NEWS

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    14
    1
    164

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    12
    1
    568

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    24
    1
    1.8k

E3DC Hauskraftwerk steuern

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben JavaScript
3.5k Beiträge 70 Kommentatoren 1.6m Aufrufe 62 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • A ArnoD

    @malei
    Fehler ist in der neuen Version bereits behoben.

    M Offline
    M Offline
    MaLei
    schrieb am zuletzt editiert von
    #2717

    @arnod

    Passt wieder. Danke!

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • A ArnoD

      Neue Version Charge-Control auf GitHub hochgeladen.
      Version: 1.5.5
      Änderungen:

      • Diagramm PV Prognosen und PV-Leistung wurde nicht mehr angezeigt, wenn der Tag vom Datum einstellig war.
      P Offline
      P Offline
      psrelax
      schrieb am zuletzt editiert von
      #2718

      @arnod
      Heute Nacht war die Ladefreigabe meiner Meinung nach zu lang.
      Eingestellt sind 0,30€. Es wurde aber bis über 0,32€ geladen. Es sollte doch eigentlich, wenn man den Batteriestrompreis mit dazu rechnet unterhalb von 0,30€ bereits das Laden beendet werden.
      Ich hoffe, ich leige hier nicht falsch.
      d6c7f3e2-6d58-49f8-8259-55b7b0e20d37-image.png

      2024-09-02 00:00:00.382 - warn: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Timer gelöscht
      2024-09-02 00:00:00.394 - warn: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: State 0_userdata.0.TibberSkript.OutputSignal.BatterieLaden wurde um 00:00:00 auf true gesetzt.
      2024-09-02 00:00:00.442 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ******************* Debug LOG Tibber Skript Version 1.0.5 *******************
      2024-09-02 00:00:00.442 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds1 = 0
      2024-09-02 00:00:00.442 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds2 = 44240128
      2024-09-02 00:00:00.443 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget1 = Mon Sep 02 2024 00:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
      2024-09-02 00:00:00.443 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget2 = Mon Sep 02 2024 03:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
      2024-09-02 00:00:00.443 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: besteLadezeit = Jetzt
      2024-09-02 00:00:00.443 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterEinzelpreisBlock = 0
      2024-09-02 00:00:00.443 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterBlockPreis = 0.2958
      2024-09-02 00:00:00.443 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: minStrompreis_48h = 0.1576
      2024-09-02 00:00:00.443 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: maxStrompreisUser = 0.3
      2024-09-02 00:00:00.443 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: schneeBedeckt = false
      2024-09-02 00:00:00.443 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: PrognoseBerechnung_kWh_heute = 61.28639999999999
      2024-09-02 00:00:00.443 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batterieKapazitaet_kWh = 15
      2024-09-02 00:00:00.443 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Batterie_SOC = 52
      2024-09-02 00:00:00.443 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: prognoseLadezeitBatterie = 3
      2024-09-02 00:00:00.443 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: reichweiteBatterie = 6:28 h / 6:26 h
      2024-09-02 00:00:00.443 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batteriepreisAktiv = false
      2024-09-02 00:00:00.444 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: strompreisBatterie = undefined
      2024-09-02 00:00:00.444 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bruttoPreisBatterie = undefined
      2024-09-02 00:00:00.444 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: aktuellerPreisTibber = 0.295
      2024-09-02 00:00:00.444 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bEntladenSperren = false
      2024-09-02 00:00:00.444 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: BatterieLaden = true
      2024-09-02 00:00:00.444 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Bat_W = -969
      2024-09-02 00:00:00.444 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Grid = -6
      2024-09-02 00:00:00.444 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: eAutoLaden = false
      2024-09-02 00:00:00.444 - warn: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ProgrammAblauf = 1,4,3,11,8,10,
      2024-09-02 01:00:00.331 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ******************* Debug LOG Tibber Skript Version 1.0.5 *******************
      2024-09-02 01:00:00.332 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds1 = 0
      2024-09-02 01:00:00.332 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds2 = 44240128
      2024-09-02 01:00:00.332 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget1 = Mon Sep 02 2024 00:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
      2024-09-02 01:00:00.332 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget2 = Mon Sep 02 2024 03:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
      2024-09-02 01:00:00.332 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: besteLadezeit = Jetzt
      2024-09-02 01:00:00.332 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterEinzelpreisBlock = 0.2951
      2024-09-02 01:00:00.332 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterBlockPreis = 0.2958
      2024-09-02 01:00:00.332 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: minStrompreis_48h = 0.2827
      2024-09-02 01:00:00.333 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: maxStrompreisUser = 0.3
      2024-09-02 01:00:00.333 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: schneeBedeckt = false
      2024-09-02 01:00:00.333 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: PrognoseBerechnung_kWh_heute = 61.28639999999999
      2024-09-02 01:00:00.333 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batterieKapazitaet_kWh = 15
      2024-09-02 01:00:00.333 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Batterie_SOC = 45
      2024-09-02 01:00:00.333 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: prognoseLadezeitBatterie = 3
      2024-09-02 01:00:00.333 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: reichweiteBatterie = 7:31 h / 5:31 h
      2024-09-02 01:00:00.333 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batteriepreisAktiv = false
      2024-09-02 01:00:00.333 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: strompreisBatterie = undefined
      2024-09-02 01:00:00.333 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bruttoPreisBatterie = undefined
      2024-09-02 01:00:00.333 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: aktuellerPreisTibber = 0.2947
      2024-09-02 01:00:00.333 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bEntladenSperren = false
      2024-09-02 01:00:00.333 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: BatterieLaden = true
      2024-09-02 01:00:00.333 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Bat_W = -693
      2024-09-02 01:00:00.334 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Grid = -5
      2024-09-02 01:00:00.334 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: eAutoLaden = false
      2024-09-02 01:00:00.334 - warn: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ProgrammAblauf = 1,4,3,11,
      2024-09-02 02:00:00.583 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ******************* Debug LOG Tibber Skript Version 1.0.5 *******************
      2024-09-02 02:00:00.584 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds1 = 0
      2024-09-02 02:00:00.585 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds2 = 44240128
      2024-09-02 02:00:00.585 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget1 = Mon Sep 02 2024 00:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
      2024-09-02 02:00:00.585 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget2 = Mon Sep 02 2024 03:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
      2024-09-02 02:00:00.585 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: besteLadezeit = Jetzt
      2024-09-02 02:00:00.585 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterEinzelpreisBlock = 0.2951
      2024-09-02 02:00:00.585 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterBlockPreis = 0.29939999999999994
      2024-09-02 02:00:00.585 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: minStrompreis_48h = 0.2827
      2024-09-02 02:00:00.585 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: maxStrompreisUser = 0.3
      2024-09-02 02:00:00.585 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: schneeBedeckt = false
      2024-09-02 02:00:00.586 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: PrognoseBerechnung_kWh_heute = 61.28639999999999
      2024-09-02 02:00:00.586 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batterieKapazitaet_kWh = 15
      2024-09-02 02:00:00.586 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Batterie_SOC = 40
      2024-09-02 02:00:00.586 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: prognoseLadezeitBatterie = 3
      2024-09-02 02:00:00.586 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: reichweiteBatterie = 6:37 h / 5:01 h
      2024-09-02 02:00:00.586 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batteriepreisAktiv = false
      2024-09-02 02:00:00.586 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: strompreisBatterie = undefined
      2024-09-02 02:00:00.586 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bruttoPreisBatterie = undefined
      2024-09-02 02:00:00.586 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: aktuellerPreisTibber = 0.2989
      2024-09-02 02:00:00.586 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bEntladenSperren = false
      2024-09-02 02:00:00.586 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: BatterieLaden = true
      2024-09-02 02:00:00.586 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Bat_W = -705
      2024-09-02 02:00:00.588 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Grid = -7
      2024-09-02 02:00:00.588 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: eAutoLaden = false
      2024-09-02 02:00:00.588 - warn: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ProgrammAblauf = 1,4,3,11,
      2024-09-02 03:00:00.008 - warn: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: State 0_userdata.0.TibberSkript.OutputSignal.BatterieLaden wurde um 03:00:00 auf false gesetzt.
      2024-09-02 03:00:00.676 - warn: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Timer gelöscht
      2024-09-02 03:00:00.722 - warn: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: State 0_userdata.0.TibberSkript.OutputSignal.BatterieLaden wurde um 03:00:00 auf true gesetzt.
      2024-09-02 03:00:01.088 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ******************* Debug LOG Tibber Skript Version 1.0.5 *******************
      2024-09-02 03:00:01.089 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds1 = 0
      2024-09-02 03:00:01.089 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds2 = 49950630
      2024-09-02 03:00:01.089 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget1 = Mon Sep 02 2024 03:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
      2024-09-02 03:00:01.089 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget2 = Mon Sep 02 2024 06:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
      2024-09-02 03:00:01.089 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: besteLadezeit = Jetzt
      2024-09-02 03:00:01.089 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterEinzelpreisBlock = 0
      2024-09-02 03:00:01.089 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterBlockPreis = 0.3082333333333333
      2024-09-02 03:00:01.089 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: minStrompreis_48h = 0.2827
      2024-09-02 03:00:01.089 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: maxStrompreisUser = 0.3
      2024-09-02 03:00:01.089 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: schneeBedeckt = false
      2024-09-02 03:00:01.090 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: PrognoseBerechnung_kWh_heute = 43.776
      2024-09-02 03:00:01.090 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batterieKapazitaet_kWh = 15
      2024-09-02 03:00:01.090 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Batterie_SOC = 36
      2024-09-02 03:00:01.090 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: prognoseLadezeitBatterie = 3
      2024-09-02 03:00:01.090 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: reichweiteBatterie = 5:56 h / 4:43 h
      2024-09-02 03:00:01.090 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batteriepreisAktiv = false
      2024-09-02 03:00:01.090 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: strompreisBatterie = undefined
      2024-09-02 03:00:01.090 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bruttoPreisBatterie = undefined
      2024-09-02 03:00:01.090 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: aktuellerPreisTibber = 0.2961
      2024-09-02 03:00:01.090 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bEntladenSperren = false
      2024-09-02 03:00:01.090 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: BatterieLaden = true
      2024-09-02 03:00:01.090 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Bat_W = -687
      2024-09-02 03:00:01.090 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Grid = -9
      2024-09-02 03:00:01.090 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: eAutoLaden = false
      2024-09-02 03:00:01.090 - warn: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ProgrammAblauf = 1,4,3,11,8,10,
      2024-09-02 04:00:00.777 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ******************* Debug LOG Tibber Skript Version 1.0.5 *******************
      2024-09-02 04:00:00.799 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds1 = 0
      2024-09-02 04:00:00.799 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds2 = 49950630
      2024-09-02 04:00:00.800 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget1 = Mon Sep 02 2024 03:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
      2024-09-02 04:00:00.800 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget2 = Mon Sep 02 2024 06:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
      2024-09-02 04:00:00.800 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: besteLadezeit = Jetzt
      2024-09-02 04:00:00.800 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterEinzelpreisBlock = 0.3069
      2024-09-02 04:00:00.800 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterBlockPreis = 0.3254333333333333
      2024-09-02 04:00:00.800 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: minStrompreis_48h = 0.2827
      2024-09-02 04:00:00.800 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: maxStrompreisUser = 0.3
      2024-09-02 04:00:00.800 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: schneeBedeckt = false
      2024-09-02 04:00:00.802 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: PrognoseBerechnung_kWh_heute = 43.776
      2024-09-02 04:00:00.802 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batterieKapazitaet_kWh = 15
      2024-09-02 04:00:00.802 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Batterie_SOC = 31
      2024-09-02 04:00:00.802 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: prognoseLadezeitBatterie = 3
      2024-09-02 04:00:00.802 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: reichweiteBatterie = 5:13 h / 4:12 h
      2024-09-02 04:00:00.802 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batteriepreisAktiv = false
      2024-09-02 04:00:00.847 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: strompreisBatterie = undefined
      2024-09-02 04:00:00.847 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bruttoPreisBatterie = undefined
      2024-09-02 04:00:00.847 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: aktuellerPreisTibber = 0.2962
      2024-09-02 04:00:00.847 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bEntladenSperren = false
      2024-09-02 04:00:00.851 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: BatterieLaden = true
      2024-09-02 04:00:00.851 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Bat_W = -663
      2024-09-02 04:00:00.851 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Grid = 3
      2024-09-02 04:00:00.851 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: eAutoLaden = false
      2024-09-02 04:00:00.851 - warn: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ProgrammAblauf = 1,4,3,11,
      2024-09-02 05:00:01.688 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ******************* Debug LOG Tibber Skript Version 1.0.5 *******************
      2024-09-02 05:00:01.689 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds1 = 0
      2024-09-02 05:00:01.689 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds2 = 49950630
      2024-09-02 05:00:01.689 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget1 = Mon Sep 02 2024 03:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
      2024-09-02 05:00:01.689 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget2 = Mon Sep 02 2024 06:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
      2024-09-02 05:00:01.689 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: besteLadezeit = Jetzt
      2024-09-02 05:00:01.689 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterEinzelpreisBlock = 0.3085
      2024-09-02 05:00:01.689 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterBlockPreis = 0.3279
      2024-09-02 05:00:01.689 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: minStrompreis_48h = 0.2827
      2024-09-02 05:00:01.689 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: maxStrompreisUser = 0.3
      2024-09-02 05:00:01.689 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: schneeBedeckt = false
      2024-09-02 05:00:01.689 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: PrognoseBerechnung_kWh_heute = 43.776
      2024-09-02 05:00:01.689 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batterieKapazitaet_kWh = 15
      2024-09-02 05:00:01.690 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Batterie_SOC = 25
      2024-09-02 05:00:01.690 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: prognoseLadezeitBatterie = 3
      2024-09-02 05:00:01.690 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: reichweiteBatterie = 4:02 h / 3:30 h
      2024-09-02 05:00:01.690 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batteriepreisAktiv = false
      2024-09-02 05:00:01.690 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: strompreisBatterie = undefined
      2024-09-02 05:00:01.690 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bruttoPreisBatterie = undefined
      2024-09-02 05:00:01.690 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: aktuellerPreisTibber = 0.2951
      2024-09-02 05:00:01.690 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bEntladenSperren = false
      2024-09-02 05:00:01.690 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: BatterieLaden = true
      2024-09-02 05:00:01.690 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Bat_W = -654
      2024-09-02 05:00:01.690 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Grid = 4
      2024-09-02 05:00:01.690 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: eAutoLaden = false
      2024-09-02 05:00:01.690 - warn: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ProgrammAblauf = 1,4,3,11,
      2024-09-02 06:00:00.020 - warn: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: State 0_userdata.0.TibberSkript.OutputSignal.BatterieLaden wurde um 06:00:00 auf false gesetzt.
      2024-09-02 06:00:01.737 - warn: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Timer gelöscht
      2024-09-02 06:00:01.825 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ******************* Debug LOG Tibber Skript Version 1.0.5 *******************
      2024-09-02 06:00:01.826 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds1 = 55658118
      2024-09-02 06:00:01.826 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds2 = 55658151
      2024-09-02 06:00:01.826 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget1 = Mon Sep 02 2024 08:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
      2024-09-02 06:00:01.826 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget2 = Mon Sep 02 2024 11:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
      2024-09-02 06:00:01.826 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: besteLadezeit = 02.09. / 8:00 - 11:00 Uhr
      2024-09-02 06:00:01.826 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterEinzelpreisBlock = 0
      2024-09-02 06:00:01.826 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterBlockPreis = 0.3279
      2024-09-02 06:00:01.826 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: minStrompreis_48h = 0.2827
      2024-09-02 06:00:01.826 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: maxStrompreisUser = 0.3
      2024-09-02 06:00:01.826 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: schneeBedeckt = false
      2024-09-02 06:00:01.826 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: PrognoseBerechnung_kWh_heute = 43.776
      2024-09-02 06:00:01.827 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batterieKapazitaet_kWh = 15
      2024-09-02 06:00:01.827 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Batterie_SOC = 20
      2024-09-02 06:00:01.827 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: prognoseLadezeitBatterie = 3
      2024-09-02 06:00:01.827 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: reichweiteBatterie = 1:42 h / 2:58 h
      2024-09-02 06:00:01.827 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batteriepreisAktiv = false
      2024-09-02 06:00:01.827 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: strompreisBatterie = undefined
      2024-09-02 06:00:01.827 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bruttoPreisBatterie = undefined
      2024-09-02 06:00:01.827 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: aktuellerPreisTibber = 0.3069
      2024-09-02 06:00:01.827 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bEntladenSperren = false
      2024-09-02 06:00:01.827 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: BatterieLaden = false
      2024-09-02 06:00:01.827 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Bat_W = -1038
      2024-09-02 06:00:01.827 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Grid = -1
      2024-09-02 06:00:01.827 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: eAutoLaden = false
      2024-09-02 06:00:01.827 - warn: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ProgrammAblauf = 1,4,3,12,10,10,
      2024-09-02 07:00:00.638 - warn: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Timer gelöscht
      2024-09-02 07:00:00.733 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ******************* Debug LOG Tibber Skript Version 1.0.5 *******************
      2024-09-02 07:00:00.734 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds1 = undefined
      2024-09-02 07:00:00.734 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds2 = undefined
      2024-09-02 07:00:00.734 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget1 = undefined
      2024-09-02 07:00:00.734 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget2 = undefined
      2024-09-02 07:00:00.734 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: besteLadezeit = max SOC erreicht
      2024-09-02 07:00:00.734 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterEinzelpreisBlock = 0
      2024-09-02 07:00:00.735 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterBlockPreis = 0.3279
      2024-09-02 07:00:00.735 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: minStrompreis_48h = 0.2827
      2024-09-02 07:00:00.735 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: maxStrompreisUser = 0.3
      2024-09-02 07:00:00.735 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: schneeBedeckt = false
      2024-09-02 07:00:00.735 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: PrognoseBerechnung_kWh_heute = 43.776
      2024-09-02 07:00:00.735 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batterieKapazitaet_kWh = 15
      2024-09-02 07:00:00.735 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Batterie_SOC = 14
      2024-09-02 07:00:00.736 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: prognoseLadezeitBatterie = 3
      2024-09-02 07:00:00.736 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: reichweiteBatterie = 1:58 h / 2:29 h
      2024-09-02 07:00:00.736 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batteriepreisAktiv = false
      2024-09-02 07:00:00.736 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: strompreisBatterie = undefined
      2024-09-02 07:00:00.736 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bruttoPreisBatterie = undefined
      2024-09-02 07:00:00.736 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: aktuellerPreisTibber = 0.3227
      2024-09-02 07:00:00.736 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bEntladenSperren = false
      2024-09-02 07:00:00.737 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: BatterieLaden = false
      2024-09-02 07:00:00.737 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Bat_W = -771
      2024-09-02 07:00:00.737 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Grid = 7
      2024-09-02 07:00:00.737 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: eAutoLaden = false
      2024-09-02 07:00:00.737 - warn: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ProgrammAblauf = 1,5,
      
      A 2 Antworten Letzte Antwort
      0
      • P psrelax

        @arnod
        Heute Nacht war die Ladefreigabe meiner Meinung nach zu lang.
        Eingestellt sind 0,30€. Es wurde aber bis über 0,32€ geladen. Es sollte doch eigentlich, wenn man den Batteriestrompreis mit dazu rechnet unterhalb von 0,30€ bereits das Laden beendet werden.
        Ich hoffe, ich leige hier nicht falsch.
        d6c7f3e2-6d58-49f8-8259-55b7b0e20d37-image.png

        2024-09-02 00:00:00.382 - warn: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Timer gelöscht
        2024-09-02 00:00:00.394 - warn: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: State 0_userdata.0.TibberSkript.OutputSignal.BatterieLaden wurde um 00:00:00 auf true gesetzt.
        2024-09-02 00:00:00.442 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ******************* Debug LOG Tibber Skript Version 1.0.5 *******************
        2024-09-02 00:00:00.442 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds1 = 0
        2024-09-02 00:00:00.442 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds2 = 44240128
        2024-09-02 00:00:00.443 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget1 = Mon Sep 02 2024 00:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
        2024-09-02 00:00:00.443 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget2 = Mon Sep 02 2024 03:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
        2024-09-02 00:00:00.443 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: besteLadezeit = Jetzt
        2024-09-02 00:00:00.443 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterEinzelpreisBlock = 0
        2024-09-02 00:00:00.443 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterBlockPreis = 0.2958
        2024-09-02 00:00:00.443 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: minStrompreis_48h = 0.1576
        2024-09-02 00:00:00.443 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: maxStrompreisUser = 0.3
        2024-09-02 00:00:00.443 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: schneeBedeckt = false
        2024-09-02 00:00:00.443 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: PrognoseBerechnung_kWh_heute = 61.28639999999999
        2024-09-02 00:00:00.443 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batterieKapazitaet_kWh = 15
        2024-09-02 00:00:00.443 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Batterie_SOC = 52
        2024-09-02 00:00:00.443 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: prognoseLadezeitBatterie = 3
        2024-09-02 00:00:00.443 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: reichweiteBatterie = 6:28 h / 6:26 h
        2024-09-02 00:00:00.443 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batteriepreisAktiv = false
        2024-09-02 00:00:00.444 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: strompreisBatterie = undefined
        2024-09-02 00:00:00.444 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bruttoPreisBatterie = undefined
        2024-09-02 00:00:00.444 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: aktuellerPreisTibber = 0.295
        2024-09-02 00:00:00.444 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bEntladenSperren = false
        2024-09-02 00:00:00.444 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: BatterieLaden = true
        2024-09-02 00:00:00.444 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Bat_W = -969
        2024-09-02 00:00:00.444 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Grid = -6
        2024-09-02 00:00:00.444 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: eAutoLaden = false
        2024-09-02 00:00:00.444 - warn: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ProgrammAblauf = 1,4,3,11,8,10,
        2024-09-02 01:00:00.331 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ******************* Debug LOG Tibber Skript Version 1.0.5 *******************
        2024-09-02 01:00:00.332 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds1 = 0
        2024-09-02 01:00:00.332 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds2 = 44240128
        2024-09-02 01:00:00.332 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget1 = Mon Sep 02 2024 00:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
        2024-09-02 01:00:00.332 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget2 = Mon Sep 02 2024 03:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
        2024-09-02 01:00:00.332 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: besteLadezeit = Jetzt
        2024-09-02 01:00:00.332 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterEinzelpreisBlock = 0.2951
        2024-09-02 01:00:00.332 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterBlockPreis = 0.2958
        2024-09-02 01:00:00.332 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: minStrompreis_48h = 0.2827
        2024-09-02 01:00:00.333 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: maxStrompreisUser = 0.3
        2024-09-02 01:00:00.333 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: schneeBedeckt = false
        2024-09-02 01:00:00.333 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: PrognoseBerechnung_kWh_heute = 61.28639999999999
        2024-09-02 01:00:00.333 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batterieKapazitaet_kWh = 15
        2024-09-02 01:00:00.333 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Batterie_SOC = 45
        2024-09-02 01:00:00.333 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: prognoseLadezeitBatterie = 3
        2024-09-02 01:00:00.333 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: reichweiteBatterie = 7:31 h / 5:31 h
        2024-09-02 01:00:00.333 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batteriepreisAktiv = false
        2024-09-02 01:00:00.333 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: strompreisBatterie = undefined
        2024-09-02 01:00:00.333 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bruttoPreisBatterie = undefined
        2024-09-02 01:00:00.333 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: aktuellerPreisTibber = 0.2947
        2024-09-02 01:00:00.333 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bEntladenSperren = false
        2024-09-02 01:00:00.333 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: BatterieLaden = true
        2024-09-02 01:00:00.333 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Bat_W = -693
        2024-09-02 01:00:00.334 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Grid = -5
        2024-09-02 01:00:00.334 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: eAutoLaden = false
        2024-09-02 01:00:00.334 - warn: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ProgrammAblauf = 1,4,3,11,
        2024-09-02 02:00:00.583 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ******************* Debug LOG Tibber Skript Version 1.0.5 *******************
        2024-09-02 02:00:00.584 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds1 = 0
        2024-09-02 02:00:00.585 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds2 = 44240128
        2024-09-02 02:00:00.585 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget1 = Mon Sep 02 2024 00:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
        2024-09-02 02:00:00.585 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget2 = Mon Sep 02 2024 03:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
        2024-09-02 02:00:00.585 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: besteLadezeit = Jetzt
        2024-09-02 02:00:00.585 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterEinzelpreisBlock = 0.2951
        2024-09-02 02:00:00.585 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterBlockPreis = 0.29939999999999994
        2024-09-02 02:00:00.585 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: minStrompreis_48h = 0.2827
        2024-09-02 02:00:00.585 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: maxStrompreisUser = 0.3
        2024-09-02 02:00:00.585 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: schneeBedeckt = false
        2024-09-02 02:00:00.586 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: PrognoseBerechnung_kWh_heute = 61.28639999999999
        2024-09-02 02:00:00.586 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batterieKapazitaet_kWh = 15
        2024-09-02 02:00:00.586 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Batterie_SOC = 40
        2024-09-02 02:00:00.586 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: prognoseLadezeitBatterie = 3
        2024-09-02 02:00:00.586 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: reichweiteBatterie = 6:37 h / 5:01 h
        2024-09-02 02:00:00.586 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batteriepreisAktiv = false
        2024-09-02 02:00:00.586 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: strompreisBatterie = undefined
        2024-09-02 02:00:00.586 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bruttoPreisBatterie = undefined
        2024-09-02 02:00:00.586 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: aktuellerPreisTibber = 0.2989
        2024-09-02 02:00:00.586 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bEntladenSperren = false
        2024-09-02 02:00:00.586 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: BatterieLaden = true
        2024-09-02 02:00:00.586 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Bat_W = -705
        2024-09-02 02:00:00.588 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Grid = -7
        2024-09-02 02:00:00.588 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: eAutoLaden = false
        2024-09-02 02:00:00.588 - warn: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ProgrammAblauf = 1,4,3,11,
        2024-09-02 03:00:00.008 - warn: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: State 0_userdata.0.TibberSkript.OutputSignal.BatterieLaden wurde um 03:00:00 auf false gesetzt.
        2024-09-02 03:00:00.676 - warn: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Timer gelöscht
        2024-09-02 03:00:00.722 - warn: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: State 0_userdata.0.TibberSkript.OutputSignal.BatterieLaden wurde um 03:00:00 auf true gesetzt.
        2024-09-02 03:00:01.088 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ******************* Debug LOG Tibber Skript Version 1.0.5 *******************
        2024-09-02 03:00:01.089 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds1 = 0
        2024-09-02 03:00:01.089 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds2 = 49950630
        2024-09-02 03:00:01.089 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget1 = Mon Sep 02 2024 03:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
        2024-09-02 03:00:01.089 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget2 = Mon Sep 02 2024 06:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
        2024-09-02 03:00:01.089 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: besteLadezeit = Jetzt
        2024-09-02 03:00:01.089 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterEinzelpreisBlock = 0
        2024-09-02 03:00:01.089 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterBlockPreis = 0.3082333333333333
        2024-09-02 03:00:01.089 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: minStrompreis_48h = 0.2827
        2024-09-02 03:00:01.089 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: maxStrompreisUser = 0.3
        2024-09-02 03:00:01.089 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: schneeBedeckt = false
        2024-09-02 03:00:01.090 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: PrognoseBerechnung_kWh_heute = 43.776
        2024-09-02 03:00:01.090 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batterieKapazitaet_kWh = 15
        2024-09-02 03:00:01.090 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Batterie_SOC = 36
        2024-09-02 03:00:01.090 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: prognoseLadezeitBatterie = 3
        2024-09-02 03:00:01.090 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: reichweiteBatterie = 5:56 h / 4:43 h
        2024-09-02 03:00:01.090 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batteriepreisAktiv = false
        2024-09-02 03:00:01.090 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: strompreisBatterie = undefined
        2024-09-02 03:00:01.090 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bruttoPreisBatterie = undefined
        2024-09-02 03:00:01.090 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: aktuellerPreisTibber = 0.2961
        2024-09-02 03:00:01.090 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bEntladenSperren = false
        2024-09-02 03:00:01.090 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: BatterieLaden = true
        2024-09-02 03:00:01.090 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Bat_W = -687
        2024-09-02 03:00:01.090 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Grid = -9
        2024-09-02 03:00:01.090 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: eAutoLaden = false
        2024-09-02 03:00:01.090 - warn: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ProgrammAblauf = 1,4,3,11,8,10,
        2024-09-02 04:00:00.777 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ******************* Debug LOG Tibber Skript Version 1.0.5 *******************
        2024-09-02 04:00:00.799 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds1 = 0
        2024-09-02 04:00:00.799 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds2 = 49950630
        2024-09-02 04:00:00.800 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget1 = Mon Sep 02 2024 03:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
        2024-09-02 04:00:00.800 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget2 = Mon Sep 02 2024 06:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
        2024-09-02 04:00:00.800 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: besteLadezeit = Jetzt
        2024-09-02 04:00:00.800 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterEinzelpreisBlock = 0.3069
        2024-09-02 04:00:00.800 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterBlockPreis = 0.3254333333333333
        2024-09-02 04:00:00.800 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: minStrompreis_48h = 0.2827
        2024-09-02 04:00:00.800 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: maxStrompreisUser = 0.3
        2024-09-02 04:00:00.800 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: schneeBedeckt = false
        2024-09-02 04:00:00.802 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: PrognoseBerechnung_kWh_heute = 43.776
        2024-09-02 04:00:00.802 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batterieKapazitaet_kWh = 15
        2024-09-02 04:00:00.802 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Batterie_SOC = 31
        2024-09-02 04:00:00.802 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: prognoseLadezeitBatterie = 3
        2024-09-02 04:00:00.802 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: reichweiteBatterie = 5:13 h / 4:12 h
        2024-09-02 04:00:00.802 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batteriepreisAktiv = false
        2024-09-02 04:00:00.847 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: strompreisBatterie = undefined
        2024-09-02 04:00:00.847 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bruttoPreisBatterie = undefined
        2024-09-02 04:00:00.847 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: aktuellerPreisTibber = 0.2962
        2024-09-02 04:00:00.847 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bEntladenSperren = false
        2024-09-02 04:00:00.851 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: BatterieLaden = true
        2024-09-02 04:00:00.851 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Bat_W = -663
        2024-09-02 04:00:00.851 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Grid = 3
        2024-09-02 04:00:00.851 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: eAutoLaden = false
        2024-09-02 04:00:00.851 - warn: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ProgrammAblauf = 1,4,3,11,
        2024-09-02 05:00:01.688 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ******************* Debug LOG Tibber Skript Version 1.0.5 *******************
        2024-09-02 05:00:01.689 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds1 = 0
        2024-09-02 05:00:01.689 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds2 = 49950630
        2024-09-02 05:00:01.689 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget1 = Mon Sep 02 2024 03:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
        2024-09-02 05:00:01.689 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget2 = Mon Sep 02 2024 06:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
        2024-09-02 05:00:01.689 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: besteLadezeit = Jetzt
        2024-09-02 05:00:01.689 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterEinzelpreisBlock = 0.3085
        2024-09-02 05:00:01.689 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterBlockPreis = 0.3279
        2024-09-02 05:00:01.689 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: minStrompreis_48h = 0.2827
        2024-09-02 05:00:01.689 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: maxStrompreisUser = 0.3
        2024-09-02 05:00:01.689 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: schneeBedeckt = false
        2024-09-02 05:00:01.689 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: PrognoseBerechnung_kWh_heute = 43.776
        2024-09-02 05:00:01.689 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batterieKapazitaet_kWh = 15
        2024-09-02 05:00:01.690 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Batterie_SOC = 25
        2024-09-02 05:00:01.690 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: prognoseLadezeitBatterie = 3
        2024-09-02 05:00:01.690 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: reichweiteBatterie = 4:02 h / 3:30 h
        2024-09-02 05:00:01.690 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batteriepreisAktiv = false
        2024-09-02 05:00:01.690 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: strompreisBatterie = undefined
        2024-09-02 05:00:01.690 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bruttoPreisBatterie = undefined
        2024-09-02 05:00:01.690 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: aktuellerPreisTibber = 0.2951
        2024-09-02 05:00:01.690 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bEntladenSperren = false
        2024-09-02 05:00:01.690 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: BatterieLaden = true
        2024-09-02 05:00:01.690 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Bat_W = -654
        2024-09-02 05:00:01.690 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Grid = 4
        2024-09-02 05:00:01.690 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: eAutoLaden = false
        2024-09-02 05:00:01.690 - warn: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ProgrammAblauf = 1,4,3,11,
        2024-09-02 06:00:00.020 - warn: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: State 0_userdata.0.TibberSkript.OutputSignal.BatterieLaden wurde um 06:00:00 auf false gesetzt.
        2024-09-02 06:00:01.737 - warn: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Timer gelöscht
        2024-09-02 06:00:01.825 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ******************* Debug LOG Tibber Skript Version 1.0.5 *******************
        2024-09-02 06:00:01.826 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds1 = 55658118
        2024-09-02 06:00:01.826 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds2 = 55658151
        2024-09-02 06:00:01.826 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget1 = Mon Sep 02 2024 08:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
        2024-09-02 06:00:01.826 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget2 = Mon Sep 02 2024 11:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
        2024-09-02 06:00:01.826 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: besteLadezeit = 02.09. / 8:00 - 11:00 Uhr
        2024-09-02 06:00:01.826 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterEinzelpreisBlock = 0
        2024-09-02 06:00:01.826 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterBlockPreis = 0.3279
        2024-09-02 06:00:01.826 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: minStrompreis_48h = 0.2827
        2024-09-02 06:00:01.826 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: maxStrompreisUser = 0.3
        2024-09-02 06:00:01.826 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: schneeBedeckt = false
        2024-09-02 06:00:01.826 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: PrognoseBerechnung_kWh_heute = 43.776
        2024-09-02 06:00:01.827 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batterieKapazitaet_kWh = 15
        2024-09-02 06:00:01.827 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Batterie_SOC = 20
        2024-09-02 06:00:01.827 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: prognoseLadezeitBatterie = 3
        2024-09-02 06:00:01.827 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: reichweiteBatterie = 1:42 h / 2:58 h
        2024-09-02 06:00:01.827 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batteriepreisAktiv = false
        2024-09-02 06:00:01.827 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: strompreisBatterie = undefined
        2024-09-02 06:00:01.827 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bruttoPreisBatterie = undefined
        2024-09-02 06:00:01.827 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: aktuellerPreisTibber = 0.3069
        2024-09-02 06:00:01.827 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bEntladenSperren = false
        2024-09-02 06:00:01.827 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: BatterieLaden = false
        2024-09-02 06:00:01.827 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Bat_W = -1038
        2024-09-02 06:00:01.827 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Grid = -1
        2024-09-02 06:00:01.827 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: eAutoLaden = false
        2024-09-02 06:00:01.827 - warn: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ProgrammAblauf = 1,4,3,12,10,10,
        2024-09-02 07:00:00.638 - warn: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Timer gelöscht
        2024-09-02 07:00:00.733 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ******************* Debug LOG Tibber Skript Version 1.0.5 *******************
        2024-09-02 07:00:00.734 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds1 = undefined
        2024-09-02 07:00:00.734 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds2 = undefined
        2024-09-02 07:00:00.734 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget1 = undefined
        2024-09-02 07:00:00.734 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget2 = undefined
        2024-09-02 07:00:00.734 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: besteLadezeit = max SOC erreicht
        2024-09-02 07:00:00.734 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterEinzelpreisBlock = 0
        2024-09-02 07:00:00.735 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterBlockPreis = 0.3279
        2024-09-02 07:00:00.735 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: minStrompreis_48h = 0.2827
        2024-09-02 07:00:00.735 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: maxStrompreisUser = 0.3
        2024-09-02 07:00:00.735 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: schneeBedeckt = false
        2024-09-02 07:00:00.735 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: PrognoseBerechnung_kWh_heute = 43.776
        2024-09-02 07:00:00.735 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batterieKapazitaet_kWh = 15
        2024-09-02 07:00:00.735 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Batterie_SOC = 14
        2024-09-02 07:00:00.736 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: prognoseLadezeitBatterie = 3
        2024-09-02 07:00:00.736 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: reichweiteBatterie = 1:58 h / 2:29 h
        2024-09-02 07:00:00.736 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batteriepreisAktiv = false
        2024-09-02 07:00:00.736 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: strompreisBatterie = undefined
        2024-09-02 07:00:00.736 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bruttoPreisBatterie = undefined
        2024-09-02 07:00:00.736 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: aktuellerPreisTibber = 0.3227
        2024-09-02 07:00:00.736 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bEntladenSperren = false
        2024-09-02 07:00:00.737 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: BatterieLaden = false
        2024-09-02 07:00:00.737 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Bat_W = -771
        2024-09-02 07:00:00.737 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Grid = 7
        2024-09-02 07:00:00.737 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: eAutoLaden = false
        2024-09-02 07:00:00.737 - warn: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ProgrammAblauf = 1,5,
        
        A Offline
        A Offline
        ArnoD
        schrieb am zuletzt editiert von
        #2719

        @psrelax
        Das muss ich mir ansehen.
        Eigentlich hätte um 5:00 Uhr das Laden beendet werden müssen, da der Blockpreis über dem Eingestellten Preis liegt und auch der Tibber Strompreis höher ist.
        Der erste Fehler im LOG ist der aktuellerPreisTibber um 5:00 Uhr von 0.2951 was eigentlich nach Diagramm 0.3069 sein müsste.

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • P psrelax

          @arnod
          Heute Nacht war die Ladefreigabe meiner Meinung nach zu lang.
          Eingestellt sind 0,30€. Es wurde aber bis über 0,32€ geladen. Es sollte doch eigentlich, wenn man den Batteriestrompreis mit dazu rechnet unterhalb von 0,30€ bereits das Laden beendet werden.
          Ich hoffe, ich leige hier nicht falsch.
          d6c7f3e2-6d58-49f8-8259-55b7b0e20d37-image.png

          2024-09-02 00:00:00.382 - warn: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Timer gelöscht
          2024-09-02 00:00:00.394 - warn: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: State 0_userdata.0.TibberSkript.OutputSignal.BatterieLaden wurde um 00:00:00 auf true gesetzt.
          2024-09-02 00:00:00.442 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ******************* Debug LOG Tibber Skript Version 1.0.5 *******************
          2024-09-02 00:00:00.442 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds1 = 0
          2024-09-02 00:00:00.442 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds2 = 44240128
          2024-09-02 00:00:00.443 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget1 = Mon Sep 02 2024 00:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
          2024-09-02 00:00:00.443 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget2 = Mon Sep 02 2024 03:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
          2024-09-02 00:00:00.443 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: besteLadezeit = Jetzt
          2024-09-02 00:00:00.443 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterEinzelpreisBlock = 0
          2024-09-02 00:00:00.443 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterBlockPreis = 0.2958
          2024-09-02 00:00:00.443 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: minStrompreis_48h = 0.1576
          2024-09-02 00:00:00.443 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: maxStrompreisUser = 0.3
          2024-09-02 00:00:00.443 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: schneeBedeckt = false
          2024-09-02 00:00:00.443 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: PrognoseBerechnung_kWh_heute = 61.28639999999999
          2024-09-02 00:00:00.443 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batterieKapazitaet_kWh = 15
          2024-09-02 00:00:00.443 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Batterie_SOC = 52
          2024-09-02 00:00:00.443 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: prognoseLadezeitBatterie = 3
          2024-09-02 00:00:00.443 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: reichweiteBatterie = 6:28 h / 6:26 h
          2024-09-02 00:00:00.443 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batteriepreisAktiv = false
          2024-09-02 00:00:00.444 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: strompreisBatterie = undefined
          2024-09-02 00:00:00.444 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bruttoPreisBatterie = undefined
          2024-09-02 00:00:00.444 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: aktuellerPreisTibber = 0.295
          2024-09-02 00:00:00.444 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bEntladenSperren = false
          2024-09-02 00:00:00.444 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: BatterieLaden = true
          2024-09-02 00:00:00.444 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Bat_W = -969
          2024-09-02 00:00:00.444 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Grid = -6
          2024-09-02 00:00:00.444 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: eAutoLaden = false
          2024-09-02 00:00:00.444 - warn: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ProgrammAblauf = 1,4,3,11,8,10,
          2024-09-02 01:00:00.331 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ******************* Debug LOG Tibber Skript Version 1.0.5 *******************
          2024-09-02 01:00:00.332 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds1 = 0
          2024-09-02 01:00:00.332 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds2 = 44240128
          2024-09-02 01:00:00.332 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget1 = Mon Sep 02 2024 00:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
          2024-09-02 01:00:00.332 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget2 = Mon Sep 02 2024 03:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
          2024-09-02 01:00:00.332 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: besteLadezeit = Jetzt
          2024-09-02 01:00:00.332 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterEinzelpreisBlock = 0.2951
          2024-09-02 01:00:00.332 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterBlockPreis = 0.2958
          2024-09-02 01:00:00.332 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: minStrompreis_48h = 0.2827
          2024-09-02 01:00:00.333 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: maxStrompreisUser = 0.3
          2024-09-02 01:00:00.333 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: schneeBedeckt = false
          2024-09-02 01:00:00.333 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: PrognoseBerechnung_kWh_heute = 61.28639999999999
          2024-09-02 01:00:00.333 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batterieKapazitaet_kWh = 15
          2024-09-02 01:00:00.333 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Batterie_SOC = 45
          2024-09-02 01:00:00.333 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: prognoseLadezeitBatterie = 3
          2024-09-02 01:00:00.333 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: reichweiteBatterie = 7:31 h / 5:31 h
          2024-09-02 01:00:00.333 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batteriepreisAktiv = false
          2024-09-02 01:00:00.333 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: strompreisBatterie = undefined
          2024-09-02 01:00:00.333 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bruttoPreisBatterie = undefined
          2024-09-02 01:00:00.333 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: aktuellerPreisTibber = 0.2947
          2024-09-02 01:00:00.333 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bEntladenSperren = false
          2024-09-02 01:00:00.333 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: BatterieLaden = true
          2024-09-02 01:00:00.333 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Bat_W = -693
          2024-09-02 01:00:00.334 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Grid = -5
          2024-09-02 01:00:00.334 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: eAutoLaden = false
          2024-09-02 01:00:00.334 - warn: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ProgrammAblauf = 1,4,3,11,
          2024-09-02 02:00:00.583 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ******************* Debug LOG Tibber Skript Version 1.0.5 *******************
          2024-09-02 02:00:00.584 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds1 = 0
          2024-09-02 02:00:00.585 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds2 = 44240128
          2024-09-02 02:00:00.585 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget1 = Mon Sep 02 2024 00:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
          2024-09-02 02:00:00.585 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget2 = Mon Sep 02 2024 03:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
          2024-09-02 02:00:00.585 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: besteLadezeit = Jetzt
          2024-09-02 02:00:00.585 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterEinzelpreisBlock = 0.2951
          2024-09-02 02:00:00.585 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterBlockPreis = 0.29939999999999994
          2024-09-02 02:00:00.585 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: minStrompreis_48h = 0.2827
          2024-09-02 02:00:00.585 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: maxStrompreisUser = 0.3
          2024-09-02 02:00:00.585 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: schneeBedeckt = false
          2024-09-02 02:00:00.586 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: PrognoseBerechnung_kWh_heute = 61.28639999999999
          2024-09-02 02:00:00.586 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batterieKapazitaet_kWh = 15
          2024-09-02 02:00:00.586 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Batterie_SOC = 40
          2024-09-02 02:00:00.586 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: prognoseLadezeitBatterie = 3
          2024-09-02 02:00:00.586 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: reichweiteBatterie = 6:37 h / 5:01 h
          2024-09-02 02:00:00.586 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batteriepreisAktiv = false
          2024-09-02 02:00:00.586 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: strompreisBatterie = undefined
          2024-09-02 02:00:00.586 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bruttoPreisBatterie = undefined
          2024-09-02 02:00:00.586 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: aktuellerPreisTibber = 0.2989
          2024-09-02 02:00:00.586 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bEntladenSperren = false
          2024-09-02 02:00:00.586 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: BatterieLaden = true
          2024-09-02 02:00:00.586 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Bat_W = -705
          2024-09-02 02:00:00.588 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Grid = -7
          2024-09-02 02:00:00.588 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: eAutoLaden = false
          2024-09-02 02:00:00.588 - warn: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ProgrammAblauf = 1,4,3,11,
          2024-09-02 03:00:00.008 - warn: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: State 0_userdata.0.TibberSkript.OutputSignal.BatterieLaden wurde um 03:00:00 auf false gesetzt.
          2024-09-02 03:00:00.676 - warn: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Timer gelöscht
          2024-09-02 03:00:00.722 - warn: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: State 0_userdata.0.TibberSkript.OutputSignal.BatterieLaden wurde um 03:00:00 auf true gesetzt.
          2024-09-02 03:00:01.088 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ******************* Debug LOG Tibber Skript Version 1.0.5 *******************
          2024-09-02 03:00:01.089 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds1 = 0
          2024-09-02 03:00:01.089 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds2 = 49950630
          2024-09-02 03:00:01.089 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget1 = Mon Sep 02 2024 03:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
          2024-09-02 03:00:01.089 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget2 = Mon Sep 02 2024 06:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
          2024-09-02 03:00:01.089 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: besteLadezeit = Jetzt
          2024-09-02 03:00:01.089 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterEinzelpreisBlock = 0
          2024-09-02 03:00:01.089 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterBlockPreis = 0.3082333333333333
          2024-09-02 03:00:01.089 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: minStrompreis_48h = 0.2827
          2024-09-02 03:00:01.089 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: maxStrompreisUser = 0.3
          2024-09-02 03:00:01.089 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: schneeBedeckt = false
          2024-09-02 03:00:01.090 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: PrognoseBerechnung_kWh_heute = 43.776
          2024-09-02 03:00:01.090 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batterieKapazitaet_kWh = 15
          2024-09-02 03:00:01.090 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Batterie_SOC = 36
          2024-09-02 03:00:01.090 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: prognoseLadezeitBatterie = 3
          2024-09-02 03:00:01.090 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: reichweiteBatterie = 5:56 h / 4:43 h
          2024-09-02 03:00:01.090 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batteriepreisAktiv = false
          2024-09-02 03:00:01.090 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: strompreisBatterie = undefined
          2024-09-02 03:00:01.090 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bruttoPreisBatterie = undefined
          2024-09-02 03:00:01.090 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: aktuellerPreisTibber = 0.2961
          2024-09-02 03:00:01.090 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bEntladenSperren = false
          2024-09-02 03:00:01.090 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: BatterieLaden = true
          2024-09-02 03:00:01.090 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Bat_W = -687
          2024-09-02 03:00:01.090 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Grid = -9
          2024-09-02 03:00:01.090 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: eAutoLaden = false
          2024-09-02 03:00:01.090 - warn: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ProgrammAblauf = 1,4,3,11,8,10,
          2024-09-02 04:00:00.777 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ******************* Debug LOG Tibber Skript Version 1.0.5 *******************
          2024-09-02 04:00:00.799 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds1 = 0
          2024-09-02 04:00:00.799 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds2 = 49950630
          2024-09-02 04:00:00.800 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget1 = Mon Sep 02 2024 03:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
          2024-09-02 04:00:00.800 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget2 = Mon Sep 02 2024 06:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
          2024-09-02 04:00:00.800 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: besteLadezeit = Jetzt
          2024-09-02 04:00:00.800 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterEinzelpreisBlock = 0.3069
          2024-09-02 04:00:00.800 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterBlockPreis = 0.3254333333333333
          2024-09-02 04:00:00.800 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: minStrompreis_48h = 0.2827
          2024-09-02 04:00:00.800 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: maxStrompreisUser = 0.3
          2024-09-02 04:00:00.800 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: schneeBedeckt = false
          2024-09-02 04:00:00.802 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: PrognoseBerechnung_kWh_heute = 43.776
          2024-09-02 04:00:00.802 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batterieKapazitaet_kWh = 15
          2024-09-02 04:00:00.802 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Batterie_SOC = 31
          2024-09-02 04:00:00.802 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: prognoseLadezeitBatterie = 3
          2024-09-02 04:00:00.802 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: reichweiteBatterie = 5:13 h / 4:12 h
          2024-09-02 04:00:00.802 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batteriepreisAktiv = false
          2024-09-02 04:00:00.847 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: strompreisBatterie = undefined
          2024-09-02 04:00:00.847 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bruttoPreisBatterie = undefined
          2024-09-02 04:00:00.847 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: aktuellerPreisTibber = 0.2962
          2024-09-02 04:00:00.847 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bEntladenSperren = false
          2024-09-02 04:00:00.851 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: BatterieLaden = true
          2024-09-02 04:00:00.851 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Bat_W = -663
          2024-09-02 04:00:00.851 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Grid = 3
          2024-09-02 04:00:00.851 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: eAutoLaden = false
          2024-09-02 04:00:00.851 - warn: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ProgrammAblauf = 1,4,3,11,
          2024-09-02 05:00:01.688 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ******************* Debug LOG Tibber Skript Version 1.0.5 *******************
          2024-09-02 05:00:01.689 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds1 = 0
          2024-09-02 05:00:01.689 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds2 = 49950630
          2024-09-02 05:00:01.689 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget1 = Mon Sep 02 2024 03:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
          2024-09-02 05:00:01.689 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget2 = Mon Sep 02 2024 06:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
          2024-09-02 05:00:01.689 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: besteLadezeit = Jetzt
          2024-09-02 05:00:01.689 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterEinzelpreisBlock = 0.3085
          2024-09-02 05:00:01.689 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterBlockPreis = 0.3279
          2024-09-02 05:00:01.689 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: minStrompreis_48h = 0.2827
          2024-09-02 05:00:01.689 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: maxStrompreisUser = 0.3
          2024-09-02 05:00:01.689 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: schneeBedeckt = false
          2024-09-02 05:00:01.689 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: PrognoseBerechnung_kWh_heute = 43.776
          2024-09-02 05:00:01.689 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batterieKapazitaet_kWh = 15
          2024-09-02 05:00:01.690 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Batterie_SOC = 25
          2024-09-02 05:00:01.690 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: prognoseLadezeitBatterie = 3
          2024-09-02 05:00:01.690 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: reichweiteBatterie = 4:02 h / 3:30 h
          2024-09-02 05:00:01.690 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batteriepreisAktiv = false
          2024-09-02 05:00:01.690 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: strompreisBatterie = undefined
          2024-09-02 05:00:01.690 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bruttoPreisBatterie = undefined
          2024-09-02 05:00:01.690 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: aktuellerPreisTibber = 0.2951
          2024-09-02 05:00:01.690 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bEntladenSperren = false
          2024-09-02 05:00:01.690 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: BatterieLaden = true
          2024-09-02 05:00:01.690 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Bat_W = -654
          2024-09-02 05:00:01.690 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Grid = 4
          2024-09-02 05:00:01.690 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: eAutoLaden = false
          2024-09-02 05:00:01.690 - warn: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ProgrammAblauf = 1,4,3,11,
          2024-09-02 06:00:00.020 - warn: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: State 0_userdata.0.TibberSkript.OutputSignal.BatterieLaden wurde um 06:00:00 auf false gesetzt.
          2024-09-02 06:00:01.737 - warn: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Timer gelöscht
          2024-09-02 06:00:01.825 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ******************* Debug LOG Tibber Skript Version 1.0.5 *******************
          2024-09-02 06:00:01.826 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds1 = 55658118
          2024-09-02 06:00:01.826 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds2 = 55658151
          2024-09-02 06:00:01.826 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget1 = Mon Sep 02 2024 08:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
          2024-09-02 06:00:01.826 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget2 = Mon Sep 02 2024 11:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
          2024-09-02 06:00:01.826 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: besteLadezeit = 02.09. / 8:00 - 11:00 Uhr
          2024-09-02 06:00:01.826 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterEinzelpreisBlock = 0
          2024-09-02 06:00:01.826 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterBlockPreis = 0.3279
          2024-09-02 06:00:01.826 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: minStrompreis_48h = 0.2827
          2024-09-02 06:00:01.826 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: maxStrompreisUser = 0.3
          2024-09-02 06:00:01.826 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: schneeBedeckt = false
          2024-09-02 06:00:01.826 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: PrognoseBerechnung_kWh_heute = 43.776
          2024-09-02 06:00:01.827 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batterieKapazitaet_kWh = 15
          2024-09-02 06:00:01.827 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Batterie_SOC = 20
          2024-09-02 06:00:01.827 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: prognoseLadezeitBatterie = 3
          2024-09-02 06:00:01.827 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: reichweiteBatterie = 1:42 h / 2:58 h
          2024-09-02 06:00:01.827 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batteriepreisAktiv = false
          2024-09-02 06:00:01.827 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: strompreisBatterie = undefined
          2024-09-02 06:00:01.827 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bruttoPreisBatterie = undefined
          2024-09-02 06:00:01.827 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: aktuellerPreisTibber = 0.3069
          2024-09-02 06:00:01.827 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bEntladenSperren = false
          2024-09-02 06:00:01.827 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: BatterieLaden = false
          2024-09-02 06:00:01.827 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Bat_W = -1038
          2024-09-02 06:00:01.827 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Grid = -1
          2024-09-02 06:00:01.827 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: eAutoLaden = false
          2024-09-02 06:00:01.827 - warn: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ProgrammAblauf = 1,4,3,12,10,10,
          2024-09-02 07:00:00.638 - warn: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Timer gelöscht
          2024-09-02 07:00:00.733 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ******************* Debug LOG Tibber Skript Version 1.0.5 *******************
          2024-09-02 07:00:00.734 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds1 = undefined
          2024-09-02 07:00:00.734 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds2 = undefined
          2024-09-02 07:00:00.734 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget1 = undefined
          2024-09-02 07:00:00.734 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget2 = undefined
          2024-09-02 07:00:00.734 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: besteLadezeit = max SOC erreicht
          2024-09-02 07:00:00.734 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterEinzelpreisBlock = 0
          2024-09-02 07:00:00.735 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterBlockPreis = 0.3279
          2024-09-02 07:00:00.735 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: minStrompreis_48h = 0.2827
          2024-09-02 07:00:00.735 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: maxStrompreisUser = 0.3
          2024-09-02 07:00:00.735 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: schneeBedeckt = false
          2024-09-02 07:00:00.735 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: PrognoseBerechnung_kWh_heute = 43.776
          2024-09-02 07:00:00.735 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batterieKapazitaet_kWh = 15
          2024-09-02 07:00:00.735 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Batterie_SOC = 14
          2024-09-02 07:00:00.736 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: prognoseLadezeitBatterie = 3
          2024-09-02 07:00:00.736 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: reichweiteBatterie = 1:58 h / 2:29 h
          2024-09-02 07:00:00.736 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batteriepreisAktiv = false
          2024-09-02 07:00:00.736 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: strompreisBatterie = undefined
          2024-09-02 07:00:00.736 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bruttoPreisBatterie = undefined
          2024-09-02 07:00:00.736 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: aktuellerPreisTibber = 0.3227
          2024-09-02 07:00:00.736 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bEntladenSperren = false
          2024-09-02 07:00:00.737 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: BatterieLaden = false
          2024-09-02 07:00:00.737 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Bat_W = -771
          2024-09-02 07:00:00.737 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Grid = 7
          2024-09-02 07:00:00.737 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: eAutoLaden = false
          2024-09-02 07:00:00.737 - warn: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ProgrammAblauf = 1,5,
          
          A Offline
          A Offline
          ArnoD
          schrieb am zuletzt editiert von
          #2720

          @psrelax
          Den aktuellerPreisTibber hole ich mir vom Adapter TibberLink und da habe ich festgestellt das dieser 2-14 min. nach jeder vollen Stunde erst aktualisiert wird.
          Ich habe mal ein Issue auf Github aufgemacht, ob das so beabsichtigt ist.
          Wenn ja, muss ich mir den aktuellen Preis selber aus der JSON auslesen.

          1 Antwort Letzte Antwort
          1
          • A ArnoD

            Neue Version 1.0.5 TibberSkript und View für VIS hochgeladen.

            • Man kann jetzt in VIS auswählen, ob der Batteriepreis ignoriert werden soll. Bedeutet aber auch, dass dann das Entladen der Batterie nicht mehr gesperrt wird.
            • kleinere Fehler behoben und die LOG Ausgaben weiter optimiert.
            A Offline
            A Offline
            ArnoD
            schrieb am zuletzt editiert von
            #2721

            Neue Version 1.0.6 TibberSkript hochgeladen.

            • aktuelle Tibber Preis vom Adapter TibberLink wird nicht mehr verwendet und stündlich aus der JSON ausgelesen.
            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • P psrelax

              @arnod sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

              Verstehe ich dich richtig, du willst manuell anwählbar in VIS die Batterie laden oder sperren?

              Nachdem ichs selbst nochmal gelesen hab versteh ich meine Erklärung auch nicht mehr :joy:
              Im Endeffekt sollte die Entladesperre abgewählt werden können.

              Folgendes fällt mir gerade noch zur Entladesperre ein:
              Was ich bisher auch gemacht habe, ist eine Entladesperre, wenn kein PV zur Verfügung steht (oder zu wenig), der Preis zu hoch zum laden ist und die Berechnung sagt, dass, wenn ich jetzt eine Entladesperre setze, dann komme ich über den nächsten noch höheren Preis.
              Hier ein Screenshot, der mein bisher laufendes Sparscript zeigt (ist aber sehr rudimentär umgesetzt, hat aber relativ gut funktioniert). Hiermit habe ich den regelmäßig hohen Preis zwischen 17 und 20 Uhr abgefangen, wenn zu wenig Restlaufzeit vorhanden war.
              508a863b-cbca-470a-be85-d7b23815df93-image.png

              A Offline
              A Offline
              ArnoD
              schrieb am zuletzt editiert von
              #2722

              @psrelax sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

              Was ich bisher auch gemacht habe, ist eine Entladesperre, wenn kein PV zur Verfügung steht (oder zu wenig), der Preis zu hoch zum laden ist und die Berechnung sagt, dass, wenn ich jetzt eine Entladesperre setze, dann komme ich über den nächsten noch höheren Preis.

              Da verstehe ich was du meinst, weiß aber noch nicht, wie ich das umsetzen soll. :thinking_face:
              Da muss ich noch mal etwas länger darüber nachdenken :relaxed:

              P 2 Antworten Letzte Antwort
              1
              • A ArnoD

                @psrelax sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

                Was ich bisher auch gemacht habe, ist eine Entladesperre, wenn kein PV zur Verfügung steht (oder zu wenig), der Preis zu hoch zum laden ist und die Berechnung sagt, dass, wenn ich jetzt eine Entladesperre setze, dann komme ich über den nächsten noch höheren Preis.

                Da verstehe ich was du meinst, weiß aber noch nicht, wie ich das umsetzen soll. :thinking_face:
                Da muss ich noch mal etwas länger darüber nachdenken :relaxed:

                P Offline
                P Offline
                psrelax
                schrieb am zuletzt editiert von psrelax
                #2723

                @arnod
                Ich hab die neue Version geladen. Mal schaun, ob jetzt die Ladekorridore passen.

                Ich habe noch eine Bitte.
                Kannst du bitte in einer zukünftigen Version die Variable "tibberLinkId" durch einen Eintrag unter "User_Anpassungen" ersetzen? Dann kann man sich die Anpassung der ID bei jedem neuen Script sparen.

                Noch ein Vorschlag zu deinem letzten Post. Etwas laienhaft ausgedacht :-)
                Man müsste den aktuellen durchschnittlichen Verbrauch, herunter rechnen auf 1 Stunde. = Verbrauch_1Std
                Dann Ermittlung aktueller Preis. = AktPreis
                Dann Ermittlung des nächsten Spitzenpreises. = NextMaxPreis bzw. Uhrzeit = ZeitNextMaxPreis
                Dann Ermittlung des Zeitkorridors des ZeitNextMaxPreis (pauschal +- 2 Stunden).
                Dann prüfen, ob man mit dem "Verbrauch_1Std" bis nach dem Zeitkorridor auskommt. Wenn nein, dann Entladung komplett begrenzen oder nur vermindern. Wenn ja, dann so lassen.
                Wenn der Zeitkorridor anfängt, die Entladesperre wieder entfernen.

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • A ArnoD

                  @psrelax sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

                  Was ich bisher auch gemacht habe, ist eine Entladesperre, wenn kein PV zur Verfügung steht (oder zu wenig), der Preis zu hoch zum laden ist und die Berechnung sagt, dass, wenn ich jetzt eine Entladesperre setze, dann komme ich über den nächsten noch höheren Preis.

                  Da verstehe ich was du meinst, weiß aber noch nicht, wie ich das umsetzen soll. :thinking_face:
                  Da muss ich noch mal etwas länger darüber nachdenken :relaxed:

                  P Offline
                  P Offline
                  psrelax
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #2724

                  @arnod
                  Hat vor dem günstigen Preis geladen. Die Logik müsste umgedreht werden.
                  ddd41335-ae1d-494a-8f91-2393322eb06a-image.png

                  2024-09-08 05:00:00.004 - warn: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: State 0_userdata.0.TibberSkript.OutputSignal.BatterieLaden wurde um 05:00:00 auf true gesetzt.
                  2024-09-08 05:00:00.319 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ******************* Debug LOG Tibber Skript Version 1.0.6 *******************
                  2024-09-08 05:00:00.319 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds1 = 338498807
                  2024-09-08 05:00:00.319 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds2 = 338498847
                  2024-09-08 05:00:00.320 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget1 = Sun Sep 08 2024 05:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
                  2024-09-08 05:00:00.320 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget2 = Sun Sep 08 2024 09:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
                  2024-09-08 05:00:00.320 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: besteLadezeit = 08.09. / 6:00 - 9:00 Uhr
                  2024-09-08 05:00:00.320 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterEinzelpreisBlock = 0.2774
                  2024-09-08 05:00:00.320 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterBlockPreis = 0.2821666666666666
                  2024-09-08 05:00:00.320 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: minStrompreis_48h = 0.1861
                  2024-09-08 05:00:00.320 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: maxStrompreisUser = 0.3
                  2024-09-08 05:00:00.320 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: schneeBedeckt = false
                  2024-09-08 05:00:00.320 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: PrognoseBerechnung_kWh_heute = 48.153600000000004
                  2024-09-08 05:00:00.320 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batterieKapazitaet_kWh = 15
                  2024-09-08 05:00:00.320 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Batterie_SOC = 27
                  2024-09-08 05:00:00.320 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: prognoseLadezeitBatterie = 3
                  2024-09-08 05:00:00.320 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: reichweiteBatterie = 5:20 h / 1:53 h
                  2024-09-08 05:00:00.320 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batteriepreisAktiv = false
                  2024-09-08 05:00:00.320 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: strompreisBatterie = undefined
                  2024-09-08 05:00:00.321 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bruttoPreisBatterie = undefined
                  2024-09-08 05:00:00.321 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: aktuellerPreisTibber = 0.2874
                  2024-09-08 05:00:00.321 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bEntladenSperren = false
                  2024-09-08 05:00:00.321 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: BatterieLaden = true
                  2024-09-08 05:00:00.321 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Bat_W = -624
                  2024-09-08 05:00:00.321 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Grid = -15
                  2024-09-08 05:00:00.321 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: eAutoLaden = false
                  2024-09-08 05:00:00.321 - warn: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ProgrammAblauf = 1,9,4,3,12,
                  2024-09-08 06:00:00.321 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ******************* Debug LOG Tibber Skript Version 1.0.6 *******************
                  2024-09-08 06:00:00.322 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds1 = 338498807
                  2024-09-08 06:00:00.322 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds2 = 338498847
                  2024-09-08 06:00:00.330 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget1 = Sun Sep 08 2024 05:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
                  2024-09-08 06:00:00.330 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget2 = Sun Sep 08 2024 09:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
                  2024-09-08 06:00:00.330 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: besteLadezeit = 08.09. / 7:00 - 10:00 Uhr
                  2024-09-08 06:00:00.330 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterEinzelpreisBlock = 0.2344
                  2024-09-08 06:00:00.330 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterBlockPreis = 0.26519999999999994
                  2024-09-08 06:00:00.330 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: minStrompreis_48h = 0.1861
                  2024-09-08 06:00:00.330 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: maxStrompreisUser = 0.3
                  2024-09-08 06:00:00.331 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: schneeBedeckt = false
                  2024-09-08 06:00:00.331 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: PrognoseBerechnung_kWh_heute = 48.153600000000004
                  2024-09-08 06:00:00.331 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batterieKapazitaet_kWh = 15
                  2024-09-08 06:00:00.348 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Batterie_SOC = 22
                  2024-09-08 06:00:00.349 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: prognoseLadezeitBatterie = 3
                  2024-09-08 06:00:00.349 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: reichweiteBatterie = 4:09 h / 1:13 h
                  2024-09-08 06:00:00.349 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batteriepreisAktiv = false
                  2024-09-08 06:00:00.349 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: strompreisBatterie = undefined
                  2024-09-08 06:00:00.349 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bruttoPreisBatterie = undefined
                  2024-09-08 06:00:00.349 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: aktuellerPreisTibber = 0.2853
                  2024-09-08 06:00:00.349 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bEntladenSperren = false
                  2024-09-08 06:00:00.349 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: BatterieLaden = true
                  2024-09-08 06:00:00.349 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Bat_W = -636
                  2024-09-08 06:00:00.349 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Grid = -12
                  2024-09-08 06:00:00.349 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: eAutoLaden = false
                  2024-09-08 06:00:00.349 - warn: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ProgrammAblauf = 1,9,4,3,12,
                  2024-09-08 07:00:00.250 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ******************* Debug LOG Tibber Skript Version 1.0.6 *******************
                  2024-09-08 07:00:00.251 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds1 = 338498807
                  2024-09-08 07:00:00.251 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds2 = 338498847
                  2024-09-08 07:00:00.252 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget1 = Sun Sep 08 2024 05:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
                  2024-09-08 07:00:00.253 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget2 = Sun Sep 08 2024 09:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
                  2024-09-08 07:00:00.253 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: besteLadezeit = 08.09. / 8:00 - 11:00 Uhr
                  2024-09-08 07:00:00.253 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterEinzelpreisBlock = 0.196
                  2024-09-08 07:00:00.253 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterBlockPreis = 0.23593333333333333
                  2024-09-08 07:00:00.254 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: minStrompreis_48h = 0.1861
                  2024-09-08 07:00:00.254 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: maxStrompreisUser = 0.3
                  2024-09-08 07:00:00.254 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: schneeBedeckt = false
                  2024-09-08 07:00:00.254 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: PrognoseBerechnung_kWh_heute = 48.153600000000004
                  2024-09-08 07:00:00.254 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batterieKapazitaet_kWh = 15
                  2024-09-08 07:00:00.254 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Batterie_SOC = 17
                  2024-09-08 07:00:00.254 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: prognoseLadezeitBatterie = 3
                  2024-09-08 07:00:00.254 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: reichweiteBatterie = 2:23 h / 1:10 h
                  2024-09-08 07:00:00.255 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batteriepreisAktiv = false
                  2024-09-08 07:00:00.255 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: strompreisBatterie = undefined
                  2024-09-08 07:00:00.255 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bruttoPreisBatterie = undefined
                  2024-09-08 07:00:00.255 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: aktuellerPreisTibber = 0.2838
                  2024-09-08 07:00:00.255 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bEntladenSperren = false
                  2024-09-08 07:00:00.255 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: BatterieLaden = true
                  2024-09-08 07:00:00.255 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Bat_W = -798
                  2024-09-08 07:00:00.255 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Grid = 2
                  2024-09-08 07:00:00.255 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: eAutoLaden = false
                  2024-09-08 07:00:00.256 - warn: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ProgrammAblauf = 1,9,4,3,12,
                  2024-09-08 08:00:00.196 - warn: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Timer gelöscht
                  2024-09-08 08:00:00.248 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ******************* Debug LOG Tibber Skript Version 1.0.6 *******************
                  2024-09-08 08:00:00.248 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds1 = undefined
                  2024-09-08 08:00:00.248 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds2 = undefined
                  2024-09-08 08:00:00.248 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget1 = undefined
                  2024-09-08 08:00:00.248 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget2 = undefined
                  2024-09-08 08:00:00.248 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: besteLadezeit = PV-Prognose
                  2024-09-08 08:00:00.248 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterEinzelpreisBlock = 0
                  2024-09-08 08:00:00.248 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterBlockPreis = 0.23593333333333333
                  2024-09-08 08:00:00.249 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: minStrompreis_48h = 0.1861
                  2024-09-08 08:00:00.249 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: maxStrompreisUser = 0.3
                  2024-09-08 08:00:00.249 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: schneeBedeckt = false
                  2024-09-08 08:00:00.249 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: PrognoseBerechnung_kWh_heute = 48.153600000000004
                  2024-09-08 08:00:00.249 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batterieKapazitaet_kWh = 15
                  2024-09-08 08:00:00.249 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Batterie_SOC = 18
                  2024-09-08 08:00:00.249 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: prognoseLadezeitBatterie = 3
                  2024-09-08 08:00:00.249 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: reichweiteBatterie = 1:24 h / 1:24 h
                  2024-09-08 08:00:00.249 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batteriepreisAktiv = false
                  2024-09-08 08:00:00.249 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: strompreisBatterie = undefined
                  2024-09-08 08:00:00.249 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bruttoPreisBatterie = undefined
                  2024-09-08 08:00:00.249 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: aktuellerPreisTibber = 0.2774
                  2024-09-08 08:00:00.249 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bEntladenSperren = false
                  2024-09-08 08:00:00.249 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: BatterieLaden = false
                  2024-09-08 08:00:00.249 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Bat_W = 1143
                  2024-09-08 08:00:00.249 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Grid = 14
                  2024-09-08 08:00:00.249 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: eAutoLaden = false
                  2024-09-08 08:00:00.250 - warn: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ProgrammAblauf = 1,9,14,
                  2024-09-08 09:00:00.167 - warn: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Timer gelöscht
                  2024-09-08 09:00:00.217 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ******************* Debug LOG Tibber Skript Version 1.0.6 *******************
                  2024-09-08 09:00:00.218 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds1 = undefined
                  2024-09-08 09:00:00.218 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds2 = undefined
                  2024-09-08 09:00:00.218 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget1 = undefined
                  2024-09-08 09:00:00.218 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget2 = undefined
                  2024-09-08 09:00:00.218 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: besteLadezeit = PV-Prognose
                  2024-09-08 09:00:00.218 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterEinzelpreisBlock = 0
                  2024-09-08 09:00:00.218 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterBlockPreis = 0.23593333333333333
                  2024-09-08 09:00:00.218 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: minStrompreis_48h = 0.1861
                  2024-09-08 09:00:00.218 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: maxStrompreisUser = 0.3
                  2024-09-08 09:00:00.218 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: schneeBedeckt = false
                  2024-09-08 09:00:00.219 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: PrognoseBerechnung_kWh_heute = 48.153600000000004
                  2024-09-08 09:00:00.220 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batterieKapazitaet_kWh = 15
                  2024-09-08 09:00:00.220 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Batterie_SOC = 23
                  2024-09-08 09:00:00.220 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: prognoseLadezeitBatterie = 3
                  2024-09-08 09:00:00.220 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: reichweiteBatterie = 2:22 h / 2:22 h
                  2024-09-08 09:00:00.220 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batteriepreisAktiv = false
                  2024-09-08 09:00:00.221 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: strompreisBatterie = undefined
                  2024-09-08 09:00:00.221 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bruttoPreisBatterie = undefined
                  2024-09-08 09:00:00.221 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: aktuellerPreisTibber = 0.2344
                  2024-09-08 09:00:00.221 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bEntladenSperren = false
                  2024-09-08 09:00:00.221 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: BatterieLaden = false
                  2024-09-08 09:00:00.221 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Bat_W = 1539
                  2024-09-08 09:00:00.222 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Grid = 29
                  2024-09-08 09:00:00.222 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: eAutoLaden = false
                  2024-09-08 09:00:00.222 - warn: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ProgrammAblauf = 1,9,14,
                  
                  
                  A 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • P psrelax

                    @arnod
                    Hat vor dem günstigen Preis geladen. Die Logik müsste umgedreht werden.
                    ddd41335-ae1d-494a-8f91-2393322eb06a-image.png

                    2024-09-08 05:00:00.004 - warn: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: State 0_userdata.0.TibberSkript.OutputSignal.BatterieLaden wurde um 05:00:00 auf true gesetzt.
                    2024-09-08 05:00:00.319 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ******************* Debug LOG Tibber Skript Version 1.0.6 *******************
                    2024-09-08 05:00:00.319 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds1 = 338498807
                    2024-09-08 05:00:00.319 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds2 = 338498847
                    2024-09-08 05:00:00.320 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget1 = Sun Sep 08 2024 05:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
                    2024-09-08 05:00:00.320 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget2 = Sun Sep 08 2024 09:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
                    2024-09-08 05:00:00.320 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: besteLadezeit = 08.09. / 6:00 - 9:00 Uhr
                    2024-09-08 05:00:00.320 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterEinzelpreisBlock = 0.2774
                    2024-09-08 05:00:00.320 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterBlockPreis = 0.2821666666666666
                    2024-09-08 05:00:00.320 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: minStrompreis_48h = 0.1861
                    2024-09-08 05:00:00.320 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: maxStrompreisUser = 0.3
                    2024-09-08 05:00:00.320 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: schneeBedeckt = false
                    2024-09-08 05:00:00.320 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: PrognoseBerechnung_kWh_heute = 48.153600000000004
                    2024-09-08 05:00:00.320 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batterieKapazitaet_kWh = 15
                    2024-09-08 05:00:00.320 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Batterie_SOC = 27
                    2024-09-08 05:00:00.320 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: prognoseLadezeitBatterie = 3
                    2024-09-08 05:00:00.320 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: reichweiteBatterie = 5:20 h / 1:53 h
                    2024-09-08 05:00:00.320 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batteriepreisAktiv = false
                    2024-09-08 05:00:00.320 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: strompreisBatterie = undefined
                    2024-09-08 05:00:00.321 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bruttoPreisBatterie = undefined
                    2024-09-08 05:00:00.321 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: aktuellerPreisTibber = 0.2874
                    2024-09-08 05:00:00.321 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bEntladenSperren = false
                    2024-09-08 05:00:00.321 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: BatterieLaden = true
                    2024-09-08 05:00:00.321 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Bat_W = -624
                    2024-09-08 05:00:00.321 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Grid = -15
                    2024-09-08 05:00:00.321 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: eAutoLaden = false
                    2024-09-08 05:00:00.321 - warn: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ProgrammAblauf = 1,9,4,3,12,
                    2024-09-08 06:00:00.321 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ******************* Debug LOG Tibber Skript Version 1.0.6 *******************
                    2024-09-08 06:00:00.322 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds1 = 338498807
                    2024-09-08 06:00:00.322 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds2 = 338498847
                    2024-09-08 06:00:00.330 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget1 = Sun Sep 08 2024 05:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
                    2024-09-08 06:00:00.330 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget2 = Sun Sep 08 2024 09:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
                    2024-09-08 06:00:00.330 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: besteLadezeit = 08.09. / 7:00 - 10:00 Uhr
                    2024-09-08 06:00:00.330 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterEinzelpreisBlock = 0.2344
                    2024-09-08 06:00:00.330 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterBlockPreis = 0.26519999999999994
                    2024-09-08 06:00:00.330 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: minStrompreis_48h = 0.1861
                    2024-09-08 06:00:00.330 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: maxStrompreisUser = 0.3
                    2024-09-08 06:00:00.331 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: schneeBedeckt = false
                    2024-09-08 06:00:00.331 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: PrognoseBerechnung_kWh_heute = 48.153600000000004
                    2024-09-08 06:00:00.331 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batterieKapazitaet_kWh = 15
                    2024-09-08 06:00:00.348 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Batterie_SOC = 22
                    2024-09-08 06:00:00.349 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: prognoseLadezeitBatterie = 3
                    2024-09-08 06:00:00.349 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: reichweiteBatterie = 4:09 h / 1:13 h
                    2024-09-08 06:00:00.349 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batteriepreisAktiv = false
                    2024-09-08 06:00:00.349 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: strompreisBatterie = undefined
                    2024-09-08 06:00:00.349 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bruttoPreisBatterie = undefined
                    2024-09-08 06:00:00.349 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: aktuellerPreisTibber = 0.2853
                    2024-09-08 06:00:00.349 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bEntladenSperren = false
                    2024-09-08 06:00:00.349 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: BatterieLaden = true
                    2024-09-08 06:00:00.349 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Bat_W = -636
                    2024-09-08 06:00:00.349 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Grid = -12
                    2024-09-08 06:00:00.349 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: eAutoLaden = false
                    2024-09-08 06:00:00.349 - warn: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ProgrammAblauf = 1,9,4,3,12,
                    2024-09-08 07:00:00.250 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ******************* Debug LOG Tibber Skript Version 1.0.6 *******************
                    2024-09-08 07:00:00.251 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds1 = 338498807
                    2024-09-08 07:00:00.251 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds2 = 338498847
                    2024-09-08 07:00:00.252 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget1 = Sun Sep 08 2024 05:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
                    2024-09-08 07:00:00.253 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget2 = Sun Sep 08 2024 09:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
                    2024-09-08 07:00:00.253 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: besteLadezeit = 08.09. / 8:00 - 11:00 Uhr
                    2024-09-08 07:00:00.253 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterEinzelpreisBlock = 0.196
                    2024-09-08 07:00:00.253 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterBlockPreis = 0.23593333333333333
                    2024-09-08 07:00:00.254 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: minStrompreis_48h = 0.1861
                    2024-09-08 07:00:00.254 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: maxStrompreisUser = 0.3
                    2024-09-08 07:00:00.254 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: schneeBedeckt = false
                    2024-09-08 07:00:00.254 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: PrognoseBerechnung_kWh_heute = 48.153600000000004
                    2024-09-08 07:00:00.254 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batterieKapazitaet_kWh = 15
                    2024-09-08 07:00:00.254 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Batterie_SOC = 17
                    2024-09-08 07:00:00.254 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: prognoseLadezeitBatterie = 3
                    2024-09-08 07:00:00.254 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: reichweiteBatterie = 2:23 h / 1:10 h
                    2024-09-08 07:00:00.255 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batteriepreisAktiv = false
                    2024-09-08 07:00:00.255 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: strompreisBatterie = undefined
                    2024-09-08 07:00:00.255 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bruttoPreisBatterie = undefined
                    2024-09-08 07:00:00.255 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: aktuellerPreisTibber = 0.2838
                    2024-09-08 07:00:00.255 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bEntladenSperren = false
                    2024-09-08 07:00:00.255 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: BatterieLaden = true
                    2024-09-08 07:00:00.255 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Bat_W = -798
                    2024-09-08 07:00:00.255 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Grid = 2
                    2024-09-08 07:00:00.255 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: eAutoLaden = false
                    2024-09-08 07:00:00.256 - warn: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ProgrammAblauf = 1,9,4,3,12,
                    2024-09-08 08:00:00.196 - warn: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Timer gelöscht
                    2024-09-08 08:00:00.248 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ******************* Debug LOG Tibber Skript Version 1.0.6 *******************
                    2024-09-08 08:00:00.248 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds1 = undefined
                    2024-09-08 08:00:00.248 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds2 = undefined
                    2024-09-08 08:00:00.248 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget1 = undefined
                    2024-09-08 08:00:00.248 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget2 = undefined
                    2024-09-08 08:00:00.248 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: besteLadezeit = PV-Prognose
                    2024-09-08 08:00:00.248 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterEinzelpreisBlock = 0
                    2024-09-08 08:00:00.248 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterBlockPreis = 0.23593333333333333
                    2024-09-08 08:00:00.249 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: minStrompreis_48h = 0.1861
                    2024-09-08 08:00:00.249 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: maxStrompreisUser = 0.3
                    2024-09-08 08:00:00.249 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: schneeBedeckt = false
                    2024-09-08 08:00:00.249 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: PrognoseBerechnung_kWh_heute = 48.153600000000004
                    2024-09-08 08:00:00.249 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batterieKapazitaet_kWh = 15
                    2024-09-08 08:00:00.249 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Batterie_SOC = 18
                    2024-09-08 08:00:00.249 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: prognoseLadezeitBatterie = 3
                    2024-09-08 08:00:00.249 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: reichweiteBatterie = 1:24 h / 1:24 h
                    2024-09-08 08:00:00.249 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batteriepreisAktiv = false
                    2024-09-08 08:00:00.249 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: strompreisBatterie = undefined
                    2024-09-08 08:00:00.249 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bruttoPreisBatterie = undefined
                    2024-09-08 08:00:00.249 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: aktuellerPreisTibber = 0.2774
                    2024-09-08 08:00:00.249 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bEntladenSperren = false
                    2024-09-08 08:00:00.249 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: BatterieLaden = false
                    2024-09-08 08:00:00.249 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Bat_W = 1143
                    2024-09-08 08:00:00.249 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Grid = 14
                    2024-09-08 08:00:00.249 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: eAutoLaden = false
                    2024-09-08 08:00:00.250 - warn: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ProgrammAblauf = 1,9,14,
                    2024-09-08 09:00:00.167 - warn: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Timer gelöscht
                    2024-09-08 09:00:00.217 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ******************* Debug LOG Tibber Skript Version 1.0.6 *******************
                    2024-09-08 09:00:00.218 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds1 = undefined
                    2024-09-08 09:00:00.218 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds2 = undefined
                    2024-09-08 09:00:00.218 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget1 = undefined
                    2024-09-08 09:00:00.218 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget2 = undefined
                    2024-09-08 09:00:00.218 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: besteLadezeit = PV-Prognose
                    2024-09-08 09:00:00.218 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterEinzelpreisBlock = 0
                    2024-09-08 09:00:00.218 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterBlockPreis = 0.23593333333333333
                    2024-09-08 09:00:00.218 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: minStrompreis_48h = 0.1861
                    2024-09-08 09:00:00.218 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: maxStrompreisUser = 0.3
                    2024-09-08 09:00:00.218 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: schneeBedeckt = false
                    2024-09-08 09:00:00.219 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: PrognoseBerechnung_kWh_heute = 48.153600000000004
                    2024-09-08 09:00:00.220 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batterieKapazitaet_kWh = 15
                    2024-09-08 09:00:00.220 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Batterie_SOC = 23
                    2024-09-08 09:00:00.220 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: prognoseLadezeitBatterie = 3
                    2024-09-08 09:00:00.220 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: reichweiteBatterie = 2:22 h / 2:22 h
                    2024-09-08 09:00:00.220 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batteriepreisAktiv = false
                    2024-09-08 09:00:00.221 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: strompreisBatterie = undefined
                    2024-09-08 09:00:00.221 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bruttoPreisBatterie = undefined
                    2024-09-08 09:00:00.221 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: aktuellerPreisTibber = 0.2344
                    2024-09-08 09:00:00.221 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bEntladenSperren = false
                    2024-09-08 09:00:00.221 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: BatterieLaden = false
                    2024-09-08 09:00:00.221 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Bat_W = 1539
                    2024-09-08 09:00:00.222 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Grid = 29
                    2024-09-08 09:00:00.222 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: eAutoLaden = false
                    2024-09-08 09:00:00.222 - warn: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ProgrammAblauf = 1,9,14,
                    
                    
                    A Offline
                    A Offline
                    ArnoD
                    schrieb am zuletzt editiert von ArnoD
                    #2725

                    @psrelax sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

                    @arnod
                    Hat vor dem günstigen Preis geladen. Die Logik müsste umgedreht werden.

                    Das ist erstmal richtig. Es wird nur innerhalb der Batteriereichweite der günstigste Preis gesucht und da diese nur noch für eine Stunde reichte und der Preis niedriger als 0,3 € war, wurde um 5:00 Uhr geladen.
                    Hätte jetzt die Batterie die eine Stunden geladen, wäre das Laden um 6:00 Uhr beendet worden, da dann die Reichweite wahrscheinlich bis 11:00 Uhr gereicht hätte.

                    Die Logik muss für den Fall verbessert werden.
                    Wenn die Batterie fast leer ist, kann man den Netzbezug sowieso nicht mehr verhindern und es muss der günstigste Ladezeitraum innerhalb 24 h gesucht werden.
                    Wenn die Reichweite nur noch zwei Stunden beträgt, muss geprüft werden, ob man hohe Preisspitzen damit noch überbrücken kann, ansonsten soll beim günstigsten Preis geladen werden.
                    Eventuell fällt mir noch was Besseres ein.

                    Im ersten Schritt kannst du das aber mit der Einstellung max. Strompreis steuern. Wenn du diesen auf 0,28 einstellst, wird auch nur geladen, wenn der Preis niedriger ist.

                    P 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • A ArnoD

                      @psrelax sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

                      @arnod
                      Hat vor dem günstigen Preis geladen. Die Logik müsste umgedreht werden.

                      Das ist erstmal richtig. Es wird nur innerhalb der Batteriereichweite der günstigste Preis gesucht und da diese nur noch für eine Stunde reichte und der Preis niedriger als 0,3 € war, wurde um 5:00 Uhr geladen.
                      Hätte jetzt die Batterie die eine Stunden geladen, wäre das Laden um 6:00 Uhr beendet worden, da dann die Reichweite wahrscheinlich bis 11:00 Uhr gereicht hätte.

                      Die Logik muss für den Fall verbessert werden.
                      Wenn die Batterie fast leer ist, kann man den Netzbezug sowieso nicht mehr verhindern und es muss der günstigste Ladezeitraum innerhalb 24 h gesucht werden.
                      Wenn die Reichweite nur noch zwei Stunden beträgt, muss geprüft werden, ob man hohe Preisspitzen damit noch überbrücken kann, ansonsten soll beim günstigsten Preis geladen werden.
                      Eventuell fällt mir noch was Besseres ein.

                      Im ersten Schritt kannst du das aber mit der Einstellung max. Strompreis steuern. Wenn du diesen auf 0,28 einstellst, wird auch nur geladen, wenn der Preis niedriger ist.

                      P Offline
                      P Offline
                      psrelax
                      schrieb am zuletzt editiert von psrelax
                      #2726

                      @arnod
                      Ok, stimmt dann mit einer Einstellung bei mir etwas nicht ganz für die Berechnung?
                      Der SOC hätte noch locker gereicht.
                      fbd5579b-ec1b-42a5-bc9d-dbf52b3d4542-image.png

                      A 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • P psrelax

                        @arnod
                        Ok, stimmt dann mit einer Einstellung bei mir etwas nicht ganz für die Berechnung?
                        Der SOC hätte noch locker gereicht.
                        fbd5579b-ec1b-42a5-bc9d-dbf52b3d4542-image.png

                        A Offline
                        A Offline
                        ArnoD
                        schrieb am zuletzt editiert von ArnoD
                        #2727

                        @psrelax sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

                        @arnod
                        Ok, stimmt dann mit einer Einstellung bei mir etwas nicht ganz für die Berechnung?
                        Der SOC hätte noch locker gereicht.

                        Das ist nichts was du einstellen kannst. Das Skript verwendet den berechneten Durchschnittsverbrauch von dem Tag um die Reichweite abzuschätzen und da ist bei dir 1 h und 53 min. rausgekommen.

                        P 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • A ArnoD

                          @psrelax sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

                          @arnod
                          Ok, stimmt dann mit einer Einstellung bei mir etwas nicht ganz für die Berechnung?
                          Der SOC hätte noch locker gereicht.

                          Das ist nichts was du einstellen kannst. Das Skript verwendet den berechneten Durchschnittsverbrauch von dem Tag um die Reichweite abzuschätzen und da ist bei dir 1 h und 53 min. rausgekommen.

                          P Offline
                          P Offline
                          psrelax
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #2728

                          @arnod
                          Kann man da noch irgendwie etwas machen, da ich eigentlich fast immer die selbe Ausgangssituation habe.
                          Hiermit würde jede Nacht nachgeladen werden, obwohl ich normalerweise mit der Restkapazität hin komme.
                          Eventuell einen "Korrekturfaktor"?

                          A 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • P psrelax

                            @arnod
                            Kann man da noch irgendwie etwas machen, da ich eigentlich fast immer die selbe Ausgangssituation habe.
                            Hiermit würde jede Nacht nachgeladen werden, obwohl ich normalerweise mit der Restkapazität hin komme.
                            Eventuell einen "Korrekturfaktor"?

                            A Offline
                            A Offline
                            ArnoD
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #2729

                            @psrelax
                            Ein Korrekturfaktor würde nicht helfen, da es sich um eine Prognose handelt, die aus deinen täglichen Verbrauchswerten erstellt wird.
                            Das bedeutet z. B. du müsstest vorhersagen, an welchem Tag der Durchschnittsverbrauch vom Montag nicht dem Durchschnittsverbrauch vom Montag letzter Woche entspricht und das mit einem Faktor korrigieren. :-)
                            Es wird nur der reine Hausverbrauch pro Tag zur Berechnung herangezogen, damit große Verbraucher wie Wallbox oder LW-Pumpe das Ergebnis nicht beeinflussen.
                            Solche Berechnungen können nie genau sein, aber treffen annähernd zu, um eine Abschätzung machen zu können.

                            Man kann nur noch eine weitere Logik verknüpfen, z. B. wenn innerhalb der nächsten 3 h der Preis nur sinkt, dann nicht laden und warten bis der Tiefpunkt erreicht ist.
                            Bedeutet aber auch wenn in dem Zeitraum von 3h auch nur ein Anstieg ist, wird trotzdem sofort geladen.
                            Um bei deinem Tibber Diagramm zu bleiben, hätte diese Logik ab 5:00 Uhr funktioniert, aber wenn die Entscheidung um 4:00 Uhr getroffen wird, nicht mehr.
                            Das, was wir einfach entscheiden können, ab wann es sich rechnet zu warten und ab wann nicht, ist nicht einfach in einem Script nachzubilden.

                            smartboartS P 2 Antworten Letzte Antwort
                            0
                            • A ArnoD

                              @psrelax
                              Ein Korrekturfaktor würde nicht helfen, da es sich um eine Prognose handelt, die aus deinen täglichen Verbrauchswerten erstellt wird.
                              Das bedeutet z. B. du müsstest vorhersagen, an welchem Tag der Durchschnittsverbrauch vom Montag nicht dem Durchschnittsverbrauch vom Montag letzter Woche entspricht und das mit einem Faktor korrigieren. :-)
                              Es wird nur der reine Hausverbrauch pro Tag zur Berechnung herangezogen, damit große Verbraucher wie Wallbox oder LW-Pumpe das Ergebnis nicht beeinflussen.
                              Solche Berechnungen können nie genau sein, aber treffen annähernd zu, um eine Abschätzung machen zu können.

                              Man kann nur noch eine weitere Logik verknüpfen, z. B. wenn innerhalb der nächsten 3 h der Preis nur sinkt, dann nicht laden und warten bis der Tiefpunkt erreicht ist.
                              Bedeutet aber auch wenn in dem Zeitraum von 3h auch nur ein Anstieg ist, wird trotzdem sofort geladen.
                              Um bei deinem Tibber Diagramm zu bleiben, hätte diese Logik ab 5:00 Uhr funktioniert, aber wenn die Entscheidung um 4:00 Uhr getroffen wird, nicht mehr.
                              Das, was wir einfach entscheiden können, ab wann es sich rechnet zu warten und ab wann nicht, ist nicht einfach in einem Script nachzubilden.

                              smartboartS Offline
                              smartboartS Offline
                              smartboart
                              schrieb am zuletzt editiert von smartboart
                              #2730

                              @arnod Hi Arno, habe heute mal dein Scrip Chargecontrol upgedatet. Von 1.4.0 auf 1.5.5

                              Hat sich erledigt...Danke

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • A ArnoD

                                @psrelax
                                Ein Korrekturfaktor würde nicht helfen, da es sich um eine Prognose handelt, die aus deinen täglichen Verbrauchswerten erstellt wird.
                                Das bedeutet z. B. du müsstest vorhersagen, an welchem Tag der Durchschnittsverbrauch vom Montag nicht dem Durchschnittsverbrauch vom Montag letzter Woche entspricht und das mit einem Faktor korrigieren. :-)
                                Es wird nur der reine Hausverbrauch pro Tag zur Berechnung herangezogen, damit große Verbraucher wie Wallbox oder LW-Pumpe das Ergebnis nicht beeinflussen.
                                Solche Berechnungen können nie genau sein, aber treffen annähernd zu, um eine Abschätzung machen zu können.

                                Man kann nur noch eine weitere Logik verknüpfen, z. B. wenn innerhalb der nächsten 3 h der Preis nur sinkt, dann nicht laden und warten bis der Tiefpunkt erreicht ist.
                                Bedeutet aber auch wenn in dem Zeitraum von 3h auch nur ein Anstieg ist, wird trotzdem sofort geladen.
                                Um bei deinem Tibber Diagramm zu bleiben, hätte diese Logik ab 5:00 Uhr funktioniert, aber wenn die Entscheidung um 4:00 Uhr getroffen wird, nicht mehr.
                                Das, was wir einfach entscheiden können, ab wann es sich rechnet zu warten und ab wann nicht, ist nicht einfach in einem Script nachzubilden.

                                P Offline
                                P Offline
                                psrelax
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #2731

                                @arnod
                                Ich hatte gestern ein Problem mit meinem E3DC RSCP Adapter und habe ihn daraufhin neu installiert.
                                Seitdem bekomme ich ChargeControl nicht mehr korrekt zum Laufen. Die Fehler sagen mir nicht wirklich was, da die Zeilennummern nicht übereinstimmen.
                                Vielleich kannst du mir sagen, welche Werte fehlen, die dringend benötigt werden.
                                Danke schonmal.

                                Das Debug Log sagt folgendes:

                                .0
                                2024-09-12 00:30:06.043	error	at Ladesteuerung (script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control:440:105)
                                
                                javascript.0
                                2024-09-12 00:30:06.043	error	at script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control:446:30
                                
                                javascript.0
                                2024-09-12 00:30:06.043	error	at Array.map (<anonymous>)
                                
                                javascript.0
                                2024-09-12 00:30:06.043	error	at script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control:446:49
                                
                                javascript.0
                                2024-09-12 00:30:06.043	error	script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val')
                                
                                javascript.0
                                2024-09-12 00:30:03.042	error	at Object.<anonymous> (script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control:2395:63)
                                
                                javascript.0
                                2024-09-12 00:30:03.042	error	at Ladesteuerung (script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control:440:105)
                                
                                javascript.0
                                2024-09-12 00:30:03.042	error	at script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control:446:30
                                
                                javascript.0
                                2024-09-12 00:30:03.042	error	at Array.map (<anonymous>)
                                
                                javascript.0
                                2024-09-12 00:30:03.042	error	at script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control:446:49
                                
                                javascript.0
                                2024-09-12 00:30:03.042	error	script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val')
                                
                                javascript.0
                                2024-09-12 00:30:00.031	error	at Object.<anonymous> (script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control:2395:63)
                                
                                javascript.0
                                2024-09-12 00:30:00.031	error	at Ladesteuerung (script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control:440:105)
                                
                                javascript.0
                                2024-09-12 00:30:00.031	error	at processImmediate (node:internal/timers:454:9)
                                
                                javascript.0
                                2024-09-12 00:30:00.031	error	at runNextTicks (node:internal/process/task_queues:60:5)
                                
                                javascript.0
                                2024-09-12 00:30:00.031	error	at script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control:446:30
                                
                                javascript.0
                                2024-09-12 00:30:00.031	error	at Array.map (<anonymous>)
                                
                                javascript.0
                                2024-09-12 00:30:00.030	error	at script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control:446:49
                                
                                javascript.0
                                2024-09-12 00:30:00.030	error	script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val')
                                
                                P 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • P psrelax

                                  @arnod
                                  Ich hatte gestern ein Problem mit meinem E3DC RSCP Adapter und habe ihn daraufhin neu installiert.
                                  Seitdem bekomme ich ChargeControl nicht mehr korrekt zum Laufen. Die Fehler sagen mir nicht wirklich was, da die Zeilennummern nicht übereinstimmen.
                                  Vielleich kannst du mir sagen, welche Werte fehlen, die dringend benötigt werden.
                                  Danke schonmal.

                                  Das Debug Log sagt folgendes:

                                  .0
                                  2024-09-12 00:30:06.043	error	at Ladesteuerung (script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control:440:105)
                                  
                                  javascript.0
                                  2024-09-12 00:30:06.043	error	at script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control:446:30
                                  
                                  javascript.0
                                  2024-09-12 00:30:06.043	error	at Array.map (<anonymous>)
                                  
                                  javascript.0
                                  2024-09-12 00:30:06.043	error	at script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control:446:49
                                  
                                  javascript.0
                                  2024-09-12 00:30:06.043	error	script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val')
                                  
                                  javascript.0
                                  2024-09-12 00:30:03.042	error	at Object.<anonymous> (script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control:2395:63)
                                  
                                  javascript.0
                                  2024-09-12 00:30:03.042	error	at Ladesteuerung (script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control:440:105)
                                  
                                  javascript.0
                                  2024-09-12 00:30:03.042	error	at script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control:446:30
                                  
                                  javascript.0
                                  2024-09-12 00:30:03.042	error	at Array.map (<anonymous>)
                                  
                                  javascript.0
                                  2024-09-12 00:30:03.042	error	at script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control:446:49
                                  
                                  javascript.0
                                  2024-09-12 00:30:03.042	error	script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val')
                                  
                                  javascript.0
                                  2024-09-12 00:30:00.031	error	at Object.<anonymous> (script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control:2395:63)
                                  
                                  javascript.0
                                  2024-09-12 00:30:00.031	error	at Ladesteuerung (script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control:440:105)
                                  
                                  javascript.0
                                  2024-09-12 00:30:00.031	error	at processImmediate (node:internal/timers:454:9)
                                  
                                  javascript.0
                                  2024-09-12 00:30:00.031	error	at runNextTicks (node:internal/process/task_queues:60:5)
                                  
                                  javascript.0
                                  2024-09-12 00:30:00.031	error	at script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control:446:30
                                  
                                  javascript.0
                                  2024-09-12 00:30:00.031	error	at Array.map (<anonymous>)
                                  
                                  javascript.0
                                  2024-09-12 00:30:00.030	error	at script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control:446:49
                                  
                                  javascript.0
                                  2024-09-12 00:30:00.030	error	script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val')
                                  
                                  P Offline
                                  P Offline
                                  psrelax
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #2732

                                  Fehler gefunden.
                                  e3dc-rscp.0.EMS.SET_POWER_MODE war leer.
                                  Sollte das nicht der Adapter setzen oder macht das ChargeControl?
                                  Nachdem ich 0 eingetragen habe, hat ChargeControl selbstständig Idle gesetzt und läuft automatisch.

                                  Ich weiß nicht, ob das sinnvoll ist aber kann ChargeControl bei einem leeren Feld, nicht einfach beim Start etwas setzen (0)?

                                  A 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • P psrelax

                                    Fehler gefunden.
                                    e3dc-rscp.0.EMS.SET_POWER_MODE war leer.
                                    Sollte das nicht der Adapter setzen oder macht das ChargeControl?
                                    Nachdem ich 0 eingetragen habe, hat ChargeControl selbstständig Idle gesetzt und läuft automatisch.

                                    Ich weiß nicht, ob das sinnvoll ist aber kann ChargeControl bei einem leeren Feld, nicht einfach beim Start etwas setzen (0)?

                                    A Offline
                                    A Offline
                                    ArnoD
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #2733

                                    @psrelax
                                    Ist bei mir auch aufgetretene und ich schaue mir das an, wie diesen Fehler abfangen kann.

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    1
                                    • A ArnoD

                                      Neue Version Charge-Control auf GitHub hochgeladen.
                                      Version: 1.5.5
                                      Änderungen:

                                      • Diagramm PV Prognosen und PV-Leistung wurde nicht mehr angezeigt, wenn der Tag vom Datum einstellig war.
                                      A Offline
                                      A Offline
                                      ArnoD
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #2734

                                      Neue Version Charge-Control auf GitHub hochgeladen.
                                      Version: 1.5.6
                                      Änderungen:

                                      • Wenn SET_POWER_MODE = null ist, wird jetzt 0 eingetragen und nicht mehr mit einem Fehler beendet.
                                      • Fehler bei der Erstellung Diagramm PrognoseAuto_kWh korrigiert.
                                      • Script aufgeräumt und optimiert
                                      smartboartS 1 Antwort Letzte Antwort
                                      1
                                      • A ArnoD

                                        Neue Version Charge-Control auf GitHub hochgeladen.
                                        Version: 1.5.6
                                        Änderungen:

                                        • Wenn SET_POWER_MODE = null ist, wird jetzt 0 eingetragen und nicht mehr mit einem Fehler beendet.
                                        • Fehler bei der Erstellung Diagramm PrognoseAuto_kWh korrigiert.
                                        • Script aufgeräumt und optimiert
                                        smartboartS Offline
                                        smartboartS Offline
                                        smartboart
                                        schrieb am zuletzt editiert von smartboart
                                        #2735

                                        @arnod

                                        hat sich ne Kleinigkeit eingeschlichen...
                                        bei Autonomiezeit in h und m
                                        ist

                                        await setStateAsync(sID_Autonomiezeit, `${currentHours}:${currentMinutes.toString().padStart(2,"0")} h / ${totalHours}:${totalMinutes.toString().padStart(2,"0")} h` );
                                        

                                        soll:

                                        await setStateAsync(sID_Autonomiezeit, `${currentHours}:${currentMinutes.toString().padStart(2,"0")} h / ${totalHours}:${totalMinutes.toString().padStart(2,"0")} m` );
                                        

                                        Das Format ist auch noch nicht so ganz passend.. siehe Bild... 16 h / 32 m würde mir besser gefallen..

                                        f7b68ffb-6906-4d6e-bfa4-e728334ae5c1-grafik.png

                                        A 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • smartboartS smartboart

                                          @arnod

                                          hat sich ne Kleinigkeit eingeschlichen...
                                          bei Autonomiezeit in h und m
                                          ist

                                          await setStateAsync(sID_Autonomiezeit, `${currentHours}:${currentMinutes.toString().padStart(2,"0")} h / ${totalHours}:${totalMinutes.toString().padStart(2,"0")} h` );
                                          

                                          soll:

                                          await setStateAsync(sID_Autonomiezeit, `${currentHours}:${currentMinutes.toString().padStart(2,"0")} h / ${totalHours}:${totalMinutes.toString().padStart(2,"0")} m` );
                                          

                                          Das Format ist auch noch nicht so ganz passend.. siehe Bild... 16 h / 32 m würde mir besser gefallen..

                                          f7b68ffb-6906-4d6e-bfa4-e728334ae5c1-grafik.png

                                          A Offline
                                          A Offline
                                          ArnoD
                                          schrieb am zuletzt editiert von ArnoD
                                          #2736

                                          @smartboart

                                          Beides sind h und m also so wäre es richtig, um bei deinem Beispiel zu bleiben:
                                          16 h 05 m / 32 h 00 m
                                          Links ist die Reichweite beim aktuellen Verbrauch und recht mit dem Durchschnittsverbrauch berechnet.
                                          Da ich diesen auch in einem anderen Script verwende und der String sonst so lang wird, habe ich es mir einfach gemacht und h angefügt und mit : Stunden und Minuten getrennt.

                                          Vorteil ist, dass man es einfach wieder trennen kann und in jedem Script verwenden kann mit:
                                          (await getStateAsync(sID_Autonomiezeit)).val.split(' / ')[1].split(' ')[0].split(':').map(Number);

                                          Ich weiß, das würde anders auch gehen :-)

                                          P 1 Antwort Letzte Antwort
                                          1
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          473

                                          Online

                                          32.5k

                                          Benutzer

                                          81.8k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe