      @steffe-s sagte in Used invalid characters über Blockly:

      dieses Blockly-Skript: (wie gesagt es kommen alle Daten 1 zu 1 von der Webseite an und stimmen auch

      Die States werden aus einem JSON zusammengebaut, welches per HTTP geholt wird. Da müsstest Du mal zeigen wie das JSON genau aufgebaut ist.

      Eventuell gibt es auch ein Problem mit dem HTTP Encoding.

      Homoran Steffe.S. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Homoran
        Homoran Global Moderator Administrators @haus-automatisierung last edited by

        @haus-automatisierung sagte in Used invalid characters über Blockly:

        Da müsstest Du mal zeigen wie das JSON genau aufgebaut ist.

        @steffe-s sagte in Used invalid characters über Blockly:

        Hier ein Auszug der lokalen Webseite des Wechselrichters

        aber da ist dieses h . nicht dabei.
        Deswegen frag ich ja danach, wie das json zerlegt wird

        haus-automatisierung 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • mcm1957
          mcm1957 @Homoran last edited by

          @haus-automatisierung

          Gibts in Blockly / Javascript eine Funktion die die Konstante FORBIDDEN_CHARS des Adaptercores mapped? Oder einen Blockly Block der Art "convert to valid id" ?
          Wenn nicht was das ev. was sinnvolles für Blockly?

          haus-automatisierung 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • haus-automatisierung
            haus-automatisierung Developer Most Active @Homoran last edited by

            @homoran sagte in Used invalid characters über Blockly:

            Deswegen frag ich ja danach, wie das json zerlegt wird

            Das ist im Blockly enthalten mit der Funktion IObSetState. Bisschen abenteuerlich programmiert:

            for(let i in obj) {
               if(typeof obj[i] == 'object') IObSetState(id + '.' + i, obj[i]);
               else {
                  if(existsState(id + '.' + i)) // Existing object/ Update
                     {         
                     if(typeof obj[i] === 'string' || obj[i] instanceof String)
                        {// String
                        setState(id + '.' + i, obj[i], true);
                        }
                     else
                        {// It is a number or date
                        //if((new Date(obj[i])).getTime() > 0 && obj[i].toString().length == 10 && obj[i].toString().charAt(0) == '1')
                        if((new Date(obj[i])).getTime() > 0 && Number(obj[i]) > 1685000000 && Number(obj[i]) < 4100000000)
                           {// Date
                           setState(id + '.' + i, obj[i], true);
                           setState(id + '.' + i + '_str', formatDate(obj[i], "TT.MM.JJJJ SS:mm:ss"), true); 
                           }
                        else
                           {// Number
                           setState(id + '.' + i, Number(obj[i]), true);
                           }
                        }
                     }
                  else { // New object / Create
                     if(typeof obj[i] === 'string' || obj[i] instanceof String)
                        {// String
                        createState(id + '.' + i, obj[i], false, {type: "string", read: true, write: true});
                        }
                     else
                        {// It is a number or date
                        //if((new Date(obj[i])).getTime() > 0 && obj[i].toString().length == 10 && obj[i].toString().charAt(0) == '1')
                        if((new Date(obj[i])).getTime() > 0 && Number(obj[i]) > 1685000000 && Number(obj[i]) < 4100000000)
                           {// Date
                           createState(id + '.' + i, obj[i], false, {type: "number", read: true, write: true});
                           createState(id + '.' + i + '_str', formatDate(obj[i], "TT.MM.JJJJ SS:mm:ss"), false, {type: "string", read: true, write: true}); 
                           }
                        else
                           {// Number
                           createState(id + '.' + i, obj[i], false, {type: "number", read: true, write: true}); // or type: "mixed"?
                           }
                        }
                    }
                    //console.log(id + '.' + i + ': ' + obj[i]);
               }
            }
            
            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • haus-automatisierung
              haus-automatisierung Developer Most Active @mcm1957 last edited by

              @mcm1957 sagte in Used invalid characters über Blockly:

              Gibts in Blockly / Javascript eine Funktion die die Konstante FORBIDDEN_CHARS des Adaptercores mapped?

              Ne, das wird 1:1 durchgereicht an die Adpater-Funktionen (und die sollten dann meckern).

              mcm1957 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Steffe.S.
                Steffe.S. @haus-automatisierung last edited by Steffe.S.

                @haus-automatisierung sagte in Used invalid characters über Blockly:

                @steffe-s sagte in Used invalid characters über Blockly:

                dieses Blockly-Skript: (wie gesagt es kommen alle Daten 1 zu 1 von der Webseite an und stimmen auch

                Die States werden aus einem JSON zusammengebaut, welches per HTTP geholt wird. Da müsstest Du mal zeigen wie das JSON genau aufgebaut ist.

                Eventuell gibt es auch ein Problem mit dem HTTP Encoding.

                die Daten werden mir auf einer Seite des Wechselrichters über "http://ipWR/ivp/livedata/staus" in dieser Form dargestellt:

                {
                    "connection": {
                        "mqtt_state": "connected",
                        "prov_state": "configured",
                        "auth_state": "ok",
                        "sc_stream": "enabled",
                        "sc_debug": "disabled"
                    },
                    "meters": {
                        "last_update": 1723541146,
                        "soc": 100,
                        "main_relay_state": 1,
                        "gen_relay_state": 5,
                        "backup_bat_mode": 1,
                        "backup_soc": 0,
                        "is_split_phase": 0,
                        "phase_count": 3,
                        "enc_agg_soc": 100,
                        "enc_agg_energy": 7000,
                        "acb_agg_soc": 0,
                        "acb_agg_energy": 0,
                        "pv": {
                            "agg_p_mw": 4491343,
                            "agg_s_mva": 4513215,
                            "agg_p_ph_a_mw": 1619229,
                            "agg_p_ph_b_mw": 1460835,
                            "agg_p_ph_c_mw": 1411277,
                            "agg_s_ph_a_mva": 1626523,
                            "agg_s_ph_b_mva": 1468139,
                            "agg_s_ph_c_mva": 1418551
                        },
                        "storage": {
                            "agg_p_mw": 0,
                            "agg_s_mva": 0,
                            "agg_p_ph_a_mw": 0,
                            "agg_p_ph_b_mw": 0,
                            "agg_p_ph_c_mw": 0,
                            "agg_s_ph_a_mva": 0,
                            "agg_s_ph_b_mva": 0,
                            "agg_s_ph_c_mva": 0
                        },
                        "grid": {
                            "agg_p_mw": -544891,
                            "agg_s_mva": -676715,
                            "agg_p_ph_a_mw": -418249,
                            "agg_p_ph_b_mw": -886373,
                            "agg_p_ph_c_mw": 759729,
                            "agg_s_ph_a_mva": -579678,
                            "agg_s_ph_b_mva": -901023,
                            "agg_s_ph_c_mva": 803985
                        },
                        "load": {
                            "agg_p_mw": 3946452,
                            "agg_s_mva": 3836500,
                            "agg_p_ph_a_mw": 1200980,
                            "agg_p_ph_b_mw": 574462,
                            "agg_p_ph_c_mw": 2171006,
                            "agg_s_ph_a_mva": 1046845,
                            "agg_s_ph_b_mva": 567116,
                            "agg_s_ph_c_mva": 2222536
                        },
                        "generator": {
                            "agg_p_mw": 0,
                            "agg_s_mva": 0,
                            "agg_p_ph_a_mw": 0,
                            "agg_p_ph_b_mw": 0,
                            "agg_p_ph_c_mw": 0,
                            "agg_s_ph_a_mva": 0,
                            "agg_s_ph_b_mva": 0,
                            "agg_s_ph_c_mva": 0
                        }
                    },
                    "tasks": {
                        "task_id": 1380042959,
                        "timestamp": 1723490114
                    },
                    "counters": {
                        "main_CfgLoad": 1,
                        "main_CfgChanged": 1,
                        "main_taskUpdate": 152,
                        "MqttClient_publish": 5441,
                        "MqttClient_live_debug": 215,
                        "MqttClient_respond": 338,
                        "MqttClient_msgarrvd": 169,
                        "MqttClient_create": 4164,
                        "MqttClient_setCallbacks": 4164,
                        "MqttClient_connect": 4164,
                        "MqttClient_connect_err": 4118,
                        "MqttClient_connect_Err": 4118,
                        "MqttClient_subscribe": 46,
                        "SSL_Keys_Create": 4164,
                        "sc_hdlDataPub": 2289063,
                        "sc_SendStreamCtrl": 31,
                        "sc_SendDemandRspCtrl": 1,
                        "rest_Status": 253676
                    },
                    "dry_contacts": {
                        "": {
                            "dry_contact_id": "",
                            "dry_contact_type": "",
                            "dry_contact_load_name": "\u0006",
                            "dry_contact_status": 3051860
                        },
                        "": {
                            "dry_contact_id": "",
                            "dry_contact_type": "",
                            "dry_contact_load_name": "",
                            "dry_contact_status": 3051860
                        },
                        "": {
                            "dry_contact_id": "",
                            "dry_contact_type": "",
                            "dry_contact_load_name": "",
                            "dry_contact_status": 3051860
                        },
                        "": {
                            "dry_contact_id": "",
                            "dry_contact_type": "",
                            "dry_contact_load_name": "",
                            "dry_contact_status": 3051860
                        }
                    }
                }
                
                

                Ich habe das Skript nicht selber entwickelt, sondern lediglich um den Punkt der "LiveDaten" ergänzt. Ich weiß auch nicht wie ich das benannte Problem mit HTTP Encoding lösen kann.

                Codierknecht haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Codierknecht
                  Codierknecht Developer Most Active @Steffe.S. last edited by

                  @steffe-s
                  Da ist in Zeile 101 ein Unicode-Zeichen enthalten.

                  1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • haus-automatisierung
                    haus-automatisierung Developer Most Active @Steffe.S. last edited by haus-automatisierung

                    @steffe-s sagte in Used invalid characters über Blockly:

                    die Daten werden mir auf einer Seite des Wechselrichters über "http://ipWR/vip/livedata/staus" in dieser Form dargestellt:

                    Bitte teile mal alle HTTP-Header aus dem Response. Ich denke es ist ein Encoding-Problem und der Browser macht es richtig.

                    @Codierknecht Gut aufgepasst: https://www.compart.com/de/unicode/U+0006

                    Steffe.S. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • mcm1957
                      mcm1957 @haus-automatisierung last edited by

                      @haus-automatisierung
                      Ja - das tun sie ja.

                      Nur in einem guten Adapter prüft bzw. bereinigt der Dev die Id bevor setObject / extendObject ect. aufgerufen wird. Ich spreche nichr dvon dass Blockly intern was umbiegen sollte - das keinesfalls. Aber der User würde einen fertigen "bereinige" Block, sprich was Fertiges zum Klicken in Blockly das ebenfalls diese Bereinigung macht, durchaus brauchen können. Ev. also ein Featurerequest. Sollte ggF aber wer stellen, ders auch benutzen / testen kann und will. ICh verwende Blockly nicht.

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Steffe.S.
                        Steffe.S. @haus-automatisierung last edited by

                        @haus-automatisierung sagte in Used invalid characters über Blockly:

                        @steffe-s sagte in Used invalid characters über Blockly:

                        die Daten werden mir auf einer Seite des Wechselrichters über "http://ipWR/vip/livedata/staus" in dieser Form dargestellt:

                        Bitte teile mal alle HTTP-Header aus dem Response. Ich denke es ist ein Encoding-Problem und der Browser macht es richtig.

                        😕 wie teile ich denn HTTP-Header aus dem Response?

                        haus-automatisierung 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • haus-automatisierung
                          haus-automatisierung Developer Most Active @Steffe.S. last edited by

                          @steffe-s Hat sich erledigt. @Codierknecht hat das Problem im JSON ja schon gefunden. Habe ich auf der mobilen Ansicht eben übersehen.

                          Steffe.S. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Steffe.S.
                            Steffe.S. @haus-automatisierung last edited by

                            @haus-automatisierung sagte in Used invalid characters über Blockly:

                            @steffe-s Hat sich erledigt. @Codierknecht hat das Problem im JSON ja schon gefunden. Habe ich auf der mobilen Ansicht eben übersehen.

                            aber die JSON wird mir ja vom WR ausgegeben oder sehe ich das falsch?

                            haus-automatisierung Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • haus-automatisierung
                              haus-automatisierung Developer Most Active @Steffe.S. last edited by

                              @steffe-s Siehst Du schon richtig, aber da ist ein Unicode-Zeichen in dem Attribut enthalten, welches später als Name genutzt wird. Das müsste man also im Script entfernen / bereinigen, bevor man damit arbeitet und einen State anlegt.

                              Steffe.S. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Codierknecht
                                Codierknecht Developer Most Active @Steffe.S. last edited by

                                @steffe-s sagte in Used invalid characters über Blockly:

                                aber die JSON wird mir ja vom WR ausgegeben oder sehe ich das falsch?

                                Und wer hat da wo die Namen eingestellt?
                                Hat der WR eine Verwaltungs-Website?

                                Steffe.S. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Steffe.S.
                                  Steffe.S. @Codierknecht last edited by

                                  @codierknecht sagte in Used invalid characters über Blockly:

                                  @steffe-s sagte in Used invalid characters über Blockly:

                                  aber die JSON wird mir ja vom WR ausgegeben oder sehe ich das falsch?

                                  Und wer hat da wo die Namen eingestellt?
                                  Hat der WR eine Verwaltungs-Website?

                                  ja, alles kommt vom Hersteller und kann auch nicht geändert werden.

                                  Es ist eine Enphase PV Anlage mit MicroWechselrichtern und die Daten werden dann gesammelt über eine Webseite bereitgestellt.

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Steffe.S.
                                    Steffe.S. @haus-automatisierung last edited by

                                    @haus-automatisierung sagte in Used invalid characters über Blockly:

                                    @steffe-s Siehst Du schon richtig, aber da ist ein Unicode-Zeichen in dem Attribut enthalten, welches später als Name genutzt wird. Das müsste man also im Script entfernen / bereinigen, bevor man damit arbeitet und einen State anlegt.

                                    oh je, da bin ich wohl raus, kannst Du mir da vielleicht helfen?

                                    Codierknecht 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Steffe.S.
                                      Steffe.S. last edited by Steffe.S.

                                      @haus-automatisierung sagte in Used invalid characters über Blockly:

                                      @steffe-s Siehst Du schon richtig, aber da ist ein Unicode-Zeichen in dem Attribut enthalten, welches später als Name genutzt wird. Das müsste man also im Script entfernen / bereinigen, bevor man damit arbeitet und einen State anlegt.

                                      Gibt es denn eine Möglichkeit vor dem Befehl "JSON nach Object" , einfach die Zeilen 1 bis 96 der JSON einzugrenzen und alles andere zu ignorieren bzw alles was mit "dry" beginnt zu ignorieren?

                                      Screenshot_20240813_122051.jpg

                                      haus-automatisierung 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • haus-automatisierung
                                        haus-automatisierung Developer Most Active @Steffe.S. last edited by

                                        @steffe-s Man kann vieles machen. Ich müsste mich da auch erstmal einlesen. Momentan fehlt mir dafür die Zeit.

                                        Ich würde mit einem regulären Ausdruck alles entfernen, was nicht A-Za-z0-9 ist.

                                        Steffe.S. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Steffe.S.
                                          Steffe.S. @haus-automatisierung last edited by

                                          @haus-automatisierung sagte in Used invalid characters über Blockly:

                                          @steffe-s Man kann vieles machen. Ich müsste mich da auch erstmal einlesen. Momentan fehlt mir dafür die Zeit.

                                          Ich würde mit einem regulären Ausdruck alles entfernen, was nicht A-Za-z0-9 ist.

                                          Danke für Deinen Tipp, ich teste einfachmal rum, vielleicht finde ich ja eine Lösung. Zumindest weiß ich jetzt wo ich ansetzen muss.

                                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Codierknecht
                                            Codierknecht Developer Most Active @Steffe.S. last edited by

                                            @steffe-s
                                            Bevor man das ungeprüft weiterverarbeitet, müssen Sonderzeichen raus.

                                            Ich hab's mal so versucht:
                                            ae8caab3-cd5a-44a2-822f-adcb0260e6db-image.png
                                            Die JS-Funktion sieht dabei so aus:

                                            let regex = RegExp('[^a-zA-Z0-9\.\-\_]+');
                                            return text.replace(regex, '');
                                            

                                            Das funktioniert, um 1x ein Sonderzeichen zu entfernen.
                                            Enthält der Text mehr als 1 Sonderzeichen, funzt das nicht.

                                            Vielleicht können die JS-Experten das noch kurz anpassen 😉

                                            haus-automatisierung 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            614
                                            Online

                                            31.9k
                                            Users

                                            80.2k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            6
                                            62
                                            5307
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo