NEWS
Heizung steuern mit Fenster,Abwesenheit,Multisensor.
-
@d4ve sagte: wenn Fenster auf ist hz. aus ist und wenn keiner daheim ist auch
Da macht der obere Trigger.
@d4ve sagte in Heizung steuern mit Fenster,Abwesenheit,Multisensor.:
wenn die temp unter von mir aus 22 grad ist an geht und wenn drüber aus geht.
Du gibst doch einen Sollwert vor, auf den der Thermostat regelt. Was soll das Skript da noch machen?
-
@paul53 der sollwert das ist der wert der wenn ich fenster auf mach richtig?
-
@d4ve sagte: der sollwert das ist der wert der wenn ich fenster auf mach richtig?
Nein, der Sollwert ist der Wert des DP "Temperature setpoint" für den Thermostat. Da der Thermostat selbst regelt, genügt es so:
Bei Anwesenheit und geschlossenem Fenster regelt der Thermostat auf 22°C, sonst auf 8°C (Frostschutz).
-
@paul53 ok ich teste es mal kurz. aber wo nimmt er sich jetzt die temp von innenraum?
-
@d4ve sagte: wo nimmt er sich jetzt die temp von innenraum?
Der Thermostat hat einen eingebauten Temperatursensor.
-
@paul53 ja aber ich würde gerne die von mir nehmen also denn Multisenor der ist genauer
-
@d4ve sagte: Multisenor der ist genauer
Dafür gibt es häufig eine Offset-Korrektur im Thermostat. Zeige bitte die Datenpunkte des Thermostaten. Die Regelung auf den internen Temperatursensor kann man nicht abschalten.
-
-
Und warum nicht den Heating (Heizungsadapter) Adapter?
Der kann doch alles.
-
@siggi0904 hab ich schonmal getestet aber damit komm ich überhaupt nicht klar
-
@paul53 ich hab das obere mal getestet das geht auch soweit nur wenn ich fenster auf macht geht er auf 7 grad und wenn ich es zu mache bleibt es auf 7 grad es geht erst hoch wenn sich die raumtemp ändert. top wer es wenn ich das Fenster zu mache und er prüft wieviel grad es im raum sind und macht die Heizung an so muss man erst warten bis er eine neuen Temperatur wert hat vom innenraum
-
@d4ve
Der Datenpunkt "Temperature calibration" enthält den Offset. Schau mal in die Objekteigenschaften, welche Grenzen (min / max) dort angegeben sind.EDIT: Der Offset lässt sich automatisch an den Messwert des Multisensors anpassen.
-
{ "type": "state", "common": { "id": "local_temperature_calibration", "name": "Temperature Calibration", "role": "level", "write": true, "read": true, "type": "number", "def": 0, "unit": "°C" }, "native": {}, "from": "system.adapter.zigbee2mqtt.0", "user": "system.user.admin", "ts": 1728475479918, "_id": "zigbee2mqtt.0.0x0cae5ffffeb4498a.local_temperature_calibration", "acl": { "object": 1638, "state": 1638, "owner": "system.user.admin", "ownerGroup": "system.group.administrator" } }
meinst du das hier? ich versteh immer noch nicht was das Problem genau ist?
ich hab mal zum test ein datenpunkt angelegt und 23 grad ein geschrieben es geht alles also mit einer externen wert -
@d4ve sagte: datenpunkt angelegt und 23 grad ein geschrieben es geht alles also mit einer externen wert
??
@d4ve sagte in Heizung steuern mit Fenster,Abwesenheit,Multisensor.:
meinst du das hier?
Ja, aber offenbar ohne "min" und "max". An dem Balken sieht man aber, dass offenbar die Wirkung auf +/- 5 K begrenzt ist.
-
@paul53 ich hab das jetzt so gemacht keine Ahnung ob es so richtig ist aber scheint zu gehen.
schlafzimmer_temp ist ein datenpunkt der holt sich jede min die temp vom schlafzimmer (aqara)
wenn ich das Fenster auf mache geht er runter auf 7 grad
mach ich das fenster zu bleibt es auf 7 grad bis die Minute durchgelaufen ist und er weiß viel grad es im Schlafzimmer ist via datenpunkt.
sobald die temp aktualisiert ist geht er auf 17 grad weil es ja über 22 grad grade ist... ist es unter 22 grad geht er auf 22 grad hoch..keine Ahnung ob du verstehst was ich meine
-
@d4ve sagte: ich hab das jetzt so gemacht
Es macht wenig Sinn, einen PI-Regler im Thermostaten durch eine Zweipunkt-Regelung zu übersteuern. Versuche es besser mittels automatischer Offset-Korrektur:
-
@paul53 ok ich bau es nach aber was ist HKT-Temperatur?
-
@d4ve sagte: was ist HKT-Temperatur?
Der Temperaturmesswert "Local Temperature" des Heizkörper-Thermostaten.
-
@paul53 ok und offset? sry für die dummen fragen will nix falsch machen
-
@d4ve sagte: offset?
= "Temperature Calibration"