Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. modbus Varta pulse neo - Register ??? - ILLEGAL DATA ADDRESS

NEWS

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    571

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    624

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    25
    1
    1.9k

modbus Varta pulse neo - Register ??? - ILLEGAL DATA ADDRESS

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
16 Beiträge 10 Kommentatoren 6.3k Aufrufe 10 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • T TIFTOF-Emsdetten

    @aqua_chris Hallo Chris, könntest Du mir die Registereinstellungen zur Verfügung stellen. Ich bekomme es einfach nicht hin. Vielen Dank im Voraus! Gruß Christof

    P Offline
    P Offline
    phoenix
    schrieb am zuletzt editiert von
    #5

    @tiftof-emsdetten flaas Du nicht mittlerweile eine Lösung gefunden hast...
    ich habe bei mir folgende Einstellungen gesetzt:
    38810491-e4e2-4bf3-8ae0-c97eef49c69b-image.png
    sowie folgende Holding Register:

    _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
    1064	bm installed	number of installed battery modules		uint16be	1	1	0		value		true			
    1065	state			uint16be	1	1	0		value		true			
    1066	active power		W	int16be	1	1	0		value		true			
    1067	apparent power		VA	int16be	1	1	0		value		true			
    1068	soc	total state of charge	%	uint16be	1	1	0		value		true			
    1069	energy counter ac to dc	total charge energy	Wh	uint32sw	2	1	0		value		true			
    1071	installed capacity	sum of all installed battery modules	Wh	uint16be	1	10	0		value		true			
    1078	grid power	measured at household grid connection point	W	int16be	1	1	0		value		true			
    1082	grid frequency	average grid frequency over the last X waves	Hz	uint16be	1	0,01	0		value		true			
    1083	available AC charging power	actual available charging power (AC)	W	uint16be	1	1	0		value		true			
    1084	available AC discharging power	actual available discharging power (AC)	W	uint16be	1	1	0		value		true			
    1085	usable energy for charging	energy which is available for charging	Wh	uint16be	1	1	0		value		true			
    1086	usable energy for discharging	energy which is available for discharging	Wh	uint16be	1	1	0		value		true			
    1087	reactive power		var	uint16be	1	1	0		value		true			
    1088	PV-sensor power	current AC production power measured by VARTA´s PV-sensor	W	uint16be	1	1	0		value		true			
    

    Zumindest in meinem Fall funktioniert das ;)

    A P 2 Antworten Letzte Antwort
    0
    • P phoenix

      @tiftof-emsdetten flaas Du nicht mittlerweile eine Lösung gefunden hast...
      ich habe bei mir folgende Einstellungen gesetzt:
      38810491-e4e2-4bf3-8ae0-c97eef49c69b-image.png
      sowie folgende Holding Register:

      _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
      1064	bm installed	number of installed battery modules		uint16be	1	1	0		value		true			
      1065	state			uint16be	1	1	0		value		true			
      1066	active power		W	int16be	1	1	0		value		true			
      1067	apparent power		VA	int16be	1	1	0		value		true			
      1068	soc	total state of charge	%	uint16be	1	1	0		value		true			
      1069	energy counter ac to dc	total charge energy	Wh	uint32sw	2	1	0		value		true			
      1071	installed capacity	sum of all installed battery modules	Wh	uint16be	1	10	0		value		true			
      1078	grid power	measured at household grid connection point	W	int16be	1	1	0		value		true			
      1082	grid frequency	average grid frequency over the last X waves	Hz	uint16be	1	0,01	0		value		true			
      1083	available AC charging power	actual available charging power (AC)	W	uint16be	1	1	0		value		true			
      1084	available AC discharging power	actual available discharging power (AC)	W	uint16be	1	1	0		value		true			
      1085	usable energy for charging	energy which is available for charging	Wh	uint16be	1	1	0		value		true			
      1086	usable energy for discharging	energy which is available for discharging	Wh	uint16be	1	1	0		value		true			
      1087	reactive power		var	uint16be	1	1	0		value		true			
      1088	PV-sensor power	current AC production power measured by VARTA´s PV-sensor	W	uint16be	1	1	0		value		true			
      

      Zumindest in meinem Fall funktioniert das ;)

      A Offline
      A Offline
      arot
      schrieb am zuletzt editiert von
      #6

      @phoenix Hallo hab genau die oben beschriebenen Einstellungen verwendet aber leider bekomme ich immer folgenden Fehler:
      Unbenannt.PNG

      Weiß jemand was ich falsch mache?

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        Glasfaser
        schrieb am zuletzt editiert von
        #7

        @arot

        Bitte keine Screenshots , Ausgabe in Code-Tags </> posten .

        Ist der Port 502 erreichbar .

        Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v9 , VISO auf Trekstor Primebook C13 13,3" , Hikvision Domkameras mit Surveillance Station .. CCU RaspberryMatic in Synology VM .. Zigbee CC2538+CC2592 .. Sonoff .. KNX .. Modbus ..

        A 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • GlasfaserG Glasfaser

          @arot

          Bitte keine Screenshots , Ausgabe in Code-Tags </> posten .

          Ist der Port 502 erreichbar .

          A Offline
          A Offline
          arot
          schrieb am zuletzt editiert von arot
          #8

          @glasfaser Ja der Port ist offen und erreichbar.
          Entschuldigt den Screenshot.
          Hab den Fehler gefunden er möchte kein Http:// vor der IP in den Einstellungen des Adapters.

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • P phoenix

            @tiftof-emsdetten flaas Du nicht mittlerweile eine Lösung gefunden hast...
            ich habe bei mir folgende Einstellungen gesetzt:
            38810491-e4e2-4bf3-8ae0-c97eef49c69b-image.png
            sowie folgende Holding Register:

            _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
            1064	bm installed	number of installed battery modules		uint16be	1	1	0		value		true			
            1065	state			uint16be	1	1	0		value		true			
            1066	active power		W	int16be	1	1	0		value		true			
            1067	apparent power		VA	int16be	1	1	0		value		true			
            1068	soc	total state of charge	%	uint16be	1	1	0		value		true			
            1069	energy counter ac to dc	total charge energy	Wh	uint32sw	2	1	0		value		true			
            1071	installed capacity	sum of all installed battery modules	Wh	uint16be	1	10	0		value		true			
            1078	grid power	measured at household grid connection point	W	int16be	1	1	0		value		true			
            1082	grid frequency	average grid frequency over the last X waves	Hz	uint16be	1	0,01	0		value		true			
            1083	available AC charging power	actual available charging power (AC)	W	uint16be	1	1	0		value		true			
            1084	available AC discharging power	actual available discharging power (AC)	W	uint16be	1	1	0		value		true			
            1085	usable energy for charging	energy which is available for charging	Wh	uint16be	1	1	0		value		true			
            1086	usable energy for discharging	energy which is available for discharging	Wh	uint16be	1	1	0		value		true			
            1087	reactive power		var	uint16be	1	1	0		value		true			
            1088	PV-sensor power	current AC production power measured by VARTA´s PV-sensor	W	uint16be	1	1	0		value		true			
            

            Zumindest in meinem Fall funktioniert das ;)

            P Offline
            P Offline
            pantanis
            schrieb am zuletzt editiert von
            #9

            @phoenix Hi, bin noch ziemlich neu in Sachen ioBroker und Modbus.. Die Verbindung zu meinem Varta Pulse Neo 6 funktioniert. Leider kann ich im Modbus-Adapter aber keine .txt im Holding-Register hochladen, gehen immer nur einzelne Zeilen. Kannst du einen mir einen Screenshot von deinem Holding-Register schicken, dann könnte ich es abtippen und es sollte alles funktionieren. Unterm Strich geht es mir ledglich um das Format / Type der einzelnen Zeichen.

            init16be = ?
            usw.

            Danke dir :)

            S 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • P pantanis

              @phoenix Hi, bin noch ziemlich neu in Sachen ioBroker und Modbus.. Die Verbindung zu meinem Varta Pulse Neo 6 funktioniert. Leider kann ich im Modbus-Adapter aber keine .txt im Holding-Register hochladen, gehen immer nur einzelne Zeilen. Kannst du einen mir einen Screenshot von deinem Holding-Register schicken, dann könnte ich es abtippen und es sollte alles funktionieren. Unterm Strich geht es mir ledglich um das Format / Type der einzelnen Zeichen.

              init16be = ?
              usw.

              Danke dir :)

              S Offline
              S Offline
              Sprite01
              schrieb am zuletzt editiert von
              #10

              Ich betreibe seit 30.11.2022 zu meiner schon vorhandenen 5 kW-PV-Anlage mit einem
              Fronius Symo 4.5-3-M einen neu installierten Speicher VARTA Pulse Neo 6.
              Diesen kann ich auch über Modbus auslesen.
              Mir ist aufgefallen das meine Adressen immer eine Zahl höher ist als alle bisher angegebenen.
              Da habe ich zwar keine Erklärung für, aber es funktioniert.

              _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
              41001	software version EMS 	software version EMS 		int32be	2	1	0		value		true		false	
              41054	timestamp	timestamp		uint16be	1	1	0	x / 1000	value		true		false	
              41065	bm_installed	Anzahl der installierten Batteriemodule		uint16be	1	1	0		value		true		false	
              41066	state	Status		uint16be	1	1	0		value		true		false	
              41067	active power	Wirkleistung	W	int16be	1	1	0		value		true		false	
              41068	apparent power	Scheinleistung	VA	int16be	1	1	0		value		true		false	
              41069	soc	Gesamtladezustand	%	uint16be	1	1	0		value		true		false	
              41070	energy counter ac to dc	Gesamtladeenergie	kWh	uint16be	1	1	0	x / 1000	value		true		false	
              41072	installed capacity	Summe aller installierten Batteriemodule	kWh	uint16be	1	1	0	x / 100	value		true		false	
              41073	grid power	? gemessen am Netzanschlusspunkt des Haushalts ?	W	int16be	1	1	0		value		true		false	
              41075	available AC charging power	tatsächlich verfügbare Ladeleistung (AC)	kW	uint16be	1	1	0	x / 1000	value		true		false	
              41076	available AC discharging power	tatsächlich verfügbare Entladeleistung (AC)	kW	uint16be	1	1	0	x / 1000	value		true		false	
              41077	usable energy for charging	Energie, die zum Aufladen zur Verfügung steht	kWh	uint16be	1	1	0	x / 1000	value		true		false	
              41078	usable energy for discharging	Energie, die zum Entladen zur Verfügung steht	Wh	uint16be	1	1	0		value		true		false	
              41079	grid power	Netzanschluss: neg./ Verbrauch - pos./ Einspeisung	W	int16be	1	1	0		value		true		false	
              41080	PV-sensor power	aktuelle AC-Erzeugungsleistung, gemessen mit dem PV-Sensor von VARTA	kW	uint16be	1	1	0	x / 1000	value		true		false	
              41083	grid frequency	durchschnittliche Netzfrequenz	Hz	uint16be	1	1	0	x / 100	value		true		false	
              41084	available AC charging power	tatsächlich verfügbare Ladeleistung (AC)	W	uint16be	1	1	0		value		true		false	
              41085	available AC discharging power	verfügbare AC-Entladeleistung	W	uint16be	1	1	0		value		true		false	
              41086	usable energy for charging	Energie, die zum Aufladen zur Verfügung steht	Wh	uint16be	1	1	0		value		true		false	
              41087	usable energy for discharging	Energie, die zur Entladung zur Verfügung steht	Wh	uint16be	1	1	0		value		true		false	
              41088	reactive power	Blindleistung, gemessen am internen Wechselrichter	var	uint16be	1	1	0		value		true		false	
              41103	PV-sensor power	aktuelle AC-Erzeugungsleistung, gemessen mit dem PV-Sensor von VARTA	W	uint16be	1	1	0		value		true		false	
              42067	active power SF	Exponent für die Wirkleistung		int16be	1	1	0		value		true		false	
              42068	apparent power SF	Exponent für die Scheinleistung (wie Wirkleistung)		int16be	1	1	0		value		true		false	
              42070	energy counter SF	Exponent für Energiezähler (wie Wirkleistung)		int16be	1	1	0		value		true		false	
              42072	capacity SF	Exponent für Kapazität (wie Wirkleistung)		int16be	1	1	0		value		true		false	
              42079	grid power SF	Exponent für Netzleistung (wie Wirkleistung)		int16be	1	1	0		value		true		false
              

              Nun habe ich allerdings eine Frage zu den ausgelesenen Daten.
              Zur Visualisierung baue ich mir gerade Scripte um die Erzeugung, Ladung usw. anzuzeigen.
              Allerdings passen diese nicht zu denen des VARTA-Portals.
              Beispielsweise lese ich den Zähler (optisch) über Smartmeter aus, die Werte zu Einspeisung
              und Verbrauch passen allerdings nicht zu denen im VARTA-Portal (ausgelesen über eingebaute Stromwandler
              im Schaltschrank).
              Wie kann im VARTA-Portal ein Eigenverbrauch gestern von 14,5 kWh stehen, wenn der Geamtverbrauch nur
              12,8 kWh beträgt ?
              Soll ich besser meinen ausgelesenen Zählerdaten trauen oder die aus dem VARTA-Portal verwenden?
              Bin im Moment ein wenig ratlos, denke ja immer das ich bei meinen Berechnungsscripten etwas falsch gemacht habe.

              varta_20230104.jpg
              varta_20230104a.jpg

              Gruß

              Dirk

              http://www.DessauWetter.de

              (ioBroker auf IntelNuc und Proxmox)

              M A 2 Antworten Letzte Antwort
              1
              • S Sprite01

                Ich betreibe seit 30.11.2022 zu meiner schon vorhandenen 5 kW-PV-Anlage mit einem
                Fronius Symo 4.5-3-M einen neu installierten Speicher VARTA Pulse Neo 6.
                Diesen kann ich auch über Modbus auslesen.
                Mir ist aufgefallen das meine Adressen immer eine Zahl höher ist als alle bisher angegebenen.
                Da habe ich zwar keine Erklärung für, aber es funktioniert.

                _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
                41001	software version EMS 	software version EMS 		int32be	2	1	0		value		true		false	
                41054	timestamp	timestamp		uint16be	1	1	0	x / 1000	value		true		false	
                41065	bm_installed	Anzahl der installierten Batteriemodule		uint16be	1	1	0		value		true		false	
                41066	state	Status		uint16be	1	1	0		value		true		false	
                41067	active power	Wirkleistung	W	int16be	1	1	0		value		true		false	
                41068	apparent power	Scheinleistung	VA	int16be	1	1	0		value		true		false	
                41069	soc	Gesamtladezustand	%	uint16be	1	1	0		value		true		false	
                41070	energy counter ac to dc	Gesamtladeenergie	kWh	uint16be	1	1	0	x / 1000	value		true		false	
                41072	installed capacity	Summe aller installierten Batteriemodule	kWh	uint16be	1	1	0	x / 100	value		true		false	
                41073	grid power	? gemessen am Netzanschlusspunkt des Haushalts ?	W	int16be	1	1	0		value		true		false	
                41075	available AC charging power	tatsächlich verfügbare Ladeleistung (AC)	kW	uint16be	1	1	0	x / 1000	value		true		false	
                41076	available AC discharging power	tatsächlich verfügbare Entladeleistung (AC)	kW	uint16be	1	1	0	x / 1000	value		true		false	
                41077	usable energy for charging	Energie, die zum Aufladen zur Verfügung steht	kWh	uint16be	1	1	0	x / 1000	value		true		false	
                41078	usable energy for discharging	Energie, die zum Entladen zur Verfügung steht	Wh	uint16be	1	1	0		value		true		false	
                41079	grid power	Netzanschluss: neg./ Verbrauch - pos./ Einspeisung	W	int16be	1	1	0		value		true		false	
                41080	PV-sensor power	aktuelle AC-Erzeugungsleistung, gemessen mit dem PV-Sensor von VARTA	kW	uint16be	1	1	0	x / 1000	value		true		false	
                41083	grid frequency	durchschnittliche Netzfrequenz	Hz	uint16be	1	1	0	x / 100	value		true		false	
                41084	available AC charging power	tatsächlich verfügbare Ladeleistung (AC)	W	uint16be	1	1	0		value		true		false	
                41085	available AC discharging power	verfügbare AC-Entladeleistung	W	uint16be	1	1	0		value		true		false	
                41086	usable energy for charging	Energie, die zum Aufladen zur Verfügung steht	Wh	uint16be	1	1	0		value		true		false	
                41087	usable energy for discharging	Energie, die zur Entladung zur Verfügung steht	Wh	uint16be	1	1	0		value		true		false	
                41088	reactive power	Blindleistung, gemessen am internen Wechselrichter	var	uint16be	1	1	0		value		true		false	
                41103	PV-sensor power	aktuelle AC-Erzeugungsleistung, gemessen mit dem PV-Sensor von VARTA	W	uint16be	1	1	0		value		true		false	
                42067	active power SF	Exponent für die Wirkleistung		int16be	1	1	0		value		true		false	
                42068	apparent power SF	Exponent für die Scheinleistung (wie Wirkleistung)		int16be	1	1	0		value		true		false	
                42070	energy counter SF	Exponent für Energiezähler (wie Wirkleistung)		int16be	1	1	0		value		true		false	
                42072	capacity SF	Exponent für Kapazität (wie Wirkleistung)		int16be	1	1	0		value		true		false	
                42079	grid power SF	Exponent für Netzleistung (wie Wirkleistung)		int16be	1	1	0		value		true		false
                

                Nun habe ich allerdings eine Frage zu den ausgelesenen Daten.
                Zur Visualisierung baue ich mir gerade Scripte um die Erzeugung, Ladung usw. anzuzeigen.
                Allerdings passen diese nicht zu denen des VARTA-Portals.
                Beispielsweise lese ich den Zähler (optisch) über Smartmeter aus, die Werte zu Einspeisung
                und Verbrauch passen allerdings nicht zu denen im VARTA-Portal (ausgelesen über eingebaute Stromwandler
                im Schaltschrank).
                Wie kann im VARTA-Portal ein Eigenverbrauch gestern von 14,5 kWh stehen, wenn der Geamtverbrauch nur
                12,8 kWh beträgt ?
                Soll ich besser meinen ausgelesenen Zählerdaten trauen oder die aus dem VARTA-Portal verwenden?
                Bin im Moment ein wenig ratlos, denke ja immer das ich bei meinen Berechnungsscripten etwas falsch gemacht habe.

                varta_20230104.jpg
                varta_20230104a.jpg

                M Offline
                M Offline
                mitch83
                schrieb am zuletzt editiert von
                #11

                @sprite01 Wie kommst du auf die Adressen? Hier ist ja immer eine "4" vorangestellt - im Vergleich zur bekannten Modbus-Adressliste.

                S 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • M mitch83

                  @sprite01 Wie kommst du auf die Adressen? Hier ist ja immer eine "4" vorangestellt - im Vergleich zur bekannten Modbus-Adressliste.

                  S Offline
                  S Offline
                  Sprite01
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #12

                  Ehrlich gesagt, keine Ahnung mehr. Das war eher "True and Error", ich hatte nur gemerkt das ich mit den u. a. auch hier veröffentlichten nicht klar gekommen bin.
                  Mit der vorangestellten 4 (und alle Adressen plus 1) wird alles aktualisiert.

                  Gruß

                  Dirk

                  http://www.DessauWetter.de

                  (ioBroker auf IntelNuc und Proxmox)

                  M 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • S Sprite01

                    Ehrlich gesagt, keine Ahnung mehr. Das war eher "True and Error", ich hatte nur gemerkt das ich mit den u. a. auch hier veröffentlichten nicht klar gekommen bin.
                    Mit der vorangestellten 4 (und alle Adressen plus 1) wird alles aktualisiert.

                    M Offline
                    M Offline
                    mitch83
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #13

                    @sprite01 Okay. Laut der Varta Modbus Dokumentation kann der Varta Pulse Neo nämlich z.B. PV-sensor power (Register 1087) nicht auslesen. Ich erhalte über den Varta Speicher also nicht die aktuell von der PV erzeugte Leistung. Ich bekomme es auch nicht hin. Die vorangestellte 4 bringt mich leider auch nicht weiter.

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • S Sprite01

                      Ich betreibe seit 30.11.2022 zu meiner schon vorhandenen 5 kW-PV-Anlage mit einem
                      Fronius Symo 4.5-3-M einen neu installierten Speicher VARTA Pulse Neo 6.
                      Diesen kann ich auch über Modbus auslesen.
                      Mir ist aufgefallen das meine Adressen immer eine Zahl höher ist als alle bisher angegebenen.
                      Da habe ich zwar keine Erklärung für, aber es funktioniert.

                      _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
                      41001	software version EMS 	software version EMS 		int32be	2	1	0		value		true		false	
                      41054	timestamp	timestamp		uint16be	1	1	0	x / 1000	value		true		false	
                      41065	bm_installed	Anzahl der installierten Batteriemodule		uint16be	1	1	0		value		true		false	
                      41066	state	Status		uint16be	1	1	0		value		true		false	
                      41067	active power	Wirkleistung	W	int16be	1	1	0		value		true		false	
                      41068	apparent power	Scheinleistung	VA	int16be	1	1	0		value		true		false	
                      41069	soc	Gesamtladezustand	%	uint16be	1	1	0		value		true		false	
                      41070	energy counter ac to dc	Gesamtladeenergie	kWh	uint16be	1	1	0	x / 1000	value		true		false	
                      41072	installed capacity	Summe aller installierten Batteriemodule	kWh	uint16be	1	1	0	x / 100	value		true		false	
                      41073	grid power	? gemessen am Netzanschlusspunkt des Haushalts ?	W	int16be	1	1	0		value		true		false	
                      41075	available AC charging power	tatsächlich verfügbare Ladeleistung (AC)	kW	uint16be	1	1	0	x / 1000	value		true		false	
                      41076	available AC discharging power	tatsächlich verfügbare Entladeleistung (AC)	kW	uint16be	1	1	0	x / 1000	value		true		false	
                      41077	usable energy for charging	Energie, die zum Aufladen zur Verfügung steht	kWh	uint16be	1	1	0	x / 1000	value		true		false	
                      41078	usable energy for discharging	Energie, die zum Entladen zur Verfügung steht	Wh	uint16be	1	1	0		value		true		false	
                      41079	grid power	Netzanschluss: neg./ Verbrauch - pos./ Einspeisung	W	int16be	1	1	0		value		true		false	
                      41080	PV-sensor power	aktuelle AC-Erzeugungsleistung, gemessen mit dem PV-Sensor von VARTA	kW	uint16be	1	1	0	x / 1000	value		true		false	
                      41083	grid frequency	durchschnittliche Netzfrequenz	Hz	uint16be	1	1	0	x / 100	value		true		false	
                      41084	available AC charging power	tatsächlich verfügbare Ladeleistung (AC)	W	uint16be	1	1	0		value		true		false	
                      41085	available AC discharging power	verfügbare AC-Entladeleistung	W	uint16be	1	1	0		value		true		false	
                      41086	usable energy for charging	Energie, die zum Aufladen zur Verfügung steht	Wh	uint16be	1	1	0		value		true		false	
                      41087	usable energy for discharging	Energie, die zur Entladung zur Verfügung steht	Wh	uint16be	1	1	0		value		true		false	
                      41088	reactive power	Blindleistung, gemessen am internen Wechselrichter	var	uint16be	1	1	0		value		true		false	
                      41103	PV-sensor power	aktuelle AC-Erzeugungsleistung, gemessen mit dem PV-Sensor von VARTA	W	uint16be	1	1	0		value		true		false	
                      42067	active power SF	Exponent für die Wirkleistung		int16be	1	1	0		value		true		false	
                      42068	apparent power SF	Exponent für die Scheinleistung (wie Wirkleistung)		int16be	1	1	0		value		true		false	
                      42070	energy counter SF	Exponent für Energiezähler (wie Wirkleistung)		int16be	1	1	0		value		true		false	
                      42072	capacity SF	Exponent für Kapazität (wie Wirkleistung)		int16be	1	1	0		value		true		false	
                      42079	grid power SF	Exponent für Netzleistung (wie Wirkleistung)		int16be	1	1	0		value		true		false
                      

                      Nun habe ich allerdings eine Frage zu den ausgelesenen Daten.
                      Zur Visualisierung baue ich mir gerade Scripte um die Erzeugung, Ladung usw. anzuzeigen.
                      Allerdings passen diese nicht zu denen des VARTA-Portals.
                      Beispielsweise lese ich den Zähler (optisch) über Smartmeter aus, die Werte zu Einspeisung
                      und Verbrauch passen allerdings nicht zu denen im VARTA-Portal (ausgelesen über eingebaute Stromwandler
                      im Schaltschrank).
                      Wie kann im VARTA-Portal ein Eigenverbrauch gestern von 14,5 kWh stehen, wenn der Geamtverbrauch nur
                      12,8 kWh beträgt ?
                      Soll ich besser meinen ausgelesenen Zählerdaten trauen oder die aus dem VARTA-Portal verwenden?
                      Bin im Moment ein wenig ratlos, denke ja immer das ich bei meinen Berechnungsscripten etwas falsch gemacht habe.

                      varta_20230104.jpg
                      varta_20230104a.jpg

                      A Offline
                      A Offline
                      adarof
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #14

                      @sprite01 Hallo
                      Bei mir tun die Register für den aktuellen PVErzeugung, Batteriestand usw wunderbar. Danke!
                      Bekommst Du denn Werte des Varta-Portals in ioBroker? In den Modbus Registern ist ja der Netzbezug nicht drin (oder übersehe ich etwas?)
                      Ich hätte insb Interessa an Netzbezug am (letzten/aktuellen) Tag
                      Gruss

                      A 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • A adarof

                        @sprite01 Hallo
                        Bei mir tun die Register für den aktuellen PVErzeugung, Batteriestand usw wunderbar. Danke!
                        Bekommst Du denn Werte des Varta-Portals in ioBroker? In den Modbus Registern ist ja der Netzbezug nicht drin (oder übersehe ich etwas?)
                        Ich hätte insb Interessa an Netzbezug am (letzten/aktuellen) Tag
                        Gruss

                        A Offline
                        A Offline
                        adarof
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #15

                        Hat jemand eine Idee, wie ich den (Tages)Bezug aus dem Netz über den Varta Pulse Neo bekomme?

                        A 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • A adarof

                          Hat jemand eine Idee, wie ich den (Tages)Bezug aus dem Netz über den Varta Pulse Neo bekomme?

                          A Offline
                          A Offline
                          adarof
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #16

                          @adarof Ich antworte mir mal selber ... ich hab nun das Webinterface angeschaut und hol mir die Daten über die Schnittstelle:

                          const fetch = require('node-fetch');
                          const getData = async (url) => {
                            const res = await fetch("http://192.168.66.250/cgi/data", {
                            "headers": {
                              "cookie": "settings_lastTab=user; beaker.session.id=<SessionIdFromBrowser>; lastTab=EVCHARGER; language=lang%2Fen.css",
                            },
                            "body": null,
                            "method": "GET"
                          })
                            const resText = await res.text()
                            return resText
                          }
                          var json = await getData(); 
                          const obj = JSON.parse(json);
                          log("consumed kWh:  " +obj.pulse.procImg.counters.energyCounterHouseIn_Ws / 3600000)
                          log("provided kWh:  " +obj.pulse.procImg.counters.energyCounterHouseOut_Ws / 3600000)
                          
                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          Antworten
                          • In einem neuen Thema antworten
                          Anmelden zum Antworten
                          • Älteste zuerst
                          • Neuste zuerst
                          • Meiste Stimmen


                          Support us

                          ioBroker
                          Community Adapters
                          Donate
                          FAQ Cloud / IOT
                          HowTo: Node.js-Update
                          HowTo: Backup/Restore
                          Downloads
                          BLOG

                          809

                          Online

                          32.6k

                          Benutzer

                          81.9k

                          Themen

                          1.3m

                          Beiträge
                          Community
                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                          ioBroker Community 2014-2025
                          logo
                          • Anmelden

                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                          • Erster Beitrag
                            Letzter Beitrag
                          0
                          • Home
                          • Aktuell
                          • Tags
                          • Ungelesen 0
                          • Kategorien
                          • Unreplied
                          • Beliebt
                          • GitHub
                          • Docu
                          • Hilfe