NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.8k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.2k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    3.3k

Unwillige Rolläden

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Off Topic
68 Beiträge 7 Kommentatoren 8.2k Aufrufe 3 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • D Dieter_P

    @stefan341 said in Unwillige Rolläden:

    In der Konsole wird allerdings ja beim hoch- und runterfahren der Prozentwert angezeigt. Kann ich den in ioB irgendwie anders abfragen oder gibt es eine Möglichkeit den Datenpunkt irgendwie zu erstellen?

    Zeig mal bitte was da bei Dir in der Konsole auftaucht.

    Ist der ShutterModus aktiv sollte dort etwas in dieser Richtung auftauchen:

    13:33:29 CMD: shutterposition 50
    13:33:29 SHT: Start in dir 0
    13:33:29 MQT: stat/tasmota_blind/RESULT = {"POWER2":"ON"}
    13:33:29 MQT: stat/tasmota_blind/POWER2 = ON
    13:33:29 MQT: stat/tasmota_blind/RESULT = {"ShutterPosition1":50}
    

    Ist das der Fall und das Result ist ok/korrekt, dann sollte es über die konfigurierte MQTT Verbindung rausgehen und dort auftauchen. Nutzt Du den MQTT Adapter (Nicht empfohlen) muß man genau schauen, der Sonoff Adapter sollte es eigenständig direkt in einen Datenpunkt (ShutterPosition1) beim IObroker legen.

    S Online
    S Online
    Stefan341
    schrieb am zuletzt editiert von
    #47

    @dieter_p said in Unwillige Rolläden:

    Zeig mal bitte was da bei Dir in der Konsole auftaucht.

    Runter:
    Bildschirmfoto 2024-05-17 um 10.49.50.png

    und hoch:
    Bildschirmfoto 2024-05-17 um 10.50.28.png

    Der Schalter ist über den Sonoff-Adapter eingebunden.

    Ich wollte jetzt eigentlich einen Screenshot von den Datenpunkten im Adapter machen. Jetzt ist der Datenpunkt da. Gestern war er das noch nicht :man-bowing:

    Dann hat sich damit die Frage erledigt. Danke

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • D Dieter_P

      @stefan341 said in Unwillige Rolläden:

      In der Konsole wird allerdings ja beim hoch- und runterfahren der Prozentwert angezeigt. Kann ich den in ioB irgendwie anders abfragen oder gibt es eine Möglichkeit den Datenpunkt irgendwie zu erstellen?

      Zeig mal bitte was da bei Dir in der Konsole auftaucht.

      Ist der ShutterModus aktiv sollte dort etwas in dieser Richtung auftauchen:

      13:33:29 CMD: shutterposition 50
      13:33:29 SHT: Start in dir 0
      13:33:29 MQT: stat/tasmota_blind/RESULT = {"POWER2":"ON"}
      13:33:29 MQT: stat/tasmota_blind/POWER2 = ON
      13:33:29 MQT: stat/tasmota_blind/RESULT = {"ShutterPosition1":50}
      

      Ist das der Fall und das Result ist ok/korrekt, dann sollte es über die konfigurierte MQTT Verbindung rausgehen und dort auftauchen. Nutzt Du den MQTT Adapter (Nicht empfohlen) muß man genau schauen, der Sonoff Adapter sollte es eigenständig direkt in einen Datenpunkt (ShutterPosition1) beim IObroker legen.

      S Online
      S Online
      Stefan341
      schrieb am zuletzt editiert von Stefan341
      #48

      @dieter_p
      In letzter Zeit sterben die Maxcio Schalter bei mir leider reihenweise. Darum habe ich jetzt den ersten Schalter durch einen Sonoff 2Ch ausgetauscht. Diesen habe ich entsprechend mit interlock und die Laufzeit mit Pulsetime konfiguriert. Soweit so gut...

      Da das aber ja eigentlich Lichtschalter sind, geben die natürlich keine Stellung der Rollos aus. daher funktioniert das Ganze auch nicht. Hast du vielleicht eine Idee wie ich es trotzdem mit dem Slider in der Vis zum laufen bekomme?

      Edit: Mit fehlen also in den Alias-DP folgende Ausgaben:
      Bildschirmfoto 2024-06-27 um 00.37.48.png

      STOP
      Tilt_Actual und
      Tilt_Set

      Weiter vermute ich, dass die URL im Script angepasst werden muss. Eine Prozentangabe wird der Schalter nicht verstehen oder?
      Bildschirmfoto 2024-06-27 um 00.41.11.png

      D 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • S Stefan341

        @dieter_p
        In letzter Zeit sterben die Maxcio Schalter bei mir leider reihenweise. Darum habe ich jetzt den ersten Schalter durch einen Sonoff 2Ch ausgetauscht. Diesen habe ich entsprechend mit interlock und die Laufzeit mit Pulsetime konfiguriert. Soweit so gut...

        Da das aber ja eigentlich Lichtschalter sind, geben die natürlich keine Stellung der Rollos aus. daher funktioniert das Ganze auch nicht. Hast du vielleicht eine Idee wie ich es trotzdem mit dem Slider in der Vis zum laufen bekomme?

        Edit: Mit fehlen also in den Alias-DP folgende Ausgaben:
        Bildschirmfoto 2024-06-27 um 00.37.48.png

        STOP
        Tilt_Actual und
        Tilt_Set

        Weiter vermute ich, dass die URL im Script angepasst werden muss. Eine Prozentangabe wird der Schalter nicht verstehen oder?
        Bildschirmfoto 2024-06-27 um 00.41.11.png

        D Online
        D Online
        Dieter_P
        schrieb am zuletzt editiert von
        #49

        @stefan341

        ja schon gelesen, dass leider bei Dir die Hardware stirbt.

        Kannst Du in dem Sonoff "Lichtschalter" nicht einfach den ShutterMode in Tasmota aktivieren? Das wäre die Einfachste Lösung. Sonst mußt Du doch zB auch die Verriegelung der beiden Fahrtrichtungen manuell zB per Regel sperren.

        Welchen Typ Sonoff setzt Du ein?

        S 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • D Dieter_P

          @stefan341

          ja schon gelesen, dass leider bei Dir die Hardware stirbt.

          Kannst Du in dem Sonoff "Lichtschalter" nicht einfach den ShutterMode in Tasmota aktivieren? Das wäre die Einfachste Lösung. Sonst mußt Du doch zB auch die Verriegelung der beiden Fahrtrichtungen manuell zB per Regel sperren.

          Welchen Typ Sonoff setzt Du ein?

          S Online
          S Online
          Stefan341
          schrieb am zuletzt editiert von
          #50

          @dieter_p said in Unwillige Rolläden:

          @stefan341

          Kannst Du in dem Sonoff "Lichtschalter" nicht einfach den ShutterMode in Tasmota aktivieren?

          Das weiß ich nicht. Muss ich das mit einem Template machen?

          Welchen Typ Sonoff setzt Du ein?

          Diesen

          D 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • S Stefan341

            @dieter_p said in Unwillige Rolläden:

            @stefan341

            Kannst Du in dem Sonoff "Lichtschalter" nicht einfach den ShutterMode in Tasmota aktivieren?

            Das weiß ich nicht. Muss ich das mit einem Template machen?

            Welchen Typ Sonoff setzt Du ein?

            Diesen

            D Online
            D Online
            Dieter_P
            schrieb am zuletzt editiert von Dieter_P
            #51

            @stefan341

            Also das Template würde ich hier vermuten:
            https://templates.blakadder.com/sonoff_TX-T0EU2C.html

            Nein, der Rolladen-Modus ist hier nicht erwähnt.

            Wenn das template konfiguriert ist, was passiert, wenn Du den Rolladen-Modus "einfach" in der Konsole mit:

            SetOption80 1
            

            aktivierst und danach neu startest?

            Es sollte der Slider erscheinen. Es wird empfohlen daran noch nicht "zu spielen" und erst die Öffnungs/Schließzeiten zu konfigurieren:

            SHUTTEROPENDURATION * (* = Zeit in Sekunden die der Rollladen zum Öffnen benötigt)
            
            SHUTTERCLOSEDURATION * (* = Zeit in Sekunden die der Rollladen zum Schließen benötigt)
            
            S 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • D Dieter_P

              @stefan341

              Also das Template würde ich hier vermuten:
              https://templates.blakadder.com/sonoff_TX-T0EU2C.html

              Nein, der Rolladen-Modus ist hier nicht erwähnt.

              Wenn das template konfiguriert ist, was passiert, wenn Du den Rolladen-Modus "einfach" in der Konsole mit:

              SetOption80 1
              

              aktivierst und danach neu startest?

              Es sollte der Slider erscheinen. Es wird empfohlen daran noch nicht "zu spielen" und erst die Öffnungs/Schließzeiten zu konfigurieren:

              SHUTTEROPENDURATION * (* = Zeit in Sekunden die der Rollladen zum Öffnen benötigt)
              
              SHUTTERCLOSEDURATION * (* = Zeit in Sekunden die der Rollladen zum Schließen benötigt)
              
              S Online
              S Online
              Stefan341
              schrieb am zuletzt editiert von
              #52

              @Dieter_P Sorry das meine Antwort so lange gedauert hat...

              @dieter_p said in Unwillige Rolläden:

              SetOption80 1
              

              Das nimmt der soweit,
              Bildschirmfoto 2024-07-02 um 12.39.42.png

              Hat aber leider keine Wirkung (Neustart habe ich gemacht)
              Bildschirmfoto 2024-07-02 um 12.41.34.png

              HomoranH D 2 Antworten Letzte Antwort
              0
              • S Stefan341

                @Dieter_P Sorry das meine Antwort so lange gedauert hat...

                @dieter_p said in Unwillige Rolläden:

                SetOption80 1
                

                Das nimmt der soweit,
                Bildschirmfoto 2024-07-02 um 12.39.42.png

                Hat aber leider keine Wirkung (Neustart habe ich gemacht)
                Bildschirmfoto 2024-07-02 um 12.41.34.png

                HomoranH Nicht stören
                HomoranH Nicht stören
                Homoran
                Global Moderator Administrators
                schrieb am zuletzt editiert von
                #53

                @stefan341 wer bitte soll einen auf 30% verkleinerten 4K-Microfilm entziffern?
                Screenshot_20240702-125148_Firefox.jpg

                So etwas ist Text und gehört als Text in code-tags

                https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge/1

                kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • S Stefan341

                  @Dieter_P Sorry das meine Antwort so lange gedauert hat...

                  @dieter_p said in Unwillige Rolläden:

                  SetOption80 1
                  

                  Das nimmt der soweit,
                  Bildschirmfoto 2024-07-02 um 12.39.42.png

                  Hat aber leider keine Wirkung (Neustart habe ich gemacht)
                  Bildschirmfoto 2024-07-02 um 12.41.34.png

                  D Online
                  D Online
                  Dieter_P
                  schrieb am zuletzt editiert von Dieter_P
                  #54

                  @stefan341

                  Edit: gestern nochmal ein 2-fach Relay in den Shuttermodus gesetzt und es wirkt vielleicht etwas komplex/unnachvollziehbar aber eigentlich braucht man nur das tun was in der Anleitung (https://tasmota.github.io/docs/Blinds-and-Shutters/) steht:

                  ShutterSupport setzen: SetOption80 1

                  Konfiguration für ShutterMode 1 und Interlocks setzen:
                  Shutter mode 1
                  Interlock 1,2
                  Interlock ON

                  Dann Neustarten: Restart 1

                  Taucht der Slider nicht auf prüfen:
                  Welcher Shuttermodus ist aktiv?: Shuttermode
                  Details der Konfiguration Einsehen: Status 13

                  Je nach Ergebnis die Shutterelays neu zuweisen, Interlocks setzen, Shuttermode setzen und Restart

                  S 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • D Dieter_P

                    @stefan341

                    Edit: gestern nochmal ein 2-fach Relay in den Shuttermodus gesetzt und es wirkt vielleicht etwas komplex/unnachvollziehbar aber eigentlich braucht man nur das tun was in der Anleitung (https://tasmota.github.io/docs/Blinds-and-Shutters/) steht:

                    ShutterSupport setzen: SetOption80 1

                    Konfiguration für ShutterMode 1 und Interlocks setzen:
                    Shutter mode 1
                    Interlock 1,2
                    Interlock ON

                    Dann Neustarten: Restart 1

                    Taucht der Slider nicht auf prüfen:
                    Welcher Shuttermodus ist aktiv?: Shuttermode
                    Details der Konfiguration Einsehen: Status 13

                    Je nach Ergebnis die Shutterelays neu zuweisen, Interlocks setzen, Shuttermode setzen und Restart

                    S Online
                    S Online
                    Stefan341
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #55

                    @dieter_p
                    Leider ist das bei mir nicht so einfach, da immer wieder der shuttermode durch den Neustart gelöscht wird.

                    Ich kann das alles soweit eingeben...
                    Bildschirmfoto 2024-08-12 um 10.32.11.png

                    Wenn ich dann nach dem Neustart den shuttermode überprüfe..
                    Bildschirmfoto 2024-08-12 um 10.33.53.png

                    MartinPM 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • S Stefan341

                      @dieter_p
                      Leider ist das bei mir nicht so einfach, da immer wieder der shuttermode durch den Neustart gelöscht wird.

                      Ich kann das alles soweit eingeben...
                      Bildschirmfoto 2024-08-12 um 10.32.11.png

                      Wenn ich dann nach dem Neustart den shuttermode überprüfe..
                      Bildschirmfoto 2024-08-12 um 10.33.53.png

                      MartinPM Online
                      MartinPM Online
                      MartinP
                      schrieb am zuletzt editiert von MartinP
                      #56

                      @stefan341 Man kann die Kommandos, die man in die Tasmota Konsole eintippt auch per MQTT oder per HTTP Request absetzen.
                      Auch scheint es ein Kommando zu geben, Konfiguration zu speichern.
                      https://tasmota.github.io/docs/Commands/#management

                      Intel(R) Celeron(R) CPU N3000 @ 1.04GHz 8G RAM 480G SSD
                      Virtualization : unprivileged lxc container (debian 12 on Proxmox 8.4.14)
                      Linux pve 6.8.12-16-pve
                      6 GByte RAM für den Container
                      Fritzbox 6591 FW 8.03 (Vodafone Leih-Box)
                      Remote-Access über Wireguard der Fritzbox

                      S 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • MartinPM MartinP

                        @stefan341 Man kann die Kommandos, die man in die Tasmota Konsole eintippt auch per MQTT oder per HTTP Request absetzen.
                        Auch scheint es ein Kommando zu geben, Konfiguration zu speichern.
                        https://tasmota.github.io/docs/Commands/#management

                        S Online
                        S Online
                        Stefan341
                        schrieb am zuletzt editiert von Stefan341
                        #57

                        @martinp

                        Ich bin mir nicht ganz sicher, was du mir sagen möchtest. Mit

                        savedata 1
                        

                        Wird meines Wissens die Konfiguration jede Sekunde gespeichert.

                        Den Rest deines Posts mit Befehle per MQTT oder html senden, kann ich nicht wirklich zuordnen.

                        D 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • S Stefan341

                          @martinp

                          Ich bin mir nicht ganz sicher, was du mir sagen möchtest. Mit

                          savedata 1
                          

                          Wird meines Wissens die Konfiguration jede Sekunde gespeichert.

                          Den Rest deines Posts mit Befehle per MQTT oder html senden, kann ich nicht wirklich zuordnen.

                          D Online
                          D Online
                          Dieter_P
                          schrieb am zuletzt editiert von Dieter_P
                          #58

                          @stefan341

                          Edit: So müde Augen sehen doch besser :)

                          Hier ist der Grund warum der shuttermodus nicht aktiv wird. Du aktivierst den Interlock und im Ergebnis wird aber immer ein deaktiverter Interlock zurück gemeldet (Result = Interlock off).
                          Ohne aktiven Interlock kein shuttermode!

                          763aad3a-f050-4d74-a989-1e469424909f-grafik.png

                          Prüfe mal mit

                          status 13
                          

                          Ich vermute Deine Relays und/oder Buttons sind nicht richtig zugeordnet. Entsprecht dürfte die status 13 Abfrage ins Leere laufen. Das wäre dann:

                          STATUS13 = {"StatusSHT":{}}
                          

                          Sollte das so sein, würde ich zuerst die Relays dem Rolladenbetrieb zuweisen mit dem Befehl:

                          ShutterRelay1 1
                          ShutterRelay2 2
                          

                          Danach, wenn das nicht hilft den Shuttermodus zu aktivieren und ein Ergebnis für Status 13 zu bekommen, dann noch Deine Buttons zuweisen mit:

                          Backlog ShutterButton1 1 up 1; ShutterButton1 2 down 1
                          

                          Jetzt sollte der bekannte Weg etwas liefern:

                          SetOption80 1
                          Shuttermode 1
                          Interlock 1,2
                          Interlock ON
                          status 13
                          restart 1

                          So sollte status 13 aussehen, wenn Relay 1 und Relays 2 für den Rolladenbetrieb im Modus 1 aktiv sind:

                          19:10:42.835 CMD: status 13
                          19:10:42.841 RSL: STATUS13 = {"StatusSHT":{"SHT0":{"Relay1":1,"Relay2":2,"Open":100,"Close":100,"50perc":50,"Delay":0,"Opt":"0000","Calib":[300,500,700,900,1000],"Mode":"1"}}}
                          

                          Komplett entsprechend:

                          19:20:56.872 CMD: setoption80 1
                          19:20:56.877 RSL: RESULT = {"SetOption80":"ON"}
                          19:21:04.590 CMD: shuttermode 1
                          19:21:04.595 SHT: ShutterMode: 1
                          19:21:04.598 RSL: RESULT = {"ShutterMode":1}
                          19:21:11.503 CMD: interlock 1,2
                          19:21:11.507 SHT: ShutterMode: 1
                          19:21:11.510 RSL: RESULT = {"Interlock":"ON","Groups":"1,2"}
                          19:21:17.318 CMD: interlock on
                          19:21:17.322 SHT: ShutterMode: 1
                          19:21:17.325 RSL: RESULT = {"Interlock":"ON","Groups":"1,2"}
                          19:21:29.612 CMD: status 13
                          19:21:29.618 RSL: STATUS13 = {"StatusSHT":{"SHT0":{"Relay1":1,"Relay2":2,"Open":100,"Close":100,"50perc":50,"Delay":0,"Opt":"0000","Calib":[300,500,700,900,1000],"Mode":"1"}}}
                          
                          S 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • D Dieter_P

                            @stefan341

                            Edit: So müde Augen sehen doch besser :)

                            Hier ist der Grund warum der shuttermodus nicht aktiv wird. Du aktivierst den Interlock und im Ergebnis wird aber immer ein deaktiverter Interlock zurück gemeldet (Result = Interlock off).
                            Ohne aktiven Interlock kein shuttermode!

                            763aad3a-f050-4d74-a989-1e469424909f-grafik.png

                            Prüfe mal mit

                            status 13
                            

                            Ich vermute Deine Relays und/oder Buttons sind nicht richtig zugeordnet. Entsprecht dürfte die status 13 Abfrage ins Leere laufen. Das wäre dann:

                            STATUS13 = {"StatusSHT":{}}
                            

                            Sollte das so sein, würde ich zuerst die Relays dem Rolladenbetrieb zuweisen mit dem Befehl:

                            ShutterRelay1 1
                            ShutterRelay2 2
                            

                            Danach, wenn das nicht hilft den Shuttermodus zu aktivieren und ein Ergebnis für Status 13 zu bekommen, dann noch Deine Buttons zuweisen mit:

                            Backlog ShutterButton1 1 up 1; ShutterButton1 2 down 1
                            

                            Jetzt sollte der bekannte Weg etwas liefern:

                            SetOption80 1
                            Shuttermode 1
                            Interlock 1,2
                            Interlock ON
                            status 13
                            restart 1

                            So sollte status 13 aussehen, wenn Relay 1 und Relays 2 für den Rolladenbetrieb im Modus 1 aktiv sind:

                            19:10:42.835 CMD: status 13
                            19:10:42.841 RSL: STATUS13 = {"StatusSHT":{"SHT0":{"Relay1":1,"Relay2":2,"Open":100,"Close":100,"50perc":50,"Delay":0,"Opt":"0000","Calib":[300,500,700,900,1000],"Mode":"1"}}}
                            

                            Komplett entsprechend:

                            19:20:56.872 CMD: setoption80 1
                            19:20:56.877 RSL: RESULT = {"SetOption80":"ON"}
                            19:21:04.590 CMD: shuttermode 1
                            19:21:04.595 SHT: ShutterMode: 1
                            19:21:04.598 RSL: RESULT = {"ShutterMode":1}
                            19:21:11.503 CMD: interlock 1,2
                            19:21:11.507 SHT: ShutterMode: 1
                            19:21:11.510 RSL: RESULT = {"Interlock":"ON","Groups":"1,2"}
                            19:21:17.318 CMD: interlock on
                            19:21:17.322 SHT: ShutterMode: 1
                            19:21:17.325 RSL: RESULT = {"Interlock":"ON","Groups":"1,2"}
                            19:21:29.612 CMD: status 13
                            19:21:29.618 RSL: STATUS13 = {"StatusSHT":{"SHT0":{"Relay1":1,"Relay2":2,"Open":100,"Close":100,"50perc":50,"Delay":0,"Opt":"0000","Calib":[300,500,700,900,1000],"Mode":"1"}}}
                            
                            S Online
                            S Online
                            Stefan341
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #59

                            Na das sieht doch schon viel besser aus :) Nachdem ich die Relais zugewiesen habe, sieht es zumindest schonmal so aus

                            Bildschirmfoto 2024-08-15 um 23.00.40.png

                            Jetzt bin ich aber noch über folgendes gestolpert:

                            @dieter_p said in Unwillige Rolläden:

                            Backlog ShutterButton1 1 up 1; ShutterButton1 2 down 1
                            

                            Ich habe den Schalter um 90 Grad nach links gedreht eingebaut. Das heißt als, der ursprünglich linke Schalter ist unten, der rechte oben. Müsste es dann nicht heißen:

                            Backlog ShutterButton1 1 down 1; ShutterButton1 2 up 1
                            
                            

                            ?

                            D 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • S Stefan341

                              Na das sieht doch schon viel besser aus :) Nachdem ich die Relais zugewiesen habe, sieht es zumindest schonmal so aus

                              Bildschirmfoto 2024-08-15 um 23.00.40.png

                              Jetzt bin ich aber noch über folgendes gestolpert:

                              @dieter_p said in Unwillige Rolläden:

                              Backlog ShutterButton1 1 up 1; ShutterButton1 2 down 1
                              

                              Ich habe den Schalter um 90 Grad nach links gedreht eingebaut. Das heißt als, der ursprünglich linke Schalter ist unten, der rechte oben. Müsste es dann nicht heißen:

                              Backlog ShutterButton1 1 down 1; ShutterButton1 2 up 1
                              
                              

                              ?

                              D Online
                              D Online
                              Dieter_P
                              schrieb am zuletzt editiert von Dieter_P
                              #60

                              @stefan341 said in Unwillige Rolläden:

                              Na das sieht doch schon viel besser aus :) Nachdem ich die Relais zugewiesen habe, sieht es zumindest schonmal so aus

                              Bildschirmfoto 2024-08-15 um 23.00.40.png

                              Wenigstens schon mal der Rolladenmodus aktiv, aber hier sind jetzt 2 Rolladen aktiv -> sichtbar über 2 Slider

                              Da stimmt doch noch etwas nicht, oder?

                              Was gibt status 13 aus?

                              Jetzt bin ich aber noch über folgendes gestolpert:

                              @dieter_p said in Unwillige Rolläden:

                              Backlog ShutterButton1 1 up 1; ShutterButton1 2 down 1
                              

                              Ich habe den Schalter um 90 Grad nach links gedreht eingebaut. Das heißt als, der ursprünglich linke Schalter ist unten, der rechte oben. Müsste es dann nicht heißen:

                              Backlog ShutterButton1 1 down 1; ShutterButton1 2 up 1
                              
                              

                              ?

                              Wenn Du die zwei Buttons verstauschen möchtest in Ihrer Wirkung kann man die Zuordnung ändern so ja oder direkt in der Geräteeinstellung von Tasmota GPIO 0 war füher Button 1 und ist jetzt Button 2 und GPIO 9 war früher 2 und ist jetzt 1.

                              914d8f51-e743-4aae-8e4a-8848853792dc-grafik.png

                              Ich empfinde die Geräteeinstellung in Tasmota offensichtlicher/einfacher für solche Änderungen. Die Button Zuweisung in der Rolladenkonfiguration ist recht tief in den Details und dafür müßte ich immer Doku lesen.

                              S 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • D Dieter_P

                                @stefan341 said in Unwillige Rolläden:

                                Na das sieht doch schon viel besser aus :) Nachdem ich die Relais zugewiesen habe, sieht es zumindest schonmal so aus

                                Bildschirmfoto 2024-08-15 um 23.00.40.png

                                Wenigstens schon mal der Rolladenmodus aktiv, aber hier sind jetzt 2 Rolladen aktiv -> sichtbar über 2 Slider

                                Da stimmt doch noch etwas nicht, oder?

                                Was gibt status 13 aus?

                                Jetzt bin ich aber noch über folgendes gestolpert:

                                @dieter_p said in Unwillige Rolläden:

                                Backlog ShutterButton1 1 up 1; ShutterButton1 2 down 1
                                

                                Ich habe den Schalter um 90 Grad nach links gedreht eingebaut. Das heißt als, der ursprünglich linke Schalter ist unten, der rechte oben. Müsste es dann nicht heißen:

                                Backlog ShutterButton1 1 down 1; ShutterButton1 2 up 1
                                
                                

                                ?

                                Wenn Du die zwei Buttons verstauschen möchtest in Ihrer Wirkung kann man die Zuordnung ändern so ja oder direkt in der Geräteeinstellung von Tasmota GPIO 0 war füher Button 1 und ist jetzt Button 2 und GPIO 9 war früher 2 und ist jetzt 1.

                                914d8f51-e743-4aae-8e4a-8848853792dc-grafik.png

                                Ich empfinde die Geräteeinstellung in Tasmota offensichtlicher/einfacher für solche Änderungen. Die Button Zuweisung in der Rolladenkonfiguration ist recht tief in den Details und dafür müßte ich immer Doku lesen.

                                S Online
                                S Online
                                Stefan341
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #61

                                @dieter_p said in Unwillige Rolläden:

                                Was gibt status 13 aus?

                                10:56:03.805 CMD: status 13
                                10:56:03.812 RSL: STATUS13 = {"StatusSHT":{"SHT0":{"Relay1":1,"Relay2":2,"Open":100,"Close":100,"50perc":50,"Delay":0,"Opt":"0000","Calib":[300,500,700,900,1000],"Mode":"1"},"SHT1":{"Relay1":2,"Relay2":3,"Open":100,"Close":100,"50perc":50,"Delay":0,"Opt":"0
                                
                                D 2 Antworten Letzte Antwort
                                0
                                • S Stefan341

                                  @dieter_p said in Unwillige Rolläden:

                                  Was gibt status 13 aus?

                                  10:56:03.805 CMD: status 13
                                  10:56:03.812 RSL: STATUS13 = {"StatusSHT":{"SHT0":{"Relay1":1,"Relay2":2,"Open":100,"Close":100,"50perc":50,"Delay":0,"Opt":"0000","Calib":[300,500,700,900,1000],"Mode":"1"},"SHT1":{"Relay1":2,"Relay2":3,"Open":100,"Close":100,"50perc":50,"Delay":0,"Opt":"0
                                  
                                  D Online
                                  D Online
                                  Dieter_P
                                  schrieb am zuletzt editiert von Dieter_P
                                  #62

                                  @stefan341 said in Unwillige Rolläden:

                                  @dieter_p said in Unwillige Rolläden:

                                  Was gibt status 13 aus?

                                  10:56:03.805 CMD: status 13
                                  10:56:03.812 RSL: STATUS13 = {"StatusSHT":{"SHT0":{"Relay1":1,"Relay2":2,"Open":100,"Close":100,"50perc":50,"Delay":0,"Opt":"0000","Calib":[300,500,700,900,1000],"Mode":"1"},"SHT1":{"Relay1":2,"Relay2":3,"Open":100,"Close":100,"50perc":50,"Delay":0,"Opt":"0
                                  

                                  Oja, die erste Rollade :

                                  "SHT0":....
                                  

                                  die zweite Rollade:

                                  "SHT1":...
                                  

                                  Da hier Relays (zB Nr2) doppelt vorkommen, kann das sehr unschön werden. Muß ich selbst testen wir man SHT1 sauber löscht.

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • S Stefan341

                                    @dieter_p said in Unwillige Rolläden:

                                    Was gibt status 13 aus?

                                    10:56:03.805 CMD: status 13
                                    10:56:03.812 RSL: STATUS13 = {"StatusSHT":{"SHT0":{"Relay1":1,"Relay2":2,"Open":100,"Close":100,"50perc":50,"Delay":0,"Opt":"0000","Calib":[300,500,700,900,1000],"Mode":"1"},"SHT1":{"Relay1":2,"Relay2":3,"Open":100,"Close":100,"50perc":50,"Delay":0,"Opt":"0
                                    
                                    D Online
                                    D Online
                                    Dieter_P
                                    schrieb am zuletzt editiert von Dieter_P
                                    #63

                                    @stefan341

                                    Sorry mein Fehler und der Befehl

                                    ShutterRelay2 2
                                    

                                    Schaltet die zweite Rollade aktiv und bindet dort nochmal Relays 2 ein.

                                    mit

                                    ShutterRelay2 0
                                    

                                    machst Du es rückgängig

                                    S 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • D Dieter_P

                                      @stefan341

                                      Sorry mein Fehler und der Befehl

                                      ShutterRelay2 2
                                      

                                      Schaltet die zweite Rollade aktiv und bindet dort nochmal Relays 2 ein.

                                      mit

                                      ShutterRelay2 0
                                      

                                      machst Du es rückgängig

                                      S Online
                                      S Online
                                      Stefan341
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #64

                                      @dieter_p
                                      Super, das hat schonmal geklappt ;) Danke

                                      Bildschirmfoto 2024-08-16 um 22.58.59.png

                                      Jetzt habe ich nur noch folgendes Problem:
                                      Die Anzeige ist falsch rum: Der linke Schalter muss runter sein und nicht hoch, der rechte Schalter demzufolge hoch und nicht runter.

                                      Das Rollo ist bei dem Bild geschlossen und nicht wie lt. Anzeige geöffnet.

                                      Also irgendwie müsste man das drehen ....

                                      D 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • S Stefan341

                                        @dieter_p
                                        Super, das hat schonmal geklappt ;) Danke

                                        Bildschirmfoto 2024-08-16 um 22.58.59.png

                                        Jetzt habe ich nur noch folgendes Problem:
                                        Die Anzeige ist falsch rum: Der linke Schalter muss runter sein und nicht hoch, der rechte Schalter demzufolge hoch und nicht runter.

                                        Das Rollo ist bei dem Bild geschlossen und nicht wie lt. Anzeige geöffnet.

                                        Also irgendwie müsste man das drehen ....

                                        D Online
                                        D Online
                                        Dieter_P
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #65

                                        @stefan341

                                        Mit dem Befehl

                                        ShutterInvert<x> 1 
                                        

                                        Kannst Du die ganze Öffnen/Schließen Logik von Tasmota rumdrehen.

                                        S 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • D Dieter_P

                                          @stefan341

                                          Mit dem Befehl

                                          ShutterInvert<x> 1 
                                          

                                          Kannst Du die ganze Öffnen/Schließen Logik von Tasmota rumdrehen.

                                          S Online
                                          S Online
                                          Stefan341
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #66

                                          @dieter_p said in Unwillige Rolläden:

                                          @stefan341

                                          Mit dem Befehl

                                          ShutterInvert<x> 1 
                                          

                                          Kannst Du die ganze Öffnen/Schließen Logik von Tasmota rumdrehen.

                                          Sicher? Bei mir kehrt das nur um ob jetzt offen 100% und geschlossen 0% ist um umgekehrt.

                                          Ich habe jetzt den Schalter einfach umgedreht. Jetzt passt es mit offen und geschlossen im Slider und bei den Schaltern auf der Oberfläche ist hoch jetzt hoch und runter ist runter.

                                          Nur wenn ich direkt am Schalter schalte, ist es noch falsch herum. Wenn ich das Rollo runterfahren will, muss ich den Schalter für hoch drücken, das Licht vom Schalter für runter wird heller (als hätte ich ihn gedrückt, was ich aber nicht habe) und das Rollo fährt runter.

                                          Wenn ich hochfahren will, muss ich den Schalter für runter drücken, der Schalter für hoch wird heller (den ich aber nicht gedrückt habe) und das Rollo fährt hoch.

                                          D 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          655

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.5k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe