NEWS
E3DC Hauskraftwerk steuern
-
Ich habe seit heute im Prognoseview keine Darstellung im Diagramm.
-
Neue Version Charge-Control auf GitHub hochgeladen.
Version: 1.5.5
Änderungen:- Diagramm PV Prognosen und PV-Leistung wurde nicht mehr angezeigt, wenn der Tag vom Datum einstellig war.
-
@malei
Fehler ist in der neuen Version bereits behoben. -
Passt wieder. Danke!
-
@arnod
Heute Nacht war die Ladefreigabe meiner Meinung nach zu lang.
Eingestellt sind 0,30€. Es wurde aber bis über 0,32€ geladen. Es sollte doch eigentlich, wenn man den Batteriestrompreis mit dazu rechnet unterhalb von 0,30€ bereits das Laden beendet werden.
Ich hoffe, ich leige hier nicht falsch.
2024-09-02 00:00:00.382 - warn: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Timer gelöscht 2024-09-02 00:00:00.394 - warn: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: State 0_userdata.0.TibberSkript.OutputSignal.BatterieLaden wurde um 00:00:00 auf true gesetzt. 2024-09-02 00:00:00.442 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ******************* Debug LOG Tibber Skript Version 1.0.5 ******************* 2024-09-02 00:00:00.442 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds1 = 0 2024-09-02 00:00:00.442 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds2 = 44240128 2024-09-02 00:00:00.443 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget1 = Mon Sep 02 2024 00:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit) 2024-09-02 00:00:00.443 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget2 = Mon Sep 02 2024 03:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit) 2024-09-02 00:00:00.443 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: besteLadezeit = Jetzt 2024-09-02 00:00:00.443 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterEinzelpreisBlock = 0 2024-09-02 00:00:00.443 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterBlockPreis = 0.2958 2024-09-02 00:00:00.443 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: minStrompreis_48h = 0.1576 2024-09-02 00:00:00.443 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: maxStrompreisUser = 0.3 2024-09-02 00:00:00.443 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: schneeBedeckt = false 2024-09-02 00:00:00.443 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: PrognoseBerechnung_kWh_heute = 61.28639999999999 2024-09-02 00:00:00.443 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batterieKapazitaet_kWh = 15 2024-09-02 00:00:00.443 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Batterie_SOC = 52 2024-09-02 00:00:00.443 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: prognoseLadezeitBatterie = 3 2024-09-02 00:00:00.443 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: reichweiteBatterie = 6:28 h / 6:26 h 2024-09-02 00:00:00.443 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batteriepreisAktiv = false 2024-09-02 00:00:00.444 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: strompreisBatterie = undefined 2024-09-02 00:00:00.444 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bruttoPreisBatterie = undefined 2024-09-02 00:00:00.444 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: aktuellerPreisTibber = 0.295 2024-09-02 00:00:00.444 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bEntladenSperren = false 2024-09-02 00:00:00.444 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: BatterieLaden = true 2024-09-02 00:00:00.444 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Bat_W = -969 2024-09-02 00:00:00.444 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Grid = -6 2024-09-02 00:00:00.444 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: eAutoLaden = false 2024-09-02 00:00:00.444 - warn: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ProgrammAblauf = 1,4,3,11,8,10, 2024-09-02 01:00:00.331 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ******************* Debug LOG Tibber Skript Version 1.0.5 ******************* 2024-09-02 01:00:00.332 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds1 = 0 2024-09-02 01:00:00.332 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds2 = 44240128 2024-09-02 01:00:00.332 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget1 = Mon Sep 02 2024 00:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit) 2024-09-02 01:00:00.332 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget2 = Mon Sep 02 2024 03:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit) 2024-09-02 01:00:00.332 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: besteLadezeit = Jetzt 2024-09-02 01:00:00.332 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterEinzelpreisBlock = 0.2951 2024-09-02 01:00:00.332 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterBlockPreis = 0.2958 2024-09-02 01:00:00.332 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: minStrompreis_48h = 0.2827 2024-09-02 01:00:00.333 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: maxStrompreisUser = 0.3 2024-09-02 01:00:00.333 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: schneeBedeckt = false 2024-09-02 01:00:00.333 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: PrognoseBerechnung_kWh_heute = 61.28639999999999 2024-09-02 01:00:00.333 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batterieKapazitaet_kWh = 15 2024-09-02 01:00:00.333 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Batterie_SOC = 45 2024-09-02 01:00:00.333 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: prognoseLadezeitBatterie = 3 2024-09-02 01:00:00.333 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: reichweiteBatterie = 7:31 h / 5:31 h 2024-09-02 01:00:00.333 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batteriepreisAktiv = false 2024-09-02 01:00:00.333 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: strompreisBatterie = undefined 2024-09-02 01:00:00.333 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bruttoPreisBatterie = undefined 2024-09-02 01:00:00.333 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: aktuellerPreisTibber = 0.2947 2024-09-02 01:00:00.333 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bEntladenSperren = false 2024-09-02 01:00:00.333 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: BatterieLaden = true 2024-09-02 01:00:00.333 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Bat_W = -693 2024-09-02 01:00:00.334 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Grid = -5 2024-09-02 01:00:00.334 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: eAutoLaden = false 2024-09-02 01:00:00.334 - warn: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ProgrammAblauf = 1,4,3,11, 2024-09-02 02:00:00.583 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ******************* Debug LOG Tibber Skript Version 1.0.5 ******************* 2024-09-02 02:00:00.584 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds1 = 0 2024-09-02 02:00:00.585 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds2 = 44240128 2024-09-02 02:00:00.585 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget1 = Mon Sep 02 2024 00:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit) 2024-09-02 02:00:00.585 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget2 = Mon Sep 02 2024 03:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit) 2024-09-02 02:00:00.585 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: besteLadezeit = Jetzt 2024-09-02 02:00:00.585 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterEinzelpreisBlock = 0.2951 2024-09-02 02:00:00.585 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterBlockPreis = 0.29939999999999994 2024-09-02 02:00:00.585 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: minStrompreis_48h = 0.2827 2024-09-02 02:00:00.585 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: maxStrompreisUser = 0.3 2024-09-02 02:00:00.585 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: schneeBedeckt = false 2024-09-02 02:00:00.586 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: PrognoseBerechnung_kWh_heute = 61.28639999999999 2024-09-02 02:00:00.586 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batterieKapazitaet_kWh = 15 2024-09-02 02:00:00.586 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Batterie_SOC = 40 2024-09-02 02:00:00.586 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: prognoseLadezeitBatterie = 3 2024-09-02 02:00:00.586 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: reichweiteBatterie = 6:37 h / 5:01 h 2024-09-02 02:00:00.586 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batteriepreisAktiv = false 2024-09-02 02:00:00.586 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: strompreisBatterie = undefined 2024-09-02 02:00:00.586 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bruttoPreisBatterie = undefined 2024-09-02 02:00:00.586 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: aktuellerPreisTibber = 0.2989 2024-09-02 02:00:00.586 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bEntladenSperren = false 2024-09-02 02:00:00.586 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: BatterieLaden = true 2024-09-02 02:00:00.586 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Bat_W = -705 2024-09-02 02:00:00.588 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Grid = -7 2024-09-02 02:00:00.588 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: eAutoLaden = false 2024-09-02 02:00:00.588 - warn: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ProgrammAblauf = 1,4,3,11, 2024-09-02 03:00:00.008 - warn: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: State 0_userdata.0.TibberSkript.OutputSignal.BatterieLaden wurde um 03:00:00 auf false gesetzt. 2024-09-02 03:00:00.676 - warn: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Timer gelöscht 2024-09-02 03:00:00.722 - warn: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: State 0_userdata.0.TibberSkript.OutputSignal.BatterieLaden wurde um 03:00:00 auf true gesetzt. 2024-09-02 03:00:01.088 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ******************* Debug LOG Tibber Skript Version 1.0.5 ******************* 2024-09-02 03:00:01.089 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds1 = 0 2024-09-02 03:00:01.089 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds2 = 49950630 2024-09-02 03:00:01.089 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget1 = Mon Sep 02 2024 03:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit) 2024-09-02 03:00:01.089 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget2 = Mon Sep 02 2024 06:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit) 2024-09-02 03:00:01.089 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: besteLadezeit = Jetzt 2024-09-02 03:00:01.089 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterEinzelpreisBlock = 0 2024-09-02 03:00:01.089 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterBlockPreis = 0.3082333333333333 2024-09-02 03:00:01.089 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: minStrompreis_48h = 0.2827 2024-09-02 03:00:01.089 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: maxStrompreisUser = 0.3 2024-09-02 03:00:01.089 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: schneeBedeckt = false 2024-09-02 03:00:01.090 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: PrognoseBerechnung_kWh_heute = 43.776 2024-09-02 03:00:01.090 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batterieKapazitaet_kWh = 15 2024-09-02 03:00:01.090 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Batterie_SOC = 36 2024-09-02 03:00:01.090 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: prognoseLadezeitBatterie = 3 2024-09-02 03:00:01.090 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: reichweiteBatterie = 5:56 h / 4:43 h 2024-09-02 03:00:01.090 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batteriepreisAktiv = false 2024-09-02 03:00:01.090 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: strompreisBatterie = undefined 2024-09-02 03:00:01.090 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bruttoPreisBatterie = undefined 2024-09-02 03:00:01.090 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: aktuellerPreisTibber = 0.2961 2024-09-02 03:00:01.090 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bEntladenSperren = false 2024-09-02 03:00:01.090 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: BatterieLaden = true 2024-09-02 03:00:01.090 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Bat_W = -687 2024-09-02 03:00:01.090 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Grid = -9 2024-09-02 03:00:01.090 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: eAutoLaden = false 2024-09-02 03:00:01.090 - warn: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ProgrammAblauf = 1,4,3,11,8,10, 2024-09-02 04:00:00.777 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ******************* Debug LOG Tibber Skript Version 1.0.5 ******************* 2024-09-02 04:00:00.799 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds1 = 0 2024-09-02 04:00:00.799 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds2 = 49950630 2024-09-02 04:00:00.800 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget1 = Mon Sep 02 2024 03:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit) 2024-09-02 04:00:00.800 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget2 = Mon Sep 02 2024 06:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit) 2024-09-02 04:00:00.800 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: besteLadezeit = Jetzt 2024-09-02 04:00:00.800 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterEinzelpreisBlock = 0.3069 2024-09-02 04:00:00.800 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterBlockPreis = 0.3254333333333333 2024-09-02 04:00:00.800 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: minStrompreis_48h = 0.2827 2024-09-02 04:00:00.800 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: maxStrompreisUser = 0.3 2024-09-02 04:00:00.800 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: schneeBedeckt = false 2024-09-02 04:00:00.802 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: PrognoseBerechnung_kWh_heute = 43.776 2024-09-02 04:00:00.802 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batterieKapazitaet_kWh = 15 2024-09-02 04:00:00.802 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Batterie_SOC = 31 2024-09-02 04:00:00.802 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: prognoseLadezeitBatterie = 3 2024-09-02 04:00:00.802 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: reichweiteBatterie = 5:13 h / 4:12 h 2024-09-02 04:00:00.802 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batteriepreisAktiv = false 2024-09-02 04:00:00.847 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: strompreisBatterie = undefined 2024-09-02 04:00:00.847 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bruttoPreisBatterie = undefined 2024-09-02 04:00:00.847 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: aktuellerPreisTibber = 0.2962 2024-09-02 04:00:00.847 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bEntladenSperren = false 2024-09-02 04:00:00.851 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: BatterieLaden = true 2024-09-02 04:00:00.851 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Bat_W = -663 2024-09-02 04:00:00.851 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Grid = 3 2024-09-02 04:00:00.851 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: eAutoLaden = false 2024-09-02 04:00:00.851 - warn: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ProgrammAblauf = 1,4,3,11, 2024-09-02 05:00:01.688 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ******************* Debug LOG Tibber Skript Version 1.0.5 ******************* 2024-09-02 05:00:01.689 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds1 = 0 2024-09-02 05:00:01.689 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds2 = 49950630 2024-09-02 05:00:01.689 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget1 = Mon Sep 02 2024 03:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit) 2024-09-02 05:00:01.689 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget2 = Mon Sep 02 2024 06:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit) 2024-09-02 05:00:01.689 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: besteLadezeit = Jetzt 2024-09-02 05:00:01.689 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterEinzelpreisBlock = 0.3085 2024-09-02 05:00:01.689 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterBlockPreis = 0.3279 2024-09-02 05:00:01.689 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: minStrompreis_48h = 0.2827 2024-09-02 05:00:01.689 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: maxStrompreisUser = 0.3 2024-09-02 05:00:01.689 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: schneeBedeckt = false 2024-09-02 05:00:01.689 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: PrognoseBerechnung_kWh_heute = 43.776 2024-09-02 05:00:01.689 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batterieKapazitaet_kWh = 15 2024-09-02 05:00:01.690 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Batterie_SOC = 25 2024-09-02 05:00:01.690 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: prognoseLadezeitBatterie = 3 2024-09-02 05:00:01.690 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: reichweiteBatterie = 4:02 h / 3:30 h 2024-09-02 05:00:01.690 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batteriepreisAktiv = false 2024-09-02 05:00:01.690 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: strompreisBatterie = undefined 2024-09-02 05:00:01.690 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bruttoPreisBatterie = undefined 2024-09-02 05:00:01.690 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: aktuellerPreisTibber = 0.2951 2024-09-02 05:00:01.690 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bEntladenSperren = false 2024-09-02 05:00:01.690 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: BatterieLaden = true 2024-09-02 05:00:01.690 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Bat_W = -654 2024-09-02 05:00:01.690 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Grid = 4 2024-09-02 05:00:01.690 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: eAutoLaden = false 2024-09-02 05:00:01.690 - warn: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ProgrammAblauf = 1,4,3,11, 2024-09-02 06:00:00.020 - warn: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: State 0_userdata.0.TibberSkript.OutputSignal.BatterieLaden wurde um 06:00:00 auf false gesetzt. 2024-09-02 06:00:01.737 - warn: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Timer gelöscht 2024-09-02 06:00:01.825 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ******************* Debug LOG Tibber Skript Version 1.0.5 ******************* 2024-09-02 06:00:01.826 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds1 = 55658118 2024-09-02 06:00:01.826 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds2 = 55658151 2024-09-02 06:00:01.826 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget1 = Mon Sep 02 2024 08:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit) 2024-09-02 06:00:01.826 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget2 = Mon Sep 02 2024 11:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit) 2024-09-02 06:00:01.826 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: besteLadezeit = 02.09. / 8:00 - 11:00 Uhr 2024-09-02 06:00:01.826 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterEinzelpreisBlock = 0 2024-09-02 06:00:01.826 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterBlockPreis = 0.3279 2024-09-02 06:00:01.826 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: minStrompreis_48h = 0.2827 2024-09-02 06:00:01.826 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: maxStrompreisUser = 0.3 2024-09-02 06:00:01.826 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: schneeBedeckt = false 2024-09-02 06:00:01.826 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: PrognoseBerechnung_kWh_heute = 43.776 2024-09-02 06:00:01.827 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batterieKapazitaet_kWh = 15 2024-09-02 06:00:01.827 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Batterie_SOC = 20 2024-09-02 06:00:01.827 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: prognoseLadezeitBatterie = 3 2024-09-02 06:00:01.827 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: reichweiteBatterie = 1:42 h / 2:58 h 2024-09-02 06:00:01.827 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batteriepreisAktiv = false 2024-09-02 06:00:01.827 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: strompreisBatterie = undefined 2024-09-02 06:00:01.827 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bruttoPreisBatterie = undefined 2024-09-02 06:00:01.827 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: aktuellerPreisTibber = 0.3069 2024-09-02 06:00:01.827 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bEntladenSperren = false 2024-09-02 06:00:01.827 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: BatterieLaden = false 2024-09-02 06:00:01.827 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Bat_W = -1038 2024-09-02 06:00:01.827 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Grid = -1 2024-09-02 06:00:01.827 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: eAutoLaden = false 2024-09-02 06:00:01.827 - warn: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ProgrammAblauf = 1,4,3,12,10,10, 2024-09-02 07:00:00.638 - warn: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Timer gelöscht 2024-09-02 07:00:00.733 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ******************* Debug LOG Tibber Skript Version 1.0.5 ******************* 2024-09-02 07:00:00.734 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds1 = undefined 2024-09-02 07:00:00.734 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds2 = undefined 2024-09-02 07:00:00.734 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget1 = undefined 2024-09-02 07:00:00.734 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget2 = undefined 2024-09-02 07:00:00.734 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: besteLadezeit = max SOC erreicht 2024-09-02 07:00:00.734 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterEinzelpreisBlock = 0 2024-09-02 07:00:00.735 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterBlockPreis = 0.3279 2024-09-02 07:00:00.735 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: minStrompreis_48h = 0.2827 2024-09-02 07:00:00.735 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: maxStrompreisUser = 0.3 2024-09-02 07:00:00.735 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: schneeBedeckt = false 2024-09-02 07:00:00.735 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: PrognoseBerechnung_kWh_heute = 43.776 2024-09-02 07:00:00.735 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batterieKapazitaet_kWh = 15 2024-09-02 07:00:00.735 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Batterie_SOC = 14 2024-09-02 07:00:00.736 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: prognoseLadezeitBatterie = 3 2024-09-02 07:00:00.736 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: reichweiteBatterie = 1:58 h / 2:29 h 2024-09-02 07:00:00.736 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batteriepreisAktiv = false 2024-09-02 07:00:00.736 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: strompreisBatterie = undefined 2024-09-02 07:00:00.736 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bruttoPreisBatterie = undefined 2024-09-02 07:00:00.736 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: aktuellerPreisTibber = 0.3227 2024-09-02 07:00:00.736 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bEntladenSperren = false 2024-09-02 07:00:00.737 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: BatterieLaden = false 2024-09-02 07:00:00.737 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Bat_W = -771 2024-09-02 07:00:00.737 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Grid = 7 2024-09-02 07:00:00.737 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: eAutoLaden = false 2024-09-02 07:00:00.737 - warn: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ProgrammAblauf = 1,5,
-
@psrelax
Das muss ich mir ansehen.
Eigentlich hätte um 5:00 Uhr das Laden beendet werden müssen, da der Blockpreis über dem Eingestellten Preis liegt und auch der Tibber Strompreis höher ist.
Der erste Fehler im LOG ist der aktuellerPreisTibber um 5:00 Uhr von 0.2951 was eigentlich nach Diagramm 0.3069 sein müsste. -
@psrelax
Den aktuellerPreisTibber hole ich mir vom Adapter TibberLink und da habe ich festgestellt das dieser 2-14 min. nach jeder vollen Stunde erst aktualisiert wird.
Ich habe mal ein Issue auf Github aufgemacht, ob das so beabsichtigt ist.
Wenn ja, muss ich mir den aktuellen Preis selber aus der JSON auslesen. -
Neue Version 1.0.6 TibberSkript hochgeladen.
- aktuelle Tibber Preis vom Adapter TibberLink wird nicht mehr verwendet und stündlich aus der JSON ausgelesen.
-
@psrelax sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
Was ich bisher auch gemacht habe, ist eine Entladesperre, wenn kein PV zur Verfügung steht (oder zu wenig), der Preis zu hoch zum laden ist und die Berechnung sagt, dass, wenn ich jetzt eine Entladesperre setze, dann komme ich über den nächsten noch höheren Preis.
Da verstehe ich was du meinst, weiß aber noch nicht, wie ich das umsetzen soll.
Da muss ich noch mal etwas länger darüber nachdenken -
@arnod
Ich hab die neue Version geladen. Mal schaun, ob jetzt die Ladekorridore passen.Ich habe noch eine Bitte.
Kannst du bitte in einer zukünftigen Version die Variable "tibberLinkId" durch einen Eintrag unter "User_Anpassungen" ersetzen? Dann kann man sich die Anpassung der ID bei jedem neuen Script sparen.Noch ein Vorschlag zu deinem letzten Post. Etwas laienhaft ausgedacht
Man müsste den aktuellen durchschnittlichen Verbrauch, herunter rechnen auf 1 Stunde. = Verbrauch_1Std
Dann Ermittlung aktueller Preis. = AktPreis
Dann Ermittlung des nächsten Spitzenpreises. = NextMaxPreis bzw. Uhrzeit = ZeitNextMaxPreis
Dann Ermittlung des Zeitkorridors des ZeitNextMaxPreis (pauschal +- 2 Stunden).
Dann prüfen, ob man mit dem "Verbrauch_1Std" bis nach dem Zeitkorridor auskommt. Wenn nein, dann Entladung komplett begrenzen oder nur vermindern. Wenn ja, dann so lassen.
Wenn der Zeitkorridor anfängt, die Entladesperre wieder entfernen. -
@arnod
Hat vor dem günstigen Preis geladen. Die Logik müsste umgedreht werden.
2024-09-08 05:00:00.004 - warn: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: State 0_userdata.0.TibberSkript.OutputSignal.BatterieLaden wurde um 05:00:00 auf true gesetzt. 2024-09-08 05:00:00.319 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ******************* Debug LOG Tibber Skript Version 1.0.6 ******************* 2024-09-08 05:00:00.319 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds1 = 338498807 2024-09-08 05:00:00.319 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds2 = 338498847 2024-09-08 05:00:00.320 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget1 = Sun Sep 08 2024 05:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit) 2024-09-08 05:00:00.320 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget2 = Sun Sep 08 2024 09:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit) 2024-09-08 05:00:00.320 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: besteLadezeit = 08.09. / 6:00 - 9:00 Uhr 2024-09-08 05:00:00.320 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterEinzelpreisBlock = 0.2774 2024-09-08 05:00:00.320 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterBlockPreis = 0.2821666666666666 2024-09-08 05:00:00.320 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: minStrompreis_48h = 0.1861 2024-09-08 05:00:00.320 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: maxStrompreisUser = 0.3 2024-09-08 05:00:00.320 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: schneeBedeckt = false 2024-09-08 05:00:00.320 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: PrognoseBerechnung_kWh_heute = 48.153600000000004 2024-09-08 05:00:00.320 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batterieKapazitaet_kWh = 15 2024-09-08 05:00:00.320 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Batterie_SOC = 27 2024-09-08 05:00:00.320 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: prognoseLadezeitBatterie = 3 2024-09-08 05:00:00.320 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: reichweiteBatterie = 5:20 h / 1:53 h 2024-09-08 05:00:00.320 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batteriepreisAktiv = false 2024-09-08 05:00:00.320 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: strompreisBatterie = undefined 2024-09-08 05:00:00.321 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bruttoPreisBatterie = undefined 2024-09-08 05:00:00.321 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: aktuellerPreisTibber = 0.2874 2024-09-08 05:00:00.321 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bEntladenSperren = false 2024-09-08 05:00:00.321 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: BatterieLaden = true 2024-09-08 05:00:00.321 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Bat_W = -624 2024-09-08 05:00:00.321 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Grid = -15 2024-09-08 05:00:00.321 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: eAutoLaden = false 2024-09-08 05:00:00.321 - warn: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ProgrammAblauf = 1,9,4,3,12, 2024-09-08 06:00:00.321 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ******************* Debug LOG Tibber Skript Version 1.0.6 ******************* 2024-09-08 06:00:00.322 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds1 = 338498807 2024-09-08 06:00:00.322 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds2 = 338498847 2024-09-08 06:00:00.330 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget1 = Sun Sep 08 2024 05:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit) 2024-09-08 06:00:00.330 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget2 = Sun Sep 08 2024 09:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit) 2024-09-08 06:00:00.330 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: besteLadezeit = 08.09. / 7:00 - 10:00 Uhr 2024-09-08 06:00:00.330 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterEinzelpreisBlock = 0.2344 2024-09-08 06:00:00.330 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterBlockPreis = 0.26519999999999994 2024-09-08 06:00:00.330 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: minStrompreis_48h = 0.1861 2024-09-08 06:00:00.330 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: maxStrompreisUser = 0.3 2024-09-08 06:00:00.331 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: schneeBedeckt = false 2024-09-08 06:00:00.331 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: PrognoseBerechnung_kWh_heute = 48.153600000000004 2024-09-08 06:00:00.331 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batterieKapazitaet_kWh = 15 2024-09-08 06:00:00.348 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Batterie_SOC = 22 2024-09-08 06:00:00.349 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: prognoseLadezeitBatterie = 3 2024-09-08 06:00:00.349 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: reichweiteBatterie = 4:09 h / 1:13 h 2024-09-08 06:00:00.349 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batteriepreisAktiv = false 2024-09-08 06:00:00.349 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: strompreisBatterie = undefined 2024-09-08 06:00:00.349 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bruttoPreisBatterie = undefined 2024-09-08 06:00:00.349 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: aktuellerPreisTibber = 0.2853 2024-09-08 06:00:00.349 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bEntladenSperren = false 2024-09-08 06:00:00.349 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: BatterieLaden = true 2024-09-08 06:00:00.349 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Bat_W = -636 2024-09-08 06:00:00.349 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Grid = -12 2024-09-08 06:00:00.349 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: eAutoLaden = false 2024-09-08 06:00:00.349 - warn: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ProgrammAblauf = 1,9,4,3,12, 2024-09-08 07:00:00.250 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ******************* Debug LOG Tibber Skript Version 1.0.6 ******************* 2024-09-08 07:00:00.251 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds1 = 338498807 2024-09-08 07:00:00.251 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds2 = 338498847 2024-09-08 07:00:00.252 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget1 = Sun Sep 08 2024 05:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit) 2024-09-08 07:00:00.253 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget2 = Sun Sep 08 2024 09:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit) 2024-09-08 07:00:00.253 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: besteLadezeit = 08.09. / 8:00 - 11:00 Uhr 2024-09-08 07:00:00.253 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterEinzelpreisBlock = 0.196 2024-09-08 07:00:00.253 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterBlockPreis = 0.23593333333333333 2024-09-08 07:00:00.254 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: minStrompreis_48h = 0.1861 2024-09-08 07:00:00.254 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: maxStrompreisUser = 0.3 2024-09-08 07:00:00.254 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: schneeBedeckt = false 2024-09-08 07:00:00.254 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: PrognoseBerechnung_kWh_heute = 48.153600000000004 2024-09-08 07:00:00.254 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batterieKapazitaet_kWh = 15 2024-09-08 07:00:00.254 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Batterie_SOC = 17 2024-09-08 07:00:00.254 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: prognoseLadezeitBatterie = 3 2024-09-08 07:00:00.254 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: reichweiteBatterie = 2:23 h / 1:10 h 2024-09-08 07:00:00.255 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batteriepreisAktiv = false 2024-09-08 07:00:00.255 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: strompreisBatterie = undefined 2024-09-08 07:00:00.255 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bruttoPreisBatterie = undefined 2024-09-08 07:00:00.255 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: aktuellerPreisTibber = 0.2838 2024-09-08 07:00:00.255 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bEntladenSperren = false 2024-09-08 07:00:00.255 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: BatterieLaden = true 2024-09-08 07:00:00.255 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Bat_W = -798 2024-09-08 07:00:00.255 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Grid = 2 2024-09-08 07:00:00.255 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: eAutoLaden = false 2024-09-08 07:00:00.256 - warn: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ProgrammAblauf = 1,9,4,3,12, 2024-09-08 08:00:00.196 - warn: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Timer gelöscht 2024-09-08 08:00:00.248 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ******************* Debug LOG Tibber Skript Version 1.0.6 ******************* 2024-09-08 08:00:00.248 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds1 = undefined 2024-09-08 08:00:00.248 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds2 = undefined 2024-09-08 08:00:00.248 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget1 = undefined 2024-09-08 08:00:00.248 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget2 = undefined 2024-09-08 08:00:00.248 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: besteLadezeit = PV-Prognose 2024-09-08 08:00:00.248 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterEinzelpreisBlock = 0 2024-09-08 08:00:00.248 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterBlockPreis = 0.23593333333333333 2024-09-08 08:00:00.249 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: minStrompreis_48h = 0.1861 2024-09-08 08:00:00.249 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: maxStrompreisUser = 0.3 2024-09-08 08:00:00.249 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: schneeBedeckt = false 2024-09-08 08:00:00.249 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: PrognoseBerechnung_kWh_heute = 48.153600000000004 2024-09-08 08:00:00.249 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batterieKapazitaet_kWh = 15 2024-09-08 08:00:00.249 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Batterie_SOC = 18 2024-09-08 08:00:00.249 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: prognoseLadezeitBatterie = 3 2024-09-08 08:00:00.249 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: reichweiteBatterie = 1:24 h / 1:24 h 2024-09-08 08:00:00.249 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batteriepreisAktiv = false 2024-09-08 08:00:00.249 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: strompreisBatterie = undefined 2024-09-08 08:00:00.249 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bruttoPreisBatterie = undefined 2024-09-08 08:00:00.249 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: aktuellerPreisTibber = 0.2774 2024-09-08 08:00:00.249 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bEntladenSperren = false 2024-09-08 08:00:00.249 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: BatterieLaden = false 2024-09-08 08:00:00.249 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Bat_W = 1143 2024-09-08 08:00:00.249 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Grid = 14 2024-09-08 08:00:00.249 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: eAutoLaden = false 2024-09-08 08:00:00.250 - warn: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ProgrammAblauf = 1,9,14, 2024-09-08 09:00:00.167 - warn: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Timer gelöscht 2024-09-08 09:00:00.217 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ******************* Debug LOG Tibber Skript Version 1.0.6 ******************* 2024-09-08 09:00:00.218 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds1 = undefined 2024-09-08 09:00:00.218 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds2 = undefined 2024-09-08 09:00:00.218 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget1 = undefined 2024-09-08 09:00:00.218 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget2 = undefined 2024-09-08 09:00:00.218 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: besteLadezeit = PV-Prognose 2024-09-08 09:00:00.218 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterEinzelpreisBlock = 0 2024-09-08 09:00:00.218 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterBlockPreis = 0.23593333333333333 2024-09-08 09:00:00.218 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: minStrompreis_48h = 0.1861 2024-09-08 09:00:00.218 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: maxStrompreisUser = 0.3 2024-09-08 09:00:00.218 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: schneeBedeckt = false 2024-09-08 09:00:00.219 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: PrognoseBerechnung_kWh_heute = 48.153600000000004 2024-09-08 09:00:00.220 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batterieKapazitaet_kWh = 15 2024-09-08 09:00:00.220 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Batterie_SOC = 23 2024-09-08 09:00:00.220 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: prognoseLadezeitBatterie = 3 2024-09-08 09:00:00.220 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: reichweiteBatterie = 2:22 h / 2:22 h 2024-09-08 09:00:00.220 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batteriepreisAktiv = false 2024-09-08 09:00:00.221 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: strompreisBatterie = undefined 2024-09-08 09:00:00.221 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bruttoPreisBatterie = undefined 2024-09-08 09:00:00.221 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: aktuellerPreisTibber = 0.2344 2024-09-08 09:00:00.221 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bEntladenSperren = false 2024-09-08 09:00:00.221 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: BatterieLaden = false 2024-09-08 09:00:00.221 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Bat_W = 1539 2024-09-08 09:00:00.222 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Grid = 29 2024-09-08 09:00:00.222 - info: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: eAutoLaden = false 2024-09-08 09:00:00.222 - warn: javascript.0 (209) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ProgrammAblauf = 1,9,14,
-
@psrelax sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
@arnod
Hat vor dem günstigen Preis geladen. Die Logik müsste umgedreht werden.Das ist erstmal richtig. Es wird nur innerhalb der Batteriereichweite der günstigste Preis gesucht und da diese nur noch für eine Stunde reichte und der Preis niedriger als 0,3 € war, wurde um 5:00 Uhr geladen.
Hätte jetzt die Batterie die eine Stunden geladen, wäre das Laden um 6:00 Uhr beendet worden, da dann die Reichweite wahrscheinlich bis 11:00 Uhr gereicht hätte.Die Logik muss für den Fall verbessert werden.
Wenn die Batterie fast leer ist, kann man den Netzbezug sowieso nicht mehr verhindern und es muss der günstigste Ladezeitraum innerhalb 24 h gesucht werden.
Wenn die Reichweite nur noch zwei Stunden beträgt, muss geprüft werden, ob man hohe Preisspitzen damit noch überbrücken kann, ansonsten soll beim günstigsten Preis geladen werden.
Eventuell fällt mir noch was Besseres ein.Im ersten Schritt kannst du das aber mit der Einstellung max. Strompreis steuern. Wenn du diesen auf 0,28 einstellst, wird auch nur geladen, wenn der Preis niedriger ist.
-
@arnod
Ok, stimmt dann mit einer Einstellung bei mir etwas nicht ganz für die Berechnung?
Der SOC hätte noch locker gereicht.
-
@psrelax sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
@arnod
Ok, stimmt dann mit einer Einstellung bei mir etwas nicht ganz für die Berechnung?
Der SOC hätte noch locker gereicht.Das ist nichts was du einstellen kannst. Das Skript verwendet den berechneten Durchschnittsverbrauch von dem Tag um die Reichweite abzuschätzen und da ist bei dir 1 h und 53 min. rausgekommen.
-
@arnod
Kann man da noch irgendwie etwas machen, da ich eigentlich fast immer die selbe Ausgangssituation habe.
Hiermit würde jede Nacht nachgeladen werden, obwohl ich normalerweise mit der Restkapazität hin komme.
Eventuell einen "Korrekturfaktor"? -
@psrelax
Ein Korrekturfaktor würde nicht helfen, da es sich um eine Prognose handelt, die aus deinen täglichen Verbrauchswerten erstellt wird.
Das bedeutet z. B. du müsstest vorhersagen, an welchem Tag der Durchschnittsverbrauch vom Montag nicht dem Durchschnittsverbrauch vom Montag letzter Woche entspricht und das mit einem Faktor korrigieren.
Es wird nur der reine Hausverbrauch pro Tag zur Berechnung herangezogen, damit große Verbraucher wie Wallbox oder LW-Pumpe das Ergebnis nicht beeinflussen.
Solche Berechnungen können nie genau sein, aber treffen annähernd zu, um eine Abschätzung machen zu können.Man kann nur noch eine weitere Logik verknüpfen, z. B. wenn innerhalb der nächsten 3 h der Preis nur sinkt, dann nicht laden und warten bis der Tiefpunkt erreicht ist.
Bedeutet aber auch wenn in dem Zeitraum von 3h auch nur ein Anstieg ist, wird trotzdem sofort geladen.
Um bei deinem Tibber Diagramm zu bleiben, hätte diese Logik ab 5:00 Uhr funktioniert, aber wenn die Entscheidung um 4:00 Uhr getroffen wird, nicht mehr.
Das, was wir einfach entscheiden können, ab wann es sich rechnet zu warten und ab wann nicht, ist nicht einfach in einem Script nachzubilden. -
@arnod Hi Arno, habe heute mal dein Scrip Chargecontrol upgedatet. Von 1.4.0 auf 1.5.5
Hat sich erledigt...Danke
-
@arnod
Ich hatte gestern ein Problem mit meinem E3DC RSCP Adapter und habe ihn daraufhin neu installiert.
Seitdem bekomme ich ChargeControl nicht mehr korrekt zum Laufen. Die Fehler sagen mir nicht wirklich was, da die Zeilennummern nicht übereinstimmen.
Vielleich kannst du mir sagen, welche Werte fehlen, die dringend benötigt werden.
Danke schonmal.Das Debug Log sagt folgendes:
.0 2024-09-12 00:30:06.043 error at Ladesteuerung (script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control:440:105) javascript.0 2024-09-12 00:30:06.043 error at script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control:446:30 javascript.0 2024-09-12 00:30:06.043 error at Array.map (<anonymous>) javascript.0 2024-09-12 00:30:06.043 error at script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control:446:49 javascript.0 2024-09-12 00:30:06.043 error script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val') javascript.0 2024-09-12 00:30:03.042 error at Object.<anonymous> (script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control:2395:63) javascript.0 2024-09-12 00:30:03.042 error at Ladesteuerung (script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control:440:105) javascript.0 2024-09-12 00:30:03.042 error at script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control:446:30 javascript.0 2024-09-12 00:30:03.042 error at Array.map (<anonymous>) javascript.0 2024-09-12 00:30:03.042 error at script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control:446:49 javascript.0 2024-09-12 00:30:03.042 error script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val') javascript.0 2024-09-12 00:30:00.031 error at Object.<anonymous> (script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control:2395:63) javascript.0 2024-09-12 00:30:00.031 error at Ladesteuerung (script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control:440:105) javascript.0 2024-09-12 00:30:00.031 error at processImmediate (node:internal/timers:454:9) javascript.0 2024-09-12 00:30:00.031 error at runNextTicks (node:internal/process/task_queues:60:5) javascript.0 2024-09-12 00:30:00.031 error at script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control:446:30 javascript.0 2024-09-12 00:30:00.031 error at Array.map (<anonymous>) javascript.0 2024-09-12 00:30:00.030 error at script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control:446:49 javascript.0 2024-09-12 00:30:00.030 error script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val')
-
Fehler gefunden.
e3dc-rscp.0.EMS.SET_POWER_MODE war leer.
Sollte das nicht der Adapter setzen oder macht das ChargeControl?
Nachdem ich 0 eingetragen habe, hat ChargeControl selbstständig Idle gesetzt und läuft automatisch.Ich weiß nicht, ob das sinnvoll ist aber kann ChargeControl bei einem leeren Feld, nicht einfach beim Start etwas setzen (0)?
-
@psrelax