      Homoran Global Moderator Administrators @FloK last edited by

      @flok sagte in Hargassner Anbindung ModBus läuft nicht:

      Habs gerade mit 287 statt 40287 versucht aber ging auch nicht.

      mit welcher Meldung im log?

      dann nimm mal 287 und hake "Alias verwenden" an.

      F 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • F
        FloK @Homoran last edited by

        @homoran Schaut schon besser aus. Instanz bleibt grün aber bekomme noch keine Werte. Auch der Datenpunkt erscheint bei Objekten nicht mehr.
        Hier das LOG:

        
        modbus.0
        2024-10-25 09:23:02.545	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
        
        modbus.0
        2024-10-25 09:22:57.473	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
        
        modbus.0
        2024-10-25 09:22:52.410	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
        
        modbus.0
        2024-10-25 09:22:52.409	info	Connected to slave 192.168.178.41
        
        modbus.0
        2024-10-25 09:22:52.331	info	Can not execute task add for ID undefined: Parameter "id" needs to be of type "string" but type "undefined" has been passed
        
        modbus.0
        2024-10-25 09:22:52.322	debug	Add undefined: {"type":"state","common":{"name":"Füllgrad des Puffers","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"%"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":-39714,"deviceId":1,"type":"floatle","len":2,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
        
        modbus.0
        2024-10-25 09:22:52.322	error	Invalid object: {"type":"state","common":{"name":"Füllgrad des Puffers","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"%"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":-39714,"deviceId":1,"type":"floatle","len":2,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
        
        modbus.0
        2024-10-25 09:22:52.322	error	Invalid data holdingRegisters/0: {"_address":287,"deviceId":1,"name":"Pufferfüllgrad","description":"Füllgrad des Puffers","unit":"%","type":"floatle","len":2,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"enum.rooms.enum_5","poll":true,"wp":"","cw":"","isScale":"","address":-39714,"fullId":"modbus.0.0"}
        
        modbus.0
        2024-10-25 09:22:52.322	debug	Initialize Objects for holdingRegs: [{"_address":287,"deviceId":1,"name":"Pufferfüllgrad","description":"Füllgrad des Puffers","unit":"%","type":"floatle","len":2,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"enum.rooms.enum_5","poll":true,"wp":"","cw":"","isScale":"","address":-39714}]
        
        modbus.0
        2024-10-25 09:22:52.322	debug	Initialize Objects for inputRegs: []
        
        modbus.0
        2024-10-25 09:22:52.322	debug	Initialize Objects for coils: []
        
        modbus.0
        2024-10-25 09:22:52.322	debug	Initialize Objects for disInputs: []
        
        modbus.0
        2024-10-25 09:22:52.321	error	Invalid holdingRegisters address: -39714
        
        modbus.0
        2024-10-25 09:22:52.261	info	starting. Version 6.3.2 in C:/iobroker/KieserHome/node_modules/iobroker.modbus, node: v18.20.4, js-controller: 6.0.11
        
        modbus.0
        2024-10-25 09:22:52.126	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
        
        Homoran W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Homoran
          Homoran Global Moderator Administrators @FloK last edited by

          @flok sagte in Hargassner Anbindung ModBus läuft nicht:

          2024-10-25 09:22:52.322 error Invalid data holdingRegisters/0: {"_address":287,"deviceId":1,"name":"Pufferfüllgrad","description":"Füllgrad des Puffers","unit":"%","type":"floatle","len":2,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"enum.rooms.enum_5","poll":true,"wp":"","cw":"","isScale":"","address":-39714,"fullId":"modbus.0.0"}

          @flok sagte in Hargassner Anbindung ModBus läuft nicht:

          Schaut schon besser aus.

          mit welcher Einstellung?

          F 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • W
            warp735 @FloK last edited by

            @flok
            Sieht nach falschem Daten Typ aus

            F 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • F
              FloK @warp735 last edited by

              @warp735 Beschreibung sagt Float. So ist es auch hinterlegt

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • F
                FloK @Homoran last edited by

                @homoran f6697a2e-4f3f-47c6-8b4b-4a7d6336b769-image.png

                Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Homoran
                  Homoran Global Moderator Administrators @FloK last edited by

                  @flok ....und im Register??

                  F 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • F
                    FloK @Homoran last edited by

                    @homoran 5411f04b-a2fe-42b4-b3eb-84b096806b60-image.png

                    Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Homoran
                      Homoran Global Moderator Administrators @FloK last edited by

                      @flok und was steht im log mit 287 und ohne Aias verwenden?

                      F 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • F
                        FloK @Homoran last edited by

                        @homoran Hier das LOG mit den gerade gezeigten Einstellungen:

                        
                        modbus.0
                        2024-10-25 09:29:28.833	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
                        
                        modbus.0
                        2024-10-25 09:29:23.761	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
                        
                        modbus.0
                        2024-10-25 09:29:23.761	info	Connected to slave 192.168.178.41
                        
                        modbus.0
                        2024-10-25 09:29:23.692	info	Can not execute task add for ID undefined: Parameter "id" needs to be of type "string" but type "undefined" has been passed
                        
                        modbus.0
                        2024-10-25 09:29:23.684	debug	Add undefined: {"type":"state","common":{"name":"Füllgrad des Puffers","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"%"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":-39714,"deviceId":1,"type":"floatsw","len":2,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                        
                        modbus.0
                        2024-10-25 09:29:23.684	error	Invalid object: {"type":"state","common":{"name":"Füllgrad des Puffers","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"%"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":-39714,"deviceId":1,"type":"floatsw","len":2,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                        
                        modbus.0
                        2024-10-25 09:29:23.684	error	Invalid data holdingRegisters/0: {"_address":287,"deviceId":1,"name":"Pufferfüllgrad","description":"Füllgrad des Puffers","unit":"%","type":"floatsw","len":2,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"enum.rooms.enum_5","poll":true,"wp":"","cw":"","isScale":"","address":-39714,"fullId":"modbus.0.0"}
                        
                        modbus.0
                        2024-10-25 09:29:23.684	debug	Initialize Objects for holdingRegs: [{"_address":287,"deviceId":1,"name":"Pufferfüllgrad","description":"Füllgrad des Puffers","unit":"%","type":"floatsw","len":2,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"enum.rooms.enum_5","poll":true,"wp":"","cw":"","isScale":"","address":-39714}]
                        
                        modbus.0
                        2024-10-25 09:29:23.684	debug	Initialize Objects for inputRegs: []
                        
                        modbus.0
                        2024-10-25 09:29:23.684	debug	Initialize Objects for coils: []
                        
                        modbus.0
                        2024-10-25 09:29:23.683	debug	Initialize Objects for disInputs: []
                        
                        modbus.0
                        2024-10-25 09:29:23.682	error	Invalid holdingRegisters address: -39714
                        
                        modbus.0
                        2024-10-25 09:29:23.615	info	starting. Version 6.3.2 in C:/iobroker/KieserHome/node_modules/iobroker.modbus, node: v18.20.4, js-controller: 6.0.11
                        
                        modbus.0
                        2024-10-25 09:29:23.486	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                        

                        Hier das LOG ohne Alias:

                        
                        modbus.0
                        2024-10-25 09:42:29.140	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
                        
                        modbus.0
                        2024-10-25 09:42:24.078	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
                        
                        modbus.0
                        2024-10-25 09:42:24.078	info	Connected to slave 192.168.178.41
                        
                        modbus.0
                        2024-10-25 09:42:23.969	info	Can not execute task add for ID undefined: Parameter "id" needs to be of type "string" but type "undefined" has been passed
                        
                        modbus.0
                        2024-10-25 09:42:23.961	debug	Add undefined: {"type":"state","common":{"name":"Füllgrad des Puffers","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"%"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":-39714,"deviceId":1,"type":"floatsw","len":2,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                        
                        modbus.0
                        2024-10-25 09:42:23.961	error	Invalid object: {"type":"state","common":{"name":"Füllgrad des Puffers","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"%"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":-39714,"deviceId":1,"type":"floatsw","len":2,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                        
                        modbus.0
                        2024-10-25 09:42:23.961	error	Invalid data holdingRegisters/0: {"_address":-39714,"deviceId":1,"name":"Pufferfüllgrad","description":"Füllgrad des Puffers","unit":"%","type":"floatsw","len":2,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"enum.rooms.enum_5","poll":true,"wp":"","cw":"","isScale":"","address":-39714,"fullId":"modbus.0.0"}
                        
                        modbus.0
                        2024-10-25 09:42:23.961	debug	Initialize Objects for holdingRegs: [{"_address":-39714,"deviceId":1,"name":"Pufferfüllgrad","description":"Füllgrad des Puffers","unit":"%","type":"floatsw","len":2,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"enum.rooms.enum_5","poll":true,"wp":"","cw":"","isScale":"","address":-39714}]
                        
                        modbus.0
                        2024-10-25 09:42:23.961	debug	Initialize Objects for inputRegs: []
                        
                        modbus.0
                        2024-10-25 09:42:23.961	debug	Initialize Objects for coils: []
                        
                        modbus.0
                        2024-10-25 09:42:23.960	debug	Initialize Objects for disInputs: []
                        
                        modbus.0
                        2024-10-25 09:42:23.960	error	Invalid holdingRegisters address: -39714
                        
                        modbus.0
                        2024-10-25 09:42:23.900	info	starting. Version 6.3.2 in C:/iobroker/KieserHome/node_modules/iobroker.modbus, node: v18.20.4, js-controller: 6.0.11
                        
                        modbus.0
                        2024-10-25 09:42:23.769	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                        
                        Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Homoran
                          Homoran Global Moderator Administrators @FloK last edited by

                          @flok sagte in Hargassner Anbindung ModBus läuft nicht:

                          ohne Alias:

                          immer noch?

                          @flok sagte in Hargassner Anbindung ModBus läuft nicht:

                          _address":-39714

                          da ist was faul

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Homoran
                            Homoran Global Moderator Administrators @FloK last edited by

                            @flok sagte in Hargassner Anbindung ModBus läuft nicht:

                                                    2024-10-25 09:29:23.692	info	Can not execute task add for ID undefined: Parameter "id" needs to be of type "string" but type "undefined" has been passed
                            

                            da haben wir den undefined!

                            @flok sagte in Hargassner Anbindung ModBus läuft nicht:

                            mit den gerade gezeigten Einstellungen:

                            @flok sagte in Hargassner Anbindung ModBus läuft nicht:

                            Invalid holdingRegisters address: -39714

                            und

                            @flok sagte in Hargassner Anbindung ModBus läuft nicht:

                            holdingRegs: [{"_address":287

                            da stimmt irgendwas gar nicht

                            F Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • F
                              FloK @Homoran last edited by

                              @homoran Gerade gesehen, die Holding Adresse hatte sich geändert als ich Alias entfernt hatte. Hier das log mit ohne Alias aber wieder mit Adresse 287:

                              
                              modbus.0
                              2024-10-25 09:49:10.759	info	Disconnected from slave 192.168.178.41
                              
                              modbus.0
                              2024-10-25 09:49:10.759	debug	Closing client on purpose.
                              
                              modbus.0
                              2024-10-25 09:49:09.757	debug	Cleaning up request fifo.
                              
                              modbus.0
                              2024-10-25 09:49:09.757	debug	Clearing timeout of the current request.
                              
                              modbus.0
                              2024-10-25 09:49:09.756	debug	Socket closed with error
                              
                              modbus.0
                              2024-10-25 09:49:09.755	warn	[DevID_1] Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                              
                              modbus.0
                              2024-10-25 09:49:09.754	error	Client in error state.
                              
                              modbus.0
                              2024-10-25 09:49:09.753	error	Request timed out.
                              
                              modbus.0
                              2024-10-25 09:49:09.753	warn	Error: undefined
                              
                              modbus.0
                              2024-10-25 09:49:04.749	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 287 - 2 registers
                              
                              modbus.0
                              2024-10-25 09:49:04.749	debug	Initialization of scale factors done!
                              
                              modbus.0
                              2024-10-25 09:49:04.749	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
                              
                              modbus.0
                              2024-10-25 09:49:04.748	info	Connected to slave 192.168.178.41
                              
                              modbus.0
                              2024-10-25 09:49:04.644	debug	Add holdingRegisters.1.287_Pufferfüllgrad: {"_id":"holdingRegisters.1.287_Pufferfüllgrad","type":"state","common":{"name":"Füllgrad des Puffers","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"%"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":287,"deviceId":1,"type":"floatsw","len":2,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                              
                              modbus.0
                              2024-10-25 09:49:04.643	debug	Initialize Objects for holdingRegs: [{"_address":"287","deviceId":1,"name":"Pufferfüllgrad","description":"Füllgrad des Puffers","unit":"%","type":"floatsw","len":2,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"enum.rooms.enum_5","poll":true,"wp":"","cw":"","isScale":"","address":287,"id":"holdingRegisters.1.287_Pufferfüllgrad"}]
                              
                              modbus.0
                              2024-10-25 09:49:04.643	debug	Initialize Objects for inputRegs: []
                              
                              modbus.0
                              2024-10-25 09:49:04.643	debug	Initialize Objects for coils: []
                              
                              modbus.0
                              2024-10-25 09:49:04.643	debug	Initialize Objects for disInputs: []
                              
                              modbus.0
                              2024-10-25 09:49:04.583	info	starting. Version 6.3.2 in C:/iobroker/KieserHome/node_modules/iobroker.modbus, node: v18.20.4, js-controller: 6.0.11
                              
                              modbus.0
                              2024-10-25 09:49:04.450	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                              
                              Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Homoran
                                Homoran Global Moderator Administrators @FloK last edited by

                                @flok sagte in Hargassner Anbindung ModBus läuft nicht:

                                die Holding Adresse hatte sich geändert als ich Alias entfernt hatte

                                Das ist ja Sinn der Sache!

                                ich wollte sehen mit welchem Offset das passiert (40000 oder 40001)

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Homoran
                                  Homoran Global Moderator Administrators @Homoran last edited by

                                  @homoran sagte in Hargassner Anbindung ModBus läuft nicht:

                                  @flok sagte in Hargassner Anbindung ModBus läuft nicht:

                                  Was ist jetzt damit?

                                  welche ID hast du?

                                  F 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • F
                                    FloK @Homoran last edited by

                                    @homoran Geräte ID habe ich 1 eingestellt. Slave ID steht auch auf 1

                                    Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Homoran
                                      Homoran Global Moderator Administrators @FloK last edited by

                                      @flok Liest du auch die Meldungen?
                                      Da steht

                                      @flok sagte in Hargassner Anbindung ModBus läuft nicht:

                                                              2024-10-25 09:22:52.331	info	Can not execute task add for ID undefined: Parameter "id" needs to be of type "string" but type "undefined" has been passed                                                                    
                                      

                                      @flok sagte in Hargassner Anbindung ModBus läuft nicht:

                                      Geräte ID habe ich 1 eingestellt.

                                      und welche ID hat das Gerät?

                                      Lass dir doch nicht alles aus der Nase ziehen!

                                      F 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • F
                                        FloK @Homoran last edited by

                                        @homoran Sorry, bin kein Profi. Verstehe ich nicht. Was meins damit?

                                        Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Homoran
                                          Homoran Global Moderator Administrators @FloK last edited by

                                          @flok sagte in Hargassner Anbindung ModBus läuft nicht:

                                          Sorry, bin kein Profi

                                          ich auch nicht!

                                          @flok sagte in Hargassner Anbindung ModBus läuft nicht:

                                          Verstehe ich nicht.

                                          was?
                                          solche Halbsätze nutzen niemandem.

                                          @flok sagte in Hargassner Anbindung ModBus läuft nicht:

                                          Was meins damit?

                                          womit?
                                          Dein Gerät hat eine ID
                                          welche ist das?

                                          F 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • F
                                            FloK @Homoran last edited by

                                            @homoran Welches Gerät meinst du denn? Den Heizkessel? Wo finde ich die ID? Kenne nur die IP Adresse davon.

                                            Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate
                                            FAQ Cloud / IOT
                                            HowTo: Node.js-Update
                                            HowTo: Backup/Restore
                                            Downloads
                                            BLOG

                                            918
                                            Online

                                            31.9k