  4. Daten aus iobroker zu evcc übertragen

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.9k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.3k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    3.5k

Daten aus iobroker zu evcc übertragen

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Einsteigerfragen
62 Beiträge 4 Kommentatoren 11.9k Aufrufe 4 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • D docsnyder7

    @steffe-s Danke für den link.
    ich habe jetzt testweise mal pv auf mqtt umgestellt... also unter mqtt.0 einen ordner, darin eine DP in dem die aktuelle PV leistung reingeschrieben wird

    die yaml schaut jetzt aus , wie bei @loverz
    da ich momentan den WR via modbus in evcc auslese, die daten per mqtt an iobroker schicke... und mit dem pv ja quasi über mqtt wieder zurück.. kann es da einen Konflikt geben?

    Steffe.S.S Offline
    Steffe.S.S Offline
    Steffe.S.
    schrieb am zuletzt editiert von
    #20

    @docsnyder7

    an Deiner Stelle würde ich entweder MQTT oder modbus nehmen.

    Aber wenn jetzt alles gut läuft, warum möchtest Du denn wechseln?

    D 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • Steffe.S.S Steffe.S.

      @docsnyder7

      an Deiner Stelle würde ich entweder MQTT oder modbus nehmen.

      Aber wenn jetzt alles gut läuft, warum möchtest Du denn wechseln?

      D Online
      D Online
      docsnyder7
      schrieb am zuletzt editiert von docsnyder7
      #21

      @steffe-s würde gerne alles auf dem Iobroker haben und von da aus verteilen...
      evcc schiebt mir die daten via mqtt weiter und iobroker nutzt den modbusproxy für evt Steuerbefehle über evcc an den WR

      mit den konfig jetzt zeigt er mir die modbus Daten wie grid und battery an, aber pv, was ja über mqtt kommen soll nicht..

      evcc schreibt pv1 outdated

      Steffe.S.S 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • D docsnyder7

        @steffe-s würde gerne alles auf dem Iobroker haben und von da aus verteilen...
        evcc schiebt mir die daten via mqtt weiter und iobroker nutzt den modbusproxy für evt Steuerbefehle über evcc an den WR

        mit den konfig jetzt zeigt er mir die modbus Daten wie grid und battery an, aber pv, was ja über mqtt kommen soll nicht..

        evcc schreibt pv1 outdated

        Steffe.S.S Offline
        Steffe.S.S Offline
        Steffe.S.
        schrieb am zuletzt editiert von Steffe.S.
        #22

        @docsnyder7

        genau so möchte ich es auch machen. Da eh schon alle Daten im iobroker sind, nehme ich diese dann einfach von da.

        Kannst Du mir vielleicht Deine mqtt Einstellung der yaml für die Batteriekapazität zeigen? Die fehlt mir noch.

        D 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • Steffe.S.S Steffe.S.

          @docsnyder7

          genau so möchte ich es auch machen. Da eh schon alle Daten im iobroker sind, nehme ich diese dann einfach von da.

          Kannst Du mir vielleicht Deine mqtt Einstellung der yaml für die Batteriekapazität zeigen? Die fehlt mir noch.

          D Online
          D Online
          docsnyder7
          schrieb am zuletzt editiert von
          #23

          @steffe-s
          die hab ich noch nicht, da bei mir noch nicht mal pv via mqtt funktioniert...

          aber hättest du im gegenzug mal bitte die Server Settings vom mqtt broker auf der iobroker Seite?

          Steffe.S.S 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • D docsnyder7

            @steffe-s
            die hab ich noch nicht, da bei mir noch nicht mal pv via mqtt funktioniert...

            aber hättest du im gegenzug mal bitte die Server Settings vom mqtt broker auf der iobroker Seite?

            Steffe.S.S Offline
            Steffe.S.S Offline
            Steffe.S.
            schrieb am zuletzt editiert von
            #24

            @docsnyder7

            wie oben von @loverz beschrieben.

            Ich habe lediglich den Port auf 1881 geändert, da 1883 schon benutzt wird. Unter MQTT-Einstellungen habe ich noch "Sende auch Zustände (ake=true) eingestellt.

            D 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • Steffe.S.S Steffe.S.

              @docsnyder7

              wie oben von @loverz beschrieben.

              Ich habe lediglich den Port auf 1881 geändert, da 1883 schon benutzt wird. Unter MQTT-Einstellungen habe ich noch "Sende auch Zustände (ake=true) eingestellt.

              D Online
              D Online
              docsnyder7
              schrieb am zuletzt editiert von
              #25

              @steffe-s
              also brauch ich 2 mqtt instanzen... eine um die stats von evcc, zb von der Wallbox im Iobroker zu sehen, die andere um die stats für evcc verfügbar zu machen?

              Steffe.S.S L 2 Antworten Letzte Antwort
              0
              • D docsnyder7

                @steffe-s
                also brauch ich 2 mqtt instanzen... eine um die stats von evcc, zb von der Wallbox im Iobroker zu sehen, die andere um die stats für evcc verfügbar zu machen?

                Steffe.S.S Offline
                Steffe.S.S Offline
                Steffe.S.
                schrieb am zuletzt editiert von Steffe.S.
                #26

                @docsnyder7

                ich habe die andere MQTT-Instanz mit Port 1883 für meine Stromzähler über den sonoff-Adapter
                Bei der Wallbox bin ich "noch" überfragt, da ich nur erst einmal eine Virtuelle Wallbox in EVCC eingestellt habe

                da evcc aber die Wallbox steuert sollt diese vielleicht eher per TCP/IP angebunden sein (zumindest wird das im Video so beschrieben) oder Cloud (siehe oben)

                D 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • Steffe.S.S Steffe.S.

                  @docsnyder7

                  ich habe die andere MQTT-Instanz mit Port 1883 für meine Stromzähler über den sonoff-Adapter
                  Bei der Wallbox bin ich "noch" überfragt, da ich nur erst einmal eine Virtuelle Wallbox in EVCC eingestellt habe

                  da evcc aber die Wallbox steuert sollt diese vielleicht eher per TCP/IP angebunden sein (zumindest wird das im Video so beschrieben) oder Cloud (siehe oben)

                  D Online
                  D Online
                  docsnyder7
                  schrieb am zuletzt editiert von docsnyder7
                  #27

                  @steffe-s
                  ok...

                  ich hab ansich alles gemacht wie @loverz es beschreibt... aber bekomme den Wert pv1 aus dem ordner mqtt.0.evcc_meters nicht im evcc angezeigt?

                  meters:
                  - name: grid
                    type: custom
                    power:
                      source: mqtt
                      topic: evcc_meters/grid 
                  
                  - name: pv1
                    type: custom
                    power:
                      source: mqtt
                      topic: evcc_meters/pv1
                  
                  site:
                    title: Home
                    meters:
                      grid: grid
                      pv: pv1
                  
                  mqtt:
                    broker: 192.168.178.57:1883
                    topic: mqtt.0/evcc
                    user: xxxxx
                    password: xxxxxxxx
                  

                  mqtt.jpg
                  DPs werden gefüllt

                  Steffe.S.S L 2 Antworten Letzte Antwort
                  0
                  • D docsnyder7

                    @steffe-s
                    ok...

                    ich hab ansich alles gemacht wie @loverz es beschreibt... aber bekomme den Wert pv1 aus dem ordner mqtt.0.evcc_meters nicht im evcc angezeigt?

                    meters:
                    - name: grid
                      type: custom
                      power:
                        source: mqtt
                        topic: evcc_meters/grid 
                    
                    - name: pv1
                      type: custom
                      power:
                        source: mqtt
                        topic: evcc_meters/pv1
                    
                    site:
                      title: Home
                      meters:
                        grid: grid
                        pv: pv1
                    
                    mqtt:
                      broker: 192.168.178.57:1883
                      topic: mqtt.0/evcc
                      user: xxxxx
                      password: xxxxxxxx
                    

                    mqtt.jpg
                    DPs werden gefüllt

                    Steffe.S.S Offline
                    Steffe.S.S Offline
                    Steffe.S.
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #28

                    @docsnyder7

                    grid kommt aber an? Ich schau mal heute abend in meiner ymal bin noch unterwegs

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • D docsnyder7

                      @steffe-s
                      also brauch ich 2 mqtt instanzen... eine um die stats von evcc, zb von der Wallbox im Iobroker zu sehen, die andere um die stats für evcc verfügbar zu machen?

                      L Offline
                      L Offline
                      loverz
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #29

                      @docsnyder7 sagte in Daten aus iobroker zu evcc übertragen:

                      also brauch ich 2 mqtt instanzen... eine um die stats von evcc, zb von der Wallbox im Iobroker zu sehen, die andere um die stats für evcc verfügbar zu machen?

                      Nein.
                      Eine reicht, da dann sowieso alle Daten von EVCC an ioBroker übergeben werden. Sieht dann genau gleich aus, wie wenn der EVCC Adapter installiert wäre. Den braucht es dann nicht mehr, da alles via mqtt reinkommt. Zumindest ist das bei mir so.

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • D docsnyder7

                        @steffe-s
                        ok...

                        ich hab ansich alles gemacht wie @loverz es beschreibt... aber bekomme den Wert pv1 aus dem ordner mqtt.0.evcc_meters nicht im evcc angezeigt?

                        meters:
                        - name: grid
                          type: custom
                          power:
                            source: mqtt
                            topic: evcc_meters/grid 
                        
                        - name: pv1
                          type: custom
                          power:
                            source: mqtt
                            topic: evcc_meters/pv1
                        
                        site:
                          title: Home
                          meters:
                            grid: grid
                            pv: pv1
                        
                        mqtt:
                          broker: 192.168.178.57:1883
                          topic: mqtt.0/evcc
                          user: xxxxx
                          password: xxxxxxxx
                        

                        mqtt.jpg
                        DPs werden gefüllt

                        L Offline
                        L Offline
                        loverz
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #30

                        @docsnyder7 die pv Werte sind glaub in Watt, bei dir scheint es kW zu sein, also Komma verschieben (mit tausend multiplizieren)

                        Versuch mal

                        den Absatz:
                        mqtt:
                        broker: 192.168.178.57:1883
                        topic: mqtt.0/evcc
                        user: xxxxx
                        password: xxxxxxxx

                        Weiter oben einzutragen, also vor deine meters.
                        Falls er das zyklisch abarbeitet, weiß er oben noch nicht, wo er es holen soll.
                        Das könnte eine Ursache sein.

                        D Steffe.S.S 2 Antworten Letzte Antwort
                        1
                        • L loverz

                          @docsnyder7 die pv Werte sind glaub in Watt, bei dir scheint es kW zu sein, also Komma verschieben (mit tausend multiplizieren)

                          Versuch mal

                          den Absatz:
                          mqtt:
                          broker: 192.168.178.57:1883
                          topic: mqtt.0/evcc
                          user: xxxxx
                          password: xxxxxxxx

                          Weiter oben einzutragen, also vor deine meters.
                          Falls er das zyklisch abarbeitet, weiß er oben noch nicht, wo er es holen soll.
                          Das könnte eine Ursache sein.

                          D Online
                          D Online
                          docsnyder7
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #31

                          @loverz
                          versuche ich.. wie bekomme ich die grid Daten noch in positiv und negativ? muss ich da im blockly was umrechnen?

                          L 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • D docsnyder7

                            @loverz
                            versuche ich.. wie bekomme ich die grid Daten noch in positiv und negativ? muss ich da im blockly was umrechnen?

                            L Offline
                            L Offline
                            loverz
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #32

                            @docsnyder7 evcc nimmt sie wie sie kommen.
                            Negativ ist Einspeisung, Positiv Netzbezug.
                            Das musst du sicherstellen.

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • L loverz

                              @docsnyder7 die pv Werte sind glaub in Watt, bei dir scheint es kW zu sein, also Komma verschieben (mit tausend multiplizieren)

                              Versuch mal

                              den Absatz:
                              mqtt:
                              broker: 192.168.178.57:1883
                              topic: mqtt.0/evcc
                              user: xxxxx
                              password: xxxxxxxx

                              Weiter oben einzutragen, also vor deine meters.
                              Falls er das zyklisch abarbeitet, weiß er oben noch nicht, wo er es holen soll.
                              Das könnte eine Ursache sein.

                              Steffe.S.S Offline
                              Steffe.S.S Offline
                              Steffe.S.
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #33

                              @loverz sagte in Daten aus iobroker zu evcc übertragen:

                              @docsnyder7 die pv Werte sind glaub in Watt, bei dir scheint es kW zu sein, also Komma verschieben (mit tausend multiplizieren)

                              ich schicke auch alles in "W" rüber und evcc recht es dann um

                              L 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • Steffe.S.S Steffe.S.

                                @loverz sagte in Daten aus iobroker zu evcc übertragen:

                                @docsnyder7 die pv Werte sind glaub in Watt, bei dir scheint es kW zu sein, also Komma verschieben (mit tausend multiplizieren)

                                ich schicke auch alles in "W" rüber und evcc recht es dann um

                                L Offline
                                L Offline
                                loverz
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #34

                                @steffe-s wieso steht in deinem Screenshot bei PV dann 4,774

                                Steffe.S.S 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • L loverz

                                  @steffe-s wieso steht in deinem Screenshot bei PV dann 4,774

                                  Steffe.S.S Offline
                                  Steffe.S.S Offline
                                  Steffe.S.
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #35

                                  @loverz

                                  das ist der Screenshot von @docsnyder7

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • Steffe.S.S Steffe.S.

                                    @loverz

                                    den Datenpunkt habe ich schon angelegt ich muss diesen nur noch an Evcc senden.

                                    Screenshot 2024-07-31 21665812.png

                                    Steffe.S.S Offline
                                    Steffe.S.S Offline
                                    Steffe.S.
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #36

                                    @steffe-s sagte in Daten aus iobroker zu evcc übertragen:

                                    @loverz

                                    den Datenpunkt habe ich schon angelegt ich muss diesen nur noch an Evcc senden.

                                    Screenshot 2024-07-31 21665812.png

                                    @loverz das sind meine DP

                                    L D 2 Antworten Letzte Antwort
                                    0
                                    • Steffe.S.S Steffe.S.

                                      @steffe-s sagte in Daten aus iobroker zu evcc übertragen:

                                      @loverz

                                      den Datenpunkt habe ich schon angelegt ich muss diesen nur noch an Evcc senden.

                                      Screenshot 2024-07-31 21665812.png

                                      @loverz das sind meine DP

                                      L Offline
                                      L Offline
                                      loverz
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #37

                                      @steffe-s ja, das sieht gut aus, du hast mich etwas irritiert, weil du auf meine Aufforderung zur Umwandlung in Watt reagiert hast. Es betrifft natürlich @docsnyder7

                                      D 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • Steffe.S.S Steffe.S.

                                        @steffe-s sagte in Daten aus iobroker zu evcc übertragen:

                                        @loverz

                                        den Datenpunkt habe ich schon angelegt ich muss diesen nur noch an Evcc senden.

                                        Screenshot 2024-07-31 21665812.png

                                        @loverz das sind meine DP

                                        D Online
                                        D Online
                                        docsnyder7
                                        schrieb am zuletzt editiert von docsnyder7
                                        #38

                                        @steffe-s
                                        schreibst du soc mit zum bereich battery unter meters im evcc?

                                        soc und grid bekomme ich jetzt hin, aber pv nicht... muss grid noch im vorzeichen anpassen

                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • L loverz

                                          @steffe-s ja, das sieht gut aus, du hast mich etwas irritiert, weil du auf meine Aufforderung zur Umwandlung in Watt reagiert hast. Es betrifft natürlich @docsnyder7

                                          D Online
                                          D Online
                                          docsnyder7
                                          schrieb am zuletzt editiert von docsnyder7
                                          #39

                                          @loverz

                                          soc und grid bekomme ich jetzt hin... aber pv nicht... mache mir grad keine Plan, warum? alle Daten mehrfach gecheck... der DP pv unter mqtt.0.evcc_meters wird gefüllt.. aber evccc zeigt nix an

                                          Edit: habs... musste tatsächlich den Wert in W umrechnen...

                                          Danke Euch für die Hilfestellung bis hierher

                                          Steffe.S.S 1 Antwort Letzte Antwort
                                          1
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          739

                                          Online

                                          32.5k

                                          Benutzer

                                          81.6k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe