Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Skripten / Logik
  4. JavaScript
  5. E3DC Hauskraftwerk steuern

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.6k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.1k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    2.9k

E3DC Hauskraftwerk steuern

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben JavaScript
3.5k Beiträge 70 Kommentatoren 1.6m Aufrufe 61 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • A ArnoD

    @psrelax sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

    @ArnoD
    Ich habe heute Nacht einmal getestet, ob die Notstrom Nachladefunktion noch funktioniert.
    Dem ist anscheinend nicht so.
    Vielleicht kannst du dir das bei Gelegenheit einmal anschauen :-)

    Es sollte eigentlich funktionieren.
    Wenn du die Option "Notstrom aus Netz nachladen" anwählst, sollte um 2:00 Uhr bis zum berechneten Notstrom SOC aus dem Netz geladen werden.

    P Online
    P Online
    psrelax
    schrieb am zuletzt editiert von
    #2866

    @arnod
    Wird nicht gemacht.
    Speicher war auf 0% und eingestellt sind 4%.
    Konnte das auch im E3DC Portal im Diagramm nachvollziehen, dass hier nichts nachgeladen hat.

    A 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • P psrelax

      @arnod
      Wird nicht gemacht.
      Speicher war auf 0% und eingestellt sind 4%.
      Konnte das auch im E3DC Portal im Diagramm nachvollziehen, dass hier nichts nachgeladen hat.

      A Online
      A Online
      ArnoD
      schrieb am zuletzt editiert von
      #2867

      @psrelax
      Kann es sein das bei dir die Notstromreserve zum entladen freigegeben wurde ?
      Dann wird erst am nächsten Tag wieder geladen, wenn diese durch die PV-Leistung nicht wieder aufgeladen wurde.

      P 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • A ArnoD

        @abyss

        Erhöhe mal bitte oben im Script unter // Defintion von Heizstabparametern und Sicherheitsmechanismen den sicherheitspuffer auf 500 W und teste dann, ob es funktioniert.

        A Offline
        A Offline
        Abyss
        schrieb am zuletzt editiert von Abyss
        #2868

        @arnod
        Eine Erhöhung des Sicherheitswertes bringt keine Verbesserung.
        Ich denk hier Spuckt der "powerMode=2" immer wieder in die Suppe und überschreibt Werte

        Wenn ich das "else if" aus der Prüfung auskommentier, dann scheint es wieder zu laufen, unterbindet dann aber auch die Ansteuerung des Heizstabs wegen powermode=2

        21.10.2024, 10:23:45.672	[info ]: javascript.0 (49474) script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD: Zustände abgefragt: Netz=-1129W, PV=4960W, Hausverbrauch=948W, LeistungHeizstab=0W, Batterie=2898W, IstTemp=22.8°C, MaxTemp=61°C, SollLeistungHeizstab=0W, PowerMode=2, BatterieStatus=41, Charge_Limit=3000, M_Power_W=3000W, LeistungWP = 5.551W
        21.10.2024, 10:23:45.717	[warn ]: javascript.0 (49474)     at fetchAndUpdateHeizstabLeistung (script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD:130:15)
        21.10.2024, 10:23:45.759	[info ]: javascript.0 (49474) script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD: Update: Netz=-1129W, PV=4960W, Heizstab=608.4490000000001W, Überschuss=608.4490000000001W
        21.10.2024, 10:23:49.632	[info ]: javascript.0 (49474) script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD: Zustände abgefragt: Netz=-566W, PV=4969W, Hausverbrauch=1487W, LeistungHeizstab=563W, Batterie=2898W, IstTemp=22.8°C, MaxTemp=61°C, SollLeistungHeizstab=563W, PowerMode=2, BatterieStatus=41, Charge_Limit=3000, M_Power_W=3000W, LeistungWP = 5.551W
        21.10.2024, 10:23:49.632	[info ]: javascript.0 (49474) script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD: Power_Mode ist 2 und Batterie soll mit max. Leistung geladen werden. Heizstab wird nicht aktiviert.
        21.10.2024, 10:23:53.635	[info ]: javascript.0 (49474) script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD: Zustände abgefragt: Netz=-1129W, PV=4973W, Hausverbrauch=946W, LeistungHeizstab=0W, Batterie=2898W, IstTemp=22.9°C, MaxTemp=61°C, SollLeistungHeizstab=0W, PowerMode=2, BatterieStatus=41, Charge_Limit=3000, M_Power_W=3000W, LeistungWP = 5.551W
        21.10.2024, 10:23:53.681	[warn ]: javascript.0 (49474)     at fetchAndUpdateHeizstabLeistung (script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD:130:15)
        21.10.2024, 10:23:53.723	[info ]: javascript.0 (49474) script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD: Update: Netz=-1129W, PV=4973W, Heizstab=623.4490000000001W, Überschuss=623.4490000000001W
        21.10.2024, 10:23:57.636	[info ]: javascript.0 (49474) script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD: Zustände abgefragt: Netz=-561W, PV=4976W, Hausverbrauch=1508W, LeistungHeizstab=577W, Batterie=2898W, IstTemp=22.9°C, MaxTemp=61°C, SollLeistungHeizstab=577W, PowerMode=2, BatterieStatus=41, Charge_Limit=3000, M_Power_W=3000W, LeistungWP = 5.551W
        21.10.2024, 10:23:57.636	[info ]: javascript.0 (49474) script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD: Power_Mode ist 2 und Batterie soll mit max. Leistung geladen werden. Heizstab wird nicht aktiviert.
        21.10.2024, 10:24:01.638	[info ]: javascript.0 (49474) script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD: Zustände abgefragt: Netz=-1121W, PV=4972W, Hausverbrauch=932W, LeistungHeizstab=0W, Batterie=2898W, IstTemp=23°C, MaxTemp=61°C, SollLeistungHeizstab=0W, PowerMode=2, BatterieStatus=41, Charge_Limit=3000, M_Power_W=3000W, LeistungWP = 5.922W
        21.10.2024, 10:24:01.773	[warn ]: javascript.0 (49474)     at fetchAndUpdateHeizstabLeistung (script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD:130:15)
        21.10.2024, 10:24:01.816	[info ]: javascript.0 (49474) script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD: Update: Netz=-1121W, PV=4972W, Heizstab=636.078W, Überschuss=636.078W
        21.10.2024, 10:24:05.600	[info ]: javascript.0 (49474) script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD: Zustände abgefragt: Netz=-538W, PV=4964W, Hausverbrauch=942W, LeistungHeizstab=588W, Batterie=2898W, IstTemp=23°C, MaxTemp=61°C, SollLeistungHeizstab=588W, PowerMode=2, BatterieStatus=41, Charge_Limit=3000, M_Power_W=3000W, LeistungWP = 5.922W
        21.10.2024, 10:24:05.600	[info ]: javascript.0 (49474) script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD: Power_Mode ist 2 und Batterie soll mit max. Leistung geladen werden. Heizstab wird nicht aktiviert.
        21.10.2024, 10:24:09.643	[info ]: javascript.0 (49474) script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD: Zustände abgefragt: Netz=-1146W, PV=4977W, Hausverbrauch=939W, LeistungHeizstab=0W, Batterie=2898W, IstTemp=23.1°C, MaxTemp=61°C, SollLeistungHeizstab=0W, PowerMode=2, BatterieStatus=41, Charge_Limit=3000, M_Power_W=3000W, LeistungWP = 5.922W
        21.10.2024, 10:24:09.689	[warn ]: javascript.0 (49474)     at fetchAndUpdateHeizstabLeistung (script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD:130:15)
        21.10.2024, 10:24:09.731	[info ]: javascript.0 (49474) script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD: Update: Netz=-1146W, PV=4977W, Heizstab=634.078W, Überschuss=634.078W
        21.10.2024, 10:24:12.735	[info ]: javascript.0 (49474) script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD: Zustände abgefragt: Netz=-552W, PV=4977W, Hausverbrauch=1520W, LeistungHeizstab=587W, Batterie=2898W, IstTemp=23.1°C, MaxTemp=61°C, SollLeistungHeizstab=587W, PowerMode=2, BatterieStatus=41, Charge_Limit=3000, M_Power_W=3000W, LeistungWP = 5.922W
        21.10.2024, 10:24:12.735	[info ]: javascript.0 (49474) script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD: Power_Mode ist 2 und Batterie soll mit max. Leistung geladen werden. Heizstab wird nicht aktiviert.
        21.10.2024, 10:24:17.641	[info ]: javascript.0 (49474) script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD: Zustände abgefragt: Netz=-1146W, PV=4981W, Hausverbrauch=933W, LeistungHeizstab=0W, Batterie=2898W, IstTemp=23.2°C, MaxTemp=61°C, SollLeistungHeizstab=0W, PowerMode=2, BatterieStatus=42, Charge_Limit=3000, M_Power_W=3000W, LeistungWP = 6.09W
        21.10.2024, 10:24:17.727	[warn ]: javascript.0 (49474)     at fetchAndUpdateHeizstabLeistung (script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD:130:15)
        21.10.2024, 10:24:17.769	[info ]: javascript.0 (49474) script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD: Update: Netz=-1146W, PV=4981W, Heizstab=643.9100000000001W, Überschuss=643.9100000000001W
        21.10.2024, 10:24:21.643	[info ]: javascript.0 (49474) script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD: Zustände abgefragt: Netz=-546W, PV=4984W, Hausverbrauch=1525W, LeistungHeizstab=595W, Batterie=2898W, IstTemp=23.2°C, MaxTemp=61°C, SollLeistungHeizstab=595W, PowerMode=2, BatterieStatus=42, Charge_Limit=3000, M_Power_W=3000W, LeistungWP = 6.09W
        21.10.2024, 10:24:21.643	[info ]: javascript.0 (49474) script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD: Power_Mode ist 2 und Batterie soll mit max. Leistung geladen werden. Heizstab wird nicht aktiviert.
        21.10.2024, 10:24:25.614	[info ]: javascript.0 (49474) script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD: Zustände abgefragt: Netz=-1133W, PV=4991W, Hausverbrauch=951W, LeistungHeizstab=0W, Batterie=2898W, IstTemp=23.3°C, MaxTemp=61°C, SollLeistungHeizstab=0W, PowerMode=2, BatterieStatus=42, Charge_Limit=3000, M_Power_W=3000W, LeistungWP = 6.09W
        21.10.2024, 10:24:25.700	[warn ]: javascript.0 (49474)     at fetchAndUpdateHeizstabLeistung (script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD:130:15)
        21.10.2024, 10:24:25.742	[info ]: javascript.0 (49474) script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD: Update: Netz=-1133W, PV=4991W, Heizstab=635.9100000000001W, Überschuss=635.9100000000001W
        21.10.2024, 10:24:28.687	[info ]: javascript.0 (49474) script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD: Zustände abgefragt: Netz=-543W, PV=4990W, Hausverbrauch=1542W, LeistungHeizstab=588W, Batterie=2898W, IstTemp=23.3°C, MaxTemp=61°C, SollLeistungHeizstab=588W, PowerMode=2, BatterieStatus=42, Charge_Limit=3000, M_Power_W=3000W, LeistungWP = 6.09W
        21.10.2024, 10:24:28.687	[info ]: javascript.0 (49474) script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD: Power_Mode ist 2 und Batterie soll mit max. Leistung geladen werden. Heizstab wird nicht aktiviert.
        21.10.2024, 10:24:31.762	[info ]: javascript.0 (49474) script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD: Zustände abgefragt: Netz=-1144W, PV=4988W, Hausverbrauch=940W, LeistungHeizstab=0W, Batterie=2898W, IstTemp=23.4°C, MaxTemp=61°C, SollLeistungHeizstab=0W, PowerMode=2, BatterieStatus=42, Charge_Limit=3000, M_Power_W=3000W, LeistungWP = 6.09W
        21.10.2024, 10:24:31.765	[warn ]: javascript.0 (49474)     at fetchAndUpdateHeizstabLeistung (script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD:130:15)
        21.10.2024, 10:24:31.782	[info ]: javascript.0 (49474) script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD: Update: Netz=-1144W, PV=4988W, Heizstab=643.9100000000001W, Überschuss=643.9100000000001W
        21.10.2024, 10:24:35.616	[info ]: javascript.0 (49474) script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD: Zustände abgefragt: Netz=-558W, PV=4982W, Hausverbrauch=1506W, LeistungHeizstab=594W, Batterie=2898W, IstTemp=23.4°C, MaxTemp=61°C, SollLeistungHeizstab=594W, PowerMode=2, BatterieStatus=42, Charge_Limit=3000, M_Power_W=3000W, LeistungWP = 5.989W
        21.10.2024, 10:24:35.616	[info ]: javascript.0 (49474) script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD: Power_Mode ist 2 und Batterie soll mit max. Leistung geladen werden. Heizstab wird nicht aktiviert.
        21.10.2024, 10:24:39.655	[info ]: javascript.0 (49474) script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD: Zustände abgefragt: Netz=-1144W, PV=4992W, Hausverbrauch=923W, LeistungHeizstab=0W, Batterie=2898W, IstTemp=23.4°C, MaxTemp=61°C, SollLeistungHeizstab=0W, PowerMode=2, BatterieStatus=42, Charge_Limit=3000, M_Power_W=3000W, LeistungWP = 5.989W
        21.10.2024, 10:24:39.701	[warn ]: javascript.0 (49474)     at fetchAndUpdateHeizstabLeistung (script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD:130:15)
        21.10.2024, 10:24:39.743	[info ]: javascript.0 (49474) script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD: Update: Netz=-1144W, PV=4992W, Heizstab=665.011W, Überschuss=665.011W
        21.10.2024, 10:24:43.556	[info ]: javascript.0 (49474) script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD: Zustände abgefragt: Netz=-528W, PV=4976W, Hausverbrauch=1543W, LeistungHeizstab=614W, Batterie=2898W, IstTemp=23.5°C, MaxTemp=61°C, SollLeistungHeizstab=614W, PowerMode=2, BatterieStatus=42, Charge_Limit=3000, M_Power_W=3000W, LeistungWP = 5.989W
        21.10.2024, 10:24:43.556	[info ]: javascript.0 (49474) script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD: Power_Mode ist 2 und Batterie soll mit max. Leistung geladen werden. Heizstab wird nicht aktiviert.
        21.10.2024, 10:24:47.617	[info ]: javascript.0 (49474) script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD: Zustände abgefragt: Netz=-1150W, PV=4992W, Hausverbrauch=932W, LeistungHeizstab=0W, Batterie=2898W, IstTemp=23.5°C, MaxTemp=61°C, SollLeistungHeizstab=0W, PowerMode=2, BatterieStatus=42, Charge_Limit=3000, M_Power_W=3000W, LeistungWP = 5.989W
        21.10.2024, 10:24:47.703	[warn ]: javascript.0 (49474)     at fetchAndUpdateHeizstabLeistung (script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD:130:15)
        21.10.2024, 10:24:47.745	[info ]: javascript.0 (49474) script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD: Update: Netz=-1150W, PV=4992W, Heizstab=656.011W, Überschuss=656.011W
        21.10.2024, 10:24:50.997	[info ]: javascript.0 (49474) script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD: Zustände abgefragt: Netz=-530W, PV=4994W, Hausverbrauch=1559W, LeistungHeizstab=609W, Batterie=2898W, IstTemp=23.5°C, MaxTemp=61°C, SollLeistungHeizstab=609W, PowerMode=2, BatterieStatus=42, Charge_Limit=3000, M_Power_W=3000W, LeistungWP = 6.275W
        21.10.2024, 10:24:50.997	[info ]: javascript.0 (49474) script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD: Power_Mode ist 2 und Batterie soll mit max. Leistung geladen werden. Heizstab wird nicht aktiviert.
        
        A 2 Antworten Letzte Antwort
        0
        • A Abyss

          @arnod
          Eine Erhöhung des Sicherheitswertes bringt keine Verbesserung.
          Ich denk hier Spuckt der "powerMode=2" immer wieder in die Suppe und überschreibt Werte

          Wenn ich das "else if" aus der Prüfung auskommentier, dann scheint es wieder zu laufen, unterbindet dann aber auch die Ansteuerung des Heizstabs wegen powermode=2

          21.10.2024, 10:23:45.672	[info ]: javascript.0 (49474) script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD: Zustände abgefragt: Netz=-1129W, PV=4960W, Hausverbrauch=948W, LeistungHeizstab=0W, Batterie=2898W, IstTemp=22.8°C, MaxTemp=61°C, SollLeistungHeizstab=0W, PowerMode=2, BatterieStatus=41, Charge_Limit=3000, M_Power_W=3000W, LeistungWP = 5.551W
          21.10.2024, 10:23:45.717	[warn ]: javascript.0 (49474)     at fetchAndUpdateHeizstabLeistung (script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD:130:15)
          21.10.2024, 10:23:45.759	[info ]: javascript.0 (49474) script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD: Update: Netz=-1129W, PV=4960W, Heizstab=608.4490000000001W, Überschuss=608.4490000000001W
          21.10.2024, 10:23:49.632	[info ]: javascript.0 (49474) script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD: Zustände abgefragt: Netz=-566W, PV=4969W, Hausverbrauch=1487W, LeistungHeizstab=563W, Batterie=2898W, IstTemp=22.8°C, MaxTemp=61°C, SollLeistungHeizstab=563W, PowerMode=2, BatterieStatus=41, Charge_Limit=3000, M_Power_W=3000W, LeistungWP = 5.551W
          21.10.2024, 10:23:49.632	[info ]: javascript.0 (49474) script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD: Power_Mode ist 2 und Batterie soll mit max. Leistung geladen werden. Heizstab wird nicht aktiviert.
          21.10.2024, 10:23:53.635	[info ]: javascript.0 (49474) script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD: Zustände abgefragt: Netz=-1129W, PV=4973W, Hausverbrauch=946W, LeistungHeizstab=0W, Batterie=2898W, IstTemp=22.9°C, MaxTemp=61°C, SollLeistungHeizstab=0W, PowerMode=2, BatterieStatus=41, Charge_Limit=3000, M_Power_W=3000W, LeistungWP = 5.551W
          21.10.2024, 10:23:53.681	[warn ]: javascript.0 (49474)     at fetchAndUpdateHeizstabLeistung (script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD:130:15)
          21.10.2024, 10:23:53.723	[info ]: javascript.0 (49474) script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD: Update: Netz=-1129W, PV=4973W, Heizstab=623.4490000000001W, Überschuss=623.4490000000001W
          21.10.2024, 10:23:57.636	[info ]: javascript.0 (49474) script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD: Zustände abgefragt: Netz=-561W, PV=4976W, Hausverbrauch=1508W, LeistungHeizstab=577W, Batterie=2898W, IstTemp=22.9°C, MaxTemp=61°C, SollLeistungHeizstab=577W, PowerMode=2, BatterieStatus=41, Charge_Limit=3000, M_Power_W=3000W, LeistungWP = 5.551W
          21.10.2024, 10:23:57.636	[info ]: javascript.0 (49474) script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD: Power_Mode ist 2 und Batterie soll mit max. Leistung geladen werden. Heizstab wird nicht aktiviert.
          21.10.2024, 10:24:01.638	[info ]: javascript.0 (49474) script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD: Zustände abgefragt: Netz=-1121W, PV=4972W, Hausverbrauch=932W, LeistungHeizstab=0W, Batterie=2898W, IstTemp=23°C, MaxTemp=61°C, SollLeistungHeizstab=0W, PowerMode=2, BatterieStatus=41, Charge_Limit=3000, M_Power_W=3000W, LeistungWP = 5.922W
          21.10.2024, 10:24:01.773	[warn ]: javascript.0 (49474)     at fetchAndUpdateHeizstabLeistung (script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD:130:15)
          21.10.2024, 10:24:01.816	[info ]: javascript.0 (49474) script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD: Update: Netz=-1121W, PV=4972W, Heizstab=636.078W, Überschuss=636.078W
          21.10.2024, 10:24:05.600	[info ]: javascript.0 (49474) script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD: Zustände abgefragt: Netz=-538W, PV=4964W, Hausverbrauch=942W, LeistungHeizstab=588W, Batterie=2898W, IstTemp=23°C, MaxTemp=61°C, SollLeistungHeizstab=588W, PowerMode=2, BatterieStatus=41, Charge_Limit=3000, M_Power_W=3000W, LeistungWP = 5.922W
          21.10.2024, 10:24:05.600	[info ]: javascript.0 (49474) script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD: Power_Mode ist 2 und Batterie soll mit max. Leistung geladen werden. Heizstab wird nicht aktiviert.
          21.10.2024, 10:24:09.643	[info ]: javascript.0 (49474) script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD: Zustände abgefragt: Netz=-1146W, PV=4977W, Hausverbrauch=939W, LeistungHeizstab=0W, Batterie=2898W, IstTemp=23.1°C, MaxTemp=61°C, SollLeistungHeizstab=0W, PowerMode=2, BatterieStatus=41, Charge_Limit=3000, M_Power_W=3000W, LeistungWP = 5.922W
          21.10.2024, 10:24:09.689	[warn ]: javascript.0 (49474)     at fetchAndUpdateHeizstabLeistung (script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD:130:15)
          21.10.2024, 10:24:09.731	[info ]: javascript.0 (49474) script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD: Update: Netz=-1146W, PV=4977W, Heizstab=634.078W, Überschuss=634.078W
          21.10.2024, 10:24:12.735	[info ]: javascript.0 (49474) script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD: Zustände abgefragt: Netz=-552W, PV=4977W, Hausverbrauch=1520W, LeistungHeizstab=587W, Batterie=2898W, IstTemp=23.1°C, MaxTemp=61°C, SollLeistungHeizstab=587W, PowerMode=2, BatterieStatus=41, Charge_Limit=3000, M_Power_W=3000W, LeistungWP = 5.922W
          21.10.2024, 10:24:12.735	[info ]: javascript.0 (49474) script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD: Power_Mode ist 2 und Batterie soll mit max. Leistung geladen werden. Heizstab wird nicht aktiviert.
          21.10.2024, 10:24:17.641	[info ]: javascript.0 (49474) script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD: Zustände abgefragt: Netz=-1146W, PV=4981W, Hausverbrauch=933W, LeistungHeizstab=0W, Batterie=2898W, IstTemp=23.2°C, MaxTemp=61°C, SollLeistungHeizstab=0W, PowerMode=2, BatterieStatus=42, Charge_Limit=3000, M_Power_W=3000W, LeistungWP = 6.09W
          21.10.2024, 10:24:17.727	[warn ]: javascript.0 (49474)     at fetchAndUpdateHeizstabLeistung (script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD:130:15)
          21.10.2024, 10:24:17.769	[info ]: javascript.0 (49474) script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD: Update: Netz=-1146W, PV=4981W, Heizstab=643.9100000000001W, Überschuss=643.9100000000001W
          21.10.2024, 10:24:21.643	[info ]: javascript.0 (49474) script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD: Zustände abgefragt: Netz=-546W, PV=4984W, Hausverbrauch=1525W, LeistungHeizstab=595W, Batterie=2898W, IstTemp=23.2°C, MaxTemp=61°C, SollLeistungHeizstab=595W, PowerMode=2, BatterieStatus=42, Charge_Limit=3000, M_Power_W=3000W, LeistungWP = 6.09W
          21.10.2024, 10:24:21.643	[info ]: javascript.0 (49474) script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD: Power_Mode ist 2 und Batterie soll mit max. Leistung geladen werden. Heizstab wird nicht aktiviert.
          21.10.2024, 10:24:25.614	[info ]: javascript.0 (49474) script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD: Zustände abgefragt: Netz=-1133W, PV=4991W, Hausverbrauch=951W, LeistungHeizstab=0W, Batterie=2898W, IstTemp=23.3°C, MaxTemp=61°C, SollLeistungHeizstab=0W, PowerMode=2, BatterieStatus=42, Charge_Limit=3000, M_Power_W=3000W, LeistungWP = 6.09W
          21.10.2024, 10:24:25.700	[warn ]: javascript.0 (49474)     at fetchAndUpdateHeizstabLeistung (script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD:130:15)
          21.10.2024, 10:24:25.742	[info ]: javascript.0 (49474) script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD: Update: Netz=-1133W, PV=4991W, Heizstab=635.9100000000001W, Überschuss=635.9100000000001W
          21.10.2024, 10:24:28.687	[info ]: javascript.0 (49474) script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD: Zustände abgefragt: Netz=-543W, PV=4990W, Hausverbrauch=1542W, LeistungHeizstab=588W, Batterie=2898W, IstTemp=23.3°C, MaxTemp=61°C, SollLeistungHeizstab=588W, PowerMode=2, BatterieStatus=42, Charge_Limit=3000, M_Power_W=3000W, LeistungWP = 6.09W
          21.10.2024, 10:24:28.687	[info ]: javascript.0 (49474) script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD: Power_Mode ist 2 und Batterie soll mit max. Leistung geladen werden. Heizstab wird nicht aktiviert.
          21.10.2024, 10:24:31.762	[info ]: javascript.0 (49474) script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD: Zustände abgefragt: Netz=-1144W, PV=4988W, Hausverbrauch=940W, LeistungHeizstab=0W, Batterie=2898W, IstTemp=23.4°C, MaxTemp=61°C, SollLeistungHeizstab=0W, PowerMode=2, BatterieStatus=42, Charge_Limit=3000, M_Power_W=3000W, LeistungWP = 6.09W
          21.10.2024, 10:24:31.765	[warn ]: javascript.0 (49474)     at fetchAndUpdateHeizstabLeistung (script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD:130:15)
          21.10.2024, 10:24:31.782	[info ]: javascript.0 (49474) script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD: Update: Netz=-1144W, PV=4988W, Heizstab=643.9100000000001W, Überschuss=643.9100000000001W
          21.10.2024, 10:24:35.616	[info ]: javascript.0 (49474) script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD: Zustände abgefragt: Netz=-558W, PV=4982W, Hausverbrauch=1506W, LeistungHeizstab=594W, Batterie=2898W, IstTemp=23.4°C, MaxTemp=61°C, SollLeistungHeizstab=594W, PowerMode=2, BatterieStatus=42, Charge_Limit=3000, M_Power_W=3000W, LeistungWP = 5.989W
          21.10.2024, 10:24:35.616	[info ]: javascript.0 (49474) script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD: Power_Mode ist 2 und Batterie soll mit max. Leistung geladen werden. Heizstab wird nicht aktiviert.
          21.10.2024, 10:24:39.655	[info ]: javascript.0 (49474) script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD: Zustände abgefragt: Netz=-1144W, PV=4992W, Hausverbrauch=923W, LeistungHeizstab=0W, Batterie=2898W, IstTemp=23.4°C, MaxTemp=61°C, SollLeistungHeizstab=0W, PowerMode=2, BatterieStatus=42, Charge_Limit=3000, M_Power_W=3000W, LeistungWP = 5.989W
          21.10.2024, 10:24:39.701	[warn ]: javascript.0 (49474)     at fetchAndUpdateHeizstabLeistung (script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD:130:15)
          21.10.2024, 10:24:39.743	[info ]: javascript.0 (49474) script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD: Update: Netz=-1144W, PV=4992W, Heizstab=665.011W, Überschuss=665.011W
          21.10.2024, 10:24:43.556	[info ]: javascript.0 (49474) script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD: Zustände abgefragt: Netz=-528W, PV=4976W, Hausverbrauch=1543W, LeistungHeizstab=614W, Batterie=2898W, IstTemp=23.5°C, MaxTemp=61°C, SollLeistungHeizstab=614W, PowerMode=2, BatterieStatus=42, Charge_Limit=3000, M_Power_W=3000W, LeistungWP = 5.989W
          21.10.2024, 10:24:43.556	[info ]: javascript.0 (49474) script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD: Power_Mode ist 2 und Batterie soll mit max. Leistung geladen werden. Heizstab wird nicht aktiviert.
          21.10.2024, 10:24:47.617	[info ]: javascript.0 (49474) script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD: Zustände abgefragt: Netz=-1150W, PV=4992W, Hausverbrauch=932W, LeistungHeizstab=0W, Batterie=2898W, IstTemp=23.5°C, MaxTemp=61°C, SollLeistungHeizstab=0W, PowerMode=2, BatterieStatus=42, Charge_Limit=3000, M_Power_W=3000W, LeistungWP = 5.989W
          21.10.2024, 10:24:47.703	[warn ]: javascript.0 (49474)     at fetchAndUpdateHeizstabLeistung (script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD:130:15)
          21.10.2024, 10:24:47.745	[info ]: javascript.0 (49474) script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD: Update: Netz=-1150W, PV=4992W, Heizstab=656.011W, Überschuss=656.011W
          21.10.2024, 10:24:50.997	[info ]: javascript.0 (49474) script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD: Zustände abgefragt: Netz=-530W, PV=4994W, Hausverbrauch=1559W, LeistungHeizstab=609W, Batterie=2898W, IstTemp=23.5°C, MaxTemp=61°C, SollLeistungHeizstab=609W, PowerMode=2, BatterieStatus=42, Charge_Limit=3000, M_Power_W=3000W, LeistungWP = 6.275W
          21.10.2024, 10:24:50.997	[info ]: javascript.0 (49474) script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD: Power_Mode ist 2 und Batterie soll mit max. Leistung geladen werden. Heizstab wird nicht aktiviert.
          
          A Online
          A Online
          ArnoD
          schrieb am zuletzt editiert von
          #2869

          @abyss
          Ich denke nicht das PowerMode das Problem ist, in deinem LOG ist PowerMode immer 2.
          Vermute das eher die Netzleistung zu knapp am Grenzwert von 500W ist.
          Ich muss mir das mal in Ruhe ansehen, um die Wechselwirkungen zu verstehen.
          Problem ist einfach, dass ich es nicht bei mir testen kann, das würde dann schneller gehen, aber dein LOG hilft schon mal weiter.
          Man sieht eigentlich recht schön, dass immer, wenn die Netzleistung an die 500W Grenze kommt, dann im nächsten Schritt der Heizstab wieder deaktiviert wird.
          Deswegen vermute ich das in dem Moment CC die Regelung an E3DC übergibt und dann durch die Trägheit der Regelung das zu diesem Verhalten führt.
          Eigentlich darf der Heizstab nur den verfuegbarerUeberschuss_W - 600W Sicherheitsabstand zur Regelung CC bekommen.
          Ich schaue mir das aber erstmal in Ruhen an.

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • A ArnoD

            @psrelax
            Kann es sein das bei dir die Notstromreserve zum entladen freigegeben wurde ?
            Dann wird erst am nächsten Tag wieder geladen, wenn diese durch die PV-Leistung nicht wieder aufgeladen wurde.

            P Online
            P Online
            psrelax
            schrieb am zuletzt editiert von
            #2870

            @arnod sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

            Kann es sein das bei dir die Notstromreserve zum entladen freigegeben wurde ?

            Nein, ist bei mir nicht eingestellt.
            dc23a321-46ad-436b-b1fc-d8e8b4617fa7-image.png

            A 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • A Abyss

              @arnod
              Eine Erhöhung des Sicherheitswertes bringt keine Verbesserung.
              Ich denk hier Spuckt der "powerMode=2" immer wieder in die Suppe und überschreibt Werte

              Wenn ich das "else if" aus der Prüfung auskommentier, dann scheint es wieder zu laufen, unterbindet dann aber auch die Ansteuerung des Heizstabs wegen powermode=2

              21.10.2024, 10:23:45.672	[info ]: javascript.0 (49474) script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD: Zustände abgefragt: Netz=-1129W, PV=4960W, Hausverbrauch=948W, LeistungHeizstab=0W, Batterie=2898W, IstTemp=22.8°C, MaxTemp=61°C, SollLeistungHeizstab=0W, PowerMode=2, BatterieStatus=41, Charge_Limit=3000, M_Power_W=3000W, LeistungWP = 5.551W
              21.10.2024, 10:23:45.717	[warn ]: javascript.0 (49474)     at fetchAndUpdateHeizstabLeistung (script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD:130:15)
              21.10.2024, 10:23:45.759	[info ]: javascript.0 (49474) script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD: Update: Netz=-1129W, PV=4960W, Heizstab=608.4490000000001W, Überschuss=608.4490000000001W
              21.10.2024, 10:23:49.632	[info ]: javascript.0 (49474) script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD: Zustände abgefragt: Netz=-566W, PV=4969W, Hausverbrauch=1487W, LeistungHeizstab=563W, Batterie=2898W, IstTemp=22.8°C, MaxTemp=61°C, SollLeistungHeizstab=563W, PowerMode=2, BatterieStatus=41, Charge_Limit=3000, M_Power_W=3000W, LeistungWP = 5.551W
              21.10.2024, 10:23:49.632	[info ]: javascript.0 (49474) script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD: Power_Mode ist 2 und Batterie soll mit max. Leistung geladen werden. Heizstab wird nicht aktiviert.
              21.10.2024, 10:23:53.635	[info ]: javascript.0 (49474) script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD: Zustände abgefragt: Netz=-1129W, PV=4973W, Hausverbrauch=946W, LeistungHeizstab=0W, Batterie=2898W, IstTemp=22.9°C, MaxTemp=61°C, SollLeistungHeizstab=0W, PowerMode=2, BatterieStatus=41, Charge_Limit=3000, M_Power_W=3000W, LeistungWP = 5.551W
              21.10.2024, 10:23:53.681	[warn ]: javascript.0 (49474)     at fetchAndUpdateHeizstabLeistung (script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD:130:15)
              21.10.2024, 10:23:53.723	[info ]: javascript.0 (49474) script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD: Update: Netz=-1129W, PV=4973W, Heizstab=623.4490000000001W, Überschuss=623.4490000000001W
              21.10.2024, 10:23:57.636	[info ]: javascript.0 (49474) script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD: Zustände abgefragt: Netz=-561W, PV=4976W, Hausverbrauch=1508W, LeistungHeizstab=577W, Batterie=2898W, IstTemp=22.9°C, MaxTemp=61°C, SollLeistungHeizstab=577W, PowerMode=2, BatterieStatus=41, Charge_Limit=3000, M_Power_W=3000W, LeistungWP = 5.551W
              21.10.2024, 10:23:57.636	[info ]: javascript.0 (49474) script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD: Power_Mode ist 2 und Batterie soll mit max. Leistung geladen werden. Heizstab wird nicht aktiviert.
              21.10.2024, 10:24:01.638	[info ]: javascript.0 (49474) script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD: Zustände abgefragt: Netz=-1121W, PV=4972W, Hausverbrauch=932W, LeistungHeizstab=0W, Batterie=2898W, IstTemp=23°C, MaxTemp=61°C, SollLeistungHeizstab=0W, PowerMode=2, BatterieStatus=41, Charge_Limit=3000, M_Power_W=3000W, LeistungWP = 5.922W
              21.10.2024, 10:24:01.773	[warn ]: javascript.0 (49474)     at fetchAndUpdateHeizstabLeistung (script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD:130:15)
              21.10.2024, 10:24:01.816	[info ]: javascript.0 (49474) script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD: Update: Netz=-1121W, PV=4972W, Heizstab=636.078W, Überschuss=636.078W
              21.10.2024, 10:24:05.600	[info ]: javascript.0 (49474) script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD: Zustände abgefragt: Netz=-538W, PV=4964W, Hausverbrauch=942W, LeistungHeizstab=588W, Batterie=2898W, IstTemp=23°C, MaxTemp=61°C, SollLeistungHeizstab=588W, PowerMode=2, BatterieStatus=41, Charge_Limit=3000, M_Power_W=3000W, LeistungWP = 5.922W
              21.10.2024, 10:24:05.600	[info ]: javascript.0 (49474) script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD: Power_Mode ist 2 und Batterie soll mit max. Leistung geladen werden. Heizstab wird nicht aktiviert.
              21.10.2024, 10:24:09.643	[info ]: javascript.0 (49474) script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD: Zustände abgefragt: Netz=-1146W, PV=4977W, Hausverbrauch=939W, LeistungHeizstab=0W, Batterie=2898W, IstTemp=23.1°C, MaxTemp=61°C, SollLeistungHeizstab=0W, PowerMode=2, BatterieStatus=41, Charge_Limit=3000, M_Power_W=3000W, LeistungWP = 5.922W
              21.10.2024, 10:24:09.689	[warn ]: javascript.0 (49474)     at fetchAndUpdateHeizstabLeistung (script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD:130:15)
              21.10.2024, 10:24:09.731	[info ]: javascript.0 (49474) script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD: Update: Netz=-1146W, PV=4977W, Heizstab=634.078W, Überschuss=634.078W
              21.10.2024, 10:24:12.735	[info ]: javascript.0 (49474) script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD: Zustände abgefragt: Netz=-552W, PV=4977W, Hausverbrauch=1520W, LeistungHeizstab=587W, Batterie=2898W, IstTemp=23.1°C, MaxTemp=61°C, SollLeistungHeizstab=587W, PowerMode=2, BatterieStatus=41, Charge_Limit=3000, M_Power_W=3000W, LeistungWP = 5.922W
              21.10.2024, 10:24:12.735	[info ]: javascript.0 (49474) script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD: Power_Mode ist 2 und Batterie soll mit max. Leistung geladen werden. Heizstab wird nicht aktiviert.
              21.10.2024, 10:24:17.641	[info ]: javascript.0 (49474) script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD: Zustände abgefragt: Netz=-1146W, PV=4981W, Hausverbrauch=933W, LeistungHeizstab=0W, Batterie=2898W, IstTemp=23.2°C, MaxTemp=61°C, SollLeistungHeizstab=0W, PowerMode=2, BatterieStatus=42, Charge_Limit=3000, M_Power_W=3000W, LeistungWP = 6.09W
              21.10.2024, 10:24:17.727	[warn ]: javascript.0 (49474)     at fetchAndUpdateHeizstabLeistung (script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD:130:15)
              21.10.2024, 10:24:17.769	[info ]: javascript.0 (49474) script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD: Update: Netz=-1146W, PV=4981W, Heizstab=643.9100000000001W, Überschuss=643.9100000000001W
              21.10.2024, 10:24:21.643	[info ]: javascript.0 (49474) script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD: Zustände abgefragt: Netz=-546W, PV=4984W, Hausverbrauch=1525W, LeistungHeizstab=595W, Batterie=2898W, IstTemp=23.2°C, MaxTemp=61°C, SollLeistungHeizstab=595W, PowerMode=2, BatterieStatus=42, Charge_Limit=3000, M_Power_W=3000W, LeistungWP = 6.09W
              21.10.2024, 10:24:21.643	[info ]: javascript.0 (49474) script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD: Power_Mode ist 2 und Batterie soll mit max. Leistung geladen werden. Heizstab wird nicht aktiviert.
              21.10.2024, 10:24:25.614	[info ]: javascript.0 (49474) script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD: Zustände abgefragt: Netz=-1133W, PV=4991W, Hausverbrauch=951W, LeistungHeizstab=0W, Batterie=2898W, IstTemp=23.3°C, MaxTemp=61°C, SollLeistungHeizstab=0W, PowerMode=2, BatterieStatus=42, Charge_Limit=3000, M_Power_W=3000W, LeistungWP = 6.09W
              21.10.2024, 10:24:25.700	[warn ]: javascript.0 (49474)     at fetchAndUpdateHeizstabLeistung (script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD:130:15)
              21.10.2024, 10:24:25.742	[info ]: javascript.0 (49474) script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD: Update: Netz=-1133W, PV=4991W, Heizstab=635.9100000000001W, Überschuss=635.9100000000001W
              21.10.2024, 10:24:28.687	[info ]: javascript.0 (49474) script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD: Zustände abgefragt: Netz=-543W, PV=4990W, Hausverbrauch=1542W, LeistungHeizstab=588W, Batterie=2898W, IstTemp=23.3°C, MaxTemp=61°C, SollLeistungHeizstab=588W, PowerMode=2, BatterieStatus=42, Charge_Limit=3000, M_Power_W=3000W, LeistungWP = 6.09W
              21.10.2024, 10:24:28.687	[info ]: javascript.0 (49474) script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD: Power_Mode ist 2 und Batterie soll mit max. Leistung geladen werden. Heizstab wird nicht aktiviert.
              21.10.2024, 10:24:31.762	[info ]: javascript.0 (49474) script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD: Zustände abgefragt: Netz=-1144W, PV=4988W, Hausverbrauch=940W, LeistungHeizstab=0W, Batterie=2898W, IstTemp=23.4°C, MaxTemp=61°C, SollLeistungHeizstab=0W, PowerMode=2, BatterieStatus=42, Charge_Limit=3000, M_Power_W=3000W, LeistungWP = 6.09W
              21.10.2024, 10:24:31.765	[warn ]: javascript.0 (49474)     at fetchAndUpdateHeizstabLeistung (script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD:130:15)
              21.10.2024, 10:24:31.782	[info ]: javascript.0 (49474) script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD: Update: Netz=-1144W, PV=4988W, Heizstab=643.9100000000001W, Überschuss=643.9100000000001W
              21.10.2024, 10:24:35.616	[info ]: javascript.0 (49474) script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD: Zustände abgefragt: Netz=-558W, PV=4982W, Hausverbrauch=1506W, LeistungHeizstab=594W, Batterie=2898W, IstTemp=23.4°C, MaxTemp=61°C, SollLeistungHeizstab=594W, PowerMode=2, BatterieStatus=42, Charge_Limit=3000, M_Power_W=3000W, LeistungWP = 5.989W
              21.10.2024, 10:24:35.616	[info ]: javascript.0 (49474) script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD: Power_Mode ist 2 und Batterie soll mit max. Leistung geladen werden. Heizstab wird nicht aktiviert.
              21.10.2024, 10:24:39.655	[info ]: javascript.0 (49474) script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD: Zustände abgefragt: Netz=-1144W, PV=4992W, Hausverbrauch=923W, LeistungHeizstab=0W, Batterie=2898W, IstTemp=23.4°C, MaxTemp=61°C, SollLeistungHeizstab=0W, PowerMode=2, BatterieStatus=42, Charge_Limit=3000, M_Power_W=3000W, LeistungWP = 5.989W
              21.10.2024, 10:24:39.701	[warn ]: javascript.0 (49474)     at fetchAndUpdateHeizstabLeistung (script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD:130:15)
              21.10.2024, 10:24:39.743	[info ]: javascript.0 (49474) script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD: Update: Netz=-1144W, PV=4992W, Heizstab=665.011W, Überschuss=665.011W
              21.10.2024, 10:24:43.556	[info ]: javascript.0 (49474) script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD: Zustände abgefragt: Netz=-528W, PV=4976W, Hausverbrauch=1543W, LeistungHeizstab=614W, Batterie=2898W, IstTemp=23.5°C, MaxTemp=61°C, SollLeistungHeizstab=614W, PowerMode=2, BatterieStatus=42, Charge_Limit=3000, M_Power_W=3000W, LeistungWP = 5.989W
              21.10.2024, 10:24:43.556	[info ]: javascript.0 (49474) script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD: Power_Mode ist 2 und Batterie soll mit max. Leistung geladen werden. Heizstab wird nicht aktiviert.
              21.10.2024, 10:24:47.617	[info ]: javascript.0 (49474) script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD: Zustände abgefragt: Netz=-1150W, PV=4992W, Hausverbrauch=932W, LeistungHeizstab=0W, Batterie=2898W, IstTemp=23.5°C, MaxTemp=61°C, SollLeistungHeizstab=0W, PowerMode=2, BatterieStatus=42, Charge_Limit=3000, M_Power_W=3000W, LeistungWP = 5.989W
              21.10.2024, 10:24:47.703	[warn ]: javascript.0 (49474)     at fetchAndUpdateHeizstabLeistung (script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD:130:15)
              21.10.2024, 10:24:47.745	[info ]: javascript.0 (49474) script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD: Update: Netz=-1150W, PV=4992W, Heizstab=656.011W, Überschuss=656.011W
              21.10.2024, 10:24:50.997	[info ]: javascript.0 (49474) script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD: Zustände abgefragt: Netz=-530W, PV=4994W, Hausverbrauch=1559W, LeistungHeizstab=609W, Batterie=2898W, IstTemp=23.5°C, MaxTemp=61°C, SollLeistungHeizstab=609W, PowerMode=2, BatterieStatus=42, Charge_Limit=3000, M_Power_W=3000W, LeistungWP = 6.275W
              21.10.2024, 10:24:50.997	[info ]: javascript.0 (49474) script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD: Power_Mode ist 2 und Batterie soll mit max. Leistung geladen werden. Heizstab wird nicht aktiviert.
              
              A Online
              A Online
              ArnoD
              schrieb am zuletzt editiert von
              #2871

              @Abyss
              Die Summen passen nicht ganz zusammen.
              Beispiel ohne Heizstab:

              21.10.2024, 10:24:01.638	[info ]: javascript.0 (49474) script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD: Zustände abgefragt: Netz=-1121W, PV=4972W, Hausverbrauch=932W, LeistungHeizstab=0W, Batterie=2898W, IstTemp=23°C, MaxTemp=61°C, SollLeistungHeizstab=0W, PowerMode=2, BatterieStatus=41, Charge_Limit=3000, M_Power_W=3000W, LeistungWP = 5.922W
              

              Ins Netz werden 1121W eingespeist + Hausverbrauch=932W + LeistungWP = 5.922W + Batterie=2898W = 4956,922 W
              PV=4972W bleibt eine Differenz von 30W da bleibt nichts mehr übrig für den Heizstab

              21.10.2024, 10:23:57.636	[info ]: javascript.0 (49474) script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD: Zustände abgefragt: Netz=-561W, PV=4976W, Hausverbrauch=1508W, LeistungHeizstab=577W, Batterie=2898W, IstTemp=22.9°C, MaxTemp=61°C, SollLeistungHeizstab=577W, PowerMode=2, BatterieStatus=41, Charge_Limit=3000, M_Power_W=3000W, LeistungWP = 5.551W
              
              

              Ins Netz werden 561W eingespeist + Hausverbrauch=1508W + LeistungWP = 5.551W + Batterie=2898W + LeistungHeizstab=577W= 5549,551 W

              PV=4976W wo kommt der Rest her, es fehlen 573,551W, was natürlich nicht stimmen kann.

              Ich habe noch wage in Erinnerung, dass dieses Problem hier schon mal diskutiert wurde, dass die übermittelten Werte vom Heizstab nur verzögert übertragen werden und dadurch natürlich ein Problem bei der Berechnung entsteht. Ich weiß aber nicht mehr, was die Lösung war und ob die Einstellungen vom Heizstab die Ursache waren.

              A 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • P psrelax

                @arnod sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

                Kann es sein das bei dir die Notstromreserve zum entladen freigegeben wurde ?

                Nein, ist bei mir nicht eingestellt.
                dc23a321-46ad-436b-b1fc-d8e8b4617fa7-image.png

                A Online
                A Online
                ArnoD
                schrieb am zuletzt editiert von
                #2872

                @psrelax
                Das ist nichts, was du einstellest.
                Das wird vom Script automatisch freigegeben, wenn die PV-Prognose hoch genug ist, um die Batterie zu laden.
                Das kannst du aber in deinem Diagramm an dem Batterie SoC erkennen, wenn dieser bis zum Notstrom SoC entladen und dann gehalten wird und vor Sonnenaufgang bis auf 0% entladen wird.

                P bluebeanB 2 Antworten Letzte Antwort
                0
                • A ArnoD

                  @psrelax
                  Das ist nichts, was du einstellest.
                  Das wird vom Script automatisch freigegeben, wenn die PV-Prognose hoch genug ist, um die Batterie zu laden.
                  Das kannst du aber in deinem Diagramm an dem Batterie SoC erkennen, wenn dieser bis zum Notstrom SoC entladen und dann gehalten wird und vor Sonnenaufgang bis auf 0% entladen wird.

                  P Online
                  P Online
                  psrelax
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #2873

                  @arnod
                  Wenn ich nicht will, dass der Speicher entladen wird, dann müsste ich auf 100% stellen?
                  Ist mir irgendwie nie aufgefallen.

                  In meinem geschilderten Fall, hat eine Entladung per Script nicht stattgefunden. Der Speicher war seit Abends leer, wie du an den nachfolgenden Screenshots sehen kannst. Hellgrün ist der SOC.
                  f670e733-73c4-4478-bc1e-7c5b6d66578e-image.png
                  d22badc6-2dcf-4306-852a-eec1336a2a9f-image.png

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • A ArnoD

                    @Abyss
                    Die Summen passen nicht ganz zusammen.
                    Beispiel ohne Heizstab:

                    21.10.2024, 10:24:01.638	[info ]: javascript.0 (49474) script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD: Zustände abgefragt: Netz=-1121W, PV=4972W, Hausverbrauch=932W, LeistungHeizstab=0W, Batterie=2898W, IstTemp=23°C, MaxTemp=61°C, SollLeistungHeizstab=0W, PowerMode=2, BatterieStatus=41, Charge_Limit=3000, M_Power_W=3000W, LeistungWP = 5.922W
                    

                    Ins Netz werden 1121W eingespeist + Hausverbrauch=932W + LeistungWP = 5.922W + Batterie=2898W = 4956,922 W
                    PV=4972W bleibt eine Differenz von 30W da bleibt nichts mehr übrig für den Heizstab

                    21.10.2024, 10:23:57.636	[info ]: javascript.0 (49474) script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD: Zustände abgefragt: Netz=-561W, PV=4976W, Hausverbrauch=1508W, LeistungHeizstab=577W, Batterie=2898W, IstTemp=22.9°C, MaxTemp=61°C, SollLeistungHeizstab=577W, PowerMode=2, BatterieStatus=41, Charge_Limit=3000, M_Power_W=3000W, LeistungWP = 5.551W
                    
                    

                    Ins Netz werden 561W eingespeist + Hausverbrauch=1508W + LeistungWP = 5.551W + Batterie=2898W + LeistungHeizstab=577W= 5549,551 W

                    PV=4976W wo kommt der Rest her, es fehlen 573,551W, was natürlich nicht stimmen kann.

                    Ich habe noch wage in Erinnerung, dass dieses Problem hier schon mal diskutiert wurde, dass die übermittelten Werte vom Heizstab nur verzögert übertragen werden und dadurch natürlich ein Problem bei der Berechnung entsteht. Ich weiß aber nicht mehr, was die Lösung war und ob die Einstellungen vom Heizstab die Ursache waren.

                    A Offline
                    A Offline
                    Abyss
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #2874

                    @arnod
                    Ja du erinnerst dich richtig, dass der Heizstab sehr träge reagiert und Werte sowie die Berechnung hier immer etwas verzögert sind und nicht mehr ganz stimmen.
                    Das Verhalten fühlt sich aber im Moment anders an.
                    Gestern sah es so aus, als ob genug PV vorhanden war, ein Teil in den Heizstab umgeleitet wurde und die Sicherheitsreserver in der Netzeinspeißung blieb. Dann aber das Script den Heizstab wieder ausgeschaltet hat und mit der nächsten Berechnung direkt wieder ein.

                    Wenn ich dann auf das alte Script ändere, dann leitet er sauber in den Heizstab um.

                    A 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • A Abyss

                      @arnod
                      Ja du erinnerst dich richtig, dass der Heizstab sehr träge reagiert und Werte sowie die Berechnung hier immer etwas verzögert sind und nicht mehr ganz stimmen.
                      Das Verhalten fühlt sich aber im Moment anders an.
                      Gestern sah es so aus, als ob genug PV vorhanden war, ein Teil in den Heizstab umgeleitet wurde und die Sicherheitsreserver in der Netzeinspeißung blieb. Dann aber das Script den Heizstab wieder ausgeschaltet hat und mit der nächsten Berechnung direkt wieder ein.

                      Wenn ich dann auf das alte Script ändere, dann leitet er sauber in den Heizstab um.

                      A Online
                      A Online
                      ArnoD
                      schrieb am zuletzt editiert von ArnoD
                      #2875

                      @abyss
                      Du kannst es im LOG einfach prüfen ob der Rest was bei der Berechnung noch übrig bleibt > 500W ist.
                      Das es mit der alten Version funktioniert ist klar, da ist der Abstand zu den 500W größer, so das auch ein falscher Wert vom Heizstab diese Grenze nicht erreicht.

                      A 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • A ArnoD

                        @abyss
                        Du kannst es im LOG einfach prüfen ob der Rest was bei der Berechnung noch übrig bleibt > 500W ist.
                        Das es mit der alten Version funktioniert ist klar, da ist der Abstand zu den 500W größer, so das auch ein falscher Wert vom Heizstab diese Grenze nicht erreicht.

                        A Offline
                        A Offline
                        Abyss
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #2876

                        @arnod

                        wenn ich den kompletten Absatz mit dem "else if" in der Prüfung rausnehmen dann scheint es zu laufen

                        22.10.2024, 15:17:49.188	[info ]: javascript.0 (49474) script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD: Zustände abgefragt: Netz=-737W, PV=6352W, Hausverbrauch=951W, LeistungHeizstab=1773W, Batterie=2889W, IstTemp=54.5°C, MaxTemp=61°C, SollLeistungHeizstab=1773W, PowerMode=2, BatterieStatus=85, Charge_Limit=3000, M_Power_W=3000W, LeistungWP = 5.316W
                        22.10.2024, 15:17:49.233	[warn ]: javascript.0 (49474)     at fetchAndUpdateHeizstabLeistung (script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD:131:15)
                        22.10.2024, 15:17:49.275	[info ]: javascript.0 (49474) script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD: Update: Netz=-737W, PV=6352W, Heizstab=1895.6840000000002W, Überschuss=1895.6840000000002W
                        22.10.2024, 15:17:54.526	[info ]: javascript.0 (49474) script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD: Zustände abgefragt: Netz=-730W, PV=6332W, Hausverbrauch=951W, LeistungHeizstab=1757W, Batterie=2889W, IstTemp=54.8°C, MaxTemp=61°C, SollLeistungHeizstab=1757W, PowerMode=2, BatterieStatus=85, Charge_Limit=3000, M_Power_W=3000W, LeistungWP = 5.316W
                        22.10.2024, 15:17:54.529	[warn ]: javascript.0 (49474)     at fetchAndUpdateHeizstabLeistung (script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD:131:15)
                        22.10.2024, 15:17:54.572	[info ]: javascript.0 (49474) script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD: Update: Netz=-730W, PV=6332W, Heizstab=1875.6840000000002W, Überschuss=1875.6840000000002W
                        22.10.2024, 15:18:00.905	[info ]: javascript.0 (49474) script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD: Zustände abgefragt: Netz=-724W, PV=6291W, Hausverbrauch=934W, LeistungHeizstab=1741W, Batterie=2889W, IstTemp=55.1°C, MaxTemp=61°C, SollLeistungHeizstab=1741W, PowerMode=2, BatterieStatus=86, Charge_Limit=3000, M_Power_W=3000W, LeistungWP = 5.316W
                        22.10.2024, 15:18:00.910	[warn ]: javascript.0 (49474)     at fetchAndUpdateHeizstabLeistung (script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD:131:15)
                        22.10.2024, 15:18:00.952	[info ]: javascript.0 (49474) script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD: Update: Netz=-724W, PV=6291W, Heizstab=1851.6840000000002W, Überschuss=1851.6840000000002W
                        22.10.2024, 15:18:06.216	[info ]: javascript.0 (49474) script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD: Zustände abgefragt: Netz=-703W, PV=6270W, Hausverbrauch=953W, LeistungHeizstab=1717W, Batterie=2889W, IstTemp=55.2°C, MaxTemp=61°C, SollLeistungHeizstab=1717W, PowerMode=2, BatterieStatus=86, Charge_Limit=3000, M_Power_W=3000W, LeistungWP = 5.821W
                        22.10.2024, 15:18:06.221	[warn ]: javascript.0 (49474)     at fetchAndUpdateHeizstabLeistung (script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD:131:15)
                        22.10.2024, 15:18:06.265	[info ]: javascript.0 (49474) script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD: Update: Netz=-703W, PV=6270W, Heizstab=1811.179W, Überschuss=1811.179W
                        22.10.2024, 15:18:11.224	[info ]: javascript.0 (49474) script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD: Zustände abgefragt: Netz=-699W, PV=6241W, Hausverbrauch=967W, LeistungHeizstab=1680W, Batterie=2889W, IstTemp=55.4°C, MaxTemp=61°C, SollLeistungHeizstab=1680W, PowerMode=2, BatterieStatus=86, Charge_Limit=3000, M_Power_W=3000W, LeistungWP = 5.821W
                        22.10.2024, 15:18:11.229	[warn ]: javascript.0 (49474)     at fetchAndUpdateHeizstabLeistung (script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD:131:15)
                        22.10.2024, 15:18:11.271	[info ]: javascript.0 (49474) script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD: Update: Netz=-699W, PV=6241W, Heizstab=1768.179W, Überschuss=1768.179W
                        22.10.2024, 15:18:16.836	[info ]: javascript.0 (49474) script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD: Zustände abgefragt: Netz=-728W, PV=6213W, Hausverbrauch=949W, LeistungHeizstab=1641W, Batterie=2889W, IstTemp=55.6°C, MaxTemp=61°C, SollLeistungHeizstab=1641W, PowerMode=2, BatterieStatus=86, Charge_Limit=3000, M_Power_W=3000W, LeistungWP = 5.821W
                        22.10.2024, 15:18:16.841	[warn ]: javascript.0 (49474)     at fetchAndUpdateHeizstabLeistung (script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD:131:15)
                        22.10.2024, 15:18:16.847	[info ]: javascript.0 (49474) script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD: Update: Netz=-728W, PV=6213W, Heizstab=1758.179W, Überschuss=1758.179W
                        22.10.2024, 15:18:22.145	[info ]: javascript.0 (49474) script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD: Zustände abgefragt: Netz=-685W, PV=6182W, Hausverbrauch=972W, LeistungHeizstab=1631W, Batterie=2889W, IstTemp=55.8°C, MaxTemp=61°C, SollLeistungHeizstab=1631W, PowerMode=2, BatterieStatus=86, Charge_Limit=3000, M_Power_W=3000W, LeistungWP = 5.652W
                        22.10.2024, 15:18:22.149	[warn ]: javascript.0 (49474)     at fetchAndUpdateHeizstabLeistung (script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD:131:15)
                        
                        A 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • A Abyss

                          @arnod

                          wenn ich den kompletten Absatz mit dem "else if" in der Prüfung rausnehmen dann scheint es zu laufen

                          22.10.2024, 15:17:49.188	[info ]: javascript.0 (49474) script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD: Zustände abgefragt: Netz=-737W, PV=6352W, Hausverbrauch=951W, LeistungHeizstab=1773W, Batterie=2889W, IstTemp=54.5°C, MaxTemp=61°C, SollLeistungHeizstab=1773W, PowerMode=2, BatterieStatus=85, Charge_Limit=3000, M_Power_W=3000W, LeistungWP = 5.316W
                          22.10.2024, 15:17:49.233	[warn ]: javascript.0 (49474)     at fetchAndUpdateHeizstabLeistung (script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD:131:15)
                          22.10.2024, 15:17:49.275	[info ]: javascript.0 (49474) script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD: Update: Netz=-737W, PV=6352W, Heizstab=1895.6840000000002W, Überschuss=1895.6840000000002W
                          22.10.2024, 15:17:54.526	[info ]: javascript.0 (49474) script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD: Zustände abgefragt: Netz=-730W, PV=6332W, Hausverbrauch=951W, LeistungHeizstab=1757W, Batterie=2889W, IstTemp=54.8°C, MaxTemp=61°C, SollLeistungHeizstab=1757W, PowerMode=2, BatterieStatus=85, Charge_Limit=3000, M_Power_W=3000W, LeistungWP = 5.316W
                          22.10.2024, 15:17:54.529	[warn ]: javascript.0 (49474)     at fetchAndUpdateHeizstabLeistung (script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD:131:15)
                          22.10.2024, 15:17:54.572	[info ]: javascript.0 (49474) script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD: Update: Netz=-730W, PV=6332W, Heizstab=1875.6840000000002W, Überschuss=1875.6840000000002W
                          22.10.2024, 15:18:00.905	[info ]: javascript.0 (49474) script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD: Zustände abgefragt: Netz=-724W, PV=6291W, Hausverbrauch=934W, LeistungHeizstab=1741W, Batterie=2889W, IstTemp=55.1°C, MaxTemp=61°C, SollLeistungHeizstab=1741W, PowerMode=2, BatterieStatus=86, Charge_Limit=3000, M_Power_W=3000W, LeistungWP = 5.316W
                          22.10.2024, 15:18:00.910	[warn ]: javascript.0 (49474)     at fetchAndUpdateHeizstabLeistung (script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD:131:15)
                          22.10.2024, 15:18:00.952	[info ]: javascript.0 (49474) script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD: Update: Netz=-724W, PV=6291W, Heizstab=1851.6840000000002W, Überschuss=1851.6840000000002W
                          22.10.2024, 15:18:06.216	[info ]: javascript.0 (49474) script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD: Zustände abgefragt: Netz=-703W, PV=6270W, Hausverbrauch=953W, LeistungHeizstab=1717W, Batterie=2889W, IstTemp=55.2°C, MaxTemp=61°C, SollLeistungHeizstab=1717W, PowerMode=2, BatterieStatus=86, Charge_Limit=3000, M_Power_W=3000W, LeistungWP = 5.821W
                          22.10.2024, 15:18:06.221	[warn ]: javascript.0 (49474)     at fetchAndUpdateHeizstabLeistung (script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD:131:15)
                          22.10.2024, 15:18:06.265	[info ]: javascript.0 (49474) script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD: Update: Netz=-703W, PV=6270W, Heizstab=1811.179W, Überschuss=1811.179W
                          22.10.2024, 15:18:11.224	[info ]: javascript.0 (49474) script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD: Zustände abgefragt: Netz=-699W, PV=6241W, Hausverbrauch=967W, LeistungHeizstab=1680W, Batterie=2889W, IstTemp=55.4°C, MaxTemp=61°C, SollLeistungHeizstab=1680W, PowerMode=2, BatterieStatus=86, Charge_Limit=3000, M_Power_W=3000W, LeistungWP = 5.821W
                          22.10.2024, 15:18:11.229	[warn ]: javascript.0 (49474)     at fetchAndUpdateHeizstabLeistung (script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD:131:15)
                          22.10.2024, 15:18:11.271	[info ]: javascript.0 (49474) script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD: Update: Netz=-699W, PV=6241W, Heizstab=1768.179W, Überschuss=1768.179W
                          22.10.2024, 15:18:16.836	[info ]: javascript.0 (49474) script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD: Zustände abgefragt: Netz=-728W, PV=6213W, Hausverbrauch=949W, LeistungHeizstab=1641W, Batterie=2889W, IstTemp=55.6°C, MaxTemp=61°C, SollLeistungHeizstab=1641W, PowerMode=2, BatterieStatus=86, Charge_Limit=3000, M_Power_W=3000W, LeistungWP = 5.821W
                          22.10.2024, 15:18:16.841	[warn ]: javascript.0 (49474)     at fetchAndUpdateHeizstabLeistung (script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD:131:15)
                          22.10.2024, 15:18:16.847	[info ]: javascript.0 (49474) script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD: Update: Netz=-728W, PV=6213W, Heizstab=1758.179W, Überschuss=1758.179W
                          22.10.2024, 15:18:22.145	[info ]: javascript.0 (49474) script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD: Zustände abgefragt: Netz=-685W, PV=6182W, Hausverbrauch=972W, LeistungHeizstab=1631W, Batterie=2889W, IstTemp=55.8°C, MaxTemp=61°C, SollLeistungHeizstab=1631W, PowerMode=2, BatterieStatus=86, Charge_Limit=3000, M_Power_W=3000W, LeistungWP = 5.652W
                          22.10.2024, 15:18:22.149	[warn ]: javascript.0 (49474)     at fetchAndUpdateHeizstabLeistung (script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD:131:15)
                          
                          A Online
                          A Online
                          ArnoD
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #2877

                          @abyss

                          meinst du so ? :

                          if (PowerMode === 2) {
                               if (Charge_Limit === M_Power_W && NetzLeistung_W < -Math.abs(minimumHeizstabLeistung + 500)) {
                                  M_Power_W = BatterieLeistung_W;
                                }
                          } else {
                                 M_Power_W = 0;
                          }
                          
                          
                          A 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • A ArnoD

                            @abyss

                            meinst du so ? :

                            if (PowerMode === 2) {
                                 if (Charge_Limit === M_Power_W && NetzLeistung_W < -Math.abs(minimumHeizstabLeistung + 500)) {
                                    M_Power_W = BatterieLeistung_W;
                                  }
                            } else {
                                   M_Power_W = 0;
                            }
                            
                            
                            A Offline
                            A Offline
                            Abyss
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #2878

                            @arnod

                            Ja genau.
                            Ich habs momentan halt nur auskommentiert.
                            Der Teil hat dafür gesorgt dass nach jeder Aktivierung der Power_Mode 2 den Heizstab wieder gestoppt hat.

                             // Bedingungen prüfen
                                    if (PowerMode === 2) {
                                        if (Charge_Limit === M_Power_W && NetzLeistung_W < -Math.abs(minimumHeizstabLeistung + 500)) {
                                            M_Power_W = BatterieLeistung_W;
                                        }
                                       // else if (Charge_Limit === M_Power_W && BatterieLeistung_W > 0) {
                                       //     console.log('Power_Mode ist 2 und Batterie soll mit max. Leistung geladen werden. Heizstab wird nicht aktiviert.');
                                       //     await setStateAsync(sID_Soll_LeistungHeizstab_W, 0);
                                       //     return;
                                       // }
                                    } else {
                                        M_Power_W = 0;
                                    }
                            
                            
                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • A ArnoD

                              @psrelax
                              Das ist nichts, was du einstellest.
                              Das wird vom Script automatisch freigegeben, wenn die PV-Prognose hoch genug ist, um die Batterie zu laden.
                              Das kannst du aber in deinem Diagramm an dem Batterie SoC erkennen, wenn dieser bis zum Notstrom SoC entladen und dann gehalten wird und vor Sonnenaufgang bis auf 0% entladen wird.

                              bluebeanB Online
                              bluebeanB Online
                              bluebean
                              schrieb am zuletzt editiert von bluebean
                              #2879

                              @arnod said in E3DC Hauskraftwerk steuern:

                              @psrelax
                              Das ist nichts, was du einstellest.
                              Das wird vom Script automatisch freigegeben, wenn die PV-Prognose hoch genug ist, um die Batterie zu laden.
                              Das kannst du aber in deinem Diagramm an dem Batterie SoC erkennen, wenn dieser bis zum Notstrom SoC entladen und dann gehalten wird und vor Sonnenaufgang bis auf 0% entladen wird.

                              Hi @ArnoD
                              Ich hatte letzte Nacht leider kein erweitertes Logging aktiv, aber ich frage mich gerade, warum der Akku nach Deiner Beschreibung nicht bis auf 0% entladen wurde.
                              Im Log sieht man, dass um ca. 2 Uhr Einstellung 2 ausgewählt war. Um halb vier wird das entladen beim Notstrom-SOC gestoppt und dann um halb fünf wird die Einstellung 1 aktiviert, die ich dann am Morgen auch vorgefunden habe - und selbst in diesem Zustand war die Prognose gut 27 kWh. Bei eingetragenen 20 kWh Tagesverbrauch wären gut 7 kWh zu Laden der Batterie eingeplant - der Notstrom-SOC wäre damit locker erreichbar. da hätte doch eigentlich die Batterie bis auf 0% entladen werden müssen.
                              Oder rechnest Du, dass nur dann auf 0 entladen wird, wenn am nächsten Tag voll geladen werden kann?

                              Screenshot_20241023_083822_com.opera.browser.jpg Screenshot_20241023_083452_com.opera.browser.jpg Screenshot_20241023_083425_com.opera.browser.jpg Screenshot_20241023_083254_com.opera.browser.jpg

                              A 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • bluebeanB bluebean

                                @arnod said in E3DC Hauskraftwerk steuern:

                                @psrelax
                                Das ist nichts, was du einstellest.
                                Das wird vom Script automatisch freigegeben, wenn die PV-Prognose hoch genug ist, um die Batterie zu laden.
                                Das kannst du aber in deinem Diagramm an dem Batterie SoC erkennen, wenn dieser bis zum Notstrom SoC entladen und dann gehalten wird und vor Sonnenaufgang bis auf 0% entladen wird.

                                Hi @ArnoD
                                Ich hatte letzte Nacht leider kein erweitertes Logging aktiv, aber ich frage mich gerade, warum der Akku nach Deiner Beschreibung nicht bis auf 0% entladen wurde.
                                Im Log sieht man, dass um ca. 2 Uhr Einstellung 2 ausgewählt war. Um halb vier wird das entladen beim Notstrom-SOC gestoppt und dann um halb fünf wird die Einstellung 1 aktiviert, die ich dann am Morgen auch vorgefunden habe - und selbst in diesem Zustand war die Prognose gut 27 kWh. Bei eingetragenen 20 kWh Tagesverbrauch wären gut 7 kWh zu Laden der Batterie eingeplant - der Notstrom-SOC wäre damit locker erreichbar. da hätte doch eigentlich die Batterie bis auf 0% entladen werden müssen.
                                Oder rechnest Du, dass nur dann auf 0 entladen wird, wenn am nächsten Tag voll geladen werden kann?

                                Screenshot_20241023_083822_com.opera.browser.jpg Screenshot_20241023_083452_com.opera.browser.jpg Screenshot_20241023_083425_com.opera.browser.jpg Screenshot_20241023_083254_com.opera.browser.jpg

                                A Online
                                A Online
                                ArnoD
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #2880

                                @bluebean
                                nein, das ist von deiner Einstellung 10_minWertPrognose_kWh abhängig.
                                Wenn die Prognose für den nächsten Tag über diesem Wert liegt, wird die Notstromreserve freigegeben. Wenn du dort 0 eingetragen hast, ist das ganze deaktiviert und die Notstromreserve wird nicht freigegeben.

                                @psrelax

                                Wenn ich nicht will, dass der Speicher entladen wird, dann müsste ich auf 100% stellen?

                                Ich denke, damit ist dann auch deine Frage beantwortet.

                                Steht übrigens auch in der Anleitung zu CC auf Github ;-)

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • bluebeanB Online
                                  bluebeanB Online
                                  bluebean
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #2881

                                  Verflixt, übersehen... hatte ich tatsächlich mal eingetragen, weil ich das damals ausschließen wollte - danke!

                                  bluebeanB 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • bluebeanB bluebean

                                    Verflixt, übersehen... hatte ich tatsächlich mal eingetragen, weil ich das damals ausschließen wollte - danke!

                                    bluebeanB Online
                                    bluebeanB Online
                                    bluebean
                                    schrieb am zuletzt editiert von bluebean
                                    #2882

                                    @ArnoD
                                    Seit gestern (da ist es mir aufgefallen) sehen die Zeiten für den Regelbereich und Ladeende sehr seltsam aus. Vor 3 Tagen war alles ok (siehe oben).
                                    Seit gestern liegen die Zeiten für den Regelbereich und Ladeende um genau 2 Stunden weiter vorne, wie man in den Screenshots sehen kann. Verändert habe ich in der Konfig nichts.
                                    Habe nur ich das Problem? Die Zeitumstellung ist ja erst morgen, aber hängt das u.U. damit zusammen?
                                    Habe gerade nochmal in den JS-Adapter geschaut (v. 8.8.3): dort finden sich heute in den Astroeinstellungen die Zeiten für Sonnenaufgang 7:52 Uhr Ortszeit und Sonnenuntergang 17:49 Uhr Ortszeit, die sind also korrekt. Scheint die Berechnung gerade nicht in Bezug auf die Ortszeit zu erfolgen, sondern auf die GMT?
                                    Was mich zudem stutzig macht - die Batterieladung lief ja offensichtlich so wie zuvor, das Ladeende2 von 95% wurde grob gegen 16:30 Uhr erreicht (vgl. auch das Ladeende vor 3 Tagen).

                                    Screenshot_20241025_214531_com.opera.browser~01.jpg Screenshot_20241025_211423_com.opera.browser~01.jpg
                                    TZ.jpg

                                    A 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • bluebeanB bluebean

                                      @ArnoD
                                      Seit gestern (da ist es mir aufgefallen) sehen die Zeiten für den Regelbereich und Ladeende sehr seltsam aus. Vor 3 Tagen war alles ok (siehe oben).
                                      Seit gestern liegen die Zeiten für den Regelbereich und Ladeende um genau 2 Stunden weiter vorne, wie man in den Screenshots sehen kann. Verändert habe ich in der Konfig nichts.
                                      Habe nur ich das Problem? Die Zeitumstellung ist ja erst morgen, aber hängt das u.U. damit zusammen?
                                      Habe gerade nochmal in den JS-Adapter geschaut (v. 8.8.3): dort finden sich heute in den Astroeinstellungen die Zeiten für Sonnenaufgang 7:52 Uhr Ortszeit und Sonnenuntergang 17:49 Uhr Ortszeit, die sind also korrekt. Scheint die Berechnung gerade nicht in Bezug auf die Ortszeit zu erfolgen, sondern auf die GMT?
                                      Was mich zudem stutzig macht - die Batterieladung lief ja offensichtlich so wie zuvor, das Ladeende2 von 95% wurde grob gegen 16:30 Uhr erreicht (vgl. auch das Ladeende vor 3 Tagen).

                                      Screenshot_20241025_214531_com.opera.browser~01.jpg Screenshot_20241025_211423_com.opera.browser~01.jpg
                                      TZ.jpg

                                      A Online
                                      A Online
                                      ArnoD
                                      schrieb am zuletzt editiert von ArnoD
                                      #2883

                                      @bluebean
                                      Die Berechnung der Zeiten steht in der Anleitung zu CC.
                                      für Regelbeginn und Regelende wird solarNoon verwendet plus/minus offset.
                                      für Ladeende sunset minus offset.

                                      e7d3b032-3907-46c3-8c40-50d17480140a-grafik.png

                                      Ich habe leider keinen Vergleich bei mir um dir zu sagen, ob dieser Sprung auch bei mir so ersichtlich ist, es ist aber nur von den Astro Zeiten im JS Adapter abhängig und wäre dann dort zu beheben.

                                      Nachtrag: Habe es gerade noch mal geprüft. Für die Berechnungen spielt die Zeitzone keine Rolle, da ich generell alle Zeiten in Millisekunden seit dem 1. Januar 1970, 00:00:00 UTC umwandle und dann erst die Berechnungen durchführe.

                                      bluebeanB 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • A ArnoD

                                        @bluebean
                                        Die Berechnung der Zeiten steht in der Anleitung zu CC.
                                        für Regelbeginn und Regelende wird solarNoon verwendet plus/minus offset.
                                        für Ladeende sunset minus offset.

                                        e7d3b032-3907-46c3-8c40-50d17480140a-grafik.png

                                        Ich habe leider keinen Vergleich bei mir um dir zu sagen, ob dieser Sprung auch bei mir so ersichtlich ist, es ist aber nur von den Astro Zeiten im JS Adapter abhängig und wäre dann dort zu beheben.

                                        Nachtrag: Habe es gerade noch mal geprüft. Für die Berechnungen spielt die Zeitzone keine Rolle, da ich generell alle Zeiten in Millisekunden seit dem 1. Januar 1970, 00:00:00 UTC umwandle und dann erst die Berechnungen durchführe.

                                        bluebeanB Online
                                        bluebeanB Online
                                        bluebean
                                        schrieb am zuletzt editiert von bluebean
                                        #2884

                                        @arnod
                                        Die Brechnung ist mir klar, ich habe das auch im Skript angeschaut. Aber man kann ja an den Einstellungen sehen, dass irgendwo etwas schief läuft.
                                        Die Zeiten im JS-Astro stimmen, sieht man im Screenshot.
                                        bei meinem Offset von -3:30h für den Regelbeginn kann bei solarNoon von grob 12:50 Uhr (die zeitliche Mitte zwischen 7:52 Uhr (Sonnenaufgang) und 17:49 Uhr (Sonnenuntergang entsprechend Astro) niemals ein Regelbeginn von 7:21 Uhr herauskommen.
                                        Wie gesagt, ich habe rein gar nichts an den Einstellungen geändert - weder im JS-Adapter, noch im CC. Und von einem Tag auf den anderen springen die Zeiten um exakt 2 Stunden nach vorne.

                                        Und auch bei Ladeende müsste ja - wie Du schreibst - bei sunset minus offset, also 17:49 Uhr (gemäß Screenshot aus meinem Astro-Screenshot aus dem JS) minus der bei mir eingestellten 1:15 h das Ergebnis 16:34 Uhr lauten. CC zeigt aber 14:34 Uhr an.

                                        Und, jetzt kommt's: schau Dir den Screenshot mit den frischen Diagrammen von heute 16:34 Uhr an. Die Regelung erfolgt auch heute wieder genau so wie zuvor, um 16:34 Uhr hat gerade der Ladezustand 95% erreicht, genau 2 Stunden nach dem angezeigten Ladeende. Sonne gab's vorher genug, die 95% hätten auch bei dem angezeigten Ladeende von 14:34 Uhr erreicht werden können.

                                        Heute.jpg

                                        bluebeanB 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • bluebeanB bluebean

                                          @arnod
                                          Die Brechnung ist mir klar, ich habe das auch im Skript angeschaut. Aber man kann ja an den Einstellungen sehen, dass irgendwo etwas schief läuft.
                                          Die Zeiten im JS-Astro stimmen, sieht man im Screenshot.
                                          bei meinem Offset von -3:30h für den Regelbeginn kann bei solarNoon von grob 12:50 Uhr (die zeitliche Mitte zwischen 7:52 Uhr (Sonnenaufgang) und 17:49 Uhr (Sonnenuntergang entsprechend Astro) niemals ein Regelbeginn von 7:21 Uhr herauskommen.
                                          Wie gesagt, ich habe rein gar nichts an den Einstellungen geändert - weder im JS-Adapter, noch im CC. Und von einem Tag auf den anderen springen die Zeiten um exakt 2 Stunden nach vorne.

                                          Und auch bei Ladeende müsste ja - wie Du schreibst - bei sunset minus offset, also 17:49 Uhr (gemäß Screenshot aus meinem Astro-Screenshot aus dem JS) minus der bei mir eingestellten 1:15 h das Ergebnis 16:34 Uhr lauten. CC zeigt aber 14:34 Uhr an.

                                          Und, jetzt kommt's: schau Dir den Screenshot mit den frischen Diagrammen von heute 16:34 Uhr an. Die Regelung erfolgt auch heute wieder genau so wie zuvor, um 16:34 Uhr hat gerade der Ladezustand 95% erreicht, genau 2 Stunden nach dem angezeigten Ladeende. Sonne gab's vorher genug, die 95% hätten auch bei dem angezeigten Ladeende von 14:34 Uhr erreicht werden können.

                                          Heute.jpg

                                          bluebeanB Online
                                          bluebeanB Online
                                          bluebean
                                          schrieb am zuletzt editiert von bluebean
                                          #2885

                                          Ich habe jetzt mal einen zusätzlichen Versuch gemacht und in den Astro-Einstellungen einen Versatz von 120 min im Sonnenaufgang und Sonnenuntergang eingestellt (siehe Screenshot).
                                          Nach Neustart vom JS-Adapter und des Skripts werden im CC unverändert Regelzeit: 07:21 Uhr - 13:36 Uhr und
                                          Ladeende: 14:34 Uhr angezeigt. Oder muss ich zum Test tatsächlich bis morgen warten?

                                          Astro2.jpg

                                          PS:
                                          und hier sind mal die Astro-Zeiten in den Objekten des JS-Adapters.
                                          Da steht für solarNoon eine Zeit von 10:51 Uhr. Wenn die im Skript verwendet wird und ich davon 3:30 h offset abziehe, lande ich bei 7:21 Uhr, das was auch angezeigt wird für den Regelbeginn.
                                          Eigentlich müsste er doch aber die Ortszeit von solarNoon als Bezug nehmen, also 12:51 Uhr.
                                          Und das Ganze erklärt für mich nicht, warum dann auf die richtigen Werte geregelt wird, also auf die angezeigten Werte 2 Stunden draufgeschlagen werden.

                                          Astro.jpg

                                          Oder ist es schlicht einfach so, dass nur UTC-Zeiten angezeigt werden, ansonsten aber auf die Ortszeiten gereget wird? Doch warum war das vor ein paar Tagen anders?

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          823

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.5k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe