-unidId_1":2375}}
                                    

                                    Im Protokoll den letzten Eintrag vom Modbus tcp server in die Zwischenablage kopieren und hier posten.

                                    L 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • L
                                      leonundjulie @bolliy last edited by Homoran

                                      @bolliy hoffe, dass das richtig ist:

                                      2024-11-02 22:38:47.897 - info: sun2000.0 (57957) Modbus tcp server: {"stat":{"#getMultipleInputRegisters-address_37765-value_2-unidId_1":9069,"#getInputRegister-address_37760-value_1-unidId_1":9069,"getMultipleHoldingRegisters-address_32080-value_2-unidId_2":4512,"getMultipleHoldingRegisters-address_32106-value_2-unidId_2":4512,"getMultipleHoldingRegisters-address_32080-value_2-unidId_1":4510,"getMultipleHoldingRegisters-address_32106-value_2-unidId_1":4510}}
                                      2024-11-02 22:39:07.663 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.sun2000.0 (force=false, process=true)
                                      2024-11-02 22:39:07.672 - info: sun2000.0 (57957) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                      2024-11-02 22:39:07.675 - info: sun2000.0 (57957) cleaned everything up...
                                      2024-11-02 22:39:07.680 - info: sun2000.0 (57957) terminating
                                      2024-11-02 22:39:07.682 - info: sun2000.0 (57957) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                      2024-11-02 22:39:07.684 - info: sun2000.0 (57957) Modbus-proxy closed
                                      2024-11-02 22:39:07.875 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.sun2000.0 send kill signal
                                      2024-11-02 22:39:08.184 - info: sun2000.0 (57957) terminating
                                      2024-11-02 22:39:08.331 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.sun2000.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                      2024-11-02 22:39:12.159 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.sun2000.0 in version "0.15.1" started with pid 3698113
                                      2024-11-02 22:39:15.993 - info: sun2000.0 (3698113) starting. Version 0.15.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sun2000, node: v18.20.4, js-controller: 6.0.11
                                      2024-11-02 22:39:16.359 - info: sun2000.0 (3698113) Modbus-proxy listening on modbus://0.0.0.0:502
                                      2024-11-02 22:39:16.368 - info: sun2000.0 (3698113) Modbus-proxy initialized
                                      2024-11-02 22:39:16.517 - info: sun2000.0 (3698113) Open Connection...
                                      2024-11-02 22:39:21.523 - info: sun2000.0 (3698113) Connected Modbus TCP to 192.168.178.129:502
                                      2024-11-02 22:39:22.127 - info: sun2000.0 (3698113) Identified a Huawei SUN2000-6KTL-M1 model 427 for modbus ID 1
                                      2024-11-02 22:39:22.289 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.sun2000.0 (force=false, process=true)
                                      2024-11-02 22:39:22.294 - info: sun2000.0 (3698113) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                      2024-11-02 22:39:22.296 - info: sun2000.0 (3698113) cleaned everything up...
                                      2024-11-02 22:39:22.300 - info: sun2000.0 (3698113) terminating
                                      2024-11-02 22:39:22.304 - info: sun2000.0 (3698113) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                      2024-11-02 22:39:22.305 - info: sun2000.0 (3698113) Modbus-proxy closed
                                      2024-11-02 22:39:22.524 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.sun2000.0 send kill signal
                                      2024-11-02 22:39:22.807 - info: sun2000.0 (3698113) terminating
                                      2024-11-02 22:39:22.962 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.sun2000.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                      2024-11-02 22:39:26.687 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.sun2000.0 in version "0.15.1" started with pid 3698407
                                      2024-11-02 22:39:31.315 - info: sun2000.0 (3698407) starting. Version 0.15.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sun2000, node: v18.20.4, js-controller: 6.0.11
                                      2024-11-02 22:39:31.724 - info: sun2000.0 (3698407) Modbus-proxy listening on modbus://0.0.0.0:502
                                      2024-11-02 22:39:31.732 - info: sun2000.0 (3698407) Modbus-proxy initialized
                                      2024-11-02 22:39:31.873 - info: sun2000.0 (3698407) Open Connection...
                                      2024-11-02 22:39:36.880 - info: sun2000.0 (3698407) Connected Modbus TCP to 192.168.178.129:502
                                      2024-11-02 22:39:37.520 - info: sun2000.0 (3698407) Identified a Huawei SUN2000-6KTL-M1 model 427 for modbus ID 1
                                      2024-11-02 22:39:38.219 - info: sun2000.0 (3698407) Identified a Huawei SUN2000-6KTL-M1 model 427 for modbus ID 2
                                      2024-11-02 22:41:31.718 - info: sun2000.0 (3698407) Modbus tcp server: {"stat":{"#getMultipleInputRegisters-address_37765-value_2-unidId_1":6,"#getInputRegister-address_37760-value_1-unidId_1":6,"getMultipleHoldingRegisters-address_32080-value_2-unidId_2":2,"getMultipleHoldingRegisters-address_32106-value_2-unidId_2":2,"getMultipleHoldingRegisters-address_32080-value_2-unidId_1":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_32106-value_2-unidId_1":1}}
                                      2024-11-02 22:42:31.718 - info: sun2000.0 (3698407) Modbus tcp server: {"stat":{"#getMultipleInputRegisters-address_37765-value_2-unidId_1":9,"#getInputRegister-address_37760-value_1-unidId_1":9,"getMultipleHoldingRegisters-address_32080-value_2-unidId_2":3,"getMultipleHoldingRegisters-address_32106-value_2-unidId_2":3,"getMultipleHoldingRegisters-address_32080-value_2-unidId_1":3,"getMultipleHoldingRegisters-address_32106-value_2-unidId_1":3}}
                                      2024-11-02 22:42:55.169 - warn: ebus.0 (2954287) no update since 2.11.2024, 12:35:27 broadcast.messages.error.lastup
                                      2024-11-02 22:42:55.225 - warn: ebus.0 (2954287) no update since 24.10.2024, 14:24:52 broadcast.messages.signoflife.lastup
                                      2024-11-02 22:42:55.529 - info: ebus.0 (2954287) installed ebusd version is 23.3
                                      2024-11-02 22:42:55.647 - info: ebus.0 (2954287) all http done
                                      2024-11-02 22:43:31.723 - info: sun2000.0 (3698407) Modbus tcp server: {"stat":{"#getMultipleInputRegisters-address_37765-value_2-unidId_1":12,"#getInputRegister-address_37760-value_1-unidId_1":12,"getMultipleHoldingRegisters-address_32080-value_2-unidId_2":5,"getMultipleHoldingRegisters-address_32106-value_2-unidId_2":5,"getMultipleHoldingRegisters-address_32080-value_2-unidId_1":4,"getMultipleHoldingRegisters-address_32106-value_2-unidId_1":4}}
                                      2024-11-02 22:44:31.718 - info: sun2000.0 (3698407) Modbus tcp server: {"stat":{"#getMultipleInputRegisters-address_37765-value_2-unidId_1":15,"#getInputRegister-address_37760-value_1-unidId_1":15,"getMultipleHoldingRegisters-address_32080-value_2-unidId_2":6,"getMultipleHoldingRegisters-address_32106-value_2-unidId_2":6,"getMultipleHoldingRegisters-address_32080-value_2-unidId_1":6,"getMultipleHoldingRegisters-address_32106-value_2-unidId_1":6}}
                                      2024-11-02 22:45:15.306 - info: admin.0 (2952665) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.88 admin
                                      2024-11-02 22:45:23.163 - info: admin.0 (2952665) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.88
                                      2024-11-02 22:45:31.719 - info: sun2000.0 (3698407) Modbus tcp server: {"stat":{"#getMultipleInputRegisters-address_37765-value_2-unidId_1":18,"#getInputRegister-address_37760-value_1-unidId_1":18,"getMultipleHoldingRegisters-address_32080-value_2-unidId_2":8,"getMultipleHoldingRegisters-address_32106-value_2-unidId_2":8,"getMultipleHoldingRegisters-address_32080-value_2-unidId_1":7,"getMultipleHoldingRegisters-address_32106-value_2-unidId_1":7}}
                                      2024-11-02 22:45:40.053 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.daswetter.0 in version "3.1.16" started with pid 3705914
                                      2024-11-02 22:45:44.183 - info: daswetter.0 (3705914) starting. Version 3.1.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v18.20.4, js-controller: 6.0.11
                                      

                                      MOD-EDIT: Code in code-tags gesetzt!

                                      B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • B
                                        bolliy Developer @leonundjulie last edited by

                                        @leonundjulie ich sehe nun was das Problem ist. smartfox liest die Registerdaten auch über die inputRegister-Abfrage. Das Verhalten ist zwar ok, aber ungewöhnlich.
                                        Ich werde den Adapter anpassen und mich wieder melden. Dann kannst du testen 😉

                                        LG Stephan

                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • B
                                          bolliy Developer @leonundjulie last edited by

                                          @leonundjulie ich hoffe, dass es nun mit dem smartfox und dem modbus-proxy funktioniert - bitte testen und Rückmeldung geben.

                                          Die Installation erfolgt über den Expertenmodus. Danach auf die „Krakenkatze“ klicken, dann "von github" den Adapter "sun2000" auswählen und die Installation starten.
                                          Danach muss der Adapter ggf. einmal neu gestartet werden!

                                          Falls weiter Probleme auftauchen - nur das JSON hinter Modbus tcp server: posten. Sonst platzt hier das Forum noch. 😉

                                          LG Stephan

                                          L 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • L
                                            leonundjulie @bolliy last edited by

                                            @bolliy danke Stephan.

                                            In welcher Version hast Du es angepasst?

                                            Weil ich an der Stelle noch keine Erfahrungen gemacht habe: wie kann ich Deine Bitte zum JSON umsetzen?

                                            Gruß Andreas

                                            B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            915
                                            Online

                                            31.6k
                                            Users

                                            79.6k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            adapter emma huawei inverter luna2000 modbus tcp modbus-proxy sdongle smartlogger sun2000
                                            80
                                            910
                                            183333
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo