Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Skripten / Logik
  4. Blockly
  5. Heizung steuern mit Fenster,Abwesenheit,Multisensor.

NEWS

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    1.7k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    879

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    25
    1
    2.1k

Heizung steuern mit Fenster,Abwesenheit,Multisensor.

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Blockly
100 Beiträge 4 Kommentatoren 9.2k Aufrufe 2 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • D4vED D4vE

    @paul53 ja aber ich würde gerne die von mir nehmen also denn Multisenor der ist genauer

    Screenshot 2024-10-09 174806.png

    paul53P Offline
    paul53P Offline
    paul53
    schrieb am zuletzt editiert von paul53
    #10

    @d4ve sagte: Multisenor der ist genauer

    Dafür gibt es häufig eine Offset-Korrektur im Thermostat. Zeige bitte die Datenpunkte des Thermostaten. Die Regelung auf den internen Temperatursensor kann man nicht abschalten.

    Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
    Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

    D4vED paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
    0
    • paul53P paul53

      @d4ve sagte: Multisenor der ist genauer

      Dafür gibt es häufig eine Offset-Korrektur im Thermostat. Zeige bitte die Datenpunkte des Thermostaten. Die Regelung auf den internen Temperatursensor kann man nicht abschalten.

      D4vED Offline
      D4vED Offline
      D4vE
      schrieb am zuletzt editiert von D4vE
      #11

      @paul53 Screenshot 2024-10-09 175817.png

      Screenshot 2024-10-09 180046.png

      Iobroker Installation date 2021-08-16
      Platform: linux init system: Docker
      cod.m Zigbee Coordinator: CZC v1.0

      paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • Siggi0904S Offline
        Siggi0904S Offline
        Siggi0904
        schrieb am zuletzt editiert von
        #12

        Und warum nicht den Heating (Heizungsadapter) Adapter?

        Der kann doch alles.

        D4vED 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • Siggi0904S Siggi0904

          Und warum nicht den Heating (Heizungsadapter) Adapter?

          Der kann doch alles.

          D4vED Offline
          D4vED Offline
          D4vE
          schrieb am zuletzt editiert von
          #13

          @siggi0904 hab ich schonmal getestet aber damit komm ich überhaupt nicht klar :)

          Iobroker Installation date 2021-08-16
          Platform: linux init system: Docker
          cod.m Zigbee Coordinator: CZC v1.0

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • paul53P paul53

            @d4ve sagte: Multisenor der ist genauer

            Dafür gibt es häufig eine Offset-Korrektur im Thermostat. Zeige bitte die Datenpunkte des Thermostaten. Die Regelung auf den internen Temperatursensor kann man nicht abschalten.

            D4vED Offline
            D4vED Offline
            D4vE
            schrieb am zuletzt editiert von D4vE
            #14

            @paul53 ich hab das obere mal getestet das geht auch soweit nur wenn ich fenster auf macht geht er auf 7 grad und wenn ich es zu mache bleibt es auf 7 grad es geht erst hoch wenn sich die raumtemp ändert. top wer es wenn ich das Fenster zu mache und er prüft wieviel grad es im raum sind und macht die Heizung an so muss man erst warten bis er eine neuen Temperatur wert hat vom innenraum

            Iobroker Installation date 2021-08-16
            Platform: linux init system: Docker
            cod.m Zigbee Coordinator: CZC v1.0

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • D4vED D4vE

              @paul53 Screenshot 2024-10-09 175817.png

              Screenshot 2024-10-09 180046.png

              paul53P Offline
              paul53P Offline
              paul53
              schrieb am zuletzt editiert von paul53
              #15

              @d4ve
              Der Datenpunkt "Temperature calibration" enthält den Offset. Schau mal in die Objekteigenschaften, welche Grenzen (min / max) dort angegeben sind.

              EDIT: Der Offset lässt sich automatisch an den Messwert des Multisensors anpassen.

              Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
              Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

              D4vED 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • paul53P paul53

                @d4ve
                Der Datenpunkt "Temperature calibration" enthält den Offset. Schau mal in die Objekteigenschaften, welche Grenzen (min / max) dort angegeben sind.

                EDIT: Der Offset lässt sich automatisch an den Messwert des Multisensors anpassen.

                D4vED Offline
                D4vED Offline
                D4vE
                schrieb am zuletzt editiert von
                #16

                @paul53

                {
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "id": "local_temperature_calibration",
                    "name": "Temperature Calibration",
                    "role": "level",
                    "write": true,
                    "read": true,
                    "type": "number",
                    "def": 0,
                    "unit": "°C"
                  },
                  "native": {},
                  "from": "system.adapter.zigbee2mqtt.0",
                  "user": "system.user.admin",
                  "ts": 1728475479918,
                  "_id": "zigbee2mqtt.0.0x0cae5ffffeb4498a.local_temperature_calibration",
                  "acl": {
                    "object": 1638,
                    "state": 1638,
                    "owner": "system.user.admin",
                    "ownerGroup": "system.group.administrator"
                  }
                }
                

                meinst du das hier? ich versteh immer noch nicht was das Problem genau ist?
                ich hab mal zum test ein datenpunkt angelegt und 23 grad ein geschrieben es geht alles also mit einer externen wert

                Iobroker Installation date 2021-08-16
                Platform: linux init system: Docker
                cod.m Zigbee Coordinator: CZC v1.0

                paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • D4vED D4vE

                  @paul53

                  {
                    "type": "state",
                    "common": {
                      "id": "local_temperature_calibration",
                      "name": "Temperature Calibration",
                      "role": "level",
                      "write": true,
                      "read": true,
                      "type": "number",
                      "def": 0,
                      "unit": "°C"
                    },
                    "native": {},
                    "from": "system.adapter.zigbee2mqtt.0",
                    "user": "system.user.admin",
                    "ts": 1728475479918,
                    "_id": "zigbee2mqtt.0.0x0cae5ffffeb4498a.local_temperature_calibration",
                    "acl": {
                      "object": 1638,
                      "state": 1638,
                      "owner": "system.user.admin",
                      "ownerGroup": "system.group.administrator"
                    }
                  }
                  

                  meinst du das hier? ich versteh immer noch nicht was das Problem genau ist?
                  ich hab mal zum test ein datenpunkt angelegt und 23 grad ein geschrieben es geht alles also mit einer externen wert

                  paul53P Offline
                  paul53P Offline
                  paul53
                  schrieb am zuletzt editiert von paul53
                  #17

                  @d4ve sagte: datenpunkt angelegt und 23 grad ein geschrieben es geht alles also mit einer externen wert

                  ??

                  @d4ve sagte in Heizung steuern mit Fenster,Abwesenheit,Multisensor.:

                  meinst du das hier?

                  Ja, aber offenbar ohne "min" und "max". An dem Balken sieht man aber, dass offenbar die Wirkung auf +/- 5 K begrenzt ist.

                  Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                  Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                  D4vED 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • paul53P paul53

                    @d4ve sagte: datenpunkt angelegt und 23 grad ein geschrieben es geht alles also mit einer externen wert

                    ??

                    @d4ve sagte in Heizung steuern mit Fenster,Abwesenheit,Multisensor.:

                    meinst du das hier?

                    Ja, aber offenbar ohne "min" und "max". An dem Balken sieht man aber, dass offenbar die Wirkung auf +/- 5 K begrenzt ist.

                    D4vED Offline
                    D4vED Offline
                    D4vE
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #18

                    @paul53 ich hab das jetzt so gemacht keine Ahnung ob es so richtig ist aber scheint zu gehen.

                    1.png

                    schlafzimmer_temp ist ein datenpunkt der holt sich jede min die temp vom schlafzimmer (aqara)

                    2.png

                    wenn ich das Fenster auf mache geht er runter auf 7 grad
                    mach ich das fenster zu bleibt es auf 7 grad bis die Minute durchgelaufen ist und er weiß viel grad es im Schlafzimmer ist via datenpunkt.
                    sobald die temp aktualisiert ist geht er auf 17 grad weil es ja über 22 grad grade ist... ist es unter 22 grad geht er auf 22 grad hoch..

                    keine Ahnung ob du verstehst was ich meine :)

                    Iobroker Installation date 2021-08-16
                    Platform: linux init system: Docker
                    cod.m Zigbee Coordinator: CZC v1.0

                    paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • D4vED D4vE

                      @paul53 ich hab das jetzt so gemacht keine Ahnung ob es so richtig ist aber scheint zu gehen.

                      1.png

                      schlafzimmer_temp ist ein datenpunkt der holt sich jede min die temp vom schlafzimmer (aqara)

                      2.png

                      wenn ich das Fenster auf mache geht er runter auf 7 grad
                      mach ich das fenster zu bleibt es auf 7 grad bis die Minute durchgelaufen ist und er weiß viel grad es im Schlafzimmer ist via datenpunkt.
                      sobald die temp aktualisiert ist geht er auf 17 grad weil es ja über 22 grad grade ist... ist es unter 22 grad geht er auf 22 grad hoch..

                      keine Ahnung ob du verstehst was ich meine :)

                      paul53P Offline
                      paul53P Offline
                      paul53
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #19

                      @d4ve sagte: ich hab das jetzt so gemacht

                      Es macht wenig Sinn, einen PI-Regler im Thermostaten durch eine Zweipunkt-Regelung zu übersteuern. Versuche es besser mittels automatischer Offset-Korrektur:

                      Blockly_temp.JPG

                      Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                      Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                      D4vED 1 Antwort Letzte Antwort
                      1
                      • paul53P paul53

                        @d4ve sagte: ich hab das jetzt so gemacht

                        Es macht wenig Sinn, einen PI-Regler im Thermostaten durch eine Zweipunkt-Regelung zu übersteuern. Versuche es besser mittels automatischer Offset-Korrektur:

                        Blockly_temp.JPG

                        D4vED Offline
                        D4vED Offline
                        D4vE
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #20

                        @paul53 ok ich bau es nach aber was ist HKT-Temperatur?

                        Iobroker Installation date 2021-08-16
                        Platform: linux init system: Docker
                        cod.m Zigbee Coordinator: CZC v1.0

                        paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • D4vED D4vE

                          @paul53 ok ich bau es nach aber was ist HKT-Temperatur?

                          paul53P Offline
                          paul53P Offline
                          paul53
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #21

                          @d4ve sagte: was ist HKT-Temperatur?

                          Der Temperaturmesswert "Local Temperature" des Heizkörper-Thermostaten.

                          Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                          Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                          D4vED 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • paul53P paul53

                            @d4ve sagte: was ist HKT-Temperatur?

                            Der Temperaturmesswert "Local Temperature" des Heizkörper-Thermostaten.

                            D4vED Offline
                            D4vED Offline
                            D4vE
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #22

                            @paul53 ok und offset? sry für die dummen fragen will nix falsch machen

                            Iobroker Installation date 2021-08-16
                            Platform: linux init system: Docker
                            cod.m Zigbee Coordinator: CZC v1.0

                            paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • D4vED D4vE

                              @paul53 ok und offset? sry für die dummen fragen will nix falsch machen

                              paul53P Offline
                              paul53P Offline
                              paul53
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #23

                              @d4ve sagte: offset?

                              = "Temperature Calibration"

                              Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                              Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                              D4vED 2 Antworten Letzte Antwort
                              0
                              • paul53P paul53

                                @d4ve sagte: offset?

                                = "Temperature Calibration"

                                D4vED Offline
                                D4vED Offline
                                D4vE
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #24

                                @paul53 danke mein kopf platzt bald :)

                                steuere Sollwert? was is das wieder

                                Iobroker Installation date 2021-08-16
                                Platform: linux init system: Docker
                                cod.m Zigbee Coordinator: CZC v1.0

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • paul53P paul53

                                  @d4ve sagte: offset?

                                  = "Temperature Calibration"

                                  D4vED Offline
                                  D4vED Offline
                                  D4vE
                                  schrieb am zuletzt editiert von D4vE
                                  #25

                                  @paul53 achh.png

                                  Sollwert is wieviel grad es sein sollen?

                                  also bis jetzt geht es fenster auf 7 fenster zu 22 ist das richtig so? aber sollte er nicht auf 17 grad gehen? da es ja mehr als 22 grad grad sind?

                                  das gute ist die temperatur stimmen jetzt überein mit denn Local temp und temp vom aqara :)

                                  Iobroker Installation date 2021-08-16
                                  Platform: linux init system: Docker
                                  cod.m Zigbee Coordinator: CZC v1.0

                                  paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                                  0
                                  • D4vED D4vE

                                    @paul53 achh.png

                                    Sollwert is wieviel grad es sein sollen?

                                    also bis jetzt geht es fenster auf 7 fenster zu 22 ist das richtig so? aber sollte er nicht auf 17 grad gehen? da es ja mehr als 22 grad grad sind?

                                    das gute ist die temperatur stimmen jetzt überein mit denn Local temp und temp vom aqara :)

                                    paul53P Offline
                                    paul53P Offline
                                    paul53
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #26

                                    @d4ve sagte: sollte er nicht auf 17 grad gehen? da es ja mehr als 22 grad grad sind?

                                    Willst du im Raum nur 17°C haben?

                                    Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                    Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • D4vED D4vE

                                      @paul53 achh.png

                                      Sollwert is wieviel grad es sein sollen?

                                      also bis jetzt geht es fenster auf 7 fenster zu 22 ist das richtig so? aber sollte er nicht auf 17 grad gehen? da es ja mehr als 22 grad grad sind?

                                      das gute ist die temperatur stimmen jetzt überein mit denn Local temp und temp vom aqara :)

                                      paul53P Offline
                                      paul53P Offline
                                      paul53
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #27

                                      @d4ve sagte: temperatur stimmen jetzt überein mit denn Local temp und temp vom aqara

                                      Welcher Offset hat sich eingestellt?

                                      Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                      Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                      D4vED 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • paul53P paul53

                                        @d4ve sagte: temperatur stimmen jetzt überein mit denn Local temp und temp vom aqara

                                        Welcher Offset hat sich eingestellt?

                                        D4vED Offline
                                        D4vED Offline
                                        D4vE
                                        schrieb am zuletzt editiert von D4vE
                                        #28

                                        @paul53

                                        8888.png

                                        999.png

                                        stimmt genau überein!

                                        jetzt müssen wir nur noch hinbekommen das er keine 22 grad macht weil es ja schon 24 sind er müsste jetzt auf 17 grad gehen und wenn es im raum unter 22 sind hoch auf 22

                                        Iobroker Installation date 2021-08-16
                                        Platform: linux init system: Docker
                                        cod.m Zigbee Coordinator: CZC v1.0

                                        paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • D4vED D4vE

                                          @paul53

                                          8888.png

                                          999.png

                                          stimmt genau überein!

                                          jetzt müssen wir nur noch hinbekommen das er keine 22 grad macht weil es ja schon 24 sind er müsste jetzt auf 17 grad gehen und wenn es im raum unter 22 sind hoch auf 22

                                          paul53P Offline
                                          paul53P Offline
                                          paul53
                                          schrieb am zuletzt editiert von paul53
                                          #29

                                          @d4ve sagte: keine 22 grad macht weil es ja schon 24 sind

                                          Das Ventil ist geschlossen. Der Thermostat regelt erst wieder, wenn die Temperatur auf etwa 22°C abgesunken ist..

                                          Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                          Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                          D4vED 2 Antworten Letzte Antwort
                                          1
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          394

                                          Online

                                          32.6k

                                          Benutzer

                                          82.1k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe