Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. Einbinden von Modbus - R4DCB08 sensoren

NEWS

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    1.3k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    783

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    25
    1
    2.0k

Einbinden von Modbus - R4DCB08 sensoren

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
29 Beiträge 2 Kommentatoren 621 Aufrufe 1 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • M Marc 3

    da ist kein usb port eingetragen
    müsste auch im log zu sehen sein.

    Danke, hab ich übersehen:
    Nun korrigiert:
    52162541-b097-456a-8fa8-c4d51436f670-grafik.png
    Im Log sieht's gerade so aus:
    ac3349ef-5329-4fbb-9830-da37997660fa-grafik.png

    HomoranH Nicht stören
    HomoranH Nicht stören
    Homoran
    Global Moderator Administrators
    schrieb am zuletzt editiert von Homoran
    #12

    @marc-3 sagte in Einbinden von Modbus - R4DCB08 sensoren:

    Im Log sieht's gerade so aus:

    bitte keine Screenshots von Text.
    Diesen als Text in code-tags posten

    siehe auch:
    https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge/1

    wie bereits gehabt
    Screenshot_20241020-201607_Firefox.jpg

    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • M Offline
      M Offline
      Marc 3
      schrieb am zuletzt editiert von
      #13

      Ok, sorry, nun nochmal richtig:

      modbus.4
      	2024-10-20 20:18:16.942	warn	Poll error count: 3 code: "ReadInputRegisters: Invalid FC 3"
      modbus.4
      	2024-10-20 20:18:16.632	debug	[DevID_3/inputRegs] Poll address 1 - 1 registers
      modbus.4
      	2024-10-20 20:18:16.631	debug	[DevID_3] Poll start ---------------------
      modbus.4
      	2024-10-20 20:18:06.577	warn	Poll error count: 2 code: "ReadInputRegisters: Invalid FC 3"
      modbus.4
      	2024-10-20 20:18:06.269	debug	[DevID_3/inputRegs] Poll address 1 - 1 registers
      modbus.4
      	2024-10-20 20:18:06.268	debug	[DevID_3] Poll start ---------------------
      modbus.4
      	2024-10-20 20:17:56.212	warn	Poll error count: 1 code: "ReadInputRegisters: Invalid FC 3"
      modbus.4
      	2024-10-20 20:17:55.174	error	Error response: 0
      modbus.4
      	2024-10-20 20:17:55.156	error	unknown function code: 0x51, 0x3
      modbus.4
      	2024-10-20 20:17:54.202	debug	[DevID_3/inputRegs] Poll address 1 - 1 registers
      modbus.4
      	2024-10-20 20:17:54.201	debug	Initialization of scale factors done!
      modbus.4
      	2024-10-20 20:17:54.194	debug	[DevID_3] Poll start ---------------------
      modbus.4
      	2024-10-20 20:17:54.192	info	Connected to slave
      modbus.4
      	2024-10-20 20:17:54.170	debug	connect to serial /dev/ttyUSB0 with 9600
      modbus.4
      	2024-10-20 20:17:53.674	info	Can not execute task "add" for ID undefined: The id is empty! Please provide a valid id. ({"name":"add","obj":{"type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"°C"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":-40001,"deviceId":3,"type":"uint32be","len":2,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}}
      modbus.4
      	2024-10-20 20:17:52.858	debug	Add undefined: {"type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"°C"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":-40001,"deviceId":3,"type":"uint32be","len":2,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
      modbus.4
      	2024-10-20 20:17:52.856	error	Invalid object: {"type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"°C"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":-40001,"deviceId":3,"type":"uint32be","len":2,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
      modbus.4
      	2024-10-20 20:17:52.856	error	Invalid data holdingRegisters/0: {"_address":-40001,"deviceId":3,"name":"Temp","description":"","unit":"°C","type":"uint32be","len":2,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","poll":true,"wp":"","cw":"","isScale":"","address":-40001,"fullId":"modbus.4.0"}
      modbus.4
      	2024-10-20 20:17:52.855	debug	Initialize Objects for holdingRegs: [{"_address":-40001,"deviceId":3,"name":"Temp","description":"","unit":"°C","type":"uint32be","len":2,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","poll":true,"wp":"","cw":"","isScale":"","address":-40001}]
      modbus.4
      	2024-10-20 20:17:52.851	debug	Add inputRegisters.1_Temp: {"_id":"inputRegisters.1_Temp","type":"state","common":{"name":"Temp","role":"value.temperature","type":"number","read":true,"write":false,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"inputRegs","address":1,"deviceId":3,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1}}
      modbus.4
      	2024-10-20 20:17:52.842	debug	Initialize Objects for inputRegs: [{"_address":"1","deviceId":3,"name":"Temp","description":"Temp","unit":"","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value.temperature","room":"","cw":"","isScale":"","address":1,"id":"inputRegisters.1_Temp"}]
      modbus.4
      	2024-10-20 20:17:52.824	debug	Initialize Objects for coils: []
      modbus.4
      	2024-10-20 20:17:52.822	debug	Initialize Objects for disInputs: []
      modbus.4
      	2024-10-20 20:17:52.819	error	Invalid holdingRegisters address: -40001
      modbus.4
      	2024-10-20 20:17:52.215	info	starting. Version 5.0.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v18.19.0, js-controller: 4.0.24
      modbus.4
      	2024-10-20 20:17:50.449	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
      modbus.4
      	2024-10-20 20:17:48.433	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
      modbus.4
      	2024-10-20 20:17:47.620	debug	States create User PubSub Client
      modbus.4
      	2024-10-20 20:17:47.618	debug	States create System PubSub Client
      modbus.4
      	2024-10-20 20:17:47.449	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
      modbus.4
      	2024-10-20 20:17:47.255	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
      modbus.4
      	2024-10-20 20:17:46.901	debug	Objects client initialize lua scripts
      modbus.4
      	2024-10-20 20:17:46.119	debug	Objects create User PubSub Client
      modbus.4
      	2024-10-20 20:17:46.116	debug	Objects create System PubSub Client
      modbus.4
      	2024-10-20 20:17:46.039	debug	Objects client ready ... initialize now
      modbus.4
      	2024-10-20 20:17:45.459	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
      
      HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • M Marc 3

        Ok, sorry, nun nochmal richtig:

        modbus.4
        	2024-10-20 20:18:16.942	warn	Poll error count: 3 code: "ReadInputRegisters: Invalid FC 3"
        modbus.4
        	2024-10-20 20:18:16.632	debug	[DevID_3/inputRegs] Poll address 1 - 1 registers
        modbus.4
        	2024-10-20 20:18:16.631	debug	[DevID_3] Poll start ---------------------
        modbus.4
        	2024-10-20 20:18:06.577	warn	Poll error count: 2 code: "ReadInputRegisters: Invalid FC 3"
        modbus.4
        	2024-10-20 20:18:06.269	debug	[DevID_3/inputRegs] Poll address 1 - 1 registers
        modbus.4
        	2024-10-20 20:18:06.268	debug	[DevID_3] Poll start ---------------------
        modbus.4
        	2024-10-20 20:17:56.212	warn	Poll error count: 1 code: "ReadInputRegisters: Invalid FC 3"
        modbus.4
        	2024-10-20 20:17:55.174	error	Error response: 0
        modbus.4
        	2024-10-20 20:17:55.156	error	unknown function code: 0x51, 0x3
        modbus.4
        	2024-10-20 20:17:54.202	debug	[DevID_3/inputRegs] Poll address 1 - 1 registers
        modbus.4
        	2024-10-20 20:17:54.201	debug	Initialization of scale factors done!
        modbus.4
        	2024-10-20 20:17:54.194	debug	[DevID_3] Poll start ---------------------
        modbus.4
        	2024-10-20 20:17:54.192	info	Connected to slave
        modbus.4
        	2024-10-20 20:17:54.170	debug	connect to serial /dev/ttyUSB0 with 9600
        modbus.4
        	2024-10-20 20:17:53.674	info	Can not execute task "add" for ID undefined: The id is empty! Please provide a valid id. ({"name":"add","obj":{"type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"°C"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":-40001,"deviceId":3,"type":"uint32be","len":2,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}}
        modbus.4
        	2024-10-20 20:17:52.858	debug	Add undefined: {"type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"°C"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":-40001,"deviceId":3,"type":"uint32be","len":2,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
        modbus.4
        	2024-10-20 20:17:52.856	error	Invalid object: {"type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"°C"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":-40001,"deviceId":3,"type":"uint32be","len":2,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
        modbus.4
        	2024-10-20 20:17:52.856	error	Invalid data holdingRegisters/0: {"_address":-40001,"deviceId":3,"name":"Temp","description":"","unit":"°C","type":"uint32be","len":2,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","poll":true,"wp":"","cw":"","isScale":"","address":-40001,"fullId":"modbus.4.0"}
        modbus.4
        	2024-10-20 20:17:52.855	debug	Initialize Objects for holdingRegs: [{"_address":-40001,"deviceId":3,"name":"Temp","description":"","unit":"°C","type":"uint32be","len":2,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","poll":true,"wp":"","cw":"","isScale":"","address":-40001}]
        modbus.4
        	2024-10-20 20:17:52.851	debug	Add inputRegisters.1_Temp: {"_id":"inputRegisters.1_Temp","type":"state","common":{"name":"Temp","role":"value.temperature","type":"number","read":true,"write":false,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"inputRegs","address":1,"deviceId":3,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1}}
        modbus.4
        	2024-10-20 20:17:52.842	debug	Initialize Objects for inputRegs: [{"_address":"1","deviceId":3,"name":"Temp","description":"Temp","unit":"","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value.temperature","room":"","cw":"","isScale":"","address":1,"id":"inputRegisters.1_Temp"}]
        modbus.4
        	2024-10-20 20:17:52.824	debug	Initialize Objects for coils: []
        modbus.4
        	2024-10-20 20:17:52.822	debug	Initialize Objects for disInputs: []
        modbus.4
        	2024-10-20 20:17:52.819	error	Invalid holdingRegisters address: -40001
        modbus.4
        	2024-10-20 20:17:52.215	info	starting. Version 5.0.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v18.19.0, js-controller: 4.0.24
        modbus.4
        	2024-10-20 20:17:50.449	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
        modbus.4
        	2024-10-20 20:17:48.433	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
        modbus.4
        	2024-10-20 20:17:47.620	debug	States create User PubSub Client
        modbus.4
        	2024-10-20 20:17:47.618	debug	States create System PubSub Client
        modbus.4
        	2024-10-20 20:17:47.449	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
        modbus.4
        	2024-10-20 20:17:47.255	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
        modbus.4
        	2024-10-20 20:17:46.901	debug	Objects client initialize lua scripts
        modbus.4
        	2024-10-20 20:17:46.119	debug	Objects create User PubSub Client
        modbus.4
        	2024-10-20 20:17:46.116	debug	Objects create System PubSub Client
        modbus.4
        	2024-10-20 20:17:46.039	debug	Objects client ready ... initialize now
        modbus.4
        	2024-10-20 20:17:45.459	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
        
        HomoranH Nicht stören
        HomoranH Nicht stören
        Homoran
        Global Moderator Administrators
        schrieb am zuletzt editiert von
        #14

        @marc-3 sagte in Einbinden von Modbus - R4DCB08 sensoren:

        , nun nochmal richtig:

        Danke!
        jetzt gibt's schonmal eine Verbindung!
        aber

        @marc-3 sagte in Einbinden von Modbus - R4DCB08 sensoren:

        inputRegs: [{"_address":"1","deviceId":3,"name":"Temp","description":"Temp","unit":"","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value.temperature","room":"","cw":"","isScale":"","address":1,"id":"inputRegisters.1_Temp"}]

        hattest du was geändert?

        und was bei den Holdingregistern eingetragen?

        @marc-3 sagte in Einbinden von Modbus - R4DCB08 sensoren:

        _address":-40001,"deviceId":3,"name":"Temp","description":"","unit":"°C","type":"uint32be","len":2,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","poll":true,"wp":"","cw":"","isScale":"","address":-40001,"fullId":"modbus.4.0"}

        kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

        der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • M Offline
          M Offline
          Marc 3
          schrieb am zuletzt editiert von
          #15

          inputRegs: [{"_address":"1","deviceId":3,"name":"Temp","description":"Temp","unit":"","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value.temperature","room":"","cw":"","isScale":"","address":1,"id":"inputRegisters.1_Temp"}]

          hattest du was geändert?
          ja, das hatte ich mal auf "nichts" gestellt
          5890dffd-ab97-4fb4-b79e-c7914e6ae920-grafik.png

          und was bei den Holdingregistern eingetragen?
          auch hier hab ich mal was ausprobiert, aber leider ohne Erfolg

          modbus.4
          	2024-10-20 20:30:06.239	warn	Poll error count: 4 code: "ReadInputRegisters: Invalid FC 3"
          modbus.4
          	2024-10-20 20:30:05.928	debug	[DevID_3/inputRegs] Poll address 1 - 1 registers
          modbus.4
          	2024-10-20 20:30:05.926	debug	[DevID_3] Poll start ---------------------
          modbus.4
          	2024-10-20 20:29:55.874	warn	Poll error count: 3 code: "ReadInputRegisters: Invalid FC 3"
          modbus.4
          	2024-10-20 20:29:55.563	debug	[DevID_3/inputRegs] Poll address 1 - 1 registers
          modbus.4
          	2024-10-20 20:29:55.562	debug	[DevID_3] Poll start ---------------------
          modbus.4
          	2024-10-20 20:29:45.510	warn	Poll error count: 2 code: "ReadInputRegisters: Invalid FC 3"
          modbus.4
          	2024-10-20 20:29:45.199	debug	[DevID_3/inputRegs] Poll address 1 - 1 registers
          modbus.4
          	2024-10-20 20:29:45.197	debug	[DevID_3] Poll start ---------------------
          modbus.4
          	2024-10-20 20:29:35.144	warn	Poll error count: 1 code: "ReadInputRegisters: Invalid FC 3"
          modbus.4
          	2024-10-20 20:29:34.102	error	unknown function code: 0x0, 0xc1
          modbus.4
          	2024-10-20 20:29:34.091	error	Error response: Value is not accepted by slave
          modbus.4
          	2024-10-20 20:29:34.089	error	Error response for FCx17: Illegal Data Value
          modbus.4
          	2024-10-20 20:29:33.339	debug	[DevID_3/inputRegs] Poll address 1 - 1 registers
          modbus.4
          	2024-10-20 20:29:33.338	debug	Initialization of scale factors done!
          modbus.4
          	2024-10-20 20:29:33.334	debug	[DevID_3] Poll start ---------------------
          modbus.4
          	2024-10-20 20:29:33.332	info	Connected to slave
          modbus.4
          	2024-10-20 20:29:33.304	debug	connect to serial /dev/ttyUSB0 with 9600
          modbus.4
          	2024-10-20 20:29:32.138	debug	Initialize Objects for holdingRegs: []
          modbus.4
          	2024-10-20 20:29:32.137	debug	Add inputRegisters.1_Temp: {"_id":"inputRegisters.1_Temp","type":"state","common":{"name":"Temp","role":"value.temperature","type":"number","read":true,"write":false,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"inputRegs","address":1,"deviceId":3,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1}}
          modbus.4
          	2024-10-20 20:29:32.135	debug	Initialize Objects for inputRegs: [{"_address":"1","deviceId":3,"name":"Temp","description":"Temp","unit":"","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value.temperature","room":"","cw":"","isScale":"","address":1,"id":"inputRegisters.1_Temp"}]
          modbus.4
          	2024-10-20 20:29:32.134	debug	Initialize Objects for coils: []
          modbus.4
          	2024-10-20 20:29:32.127	debug	Initialize Objects for disInputs: []
          modbus.4
          	2024-10-20 20:29:31.305	info	starting. Version 5.0.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v18.19.0, js-controller: 4.0.24
          modbus.4
          	2024-10-20 20:29:29.864	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
          modbus.4
          	2024-10-20 20:29:18.548	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          modbus.4
          	2024-10-20 20:29:18.547	debug	Plugin sentry destroyed
          modbus.4
          	2024-10-20 20:29:18.545	info	terminating
          modbus.4
          	2024-10-20 20:29:18.542	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          modbus.4
          	2024-10-20 20:28:50.621	debug	Cleaning up request fifo.
          modbus.4
          	2024-10-20 20:28:50.616	debug	Clearing timeout of the current request.
          modbus.4
          	2024-10-20 20:28:50.601	info	Disconnected from slave
          
          HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • M Marc 3

            inputRegs: [{"_address":"1","deviceId":3,"name":"Temp","description":"Temp","unit":"","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value.temperature","room":"","cw":"","isScale":"","address":1,"id":"inputRegisters.1_Temp"}]

            hattest du was geändert?
            ja, das hatte ich mal auf "nichts" gestellt
            5890dffd-ab97-4fb4-b79e-c7914e6ae920-grafik.png

            und was bei den Holdingregistern eingetragen?
            auch hier hab ich mal was ausprobiert, aber leider ohne Erfolg

            modbus.4
            	2024-10-20 20:30:06.239	warn	Poll error count: 4 code: "ReadInputRegisters: Invalid FC 3"
            modbus.4
            	2024-10-20 20:30:05.928	debug	[DevID_3/inputRegs] Poll address 1 - 1 registers
            modbus.4
            	2024-10-20 20:30:05.926	debug	[DevID_3] Poll start ---------------------
            modbus.4
            	2024-10-20 20:29:55.874	warn	Poll error count: 3 code: "ReadInputRegisters: Invalid FC 3"
            modbus.4
            	2024-10-20 20:29:55.563	debug	[DevID_3/inputRegs] Poll address 1 - 1 registers
            modbus.4
            	2024-10-20 20:29:55.562	debug	[DevID_3] Poll start ---------------------
            modbus.4
            	2024-10-20 20:29:45.510	warn	Poll error count: 2 code: "ReadInputRegisters: Invalid FC 3"
            modbus.4
            	2024-10-20 20:29:45.199	debug	[DevID_3/inputRegs] Poll address 1 - 1 registers
            modbus.4
            	2024-10-20 20:29:45.197	debug	[DevID_3] Poll start ---------------------
            modbus.4
            	2024-10-20 20:29:35.144	warn	Poll error count: 1 code: "ReadInputRegisters: Invalid FC 3"
            modbus.4
            	2024-10-20 20:29:34.102	error	unknown function code: 0x0, 0xc1
            modbus.4
            	2024-10-20 20:29:34.091	error	Error response: Value is not accepted by slave
            modbus.4
            	2024-10-20 20:29:34.089	error	Error response for FCx17: Illegal Data Value
            modbus.4
            	2024-10-20 20:29:33.339	debug	[DevID_3/inputRegs] Poll address 1 - 1 registers
            modbus.4
            	2024-10-20 20:29:33.338	debug	Initialization of scale factors done!
            modbus.4
            	2024-10-20 20:29:33.334	debug	[DevID_3] Poll start ---------------------
            modbus.4
            	2024-10-20 20:29:33.332	info	Connected to slave
            modbus.4
            	2024-10-20 20:29:33.304	debug	connect to serial /dev/ttyUSB0 with 9600
            modbus.4
            	2024-10-20 20:29:32.138	debug	Initialize Objects for holdingRegs: []
            modbus.4
            	2024-10-20 20:29:32.137	debug	Add inputRegisters.1_Temp: {"_id":"inputRegisters.1_Temp","type":"state","common":{"name":"Temp","role":"value.temperature","type":"number","read":true,"write":false,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"inputRegs","address":1,"deviceId":3,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1}}
            modbus.4
            	2024-10-20 20:29:32.135	debug	Initialize Objects for inputRegs: [{"_address":"1","deviceId":3,"name":"Temp","description":"Temp","unit":"","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value.temperature","room":"","cw":"","isScale":"","address":1,"id":"inputRegisters.1_Temp"}]
            modbus.4
            	2024-10-20 20:29:32.134	debug	Initialize Objects for coils: []
            modbus.4
            	2024-10-20 20:29:32.127	debug	Initialize Objects for disInputs: []
            modbus.4
            	2024-10-20 20:29:31.305	info	starting. Version 5.0.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v18.19.0, js-controller: 4.0.24
            modbus.4
            	2024-10-20 20:29:29.864	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
            modbus.4
            	2024-10-20 20:29:18.548	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            modbus.4
            	2024-10-20 20:29:18.547	debug	Plugin sentry destroyed
            modbus.4
            	2024-10-20 20:29:18.545	info	terminating
            modbus.4
            	2024-10-20 20:29:18.542	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            modbus.4
            	2024-10-20 20:28:50.621	debug	Cleaning up request fifo.
            modbus.4
            	2024-10-20 20:28:50.616	debug	Clearing timeout of the current request.
            modbus.4
            	2024-10-20 20:28:50.601	info	Disconnected from slave
            
            HomoranH Nicht stören
            HomoranH Nicht stören
            Homoran
            Global Moderator Administrators
            schrieb am zuletzt editiert von Homoran
            #16

            @marc-3 sagte in Einbinden von Modbus - R4DCB08 sensoren:

            ja, das hatte ich mal auf "nichts" gestellt

            ich kenne den Temperaturbereich nicht, abe u(nsigned) bedeutet ohne Vorzeichen.
            Das ist bei Temperaturen eigentlich unüblich

            nimm mal Int16be

            @marc-3 sagte in Einbinden von Modbus - R4DCB08 sensoren:

            auch hier hab ich mal was ausprobiert, aber leider ohne Erfolg

            mach das weg!

            @homoran sagte in Einbinden von Modbus - R4DCB08 sensoren:

            immer nur mit einem probieren bis es läuft

            sobald auch nur ein Fehler drin ist, kommt kein einziger Wert

            kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

            der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • M Offline
              M Offline
              Marc 3
              schrieb am zuletzt editiert von
              #17

              Hab alles andere raus.
              Int16be hat aber nur eine Länge von 1, ich brauche aber eine Länge von 2. Der Temperaturwert sieht dann wie folgt aus: erste Ziffer 0 = +, 1=-. Rest ist Hex, muss in's Dec und *0,1. Gibt es dafür einen geeigneten Typ?

              modbus.4
              	2024-10-20 20:40:00.478	warn	Poll error count: 4 code: "ReadInputRegisters: Invalid FC 3"
              modbus.4
              	2024-10-20 20:40:00.141	debug	[DevID_3/inputRegs] Poll address 1 - 1 registers
              modbus.4
              	2024-10-20 20:40:00.139	debug	[DevID_3] Poll start ---------------------
              modbus.4
              	2024-10-20 20:39:50.087	warn	Poll error count: 3 code: "ReadInputRegisters: Invalid FC 3"
              modbus.4
              	2024-10-20 20:39:49.775	debug	[DevID_3/inputRegs] Poll address 1 - 1 registers
              modbus.4
              	2024-10-20 20:39:49.773	debug	[DevID_3] Poll start ---------------------
              modbus.4
              	2024-10-20 20:39:39.721	warn	Poll error count: 2 code: "ReadInputRegisters: Invalid FC 3"
              modbus.4
              	2024-10-20 20:39:39.418	debug	[DevID_3/inputRegs] Poll address 1 - 1 registers
              modbus.4
              	2024-10-20 20:39:39.416	debug	[DevID_3] Poll start ---------------------
              modbus.4
              	2024-10-20 20:39:29.362	warn	Poll error count: 1 code: "ReadInputRegisters: Invalid FC 3"
              modbus.4
              	2024-10-20 20:39:28.315	error	unknown function code: 0x0, 0xc3
              modbus.4
              	2024-10-20 20:39:28.303	error	Error response: Value is not accepted by slave
              modbus.4
              	2024-10-20 20:39:28.301	error	Error response for FCx17: Illegal Data Value
              modbus.4
              	2024-10-20 20:39:27.651	debug	[DevID_3/inputRegs] Poll address 1 - 1 registers
              modbus.4
              	2024-10-20 20:39:27.649	debug	Initialization of scale factors done!
              modbus.4
              	2024-10-20 20:39:27.645	debug	[DevID_3] Poll start ---------------------
              modbus.4
              	2024-10-20 20:39:27.641	info	Connected to slave
              modbus.4
              	2024-10-20 20:39:27.614	debug	connect to serial /dev/ttyUSB0 with 9600
              modbus.4
              	2024-10-20 20:39:26.378	debug	Initialize Objects for holdingRegs: []
              modbus.4
              	2024-10-20 20:39:26.377	debug	Add inputRegisters.1_Temp: {"_id":"inputRegisters.1_Temp","type":"state","common":{"name":"Temp","role":"value.temperature","type":"number","read":true,"write":false,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"inputRegs","address":1,"deviceId":3,"type":"int16be","len":1,"offset":0,"factor":1}}
              modbus.4
              	2024-10-20 20:39:26.376	debug	Initialize Objects for inputRegs: [{"_address":"1","deviceId":3,"name":"Temp","description":"Temp","unit":"","type":"int16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value.temperature","room":"","cw":"","isScale":"","address":1,"id":"inputRegisters.1_Temp"}]
              modbus.4
              	2024-10-20 20:39:26.375	debug	Initialize Objects for coils: []
              modbus.4
              	2024-10-20 20:39:26.374	debug	Initialize Objects for disInputs: []
              modbus.4
              	2024-10-20 20:39:25.311	info	starting. Version 5.0.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v18.19.0, js-controller: 4.0.24
              modbus.4
              	2024-10-20 20:39:23.754	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
              modbus.4
              	2024-10-20 20:39:22.063	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
              modbus.4
              	2024-10-20 20:39:21.413	debug	States create User PubSub Client
              modbus.4
              	2024-10-20 20:39:21.408	debug	States create System PubSub Client
              modbus.4
              	2024-10-20 20:39:21.181	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
              modbus.4
              	2024-10-20 20:39:21.000	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
              modbus.4
              	2024-10-20 20:39:20.900	debug	Objects client initialize lua scripts
              modbus.4
              	2024-10-20 20:39:20.303	debug	Objects create User PubSub Client
              modbus.4
              	2024-10-20 20:39:20.300	debug	Objects create System PubSub Client
              modbus.4
              	2024-10-20 20:39:20.184	debug	Objects client ready ... initialize now
              modbus.4
              	2024-10-20 20:39:19.773	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
              modbus.4
              	2024-10-20 20:39:12.156	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              modbus.4
              	2024-10-20 20:39:12.155	debug	Plugin sentry destroyed
              modbus.4
              	2024-10-20 20:39:12.153	info	terminating
              modbus.4
              	2024-10-20 20:39:12.150	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              modbus.4
              	2024-10-20 20:38:47.233	info	List of port: [{"path":"/dev/ttyS0"},{"path":"/dev/ttyS1"},{"path":"/dev/ttyS2"},{"path":"/dev/ttyS3"},{"path":"/dev/ttyUSB0"}]
              modbus.4
              	2024-10-20 20:38:47.231	info	Check /dev/ttyUSB0 : true
              modbus.4
              	2024-10-20 20:38:47.230	info	Check /dev/ttyS3 : true
              modbus.4
              	2024-10-20 20:38:47.230	info	Check /dev/ttyS2 : true
              modbus.4
              	2024-10-20 20:38:47.229	info	Check /dev/ttyS1 : true
              modbus.4
              	2024-10-20 20:38:47.226	info	Check /dev/ttyS0 : true
              modbus.4
              	2024-10-20 20:38:47.221	info	Verify [{"path":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"FTDI","serialNumber":"A10OG1BO","pnpId":"usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A10OG1BO-if00-port0","vendorId":"0403","productId":"6001"},{"path":"/dev/ttyS1"},{"path":"/dev/ttyS2"},{"path":"/dev/ttyS3"},{"path":"/dev/ttyS0"}]
              modbus.4
              	2024-10-20 20:38:29.263	debug	Cleaning up request fifo.
              modbus.4
              	2024-10-20 20:38:29.262	debug	Clearing timeout of the current request.
              modbus.4
              	2024-10-20 20:38:29.252	info	Disconnected from slave
              
              HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • M Marc 3

                Hab alles andere raus.
                Int16be hat aber nur eine Länge von 1, ich brauche aber eine Länge von 2. Der Temperaturwert sieht dann wie folgt aus: erste Ziffer 0 = +, 1=-. Rest ist Hex, muss in's Dec und *0,1. Gibt es dafür einen geeigneten Typ?

                modbus.4
                	2024-10-20 20:40:00.478	warn	Poll error count: 4 code: "ReadInputRegisters: Invalid FC 3"
                modbus.4
                	2024-10-20 20:40:00.141	debug	[DevID_3/inputRegs] Poll address 1 - 1 registers
                modbus.4
                	2024-10-20 20:40:00.139	debug	[DevID_3] Poll start ---------------------
                modbus.4
                	2024-10-20 20:39:50.087	warn	Poll error count: 3 code: "ReadInputRegisters: Invalid FC 3"
                modbus.4
                	2024-10-20 20:39:49.775	debug	[DevID_3/inputRegs] Poll address 1 - 1 registers
                modbus.4
                	2024-10-20 20:39:49.773	debug	[DevID_3] Poll start ---------------------
                modbus.4
                	2024-10-20 20:39:39.721	warn	Poll error count: 2 code: "ReadInputRegisters: Invalid FC 3"
                modbus.4
                	2024-10-20 20:39:39.418	debug	[DevID_3/inputRegs] Poll address 1 - 1 registers
                modbus.4
                	2024-10-20 20:39:39.416	debug	[DevID_3] Poll start ---------------------
                modbus.4
                	2024-10-20 20:39:29.362	warn	Poll error count: 1 code: "ReadInputRegisters: Invalid FC 3"
                modbus.4
                	2024-10-20 20:39:28.315	error	unknown function code: 0x0, 0xc3
                modbus.4
                	2024-10-20 20:39:28.303	error	Error response: Value is not accepted by slave
                modbus.4
                	2024-10-20 20:39:28.301	error	Error response for FCx17: Illegal Data Value
                modbus.4
                	2024-10-20 20:39:27.651	debug	[DevID_3/inputRegs] Poll address 1 - 1 registers
                modbus.4
                	2024-10-20 20:39:27.649	debug	Initialization of scale factors done!
                modbus.4
                	2024-10-20 20:39:27.645	debug	[DevID_3] Poll start ---------------------
                modbus.4
                	2024-10-20 20:39:27.641	info	Connected to slave
                modbus.4
                	2024-10-20 20:39:27.614	debug	connect to serial /dev/ttyUSB0 with 9600
                modbus.4
                	2024-10-20 20:39:26.378	debug	Initialize Objects for holdingRegs: []
                modbus.4
                	2024-10-20 20:39:26.377	debug	Add inputRegisters.1_Temp: {"_id":"inputRegisters.1_Temp","type":"state","common":{"name":"Temp","role":"value.temperature","type":"number","read":true,"write":false,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"inputRegs","address":1,"deviceId":3,"type":"int16be","len":1,"offset":0,"factor":1}}
                modbus.4
                	2024-10-20 20:39:26.376	debug	Initialize Objects for inputRegs: [{"_address":"1","deviceId":3,"name":"Temp","description":"Temp","unit":"","type":"int16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value.temperature","room":"","cw":"","isScale":"","address":1,"id":"inputRegisters.1_Temp"}]
                modbus.4
                	2024-10-20 20:39:26.375	debug	Initialize Objects for coils: []
                modbus.4
                	2024-10-20 20:39:26.374	debug	Initialize Objects for disInputs: []
                modbus.4
                	2024-10-20 20:39:25.311	info	starting. Version 5.0.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v18.19.0, js-controller: 4.0.24
                modbus.4
                	2024-10-20 20:39:23.754	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                modbus.4
                	2024-10-20 20:39:22.063	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                modbus.4
                	2024-10-20 20:39:21.413	debug	States create User PubSub Client
                modbus.4
                	2024-10-20 20:39:21.408	debug	States create System PubSub Client
                modbus.4
                	2024-10-20 20:39:21.181	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                modbus.4
                	2024-10-20 20:39:21.000	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                modbus.4
                	2024-10-20 20:39:20.900	debug	Objects client initialize lua scripts
                modbus.4
                	2024-10-20 20:39:20.303	debug	Objects create User PubSub Client
                modbus.4
                	2024-10-20 20:39:20.300	debug	Objects create System PubSub Client
                modbus.4
                	2024-10-20 20:39:20.184	debug	Objects client ready ... initialize now
                modbus.4
                	2024-10-20 20:39:19.773	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                modbus.4
                	2024-10-20 20:39:12.156	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                modbus.4
                	2024-10-20 20:39:12.155	debug	Plugin sentry destroyed
                modbus.4
                	2024-10-20 20:39:12.153	info	terminating
                modbus.4
                	2024-10-20 20:39:12.150	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                modbus.4
                	2024-10-20 20:38:47.233	info	List of port: [{"path":"/dev/ttyS0"},{"path":"/dev/ttyS1"},{"path":"/dev/ttyS2"},{"path":"/dev/ttyS3"},{"path":"/dev/ttyUSB0"}]
                modbus.4
                	2024-10-20 20:38:47.231	info	Check /dev/ttyUSB0 : true
                modbus.4
                	2024-10-20 20:38:47.230	info	Check /dev/ttyS3 : true
                modbus.4
                	2024-10-20 20:38:47.230	info	Check /dev/ttyS2 : true
                modbus.4
                	2024-10-20 20:38:47.229	info	Check /dev/ttyS1 : true
                modbus.4
                	2024-10-20 20:38:47.226	info	Check /dev/ttyS0 : true
                modbus.4
                	2024-10-20 20:38:47.221	info	Verify [{"path":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"FTDI","serialNumber":"A10OG1BO","pnpId":"usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A10OG1BO-if00-port0","vendorId":"0403","productId":"6001"},{"path":"/dev/ttyS1"},{"path":"/dev/ttyS2"},{"path":"/dev/ttyS3"},{"path":"/dev/ttyS0"}]
                modbus.4
                	2024-10-20 20:38:29.263	debug	Cleaning up request fifo.
                modbus.4
                	2024-10-20 20:38:29.262	debug	Clearing timeout of the current request.
                modbus.4
                	2024-10-20 20:38:29.252	info	Disconnected from slave
                
                HomoranH Nicht stören
                HomoranH Nicht stören
                Homoran
                Global Moderator Administrators
                schrieb am zuletzt editiert von Homoran
                #18

                @marc-3 sagte in Einbinden von Modbus - R4DCB08 sensoren:

                Int16be hat aber nur eine Länge von 1

                dann doch int32be :thinking_face: ich hab schief gedacht: 16bit sind 2 byte :blush:

                hab gerade nachgesehen, stimmt!
                Bei länge von 2 hab ich auch (u)Int32be

                @marc-3 sagte in Einbinden von Modbus - R4DCB08 sensoren:

                Poll error count: 3 code: "ReadInputRegisters: Invalid FC 3"

                Da bin ich überfragt.
                Die fuunction codes erzeugt der Adapter
                fc3 ist

                Read Multiple Holding Registers fc3

                Quelle: https://en.m.wikipedia.org/wiki/Modbus

                wieso das noch auftritt wenn da nichts drin steht ???

                edit:
                trag die gleichen Werte mal statt bei inputRegisters bei Holdingregister ein
                manche Geräte wollen das so

                kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • M Offline
                  M Offline
                  Marc 3
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #19

                  Eingangs und Holding nun das gleiche:
                  Interessant is der "unkown function code: 0x0, 0xc0" das ergibt rund 19,2°C, was für meinen Keller realistisch ist und was auch der Wert des ersten Temp Sensors ist:
                  f1a3ef3b-66e6-48a2-b678-35ce6631860d-grafik.png

                  modbus.4
                  	2024-10-20 21:10:13.258	warn	Poll error count: 2 code: "ReadInputRegisters: Invalid FC 3"
                  modbus.4
                  	2024-10-20 21:10:12.965	debug	[DevID_3/inputRegs] Poll address 0 - 2 registers
                  modbus.4
                  	2024-10-20 21:10:12.963	debug	[DevID_3] Poll start ---------------------
                  modbus.4
                  	2024-10-20 21:10:02.902	warn	Poll error count: 1 code: "ReadInputRegisters: Invalid FC 3"
                  modbus.4
                  	2024-10-20 21:10:01.850	error	unknown function code: 0x0, 0xc0
                  modbus.4
                  	2024-10-20 21:10:01.836	error	Error response: Value is not accepted by slave
                  modbus.4
                  	2024-10-20 21:10:01.836	error	Error response for FCx17: Illegal Data Value
                  modbus.4
                  	2024-10-20 21:10:01.368	debug	[DevID_3/inputRegs] Poll address 0 - 2 registers
                  modbus.4
                  	2024-10-20 21:10:01.367	debug	Initialization of scale factors done!
                  modbus.4
                  	2024-10-20 21:10:01.360	debug	[DevID_3] Poll start ---------------------
                  modbus.4
                  	2024-10-20 21:10:01.355	info	Connected to slave
                  modbus.4
                  	2024-10-20 21:10:01.331	debug	connect to serial /dev/ttyUSB0 with 9600
                  modbus.4
                  	2024-10-20 21:09:59.175	debug	Add holdingRegisters.1_TempH: {"_id":"holdingRegisters.1_TempH","type":"state","common":{"name":"TempH","role":"level","type":"number","read":false,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":1,"deviceId":3,"type":"uint32be","len":2,"offset":0,"factor":1,"poll":""}}
                  modbus.4
                  	2024-10-20 21:09:59.173	debug	Initialize Objects for holdingRegs: [{"_address":"1","name":"TempH","description":"TempH","unit":"","type":"uint32be","len":2,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","poll":"","wp":"","cw":"","isScale":"","address":1,"deviceId":3,"id":"holdingRegisters.1_TempH"}]
                  modbus.4
                  	2024-10-20 21:09:59.172	debug	Add inputRegisters.0_Temp: {"_id":"inputRegisters.0_Temp","type":"state","common":{"name":"Temp","role":"level","type":"number","read":true,"write":false,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"inputRegs","address":0,"deviceId":3,"type":"uint32be","len":2,"offset":0,"factor":1}}
                  modbus.4
                  	2024-10-20 21:09:59.170	debug	Initialize Objects for inputRegs: [{"_address":0,"name":"Temp","description":"Temp","unit":"","type":"uint32be","len":2,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","cw":"","isScale":"","address":0,"deviceId":3,"id":"inputRegisters.0_Temp"}]
                  modbus.4
                  	2024-10-20 21:09:59.168	debug	Initialize Objects for coils: []
                  modbus.4
                  	2024-10-20 21:09:59.166	debug	Initialize Objects for disInputs: []
                  modbus.4
                  	2024-10-20 21:09:58.517	info	starting. Version 5.0.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v18.19.0, js-controller: 4.0.24
                  modbus.4
                  	2024-10-20 21:09:57.170	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                  modbus.4
                  	2024-10-20 21:09:46.117	debug	Cleaning up request fifo.
                  modbus.4
                  	2024-10-20 21:09:46.102	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  modbus.4
                  	2024-10-20 21:09:46.101	debug	Plugin sentry destroyed
                  modbus.4
                  	2024-10-20 21:09:46.099	info	terminating
                  

                  Falls ich dich falsch verstanden hab und das Eingangsregister löschen soll und nur Holding:

                  modbus.4
                  	2024-10-20 21:18:59.090	debug	No current request.
                  modbus.4
                  	2024-10-20 21:18:58.045	debug	No current request.
                  modbus.4
                  	2024-10-20 21:18:57.007	debug	No current request.
                  modbus.4
                  	2024-10-20 21:18:55.964	debug	No current request.
                  modbus.4
                  	2024-10-20 21:18:54.940	debug	No current request.
                  modbus.4
                  	2024-10-20 21:18:53.901	debug	No current request.
                  modbus.4
                  	2024-10-20 21:18:53.367	debug	[DevID_3] Poll start ---------------------
                  modbus.4
                  	2024-10-20 21:18:52.861	debug	No current request.
                  modbus.4
                  	2024-10-20 21:18:51.821	debug	No current request.
                  modbus.4
                  	2024-10-20 21:18:50.782	debug	No current request.
                  modbus.4
                  	2024-10-20 21:18:49.742	debug	No current request.
                  modbus.4
                  	2024-10-20 21:18:48.717	debug	No current request.
                  modbus.4
                  	2024-10-20 21:18:47.664	debug	No current request.
                  modbus.4
                  	2024-10-20 21:18:46.638	debug	No current request.
                  modbus.4
                  	2024-10-20 21:18:45.599	debug	No current request.
                  modbus.4
                  	2024-10-20 21:18:44.559	debug	No current request.
                  modbus.4
                  	2024-10-20 21:18:43.520	debug	No current request.
                  modbus.4
                  	2024-10-20 21:18:43.313	debug	[DevID_3] Poll start ---------------------
                  modbus.4
                  	2024-10-20 21:18:42.482	debug	No current request.
                  modbus.4
                  	2024-10-20 21:18:41.439	debug	No current request.
                  modbus.4
                  	2024-10-20 21:18:40.415	debug	No current request.
                  modbus.4
                  	2024-10-20 21:18:39.375	debug	No current request.
                  modbus.4
                  	2024-10-20 21:18:38.335	debug	No current request.
                  modbus.4
                  	2024-10-20 21:18:37.295	debug	No current request.
                  modbus.4
                  	2024-10-20 21:18:36.258	debug	No current request.
                  modbus.4
                  	2024-10-20 21:18:35.224	debug	No current request.
                  modbus.4
                  	2024-10-20 21:18:34.179	error	unknown function code: 0x0, 0xc3
                  modbus.4
                  	2024-10-20 21:18:34.162	error	Error response: Value is not accepted by slave
                  modbus.4
                  	2024-10-20 21:18:34.161	error	Error response for FCx17: Illegal Data Value
                  modbus.4
                  	2024-10-20 21:18:33.258	debug	[DevID_3] Poll start ---------------------
                  modbus.4
                  	2024-10-20 21:18:33.255	info	Connected to slave
                  modbus.4
                  	2024-10-20 21:18:33.225	debug	connect to serial /dev/ttyUSB0 with 9600
                  modbus.4
                  	2024-10-20 21:18:32.240	debug	Remove old object modbus.4.inputRegisters.0_Temp
                  modbus.4
                  	2024-10-20 21:18:32.006	debug	Add holdingRegisters.1_TempH: {"_id":"holdingRegisters.1_TempH","type":"state","common":{"name":"TempH","role":"level","type":"number","read":false,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":1,"deviceId":3,"type":"uint32be","len":2,"offset":0,"factor":1,"poll":""}}
                  modbus.4
                  	2024-10-20 21:18:32.005	debug	Initialize Objects for holdingRegs: [{"_address":"1","name":"TempH","description":"TempH","unit":"","type":"uint32be","len":2,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","poll":"","wp":"","cw":"","isScale":"","address":1,"deviceId":3,"id":"holdingRegisters.1_TempH"}]
                  modbus.4
                  	2024-10-20 21:18:32.004	debug	Initialize Objects for inputRegs: []
                  modbus.4
                  	2024-10-20 21:18:32.002	debug	Initialize Objects for coils: []
                  modbus.4
                  	2024-10-20 21:18:32.001	debug	Initialize Objects for disInputs: []
                  modbus.4
                  	2024-10-20 21:18:31.502	info	starting. Version 5.0.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v18.19.0, js-controller: 4.0.24
                  modbus.4
                  	2024-10-20 21:18:29.259	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                  modbus.4
                  	2024-10-20 21:18:18.042	debug	Cleaning up request fifo.
                  modbus.4
                  	2024-10-20 21:18:18.042	debug	Clearing timeout of the current request.
                  modbus.4
                  	2024-10-20 21:18:18.030	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  modbus.4
                  	2024-10-20 21:18:18.029	debug	Plugin sentry destroyed
                  modbus.4
                  	2024-10-20 21:18:18.027	info	terminating
                  modbus.4
                  	2024-10-20 21:18:18.022	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  
                  HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • M Marc 3

                    Eingangs und Holding nun das gleiche:
                    Interessant is der "unkown function code: 0x0, 0xc0" das ergibt rund 19,2°C, was für meinen Keller realistisch ist und was auch der Wert des ersten Temp Sensors ist:
                    f1a3ef3b-66e6-48a2-b678-35ce6631860d-grafik.png

                    modbus.4
                    	2024-10-20 21:10:13.258	warn	Poll error count: 2 code: "ReadInputRegisters: Invalid FC 3"
                    modbus.4
                    	2024-10-20 21:10:12.965	debug	[DevID_3/inputRegs] Poll address 0 - 2 registers
                    modbus.4
                    	2024-10-20 21:10:12.963	debug	[DevID_3] Poll start ---------------------
                    modbus.4
                    	2024-10-20 21:10:02.902	warn	Poll error count: 1 code: "ReadInputRegisters: Invalid FC 3"
                    modbus.4
                    	2024-10-20 21:10:01.850	error	unknown function code: 0x0, 0xc0
                    modbus.4
                    	2024-10-20 21:10:01.836	error	Error response: Value is not accepted by slave
                    modbus.4
                    	2024-10-20 21:10:01.836	error	Error response for FCx17: Illegal Data Value
                    modbus.4
                    	2024-10-20 21:10:01.368	debug	[DevID_3/inputRegs] Poll address 0 - 2 registers
                    modbus.4
                    	2024-10-20 21:10:01.367	debug	Initialization of scale factors done!
                    modbus.4
                    	2024-10-20 21:10:01.360	debug	[DevID_3] Poll start ---------------------
                    modbus.4
                    	2024-10-20 21:10:01.355	info	Connected to slave
                    modbus.4
                    	2024-10-20 21:10:01.331	debug	connect to serial /dev/ttyUSB0 with 9600
                    modbus.4
                    	2024-10-20 21:09:59.175	debug	Add holdingRegisters.1_TempH: {"_id":"holdingRegisters.1_TempH","type":"state","common":{"name":"TempH","role":"level","type":"number","read":false,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":1,"deviceId":3,"type":"uint32be","len":2,"offset":0,"factor":1,"poll":""}}
                    modbus.4
                    	2024-10-20 21:09:59.173	debug	Initialize Objects for holdingRegs: [{"_address":"1","name":"TempH","description":"TempH","unit":"","type":"uint32be","len":2,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","poll":"","wp":"","cw":"","isScale":"","address":1,"deviceId":3,"id":"holdingRegisters.1_TempH"}]
                    modbus.4
                    	2024-10-20 21:09:59.172	debug	Add inputRegisters.0_Temp: {"_id":"inputRegisters.0_Temp","type":"state","common":{"name":"Temp","role":"level","type":"number","read":true,"write":false,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"inputRegs","address":0,"deviceId":3,"type":"uint32be","len":2,"offset":0,"factor":1}}
                    modbus.4
                    	2024-10-20 21:09:59.170	debug	Initialize Objects for inputRegs: [{"_address":0,"name":"Temp","description":"Temp","unit":"","type":"uint32be","len":2,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","cw":"","isScale":"","address":0,"deviceId":3,"id":"inputRegisters.0_Temp"}]
                    modbus.4
                    	2024-10-20 21:09:59.168	debug	Initialize Objects for coils: []
                    modbus.4
                    	2024-10-20 21:09:59.166	debug	Initialize Objects for disInputs: []
                    modbus.4
                    	2024-10-20 21:09:58.517	info	starting. Version 5.0.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v18.19.0, js-controller: 4.0.24
                    modbus.4
                    	2024-10-20 21:09:57.170	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                    modbus.4
                    	2024-10-20 21:09:46.117	debug	Cleaning up request fifo.
                    modbus.4
                    	2024-10-20 21:09:46.102	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                    modbus.4
                    	2024-10-20 21:09:46.101	debug	Plugin sentry destroyed
                    modbus.4
                    	2024-10-20 21:09:46.099	info	terminating
                    

                    Falls ich dich falsch verstanden hab und das Eingangsregister löschen soll und nur Holding:

                    modbus.4
                    	2024-10-20 21:18:59.090	debug	No current request.
                    modbus.4
                    	2024-10-20 21:18:58.045	debug	No current request.
                    modbus.4
                    	2024-10-20 21:18:57.007	debug	No current request.
                    modbus.4
                    	2024-10-20 21:18:55.964	debug	No current request.
                    modbus.4
                    	2024-10-20 21:18:54.940	debug	No current request.
                    modbus.4
                    	2024-10-20 21:18:53.901	debug	No current request.
                    modbus.4
                    	2024-10-20 21:18:53.367	debug	[DevID_3] Poll start ---------------------
                    modbus.4
                    	2024-10-20 21:18:52.861	debug	No current request.
                    modbus.4
                    	2024-10-20 21:18:51.821	debug	No current request.
                    modbus.4
                    	2024-10-20 21:18:50.782	debug	No current request.
                    modbus.4
                    	2024-10-20 21:18:49.742	debug	No current request.
                    modbus.4
                    	2024-10-20 21:18:48.717	debug	No current request.
                    modbus.4
                    	2024-10-20 21:18:47.664	debug	No current request.
                    modbus.4
                    	2024-10-20 21:18:46.638	debug	No current request.
                    modbus.4
                    	2024-10-20 21:18:45.599	debug	No current request.
                    modbus.4
                    	2024-10-20 21:18:44.559	debug	No current request.
                    modbus.4
                    	2024-10-20 21:18:43.520	debug	No current request.
                    modbus.4
                    	2024-10-20 21:18:43.313	debug	[DevID_3] Poll start ---------------------
                    modbus.4
                    	2024-10-20 21:18:42.482	debug	No current request.
                    modbus.4
                    	2024-10-20 21:18:41.439	debug	No current request.
                    modbus.4
                    	2024-10-20 21:18:40.415	debug	No current request.
                    modbus.4
                    	2024-10-20 21:18:39.375	debug	No current request.
                    modbus.4
                    	2024-10-20 21:18:38.335	debug	No current request.
                    modbus.4
                    	2024-10-20 21:18:37.295	debug	No current request.
                    modbus.4
                    	2024-10-20 21:18:36.258	debug	No current request.
                    modbus.4
                    	2024-10-20 21:18:35.224	debug	No current request.
                    modbus.4
                    	2024-10-20 21:18:34.179	error	unknown function code: 0x0, 0xc3
                    modbus.4
                    	2024-10-20 21:18:34.162	error	Error response: Value is not accepted by slave
                    modbus.4
                    	2024-10-20 21:18:34.161	error	Error response for FCx17: Illegal Data Value
                    modbus.4
                    	2024-10-20 21:18:33.258	debug	[DevID_3] Poll start ---------------------
                    modbus.4
                    	2024-10-20 21:18:33.255	info	Connected to slave
                    modbus.4
                    	2024-10-20 21:18:33.225	debug	connect to serial /dev/ttyUSB0 with 9600
                    modbus.4
                    	2024-10-20 21:18:32.240	debug	Remove old object modbus.4.inputRegisters.0_Temp
                    modbus.4
                    	2024-10-20 21:18:32.006	debug	Add holdingRegisters.1_TempH: {"_id":"holdingRegisters.1_TempH","type":"state","common":{"name":"TempH","role":"level","type":"number","read":false,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":1,"deviceId":3,"type":"uint32be","len":2,"offset":0,"factor":1,"poll":""}}
                    modbus.4
                    	2024-10-20 21:18:32.005	debug	Initialize Objects for holdingRegs: [{"_address":"1","name":"TempH","description":"TempH","unit":"","type":"uint32be","len":2,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","poll":"","wp":"","cw":"","isScale":"","address":1,"deviceId":3,"id":"holdingRegisters.1_TempH"}]
                    modbus.4
                    	2024-10-20 21:18:32.004	debug	Initialize Objects for inputRegs: []
                    modbus.4
                    	2024-10-20 21:18:32.002	debug	Initialize Objects for coils: []
                    modbus.4
                    	2024-10-20 21:18:32.001	debug	Initialize Objects for disInputs: []
                    modbus.4
                    	2024-10-20 21:18:31.502	info	starting. Version 5.0.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v18.19.0, js-controller: 4.0.24
                    modbus.4
                    	2024-10-20 21:18:29.259	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                    modbus.4
                    	2024-10-20 21:18:18.042	debug	Cleaning up request fifo.
                    modbus.4
                    	2024-10-20 21:18:18.042	debug	Clearing timeout of the current request.
                    modbus.4
                    	2024-10-20 21:18:18.030	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                    modbus.4
                    	2024-10-20 21:18:18.029	debug	Plugin sentry destroyed
                    modbus.4
                    	2024-10-20 21:18:18.027	info	terminating
                    modbus.4
                    	2024-10-20 21:18:18.022	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    
                    HomoranH Nicht stören
                    HomoranH Nicht stören
                    Homoran
                    Global Moderator Administrators
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #20

                    @marc-3 sagte in Einbinden von Modbus - R4DCB08 sensoren:

                    Falls ich dich falsch verstanden hab und das Eingangsregister löschen soll und nur Holding:

                    ja, aber Haken bei Abfrage setzen

                    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • M Offline
                      M Offline
                      Marc 3
                      schrieb am zuletzt editiert von Marc 3
                      #21

                      wir kommen voran! die 12714179°C aktualisieren sich alle ~1 sekunde (alle 1 Sekunde wird der Wert tatsächlich gesendet, daher ist die Polltime quatsch, ABER!!!! es kommt was an)
                      Jetzt muss man das nur noch in 8 verschiedene Temperaturwerte aufdröseln, entsprechend umwandeln, dann hätten wir es schon.

                      5c36231a-2ec6-4be1-bfd8-35ab58f0c2e1-grafik.png

                      d47590c2-6675-4600-a0ea-242cdf5513c1-grafik.png
                      12714179 in Hex sind C2 00 C3 und scheint die Antwort auf die Anfrage davor zu sein.

                      modbus.4
                      	2024-10-20 21:28:12.583	debug	[DevID_3/holdingRegs] Poll address 1 DONE
                      modbus.4
                      	2024-10-20 21:28:12.512	debug	[DevID_3/holdingRegs] Poll address 1 - 2 registers
                      modbus.4
                      	2024-10-20 21:28:12.511	debug	[DevID_3] Poll start ---------------------
                      modbus.4
                      	2024-10-20 21:28:02.457	debug	[DevID_3/holdingRegs] Poll address 1 DONE
                      modbus.4
                      	2024-10-20 21:28:02.392	debug	[DevID_3/holdingRegs] Poll address 1 - 2 registers
                      modbus.4
                      	2024-10-20 21:28:02.390	debug	[DevID_3] Poll start ---------------------
                      modbus.4
                      	2024-10-20 21:27:52.331	debug	[DevID_3/holdingRegs] Poll address 1 DONE
                      modbus.4
                      	2024-10-20 21:27:52.262	debug	[DevID_3/holdingRegs] Poll address 1 - 2 registers
                      modbus.4
                      	2024-10-20 21:27:52.261	debug	[DevID_3] Poll start ---------------------
                      modbus.4
                      	2024-10-20 21:27:42.205	debug	[DevID_3/holdingRegs] Poll address 1 DONE
                      modbus.4
                      	2024-10-20 21:27:42.133	debug	[DevID_3/holdingRegs] Poll address 1 - 2 registers
                      modbus.4
                      	2024-10-20 21:27:42.132	debug	[DevID_3] Poll start ---------------------
                      modbus.4
                      	2024-10-20 21:27:32.078	debug	[DevID_3/holdingRegs] Poll address 1 DONE
                      modbus.4
                      	2024-10-20 21:27:32.007	debug	[DevID_3/holdingRegs] Poll address 1 - 2 registers
                      modbus.4
                      	2024-10-20 21:27:32.006	debug	[DevID_3] Poll start ---------------------
                      modbus.4
                      	2024-10-20 21:27:21.936	debug	[DevID_3/holdingRegs] Poll address 1 DONE
                      modbus.4
                      	2024-10-20 21:27:21.864	debug	[DevID_3/holdingRegs] Poll address 1 - 2 registers
                      modbus.4
                      	2024-10-20 21:27:21.863	debug	[DevID_3] Poll start ---------------------
                      modbus.4
                      	2024-10-20 21:27:11.809	debug	[DevID_3/holdingRegs] Poll address 1 DONE
                      modbus.4
                      	2024-10-20 21:27:10.770	error	Error response: 0
                      modbus.4
                      	2024-10-20 21:27:10.755	error	Wrong CRC for frame: 3,3,16,0,193,0,194,0,195,0,193,0,192,0,191,0,195,3,3,16,0
                      modbus.4
                      	2024-10-20 21:27:09.720	debug	[DevID_3/holdingRegs] Poll address 1 - 2 registers
                      modbus.4
                      	2024-10-20 21:27:09.719	debug	[DevID_3] Poll start ---------------------
                      modbus.4
                      	2024-10-20 21:26:59.668	debug	[DevID_3/holdingRegs] Poll address 1 DONE
                      modbus.4
                      	2024-10-20 21:26:59.596	debug	[DevID_3/holdingRegs] Poll address 1 - 2 registers
                      modbus.4
                      	2024-10-20 21:26:59.595	debug	[DevID_3] Poll start ---------------------
                      modbus.4
                      	2024-10-20 21:26:49.542	debug	[DevID_3/holdingRegs] Poll address 1 DONE
                      modbus.4
                      	2024-10-20 21:26:49.471	debug	[DevID_3/holdingRegs] Poll address 1 - 2 registers
                      modbus.4
                      	2024-10-20 21:26:49.470	debug	[DevID_3] Poll start ---------------------
                      modbus.4
                      	2024-10-20 21:26:39.416	debug	[DevID_3/holdingRegs] Poll address 1 DONE
                      modbus.4
                      	2024-10-20 21:26:39.346	debug	[DevID_3/holdingRegs] Poll address 1 - 2 registers
                      modbus.4
                      	2024-10-20 21:26:39.345	debug	[DevID_3] Poll start ---------------------
                      modbus.4
                      	2024-10-20 21:26:29.289	debug	[DevID_3/holdingRegs] Poll address 1 DONE
                      modbus.4
                      	2024-10-20 21:26:28.249	error	Error response: 0
                      modbus.4
                      	2024-10-20 21:26:28.233	error	Wrong CRC for frame: 3,3,16,0,254,56,64,240,128,195,0,193,4,145,3,3,16,0,192,0,194
                      modbus.4
                      	2024-10-20 21:26:27.177	debug	[DevID_3/holdingRegs] Poll address 1 - 2 registers
                      modbus.4
                      	2024-10-20 21:26:27.176	debug	[DevID_3] Poll start ---------------------
                      modbus.4
                      	2024-10-20 21:26:17.122	debug	[DevID_3/holdingRegs] Poll address 1 DONE
                      modbus.4
                      	2024-10-20 21:26:17.065	debug	[DevID_3/holdingRegs] Poll address 1 - 2 registers
                      modbus.4
                      	2024-10-20 21:26:17.064	debug	[DevID_3] Poll start ---------------------
                      modbus.4
                      	2024-10-20 21:26:07.012	debug	[DevID_3/holdingRegs] Poll address 1 DONE
                      modbus.4
                      	2024-10-20 21:26:06.943	debug	[DevID_3/holdingRegs] Poll address 1 - 2 registers
                      modbus.4
                      	2024-10-20 21:26:06.941	debug	[DevID_3] Poll start ---------------------
                      modbus.4
                      	2024-10-20 21:25:56.885	debug	[DevID_3/holdingRegs] Poll address 1 DONE
                      modbus.4
                      	2024-10-20 21:25:56.814	debug	[DevID_3/holdingRegs] Poll address 1 - 2 registers
                      modbus.4
                      	2024-10-20 21:25:56.812	debug	[DevID_3] Poll start ---------------------
                      modbus.4
                      	2024-10-20 21:25:46.759	debug	[DevID_3/holdingRegs] Poll address 1 DONE
                      modbus.4
                      	2024-10-20 21:25:45.719	error	unknown function code: 0x0, 0xc0
                      modbus.4
                      	2024-10-20 21:25:45.703	error	Wrong CRC for frame: 3,3,16,0,192,0,194,0,195,0,193,17,91,3,3,16,0,192,0,194,0
                      modbus.4
                      	2024-10-20 21:25:44.658	debug	[DevID_3/holdingRegs] Poll address 1 - 2 registers
                      modbus.4
                      	2024-10-20 21:25:44.657	debug	[DevID_3] Poll start ---------------------
                      modbus.4
                      	2024-10-20 21:25:34.602	debug	[DevID_3/holdingRegs] Poll address 1 DONE
                      modbus.4
                      	2024-10-20 21:25:34.533	debug	[DevID_3/holdingRegs] Poll address 1 - 2 registers
                      modbus.4
                      	2024-10-20 21:25:34.532	debug	[DevID_3] Poll start ---------------------
                      modbus.4
                      	2024-10-20 21:25:24.476	debug	[DevID_3/holdingRegs] Poll address 1 DONE
                      modbus.4
                      	2024-10-20 21:25:24.408	debug	[DevID_3/holdingRegs] Poll address 1 - 2 registers
                      modbus.4
                      	2024-10-20 21:25:24.407	debug	[DevID_3] Poll start ---------------------
                      modbus.4
                      	2024-10-20 21:25:14.350	debug	[DevID_3/holdingRegs] Poll address 1 DONE
                      modbus.4
                      	2024-10-20 21:25:14.277	debug	[DevID_3/holdingRegs] Poll address 1 - 2 registers
                      modbus.4
                      	2024-10-20 21:25:14.276	debug	[DevID_3] Poll start ---------------------
                      modbus.4
                      	2024-10-20 21:25:04.223	debug	[DevID_3/holdingRegs] Poll address 1 DONE
                      modbus.4
                      	2024-10-20 21:25:03.202	error	Wrong CRC for frame: 3,3,16,0,192,0,194,0,195,0,193,0,192,0,192,0,195,0,193,4,209
                      modbus.4
                      	2024-10-20 21:25:03.179	debug	[DevID_3/holdingRegs] Poll address 1 - 2 registers
                      modbus.4
                      	2024-10-20 21:25:03.178	debug	[DevID_3] Poll start ---------------------
                      modbus.4
                      	2024-10-20 21:24:53.123	debug	[DevID_3/holdingRegs] Poll address 1 DONE
                      modbus.4
                      	2024-10-20 21:24:53.048	debug	[DevID_3/holdingRegs] Poll address 1 - 2 registers
                      modbus.4
                      	2024-10-20 21:24:53.047	debug	[DevID_3] Poll start ---------------------
                      modbus.4
                      	2024-10-20 21:24:42.995	debug	[DevID_3/holdingRegs] Poll address 1 DONE
                      modbus.4
                      	2024-10-20 21:24:42.925	debug	[DevID_3/holdingRegs] Poll address 1 - 2 registers
                      modbus.4
                      	2024-10-20 21:24:42.924	debug	[DevID_3] Poll start ---------------------
                      modbus.4
                      	2024-10-20 21:24:32.869	debug	[DevID_3/holdingRegs] Poll address 1 DONE
                      modbus.4
                      	2024-10-20 21:24:32.796	debug	[DevID_3/holdingRegs] Poll address 1 - 2 registers
                      modbus.4
                      	2024-10-20 21:24:32.795	debug	[DevID_3] Poll start ---------------------
                      modbus.4
                      	2024-10-20 21:24:22.742	debug	[DevID_3/holdingRegs] Poll address 1 DONE
                      modbus.4
                      	2024-10-20 21:24:22.722	debug	[DevID_3/holdingRegs] Poll address 1 - 2 registers
                      modbus.4
                      	2024-10-20 21:24:22.719	debug	[DevID_3] Poll start ---------------------
                      modbus.4
                      	2024-10-20 21:24:12.664	debug	[DevID_3/holdingRegs] Poll address 1 DONE
                      modbus.4
                      	2024-10-20 21:24:12.597	debug	[DevID_3/holdingRegs] Poll address 1 - 2 registers
                      modbus.4
                      	2024-10-20 21:24:12.594	debug	[DevID_3] Poll start ---------------------
                      modbus.4
                      	2024-10-20 21:24:02.539	debug	[DevID_3/holdingRegs] Poll address 1 DONE
                      modbus.4
                      	2024-10-20 21:24:02.471	debug	[DevID_3/holdingRegs] Poll address 1 - 2 registers
                      modbus.4
                      	2024-10-20 21:24:02.470	debug	[DevID_3] Poll start ---------------------
                      modbus.4
                      	2024-10-20 21:23:52.413	debug	[DevID_3/holdingRegs] Poll address 1 DONE
                      modbus.4
                      	2024-10-20 21:23:52.349	debug	[DevID_3/holdingRegs] Poll address 1 - 2 registers
                      modbus.4
                      	2024-10-20 21:23:52.347	debug	[DevID_3] Poll start ---------------------
                      modbus.4
                      	2024-10-20 21:23:42.290	debug	[DevID_3/holdingRegs] Poll address 1 DONE
                      modbus.4
                      	2024-10-20 21:23:41.245	error	Error response: 0
                      modbus.4
                      	2024-10-20 21:23:41.229	error	unknown function code: 0x5e, 0x3
                      modbus.4
                      	2024-10-20 21:23:40.529	error	Error response: Value is not accepted by slave
                      modbus.4
                      	2024-10-20 21:23:40.528	error	Error response for FCx17: Illegal Data Value
                      modbus.4
                      	2024-10-20 21:23:40.456	debug	[DevID_3/holdingRegs] Poll address 1 - 2 registers
                      modbus.4
                      	2024-10-20 21:23:40.454	debug	Initialization of scale factors done!
                      modbus.4
                      	2024-10-20 21:23:40.448	debug	[DevID_3] Poll start ---------------------
                      modbus.4
                      	2024-10-20 21:23:40.432	info	Connected to slave
                      modbus.4
                      	2024-10-20 21:23:40.383	debug	connect to serial /dev/ttyUSB0 with 9600
                      modbus.4
                      	2024-10-20 21:23:39.163	debug	Add holdingRegisters.1_TempH: {"_id":"holdingRegisters.1_TempH","type":"state","common":{"name":"TempH","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":1,"deviceId":3,"type":"uint32be","len":2,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                      modbus.4
                      	2024-10-20 21:23:39.159	debug	Initialize Objects for holdingRegs: [{"_address":"1","name":"TempH","description":"TempH","unit":"","type":"uint32be","len":2,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","poll":true,"wp":"","cw":"","isScale":"","address":1,"deviceId":3,"id":"holdingRegisters.1_TempH"}]
                      modbus.4
                      	2024-10-20 21:23:39.156	debug	Initialize Objects for inputRegs: []
                      modbus.4
                      	2024-10-20 21:23:39.144	debug	Initialize Objects for coils: []
                      modbus.4
                      	2024-10-20 21:23:39.133	debug	Initialize Objects for disInputs: []
                      modbus.4
                      	2024-10-20 21:23:38.554	info	starting. Version 5.0.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v18.19.0, js-controller: 4.0.24
                      modbus.4
                      	2024-10-20 21:23:36.715	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                      modbus.4
                      	2024-10-20 21:23:34.615	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                      modbus.4
                      	2024-10-20 21:23:34.016	debug	States create User PubSub Client
                      modbus.4
                      	2024-10-20 21:23:34.014	debug	States create System PubSub Client
                      modbus.4
                      	2024-10-20 21:23:33.771	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                      modbus.4
                      	2024-10-20 21:23:33.401	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                      modbus.4
                      	2024-10-20 21:23:33.082	debug	Objects client initialize lua scripts
                      modbus.4
                      	2024-10-20 21:23:32.281	debug	Objects create User PubSub Client
                      modbus.4
                      	2024-10-20 21:23:32.278	debug	Objects create System PubSub Client
                      modbus.4
                      	2024-10-20 21:23:32.160	debug	Objects client ready ... initialize now
                      modbus.4
                      	2024-10-20 21:23:31.770	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                      modbus.4
                      	2024-10-20 21:23:25.797	warn	get state error: Connection is closed.
                      modbus.4
                      	2024-10-20 21:23:25.284	debug	Cleaning up request fifo.
                      modbus.4
                      	2024-10-20 21:23:25.269	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      
                      HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                      0
                      • M Marc 3

                        wir kommen voran! die 12714179°C aktualisieren sich alle ~1 sekunde (alle 1 Sekunde wird der Wert tatsächlich gesendet, daher ist die Polltime quatsch, ABER!!!! es kommt was an)
                        Jetzt muss man das nur noch in 8 verschiedene Temperaturwerte aufdröseln, entsprechend umwandeln, dann hätten wir es schon.

                        5c36231a-2ec6-4be1-bfd8-35ab58f0c2e1-grafik.png

                        d47590c2-6675-4600-a0ea-242cdf5513c1-grafik.png
                        12714179 in Hex sind C2 00 C3 und scheint die Antwort auf die Anfrage davor zu sein.

                        modbus.4
                        	2024-10-20 21:28:12.583	debug	[DevID_3/holdingRegs] Poll address 1 DONE
                        modbus.4
                        	2024-10-20 21:28:12.512	debug	[DevID_3/holdingRegs] Poll address 1 - 2 registers
                        modbus.4
                        	2024-10-20 21:28:12.511	debug	[DevID_3] Poll start ---------------------
                        modbus.4
                        	2024-10-20 21:28:02.457	debug	[DevID_3/holdingRegs] Poll address 1 DONE
                        modbus.4
                        	2024-10-20 21:28:02.392	debug	[DevID_3/holdingRegs] Poll address 1 - 2 registers
                        modbus.4
                        	2024-10-20 21:28:02.390	debug	[DevID_3] Poll start ---------------------
                        modbus.4
                        	2024-10-20 21:27:52.331	debug	[DevID_3/holdingRegs] Poll address 1 DONE
                        modbus.4
                        	2024-10-20 21:27:52.262	debug	[DevID_3/holdingRegs] Poll address 1 - 2 registers
                        modbus.4
                        	2024-10-20 21:27:52.261	debug	[DevID_3] Poll start ---------------------
                        modbus.4
                        	2024-10-20 21:27:42.205	debug	[DevID_3/holdingRegs] Poll address 1 DONE
                        modbus.4
                        	2024-10-20 21:27:42.133	debug	[DevID_3/holdingRegs] Poll address 1 - 2 registers
                        modbus.4
                        	2024-10-20 21:27:42.132	debug	[DevID_3] Poll start ---------------------
                        modbus.4
                        	2024-10-20 21:27:32.078	debug	[DevID_3/holdingRegs] Poll address 1 DONE
                        modbus.4
                        	2024-10-20 21:27:32.007	debug	[DevID_3/holdingRegs] Poll address 1 - 2 registers
                        modbus.4
                        	2024-10-20 21:27:32.006	debug	[DevID_3] Poll start ---------------------
                        modbus.4
                        	2024-10-20 21:27:21.936	debug	[DevID_3/holdingRegs] Poll address 1 DONE
                        modbus.4
                        	2024-10-20 21:27:21.864	debug	[DevID_3/holdingRegs] Poll address 1 - 2 registers
                        modbus.4
                        	2024-10-20 21:27:21.863	debug	[DevID_3] Poll start ---------------------
                        modbus.4
                        	2024-10-20 21:27:11.809	debug	[DevID_3/holdingRegs] Poll address 1 DONE
                        modbus.4
                        	2024-10-20 21:27:10.770	error	Error response: 0
                        modbus.4
                        	2024-10-20 21:27:10.755	error	Wrong CRC for frame: 3,3,16,0,193,0,194,0,195,0,193,0,192,0,191,0,195,3,3,16,0
                        modbus.4
                        	2024-10-20 21:27:09.720	debug	[DevID_3/holdingRegs] Poll address 1 - 2 registers
                        modbus.4
                        	2024-10-20 21:27:09.719	debug	[DevID_3] Poll start ---------------------
                        modbus.4
                        	2024-10-20 21:26:59.668	debug	[DevID_3/holdingRegs] Poll address 1 DONE
                        modbus.4
                        	2024-10-20 21:26:59.596	debug	[DevID_3/holdingRegs] Poll address 1 - 2 registers
                        modbus.4
                        	2024-10-20 21:26:59.595	debug	[DevID_3] Poll start ---------------------
                        modbus.4
                        	2024-10-20 21:26:49.542	debug	[DevID_3/holdingRegs] Poll address 1 DONE
                        modbus.4
                        	2024-10-20 21:26:49.471	debug	[DevID_3/holdingRegs] Poll address 1 - 2 registers
                        modbus.4
                        	2024-10-20 21:26:49.470	debug	[DevID_3] Poll start ---------------------
                        modbus.4
                        	2024-10-20 21:26:39.416	debug	[DevID_3/holdingRegs] Poll address 1 DONE
                        modbus.4
                        	2024-10-20 21:26:39.346	debug	[DevID_3/holdingRegs] Poll address 1 - 2 registers
                        modbus.4
                        	2024-10-20 21:26:39.345	debug	[DevID_3] Poll start ---------------------
                        modbus.4
                        	2024-10-20 21:26:29.289	debug	[DevID_3/holdingRegs] Poll address 1 DONE
                        modbus.4
                        	2024-10-20 21:26:28.249	error	Error response: 0
                        modbus.4
                        	2024-10-20 21:26:28.233	error	Wrong CRC for frame: 3,3,16,0,254,56,64,240,128,195,0,193,4,145,3,3,16,0,192,0,194
                        modbus.4
                        	2024-10-20 21:26:27.177	debug	[DevID_3/holdingRegs] Poll address 1 - 2 registers
                        modbus.4
                        	2024-10-20 21:26:27.176	debug	[DevID_3] Poll start ---------------------
                        modbus.4
                        	2024-10-20 21:26:17.122	debug	[DevID_3/holdingRegs] Poll address 1 DONE
                        modbus.4
                        	2024-10-20 21:26:17.065	debug	[DevID_3/holdingRegs] Poll address 1 - 2 registers
                        modbus.4
                        	2024-10-20 21:26:17.064	debug	[DevID_3] Poll start ---------------------
                        modbus.4
                        	2024-10-20 21:26:07.012	debug	[DevID_3/holdingRegs] Poll address 1 DONE
                        modbus.4
                        	2024-10-20 21:26:06.943	debug	[DevID_3/holdingRegs] Poll address 1 - 2 registers
                        modbus.4
                        	2024-10-20 21:26:06.941	debug	[DevID_3] Poll start ---------------------
                        modbus.4
                        	2024-10-20 21:25:56.885	debug	[DevID_3/holdingRegs] Poll address 1 DONE
                        modbus.4
                        	2024-10-20 21:25:56.814	debug	[DevID_3/holdingRegs] Poll address 1 - 2 registers
                        modbus.4
                        	2024-10-20 21:25:56.812	debug	[DevID_3] Poll start ---------------------
                        modbus.4
                        	2024-10-20 21:25:46.759	debug	[DevID_3/holdingRegs] Poll address 1 DONE
                        modbus.4
                        	2024-10-20 21:25:45.719	error	unknown function code: 0x0, 0xc0
                        modbus.4
                        	2024-10-20 21:25:45.703	error	Wrong CRC for frame: 3,3,16,0,192,0,194,0,195,0,193,17,91,3,3,16,0,192,0,194,0
                        modbus.4
                        	2024-10-20 21:25:44.658	debug	[DevID_3/holdingRegs] Poll address 1 - 2 registers
                        modbus.4
                        	2024-10-20 21:25:44.657	debug	[DevID_3] Poll start ---------------------
                        modbus.4
                        	2024-10-20 21:25:34.602	debug	[DevID_3/holdingRegs] Poll address 1 DONE
                        modbus.4
                        	2024-10-20 21:25:34.533	debug	[DevID_3/holdingRegs] Poll address 1 - 2 registers
                        modbus.4
                        	2024-10-20 21:25:34.532	debug	[DevID_3] Poll start ---------------------
                        modbus.4
                        	2024-10-20 21:25:24.476	debug	[DevID_3/holdingRegs] Poll address 1 DONE
                        modbus.4
                        	2024-10-20 21:25:24.408	debug	[DevID_3/holdingRegs] Poll address 1 - 2 registers
                        modbus.4
                        	2024-10-20 21:25:24.407	debug	[DevID_3] Poll start ---------------------
                        modbus.4
                        	2024-10-20 21:25:14.350	debug	[DevID_3/holdingRegs] Poll address 1 DONE
                        modbus.4
                        	2024-10-20 21:25:14.277	debug	[DevID_3/holdingRegs] Poll address 1 - 2 registers
                        modbus.4
                        	2024-10-20 21:25:14.276	debug	[DevID_3] Poll start ---------------------
                        modbus.4
                        	2024-10-20 21:25:04.223	debug	[DevID_3/holdingRegs] Poll address 1 DONE
                        modbus.4
                        	2024-10-20 21:25:03.202	error	Wrong CRC for frame: 3,3,16,0,192,0,194,0,195,0,193,0,192,0,192,0,195,0,193,4,209
                        modbus.4
                        	2024-10-20 21:25:03.179	debug	[DevID_3/holdingRegs] Poll address 1 - 2 registers
                        modbus.4
                        	2024-10-20 21:25:03.178	debug	[DevID_3] Poll start ---------------------
                        modbus.4
                        	2024-10-20 21:24:53.123	debug	[DevID_3/holdingRegs] Poll address 1 DONE
                        modbus.4
                        	2024-10-20 21:24:53.048	debug	[DevID_3/holdingRegs] Poll address 1 - 2 registers
                        modbus.4
                        	2024-10-20 21:24:53.047	debug	[DevID_3] Poll start ---------------------
                        modbus.4
                        	2024-10-20 21:24:42.995	debug	[DevID_3/holdingRegs] Poll address 1 DONE
                        modbus.4
                        	2024-10-20 21:24:42.925	debug	[DevID_3/holdingRegs] Poll address 1 - 2 registers
                        modbus.4
                        	2024-10-20 21:24:42.924	debug	[DevID_3] Poll start ---------------------
                        modbus.4
                        	2024-10-20 21:24:32.869	debug	[DevID_3/holdingRegs] Poll address 1 DONE
                        modbus.4
                        	2024-10-20 21:24:32.796	debug	[DevID_3/holdingRegs] Poll address 1 - 2 registers
                        modbus.4
                        	2024-10-20 21:24:32.795	debug	[DevID_3] Poll start ---------------------
                        modbus.4
                        	2024-10-20 21:24:22.742	debug	[DevID_3/holdingRegs] Poll address 1 DONE
                        modbus.4
                        	2024-10-20 21:24:22.722	debug	[DevID_3/holdingRegs] Poll address 1 - 2 registers
                        modbus.4
                        	2024-10-20 21:24:22.719	debug	[DevID_3] Poll start ---------------------
                        modbus.4
                        	2024-10-20 21:24:12.664	debug	[DevID_3/holdingRegs] Poll address 1 DONE
                        modbus.4
                        	2024-10-20 21:24:12.597	debug	[DevID_3/holdingRegs] Poll address 1 - 2 registers
                        modbus.4
                        	2024-10-20 21:24:12.594	debug	[DevID_3] Poll start ---------------------
                        modbus.4
                        	2024-10-20 21:24:02.539	debug	[DevID_3/holdingRegs] Poll address 1 DONE
                        modbus.4
                        	2024-10-20 21:24:02.471	debug	[DevID_3/holdingRegs] Poll address 1 - 2 registers
                        modbus.4
                        	2024-10-20 21:24:02.470	debug	[DevID_3] Poll start ---------------------
                        modbus.4
                        	2024-10-20 21:23:52.413	debug	[DevID_3/holdingRegs] Poll address 1 DONE
                        modbus.4
                        	2024-10-20 21:23:52.349	debug	[DevID_3/holdingRegs] Poll address 1 - 2 registers
                        modbus.4
                        	2024-10-20 21:23:52.347	debug	[DevID_3] Poll start ---------------------
                        modbus.4
                        	2024-10-20 21:23:42.290	debug	[DevID_3/holdingRegs] Poll address 1 DONE
                        modbus.4
                        	2024-10-20 21:23:41.245	error	Error response: 0
                        modbus.4
                        	2024-10-20 21:23:41.229	error	unknown function code: 0x5e, 0x3
                        modbus.4
                        	2024-10-20 21:23:40.529	error	Error response: Value is not accepted by slave
                        modbus.4
                        	2024-10-20 21:23:40.528	error	Error response for FCx17: Illegal Data Value
                        modbus.4
                        	2024-10-20 21:23:40.456	debug	[DevID_3/holdingRegs] Poll address 1 - 2 registers
                        modbus.4
                        	2024-10-20 21:23:40.454	debug	Initialization of scale factors done!
                        modbus.4
                        	2024-10-20 21:23:40.448	debug	[DevID_3] Poll start ---------------------
                        modbus.4
                        	2024-10-20 21:23:40.432	info	Connected to slave
                        modbus.4
                        	2024-10-20 21:23:40.383	debug	connect to serial /dev/ttyUSB0 with 9600
                        modbus.4
                        	2024-10-20 21:23:39.163	debug	Add holdingRegisters.1_TempH: {"_id":"holdingRegisters.1_TempH","type":"state","common":{"name":"TempH","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":1,"deviceId":3,"type":"uint32be","len":2,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                        modbus.4
                        	2024-10-20 21:23:39.159	debug	Initialize Objects for holdingRegs: [{"_address":"1","name":"TempH","description":"TempH","unit":"","type":"uint32be","len":2,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","poll":true,"wp":"","cw":"","isScale":"","address":1,"deviceId":3,"id":"holdingRegisters.1_TempH"}]
                        modbus.4
                        	2024-10-20 21:23:39.156	debug	Initialize Objects for inputRegs: []
                        modbus.4
                        	2024-10-20 21:23:39.144	debug	Initialize Objects for coils: []
                        modbus.4
                        	2024-10-20 21:23:39.133	debug	Initialize Objects for disInputs: []
                        modbus.4
                        	2024-10-20 21:23:38.554	info	starting. Version 5.0.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v18.19.0, js-controller: 4.0.24
                        modbus.4
                        	2024-10-20 21:23:36.715	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                        modbus.4
                        	2024-10-20 21:23:34.615	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                        modbus.4
                        	2024-10-20 21:23:34.016	debug	States create User PubSub Client
                        modbus.4
                        	2024-10-20 21:23:34.014	debug	States create System PubSub Client
                        modbus.4
                        	2024-10-20 21:23:33.771	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                        modbus.4
                        	2024-10-20 21:23:33.401	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                        modbus.4
                        	2024-10-20 21:23:33.082	debug	Objects client initialize lua scripts
                        modbus.4
                        	2024-10-20 21:23:32.281	debug	Objects create User PubSub Client
                        modbus.4
                        	2024-10-20 21:23:32.278	debug	Objects create System PubSub Client
                        modbus.4
                        	2024-10-20 21:23:32.160	debug	Objects client ready ... initialize now
                        modbus.4
                        	2024-10-20 21:23:31.770	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                        modbus.4
                        	2024-10-20 21:23:25.797	warn	get state error: Connection is closed.
                        modbus.4
                        	2024-10-20 21:23:25.284	debug	Cleaning up request fifo.
                        modbus.4
                        	2024-10-20 21:23:25.269	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                        
                        HomoranH Nicht stören
                        HomoranH Nicht stören
                        Homoran
                        Global Moderator Administrators
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #22

                        @marc-3 sagte in Einbinden von Modbus - R4DCB08 sensoren:

                        aktualisieren sich alle ~1 sekunde

                        was ist denn das Intervall?
                        hier
                        https://forum.iobroker.net/post/1211358
                        waren es 10 Sekunden.

                        @marc-3 sagte in Einbinden von Modbus - R4DCB08 sensoren:

                        Jetzt muss man das nur noch in 8 verschiedene Temperaturwerte aufdröseln, entsprechend umwandeln, dann hätten wir es schon.

                        nee, das sind verschiedene Register pro Sensor

                        @marc-3 sagte in Einbinden von Modbus - R4DCB08 sensoren:

                        ABER!!!! es kommt was an

                        Möglicherweise ist auch nur das Zahlenformat falsch.
                        wenn du uint32 hast mal int32 nehmen oder umgekehrt

                        kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                        der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • M Marc 3

                          wir kommen voran! die 12714179°C aktualisieren sich alle ~1 sekunde (alle 1 Sekunde wird der Wert tatsächlich gesendet, daher ist die Polltime quatsch, ABER!!!! es kommt was an)
                          Jetzt muss man das nur noch in 8 verschiedene Temperaturwerte aufdröseln, entsprechend umwandeln, dann hätten wir es schon.

                          5c36231a-2ec6-4be1-bfd8-35ab58f0c2e1-grafik.png

                          d47590c2-6675-4600-a0ea-242cdf5513c1-grafik.png
                          12714179 in Hex sind C2 00 C3 und scheint die Antwort auf die Anfrage davor zu sein.

                          modbus.4
                          	2024-10-20 21:28:12.583	debug	[DevID_3/holdingRegs] Poll address 1 DONE
                          modbus.4
                          	2024-10-20 21:28:12.512	debug	[DevID_3/holdingRegs] Poll address 1 - 2 registers
                          modbus.4
                          	2024-10-20 21:28:12.511	debug	[DevID_3] Poll start ---------------------
                          modbus.4
                          	2024-10-20 21:28:02.457	debug	[DevID_3/holdingRegs] Poll address 1 DONE
                          modbus.4
                          	2024-10-20 21:28:02.392	debug	[DevID_3/holdingRegs] Poll address 1 - 2 registers
                          modbus.4
                          	2024-10-20 21:28:02.390	debug	[DevID_3] Poll start ---------------------
                          modbus.4
                          	2024-10-20 21:27:52.331	debug	[DevID_3/holdingRegs] Poll address 1 DONE
                          modbus.4
                          	2024-10-20 21:27:52.262	debug	[DevID_3/holdingRegs] Poll address 1 - 2 registers
                          modbus.4
                          	2024-10-20 21:27:52.261	debug	[DevID_3] Poll start ---------------------
                          modbus.4
                          	2024-10-20 21:27:42.205	debug	[DevID_3/holdingRegs] Poll address 1 DONE
                          modbus.4
                          	2024-10-20 21:27:42.133	debug	[DevID_3/holdingRegs] Poll address 1 - 2 registers
                          modbus.4
                          	2024-10-20 21:27:42.132	debug	[DevID_3] Poll start ---------------------
                          modbus.4
                          	2024-10-20 21:27:32.078	debug	[DevID_3/holdingRegs] Poll address 1 DONE
                          modbus.4
                          	2024-10-20 21:27:32.007	debug	[DevID_3/holdingRegs] Poll address 1 - 2 registers
                          modbus.4
                          	2024-10-20 21:27:32.006	debug	[DevID_3] Poll start ---------------------
                          modbus.4
                          	2024-10-20 21:27:21.936	debug	[DevID_3/holdingRegs] Poll address 1 DONE
                          modbus.4
                          	2024-10-20 21:27:21.864	debug	[DevID_3/holdingRegs] Poll address 1 - 2 registers
                          modbus.4
                          	2024-10-20 21:27:21.863	debug	[DevID_3] Poll start ---------------------
                          modbus.4
                          	2024-10-20 21:27:11.809	debug	[DevID_3/holdingRegs] Poll address 1 DONE
                          modbus.4
                          	2024-10-20 21:27:10.770	error	Error response: 0
                          modbus.4
                          	2024-10-20 21:27:10.755	error	Wrong CRC for frame: 3,3,16,0,193,0,194,0,195,0,193,0,192,0,191,0,195,3,3,16,0
                          modbus.4
                          	2024-10-20 21:27:09.720	debug	[DevID_3/holdingRegs] Poll address 1 - 2 registers
                          modbus.4
                          	2024-10-20 21:27:09.719	debug	[DevID_3] Poll start ---------------------
                          modbus.4
                          	2024-10-20 21:26:59.668	debug	[DevID_3/holdingRegs] Poll address 1 DONE
                          modbus.4
                          	2024-10-20 21:26:59.596	debug	[DevID_3/holdingRegs] Poll address 1 - 2 registers
                          modbus.4
                          	2024-10-20 21:26:59.595	debug	[DevID_3] Poll start ---------------------
                          modbus.4
                          	2024-10-20 21:26:49.542	debug	[DevID_3/holdingRegs] Poll address 1 DONE
                          modbus.4
                          	2024-10-20 21:26:49.471	debug	[DevID_3/holdingRegs] Poll address 1 - 2 registers
                          modbus.4
                          	2024-10-20 21:26:49.470	debug	[DevID_3] Poll start ---------------------
                          modbus.4
                          	2024-10-20 21:26:39.416	debug	[DevID_3/holdingRegs] Poll address 1 DONE
                          modbus.4
                          	2024-10-20 21:26:39.346	debug	[DevID_3/holdingRegs] Poll address 1 - 2 registers
                          modbus.4
                          	2024-10-20 21:26:39.345	debug	[DevID_3] Poll start ---------------------
                          modbus.4
                          	2024-10-20 21:26:29.289	debug	[DevID_3/holdingRegs] Poll address 1 DONE
                          modbus.4
                          	2024-10-20 21:26:28.249	error	Error response: 0
                          modbus.4
                          	2024-10-20 21:26:28.233	error	Wrong CRC for frame: 3,3,16,0,254,56,64,240,128,195,0,193,4,145,3,3,16,0,192,0,194
                          modbus.4
                          	2024-10-20 21:26:27.177	debug	[DevID_3/holdingRegs] Poll address 1 - 2 registers
                          modbus.4
                          	2024-10-20 21:26:27.176	debug	[DevID_3] Poll start ---------------------
                          modbus.4
                          	2024-10-20 21:26:17.122	debug	[DevID_3/holdingRegs] Poll address 1 DONE
                          modbus.4
                          	2024-10-20 21:26:17.065	debug	[DevID_3/holdingRegs] Poll address 1 - 2 registers
                          modbus.4
                          	2024-10-20 21:26:17.064	debug	[DevID_3] Poll start ---------------------
                          modbus.4
                          	2024-10-20 21:26:07.012	debug	[DevID_3/holdingRegs] Poll address 1 DONE
                          modbus.4
                          	2024-10-20 21:26:06.943	debug	[DevID_3/holdingRegs] Poll address 1 - 2 registers
                          modbus.4
                          	2024-10-20 21:26:06.941	debug	[DevID_3] Poll start ---------------------
                          modbus.4
                          	2024-10-20 21:25:56.885	debug	[DevID_3/holdingRegs] Poll address 1 DONE
                          modbus.4
                          	2024-10-20 21:25:56.814	debug	[DevID_3/holdingRegs] Poll address 1 - 2 registers
                          modbus.4
                          	2024-10-20 21:25:56.812	debug	[DevID_3] Poll start ---------------------
                          modbus.4
                          	2024-10-20 21:25:46.759	debug	[DevID_3/holdingRegs] Poll address 1 DONE
                          modbus.4
                          	2024-10-20 21:25:45.719	error	unknown function code: 0x0, 0xc0
                          modbus.4
                          	2024-10-20 21:25:45.703	error	Wrong CRC for frame: 3,3,16,0,192,0,194,0,195,0,193,17,91,3,3,16,0,192,0,194,0
                          modbus.4
                          	2024-10-20 21:25:44.658	debug	[DevID_3/holdingRegs] Poll address 1 - 2 registers
                          modbus.4
                          	2024-10-20 21:25:44.657	debug	[DevID_3] Poll start ---------------------
                          modbus.4
                          	2024-10-20 21:25:34.602	debug	[DevID_3/holdingRegs] Poll address 1 DONE
                          modbus.4
                          	2024-10-20 21:25:34.533	debug	[DevID_3/holdingRegs] Poll address 1 - 2 registers
                          modbus.4
                          	2024-10-20 21:25:34.532	debug	[DevID_3] Poll start ---------------------
                          modbus.4
                          	2024-10-20 21:25:24.476	debug	[DevID_3/holdingRegs] Poll address 1 DONE
                          modbus.4
                          	2024-10-20 21:25:24.408	debug	[DevID_3/holdingRegs] Poll address 1 - 2 registers
                          modbus.4
                          	2024-10-20 21:25:24.407	debug	[DevID_3] Poll start ---------------------
                          modbus.4
                          	2024-10-20 21:25:14.350	debug	[DevID_3/holdingRegs] Poll address 1 DONE
                          modbus.4
                          	2024-10-20 21:25:14.277	debug	[DevID_3/holdingRegs] Poll address 1 - 2 registers
                          modbus.4
                          	2024-10-20 21:25:14.276	debug	[DevID_3] Poll start ---------------------
                          modbus.4
                          	2024-10-20 21:25:04.223	debug	[DevID_3/holdingRegs] Poll address 1 DONE
                          modbus.4
                          	2024-10-20 21:25:03.202	error	Wrong CRC for frame: 3,3,16,0,192,0,194,0,195,0,193,0,192,0,192,0,195,0,193,4,209
                          modbus.4
                          	2024-10-20 21:25:03.179	debug	[DevID_3/holdingRegs] Poll address 1 - 2 registers
                          modbus.4
                          	2024-10-20 21:25:03.178	debug	[DevID_3] Poll start ---------------------
                          modbus.4
                          	2024-10-20 21:24:53.123	debug	[DevID_3/holdingRegs] Poll address 1 DONE
                          modbus.4
                          	2024-10-20 21:24:53.048	debug	[DevID_3/holdingRegs] Poll address 1 - 2 registers
                          modbus.4
                          	2024-10-20 21:24:53.047	debug	[DevID_3] Poll start ---------------------
                          modbus.4
                          	2024-10-20 21:24:42.995	debug	[DevID_3/holdingRegs] Poll address 1 DONE
                          modbus.4
                          	2024-10-20 21:24:42.925	debug	[DevID_3/holdingRegs] Poll address 1 - 2 registers
                          modbus.4
                          	2024-10-20 21:24:42.924	debug	[DevID_3] Poll start ---------------------
                          modbus.4
                          	2024-10-20 21:24:32.869	debug	[DevID_3/holdingRegs] Poll address 1 DONE
                          modbus.4
                          	2024-10-20 21:24:32.796	debug	[DevID_3/holdingRegs] Poll address 1 - 2 registers
                          modbus.4
                          	2024-10-20 21:24:32.795	debug	[DevID_3] Poll start ---------------------
                          modbus.4
                          	2024-10-20 21:24:22.742	debug	[DevID_3/holdingRegs] Poll address 1 DONE
                          modbus.4
                          	2024-10-20 21:24:22.722	debug	[DevID_3/holdingRegs] Poll address 1 - 2 registers
                          modbus.4
                          	2024-10-20 21:24:22.719	debug	[DevID_3] Poll start ---------------------
                          modbus.4
                          	2024-10-20 21:24:12.664	debug	[DevID_3/holdingRegs] Poll address 1 DONE
                          modbus.4
                          	2024-10-20 21:24:12.597	debug	[DevID_3/holdingRegs] Poll address 1 - 2 registers
                          modbus.4
                          	2024-10-20 21:24:12.594	debug	[DevID_3] Poll start ---------------------
                          modbus.4
                          	2024-10-20 21:24:02.539	debug	[DevID_3/holdingRegs] Poll address 1 DONE
                          modbus.4
                          	2024-10-20 21:24:02.471	debug	[DevID_3/holdingRegs] Poll address 1 - 2 registers
                          modbus.4
                          	2024-10-20 21:24:02.470	debug	[DevID_3] Poll start ---------------------
                          modbus.4
                          	2024-10-20 21:23:52.413	debug	[DevID_3/holdingRegs] Poll address 1 DONE
                          modbus.4
                          	2024-10-20 21:23:52.349	debug	[DevID_3/holdingRegs] Poll address 1 - 2 registers
                          modbus.4
                          	2024-10-20 21:23:52.347	debug	[DevID_3] Poll start ---------------------
                          modbus.4
                          	2024-10-20 21:23:42.290	debug	[DevID_3/holdingRegs] Poll address 1 DONE
                          modbus.4
                          	2024-10-20 21:23:41.245	error	Error response: 0
                          modbus.4
                          	2024-10-20 21:23:41.229	error	unknown function code: 0x5e, 0x3
                          modbus.4
                          	2024-10-20 21:23:40.529	error	Error response: Value is not accepted by slave
                          modbus.4
                          	2024-10-20 21:23:40.528	error	Error response for FCx17: Illegal Data Value
                          modbus.4
                          	2024-10-20 21:23:40.456	debug	[DevID_3/holdingRegs] Poll address 1 - 2 registers
                          modbus.4
                          	2024-10-20 21:23:40.454	debug	Initialization of scale factors done!
                          modbus.4
                          	2024-10-20 21:23:40.448	debug	[DevID_3] Poll start ---------------------
                          modbus.4
                          	2024-10-20 21:23:40.432	info	Connected to slave
                          modbus.4
                          	2024-10-20 21:23:40.383	debug	connect to serial /dev/ttyUSB0 with 9600
                          modbus.4
                          	2024-10-20 21:23:39.163	debug	Add holdingRegisters.1_TempH: {"_id":"holdingRegisters.1_TempH","type":"state","common":{"name":"TempH","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":1,"deviceId":3,"type":"uint32be","len":2,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                          modbus.4
                          	2024-10-20 21:23:39.159	debug	Initialize Objects for holdingRegs: [{"_address":"1","name":"TempH","description":"TempH","unit":"","type":"uint32be","len":2,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","poll":true,"wp":"","cw":"","isScale":"","address":1,"deviceId":3,"id":"holdingRegisters.1_TempH"}]
                          modbus.4
                          	2024-10-20 21:23:39.156	debug	Initialize Objects for inputRegs: []
                          modbus.4
                          	2024-10-20 21:23:39.144	debug	Initialize Objects for coils: []
                          modbus.4
                          	2024-10-20 21:23:39.133	debug	Initialize Objects for disInputs: []
                          modbus.4
                          	2024-10-20 21:23:38.554	info	starting. Version 5.0.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v18.19.0, js-controller: 4.0.24
                          modbus.4
                          	2024-10-20 21:23:36.715	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                          modbus.4
                          	2024-10-20 21:23:34.615	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                          modbus.4
                          	2024-10-20 21:23:34.016	debug	States create User PubSub Client
                          modbus.4
                          	2024-10-20 21:23:34.014	debug	States create System PubSub Client
                          modbus.4
                          	2024-10-20 21:23:33.771	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                          modbus.4
                          	2024-10-20 21:23:33.401	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                          modbus.4
                          	2024-10-20 21:23:33.082	debug	Objects client initialize lua scripts
                          modbus.4
                          	2024-10-20 21:23:32.281	debug	Objects create User PubSub Client
                          modbus.4
                          	2024-10-20 21:23:32.278	debug	Objects create System PubSub Client
                          modbus.4
                          	2024-10-20 21:23:32.160	debug	Objects client ready ... initialize now
                          modbus.4
                          	2024-10-20 21:23:31.770	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                          modbus.4
                          	2024-10-20 21:23:25.797	warn	get state error: Connection is closed.
                          modbus.4
                          	2024-10-20 21:23:25.284	debug	Cleaning up request fifo.
                          modbus.4
                          	2024-10-20 21:23:25.269	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                          
                          HomoranH Nicht stören
                          HomoranH Nicht stören
                          Homoran
                          Global Moderator Administrators
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #23

                          @marc-3 sagte in Einbinden von Modbus - R4DCB08 sensoren:

                          daher ist die Polltime

                          das ist die Dauer des polls von request bis zur Antwort

                          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • M Offline
                            M Offline
                            Marc 3
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #24

                            Es tut :
                            508888fe-b24d-439b-93f9-341ba4334ca7-grafik.png

                            b6e1e304-ac7c-4cbc-9b42-6cbe9e828dcb-grafik.png
                            jetzt nur noch die Werte mit 0,1 multiplizieren und es ist erledigt :)

                            HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • M Marc 3

                              Es tut :
                              508888fe-b24d-439b-93f9-341ba4334ca7-grafik.png

                              b6e1e304-ac7c-4cbc-9b42-6cbe9e828dcb-grafik.png
                              jetzt nur noch die Werte mit 0,1 multiplizieren und es ist erledigt :)

                              HomoranH Nicht stören
                              HomoranH Nicht stören
                              Homoran
                              Global Moderator Administrators
                              schrieb am zuletzt editiert von Homoran
                              #25

                              @marc-3 sagte in Einbinden von Modbus - R4DCB08 sensoren:

                              jetzt nur noch die Werte mit 0,1 multiplizieren

                              Expertenmodus (Kopf) aktivieren.
                              Screenshot_20241020-220252_Firefox.jpg

                              Spalte Faktor erscheint :-)

                              also doch Int16!???

                              kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                              Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                              der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • HomoranH Homoran

                                @marc-3 sagte in Einbinden von Modbus - R4DCB08 sensoren:

                                Int16be hat aber nur eine Länge von 1

                                dann doch int32be :thinking_face: ich hab schief gedacht: 16bit sind 2 byte :blush:

                                hab gerade nachgesehen, stimmt!
                                Bei länge von 2 hab ich auch (u)Int32be

                                @marc-3 sagte in Einbinden von Modbus - R4DCB08 sensoren:

                                Poll error count: 3 code: "ReadInputRegisters: Invalid FC 3"

                                Da bin ich überfragt.
                                Die fuunction codes erzeugt der Adapter
                                fc3 ist

                                Read Multiple Holding Registers fc3

                                Quelle: https://en.m.wikipedia.org/wiki/Modbus

                                wieso das noch auftritt wenn da nichts drin steht ???

                                edit:
                                trag die gleichen Werte mal statt bei inputRegisters bei Holdingregister ein
                                manche Geräte wollen das so

                                HomoranH Nicht stören
                                HomoranH Nicht stören
                                Homoran
                                Global Moderator Administrators
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #26

                                @homoran sagte in Einbinden von Modbus - R4DCB08 sensoren:

                                edit:
                                trag die gleichen Werte mal statt bei inputRegisters bei Holdingregister ein
                                manche Geräte wollen das so

                                steht doch auch hier :face_palm:
                                Screenshot_20241020-221316_Firefox.jpg

                                fc3 ist Read Holdingregister

                                kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                M 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • HomoranH Homoran

                                  @homoran sagte in Einbinden von Modbus - R4DCB08 sensoren:

                                  edit:
                                  trag die gleichen Werte mal statt bei inputRegisters bei Holdingregister ein
                                  manche Geräte wollen das so

                                  steht doch auch hier :face_palm:
                                  Screenshot_20241020-221316_Firefox.jpg

                                  fc3 ist Read Holdingregister

                                  M Offline
                                  M Offline
                                  Marc 3
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #27

                                  @homoran
                                  Naja, wenn man das lesen kann... Aber vielen Dank dir, für deine Unterstützung :) nun läuft es.

                                  nächster Schritt, schauen, was passiert, wenn's über 25,5°C wird (Länge 1 = FF = 25,5°C)
                                  übernächster Schritt, alles über ModBus to ETH Adapter.

                                  Das alles aber erst, wenn ich wieder Zeit dafür hab.
                                  Vielen Dank nochmal und einen schönen Abend noch!

                                  HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • M Marc 3

                                    @homoran
                                    Naja, wenn man das lesen kann... Aber vielen Dank dir, für deine Unterstützung :) nun läuft es.

                                    nächster Schritt, schauen, was passiert, wenn's über 25,5°C wird (Länge 1 = FF = 25,5°C)
                                    übernächster Schritt, alles über ModBus to ETH Adapter.

                                    Das alles aber erst, wenn ich wieder Zeit dafür hab.
                                    Vielen Dank nochmal und einen schönen Abend noch!

                                    HomoranH Nicht stören
                                    HomoranH Nicht stören
                                    Homoran
                                    Global Moderator Administrators
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #28

                                    @marc-3 sagte in Einbinden von Modbus - R4DCB08 sensoren:

                                    übernächster Schritt, alles über ModBus to ETH Adapter.

                                    das sollte dann zumindest mit den Modbusadapter Einstellungen klappen.
                                    Dann muss nur noch :tm: der Konverter korrekt konfiguriert werden.

                                    @marc-3 sagte in Einbinden von Modbus - R4DCB08 sensoren:

                                    wenn's über 25,5°C wird (Länge 1 = FF = 25,5°C)

                                    dann doch Int32be??
                                    was kam denn jetzt dahei raus?

                                    @marc-3 sagte in Einbinden von Modbus - R4DCB08 sensoren:

                                    Vielen Dank nochmal und einen schönen Abend noch!

                                    gerne und dito!

                                    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • M Offline
                                      M Offline
                                      Marc 3
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #29

                                      @Homoran Um das ganze nochmal abzuschließen.

                                      ja es ist Signed16BE, trotz dessen, dass es 4 Stellig ist. Bei 32 hatte ich das Problem, dass 2 Werte zusammen genommen wurden.

                                      141c82f1-0383-4d69-8b93-2bdf992503cf-grafik.png

                                      52143bf9-633f-4838-806a-0ef3e08282af-grafik.png

                                      Modbus Adapter per Ethernet hat heut auch geklappt.

                                      Als nächstes kommen noch meine weiteren Boards dran, dann kann ich endlich sehen, was meine Fußbodenheizung so macht. Wenn ich es von meinem Brettaufbau verteilt fest eingebaut habe :-)

                                      (In jeden Verteiler kommt ein Board mich bis zu 8 Sensoren, und im Keller direkt an der Heizung auch an den Vor/Rücklauf.)

                                      Insgesamt hat mich das nun keine 100€ gekostet. Alternative und sicher einfacher wäre alles in KNX gewesen, aber preislich ist as über Modbus und den günstigen Sensoren kein Vergleich.

                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      Antworten
                                      • In einem neuen Thema antworten
                                      Anmelden zum Antworten
                                      • Älteste zuerst
                                      • Neuste zuerst
                                      • Meiste Stimmen


                                      Support us

                                      ioBroker
                                      Community Adapters
                                      Donate
                                      FAQ Cloud / IOT
                                      HowTo: Node.js-Update
                                      HowTo: Backup/Restore
                                      Downloads
                                      BLOG

                                      479

                                      Online

                                      32.6k

                                      Benutzer

                                      82.0k

                                      Themen

                                      1.3m

                                      Beiträge
                                      Community
                                      Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                      ioBroker Community 2014-2025
                                      logo
                                      • Anmelden

                                      • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                      • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                      • Erster Beitrag
                                        Letzter Beitrag
                                      0
                                      • Home
                                      • Aktuell
                                      • Tags
                                      • Ungelesen 0
                                      • Kategorien
                                      • Unreplied
                                      • Beliebt
                                      • GitHub
                                      • Docu
                                      • Hilfe