    Hargassner Anbindung ModBus läuft nicht

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • Homoran
      Homoran Global Moderator Administrators @FloK last edited by

      @flok Liest du auch die Meldungen?
      Da steht

      @flok sagte in Hargassner Anbindung ModBus läuft nicht:

                              2024-10-25 09:22:52.331	info	Can not execute task add for ID undefined: Parameter "id" needs to be of type "string" but type "undefined" has been passed                                                                    
      

      @flok sagte in Hargassner Anbindung ModBus läuft nicht:

      Geräte ID habe ich 1 eingestellt.

      und welche ID hat das Gerät?

      Lass dir doch nicht alles aus der Nase ziehen!

      F 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • F
        FloK @Homoran last edited by

        @homoran Sorry, bin kein Profi. Verstehe ich nicht. Was meins damit?

        Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Homoran
          Homoran Global Moderator Administrators @FloK last edited by

          @flok sagte in Hargassner Anbindung ModBus läuft nicht:

          Sorry, bin kein Profi

          ich auch nicht!

          @flok sagte in Hargassner Anbindung ModBus läuft nicht:

          Verstehe ich nicht.

          was?
          solche Halbsätze nutzen niemandem.

          @flok sagte in Hargassner Anbindung ModBus läuft nicht:

          Was meins damit?

          womit?
          Dein Gerät hat eine ID
          welche ist das?

          F 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • F
            FloK @Homoran last edited by

            @homoran Welches Gerät meinst du denn? Den Heizkessel? Wo finde ich die ID? Kenne nur die IP Adresse davon.

            Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Homoran
              Homoran Global Moderator Administrators @FloK last edited by

              @flok sagte in Hargassner Anbindung ModBus läuft nicht:

              Welches Gerät meinst du denn? Den Heizkessel?

              wenn es das ist was du abfragst, ja!

              @flok sagte in Hargassner Anbindung ModBus läuft nicht:

              Wo finde ich die ID?

              keine Ahnung.
              müsste bei der Modbuskarte in der Anleitung stehen.

              F 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • F
                FloK @Homoran last edited by

                @homoran Es geht um die Kommunikation mit einem Hargassner nano PK15 Heizkessel. Es gibt keine Modbus-Hardware dazu. Es wurde lediglich eine SD Karte gesteckt, was den Kessel dann Modbus-fähig macht. Daher wüsste ich nicht, wie oder wo man die ID nachschauen kann.
                Wie sieht so eine ID aus? Hast du ein Beispiel?

                Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Homoran
                  Homoran Global Moderator Administrators @FloK last edited by Homoran

                  @flok sagte in Hargassner Anbindung ModBus läuft nicht:

                  Wie sieht so eine ID aus?

                  1-255
                  andererseits wird laut log ein String erwartet.
                  Daher weiss ichbauch nicht was genau gemeint sein könnte

                  @flok sagte in Hargassner Anbindung ModBus läuft nicht:

                  Es wurde lediglich eine SD Karte gesteckt, was den Kessel dann Modbus-fähig macht.

                  ???
                  und da steckt das LAN Kabel dran?

                  F 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • F
                    FloK @Homoran last edited by

                    @homoran Der Heizkessel ist über ein Web Interface mit dem LAN verbunden. Das ist auch ohne ModBus so.

                    Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Homoran
                      Homoran Global Moderator Administrators @FloK last edited by

                      @flok sagte in Hargassner Anbindung ModBus läuft nicht:

                      Der Heizkessel ist über ein Web Interface mit dem LAN verbunden

                      und gibt's da Einstellungen zum Modbus?

                      F 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • F
                        FloK @Homoran last edited by

                        @homoran Da kannst du den Modbus nur ein- und ausschalten sobald die SD Karte gesteckt ist. Mehr gibt es nicht

                        Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Homoran
                          Homoran Global Moderator Administrators @FloK last edited by

                          @flok sagte in Hargassner Anbindung ModBus läuft nicht:

                          Mehr gibt es nicht

                          auch keine INFORMATIONEN?

                          Gibt es da auch kein erweitertes Menü?
                          ggf. für den Installateur?

                          Aber nichts verstellen wenn du dich da nicht auskennst!

                          F 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • W
                            warp735 last edited by warp735

                            Das Informations PDF ist doch in Beitrag 5 verlinkt.

                            Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • F
                              FloK @Homoran last edited by

                              @homoran Nur das PDF vom Hersteller (Link weiter oben)

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Homoran
                                Homoran Global Moderator Administrators @warp735 last edited by

                                @warp735 sagte in Hargassner Anbindung ModBus läuft nicht:

                                Das Informations PDF ist doch in Beitrag 5 verlinkt.

                                isch 'abe kein pdf reader auf dem Handy

                                F 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • F
                                  FloK @Homoran last edited by

                                  @homoran Habs auch über den Browser geöffnet. Geht das am Handy nicht auf? Liegt auch in nem Forum.

                                  https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1615657901472-bedienungsanleitung_modbus_de_v06_11058240-002.pdf

                                  Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Homoran
                                    Homoran Global Moderator Administrators @FloK last edited by

                                    @flok sagte in Hargassner Anbindung ModBus läuft nicht:

                                    Geht das am Handy nicht auf?

                                    Seit wann geht das denn?
                                    Hat früher immer nur unter Downloads gespeichert, da nutzte es mir nichts.

                                    @FloK
                                    die Adresse für die ersten Register finde ich nicht, bei späteren Tabellen scheint die notwendige Adresse drüber zu stehen

                                    Screenshot_20241025-130356_Firefox.jpg

                                    In den Grundeinstellungen hast du ja auch bereits "mehrere IDs verwenden" angehakt

                                    F 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • F
                                      FloK @Homoran last edited by

                                      @homoran Ja, ist angehakt.
                                      Hier nochmal ein Bild der ersten Adressen. Außentemperatur wäre z.B. für einen Test geeignet
                                      d22e8382-dcd3-4b03-b763-d34a79b24653-image.png

                                      F 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • F
                                        FloK @FloK last edited by

                                        Hat noch jemand eine Idee??? Echt blöd wenn das nicht machbar ist.

                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • wendy2702
                                          wendy2702 last edited by wendy2702

                                          @flok Ich würde mal von vorne anfangen.

                                          Also Modbus löschen, neu installieren, alles default.

                                          Dann IP vom Heizkessel eintragen und nur eine Geräte ID verwenden. Keine Aliase und im Holding Register mal die 40009 Außentemperatur aktuell und Float ein Debug log machen.

                                          EDIT: Verwende mal ID 3 im Adapter

                                          Hier scheint jemand erfolg gehabt zu haben: Alter Forums Eintrag

                                          https://213.136.68.177/topic/1259/modbus-adapter/655?lang=en-GB

                                          Hier als Bild

                                          IMG_1379.png

                                          F 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • F
                                            FloK @wendy2702 last edited by

                                            @wendy2702 Hab beides versucht. Wie von dir beschrieben und dann nochmal wie im Bild zu sehen. Beides ohne Erfolg. Adapter blieb orange.
                                            Hier der Log mit den Einstellungen wie im Bild zu sehen:

                                            
                                            modbus.0
                                            2024-11-12 20:38:27.257	warn	On error: {"errno":-4078,"code":"ECONNREFUSED","syscall":"connect","address":"192.168.178.26","port":502}
                                            
                                            modbus.0
                                            2024-11-12 20:38:27.257	error	Client in error state.
                                            
                                            modbus.0
                                            2024-11-12 20:38:27.257	error	Socket Error
                                            
                                            modbus.0
                                            2024-11-12 20:38:25.066	info	starting. Version 6.3.2 in C:/iobroker/KieserHome/node_modules/iobroker.modbus, node: v18.20.4, js-controller: 6.0.11
                                            
                                            modbus.0
                                            2024-11-12 20:38:20.946	info	terminating
                                            
                                            modbus.0
                                            2024-11-12 20:38:20.455	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                            
                                            modbus.0
                                            2024-11-12 20:38:20.454	info	terminating
                                            
                                            modbus.0
                                            2024-11-12 20:38:20.436	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                            

                                            Hier das Log mit den Einstellungen wie von dir beschrieben:

                                            
                                            modbus.0
                                            2024-11-12 20:43:27.787	warn	On error: {"errno":-4078,"code":"ECONNREFUSED","syscall":"connect","address":"192.168.178.26","port":502}
                                            
                                            modbus.0
                                            2024-11-12 20:43:27.787	error	Client in error state.
                                            
                                            modbus.0
                                            2024-11-12 20:43:27.786	error	Socket Error
                                            
                                            modbus.0
                                            2024-11-12 20:43:25.606	info	starting. Version 6.3.2 in C:/iobroker/KieserHome/node_modules/iobroker.modbus, node: v18.20.4, js-controller: 6.0.11
                                            
                                            modbus.0
                                            2024-11-12 20:43:21.515	info	terminating
                                            
                                            modbus.0
                                            2024-11-12 20:43:21.021	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                            
                                            modbus.0
                                            2024-11-12 20:43:21.021	info	terminating
                                            
                                            modbus.0
                                            2024-11-12 20:43:21.004	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                            
                                            wendy2702 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate
                                            FAQ Cloud / IOT
                                            HowTo: Node.js-Update
                                            HowTo: Backup/Restore
                                            Downloads
                                            BLOG

                                            582
                                            Online

                                            31.6k
                                            Users

                                            79.4k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            hargassner modbus
                                            7
                                            99
                                            3527
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo