      Homoran Global Moderator Administrators @FloK last edited by

      @flok und was steht im log mit 287 und ohne Aias verwenden?

      F 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • F
        FloK @Homoran last edited by

        @homoran Hier das LOG mit den gerade gezeigten Einstellungen:

        
        modbus.0
        2024-10-25 09:29:28.833	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
        
        modbus.0
        2024-10-25 09:29:23.761	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
        
        modbus.0
        2024-10-25 09:29:23.761	info	Connected to slave 192.168.178.41
        
        modbus.0
        2024-10-25 09:29:23.692	info	Can not execute task add for ID undefined: Parameter "id" needs to be of type "string" but type "undefined" has been passed
        
        modbus.0
        2024-10-25 09:29:23.684	debug	Add undefined: {"type":"state","common":{"name":"Füllgrad des Puffers","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"%"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":-39714,"deviceId":1,"type":"floatsw","len":2,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
        
        modbus.0
        2024-10-25 09:29:23.684	error	Invalid object: {"type":"state","common":{"name":"Füllgrad des Puffers","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"%"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":-39714,"deviceId":1,"type":"floatsw","len":2,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
        
        modbus.0
        2024-10-25 09:29:23.684	error	Invalid data holdingRegisters/0: {"_address":287,"deviceId":1,"name":"Pufferfüllgrad","description":"Füllgrad des Puffers","unit":"%","type":"floatsw","len":2,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"enum.rooms.enum_5","poll":true,"wp":"","cw":"","isScale":"","address":-39714,"fullId":"modbus.0.0"}
        
        modbus.0
        2024-10-25 09:29:23.684	debug	Initialize Objects for holdingRegs: [{"_address":287,"deviceId":1,"name":"Pufferfüllgrad","description":"Füllgrad des Puffers","unit":"%","type":"floatsw","len":2,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"enum.rooms.enum_5","poll":true,"wp":"","cw":"","isScale":"","address":-39714}]
        
        modbus.0
        2024-10-25 09:29:23.684	debug	Initialize Objects for inputRegs: []
        
        modbus.0
        2024-10-25 09:29:23.684	debug	Initialize Objects for coils: []
        
        modbus.0
        2024-10-25 09:29:23.683	debug	Initialize Objects for disInputs: []
        
        modbus.0
        2024-10-25 09:29:23.682	error	Invalid holdingRegisters address: -39714
        
        modbus.0
        2024-10-25 09:29:23.615	info	starting. Version 6.3.2 in C:/iobroker/KieserHome/node_modules/iobroker.modbus, node: v18.20.4, js-controller: 6.0.11
        
        modbus.0
        2024-10-25 09:29:23.486	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
        

        Hier das LOG ohne Alias:

        
        modbus.0
        2024-10-25 09:42:29.140	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
        
        modbus.0
        2024-10-25 09:42:24.078	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
        
        modbus.0
        2024-10-25 09:42:24.078	info	Connected to slave 192.168.178.41
        
        modbus.0
        2024-10-25 09:42:23.969	info	Can not execute task add for ID undefined: Parameter "id" needs to be of type "string" but type "undefined" has been passed
        
        modbus.0
        2024-10-25 09:42:23.961	debug	Add undefined: {"type":"state","common":{"name":"Füllgrad des Puffers","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"%"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":-39714,"deviceId":1,"type":"floatsw","len":2,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
        
        modbus.0
        2024-10-25 09:42:23.961	error	Invalid object: {"type":"state","common":{"name":"Füllgrad des Puffers","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"%"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":-39714,"deviceId":1,"type":"floatsw","len":2,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
        
        modbus.0
        2024-10-25 09:42:23.961	error	Invalid data holdingRegisters/0: {"_address":-39714,"deviceId":1,"name":"Pufferfüllgrad","description":"Füllgrad des Puffers","unit":"%","type":"floatsw","len":2,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"enum.rooms.enum_5","poll":true,"wp":"","cw":"","isScale":"","address":-39714,"fullId":"modbus.0.0"}
        
        modbus.0
        2024-10-25 09:42:23.961	debug	Initialize Objects for holdingRegs: [{"_address":-39714,"deviceId":1,"name":"Pufferfüllgrad","description":"Füllgrad des Puffers","unit":"%","type":"floatsw","len":2,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"enum.rooms.enum_5","poll":true,"wp":"","cw":"","isScale":"","address":-39714}]
        
        modbus.0
        2024-10-25 09:42:23.961	debug	Initialize Objects for inputRegs: []
        
        modbus.0
        2024-10-25 09:42:23.961	debug	Initialize Objects for coils: []
        
        modbus.0
        2024-10-25 09:42:23.960	debug	Initialize Objects for disInputs: []
        
        modbus.0
        2024-10-25 09:42:23.960	error	Invalid holdingRegisters address: -39714
        
        modbus.0
        2024-10-25 09:42:23.900	info	starting. Version 6.3.2 in C:/iobroker/KieserHome/node_modules/iobroker.modbus, node: v18.20.4, js-controller: 6.0.11
        
        modbus.0
        2024-10-25 09:42:23.769	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
        
        Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Homoran
          Homoran Global Moderator Administrators @FloK last edited by

          @flok sagte in Hargassner Anbindung ModBus läuft nicht:

          ohne Alias:

          immer noch?

          @flok sagte in Hargassner Anbindung ModBus läuft nicht:

          _address":-39714

          da ist was faul

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Homoran
            Homoran Global Moderator Administrators @FloK last edited by

            @flok sagte in Hargassner Anbindung ModBus läuft nicht:

                                    2024-10-25 09:29:23.692	info	Can not execute task add for ID undefined: Parameter "id" needs to be of type "string" but type "undefined" has been passed
            

            da haben wir den undefined!

            @flok sagte in Hargassner Anbindung ModBus läuft nicht:

            mit den gerade gezeigten Einstellungen:

            @flok sagte in Hargassner Anbindung ModBus läuft nicht:

            Invalid holdingRegisters address: -39714

            und

            @flok sagte in Hargassner Anbindung ModBus läuft nicht:

            holdingRegs: [{"_address":287

            da stimmt irgendwas gar nicht

            F Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • F
              FloK @Homoran last edited by

              @homoran Gerade gesehen, die Holding Adresse hatte sich geändert als ich Alias entfernt hatte. Hier das log mit ohne Alias aber wieder mit Adresse 287:

              
              modbus.0
              2024-10-25 09:49:10.759	info	Disconnected from slave 192.168.178.41
              
              modbus.0
              2024-10-25 09:49:10.759	debug	Closing client on purpose.
              
              modbus.0
              2024-10-25 09:49:09.757	debug	Cleaning up request fifo.
              
              modbus.0
              2024-10-25 09:49:09.757	debug	Clearing timeout of the current request.
              
              modbus.0
              2024-10-25 09:49:09.756	debug	Socket closed with error
              
              modbus.0
              2024-10-25 09:49:09.755	warn	[DevID_1] Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
              
              modbus.0
              2024-10-25 09:49:09.754	error	Client in error state.
              
              modbus.0
              2024-10-25 09:49:09.753	error	Request timed out.
              
              modbus.0
              2024-10-25 09:49:09.753	warn	Error: undefined
              
              modbus.0
              2024-10-25 09:49:04.749	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 287 - 2 registers
              
              modbus.0
              2024-10-25 09:49:04.749	debug	Initialization of scale factors done!
              
              modbus.0
              2024-10-25 09:49:04.749	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
              
              modbus.0
              2024-10-25 09:49:04.748	info	Connected to slave 192.168.178.41
              
              modbus.0
              2024-10-25 09:49:04.644	debug	Add holdingRegisters.1.287_Pufferfüllgrad: {"_id":"holdingRegisters.1.287_Pufferfüllgrad","type":"state","common":{"name":"Füllgrad des Puffers","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"%"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":287,"deviceId":1,"type":"floatsw","len":2,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
              
              modbus.0
              2024-10-25 09:49:04.643	debug	Initialize Objects for holdingRegs: [{"_address":"287","deviceId":1,"name":"Pufferfüllgrad","description":"Füllgrad des Puffers","unit":"%","type":"floatsw","len":2,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"enum.rooms.enum_5","poll":true,"wp":"","cw":"","isScale":"","address":287,"id":"holdingRegisters.1.287_Pufferfüllgrad"}]
              
              modbus.0
              2024-10-25 09:49:04.643	debug	Initialize Objects for inputRegs: []
              
              modbus.0
              2024-10-25 09:49:04.643	debug	Initialize Objects for coils: []
              
              modbus.0
              2024-10-25 09:49:04.643	debug	Initialize Objects for disInputs: []
              
              modbus.0
              2024-10-25 09:49:04.583	info	starting. Version 6.3.2 in C:/iobroker/KieserHome/node_modules/iobroker.modbus, node: v18.20.4, js-controller: 6.0.11
              
              modbus.0
              2024-10-25 09:49:04.450	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
              
              Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Homoran
                Homoran Global Moderator Administrators @FloK last edited by

                @flok sagte in Hargassner Anbindung ModBus läuft nicht:

                die Holding Adresse hatte sich geändert als ich Alias entfernt hatte

                Das ist ja Sinn der Sache!

                ich wollte sehen mit welchem Offset das passiert (40000 oder 40001)

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Homoran
                  Homoran Global Moderator Administrators @Homoran last edited by

                  @homoran sagte in Hargassner Anbindung ModBus läuft nicht:

                  @flok sagte in Hargassner Anbindung ModBus läuft nicht:

                  Was ist jetzt damit?

                  welche ID hast du?

                  F 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • F
                    FloK @Homoran last edited by

                    @homoran Geräte ID habe ich 1 eingestellt. Slave ID steht auch auf 1

                    Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Homoran
                      Homoran Global Moderator Administrators @FloK last edited by

                      @flok Liest du auch die Meldungen?
                      Da steht

                      @flok sagte in Hargassner Anbindung ModBus läuft nicht:

                                              2024-10-25 09:22:52.331	info	Can not execute task add for ID undefined: Parameter "id" needs to be of type "string" but type "undefined" has been passed                                                                    
                      

                      @flok sagte in Hargassner Anbindung ModBus läuft nicht:

                      Geräte ID habe ich 1 eingestellt.

                      und welche ID hat das Gerät?

                      Lass dir doch nicht alles aus der Nase ziehen!

                      F 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • F
                        FloK @Homoran last edited by

                        @homoran Sorry, bin kein Profi. Verstehe ich nicht. Was meins damit?

                        Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Homoran
                          Homoran Global Moderator Administrators @FloK last edited by

                          @flok sagte in Hargassner Anbindung ModBus läuft nicht:

                          Sorry, bin kein Profi

                          ich auch nicht!

                          @flok sagte in Hargassner Anbindung ModBus läuft nicht:

                          Verstehe ich nicht.

                          was?
                          solche Halbsätze nutzen niemandem.

                          @flok sagte in Hargassner Anbindung ModBus läuft nicht:

                          Was meins damit?

                          womit?
                          Dein Gerät hat eine ID
                          welche ist das?

                          F 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • F
                            FloK @Homoran last edited by

                            @homoran Welches Gerät meinst du denn? Den Heizkessel? Wo finde ich die ID? Kenne nur die IP Adresse davon.

                            Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Homoran
                              Homoran Global Moderator Administrators @FloK last edited by

                              @flok sagte in Hargassner Anbindung ModBus läuft nicht:

                              Welches Gerät meinst du denn? Den Heizkessel?

                              wenn es das ist was du abfragst, ja!

                              @flok sagte in Hargassner Anbindung ModBus läuft nicht:

                              Wo finde ich die ID?

                              keine Ahnung.
                              müsste bei der Modbuskarte in der Anleitung stehen.

                              F 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • F
                                FloK @Homoran last edited by

                                @homoran Es geht um die Kommunikation mit einem Hargassner nano PK15 Heizkessel. Es gibt keine Modbus-Hardware dazu. Es wurde lediglich eine SD Karte gesteckt, was den Kessel dann Modbus-fähig macht. Daher wüsste ich nicht, wie oder wo man die ID nachschauen kann.
                                Wie sieht so eine ID aus? Hast du ein Beispiel?

                                Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Homoran
                                  Homoran Global Moderator Administrators @FloK last edited by Homoran

                                  @flok sagte in Hargassner Anbindung ModBus läuft nicht:

                                  Wie sieht so eine ID aus?

                                  1-255
                                  andererseits wird laut log ein String erwartet.
                                  Daher weiss ichbauch nicht was genau gemeint sein könnte

                                  @flok sagte in Hargassner Anbindung ModBus läuft nicht:

                                  Es wurde lediglich eine SD Karte gesteckt, was den Kessel dann Modbus-fähig macht.

                                  ???
                                  und da steckt das LAN Kabel dran?

                                  F 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • F
                                    FloK @Homoran last edited by

                                    @homoran Der Heizkessel ist über ein Web Interface mit dem LAN verbunden. Das ist auch ohne ModBus so.

                                    Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Homoran
                                      Homoran Global Moderator Administrators @FloK last edited by

                                      @flok sagte in Hargassner Anbindung ModBus läuft nicht:

                                      Der Heizkessel ist über ein Web Interface mit dem LAN verbunden

                                      und gibt's da Einstellungen zum Modbus?

                                      F 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • F
                                        FloK @Homoran last edited by

                                        @homoran Da kannst du den Modbus nur ein- und ausschalten sobald die SD Karte gesteckt ist. Mehr gibt es nicht

                                        Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Homoran
                                          Homoran Global Moderator Administrators @FloK last edited by

                                          @flok sagte in Hargassner Anbindung ModBus läuft nicht:

                                          Mehr gibt es nicht

                                          auch keine INFORMATIONEN?

                                          Gibt es da auch kein erweitertes Menü?
                                          ggf. für den Installateur?

                                          Aber nichts verstellen wenn du dich da nicht auskennst!

                                          F 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • W
                                            warp735 last edited by warp735

                                            Das Informations PDF ist doch in Beitrag 5 verlinkt.

                                            Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate
                                            FAQ Cloud / IOT
                                            HowTo: Node.js-Update
                                            HowTo: Backup/Restore
                                            Downloads
                                            BLOG

                                            1.0k
                                            Online

                                            31.6k
                                            Users

                                            79.5k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            hargassner modbus
                                            7
                                            99
                                            3559
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo