      @homoran Gerade gesehen, die Holding Adresse hatte sich geändert als ich Alias entfernt hatte. Hier das log mit ohne Alias aber wieder mit Adresse 287:

      
      modbus.0
      2024-10-25 09:49:10.759	info	Disconnected from slave 192.168.178.41
      
      modbus.0
      2024-10-25 09:49:10.759	debug	Closing client on purpose.
      
      modbus.0
      2024-10-25 09:49:09.757	debug	Cleaning up request fifo.
      
      modbus.0
      2024-10-25 09:49:09.757	debug	Clearing timeout of the current request.
      
      modbus.0
      2024-10-25 09:49:09.756	debug	Socket closed with error
      
      modbus.0
      2024-10-25 09:49:09.755	warn	[DevID_1] Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
      
      modbus.0
      2024-10-25 09:49:09.754	error	Client in error state.
      
      modbus.0
      2024-10-25 09:49:09.753	error	Request timed out.
      
      modbus.0
      2024-10-25 09:49:09.753	warn	Error: undefined
      
      modbus.0
      2024-10-25 09:49:04.749	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 287 - 2 registers
      
      modbus.0
      2024-10-25 09:49:04.749	debug	Initialization of scale factors done!
      
      modbus.0
      2024-10-25 09:49:04.749	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
      
      modbus.0
      2024-10-25 09:49:04.748	info	Connected to slave 192.168.178.41
      
      modbus.0
      2024-10-25 09:49:04.644	debug	Add holdingRegisters.1.287_Pufferfüllgrad: {"_id":"holdingRegisters.1.287_Pufferfüllgrad","type":"state","common":{"name":"Füllgrad des Puffers","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"%"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":287,"deviceId":1,"type":"floatsw","len":2,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
      
      modbus.0
      2024-10-25 09:49:04.643	debug	Initialize Objects for holdingRegs: [{"_address":"287","deviceId":1,"name":"Pufferfüllgrad","description":"Füllgrad des Puffers","unit":"%","type":"floatsw","len":2,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"enum.rooms.enum_5","poll":true,"wp":"","cw":"","isScale":"","address":287,"id":"holdingRegisters.1.287_Pufferfüllgrad"}]
      
      modbus.0
      2024-10-25 09:49:04.643	debug	Initialize Objects for inputRegs: []
      
      modbus.0
      2024-10-25 09:49:04.643	debug	Initialize Objects for coils: []
      
      modbus.0
      2024-10-25 09:49:04.643	debug	Initialize Objects for disInputs: []
      
      modbus.0
      2024-10-25 09:49:04.583	info	starting. Version 6.3.2 in C:/iobroker/KieserHome/node_modules/iobroker.modbus, node: v18.20.4, js-controller: 6.0.11
      
      modbus.0
      2024-10-25 09:49:04.450	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
      
      Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Homoran
        Homoran Global Moderator Administrators @FloK last edited by

        @flok sagte in Hargassner Anbindung ModBus läuft nicht:

        die Holding Adresse hatte sich geändert als ich Alias entfernt hatte

        Das ist ja Sinn der Sache!

        ich wollte sehen mit welchem Offset das passiert (40000 oder 40001)

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Homoran
          Homoran Global Moderator Administrators @Homoran last edited by

          @homoran sagte in Hargassner Anbindung ModBus läuft nicht:

          @flok sagte in Hargassner Anbindung ModBus läuft nicht:

          Was ist jetzt damit?

          welche ID hast du?

          F 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • F
            FloK @Homoran last edited by

            @homoran Geräte ID habe ich 1 eingestellt. Slave ID steht auch auf 1

            Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Homoran
              Homoran Global Moderator Administrators @FloK last edited by

              @flok Liest du auch die Meldungen?
              Da steht

              @flok sagte in Hargassner Anbindung ModBus läuft nicht:

                                      2024-10-25 09:22:52.331	info	Can not execute task add for ID undefined: Parameter "id" needs to be of type "string" but type "undefined" has been passed                                                                    
              

              @flok sagte in Hargassner Anbindung ModBus läuft nicht:

              Geräte ID habe ich 1 eingestellt.

              und welche ID hat das Gerät?

              Lass dir doch nicht alles aus der Nase ziehen!

              F 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • F
                FloK @Homoran last edited by

                @homoran Sorry, bin kein Profi. Verstehe ich nicht. Was meins damit?

                Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Homoran
                  Homoran Global Moderator Administrators @FloK last edited by

                  @flok sagte in Hargassner Anbindung ModBus läuft nicht:

                  Sorry, bin kein Profi

                  ich auch nicht!

                  @flok sagte in Hargassner Anbindung ModBus läuft nicht:

                  Verstehe ich nicht.

                  was?
                  solche Halbsätze nutzen niemandem.

                  @flok sagte in Hargassner Anbindung ModBus läuft nicht:

                  Was meins damit?

                  womit?
                  Dein Gerät hat eine ID
                  welche ist das?

                  F 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • F
                    FloK @Homoran last edited by

                    @homoran Welches Gerät meinst du denn? Den Heizkessel? Wo finde ich die ID? Kenne nur die IP Adresse davon.

                    Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Homoran
                      Homoran Global Moderator Administrators @FloK last edited by

                      @flok sagte in Hargassner Anbindung ModBus läuft nicht:

                      Welches Gerät meinst du denn? Den Heizkessel?

                      wenn es das ist was du abfragst, ja!

                      @flok sagte in Hargassner Anbindung ModBus läuft nicht:

                      Wo finde ich die ID?

                      keine Ahnung.
                      müsste bei der Modbuskarte in der Anleitung stehen.

                      F 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • F
                        FloK @Homoran last edited by

                        @homoran Es geht um die Kommunikation mit einem Hargassner nano PK15 Heizkessel. Es gibt keine Modbus-Hardware dazu. Es wurde lediglich eine SD Karte gesteckt, was den Kessel dann Modbus-fähig macht. Daher wüsste ich nicht, wie oder wo man die ID nachschauen kann.
                        Wie sieht so eine ID aus? Hast du ein Beispiel?

                        Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Homoran
                          Homoran Global Moderator Administrators @FloK last edited by Homoran

                          @flok sagte in Hargassner Anbindung ModBus läuft nicht:

                          Wie sieht so eine ID aus?

                          1-255
                          andererseits wird laut log ein String erwartet.
                          Daher weiss ichbauch nicht was genau gemeint sein könnte

                          @flok sagte in Hargassner Anbindung ModBus läuft nicht:

                          Es wurde lediglich eine SD Karte gesteckt, was den Kessel dann Modbus-fähig macht.

                          ???
                          und da steckt das LAN Kabel dran?

                          F 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • F
                            FloK @Homoran last edited by

                            @homoran Der Heizkessel ist über ein Web Interface mit dem LAN verbunden. Das ist auch ohne ModBus so.

                            Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Homoran
                              Homoran Global Moderator Administrators @FloK last edited by

                              @flok sagte in Hargassner Anbindung ModBus läuft nicht:

                              Der Heizkessel ist über ein Web Interface mit dem LAN verbunden

                              und gibt's da Einstellungen zum Modbus?

                              F 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • F
                                FloK @Homoran last edited by

                                @homoran Da kannst du den Modbus nur ein- und ausschalten sobald die SD Karte gesteckt ist. Mehr gibt es nicht

                                Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Homoran
                                  Homoran Global Moderator Administrators @FloK last edited by

                                  @flok sagte in Hargassner Anbindung ModBus läuft nicht:

                                  Mehr gibt es nicht

                                  auch keine INFORMATIONEN?

                                  Gibt es da auch kein erweitertes Menü?
                                  ggf. für den Installateur?

                                  Aber nichts verstellen wenn du dich da nicht auskennst!

                                  F 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • W
                                    warp735 last edited by warp735

                                    Das Informations PDF ist doch in Beitrag 5 verlinkt.

                                    Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • F
                                      FloK @Homoran last edited by

                                      @homoran Nur das PDF vom Hersteller (Link weiter oben)

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Homoran
                                        Homoran Global Moderator Administrators @warp735 last edited by

                                        @warp735 sagte in Hargassner Anbindung ModBus läuft nicht:

                                        Das Informations PDF ist doch in Beitrag 5 verlinkt.

                                        isch 'abe kein pdf reader auf dem Handy

                                        F 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • F
                                          FloK @Homoran last edited by

                                          @homoran Habs auch über den Browser geöffnet. Geht das am Handy nicht auf? Liegt auch in nem Forum.

                                          https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1615657901472-bedienungsanleitung_modbus_de_v06_11058240-002.pdf

                                          Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Homoran
                                            Homoran Global Moderator Administrators @FloK last edited by

                                            @flok sagte in Hargassner Anbindung ModBus läuft nicht:

                                            Geht das am Handy nicht auf?

                                            Seit wann geht das denn?
                                            Hat früher immer nur unter Downloads gespeichert, da nutzte es mir nichts.

                                            @FloK
                                            die Adresse für die ersten Register finde ich nicht, bei späteren Tabellen scheint die notwendige Adresse drüber zu stehen

                                            Screenshot_20241025-130356_Firefox.jpg

                                            In den Grundeinstellungen hast du ja auch bereits "mehrere IDs verwenden" angehakt

                                            F 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate
                                            FAQ Cloud / IOT
                                            HowTo: Node.js-Update
                                            HowTo: Backup/Restore
                                            Downloads
                                            BLOG

                                            911
                                            Online

                                            31.9k
                                            Users

                                            80.1k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            hargassner modbus
                                            7
                                            99
                                            3901
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo