  4. modbus Varta pulse neo - Register ??? - ILLEGAL DATA ADDRESS

NEWS

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    5
    1
    42

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    24
    1
    1.4k

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    9.3k

modbus Varta pulse neo - Register ??? - ILLEGAL DATA ADDRESS

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
16 Beiträge 10 Kommentatoren 6.2k Aufrufe 10 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    Glasfaser
    schrieb am zuletzt editiert von
    #7

    @arot

    Bitte keine Screenshots , Ausgabe in Code-Tags </> posten .

    Ist der Port 502 erreichbar .

    Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v9 , VISO auf Trekstor Primebook C13 13,3" , Hikvision Domkameras mit Surveillance Station .. CCU RaspberryMatic in Synology VM .. Zigbee CC2538+CC2592 .. Sonoff .. KNX .. Modbus ..

    A 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • GlasfaserG Glasfaser

      @arot

      Bitte keine Screenshots , Ausgabe in Code-Tags </> posten .

      Ist der Port 502 erreichbar .

      A Offline
      A Offline
      arot
      schrieb am zuletzt editiert von arot
      #8

      @glasfaser Ja der Port ist offen und erreichbar.
      Entschuldigt den Screenshot.
      Hab den Fehler gefunden er möchte kein Http:// vor der IP in den Einstellungen des Adapters.

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • P phoenix

        @tiftof-emsdetten flaas Du nicht mittlerweile eine Lösung gefunden hast...
        ich habe bei mir folgende Einstellungen gesetzt:
        38810491-e4e2-4bf3-8ae0-c97eef49c69b-image.png
        sowie folgende Holding Register:

        _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
        1064	bm installed	number of installed battery modules		uint16be	1	1	0		value		true			
        1065	state			uint16be	1	1	0		value		true			
        1066	active power		W	int16be	1	1	0		value		true			
        1067	apparent power		VA	int16be	1	1	0		value		true			
        1068	soc	total state of charge	%	uint16be	1	1	0		value		true			
        1069	energy counter ac to dc	total charge energy	Wh	uint32sw	2	1	0		value		true			
        1071	installed capacity	sum of all installed battery modules	Wh	uint16be	1	10	0		value		true			
        1078	grid power	measured at household grid connection point	W	int16be	1	1	0		value		true			
        1082	grid frequency	average grid frequency over the last X waves	Hz	uint16be	1	0,01	0		value		true			
        1083	available AC charging power	actual available charging power (AC)	W	uint16be	1	1	0		value		true			
        1084	available AC discharging power	actual available discharging power (AC)	W	uint16be	1	1	0		value		true			
        1085	usable energy for charging	energy which is available for charging	Wh	uint16be	1	1	0		value		true			
        1086	usable energy for discharging	energy which is available for discharging	Wh	uint16be	1	1	0		value		true			
        1087	reactive power		var	uint16be	1	1	0		value		true			
        1088	PV-sensor power	current AC production power measured by VARTA´s PV-sensor	W	uint16be	1	1	0		value		true			
        

        Zumindest in meinem Fall funktioniert das ;)

        P Offline
        P Offline
        pantanis
        schrieb am zuletzt editiert von
        #9

        @phoenix Hi, bin noch ziemlich neu in Sachen ioBroker und Modbus.. Die Verbindung zu meinem Varta Pulse Neo 6 funktioniert. Leider kann ich im Modbus-Adapter aber keine .txt im Holding-Register hochladen, gehen immer nur einzelne Zeilen. Kannst du einen mir einen Screenshot von deinem Holding-Register schicken, dann könnte ich es abtippen und es sollte alles funktionieren. Unterm Strich geht es mir ledglich um das Format / Type der einzelnen Zeichen.

        init16be = ?
        usw.

        Danke dir :)

        S 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • P pantanis

          @phoenix Hi, bin noch ziemlich neu in Sachen ioBroker und Modbus.. Die Verbindung zu meinem Varta Pulse Neo 6 funktioniert. Leider kann ich im Modbus-Adapter aber keine .txt im Holding-Register hochladen, gehen immer nur einzelne Zeilen. Kannst du einen mir einen Screenshot von deinem Holding-Register schicken, dann könnte ich es abtippen und es sollte alles funktionieren. Unterm Strich geht es mir ledglich um das Format / Type der einzelnen Zeichen.

          init16be = ?
          usw.

          Danke dir :)

          S Offline
          S Offline
          Sprite01
          schrieb am zuletzt editiert von
          #10

          Ich betreibe seit 30.11.2022 zu meiner schon vorhandenen 5 kW-PV-Anlage mit einem
          Fronius Symo 4.5-3-M einen neu installierten Speicher VARTA Pulse Neo 6.
          Diesen kann ich auch über Modbus auslesen.
          Mir ist aufgefallen das meine Adressen immer eine Zahl höher ist als alle bisher angegebenen.
          Da habe ich zwar keine Erklärung für, aber es funktioniert.

          _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
          41001	software version EMS 	software version EMS 		int32be	2	1	0		value		true		false	
          41054	timestamp	timestamp		uint16be	1	1	0	x / 1000	value		true		false	
          41065	bm_installed	Anzahl der installierten Batteriemodule		uint16be	1	1	0		value		true		false	
          41066	state	Status		uint16be	1	1	0		value		true		false	
          41067	active power	Wirkleistung	W	int16be	1	1	0		value		true		false	
          41068	apparent power	Scheinleistung	VA	int16be	1	1	0		value		true		false	
          41069	soc	Gesamtladezustand	%	uint16be	1	1	0		value		true		false	
          41070	energy counter ac to dc	Gesamtladeenergie	kWh	uint16be	1	1	0	x / 1000	value		true		false	
          41072	installed capacity	Summe aller installierten Batteriemodule	kWh	uint16be	1	1	0	x / 100	value		true		false	
          41073	grid power	? gemessen am Netzanschlusspunkt des Haushalts ?	W	int16be	1	1	0		value		true		false	
          41075	available AC charging power	tatsächlich verfügbare Ladeleistung (AC)	kW	uint16be	1	1	0	x / 1000	value		true		false	
          41076	available AC discharging power	tatsächlich verfügbare Entladeleistung (AC)	kW	uint16be	1	1	0	x / 1000	value		true		false	
          41077	usable energy for charging	Energie, die zum Aufladen zur Verfügung steht	kWh	uint16be	1	1	0	x / 1000	value		true		false	
          41078	usable energy for discharging	Energie, die zum Entladen zur Verfügung steht	Wh	uint16be	1	1	0		value		true		false	
          41079	grid power	Netzanschluss: neg./ Verbrauch - pos./ Einspeisung	W	int16be	1	1	0		value		true		false	
          41080	PV-sensor power	aktuelle AC-Erzeugungsleistung, gemessen mit dem PV-Sensor von VARTA	kW	uint16be	1	1	0	x / 1000	value		true		false	
          41083	grid frequency	durchschnittliche Netzfrequenz	Hz	uint16be	1	1	0	x / 100	value		true		false	
          41084	available AC charging power	tatsächlich verfügbare Ladeleistung (AC)	W	uint16be	1	1	0		value		true		false	
          41085	available AC discharging power	verfügbare AC-Entladeleistung	W	uint16be	1	1	0		value		true		false	
          41086	usable energy for charging	Energie, die zum Aufladen zur Verfügung steht	Wh	uint16be	1	1	0		value		true		false	
          41087	usable energy for discharging	Energie, die zur Entladung zur Verfügung steht	Wh	uint16be	1	1	0		value		true		false	
          41088	reactive power	Blindleistung, gemessen am internen Wechselrichter	var	uint16be	1	1	0		value		true		false	
          41103	PV-sensor power	aktuelle AC-Erzeugungsleistung, gemessen mit dem PV-Sensor von VARTA	W	uint16be	1	1	0		value		true		false	
          42067	active power SF	Exponent für die Wirkleistung		int16be	1	1	0		value		true		false	
          42068	apparent power SF	Exponent für die Scheinleistung (wie Wirkleistung)		int16be	1	1	0		value		true		false	
          42070	energy counter SF	Exponent für Energiezähler (wie Wirkleistung)		int16be	1	1	0		value		true		false	
          42072	capacity SF	Exponent für Kapazität (wie Wirkleistung)		int16be	1	1	0		value		true		false	
          42079	grid power SF	Exponent für Netzleistung (wie Wirkleistung)		int16be	1	1	0		value		true		false
          

          Nun habe ich allerdings eine Frage zu den ausgelesenen Daten.
          Zur Visualisierung baue ich mir gerade Scripte um die Erzeugung, Ladung usw. anzuzeigen.
          Allerdings passen diese nicht zu denen des VARTA-Portals.
          Beispielsweise lese ich den Zähler (optisch) über Smartmeter aus, die Werte zu Einspeisung
          und Verbrauch passen allerdings nicht zu denen im VARTA-Portal (ausgelesen über eingebaute Stromwandler
          im Schaltschrank).
          Wie kann im VARTA-Portal ein Eigenverbrauch gestern von 14,5 kWh stehen, wenn der Geamtverbrauch nur
          12,8 kWh beträgt ?
          Soll ich besser meinen ausgelesenen Zählerdaten trauen oder die aus dem VARTA-Portal verwenden?
          Bin im Moment ein wenig ratlos, denke ja immer das ich bei meinen Berechnungsscripten etwas falsch gemacht habe.

          varta_20230104.jpg
          varta_20230104a.jpg

          Gruß

          Dirk

          http://www.DessauWetter.de

          (ioBroker auf IntelNuc und Proxmox)

          M A 2 Antworten Letzte Antwort
          1
          • S Sprite01

            Ich betreibe seit 30.11.2022 zu meiner schon vorhandenen 5 kW-PV-Anlage mit einem
            Fronius Symo 4.5-3-M einen neu installierten Speicher VARTA Pulse Neo 6.
            Diesen kann ich auch über Modbus auslesen.
            Mir ist aufgefallen das meine Adressen immer eine Zahl höher ist als alle bisher angegebenen.
            Da habe ich zwar keine Erklärung für, aber es funktioniert.

            _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
            41001	software version EMS 	software version EMS 		int32be	2	1	0		value		true		false	
            41054	timestamp	timestamp		uint16be	1	1	0	x / 1000	value		true		false	
            41065	bm_installed	Anzahl der installierten Batteriemodule		uint16be	1	1	0		value		true		false	
            41066	state	Status		uint16be	1	1	0		value		true		false	
            41067	active power	Wirkleistung	W	int16be	1	1	0		value		true		false	
            41068	apparent power	Scheinleistung	VA	int16be	1	1	0		value		true		false	
            41069	soc	Gesamtladezustand	%	uint16be	1	1	0		value		true		false	
            41070	energy counter ac to dc	Gesamtladeenergie	kWh	uint16be	1	1	0	x / 1000	value		true		false	
            41072	installed capacity	Summe aller installierten Batteriemodule	kWh	uint16be	1	1	0	x / 100	value		true		false	
            41073	grid power	? gemessen am Netzanschlusspunkt des Haushalts ?	W	int16be	1	1	0		value		true		false	
            41075	available AC charging power	tatsächlich verfügbare Ladeleistung (AC)	kW	uint16be	1	1	0	x / 1000	value		true		false	
            41076	available AC discharging power	tatsächlich verfügbare Entladeleistung (AC)	kW	uint16be	1	1	0	x / 1000	value		true		false	
            41077	usable energy for charging	Energie, die zum Aufladen zur Verfügung steht	kWh	uint16be	1	1	0	x / 1000	value		true		false	
            41078	usable energy for discharging	Energie, die zum Entladen zur Verfügung steht	Wh	uint16be	1	1	0		value		true		false	
            41079	grid power	Netzanschluss: neg./ Verbrauch - pos./ Einspeisung	W	int16be	1	1	0		value		true		false	
            41080	PV-sensor power	aktuelle AC-Erzeugungsleistung, gemessen mit dem PV-Sensor von VARTA	kW	uint16be	1	1	0	x / 1000	value		true		false	
            41083	grid frequency	durchschnittliche Netzfrequenz	Hz	uint16be	1	1	0	x / 100	value		true		false	
            41084	available AC charging power	tatsächlich verfügbare Ladeleistung (AC)	W	uint16be	1	1	0		value		true		false	
            41085	available AC discharging power	verfügbare AC-Entladeleistung	W	uint16be	1	1	0		value		true		false	
            41086	usable energy for charging	Energie, die zum Aufladen zur Verfügung steht	Wh	uint16be	1	1	0		value		true		false	
            41087	usable energy for discharging	Energie, die zur Entladung zur Verfügung steht	Wh	uint16be	1	1	0		value		true		false	
            41088	reactive power	Blindleistung, gemessen am internen Wechselrichter	var	uint16be	1	1	0		value		true		false	
            41103	PV-sensor power	aktuelle AC-Erzeugungsleistung, gemessen mit dem PV-Sensor von VARTA	W	uint16be	1	1	0		value		true		false	
            42067	active power SF	Exponent für die Wirkleistung		int16be	1	1	0		value		true		false	
            42068	apparent power SF	Exponent für die Scheinleistung (wie Wirkleistung)		int16be	1	1	0		value		true		false	
            42070	energy counter SF	Exponent für Energiezähler (wie Wirkleistung)		int16be	1	1	0		value		true		false	
            42072	capacity SF	Exponent für Kapazität (wie Wirkleistung)		int16be	1	1	0		value		true		false	
            42079	grid power SF	Exponent für Netzleistung (wie Wirkleistung)		int16be	1	1	0		value		true		false
            

            Nun habe ich allerdings eine Frage zu den ausgelesenen Daten.
            Zur Visualisierung baue ich mir gerade Scripte um die Erzeugung, Ladung usw. anzuzeigen.
            Allerdings passen diese nicht zu denen des VARTA-Portals.
            Beispielsweise lese ich den Zähler (optisch) über Smartmeter aus, die Werte zu Einspeisung
            und Verbrauch passen allerdings nicht zu denen im VARTA-Portal (ausgelesen über eingebaute Stromwandler
            im Schaltschrank).
            Wie kann im VARTA-Portal ein Eigenverbrauch gestern von 14,5 kWh stehen, wenn der Geamtverbrauch nur
            12,8 kWh beträgt ?
            Soll ich besser meinen ausgelesenen Zählerdaten trauen oder die aus dem VARTA-Portal verwenden?
            Bin im Moment ein wenig ratlos, denke ja immer das ich bei meinen Berechnungsscripten etwas falsch gemacht habe.

            varta_20230104.jpg
            varta_20230104a.jpg

            M Offline
            M Offline
            mitch83
            schrieb am zuletzt editiert von
            #11

            @sprite01 Wie kommst du auf die Adressen? Hier ist ja immer eine "4" vorangestellt - im Vergleich zur bekannten Modbus-Adressliste.

            S 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • M mitch83

              @sprite01 Wie kommst du auf die Adressen? Hier ist ja immer eine "4" vorangestellt - im Vergleich zur bekannten Modbus-Adressliste.

              S Offline
              S Offline
              Sprite01
              schrieb am zuletzt editiert von
              #12

              Ehrlich gesagt, keine Ahnung mehr. Das war eher "True and Error", ich hatte nur gemerkt das ich mit den u. a. auch hier veröffentlichten nicht klar gekommen bin.
              Mit der vorangestellten 4 (und alle Adressen plus 1) wird alles aktualisiert.

              Gruß

              Dirk

              http://www.DessauWetter.de

              (ioBroker auf IntelNuc und Proxmox)

              M 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • S Sprite01

                Ehrlich gesagt, keine Ahnung mehr. Das war eher "True and Error", ich hatte nur gemerkt das ich mit den u. a. auch hier veröffentlichten nicht klar gekommen bin.
                Mit der vorangestellten 4 (und alle Adressen plus 1) wird alles aktualisiert.

                M Offline
                M Offline
                mitch83
                schrieb am zuletzt editiert von
                #13

                @sprite01 Okay. Laut der Varta Modbus Dokumentation kann der Varta Pulse Neo nämlich z.B. PV-sensor power (Register 1087) nicht auslesen. Ich erhalte über den Varta Speicher also nicht die aktuell von der PV erzeugte Leistung. Ich bekomme es auch nicht hin. Die vorangestellte 4 bringt mich leider auch nicht weiter.

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • S Sprite01

                  Ich betreibe seit 30.11.2022 zu meiner schon vorhandenen 5 kW-PV-Anlage mit einem
                  Fronius Symo 4.5-3-M einen neu installierten Speicher VARTA Pulse Neo 6.
                  Diesen kann ich auch über Modbus auslesen.
                  Mir ist aufgefallen das meine Adressen immer eine Zahl höher ist als alle bisher angegebenen.
                  Da habe ich zwar keine Erklärung für, aber es funktioniert.

                  _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
                  41001	software version EMS 	software version EMS 		int32be	2	1	0		value		true		false	
                  41054	timestamp	timestamp		uint16be	1	1	0	x / 1000	value		true		false	
                  41065	bm_installed	Anzahl der installierten Batteriemodule		uint16be	1	1	0		value		true		false	
                  41066	state	Status		uint16be	1	1	0		value		true		false	
                  41067	active power	Wirkleistung	W	int16be	1	1	0		value		true		false	
                  41068	apparent power	Scheinleistung	VA	int16be	1	1	0		value		true		false	
                  41069	soc	Gesamtladezustand	%	uint16be	1	1	0		value		true		false	
                  41070	energy counter ac to dc	Gesamtladeenergie	kWh	uint16be	1	1	0	x / 1000	value		true		false	
                  41072	installed capacity	Summe aller installierten Batteriemodule	kWh	uint16be	1	1	0	x / 100	value		true		false	
                  41073	grid power	? gemessen am Netzanschlusspunkt des Haushalts ?	W	int16be	1	1	0		value		true		false	
                  41075	available AC charging power	tatsächlich verfügbare Ladeleistung (AC)	kW	uint16be	1	1	0	x / 1000	value		true		false	
                  41076	available AC discharging power	tatsächlich verfügbare Entladeleistung (AC)	kW	uint16be	1	1	0	x / 1000	value		true		false	
                  41077	usable energy for charging	Energie, die zum Aufladen zur Verfügung steht	kWh	uint16be	1	1	0	x / 1000	value		true		false	
                  41078	usable energy for discharging	Energie, die zum Entladen zur Verfügung steht	Wh	uint16be	1	1	0		value		true		false	
                  41079	grid power	Netzanschluss: neg./ Verbrauch - pos./ Einspeisung	W	int16be	1	1	0		value		true		false	
                  41080	PV-sensor power	aktuelle AC-Erzeugungsleistung, gemessen mit dem PV-Sensor von VARTA	kW	uint16be	1	1	0	x / 1000	value		true		false	
                  41083	grid frequency	durchschnittliche Netzfrequenz	Hz	uint16be	1	1	0	x / 100	value		true		false	
                  41084	available AC charging power	tatsächlich verfügbare Ladeleistung (AC)	W	uint16be	1	1	0		value		true		false	
                  41085	available AC discharging power	verfügbare AC-Entladeleistung	W	uint16be	1	1	0		value		true		false	
                  41086	usable energy for charging	Energie, die zum Aufladen zur Verfügung steht	Wh	uint16be	1	1	0		value		true		false	
                  41087	usable energy for discharging	Energie, die zur Entladung zur Verfügung steht	Wh	uint16be	1	1	0		value		true		false	
                  41088	reactive power	Blindleistung, gemessen am internen Wechselrichter	var	uint16be	1	1	0		value		true		false	
                  41103	PV-sensor power	aktuelle AC-Erzeugungsleistung, gemessen mit dem PV-Sensor von VARTA	W	uint16be	1	1	0		value		true		false	
                  42067	active power SF	Exponent für die Wirkleistung		int16be	1	1	0		value		true		false	
                  42068	apparent power SF	Exponent für die Scheinleistung (wie Wirkleistung)		int16be	1	1	0		value		true		false	
                  42070	energy counter SF	Exponent für Energiezähler (wie Wirkleistung)		int16be	1	1	0		value		true		false	
                  42072	capacity SF	Exponent für Kapazität (wie Wirkleistung)		int16be	1	1	0		value		true		false	
                  42079	grid power SF	Exponent für Netzleistung (wie Wirkleistung)		int16be	1	1	0		value		true		false
                  

                  Nun habe ich allerdings eine Frage zu den ausgelesenen Daten.
                  Zur Visualisierung baue ich mir gerade Scripte um die Erzeugung, Ladung usw. anzuzeigen.
                  Allerdings passen diese nicht zu denen des VARTA-Portals.
                  Beispielsweise lese ich den Zähler (optisch) über Smartmeter aus, die Werte zu Einspeisung
                  und Verbrauch passen allerdings nicht zu denen im VARTA-Portal (ausgelesen über eingebaute Stromwandler
                  im Schaltschrank).
                  Wie kann im VARTA-Portal ein Eigenverbrauch gestern von 14,5 kWh stehen, wenn der Geamtverbrauch nur
                  12,8 kWh beträgt ?
                  Soll ich besser meinen ausgelesenen Zählerdaten trauen oder die aus dem VARTA-Portal verwenden?
                  Bin im Moment ein wenig ratlos, denke ja immer das ich bei meinen Berechnungsscripten etwas falsch gemacht habe.

                  varta_20230104.jpg
                  varta_20230104a.jpg

                  A Offline
                  A Offline
                  adarof
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #14

                  @sprite01 Hallo
                  Bei mir tun die Register für den aktuellen PVErzeugung, Batteriestand usw wunderbar. Danke!
                  Bekommst Du denn Werte des Varta-Portals in ioBroker? In den Modbus Registern ist ja der Netzbezug nicht drin (oder übersehe ich etwas?)
                  Ich hätte insb Interessa an Netzbezug am (letzten/aktuellen) Tag
                  Gruss

                  A 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • A adarof

                    @sprite01 Hallo
                    Bei mir tun die Register für den aktuellen PVErzeugung, Batteriestand usw wunderbar. Danke!
                    Bekommst Du denn Werte des Varta-Portals in ioBroker? In den Modbus Registern ist ja der Netzbezug nicht drin (oder übersehe ich etwas?)
                    Ich hätte insb Interessa an Netzbezug am (letzten/aktuellen) Tag
                    Gruss

                    A Offline
                    A Offline
                    adarof
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #15

                    Hat jemand eine Idee, wie ich den (Tages)Bezug aus dem Netz über den Varta Pulse Neo bekomme?

                    A 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • A adarof

                      Hat jemand eine Idee, wie ich den (Tages)Bezug aus dem Netz über den Varta Pulse Neo bekomme?

                      A Offline
                      A Offline
                      adarof
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #16

                      @adarof Ich antworte mir mal selber ... ich hab nun das Webinterface angeschaut und hol mir die Daten über die Schnittstelle:

                      const fetch = require('node-fetch');
                      const getData = async (url) => {
                        const res = await fetch("http://192.168.66.250/cgi/data", {
                        "headers": {
                          "cookie": "settings_lastTab=user; beaker.session.id=<SessionIdFromBrowser>; lastTab=EVCHARGER; language=lang%2Fen.css",
                        },
                        "body": null,
                        "method": "GET"
                      })
                        const resText = await res.text()
                        return resText
                      }
                      var json = await getData(); 
                      const obj = JSON.parse(json);
                      log("consumed kWh:  " +obj.pulse.procImg.counters.energyCounterHouseIn_Ws / 3600000)
                      log("provided kWh:  " +obj.pulse.procImg.counters.energyCounterHouseOut_Ws / 3600000)
                      
                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      Antworten
                      • In einem neuen Thema antworten
                      Anmelden zum Antworten
                      • Älteste zuerst
                      • Neuste zuerst
                      • Meiste Stimmen


                      Support us

                      ioBroker
                      Community Adapters
                      Donate
                      FAQ Cloud / IOT
                      HowTo: Node.js-Update
                      HowTo: Backup/Restore
                      Downloads
                      BLOG

                      514

                      Online

                      32.5k

                      Benutzer

                      81.7k

                      Themen

                      1.3m

                      Beiträge
                      Community
                      Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                      ioBroker Community 2014-2025
                      logo
                      • Anmelden

                      • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                      • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                      • Erster Beitrag
                        Letzter Beitrag
                      0
                      • Home
                      • Aktuell
                      • Tags
                      • Ungelesen 0
                      • Kategorien
                      • Unreplied
                      • Beliebt
                      • GitHub
                      • Docu
                      • Hilfe