Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Skripten / Logik
  4. Blockly
  5. Zeitliches Blockly

NEWS

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    3.5k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.1k

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    25
    1
    2.5k

Zeitliches Blockly

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Blockly
blockly
18 Beiträge 4 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 3 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • paul53P paul53

    @yoda sagte: 2 Blocklys

    Blockly_temp.JPG

    @yoda sagte in Zeitliches Blockly:

    TotalAvtivPower

    Dieser Datenpunkt sollte triggern!

    YodaY Offline
    YodaY Offline
    Yoda
    schrieb am zuletzt editiert von
    #5

    @paul53 das hilft mir schon etwas weiter Danke dir,

    werde nacher mal schauen wie ich das in dem Script am besten einfüge da ich dort ja einige und : und : und habe.
    Denke da an einen Hilfs Datenpunkt anzulegen und diesen dann bei länger 10 sec auf True zu stellen.

    Gruß Yoda
    Stand 05.2025
    Raspberry5,linux,arm64,CPUs:4,Geschwindigkeit:2400 MHz,Modell:Cortex-A76,RAM:15.8 GB,Node.js:v20.19.2

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • paul53P paul53

      @yoda sagte: 2 Blocklys

      Blockly_temp.JPG

      @yoda sagte in Zeitliches Blockly:

      TotalAvtivPower

      Dieser Datenpunkt sollte triggern!

      YodaY Offline
      YodaY Offline
      Yoda
      schrieb am zuletzt editiert von
      #6

      @paul53 ich verstehe es noch nicht ganz.

      Ich habs soweit nun mal nachgebaut mit einer Variable die auf "Wahr" gehen soll wenn länger 10 sec die Größer 100 schalten soll.
      Nun müsste ich ja auch wieder auf fals schalten.... ? Damit ich die Variable in meine Fals / dann einbauen könnte...

      zeit 3.png

      <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="on_ext" id="$MTczKq5M[)q~5ums$P1" x="-362" y="-1812">
        <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="1"></mutation>
        <field name="CONDITION">ne</field>
        <field name="ACK_CONDITION"></field>
        <value name="OID0">
          <shadow type="field_oid" id="dcv3.1sshW|CuMJl$$sW">
            <field name="oid">shelly.0.shellypro3em#08f9e0e88fc4#1.EM0.TotalActivePower</field>
          </shadow>
        </value>
        <statement name="STATEMENT">
          <block type="controls_if" id="1i$gNV20J$nzQGH=pZAl">
            <mutation elseif="1"></mutation>
            <value name="IF0">
              <block type="logic_compare" id="bg35k3A:0k0Zmuc8WAfG">
                <field name="OP">LTE</field>
                <value name="A">
                  <block type="on_source" id="Z|ueY`Pf~m.C9]-S$oy;">
                    <field name="ATTR">state.val</field>
                  </block>
                </value>
                <value name="B">
                  <block type="math_number" id="fOB#07r~#k5onO#bK}E,">
                    <field name="NUM">100</field>
                  </block>
                </value>
              </block>
            </value>
            <statement name="DO0">
              <block type="timeouts_cleartimeout" id="WUC*cW,hX39=H^+yf~Ay">
                <field name="NAME">timeout2</field>
              </block>
            </statement>
            <value name="IF1">
              <block type="logic_compare" id="TNN;|i{obr-ufa@Ci=]i">
                <field name="OP">LTE</field>
                <value name="A">
                  <block type="on_source" id="zg{c|U7(A1ciP.Xrweos">
                    <field name="ATTR">oldState.val</field>
                  </block>
                </value>
                <value name="B">
                  <block type="math_number" id="7+q7Z#XtTlDdB0goRGY]">
                    <field name="NUM">100</field>
                  </block>
                </value>
              </block>
            </value>
            <statement name="DO1">
              <block type="timeouts_settimeout" id="9,{:SCW9{Aq$@@.%bC_d">
                <field name="NAME">timeout2</field>
                <field name="DELAY">10</field>
                <field name="UNIT">sec</field>
                <statement name="STATEMENT">
                  <block type="variables_set" id="ZQ(Du_x+u(B81G,DJV$s">
                    <field name="VAR" id="FwZuvv3JjYTCoyr:KIFb">Power-Zeit</field>
                    <value name="VALUE">
                      <block type="logic_boolean" id="E$fo^14~^jad`uM0wniQ">
                        <field name="BOOL">TRUE</field>
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </statement>
              </block>
            </statement>
          </block>
        </statement>
      </block>
      
      <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="on_ext" id="wNNWp~Y_FZe|v#%-dVwx" x="-1187" y="-1713">
        <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="3"></mutation>
        <field name="CONDITION">ne</field>
        <field name="ACK_CONDITION"></field>
        <value name="OID0">
          <shadow type="field_oid" id="~?t}50$cE*vhNwt/9d{k">
            <field name="oid">zendure-solarflow.0.A8yh63.0cWQxK41.outputPackPower</field>
          </shadow>
        </value>
        <value name="OID1">
          <shadow type="field_oid" id="9]|juE*X@]U*!j[pRC2u">
            <field name="oid">hmip.0.devices.3014F711A00034DF29AEA71A.channels.1.currentPowerConsumption</field>
          </shadow>
        </value>
        <value name="OID2">
          <shadow type="field_oid" id=":2FsUl-eM!wCb6/lY=Fn">
            <field name="oid">zendure-solarflow.0.A8yh63.0cWQxK41.packInputPower</field>
          </shadow>
        </value>
        <statement name="STATEMENT">
          <block type="controls_if" id="RtbEZklb).NV+Z98Gef:">
            <value name="IF0">
              <block type="logic_multi_and" id="Ly}_d63K/Bp2rG^?L=ST">
                <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="7"></mutation>
                <value name="AND0">
                  <block type="time_compare" id="hH9U#G+TH0pk@~BgyC^A">
                    <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" end_time="true"></mutation>
                    <field name="OPTION">between</field>
                    <field name="START_TIME">09:00</field>
                    <field name="END_TIME">17:00</field>
                  </block>
                </value>
                <value name="AND1">
                  <block type="logic_compare" id="fuxUgs_I)3/**$t=3t9J">
                    <field name="OP">EQ</field>
                    <value name="A">
                      <block type="get_value" id="+,5X|3^),oqO0!}d*{E`">
                        <field name="ATTR">val</field>
                        <field name="OID">0_userdata.0.Solar-Sperre-Teichfilter</field>
                      </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                      <block type="logic_boolean" id="~o5f`KDX.u!-Ri+#S|vh">
                        <field name="BOOL">TRUE</field>
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
                <value name="AND2">
                  <block type="logic_compare" id="WJ.diWk5c7i.pRep//ka">
                    <field name="OP">GT</field>
                    <value name="A">
                      <block type="get_value" id="HFl9Hn,c8dfJYn`F.B[d">
                        <field name="ATTR">val</field>
                        <field name="OID">zendure-solarflow.0.A8yh63.0cWQxK41.solarInputPower</field>
                      </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                      <block type="math_number" id="uveFFq.T_9Lx=eY);g`k">
                        <field name="NUM">400</field>
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
                <value name="AND3">
                  <block type="logic_compare" id=",lD!woaeUk*n},,Q8dyh">
                    <field name="OP">LT</field>
                    <value name="A">
                      <block type="get_value" id="iOOL`$49Lpb~a~Cfy?6/">
                        <field name="ATTR">val</field>
                        <field name="OID">shelly.0.shellypro3em#08f9e0e88fc4#1.EM0.TotalActivePower</field>
                      </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                      <block type="math_number" id="P0+nxpjOhm+$|]p,lE%/">
                        <field name="NUM">100</field>
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
                <value name="AND4">
                  <block type="logic_compare" id="4JW?f$x,{x@t+]cZebTp">
                    <field name="OP">EQ</field>
                    <value name="A">
                      <block type="get_value_var" id="K-eDhGmoj_AmbLDgAK`Y">
                        <field name="ATTR">val</field>
                        <value name="OID">
                          <shadow type="field_oid" id="2xB1-%(Opuf#]OLjd34R">
                            <field name="oid">ID auswählen</field>
                          </shadow>
                          <block type="variables_get" id="mtc~Jo8/GxHr9xC($x=M">
                            <field name="VAR" id="FwZuvv3JjYTCoyr:KIFb">Power-Zeit</field>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                      <block type="logic_boolean" id="VOt09-Bl!t,2KW7eD%nG">
                        <field name="BOOL">TRUE</field>
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
                <value name="AND5">
                  <block type="logic_compare" id="$d*V9TR/0Z.}(?6CPTXx">
                    <field name="OP">GT</field>
                    <value name="A">
                      <block type="get_value" id="D,UDO_{3ofWLR9M_mBEZ">
                        <field name="ATTR">val</field>
                        <field name="OID">zendure-solarflow.0.A8yh63.0cWQxK41.electricLevel</field>
                      </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                      <block type="math_number" id="[XaEKzdrQr3Yp~Hy.(`|">
                        <field name="NUM">15</field>
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
                <value name="AND6">
                  <block type="logic_compare" id="i]E:BC:U4ty/zr9002Z.">
                    <field name="OP">EQ</field>
                    <value name="A">
                      <block type="get_value" id="isgSQ4|7*^b,?o+m}yLR">
                        <field name="ATTR">val</field>
                        <field name="OID">tuya.0.bf06b08cba98cae305vmq9.1</field>
                      </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                      <block type="logic_boolean" id="/Jv5FiYqe,yD@MJtIDXy">
                        <field name="BOOL">FALSE</field>
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
              </block>
            </value>
            <statement name="DO0">
              <block type="control" id="ZD8UYvnpDNM,=+-c[DQ_">
                <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation>
                <field name="OID">tuya.0.bf06b08cba98cae305vmq9.1</field>
                <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
                <value name="VALUE">
                  <block type="logic_boolean" id="P79SB~asx4ATCd,}-Fqg">
                    <field name="BOOL">TRUE</field>
                  </block>
                </value>
              </block>
            </statement>
            <next>
              <block type="controls_if" id="hJr0.@Y1~RI;3IW3[5K!">
                <value name="IF0">
                  <block type="logic_multi_and" id="(*AaLF]Maq`z,rY^I}[!">
                    <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="4"></mutation>
                    <value name="AND0">
                      <block type="time_compare" id="r9ji==s|VO[4#i?UCWSj">
                        <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" end_time="true"></mutation>
                        <field name="OPTION">between</field>
                        <field name="START_TIME">09:00</field>
                        <field name="END_TIME">17:00</field>
                      </block>
                    </value>
                    <value name="AND1">
                      <block type="logic_compare" id="6O9?IZ`kK`%?PaL8l[{a">
                        <field name="OP">EQ</field>
                        <value name="A">
                          <block type="get_value" id="XlIhPxmStMAYK,(5NrvO">
                            <field name="ATTR">val</field>
                            <field name="OID">0_userdata.0.Solar-Sperre-Teichfilter</field>
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          <block type="logic_boolean" id="7haYzh#7.wI$P2!@I}MM">
                            <field name="BOOL">TRUE</field>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                    <value name="AND2">
                      <block type="logic_compare" id=",{T9oWA:!5!Q=4qOzR[e">
                        <field name="OP">GT</field>
                        <value name="A">
                          <block type="get_value" id="t8m=n?JVi/qfZNyv(R)|">
                            <field name="ATTR">val</field>
                            <field name="OID">zendure-solarflow.0.A8yh63.0cWQxK41.packInputPower</field>
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          <block type="math_number" id="A75:vl.ToHfAAd:W~hUY">
                            <field name="NUM">150</field>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                    <value name="AND3">
                      <block type="logic_compare" id=";|r%QwiMsCT(Egi?XW]A">
                        <field name="OP">EQ</field>
                        <value name="A">
                          <block type="get_value" id="DmFnwh1RYi`J5_Li9eA3">
                            <field name="ATTR">val</field>
                            <field name="OID">tuya.0.bf06b08cba98cae305vmq9.1</field>
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          <block type="logic_boolean" id=".C6TPs,LBmcgJw40[2B!">
                            <field name="BOOL">TRUE</field>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
                <statement name="DO0">
                  <block type="control" id="es@w!jjASKB}}Qsg;=91">
                    <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation>
                    <field name="OID">tuya.0.bf06b08cba98cae305vmq9.1</field>
                    <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
                    <value name="VALUE">
                      <block type="logic_boolean" id="0MA%-wf1{E#D28tpA4h@">
                        <field name="BOOL">FALSE</field>
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </statement>
                <next>
                  <block type="controls_if" id="wouwQAS@zy*e+jH;/91E">
                    <value name="IF0">
                      <block type="logic_multi_and" id=")hAj/[xUx]qTiH)C@BX;">
                        <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="3"></mutation>
                        <value name="AND0">
                          <block type="time_compare" id=")zf(T$c;NJthMuHzy!?3">
                            <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" end_time="true"></mutation>
                            <field name="OPTION">between</field>
                            <field name="START_TIME">09:00</field>
                            <field name="END_TIME">17:00</field>
                          </block>
                        </value>
                        <value name="AND1">
                          <block type="logic_compare" id="2;DX[MAs3j6fBr3L=(4z">
                            <field name="OP">LTE</field>
                            <value name="A">
                              <block type="get_value" id="FPX~-renJeJM-}8X5kN4">
                                <field name="ATTR">val</field>
                                <field name="OID">zendure-solarflow.0.A8yh63.0cWQxK41.electricLevel</field>
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              <block type="math_number" id=":~+rl|)7m1x28I[D#$n1">
                                <field name="NUM">15</field>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                        <value name="AND2">
                          <block type="logic_compare" id="j5,OB77+xhM]c+c6-+jU">
                            <field name="OP">EQ</field>
                            <value name="A">
                              <block type="get_value" id="6FV(b=zKM)Q}APpYq2Jb">
                                <field name="ATTR">val</field>
                                <field name="OID">0_userdata.0.Solar-Sperre-Teichfilter</field>
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              <block type="logic_boolean" id="L=BC;:~%-y{.^PD*CmBE">
                                <field name="BOOL">FALSE</field>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                    <statement name="DO0">
                      <block type="control" id="tgxaEJojQPY^Hr+|B6Gl">
                        <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation>
                        <field name="OID">0_userdata.0.Solar-Sperre-Teichfilter</field>
                        <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
                        <value name="VALUE">
                          <block type="logic_boolean" id="+eda6Jsb)Gu6_D_@i;2p">
                            <field name="BOOL">TRUE</field>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </next>
          </block>
        </statement>
      </block>
      

      Gruß Yoda
      Stand 05.2025
      Raspberry5,linux,arm64,CPUs:4,Geschwindigkeit:2400 MHz,Modell:Cortex-A76,RAM:15.8 GB,Node.js:v20.19.2

      CodierknechtC 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • YodaY Yoda

        @paul53 ich verstehe es noch nicht ganz.

        Ich habs soweit nun mal nachgebaut mit einer Variable die auf "Wahr" gehen soll wenn länger 10 sec die Größer 100 schalten soll.
        Nun müsste ich ja auch wieder auf fals schalten.... ? Damit ich die Variable in meine Fals / dann einbauen könnte...

        zeit 3.png

        <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="on_ext" id="$MTczKq5M[)q~5ums$P1" x="-362" y="-1812">
          <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="1"></mutation>
          <field name="CONDITION">ne</field>
          <field name="ACK_CONDITION"></field>
          <value name="OID0">
            <shadow type="field_oid" id="dcv3.1sshW|CuMJl$$sW">
              <field name="oid">shelly.0.shellypro3em#08f9e0e88fc4#1.EM0.TotalActivePower</field>
            </shadow>
          </value>
          <statement name="STATEMENT">
            <block type="controls_if" id="1i$gNV20J$nzQGH=pZAl">
              <mutation elseif="1"></mutation>
              <value name="IF0">
                <block type="logic_compare" id="bg35k3A:0k0Zmuc8WAfG">
                  <field name="OP">LTE</field>
                  <value name="A">
                    <block type="on_source" id="Z|ueY`Pf~m.C9]-S$oy;">
                      <field name="ATTR">state.val</field>
                    </block>
                  </value>
                  <value name="B">
                    <block type="math_number" id="fOB#07r~#k5onO#bK}E,">
                      <field name="NUM">100</field>
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </value>
              <statement name="DO0">
                <block type="timeouts_cleartimeout" id="WUC*cW,hX39=H^+yf~Ay">
                  <field name="NAME">timeout2</field>
                </block>
              </statement>
              <value name="IF1">
                <block type="logic_compare" id="TNN;|i{obr-ufa@Ci=]i">
                  <field name="OP">LTE</field>
                  <value name="A">
                    <block type="on_source" id="zg{c|U7(A1ciP.Xrweos">
                      <field name="ATTR">oldState.val</field>
                    </block>
                  </value>
                  <value name="B">
                    <block type="math_number" id="7+q7Z#XtTlDdB0goRGY]">
                      <field name="NUM">100</field>
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </value>
              <statement name="DO1">
                <block type="timeouts_settimeout" id="9,{:SCW9{Aq$@@.%bC_d">
                  <field name="NAME">timeout2</field>
                  <field name="DELAY">10</field>
                  <field name="UNIT">sec</field>
                  <statement name="STATEMENT">
                    <block type="variables_set" id="ZQ(Du_x+u(B81G,DJV$s">
                      <field name="VAR" id="FwZuvv3JjYTCoyr:KIFb">Power-Zeit</field>
                      <value name="VALUE">
                        <block type="logic_boolean" id="E$fo^14~^jad`uM0wniQ">
                          <field name="BOOL">TRUE</field>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </statement>
            </block>
          </statement>
        </block>
        
        <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="on_ext" id="wNNWp~Y_FZe|v#%-dVwx" x="-1187" y="-1713">
          <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="3"></mutation>
          <field name="CONDITION">ne</field>
          <field name="ACK_CONDITION"></field>
          <value name="OID0">
            <shadow type="field_oid" id="~?t}50$cE*vhNwt/9d{k">
              <field name="oid">zendure-solarflow.0.A8yh63.0cWQxK41.outputPackPower</field>
            </shadow>
          </value>
          <value name="OID1">
            <shadow type="field_oid" id="9]|juE*X@]U*!j[pRC2u">
              <field name="oid">hmip.0.devices.3014F711A00034DF29AEA71A.channels.1.currentPowerConsumption</field>
            </shadow>
          </value>
          <value name="OID2">
            <shadow type="field_oid" id=":2FsUl-eM!wCb6/lY=Fn">
              <field name="oid">zendure-solarflow.0.A8yh63.0cWQxK41.packInputPower</field>
            </shadow>
          </value>
          <statement name="STATEMENT">
            <block type="controls_if" id="RtbEZklb).NV+Z98Gef:">
              <value name="IF0">
                <block type="logic_multi_and" id="Ly}_d63K/Bp2rG^?L=ST">
                  <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="7"></mutation>
                  <value name="AND0">
                    <block type="time_compare" id="hH9U#G+TH0pk@~BgyC^A">
                      <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" end_time="true"></mutation>
                      <field name="OPTION">between</field>
                      <field name="START_TIME">09:00</field>
                      <field name="END_TIME">17:00</field>
                    </block>
                  </value>
                  <value name="AND1">
                    <block type="logic_compare" id="fuxUgs_I)3/**$t=3t9J">
                      <field name="OP">EQ</field>
                      <value name="A">
                        <block type="get_value" id="+,5X|3^),oqO0!}d*{E`">
                          <field name="ATTR">val</field>
                          <field name="OID">0_userdata.0.Solar-Sperre-Teichfilter</field>
                        </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                        <block type="logic_boolean" id="~o5f`KDX.u!-Ri+#S|vh">
                          <field name="BOOL">TRUE</field>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                  <value name="AND2">
                    <block type="logic_compare" id="WJ.diWk5c7i.pRep//ka">
                      <field name="OP">GT</field>
                      <value name="A">
                        <block type="get_value" id="HFl9Hn,c8dfJYn`F.B[d">
                          <field name="ATTR">val</field>
                          <field name="OID">zendure-solarflow.0.A8yh63.0cWQxK41.solarInputPower</field>
                        </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                        <block type="math_number" id="uveFFq.T_9Lx=eY);g`k">
                          <field name="NUM">400</field>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                  <value name="AND3">
                    <block type="logic_compare" id=",lD!woaeUk*n},,Q8dyh">
                      <field name="OP">LT</field>
                      <value name="A">
                        <block type="get_value" id="iOOL`$49Lpb~a~Cfy?6/">
                          <field name="ATTR">val</field>
                          <field name="OID">shelly.0.shellypro3em#08f9e0e88fc4#1.EM0.TotalActivePower</field>
                        </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                        <block type="math_number" id="P0+nxpjOhm+$|]p,lE%/">
                          <field name="NUM">100</field>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                  <value name="AND4">
                    <block type="logic_compare" id="4JW?f$x,{x@t+]cZebTp">
                      <field name="OP">EQ</field>
                      <value name="A">
                        <block type="get_value_var" id="K-eDhGmoj_AmbLDgAK`Y">
                          <field name="ATTR">val</field>
                          <value name="OID">
                            <shadow type="field_oid" id="2xB1-%(Opuf#]OLjd34R">
                              <field name="oid">ID auswählen</field>
                            </shadow>
                            <block type="variables_get" id="mtc~Jo8/GxHr9xC($x=M">
                              <field name="VAR" id="FwZuvv3JjYTCoyr:KIFb">Power-Zeit</field>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                        <block type="logic_boolean" id="VOt09-Bl!t,2KW7eD%nG">
                          <field name="BOOL">TRUE</field>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                  <value name="AND5">
                    <block type="logic_compare" id="$d*V9TR/0Z.}(?6CPTXx">
                      <field name="OP">GT</field>
                      <value name="A">
                        <block type="get_value" id="D,UDO_{3ofWLR9M_mBEZ">
                          <field name="ATTR">val</field>
                          <field name="OID">zendure-solarflow.0.A8yh63.0cWQxK41.electricLevel</field>
                        </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                        <block type="math_number" id="[XaEKzdrQr3Yp~Hy.(`|">
                          <field name="NUM">15</field>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                  <value name="AND6">
                    <block type="logic_compare" id="i]E:BC:U4ty/zr9002Z.">
                      <field name="OP">EQ</field>
                      <value name="A">
                        <block type="get_value" id="isgSQ4|7*^b,?o+m}yLR">
                          <field name="ATTR">val</field>
                          <field name="OID">tuya.0.bf06b08cba98cae305vmq9.1</field>
                        </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                        <block type="logic_boolean" id="/Jv5FiYqe,yD@MJtIDXy">
                          <field name="BOOL">FALSE</field>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </value>
              <statement name="DO0">
                <block type="control" id="ZD8UYvnpDNM,=+-c[DQ_">
                  <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation>
                  <field name="OID">tuya.0.bf06b08cba98cae305vmq9.1</field>
                  <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
                  <value name="VALUE">
                    <block type="logic_boolean" id="P79SB~asx4ATCd,}-Fqg">
                      <field name="BOOL">TRUE</field>
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </statement>
              <next>
                <block type="controls_if" id="hJr0.@Y1~RI;3IW3[5K!">
                  <value name="IF0">
                    <block type="logic_multi_and" id="(*AaLF]Maq`z,rY^I}[!">
                      <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="4"></mutation>
                      <value name="AND0">
                        <block type="time_compare" id="r9ji==s|VO[4#i?UCWSj">
                          <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" end_time="true"></mutation>
                          <field name="OPTION">between</field>
                          <field name="START_TIME">09:00</field>
                          <field name="END_TIME">17:00</field>
                        </block>
                      </value>
                      <value name="AND1">
                        <block type="logic_compare" id="6O9?IZ`kK`%?PaL8l[{a">
                          <field name="OP">EQ</field>
                          <value name="A">
                            <block type="get_value" id="XlIhPxmStMAYK,(5NrvO">
                              <field name="ATTR">val</field>
                              <field name="OID">0_userdata.0.Solar-Sperre-Teichfilter</field>
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            <block type="logic_boolean" id="7haYzh#7.wI$P2!@I}MM">
                              <field name="BOOL">TRUE</field>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                      <value name="AND2">
                        <block type="logic_compare" id=",{T9oWA:!5!Q=4qOzR[e">
                          <field name="OP">GT</field>
                          <value name="A">
                            <block type="get_value" id="t8m=n?JVi/qfZNyv(R)|">
                              <field name="ATTR">val</field>
                              <field name="OID">zendure-solarflow.0.A8yh63.0cWQxK41.packInputPower</field>
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            <block type="math_number" id="A75:vl.ToHfAAd:W~hUY">
                              <field name="NUM">150</field>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                      <value name="AND3">
                        <block type="logic_compare" id=";|r%QwiMsCT(Egi?XW]A">
                          <field name="OP">EQ</field>
                          <value name="A">
                            <block type="get_value" id="DmFnwh1RYi`J5_Li9eA3">
                              <field name="ATTR">val</field>
                              <field name="OID">tuya.0.bf06b08cba98cae305vmq9.1</field>
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            <block type="logic_boolean" id=".C6TPs,LBmcgJw40[2B!">
                              <field name="BOOL">TRUE</field>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                  <statement name="DO0">
                    <block type="control" id="es@w!jjASKB}}Qsg;=91">
                      <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation>
                      <field name="OID">tuya.0.bf06b08cba98cae305vmq9.1</field>
                      <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
                      <value name="VALUE">
                        <block type="logic_boolean" id="0MA%-wf1{E#D28tpA4h@">
                          <field name="BOOL">FALSE</field>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </statement>
                  <next>
                    <block type="controls_if" id="wouwQAS@zy*e+jH;/91E">
                      <value name="IF0">
                        <block type="logic_multi_and" id=")hAj/[xUx]qTiH)C@BX;">
                          <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="3"></mutation>
                          <value name="AND0">
                            <block type="time_compare" id=")zf(T$c;NJthMuHzy!?3">
                              <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" end_time="true"></mutation>
                              <field name="OPTION">between</field>
                              <field name="START_TIME">09:00</field>
                              <field name="END_TIME">17:00</field>
                            </block>
                          </value>
                          <value name="AND1">
                            <block type="logic_compare" id="2;DX[MAs3j6fBr3L=(4z">
                              <field name="OP">LTE</field>
                              <value name="A">
                                <block type="get_value" id="FPX~-renJeJM-}8X5kN4">
                                  <field name="ATTR">val</field>
                                  <field name="OID">zendure-solarflow.0.A8yh63.0cWQxK41.electricLevel</field>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                <block type="math_number" id=":~+rl|)7m1x28I[D#$n1">
                                  <field name="NUM">15</field>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                          <value name="AND2">
                            <block type="logic_compare" id="j5,OB77+xhM]c+c6-+jU">
                              <field name="OP">EQ</field>
                              <value name="A">
                                <block type="get_value" id="6FV(b=zKM)Q}APpYq2Jb">
                                  <field name="ATTR">val</field>
                                  <field name="OID">0_userdata.0.Solar-Sperre-Teichfilter</field>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                <block type="logic_boolean" id="L=BC;:~%-y{.^PD*CmBE">
                                  <field name="BOOL">FALSE</field>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                      <statement name="DO0">
                        <block type="control" id="tgxaEJojQPY^Hr+|B6Gl">
                          <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation>
                          <field name="OID">0_userdata.0.Solar-Sperre-Teichfilter</field>
                          <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
                          <value name="VALUE">
                            <block type="logic_boolean" id="+eda6Jsb)Gu6_D_@i;2p">
                              <field name="BOOL">TRUE</field>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </next>
            </block>
          </statement>
        </block>
        
        CodierknechtC Offline
        CodierknechtC Offline
        Codierknecht
        Developer Most Active
        schrieb am zuletzt editiert von Codierknecht
        #7

        @Yoda

        Nun müsste ich ja auch wieder auf fals schalten

        Im rechten Teil:

        2281ade0-2635-4e70-88e8-c7b803ff399e-image.png

        Edit
        Tipp: Auch wenn das intern in einen Unterstrich geändert wird (Power_Zeit) würde ich in Variablennamen keinen Bindestrich verwenden!

        "Any fool can write code that a computer can understand. Good programmers write code that humans can understand." (Martin Fowler, "Refactoring")

        Proxmox 9.1.1 LXC|8 GB|Core i7-6700
        HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
        Zabbix Certified Specialist
        Konnte ich Dir helfen? Dann benutze bitte das Voting unten rechts im Beitrag

        YodaY 1 Antwort Letzte Antwort
        1
        • CodierknechtC Codierknecht

          @Yoda

          Nun müsste ich ja auch wieder auf fals schalten

          Im rechten Teil:

          2281ade0-2635-4e70-88e8-c7b803ff399e-image.png

          Edit
          Tipp: Auch wenn das intern in einen Unterstrich geändert wird (Power_Zeit) würde ich in Variablennamen keinen Bindestrich verwenden!

          YodaY Offline
          YodaY Offline
          Yoda
          schrieb am zuletzt editiert von
          #8

          @codierknecht Danke dir, werde ich versuchen

          Gruß Yoda
          Stand 05.2025
          Raspberry5,linux,arm64,CPUs:4,Geschwindigkeit:2400 MHz,Modell:Cortex-A76,RAM:15.8 GB,Node.js:v20.19.2

          CodierknechtC 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • YodaY Yoda

            @codierknecht Danke dir, werde ich versuchen

            CodierknechtC Offline
            CodierknechtC Offline
            Codierknecht
            Developer Most Active
            schrieb am zuletzt editiert von
            #9

            @yoda
            Im linken Teil muss die Prüfung auf "TotalActivePower < 100" nach meinem Verständnis raus.

            "Any fool can write code that a computer can understand. Good programmers write code that humans can understand." (Martin Fowler, "Refactoring")

            Proxmox 9.1.1 LXC|8 GB|Core i7-6700
            HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
            Zabbix Certified Specialist
            Konnte ich Dir helfen? Dann benutze bitte das Voting unten rechts im Beitrag

            YodaY 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • CodierknechtC Codierknecht

              @yoda
              Im linken Teil muss die Prüfung auf "TotalActivePower < 100" nach meinem Verständnis raus.

              YodaY Offline
              YodaY Offline
              Yoda
              schrieb am zuletzt editiert von
              #10

              @codierknecht ja habs draußen, ich teste mal ein wenig rum...

              zeit 4.png

              Gruß Yoda
              Stand 05.2025
              Raspberry5,linux,arm64,CPUs:4,Geschwindigkeit:2400 MHz,Modell:Cortex-A76,RAM:15.8 GB,Node.js:v20.19.2

              CodierknechtC 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • YodaY Yoda

                @codierknecht ja habs draußen, ich teste mal ein wenig rum...

                zeit 4.png

                CodierknechtC Offline
                CodierknechtC Offline
                Codierknecht
                Developer Most Active
                schrieb am zuletzt editiert von
                #11

                @yoda
                Nein - so:
                9acf6f79-b584-4183-aff7-189f838e2fa1-image.png

                "Any fool can write code that a computer can understand. Good programmers write code that humans can understand." (Martin Fowler, "Refactoring")

                Proxmox 9.1.1 LXC|8 GB|Core i7-6700
                HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                Zabbix Certified Specialist
                Konnte ich Dir helfen? Dann benutze bitte das Voting unten rechts im Beitrag

                YodaY 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • CodierknechtC Codierknecht

                  @yoda
                  Nein - so:
                  9acf6f79-b584-4183-aff7-189f838e2fa1-image.png

                  YodaY Offline
                  YodaY Offline
                  Yoda
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #12

                  @codierknecht stimmt das habe ich gesehen als ich es Postete, habs nun Aktiv kommen aber nur Fehlermeldungen

                  zeit 5.png

                  Gruß Yoda
                  Stand 05.2025
                  Raspberry5,linux,arm64,CPUs:4,Geschwindigkeit:2400 MHz,Modell:Cortex-A76,RAM:15.8 GB,Node.js:v20.19.2

                  CodierknechtC 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • YodaY Yoda

                    @codierknecht stimmt das habe ich gesehen als ich es Postete, habs nun Aktiv kommen aber nur Fehlermeldungen

                    zeit 5.png

                    CodierknechtC Offline
                    CodierknechtC Offline
                    Codierknecht
                    Developer Most Active
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #13

                    @yoda
                    Schau in den JS-Quellcode. In den Fehlermeldungen sind Zeilennummern (35) angegeben.
                    Da ist wohl ein State gar nicht bool.

                    "Any fool can write code that a computer can understand. Good programmers write code that humans can understand." (Martin Fowler, "Refactoring")

                    Proxmox 9.1.1 LXC|8 GB|Core i7-6700
                    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                    Zabbix Certified Specialist
                    Konnte ich Dir helfen? Dann benutze bitte das Voting unten rechts im Beitrag

                    YodaY 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • CodierknechtC Codierknecht

                      @yoda
                      Schau in den JS-Quellcode. In den Fehlermeldungen sind Zeilennummern (35) angegeben.
                      Da ist wohl ein State gar nicht bool.

                      YodaY Offline
                      YodaY Offline
                      Yoda
                      schrieb am zuletzt editiert von Yoda
                      #14

                      @codierknecht
                      ich habe mal einen neuen Datenpunkt angelegt der entsprechend geschaltet werden soll.
                      Das macht er soweit ich sehe auch.
                      Nur kommt immer eine Warnung:

                      zeit 6.png

                      <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="on_ext" id="$MTczKq5M[)q~5ums$P1" x="-438" y="-1587">
                        <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="1"></mutation>
                        <field name="CONDITION">ne</field>
                        <field name="ACK_CONDITION"></field>
                        <value name="OID0">
                          <shadow type="field_oid" id="dcv3.1sshW|CuMJl$$sW">
                            <field name="oid">shelly.0.shellypro3em#08f9e0e88fc4#1.EM0.TotalActivePower</field>
                          </shadow>
                        </value>
                        <statement name="STATEMENT">
                          <block type="controls_if" id="1i$gNV20J$nzQGH=pZAl">
                            <mutation elseif="1"></mutation>
                            <value name="IF0">
                              <block type="logic_compare" id="bg35k3A:0k0Zmuc8WAfG">
                                <field name="OP">LTE</field>
                                <value name="A">
                                  <block type="on_source" id="Z|ueY`Pf~m.C9]-S$oy;">
                                    <field name="ATTR">state.val</field>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  <block type="math_number" id="fOB#07r~#k5onO#bK}E,">
                                    <field name="NUM">100</field>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                            <statement name="DO0">
                              <block type="timeouts_cleartimeout" id="WUC*cW,hX39=H^+yf~Ay">
                                <field name="NAME">timeout2</field>
                                <next>
                                  <block type="control" id="0}u[]$oUiUyIi742-%J[">
                                    <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation>
                                    <field name="OID">0_userdata.0.DatenpunktAktivPowerZeit</field>
                                    <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
                                    <value name="VALUE">
                                      <block type="logic_boolean" id=",q5NBv#]~80biB1$Dp3=">
                                        <field name="BOOL">FALSE</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                            <value name="IF1">
                              <block type="logic_compare" id="TNN;|i{obr-ufa@Ci=]i">
                                <field name="OP">LTE</field>
                                <value name="A">
                                  <block type="on_source" id="zg{c|U7(A1ciP.Xrweos">
                                    <field name="ATTR">oldState.val</field>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  <block type="math_number" id="7+q7Z#XtTlDdB0goRGY]">
                                    <field name="NUM">100</field>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                            <statement name="DO1">
                              <block type="timeouts_settimeout" id="9,{:SCW9{Aq$@@.%bC_d">
                                <field name="NAME">timeout2</field>
                                <field name="DELAY">10</field>
                                <field name="UNIT">sec</field>
                                <statement name="STATEMENT">
                                  <block type="control" id="(8vdZEBPf=R^4mrhGF(`">
                                    <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation>
                                    <field name="OID">0_userdata.0.DatenpunktAktivPowerZeit</field>
                                    <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
                                    <value name="VALUE">
                                      <block type="logic_boolean" id="%{R2^o9Bl1VqB:9wBkK_">
                                        <field name="BOOL">TRUE</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                      

                      Das steht in Zeile 51:

                      ![d962188c-caaf-486a-9548-79df818694ef-image.png](/assets/uploads/files/1724242654751-d962188c-caaf-486a-9548-79df818694ef-image.png) code_text
                      

                      on({ id: [].concat(['shelly.0.shellypro3em#08f9e0e88fc4#1.EM0.TotalActivePower']), change: 'ne' }, async (obj) => {
                      let value = obj.state.val;
                      let oldValue = obj.oldState.val;
                      if ((obj.state ? obj.state.val : '') <= 100) {
                      (() => { if (timeout2) { clearTimeout(timeout2); timeout2 = null; }})();
                      setState('0_userdata.0.DatenpunktAktivPowerZeit' /* DatenpunktAktivPowerZeit /, false);
                      } else if ((obj.oldState ? obj.oldState.val : '') <= 100) {
                      timeout2 = setTimeout(async () => {
                      timeout2 = null;
                      setState('0_userdata.0.DatenpunktAktivPowerZeit' /
                      DatenpunktAktivPowerZeit */, true);
                      }, 10000);
                      }
                      });

                      
                      web.0
                      2024-08-21 14:21:06.606	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.166 flot
                      
                      web.0
                      2024-08-21 14:21:06.601	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.166 flot
                      
                      web.0
                      2024-08-21 14:21:06.543	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.166 flot
                      
                      javascript.0
                      2024-08-21 14:21:04.339	info	State value to set for "0_userdata.0.DatenpunktAktivPowerZeit" has to be type "string" but received type "boolean"
                      
                      javascript.0
                      2024-08-21 14:21:04.323	warn	at processImmediate (node:internal/timers:483:21)
                      
                      javascript.0
                      2024-08-21 14:21:04.323	warn	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:11053:62)
                      
                      javascript.0
                      2024-08-21 14:21:04.323	warn	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:645:29)
                      
                      javascript.0
                      2024-08-21 14:21:04.322	warn	at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1452:38)
                      
                      javascript.0
                      2024-08-21 14:21:04.322	warn	at Object.<anonymous> (script.js.Manni_Schalter.Aussen.Teichfilter-Sommer1:51:5)
                      
                      javascript.0
                      2024-08-21 14:21:04.322	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2090:20)
                      
                      javascript.0
                      2024-08-21 14:21:04.319	warn	You are assigning a boolean to the state "0_userdata.0.DatenpunktAktivPowerZeit" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to boolean. This warning might become an error in future versions.
                      
                      javascript.0
                      2024-08-21 14:21:00.285	info	State value to set for "0_userdata.0.DatenpunktAktivPowerZeit" has to be type "string" but received type "boolean"
                      
                      javascript.0
                      2024-08-21 14:21:00.272	warn	at processImmediate (node:internal/timers:483:21)
                      

                      Gruß Yoda
                      Stand 05.2025
                      Raspberry5,linux,arm64,CPUs:4,Geschwindigkeit:2400 MHz,Modell:Cortex-A76,RAM:15.8 GB,Node.js:v20.19.2

                      CodierknechtC 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • YodaY Yoda

                        @codierknecht
                        ich habe mal einen neuen Datenpunkt angelegt der entsprechend geschaltet werden soll.
                        Das macht er soweit ich sehe auch.
                        Nur kommt immer eine Warnung:

                        zeit 6.png

                        <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="on_ext" id="$MTczKq5M[)q~5ums$P1" x="-438" y="-1587">
                          <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="1"></mutation>
                          <field name="CONDITION">ne</field>
                          <field name="ACK_CONDITION"></field>
                          <value name="OID0">
                            <shadow type="field_oid" id="dcv3.1sshW|CuMJl$$sW">
                              <field name="oid">shelly.0.shellypro3em#08f9e0e88fc4#1.EM0.TotalActivePower</field>
                            </shadow>
                          </value>
                          <statement name="STATEMENT">
                            <block type="controls_if" id="1i$gNV20J$nzQGH=pZAl">
                              <mutation elseif="1"></mutation>
                              <value name="IF0">
                                <block type="logic_compare" id="bg35k3A:0k0Zmuc8WAfG">
                                  <field name="OP">LTE</field>
                                  <value name="A">
                                    <block type="on_source" id="Z|ueY`Pf~m.C9]-S$oy;">
                                      <field name="ATTR">state.val</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    <block type="math_number" id="fOB#07r~#k5onO#bK}E,">
                                      <field name="NUM">100</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                              <statement name="DO0">
                                <block type="timeouts_cleartimeout" id="WUC*cW,hX39=H^+yf~Ay">
                                  <field name="NAME">timeout2</field>
                                  <next>
                                    <block type="control" id="0}u[]$oUiUyIi742-%J[">
                                      <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation>
                                      <field name="OID">0_userdata.0.DatenpunktAktivPowerZeit</field>
                                      <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
                                      <value name="VALUE">
                                        <block type="logic_boolean" id=",q5NBv#]~80biB1$Dp3=">
                                          <field name="BOOL">FALSE</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </statement>
                              <value name="IF1">
                                <block type="logic_compare" id="TNN;|i{obr-ufa@Ci=]i">
                                  <field name="OP">LTE</field>
                                  <value name="A">
                                    <block type="on_source" id="zg{c|U7(A1ciP.Xrweos">
                                      <field name="ATTR">oldState.val</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    <block type="math_number" id="7+q7Z#XtTlDdB0goRGY]">
                                      <field name="NUM">100</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                              <statement name="DO1">
                                <block type="timeouts_settimeout" id="9,{:SCW9{Aq$@@.%bC_d">
                                  <field name="NAME">timeout2</field>
                                  <field name="DELAY">10</field>
                                  <field name="UNIT">sec</field>
                                  <statement name="STATEMENT">
                                    <block type="control" id="(8vdZEBPf=R^4mrhGF(`">
                                      <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation>
                                      <field name="OID">0_userdata.0.DatenpunktAktivPowerZeit</field>
                                      <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
                                      <value name="VALUE">
                                        <block type="logic_boolean" id="%{R2^o9Bl1VqB:9wBkK_">
                                          <field name="BOOL">TRUE</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                        

                        Das steht in Zeile 51:

                        ![d962188c-caaf-486a-9548-79df818694ef-image.png](/assets/uploads/files/1724242654751-d962188c-caaf-486a-9548-79df818694ef-image.png) code_text
                        

                        on({ id: [].concat(['shelly.0.shellypro3em#08f9e0e88fc4#1.EM0.TotalActivePower']), change: 'ne' }, async (obj) => {
                        let value = obj.state.val;
                        let oldValue = obj.oldState.val;
                        if ((obj.state ? obj.state.val : '') <= 100) {
                        (() => { if (timeout2) { clearTimeout(timeout2); timeout2 = null; }})();
                        setState('0_userdata.0.DatenpunktAktivPowerZeit' /* DatenpunktAktivPowerZeit /, false);
                        } else if ((obj.oldState ? obj.oldState.val : '') <= 100) {
                        timeout2 = setTimeout(async () => {
                        timeout2 = null;
                        setState('0_userdata.0.DatenpunktAktivPowerZeit' /
                        DatenpunktAktivPowerZeit */, true);
                        }, 10000);
                        }
                        });

                        
                        web.0
                        2024-08-21 14:21:06.606	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.166 flot
                        
                        web.0
                        2024-08-21 14:21:06.601	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.166 flot
                        
                        web.0
                        2024-08-21 14:21:06.543	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.166 flot
                        
                        javascript.0
                        2024-08-21 14:21:04.339	info	State value to set for "0_userdata.0.DatenpunktAktivPowerZeit" has to be type "string" but received type "boolean"
                        
                        javascript.0
                        2024-08-21 14:21:04.323	warn	at processImmediate (node:internal/timers:483:21)
                        
                        javascript.0
                        2024-08-21 14:21:04.323	warn	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:11053:62)
                        
                        javascript.0
                        2024-08-21 14:21:04.323	warn	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:645:29)
                        
                        javascript.0
                        2024-08-21 14:21:04.322	warn	at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1452:38)
                        
                        javascript.0
                        2024-08-21 14:21:04.322	warn	at Object.<anonymous> (script.js.Manni_Schalter.Aussen.Teichfilter-Sommer1:51:5)
                        
                        javascript.0
                        2024-08-21 14:21:04.322	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2090:20)
                        
                        javascript.0
                        2024-08-21 14:21:04.319	warn	You are assigning a boolean to the state "0_userdata.0.DatenpunktAktivPowerZeit" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to boolean. This warning might become an error in future versions.
                        
                        javascript.0
                        2024-08-21 14:21:00.285	info	State value to set for "0_userdata.0.DatenpunktAktivPowerZeit" has to be type "string" but received type "boolean"
                        
                        javascript.0
                        2024-08-21 14:21:00.272	warn	at processImmediate (node:internal/timers:483:21)
                        
                        CodierknechtC Offline
                        CodierknechtC Offline
                        Codierknecht
                        Developer Most Active
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #15

                        @yoda sagte in Zeitliches Blockly:

                        Das steht in Zeile 51:

                        Das XML ist nur der rechte Teil.

                        You are assigning a boolean to the state "0_userdata.0.DatenpunktAktivPowerZeit" which expects a string
                        

                        Hast Du den Datenpunkt als "Zeichenfolge" angelegt?

                        "Any fool can write code that a computer can understand. Good programmers write code that humans can understand." (Martin Fowler, "Refactoring")

                        Proxmox 9.1.1 LXC|8 GB|Core i7-6700
                        HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                        Zabbix Certified Specialist
                        Konnte ich Dir helfen? Dann benutze bitte das Voting unten rechts im Beitrag

                        YodaY 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • CodierknechtC Codierknecht

                          @yoda sagte in Zeitliches Blockly:

                          Das steht in Zeile 51:

                          Das XML ist nur der rechte Teil.

                          You are assigning a boolean to the state "0_userdata.0.DatenpunktAktivPowerZeit" which expects a string
                          

                          Hast Du den Datenpunkt als "Zeichenfolge" angelegt?

                          YodaY Offline
                          YodaY Offline
                          Yoda
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #16

                          @codierknecht

                          {
                            "common": {
                              "name": "DatenpunktAktivPowerZeit",
                              "desc": "Manuell erzeugt",
                              "role": "state",
                              "type": "string",
                              "read": true,
                              "write": true,
                              "def": ""
                            },
                            "type": "state",
                            "native": {},
                            "_id": "0_userdata.0.DatenpunktAktivPowerZeit",
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                              "owner": "system.user.admin",
                              "ownerGroup": "system.group.administrator"
                            },
                            "from": "system.adapter.admin.0",
                            "user": "system.user.admin",
                            "ts": 1724243075612
                          }
                          

                          Gruß Yoda
                          Stand 05.2025
                          Raspberry5,linux,arm64,CPUs:4,Geschwindigkeit:2400 MHz,Modell:Cortex-A76,RAM:15.8 GB,Node.js:v20.19.2

                          CodierknechtC 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • YodaY Yoda

                            @codierknecht

                            {
                              "common": {
                                "name": "DatenpunktAktivPowerZeit",
                                "desc": "Manuell erzeugt",
                                "role": "state",
                                "type": "string",
                                "read": true,
                                "write": true,
                                "def": ""
                              },
                              "type": "state",
                              "native": {},
                              "_id": "0_userdata.0.DatenpunktAktivPowerZeit",
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "state": 1636,
                                "owner": "system.user.admin",
                                "ownerGroup": "system.group.administrator"
                              },
                              "from": "system.adapter.admin.0",
                              "user": "system.user.admin",
                              "ts": 1724243075612
                            }
                            
                            CodierknechtC Offline
                            CodierknechtC Offline
                            Codierknecht
                            Developer Most Active
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #17

                            @yoda sagte in Zeitliches Blockly:

                            "type": "string",                                                                                                                                                                            
                            

                            Das muss bool sein (Logikwert)

                            "Any fool can write code that a computer can understand. Good programmers write code that humans can understand." (Martin Fowler, "Refactoring")

                            Proxmox 9.1.1 LXC|8 GB|Core i7-6700
                            HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                            Zabbix Certified Specialist
                            Konnte ich Dir helfen? Dann benutze bitte das Voting unten rechts im Beitrag

                            YodaY 1 Antwort Letzte Antwort
                            1
                            • CodierknechtC Codierknecht

                              @yoda sagte in Zeitliches Blockly:

                              "type": "string",                                                                                                                                                                            
                              

                              Das muss bool sein (Logikwert)

                              YodaY Offline
                              YodaY Offline
                              Yoda
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #18

                              @codierknecht perfekt vielen Dank, sieht soweit nun sauber aus, in der Praxis muss ich noch etwas schauen wie es sich verhält.

                              Gruß Yoda
                              Stand 05.2025
                              Raspberry5,linux,arm64,CPUs:4,Geschwindigkeit:2400 MHz,Modell:Cortex-A76,RAM:15.8 GB,Node.js:v20.19.2

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              Antworten
                              • In einem neuen Thema antworten
                              Anmelden zum Antworten
                              • Älteste zuerst
                              • Neuste zuerst
                              • Meiste Stimmen


                              Support us

                              ioBroker
                              Community Adapters
                              Donate

                              657

                              Online

                              32.7k

                              Benutzer

                              82.4k

                              Themen

                              1.3m

                              Beiträge
                              Community
                              Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                              ioBroker Community 2014-2025
                              logo
                              • Anmelden

                              • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                              • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                              • Erster Beitrag
                                Letzter Beitrag
                              0
                              • Home
                              • Aktuell
                              • Tags
                              • Ungelesen 0
                              • Kategorien
                              • Unreplied
                              • Beliebt
                              • GitHub
                              • Docu
                              • Hilfe