Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Skripten / Logik
  4. JavaScript
  5. E3DC Hauskraftwerk steuern

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.7k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.2k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    3.2k

E3DC Hauskraftwerk steuern

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben JavaScript
3.5k Beiträge 70 Kommentatoren 1.6m Aufrufe 61 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • azzkikrboyA azzkikrboy

    @arnod sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

    Neue Version Charge-Control auf GitHub hochgeladen.
    Version: 1.5.8
    Änderungen:

    • Es werden die wichtigsten e3dc-rscp Adaptereinstellungen geprüft und wenn diese abweichen wird im LOG eine Warnung ausgegeben.

    Hallo @ArnoD,
    ich habe gerade das neue 1.5.8 script aktiviert und erhalte nun beim Start folgenden Fehler.

    script.js.Charge_Control_1_5_8: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Error in der function InterrogateSolcast. Fehler = Error: Error fetching data: Request failed with status code 429 ====-"}##
    

    Könnte das an den Änderungen an den API-requests von Solcast liegen?
    Der Alte Adapter funktioniert ja nicht mehr, mit Version 4.0.0 geht es dann wieder nur über die IDs ...

    A Offline
    A Offline
    ArnoD
    schrieb am zuletzt editiert von
    #2843

    @azzkikrboy sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

    Könnte das an den Änderungen an den API-requests von Solcast liegen?

    Nein, wie der Fehlercode 429 bereits aussagt, liegt das an zu häufigen Verbindungsversuche.

    Ist dein Script kompatible mit der neuen Version des E3DC.RSCP adapter (1.3.x) ?

    Ja

    azzkikrboyA 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • P psrelax

      @arnod
      Ich hatte heute den ganzen Tag eine Entladesperre. Sollte doch eigentlich nicht sein, oder?
      74d32210-601d-49a1-9ab0-448198f62bb2-image.png

      2024-10-15 18:00:00.212  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: *******************  Debug LOG Tibber Skript Version 1.1.14 *******************
      2024-10-15 18:00:00.213  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds = 
      2024-10-15 18:00:00.213  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget = []
      2024-10-15 18:00:00.213  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerState = []
      2024-10-15 18:00:00.213  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerObjektID = []
      2024-10-15 18:00:00.213  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: besteLadezeit = Laden mit PV-Leistung
      2024-10-15 18:00:00.213  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterEinzelpreisBlock = 0.2861
      2024-10-15 18:00:00.213  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterBlockPreis = 0.2887
      2024-10-15 18:00:00.213  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: minStrompreis_48h = 0.2347
      2024-10-15 18:00:00.213  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert Preisspitze = 0.5682
      2024-10-15 18:00:00.213  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert hoher Strompreis = 
      0.50	
      2024-10-15 18:00:00.213  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert niedriger Strompreis = 
      0.10	
      2024-10-15 18:00:00.213  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: schneeBedeckt = false
      2024-10-15 18:00:00.214  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Prognose PV-Leistung heute = 20.428800000000003 kWh
      2024-10-15 18:00:00.214  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Prognose PV-Leistung morgen = 39.58080000000001 kWh
      2024-10-15 18:00:00.214  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batterieKapazitaet_kWh = 15
      2024-10-15 18:00:00.214  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Batterie_SOC = 48
      2024-10-15 18:00:00.214  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: prognoseLadezeitBatterie = 1
      2024-10-15 18:00:00.214  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: pvLeistungAusreichend = false
      2024-10-15 18:00:00.214  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: reichweiteBatterie = 4:60 h / 4:60 h
      2024-10-15 18:00:00.214  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batteriepreisAktiv = true
      2024-10-15 18:00:00.214  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: strompreisBatterie = 0.2267
      2024-10-15 18:00:00.214  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bruttoPreisBatterie = 0.2576
      2024-10-15 18:00:00.214  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Aktueller Preis Tibber = 0.3489
      2024-10-15 18:00:00.214  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: BatterieEntladenSperren = true
      2024-10-15 18:00:00.214  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: BatterieLaden = false
      2024-10-15 18:00:00.214  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Bat_W = 0
      2024-10-15 18:00:00.214  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Grid = 668
      2024-10-15 18:00:00.214  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: eAutoLaden = true
      2024-10-15 18:00:00.214  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteNiedrigphase = {"Startzeit":null,"Endzeit":null,"StartzeitLokal":null,"EndzeitLokal":null}
      2024-10-15 18:00:00.214  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteHochphase = {"Startzeit":null,"Endzeit":null,"StartzeitLokal":null,"EndzeitLokal":null}
      2024-10-15 18:00:00.215  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: preisPhasen = {"highPhases":[],"lowPhases":[]}
      2024-10-15 18:00:00.215  - warn: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ProgrammAblauf = 25,1,2,4,5,6,6,8,10,12,20,22, 
      

      Nachtrag 16.10.2024
      Ich habe fast durchgehend eine Entladesperre. Was passt an meiner Einstellung nicht? :-(

      A Offline
      A Offline
      ArnoD
      schrieb am zuletzt editiert von ArnoD
      #2844

      @psrelax

      Das hat nichts mit deinen Einstellungen zu tun, sondern mit meiner Zeit die Fehler zu beheben :-)
      Das Thema Entladesperre habe ich kurzfristig zurückgestellt, um mich erstmal auf die Fehler beim Laden zu konzentrieren.
      Es sind noch einige Situationen, wo das Laden nicht so funktioniert wie ich mir das vorstelle.
      Es wird aber jeden Tag besser und ich muss jetzt erstmal mein Script wieder aufräumen und alte Versuche entfernen, sonst wird es zu unstrukturiert und umso schwerer die Fehler zu finden.

      Nachtrag: Setze mal deinen Schwellwert hoher Strompreis auf 0,26€ dann denke ich sollte es so funktionieren wie du es erwartest.

      P 1 Antwort Letzte Antwort
      1
      • A ArnoD

        @azzkikrboy sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

        Könnte das an den Änderungen an den API-requests von Solcast liegen?

        Nein, wie der Fehlercode 429 bereits aussagt, liegt das an zu häufigen Verbindungsversuche.

        Ist dein Script kompatible mit der neuen Version des E3DC.RSCP adapter (1.3.x) ?

        Ja

        azzkikrboyA Offline
        azzkikrboyA Offline
        azzkikrboy
        schrieb am zuletzt editiert von
        #2845

        @arnod
        OK. Danke für die schnelle Antwort

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • A Offline
          A Offline
          Abyss
          schrieb am zuletzt editiert von Abyss
          #2846

          Hallo @ArnoD

          sorry wenn ich in die Tibber-Diskussion so reingrätsche, aber mir ist grad ein möglicher Fehler im Heizstabscript aufgefallen.

          Wie es scheint wird für das Script ja der Datenpunkt '0_userdata.0.Charge_Control.Allgemein.Hausverbrauch' verwendet.
          Aus diesem wird aber nach meinem Verständnis im Charge-Control Script der Verbrauch einer Wärmepumpe, Wallbox und des Heizstabs rausgerechnet.
          Der Verbrauch der Wärmepumpe und der Wallbox dürfen in diesem Fall aber nicht rausgerechnet werden, da man sonst ja einen falschen Überschuss ermittelt, den es so gar nicht gibt.
          Das führt aktuell dazu, dass bei mir momentan der Heizstab mit einem vermeintlichen Übeschuss getriggert wird, den aber zeitgleich die Wärmepumpe nutzt und ich somit in einer Entladung der Batterie bzw. Netzbezug und einem ewigen hin und her lande.

          Vermutlich müsste man im Heizstabscript den Hausverbrauch neu berechnen um den reinen Überschuss zu ermitteln oder die Variable "Hausverbrauch_W" incl. Wärempumpe und Wallbox neu beschreiben?

          Grüße

          EDIT
          grad nochmal über das Script geschaut....die Wallbox wird scheinbar berücksichtigt, somit fehlt ansich nur noch der Verbrauch der Wärmepumpe...

          azzkikrboyA A 2 Antworten Letzte Antwort
          0
          • A Abyss

            Hallo @ArnoD

            sorry wenn ich in die Tibber-Diskussion so reingrätsche, aber mir ist grad ein möglicher Fehler im Heizstabscript aufgefallen.

            Wie es scheint wird für das Script ja der Datenpunkt '0_userdata.0.Charge_Control.Allgemein.Hausverbrauch' verwendet.
            Aus diesem wird aber nach meinem Verständnis im Charge-Control Script der Verbrauch einer Wärmepumpe, Wallbox und des Heizstabs rausgerechnet.
            Der Verbrauch der Wärmepumpe und der Wallbox dürfen in diesem Fall aber nicht rausgerechnet werden, da man sonst ja einen falschen Überschuss ermittelt, den es so gar nicht gibt.
            Das führt aktuell dazu, dass bei mir momentan der Heizstab mit einem vermeintlichen Übeschuss getriggert wird, den aber zeitgleich die Wärmepumpe nutzt und ich somit in einer Entladung der Batterie bzw. Netzbezug und einem ewigen hin und her lande.

            Vermutlich müsste man im Heizstabscript den Hausverbrauch neu berechnen um den reinen Überschuss zu ermitteln oder die Variable "Hausverbrauch_W" incl. Wärempumpe und Wallbox neu beschreiben?

            Grüße

            EDIT
            grad nochmal über das Script geschaut....die Wallbox wird scheinbar berücksichtigt, somit fehlt ansich nur noch der Verbrauch der Wärmepumpe...

            azzkikrboyA Offline
            azzkikrboyA Offline
            azzkikrboy
            schrieb am zuletzt editiert von
            #2847

            @abyss sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

            Aus diesem wird aber nach meinem Verständnis im Charge-Control Script der Verbrauch einer Wärmepumpe, Wallbox und des Heizstabs rausgerechnet.

            Sorry, aber hier grätsche ich auch mal rein :blush:
            Wo kommt dann der Verbrauch Wärmepumpe her, der rausgerechnet wird ?

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • A Abyss

              Hallo @ArnoD

              sorry wenn ich in die Tibber-Diskussion so reingrätsche, aber mir ist grad ein möglicher Fehler im Heizstabscript aufgefallen.

              Wie es scheint wird für das Script ja der Datenpunkt '0_userdata.0.Charge_Control.Allgemein.Hausverbrauch' verwendet.
              Aus diesem wird aber nach meinem Verständnis im Charge-Control Script der Verbrauch einer Wärmepumpe, Wallbox und des Heizstabs rausgerechnet.
              Der Verbrauch der Wärmepumpe und der Wallbox dürfen in diesem Fall aber nicht rausgerechnet werden, da man sonst ja einen falschen Überschuss ermittelt, den es so gar nicht gibt.
              Das führt aktuell dazu, dass bei mir momentan der Heizstab mit einem vermeintlichen Übeschuss getriggert wird, den aber zeitgleich die Wärmepumpe nutzt und ich somit in einer Entladung der Batterie bzw. Netzbezug und einem ewigen hin und her lande.

              Vermutlich müsste man im Heizstabscript den Hausverbrauch neu berechnen um den reinen Überschuss zu ermitteln oder die Variable "Hausverbrauch_W" incl. Wärempumpe und Wallbox neu beschreiben?

              Grüße

              EDIT
              grad nochmal über das Script geschaut....die Wallbox wird scheinbar berücksichtigt, somit fehlt ansich nur noch der Verbrauch der Wärmepumpe...

              A Offline
              A Offline
              ArnoD
              schrieb am zuletzt editiert von ArnoD
              #2848

              @abyss sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

              grad nochmal über das Script geschaut....die Wallbox wird scheinbar berücksichtigt, somit fehlt ansich nur noch der Verbrauch der Wärmepumpe...

              Ja, da hast du recht.
              Ist bis jetzt nicht aufgefallen, da anscheinend keiner eine WP hat und ich keinen Heizstab.
              Du bist der Erste, der beides hat. :-)

              Ich werde das im my-pv Heizstab Script anpassen, danke für den Hinweis.

              Nachtrag: Korrigierte Version auf Github hochgeladen. Kann es aber bei mir nicht testen.

              A 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • A ArnoD

                @psrelax

                Das hat nichts mit deinen Einstellungen zu tun, sondern mit meiner Zeit die Fehler zu beheben :-)
                Das Thema Entladesperre habe ich kurzfristig zurückgestellt, um mich erstmal auf die Fehler beim Laden zu konzentrieren.
                Es sind noch einige Situationen, wo das Laden nicht so funktioniert wie ich mir das vorstelle.
                Es wird aber jeden Tag besser und ich muss jetzt erstmal mein Script wieder aufräumen und alte Versuche entfernen, sonst wird es zu unstrukturiert und umso schwerer die Fehler zu finden.

                Nachtrag: Setze mal deinen Schwellwert hoher Strompreis auf 0,26€ dann denke ich sollte es so funktionieren wie du es erwartest.

                P Offline
                P Offline
                psrelax
                schrieb am zuletzt editiert von
                #2849

                @arnod
                Ich hab das einen Tag nach deiner Empfehlung auf 0,26 eingestellt.
                Macht irgendwie nicht wirklich einen Unterschied.

                Ich würde gerne testen und dir behilflich mit meinen Tests sein, weiß aber nicht wie, da ich praktisch nicht klar komme.
                Ich habe das Problem, dass ich nicht weiß, wenn ich das ändere, muss das Ergebnis kommen.

                Somit muss ich warten, bis du etwas änderst oder es von dir getestet ist.

                A 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • M Offline
                  M Offline
                  matze191174
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #2850

                  Hi,
                  hab mal eine Frage zu dem Log Eintrag.
                  Was bedeuten eigentlich die Zahlen hinter "ProgrammAblauf"?

                  2024-10-17 22:40:00.264 - warn: javascript.0 (351) script.js.common.tibber-skript: ProgrammAblauf = 25,1,2,4,5,6,9,11,24,28,

                  A 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • M matze191174

                    Hi,
                    hab mal eine Frage zu dem Log Eintrag.
                    Was bedeuten eigentlich die Zahlen hinter "ProgrammAblauf"?

                    2024-10-17 22:40:00.264 - warn: javascript.0 (351) script.js.common.tibber-skript: ProgrammAblauf = 25,1,2,4,5,6,9,11,24,28,

                    A Offline
                    A Offline
                    ArnoD
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #2851

                    @matze191174
                    Das ist eine Hilfe, um zu erkennen, wie der Programmablauf war, um so schneller den Fehler zu finden.
                    Wenn man nicht davor sitzt, ist es sonst schwierig zu verstehen, warum der Code nicht funktioniert.

                    25 = Funktion zum Berechnen vom Batteriepreis durchlaufen
                    1 = Funktion tibberSteuerungHauskraftwerk()
                    2 = Reichweite der Batterie überprüft
                    usw.

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • P psrelax

                      @arnod
                      Ich hab das einen Tag nach deiner Empfehlung auf 0,26 eingestellt.
                      Macht irgendwie nicht wirklich einen Unterschied.

                      Ich würde gerne testen und dir behilflich mit meinen Tests sein, weiß aber nicht wie, da ich praktisch nicht klar komme.
                      Ich habe das Problem, dass ich nicht weiß, wenn ich das ändere, muss das Ergebnis kommen.

                      Somit muss ich warten, bis du etwas änderst oder es von dir getestet ist.

                      A Offline
                      A Offline
                      ArnoD
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #2852

                      @psrelax
                      Warte noch etwas mit dem testen.
                      Wenn es bei mir mal einigermaßen fehlerfrei läuft, macht das mehr Sinn.
                      Aktuell finde ich jeden Tag noch einige Fehler, die ich jetzt nach und nach korrigiere.

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      1
                      • A ArnoD

                        @abyss sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

                        grad nochmal über das Script geschaut....die Wallbox wird scheinbar berücksichtigt, somit fehlt ansich nur noch der Verbrauch der Wärmepumpe...

                        Ja, da hast du recht.
                        Ist bis jetzt nicht aufgefallen, da anscheinend keiner eine WP hat und ich keinen Heizstab.
                        Du bist der Erste, der beides hat. :-)

                        Ich werde das im my-pv Heizstab Script anpassen, danke für den Hinweis.

                        Nachtrag: Korrigierte Version auf Github hochgeladen. Kann es aber bei mir nicht testen.

                        A Offline
                        A Offline
                        Abyss
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #2853

                        @arnod
                        Danke für die schnelle Umsetzung.
                        Ich bin grad mal dabei es einzuspielen, scheinbar mag er aber die neue const "LeistungWP" nicht.
                        "cannot redeclare block scoped variable 'LeistungWP'"
                        Das führt dann zu einem Fehler beim Einlesen.

                        Ich hab die Variable mal in "LeistungLW_Pumpe" und die gefüllte Variabel in "LeistungLW_Pumpe_W" umbenannt, dann funktioniert es.
                        Ich teste...

                        // defintion which instances has to be used 
                        const instanzE3DC_RSCP       = 'e3dc-rscp.0' 
                        const instanzHeizstab_Modbus = 'modbus.1'
                        
                        // E3DC Komponenten Definition 
                        const sID_PV_Leistung       = `${instanzE3DC_RSCP}.EMS.POWER_PV`; // PV power
                        const sID_Netz_Leistung     = `${instanzE3DC_RSCP}.EMS.POWER_GRID`; // Grid power
                        const sID_Wallbox_Leistung  = `${instanzE3DC_RSCP}.EMS.POWER_WB_ALL`; // Wallbox power
                        const sID_Batterie_Leistung = `${instanzE3DC_RSCP}.EMS.POWER_BAT`; // Battery power
                        const sID_Power_Mode        = `${instanzE3DC_RSCP}.EMS.MODE`; // Power mode state
                        const sID_Batterie_Status   = `${instanzE3DC_RSCP}.EMS.BAT_SOC`; // Battery status state
                        const sID_Bat_Charge_Limit  = `${instanzE3DC_RSCP}.EMS.SYS_SPECS.maxBatChargePower`;// Batterie Ladelimit
                        
                        // selbst definierte Variablen
                        const sID_Eigenverbrauch    = '0_userdata.0.Charge_Control.Allgemein.Hausverbrauch'; 					// Household consumption power
                        const sID_M_Power_W         = '0_userdata.0.Charge_Control.Allgemein.Akt_Berechnete_Ladeleistung_W'; 	// Calculated required charging power
                        const sID_LeistungLW_Pumpe_W = 'shelly.0.shellypro3em#a0dd6ca0bf44#1.EM0.TotalActivePower';                   // Pfad zu den Leistungswerte Wärmepumpe eintragen ansonsten leer lassen
                        
                        // Heistab Modbus Variablen 
                        const sID_LeistungHeizstab_W        = `${instanzHeizstab_Modbus}.holdingRegisters.41001_Power`; // Current power consumption of heating element in W
                        const sID_Soll_LeistungHeizstab_W   = `${instanzHeizstab_Modbus}.holdingRegisters.41001_Power`; // Target heating element power
                        const sID_IstTempHeizstab           = `${instanzHeizstab_Modbus}.holdingRegisters.41002_Temp1`; // Current temperature at the heating element
                        const sID_MaxTempHeizstab           = `${instanzHeizstab_Modbus}.holdingRegisters.41003_WW1_Temp_max`; // Maximum temperature
                        
                        // Heistab states manuell zu erstellen für Statistikwerte
                        const sID_previousHeizstabLeistung_W    = '0_userdata.0.Heizung.E3DC.previousHeizstabLeistung'; // Previous heating element load power
                        const sID_Heizstab_Gesamtenergie        = '0_userdata.0.Heizung.E3DC.Heizstab_Gesamtenergie'; // Cumulative energy
                        const sID_Heizstab_LetzteAktualisierung = '0_userdata.0.Heizung.E3DC.Heizstab_LetzteAktualisierung'; // Last update
                        
                        // Defintion von Heizstabparametern und Sicherheitsmechanismen
                        const debounceInterval          = 3000; // Minimum interval between updates in milliseconds
                        const temperatureBuffer         = 3;    // Buffer in degrees Celsius to prevent frequent on/off cycling
                        const minimumHeizstabLeistung   = 300;  // Minimum power for heating element
                        const sicherheitspuffer         = 300;  // Safety buffer to avoid frequent switching
                        const MaximalLeistungHeizstab_W = 3000; // Maximum power in watt of the heating element
                        
                        let debounceTimer;
                        
                        async function fetchAndUpdateHeizstabLeistung() {
                            try {
                                // Zustände abfragen
                                const states = await Promise.all([
                                    getStateAsync(sID_Wallbox_Leistung),
                                    getStateAsync(sID_Netz_Leistung),
                                    getStateAsync(sID_LeistungHeizstab_W),
                                    getStateAsync(sID_Eigenverbrauch),
                                    getStateAsync(sID_M_Power_W),
                                    getStateAsync(sID_Batterie_Leistung),
                                    getStateAsync(sID_IstTempHeizstab),
                                    getStateAsync(sID_MaxTempHeizstab),
                                    getStateAsync(sID_PV_Leistung),
                                    getStateAsync(sID_Soll_LeistungHeizstab_W),
                                    getStateAsync(sID_Power_Mode),
                                    getStateAsync(sID_Batterie_Status),
                                    getStateAsync(sID_Bat_Charge_Limit),
                        			getStateAsync(sID_LeistungLW_Pumpe_W)
                                ]);
                        
                                const [
                                    Wallbox_Leistung, Netz_Leistung, LeistungHeizstab, Eigenverbrauch, M_Power, Batterie_Leistung,
                                    IstTempHeizstab, MaxTempHeizstab, PV_Leistung, SollLeistungHeizstab, 
                                    Power_Mode, Batterie_Status, Bat_Charge_Limit, LeistungLW_Pumpe
                                ] = states;
                        
                                // Ensure all states are fetched correctly
                                const stateNames = [
                                    'Wallbox_Leistung', 'Netz_Leistung', 'LeistungHeizstab', 'Eigenverbrauch', 'M_Power', 'Batterie_Leistung',
                                    'IstTempHeizstab', 'MaxTempHeizstab', 'PV_Leistung', 'SollLeistungHeizstab',
                                    'Power_Mode', 'Batterie_Status', 'Bat_Charge_Limit', 'LeistungLW_Pumpe'
                                ];
                        
                                stateNames.forEach((name, index) => {
                                    if (states[index] === null || states[index] === undefined) {
                                        console.error(`State ${name} is null or undefined`);
                                    }
                                });
                        
                                if (states.some(state => state === null || state === undefined)) {
                                    throw new Error('One or more states are null or undefined');
                                }
                        
                                // Werte extrahieren
                                let [
                                    Wallbox_Leistung_W, NetzLeistung_W, LeistungHeizstab_W, Hausverbrauch_W, M_Power_W, BatterieLeistung_W,
                                    IstTemp, MaxTemp, PV_Leistung_W, SollLeistungHeizstab_W, 
                                    PowerMode, BatterieStatus, Charge_Limit, LeistungLW_Pumpe_W
                                ] = states.map(state => state.val);
                        
                                console.log(`Zustände abgefragt: Netz=${NetzLeistung_W}W, PV=${PV_Leistung_W}W, Hausverbrauch=${Hausverbrauch_W}W, LeistungHeizstab=${LeistungHeizstab_W}W, Batterie=${BatterieLeistung_W}W, IstTemp=${IstTemp}°C, MaxTemp=${MaxTemp}°C, SollLeistungHeizstab=${SollLeistungHeizstab_W}W, PowerMode=${PowerMode}, BatterieStatus=${BatterieStatus}, Charge_Limit=${Charge_Limit}, M_Power_W=${M_Power_W}W, LeistungWP = ${LeistungLW_Pumpe_W}W`);
                        
                                // Bedingungen prüfen
                                if (PowerMode === 2 && Charge_Limit == M_Power_W && BatterieLeistung_W > 0) {
                                    console.log('Power_Mode ist 2 und Batterie soll mit max. Leistung geladen werden. Heizstab wird nicht aktiviert.');
                                    await setStateAsync(sID_Soll_LeistungHeizstab_W, 0);
                                    return;
                                }
                        
                                // Verfügbaren Überschuss berechnen
                                let verfuegbarerUeberschuss_W = PV_Leistung_W - Hausverbrauch_W - M_Power_W- Wallbox_Leistung_W - LeistungLW_Pumpe_W - sicherheitspuffer; // Verfügbarer Überschuss unter Berücksichtigung von PV-Leistung, Hausverbrauch, Wärmepumpe, Soll-Ladeleistung und Sicherheitspuffer
                                verfuegbarerUeberschuss_W = Math.max(verfuegbarerUeberschuss_W, 0); // Stellen Sie sicher, dass der Wert nicht negativ wird
                        
                                // Heizstab-Leistung bestimmen
                                let HeizstabLadeleistung_W = 0;
                                if (IstTemp < MaxTemp - temperatureBuffer && verfuegbarerUeberschuss_W >= minimumHeizstabLeistung) { // Stellen Sie sicher, dass die Temperaturbedingung mit Puffer erfüllt ist und die Mindestleistung verfügbar ist
                                    HeizstabLadeleistung_W = Math.min(verfuegbarerUeberschuss_W, MaximalLeistungHeizstab_W); // Begrenzen Sie auf 3000W oder verfügbare Energie
                                } else {
                                    HeizstabLadeleistung_W = 0; // Heizstab ausschalten, wenn die Bedingungen nicht erfüllt sind
                                }
                                await setStateAsync(sID_Soll_LeistungHeizstab_W, HeizstabLadeleistung_W);
                        
                                // Aktualisiere den vorherigen Wert der Heizstabladeleistung
                                await setStateAsync(sID_previousHeizstabLeistung_W, HeizstabLadeleistung_W);
                        
                                // Kumulierte Energieberechnung, Aktualisierung und Logging
                                const jetzt = Date.now();
                                const letzteAktualisierung = await getStateAsync(sID_Heizstab_LetzteAktualisierung);
                                const vergangeneZeitInStunden = (jetzt - (letzteAktualisierung.val || 0)) / (1000 * 60 * 60);
                                const verbrauchteEnergie = (LeistungHeizstab_W * vergangeneZeitInStunden) / 1000; // In kWh umrechnen
                                const aktuelleGesamtenergie = (await getStateAsync(sID_Heizstab_Gesamtenergie)).val || 0;
                                const neueGesamtenergie = aktuelleGesamtenergie + verbrauchteEnergie;
                        
                                await setStateAsync(sID_Heizstab_Gesamtenergie, neueGesamtenergie);
                                await setStateAsync(sID_Heizstab_LetzteAktualisierung, jetzt);
                        
                                console.log(`Update: Netz=${NetzLeistung_W}W, PV=${PV_Leistung_W}W, Heizstab=${HeizstabLadeleistung_W}W, Überschuss=${verfuegbarerUeberschuss_W}W`);
                            } catch (error) {
                                // @ts-ignore
                                console.error('Fehler bei der Aktualisierung der Heizstab-Leistung:', error.message);
                                console.error(error.stack);
                            }
                        }
                        
                        function debounceUpdate() {
                            if (debounceTimer) return;
                            fetchAndUpdateHeizstabLeistung();
                            debounceTimer = setTimeout(() => {
                                debounceTimer = null;
                            }, debounceInterval);
                        }
                        
                        // Register listeners for relevant state changes
                        const ids = [
                            sID_Wallbox_Leistung,
                            sID_PV_Leistung,
                            sID_Netz_Leistung,
                            sID_Eigenverbrauch,
                            sID_Batterie_Leistung,
                            sID_LeistungHeizstab_W,
                            sID_M_Power_W,
                            sID_Power_Mode,
                            sID_Batterie_Status
                        ];
                        
                        ids.forEach(id => {
                            on({ id, change: "ne" }, debounceUpdate);
                            console.log(`Listener registered for ${id}`);
                        });
                        
                        // Initial call
                        fetchAndUpdateHeizstabLeistung();
                        

                        Gestern sind mir noch zwei Punkte aufgefallen:

                        • wenn der Akku auf 100% steht, bleibt "M_Power_W" bei 3000 hängen (max. Batterieladung bei meiner S10), somit fehlen diese 3000W bei der Berechnung von "verfuegbarerUeberschuss_W"

                        • und vor allem Vormittags wird der Heizstab blockiert mit der Meldung "Power_Mode ist 2" um die Batterieladung zu priorisieren. Das ist grundsätzlich toll, führt aber bei Sonne dazu, dass dann mit 3000-4000W eingespeist wird, was man aber besser in den Heizstab umleiten könnte.
                          Evtl. könnte man hier noch eine Prüfung reinmachen, dass wenn Einspeisung > 1000W dann ignoriere Power_Mode 2 oder sowas in der Art?

                        @azzkikrboy
                        Ich habe an meiner Wärmepumpe einen Shelli 3EM Pro hängen der mir die Leistung der Wärmepumpe ermittelt.
                        Das wird dann im Charge-Control in "sID_LeistungLW_Pumpe_W" eingetragen um diese dann aus dem eigentlichen Hausverbrauch rauszurechnen und die Leistungswerte separat darstellen zu können.

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • R Offline
                          R Offline
                          Ronniboy
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #2854

                          Hallo Zusammen,
                          erstmal ein dickes LOB für die Entwicklung von E3DC Control

                          Mein neuer Stromtarif rechnet in dem Zeitraum 0.00 – 5:00 Uhr mit 8,48 €/kwh.
                          Ich möchte programmmäßig über den IOBROKER und mit RSCP folgende Befehle anstoßen:
                          1.) Zu einem bestimmten Zeitpunkt das „manuelle Speicherladen“ aus dem Netz anstoßen

                          2.) Festlegen der gewünschten Energiemenge

                          3.) Batteriespeicher Entladung sperren/freigeben
                          Hat das jemand mit IOBROKER umgesetzt?

                          Das Programm e3dc-control wollte ich nicht einsetzen, erscheint mir für meine Bedürfnisse zu umfangreich.

                          Oder gibt es eine fertige Alternative ,etwa eine E3DC Control light Version?

                          LG Ronald

                          A 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • A Offline
                            A Offline
                            ArnoD
                            schrieb am zuletzt editiert von ArnoD
                            #2855

                            @abyss sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

                            ch bin grad mal dabei es einzuspielen, scheinbar mag er aber die neue const "LeistungWP" nicht.
                            "cannot redeclare block scoped variable 'LeistungWP'"
                            Das führt dann zu einem Fehler beim Einlesen.

                            Ja, mein Fehler habe das _W bei LeistungWP vergessen, so wäre es richtig: LeistungWP_W.

                            wenn der Akku auf 100% steht, bleibt "M_Power_W" bei 3000 hängen (max. Batterieladung bei meiner S10), somit fehlen diese 3000W bei der Berechnung von "verfuegbarerUeberschuss_W"

                            Habe ich korrigiert. M_Power_W ist nur relevant, wenn PowerMode auf 2 (Charge) steht.

                            und vor allem Vormittags wird der Heizstab blockiert mit der Meldung "Power_Mode ist 2" um die Batterieladung zu priorisieren. Das ist grundsätzlich toll, führt aber bei Sonne dazu, dass dann mit 3000-4000W eingespeist wird, was man aber besser in den Heizstab umleiten könnte.

                            Vermute, das passiert jedes Mal, wenn E3DC die Regelung übernimmt und die Batterie geladen wird, dann wird M_Power nicht mehr aktualisiert und bleibt auf dem max. Wert stehen. In dem Fall müsste M_Power die aktuelle Ladeleistung der Batterie enthalten, damit die Berechnung vom Überschuss wieder stimmt.
                            Das Problem wird hier wieder die Trägheit der Regelung sein, sodass dann ständig zwischen Regelung E3DC und Script gewechselt wird.
                            Ich kann es ja mal einbauen und du kannst dann testen, ob das was bringt.

                            Nachtrag: neue Version auf Github hochgeladen. Kannst du das bei Gelegenheit mal testen.

                            A 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • R Ronniboy

                              Hallo Zusammen,
                              erstmal ein dickes LOB für die Entwicklung von E3DC Control

                              Mein neuer Stromtarif rechnet in dem Zeitraum 0.00 – 5:00 Uhr mit 8,48 €/kwh.
                              Ich möchte programmmäßig über den IOBROKER und mit RSCP folgende Befehle anstoßen:
                              1.) Zu einem bestimmten Zeitpunkt das „manuelle Speicherladen“ aus dem Netz anstoßen

                              2.) Festlegen der gewünschten Energiemenge

                              3.) Batteriespeicher Entladung sperren/freigeben
                              Hat das jemand mit IOBROKER umgesetzt?

                              Das Programm e3dc-control wollte ich nicht einsetzen, erscheint mir für meine Bedürfnisse zu umfangreich.

                              Oder gibt es eine fertige Alternative ,etwa eine E3DC Control light Version?

                              LG Ronald

                              A Offline
                              A Offline
                              ArnoD
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #2856

                              @ronniboy
                              Kann man sicher mit einem Script und dem e3dc-rscp Adapter umsetzen, aber eine fertige Lösung, die deine Wünsche erfüllt, kenne ich nicht.
                              Das ist auch so speziell, dass es nur wenige überhaupt brauchen werden.

                              R 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • A ArnoD

                                @abyss sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

                                ch bin grad mal dabei es einzuspielen, scheinbar mag er aber die neue const "LeistungWP" nicht.
                                "cannot redeclare block scoped variable 'LeistungWP'"
                                Das führt dann zu einem Fehler beim Einlesen.

                                Ja, mein Fehler habe das _W bei LeistungWP vergessen, so wäre es richtig: LeistungWP_W.

                                wenn der Akku auf 100% steht, bleibt "M_Power_W" bei 3000 hängen (max. Batterieladung bei meiner S10), somit fehlen diese 3000W bei der Berechnung von "verfuegbarerUeberschuss_W"

                                Habe ich korrigiert. M_Power_W ist nur relevant, wenn PowerMode auf 2 (Charge) steht.

                                und vor allem Vormittags wird der Heizstab blockiert mit der Meldung "Power_Mode ist 2" um die Batterieladung zu priorisieren. Das ist grundsätzlich toll, führt aber bei Sonne dazu, dass dann mit 3000-4000W eingespeist wird, was man aber besser in den Heizstab umleiten könnte.

                                Vermute, das passiert jedes Mal, wenn E3DC die Regelung übernimmt und die Batterie geladen wird, dann wird M_Power nicht mehr aktualisiert und bleibt auf dem max. Wert stehen. In dem Fall müsste M_Power die aktuelle Ladeleistung der Batterie enthalten, damit die Berechnung vom Überschuss wieder stimmt.
                                Das Problem wird hier wieder die Trägheit der Regelung sein, sodass dann ständig zwischen Regelung E3DC und Script gewechselt wird.
                                Ich kann es ja mal einbauen und du kannst dann testen, ob das was bringt.

                                Nachtrag: neue Version auf Github hochgeladen. Kannst du das bei Gelegenheit mal testen.

                                A Offline
                                A Offline
                                Abyss
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #2857

                                @arnod
                                Danke.
                                Habs soeben eingepsielt, startet ohne Fehler. ;)
                                Ich werds die kommenden Tage beobachten und hoffe auf mehr Sonne.

                                Grüße und schöne Wochenende ;)

                                A 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • A ArnoD

                                  @ronniboy
                                  Kann man sicher mit einem Script und dem e3dc-rscp Adapter umsetzen, aber eine fertige Lösung, die deine Wünsche erfüllt, kenne ich nicht.
                                  Das ist auch so speziell, dass es nur wenige überhaupt brauchen werden.

                                  R Offline
                                  R Offline
                                  Ronniboy
                                  schrieb am zuletzt editiert von Ronniboy
                                  #2858

                                  @arnod sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

                                  @ronniboy
                                  Kann man sicher mit einem Script und dem e3dc-rscp Adapter umsetzen, aber eine fertige Lösung, die deine Wünsche erfüllt, kenne ich nicht.
                                  Das ist auch so speziell, dass es nur wenige überhaupt brauchen werden.

                                  das habe ich schon gedacht das es keine fertige Lösung gibt.

                                  aber so ganz speziell ist das Programm doch gar nicht.

                                  Bedingung:
                                  In der Zeit von 0:00 - 5:00 Speicher mit max 3000 Watt laden bis SOC max 90%
                                  Täglich in der Zeit von 5:00 bis 9:00 Entladesperre setzen. (könnte ich auch über die App einstellen)

                                  Was ich benötige
                                  welche Datenpunkte im RSCP sind für
                                  Befehl ->Speicher laden aus dem Netz
                                  Befehl -> Speicher mit max ???? W laden
                                  Befehl -> Entladessperre setzen
                                  Diese Info müssen doch in dem E3DC Control doch irgendwo umgesetzt worden sein.

                                  A 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • R Ronniboy

                                    @arnod sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

                                    @ronniboy
                                    Kann man sicher mit einem Script und dem e3dc-rscp Adapter umsetzen, aber eine fertige Lösung, die deine Wünsche erfüllt, kenne ich nicht.
                                    Das ist auch so speziell, dass es nur wenige überhaupt brauchen werden.

                                    das habe ich schon gedacht das es keine fertige Lösung gibt.

                                    aber so ganz speziell ist das Programm doch gar nicht.

                                    Bedingung:
                                    In der Zeit von 0:00 - 5:00 Speicher mit max 3000 Watt laden bis SOC max 90%
                                    Täglich in der Zeit von 5:00 bis 9:00 Entladesperre setzen. (könnte ich auch über die App einstellen)

                                    Was ich benötige
                                    welche Datenpunkte im RSCP sind für
                                    Befehl ->Speicher laden aus dem Netz
                                    Befehl -> Speicher mit max ???? W laden
                                    Befehl -> Entladessperre setzen
                                    Diese Info müssen doch in dem E3DC Control doch irgendwo umgesetzt worden sein.

                                    A Offline
                                    A Offline
                                    ArnoD
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #2859

                                    @ronniboy
                                    Nicht das Programm, sondern der Anwendungsfall ist speziell.

                                    Speicher laden aus dem Netz: e3dc-rscp.0.EMS.SET_POWER_MODE == 4 und e3dc-rscp.0.EMS.SET_POWER_VALUE alle 4 sek. die Ladeleistung eintragen.

                                    Speicher mit max ???? W laden musst du in deinem Script selber überwachen und dann einfach keine Werte mehr übertragen.

                                    Entladesperre setzen: e3dc-rscp.0.EMS.SET_POWER_MODE == 1 und e3dc-rscp.0.EMS.SET_POWER_VALUE alle 4 sek. den Wert 0 eintragen (Hier wird aber dann Laden und Entladen gesperrt)

                                    R 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • A Abyss

                                      @arnod
                                      Danke.
                                      Habs soeben eingepsielt, startet ohne Fehler. ;)
                                      Ich werds die kommenden Tage beobachten und hoffe auf mehr Sonne.

                                      Grüße und schöne Wochenende ;)

                                      A Offline
                                      A Offline
                                      Abyss
                                      schrieb am zuletzt editiert von Abyss
                                      #2860

                                      @ArnoD

                                      Momentan hat das Script leider das Verhalten, dass es ständig an und ausgeht.
                                      Sobald Leistung in den Heizstab umgeleitet wird kommt als nächstes der Power-Mode 2 und schaltet direkt wieder aus

                                      19.10.2024, 12:23:12.718	[info ]: javascript.0 (49474) script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD: Zustände abgefragt: Netz=-2829W, PV=6740W, Hausverbrauch=1010W, LeistungHeizstab=0W, Batterie=2892W, IstTemp=54.5°C, MaxTemp=61°C, SollLeistungHeizstab=0W, PowerMode=2, BatterieStatus=67, Charge_Limit=3000, M_Power_W=3000W, LeistungWP = [object Object]W
                                      19.10.2024, 12:23:12.805	[warn ]: javascript.0 (49474)     at fetchAndUpdateHeizstabLeistung (script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD:130:15)
                                      19.10.2024, 12:23:12.848	[info ]: javascript.0 (49474) script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD: Update: Netz=-2829W, PV=6740W, Heizstab=2532.735W, Überschuss=2532.735W
                                      19.10.2024, 12:23:16.726	[info ]: javascript.0 (49474) script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD: Zustände abgefragt: Netz=-578W, PV=6748W, Hausverbrauch=1006W, LeistungHeizstab=2286W, Batterie=2892W, IstTemp=54.5°C, MaxTemp=61°C, SollLeistungHeizstab=2286W, PowerMode=2, BatterieStatus=67, Charge_Limit=3000, M_Power_W=3000W, LeistungWP = [object Object]W
                                      19.10.2024, 12:23:16.726	[info ]: javascript.0 (49474) script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD: Power_Mode ist 2 und Batterie soll mit max. Leistung geladen werden. Heizstab wird nicht aktiviert.
                                      19.10.2024, 12:23:20.722	[info ]: javascript.0 (49474) script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD: Zustände abgefragt: Netz=-2851W, PV=6739W, Hausverbrauch=989W, LeistungHeizstab=0W, Batterie=2892W, IstTemp=54.6°C, MaxTemp=61°C, SollLeistungHeizstab=0W, PowerMode=2, BatterieStatus=67, Charge_Limit=3000, M_Power_W=3000W, LeistungWP = [object Object]W
                                      19.10.2024, 12:23:20.769	[warn ]: javascript.0 (49474)     at fetchAndUpdateHeizstabLeistung (script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD:130:15)
                                      19.10.2024, 12:23:20.811	[info ]: javascript.0 (49474) script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD: Update: Netz=-2851W, PV=6739W, Heizstab=2552.735W, Überschuss=2552.735W
                                      19.10.2024, 12:23:24.217	[info ]: javascript.0 (49474) script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD: Zustände abgefragt: Netz=-536W, PV=6733W, Hausverbrauch=3299W, LeistungHeizstab=2301W, Batterie=2892W, IstTemp=54.6°C, MaxTemp=61°C, SollLeistungHeizstab=2301W, PowerMode=2, BatterieStatus=67, Charge_Limit=3000, M_Power_W=3000W, LeistungWP = [object Object]W
                                      19.10.2024, 12:23:24.217	[info ]: javascript.0 (49474) script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD: Power_Mode ist 2 und Batterie soll mit max. Leistung geladen werden. Heizstab wird nicht aktiviert.
                                      19.10.2024, 12:23:28.724	[info ]: javascript.0 (49474) script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD: Zustände abgefragt: Netz=-2847W, PV=6740W, Hausverbrauch=1008W, LeistungHeizstab=0W, Batterie=2892W, IstTemp=54.6°C, MaxTemp=61°C, SollLeistungHeizstab=0W, PowerMode=2, BatterieStatus=67, Charge_Limit=3000, M_Power_W=3000W, LeistungWP = [object Object]W
                                      19.10.2024, 12:23:28.796	[warn ]: javascript.0 (49474)     at fetchAndUpdateHeizstabLeistung (script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD:130:15)
                                      19.10.2024, 12:23:28.839	[info ]: javascript.0 (49474) script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD: Update: Netz=-2847W, PV=6740W, Heizstab=2534.516W, Überschuss=2534.516W
                                      19.10.2024, 12:23:32.724	[info ]: javascript.0 (49474) script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD: Zustände abgefragt: Netz=-527W, PV=6690W, Hausverbrauch=1009W, LeistungHeizstab=2283W, Batterie=2892W, IstTemp=54.6°C, MaxTemp=61°C, SollLeistungHeizstab=2283W, PowerMode=2, BatterieStatus=67, Charge_Limit=3000, M_Power_W=3000W, LeistungWP = [object Object]W
                                      19.10.2024, 12:23:32.724	[info ]: javascript.0 (49474) script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD: Power_Mode ist 2 und Batterie soll mit max. Leistung geladen werden. Heizstab wird nicht aktiviert.
                                      19.10.2024, 12:23:36.719	[info ]: javascript.0 (49474) script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD: Zustände abgefragt: Netz=-2713W, PV=6671W, Hausverbrauch=1017W, LeistungHeizstab=0W, Batterie=2892W, IstTemp=54.7°C, MaxTemp=61°C, SollLeistungHeizstab=0W, PowerMode=2, BatterieStatus=67, Charge_Limit=3000, M_Power_W=3000W, LeistungWP = [object Object]W
                                      19.10.2024, 12:23:36.766	[warn ]: javascript.0 (49474)     at fetchAndUpdateHeizstabLeistung (script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD:130:15)
                                      19.10.2024, 12:23:36.809	[info ]: javascript.0 (49474) script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD: Update: Netz=-2713W, PV=6671W, Heizstab=2456.516W, Überschuss=2456.516W
                                      19.10.2024, 12:23:40.764	[info ]: javascript.0 (49474) script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD: Zustände abgefragt: Netz=-564W, PV=6652W, Hausverbrauch=3257W, LeistungHeizstab=2213W, Batterie=2892W, IstTemp=54.7°C, MaxTemp=61°C, SollLeistungHeizstab=2213W, PowerMode=2, BatterieStatus=67, Charge_Limit=3000, M_Power_W=3000W, LeistungWP = [object Object]W
                                      19.10.2024, 12:23:40.764	[info ]: javascript.0 (49474) script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD: Power_Mode ist 2 und Batterie soll mit max. Leistung geladen werden. Heizstab wird nicht aktiviert.
                                      19.10.2024, 12:23:44.688	[info ]: javascript.0 (49474) script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD: Zustände abgefragt: Netz=-2809W, PV=6715W, Hausverbrauch=991W, LeistungHeizstab=0W, Batterie=2892W, IstTemp=54.7°C, MaxTemp=61°C, SollLeistungHeizstab=0W, PowerMode=2, BatterieStatus=67, Charge_Limit=3000, M_Power_W=3000W, LeistungWP = [object Object]W
                                      19.10.2024, 12:23:44.773	[warn ]: javascript.0 (49474)     at fetchAndUpdateHeizstabLeistung (script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD:130:15)
                                      19.10.2024, 12:23:44.817	[info ]: javascript.0 (49474) script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD: Update: Netz=-2809W, PV=6715W, Heizstab=2526.415W, Überschuss=2526.415W
                                      19.10.2024, 12:23:48.687	[info ]: javascript.0 (49474) script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD: Zustände abgefragt: Netz=-556W, PV=6718W, Hausverbrauch=987W, LeistungHeizstab=2277W, Batterie=2892W, IstTemp=54.7°C, MaxTemp=61°C, SollLeistungHeizstab=2277W, PowerMode=2, BatterieStatus=67, Charge_Limit=3000, M_Power_W=3000W, LeistungWP = [object Object]W
                                      19.10.2024, 12:23:48.687	[info ]: javascript.0 (49474) script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD: Power_Mode ist 2 und Batterie soll mit max. Leistung geladen werden. Heizstab wird nicht aktiviert.
                                      19.10.2024, 12:23:52.728	[info ]: javascript.0 (49474) script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD: Zustände abgefragt: Netz=-2768W, PV=6685W, Hausverbrauch=997W, LeistungHeizstab=0W, Batterie=2892W, IstTemp=54.7°C, MaxTemp=61°C, SollLeistungHeizstab=0W, PowerMode=2, BatterieStatus=67, Charge_Limit=3000, M_Power_W=3000W, LeistungWP = [object Object]W
                                      19.10.2024, 12:23:52.775	[warn ]: javascript.0 (49474)     at fetchAndUpdateHeizstabLeistung (script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD:130:15)
                                      19.10.2024, 12:23:52.818	[info ]: javascript.0 (49474) script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD: Update: Netz=-2768W, PV=6685W, Heizstab=2490.415W, Überschuss=2490.415W
                                      19.10.2024, 12:23:56.114	[info ]: javascript.0 (49474) script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD: Zustände abgefragt: Netz=-451W, PV=6627W, Hausverbrauch=3277W, LeistungHeizstab=2243W, Batterie=2892W, IstTemp=54.7°C, MaxTemp=61°C, SollLeistungHeizstab=2243W, PowerMode=2, BatterieStatus=67, Charge_Limit=3000, M_Power_W=3000W, LeistungWP = [object Object]W
                                      19.10.2024, 12:23:56.114	[info ]: javascript.0 (49474) script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD: Power_Mode ist 2 und Batterie soll mit max. Leistung geladen werden. Heizstab wird nicht aktiviert.
                                      19.10.2024, 12:24:00.686	[info ]: javascript.0 (49474) script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD: Zustände abgefragt: Netz=-2670W, PV=6548W, Hausverbrauch=1001W, LeistungHeizstab=0W, Batterie=2892W, IstTemp=54.8°C, MaxTemp=61°C, SollLeistungHeizstab=0W, PowerMode=2, BatterieStatus=68, Charge_Limit=3000, M_Power_W=3000W, LeistungWP = [object Object]W
                                      19.10.2024, 12:24:00.810	[warn ]: javascript.0 (49474)     at fetchAndUpdateHeizstabLeistung (script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD:130:15)
                                      19.10.2024, 12:24:00.853	[info ]: javascript.0 (49474) script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD: Update: Netz=-2670W, PV=6548W, Heizstab=2349.364W, Überschuss=2349.364W
                                      19.10.2024, 12:24:04.622	[info ]: javascript.0 (49474) script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD: Zustände abgefragt: Netz=-567W, PV=6563W, Hausverbrauch=3097W, LeistungHeizstab=2121W, Batterie=2892W, IstTemp=54.8°C, MaxTemp=61°C, SollLeistungHeizstab=2121W, PowerMode=2, BatterieStatus=68, Charge_Limit=3000, M_Power_W=3000W, LeistungWP = [object Object]W
                                      19.10.2024, 12:24:04.622	[info ]: javascript.0 (49474) script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD: Power_Mode ist 2 und Batterie soll mit max. Leistung geladen werden. Heizstab wird nicht aktiviert.
                                      19.10.2024, 12:24:08.727	[info ]: javascript.0 (49474) script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD: Zustände abgefragt: Netz=-2736W, PV=6629W, Hausverbrauch=1010W, LeistungHeizstab=0W, Batterie=2892W, IstTemp=54.8°C, MaxTemp=61°C, SollLeistungHeizstab=0W, PowerMode=2, BatterieStatus=68, Charge_Limit=3000, M_Power_W=3000W, LeistungWP = [object Object]W
                                      19.10.2024, 12:24:08.773	[warn ]: javascript.0 (49474)     at fetchAndUpdateHeizstabLeistung (script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD:130:15)
                                      19.10.2024, 12:24:08.816	[info ]: javascript.0 (49474) script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD: Update: Netz=-2736W, PV=6629W, Heizstab=2421.364W, Überschuss=2421.364W
                                      19.10.2024, 12:24:12.058	[info ]: javascript.0 (49474) script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD: Zustände abgefragt: Netz=-571W, PV=6646W, Hausverbrauch=3176W, LeistungHeizstab=2188W, Batterie=2892W, IstTemp=54.9°C, MaxTemp=61°C, SollLeistungHeizstab=2188W, PowerMode=2, BatterieStatus=68, Charge_Limit=3000, M_Power_W=3000W, LeistungWP = [object Object]W
                                      19.10.2024, 12:24:12.058	[info ]: javascript.0 (49474) script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD: Power_Mode ist 2 und Batterie soll mit max. Leistung geladen werden. Heizstab wird nicht aktiviert.
                                      19.10.2024, 12:24:16.731	[info ]: javascript.0 (49474) script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD: Zustände abgefragt: Netz=-2834W, PV=6755W, Hausverbrauch=1026W, LeistungHeizstab=0W, Batterie=2892W, IstTemp=54.9°C, MaxTemp=61°C, SollLeistungHeizstab=0W, PowerMode=2, BatterieStatus=68, Charge_Limit=3000, M_Power_W=3000W, LeistungWP = [object Object]W
                                      19.10.2024, 12:24:16.777	[warn ]: javascript.0 (49474)     at fetchAndUpdateHeizstabLeistung (script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD:130:15)
                                      19.10.2024, 12:24:16.820	[info ]: javascript.0 (49474) script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD: Update: Netz=-2834W, PV=6755W, Heizstab=2531.482W, Überschuss=2531.482W
                                      19.10.2024, 12:24:20.554	[info ]: javascript.0 (49474) script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD: Zustände abgefragt: Netz=-586W, PV=6753W, Hausverbrauch=3268W, LeistungHeizstab=2277W, Batterie=2892W, IstTemp=54.9°C, MaxTemp=61°C, SollLeistungHeizstab=2277W, PowerMode=2, BatterieStatus=68, Charge_Limit=3000, M_Power_W=3000W, LeistungWP = [object Object]W
                                      19.10.2024, 12:24:20.554	[info ]: javascript.0 (49474) script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD: Power_Mode ist 2 und Batterie soll mit max. Leistung geladen werden. Heizstab wird nicht aktiviert.
                                      19.10.2024, 12:24:24.725	[info ]: javascript.0 (49474) script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD: Zustände abgefragt: Netz=-2804W, PV=6661W, Hausverbrauch=997W, LeistungHeizstab=0W, Batterie=2892W, IstTemp=55°C, MaxTemp=61°C, SollLeistungHeizstab=0W, PowerMode=2, BatterieStatus=68, Charge_Limit=3000, M_Power_W=3000W, LeistungWP = [object Object]W
                                      19.10.2024, 12:24:24.771	[warn ]: javascript.0 (49474)     at fetchAndUpdateHeizstabLeistung (script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD:130:15)
                                      19.10.2024, 12:24:24.813	[info ]: javascript.0 (49474) script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD: Update: Netz=-2804W, PV=6661W, Heizstab=2466.482W, Überschuss=2466.482W
                                      19.10.2024, 12:24:27.944	[info ]: javascript.0 (49474) script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD: Zustände abgefragt: Netz=-519W, PV=6635W, Hausverbrauch=3217W, LeistungHeizstab=2219W, Batterie=2892W, IstTemp=55°C, MaxTemp=61°C, SollLeistungHeizstab=2219W, PowerMode=2, BatterieStatus=68, Charge_Limit=3000, M_Power_W=3000W, LeistungWP = [object Object]W
                                      19.10.2024, 12:24:27.944	[info ]: javascript.0 (49474) script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD: Power_Mode ist 2 und Batterie soll mit max. Leistung geladen werden. Heizstab wird nicht aktiviert.
                                      19.10.2024, 12:24:32.726	[info ]: javascript.0 (49474) script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD: Zustände abgefragt: Netz=-2706W, PV=6605W, Hausverbrauch=1007W, LeistungHeizstab=0W, Batterie=2892W, IstTemp=55°C, MaxTemp=61°C, SollLeistungHeizstab=0W, PowerMode=2, BatterieStatus=68, Charge_Limit=3000, M_Power_W=3000W, LeistungWP = [object Object]W
                                      19.10.2024, 12:24:32.814	[warn ]: javascript.0 (49474)     at fetchAndUpdateHeizstabLeistung (script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD:130:15)
                                      19.10.2024, 12:24:32.857	[info ]: javascript.0 (49474) script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD: Update: Netz=-2706W, PV=6605W, Heizstab=2400.095W, Überschuss=2400.095W
                                      19.10.2024, 12:24:36.495	[info ]: javascript.0 (49474) script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD: Zustände abgefragt: Netz=-548W, PV=6594W, Hausverbrauch=3147W, LeistungHeizstab=2162W, Batterie=2892W, IstTemp=55°C, MaxTemp=61°C, SollLeistungHeizstab=2162W, PowerMode=2, BatterieStatus=68, Charge_Limit=3000, M_Power_W=3000W, LeistungWP = [object Object]W
                                      19.10.2024, 12:24:36.495	[info ]: javascript.0 (49474) script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD: Power_Mode ist 2 und Batterie soll mit max. Leistung geladen werden. Heizstab wird nicht aktiviert.
                                      19.10.2024, 12:24:36.774	[info ]: javascript.0 (49474) Stopping script script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD
                                      19.10.2024, 12:24:36.858	[info ]: javascript.0 (49474) Start JavaScript script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD (Javascript/js)
                                      19.10.2024, 12:24:36.866	[info ]: javascript.0 (49474) script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD: Listener registered for e3dc-rscp.0.EMS.POWER_WB_ALL
                                      19.10.2024, 12:24:36.866	[info ]: javascript.0 (49474) script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD: Listener registered for e3dc-rscp.0.EMS.POWER_PV
                                      19.10.2024, 12:24:36.866	[info ]: javascript.0 (49474) script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD: Listener registered for e3dc-rscp.0.EMS.POWER_GRID
                                      19.10.2024, 12:24:36.866	[info ]: javascript.0 (49474) script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD: Listener registered for 0_userdata.0.Charge_Control.Allgemein.Hausverbrauch
                                      19.10.2024, 12:24:36.866	[info ]: javascript.0 (49474) script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD: Listener registered for e3dc-rscp.0.EMS.POWER_BAT
                                      19.10.2024, 12:24:36.866	[info ]: javascript.0 (49474) script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD: Listener registered for modbus.1.holdingRegisters.41001_Power
                                      19.10.2024, 12:24:36.866	[info ]: javascript.0 (49474) script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD: Listener registered for 0_userdata.0.Charge_Control.Allgemein.Akt_Berechnete_Ladeleistung_W
                                      19.10.2024, 12:24:36.866	[info ]: javascript.0 (49474) script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD: Listener registered for e3dc-rscp.0.EMS.MODE
                                      19.10.2024, 12:24:36.866	[info ]: javascript.0 (49474) script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD: Listener registered for e3dc-rscp.0.EMS.BAT_SOC
                                      19.10.2024, 12:24:36.867	[info ]: javascript.0 (49474) script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD: registered 9 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                      19.10.2024, 12:24:36.909	[info ]: javascript.0 (49474) script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD: Zustände abgefragt: Netz=-554W, PV=6599W, Hausverbrauch=3147W, LeistungHeizstab=0W, Batterie=2892W, IstTemp=55°C, MaxTemp=61°C, SollLeistungHeizstab=0W, PowerMode=2, BatterieStatus=68, Charge_Limit=3000, M_Power_W=3000W, LeistungWP = 5.905W
                                      19.10.2024, 12:24:36.909	[info ]: javascript.0 (49474) script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD: Power_Mode ist 2 und Batterie soll mit max. Leistung geladen werden. Heizstab wird nicht aktiviert.
                                      19.10.2024, 12:24:38.726	[info ]: javascript.0 (49474) script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD: Zustände abgefragt: Netz=-2736W, PV=6624W, Hausverbrauch=3147W, LeistungHeizstab=0W, Batterie=2892W, IstTemp=55°C, MaxTemp=61°C, SollLeistungHeizstab=0W, PowerMode=2, BatterieStatus=68, Charge_Limit=3000, M_Power_W=3000W, LeistungWP = 5.905W
                                      19.10.2024, 12:24:38.772	[warn ]: javascript.0 (49474)     at fetchAndUpdateHeizstabLeistung (script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD:130:15)
                                      19.10.2024, 12:24:38.815	[info ]: javascript.0 (49474) script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD: Update: Netz=-2736W, PV=6624W, Heizstab=0W, Überschuss=279.095W
                                      19.10.2024, 12:24:42.767	[info ]: javascript.0 (49474) script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD: Zustände abgefragt: Netz=-2706W, PV=6601W, Hausverbrauch=1012W, LeistungHeizstab=0W, Batterie=2892W, IstTemp=55°C, MaxTemp=61°C, SollLeistungHeizstab=0W, PowerMode=2, BatterieStatus=68, Charge_Limit=3000, M_Power_W=3000W, LeistungWP = 5.905W
                                      19.10.2024, 12:24:42.813	[warn ]: javascript.0 (49474)     at fetchAndUpdateHeizstabLeistung (script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD:130:15)
                                      19.10.2024, 12:24:42.856	[info ]: javascript.0 (49474) script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD: Update: Netz=-2706W, PV=6601W, Heizstab=2391.095W, Überschuss=2391.095W
                                      19.10.2024, 12:24:46.730	[info ]: javascript.0 (49474) script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD: Zustände abgefragt: Netz=-520W, PV=6572W, Hausverbrauch=3146W, LeistungHeizstab=2157W, Batterie=2892W, IstTemp=55°C, MaxTemp=61°C, SollLeistungHeizstab=2157W, PowerMode=2, BatterieStatus=68, Charge_Limit=3000, M_Power_W=3000W, LeistungWP = 5.905W
                                      19.10.2024, 12:24:46.730	[info ]: javascript.0 (49474) script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD: Power_Mode ist 2 und Batterie soll mit max. Leistung geladen werden. Heizstab wird nicht aktiviert.
                                      19.10.2024, 12:24:50.730	[info ]: javascript.0 (49474) script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD: Zustände abgefragt: Netz=-2680W, PV=6564W, Hausverbrauch=982W, LeistungHeizstab=0W, Batterie=2898W, IstTemp=55°C, MaxTemp=61°C, SollLeistungHeizstab=0W, PowerMode=2, BatterieStatus=68, Charge_Limit=3000, M_Power_W=3000W, LeistungWP = 5.434W
                                      19.10.2024, 12:24:50.776	[warn ]: javascript.0 (49474)     at fetchAndUpdateHeizstabLeistung (script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD:130:15)
                                      19.10.2024, 12:24:50.818	[info ]: javascript.0 (49474) script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD: Update: Netz=-2680W, PV=6564W, Heizstab=2378.566W, Überschuss=2378.566W
                                      19.10.2024, 12:24:54.554	[info ]: javascript.0 (49474) script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD: Zustände abgefragt: Netz=-484W, PV=6572W, Hausverbrauch=3184W, LeistungHeizstab=2152W, Batterie=2898W, IstTemp=55°C, MaxTemp=61°C, SollLeistungHeizstab=2152W, PowerMode=2, BatterieStatus=68, Charge_Limit=3000, M_Power_W=3000W, LeistungWP = 5.434W
                                      19.10.2024, 12:24:54.554	[info ]: javascript.0 (49474) script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD: Power_Mode ist 2 und Batterie soll mit max. Leistung geladen werden. Heizstab wird nicht aktiviert.
                                      19.10.2024, 12:24:58.739	[info ]: javascript.0 (49474) script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD: Zustände abgefragt: Netz=-2696W, PV=6579W, Hausverbrauch=972W, LeistungHeizstab=0W, Batterie=2898W, IstTemp=55°C, MaxTemp=61°C, SollLeistungHeizstab=0W, PowerMode=2, BatterieStatus=68, Charge_Limit=3000, M_Power_W=3000W, LeistungWP = 5.434W
                                      19.10.2024, 12:24:58.837	[warn ]: javascript.0 (49474)     at fetchAndUpdateHeizstabLeistung (script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD:130:15)
                                      19.10.2024, 12:24:58.879	[info ]: javascript.0 (49474) script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD: Update: Netz=-2696W, PV=6579W, Heizstab=2403.566W, Überschuss=2403.566W
                                      19.10.2024, 12:25:02.745	[info ]: javascript.0 (49474) script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD: Zustände abgefragt: Netz=-506W, PV=6597W, Hausverbrauch=3153W, LeistungHeizstab=2169W, Batterie=2898W, IstTemp=55°C, MaxTemp=61°C, SollLeistungHeizstab=2169W, PowerMode=2, BatterieStatus=68, Charge_Limit=3000, M_Power_W=3000W, LeistungWP = 5.434W
                                      19.10.2024, 12:25:02.745	[info ]: javascript.0 (49474) script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD: Power_Mode ist 2 und Batterie soll mit max. Leistung geladen werden. Heizstab wird nicht aktiviert.
                                      19.10.2024, 12:25:06.733	[info ]: javascript.0 (49474) script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD: Zustände abgefragt: Netz=-2664W, PV=6564W, Hausverbrauch=982W, LeistungHeizstab=0W, Batterie=2898W, IstTemp=55°C, MaxTemp=61°C, SollLeistungHeizstab=0W, PowerMode=2, BatterieStatus=68, Charge_Limit=3000, M_Power_W=3000W, LeistungWP = 5.77W
                                      19.10.2024, 12:25:06.778	[warn ]: javascript.0 (49474)     at fetchAndUpdateHeizstabLeistung (script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD:130:15)
                                      19.10.2024, 12:25:06.821	[info ]: javascript.0 (49474) script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD: Update: Netz=-2664W, PV=6564W, Heizstab=2378.23W, Überschuss=2378.23W
                                      19.10.2024, 12:25:10.454	[info ]: javascript.0 (49474) script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD: Zustände abgefragt: Netz=-513W, PV=6541W, Hausverbrauch=3123W, LeistungHeizstab=2146W, Batterie=2898W, IstTemp=55.1°C, MaxTemp=61°C, SollLeistungHeizstab=2146W, PowerMode=2, BatterieStatus=68, Charge_Limit=3000, M_Power_W=3000W, LeistungWP = 11.473W
                                      19.10.2024, 12:25:10.454	[info ]: javascript.0 (49474) script.js.VIS-Script.my-pv_Heizstab_ArnoD: Power_Mode ist 2 und Batterie soll mit max. Leistung geladen werden. Heizstab wird nicht aktiviert.
                                      

                                      Beim Console-Log war noch das Objekt für die LeistungWP falsch, das hab ich angepasst. hier fehlt ein _W

                                      A 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • A ArnoD

                                        @ronniboy
                                        Nicht das Programm, sondern der Anwendungsfall ist speziell.

                                        Speicher laden aus dem Netz: e3dc-rscp.0.EMS.SET_POWER_MODE == 4 und e3dc-rscp.0.EMS.SET_POWER_VALUE alle 4 sek. die Ladeleistung eintragen.

                                        Speicher mit max ???? W laden musst du in deinem Script selber überwachen und dann einfach keine Werte mehr übertragen.

                                        Entladesperre setzen: e3dc-rscp.0.EMS.SET_POWER_MODE == 1 und e3dc-rscp.0.EMS.SET_POWER_VALUE alle 4 sek. den Wert 0 eintragen (Hier wird aber dann Laden und Entladen gesperrt)

                                        R Offline
                                        R Offline
                                        Ronniboy
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #2861

                                        @arnod
                                        das sieht doch gut aus
                                        werde ich ausprobieren
                                        Vielen Dank

                                        Könnte ich für mein Anwendungsfall auch E3DC-Contol verwenden?

                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • P Offline
                                          P Offline
                                          psrelax
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #2862

                                          @ArnoD
                                          Ich habe heute Nacht einmal getestet, ob die Notstrom Nachladefunktion noch funktioniert.
                                          Dem ist anscheinend nicht so.
                                          Vielleicht kannst du dir das bei Gelegenheit einmal anschauen :-)

                                          A 2 Antworten Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          810

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.5k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe