      @martinp sagte in Smarte Sicherungsautomaten mit Iobrocker:

      @bananajoe said in Smarte Sicherungsautomaten mit Iobrocker:

      Naja, unser Haus ist auch Baujahr 1965, als wir es 2007 gekauft haben, gab es 3 Sicherungen, davon war eine Ende der 80er Jahre zusammen mit der Ölheizung nachgerüstet worden ... Die alte Verteilung war nicht viel größer als ein DIN A4 Blatt, ein Schalter, eine Lampe und ein bis 2 Steckdosen pro Raum

      ...

      Da wir eh neu ziehen mussten, habe ich von allem (Schalter, Steckdose, Lampe) jeweils ein eigenes Kabel 3x1,5 gezogen. Bei Doppelsteckdosen 5x1,5. Wenn es 4 Dosen sind halt 5x1,5 + 3x1,5

      Auf Deinen Foto sind die Beschriftungen der Sicherungsautomaten nicht zu erkennen: Sind das B16 Automaten? Dann wären 1,5 mm² je nach Verlegeart gelegentlich zu wenig.

      Siehe diese Tabellen von ABB... https://library.e.abb.com/public/edc51e83d85231d8c1257845002a4a8f/2CDC400027D0101.pdf
      Ab Seite 6 wird es je nach Umgebungstemperatur und Anzahl gleichzeitig belasteter Adern interessant ...

      Mein Elektriker war zu faul zum Rechnen, und hat zumindest die Steckdosen alle mit 2,5 mm² angefahren, da ist man definitiv auf der sicheren Seite ... Damals war aber Kupfer auch noch preiswerter, und die 13 A Leitungsschutzschalter deutlich teurer, als die 16 A Dinger ...

      Ja, sind B16. Ja, die Diskussion kommt immer wieder hoch, ist ja gerade mit Solar und Balkonanlagen ein beliebtes Thema.
      3b548c5f-a9a3-47cb-aa21-723a1192f01c-image.png
      Quelle: https://www.zaehlerschrank24.de/strombelastbarkeitstabelle/
      Der schlechteste Wert ist also bei Verlegung in wärmegedämmten Wänden, und selbst da sind 16A noch in Ordnung. Zudem meine 3-fach Kabel zu 95% 3x2,5mm² sind. Einfach weil ich eine 500m Trommel aus einer Insolvenz ergattert hatte. Alle Starken Verbraucher (Herd, Waschmaschine, Trockner, Werkstatt) haben auch 2,5mm² Leitungen bekommen.
      Wenn man dann mal sieht wie dünn die Strippe ist die von den Stadtwerken ins haus kommt ...

      Es geht ja immer um den langsamen Fall, also wenn z.B. 18A statt 16A gezogen werden, wie lange es dann dauert bis die Sicherung auslöst, dann kann so eine Leitung warm werden.

      mcm1957 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • BananaJoe
        BananaJoe Most Active @MartinP last edited by

        @martinp sagte in Smarte Sicherungsautomaten mit Iobrocker:

        oder hier etwas mit 16 Kreisen
        https://www.amazon.de/EMPORIA-ENERGY-3-Phasen-Emporia-Zuhause-Energiemonitor-Echtzeit-Strommonitor/dp/B08CJ3VC79/

        @josch12

        Wie versprochen habe ich heute meinen Freund ausgequetscht wie zufrieden er mit dem Emporia-Gerät, 16 Messeinheiten für 199 Euro, ist, er war zum Essen zum Besuch und wir hatten reichlich zeit zum reden.

        Fazit:

        • Das Ding misst genau. Er hat die Werte mit einem Zangenmessgerät kontrolliert (ein teures Modell, er ist Elektriker und hat das von der Arbeit mitgebracht) und die Werte stimmten - innerhalb von geringen Toleranzen - überein.
        • Die Phasen muss man nicht beachten beim setzen der Klammern, nur die Richtung
        • Der ioBroker-Adpater läuft stabil. Er hat zwar noch einen regelmäßigen Neustart drin, aber auch keine Probleme.

        Das mit Klammern ist dann auch nicht ganz einfach, die brauchen halt auch Platz. Aber er würde das Gerät wieder kaufen.

        1 Reply Last reply Reply Quote 2
        • mcm1957
          mcm1957 @BananaJoe last edited by mcm1957

          @bananajoe said in Smarte Sicherungsautomaten mit Iobrocker:

          Ich habe mir jetzt mal die für Österreich gültige Nprm rausgesucht.
          Siehe https://www.schrack.at/fileadmin/f/at/Normen_und_Bundesgesetze/OE-Normen/OEVE-EN_1_Teil_3_41.pdf

          Im Prinzip sind bei 1,5mm2 folgende Absicherungen zulässig - siehe Seite 41-22

          Voraussetzung maximal 3 belastete Adern (bei mehr belasteten Adern im Rohr müsste man etwas abziehen)
          Einzeldrähte od. Schlauchleitung im Rohr in PUTZ, BETON oder AUFPUTZ (B, B2) 16A
          Einzeldrähte od. Schlauchleitung im Rohr in wärmedämmender Umgebung (A, A2) 13A

          Bei den üblichen Trockenbauwänden mit Dämmstoffüllung waren daher nur 13A zulässig. Im Putz sind 16A zulässig. Immer vorausgesetzt dass die Leitungslänge bzw. die Netzanbindung ausreichen um das Kurzschlussstromkriterium zu erfüllen (sollte aber innerhalb eine Wohnung immer gegeben sein).

          On Characteristik B od C ist irrelevant.

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Gaspode
            Gaspode @mcm1957 last edited by Gaspode

            @mcm1957 said in Smarte Sicherungsautomaten mit Iobrocker:

            Wenn man diese Diskussion hier liest https://community.emporiaenergy.com/topic/eu-3-phase-installation-setup/#post-10887 dann ist die Zuordnung zu den Phasen egal. Angeblich misst die Euporia an den Ausgängen nur Scheinleistung ...

            Wobei das derzeit wohl eine FW Schwäche ist. Die Hardware hat wohl alles an Bord, um auch Wirkleistung zu berechnen. Sonst wäre es ja auch unnötig, dass alle drei Phasen an das Teil angeschlossen werden. Wäre interessant, ob bei Verwendung von Tasmota diese Restriktion fällt, dafür müsste man natürlich auf die korrekte Zuordnung der Messwandler und der angeschlossenen Phasen achten.

            Edit: Es steht ja viel widersprüchlicher Kram im Netz über das Gerät. Es scheint aber so zu sein, dass die Firmware tatsächlich versucht, die Phasen automatisch zuzuordnen und dass man deshalb nicht darauf achten muss. Mit dieser Custom Firmware kann man das sogar manuell für jeden Messkreis konfigurieren.

            @mcm1957 said in Smarte Sicherungsautomaten mit Iobrocker:

            Das Netz schon. Aber die Hauszuleitung und die Verteilung können da durchaus Spannungsabfälle verursachen.

            (Sehr minimale) Spannungsfälle schon, aber der Phasenwinkel der Spannungen dürfte sich dadurch nicht ändern.

            mcm1957 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • mcm1957
              mcm1957 @Gaspode last edited by

              @gaspode said in Smarte Sicherungsautomaten mit Iobrocker:

              @mcm1957 said in Smarte Sicherungsautomaten mit Iobrocker:

              Das Netz schon. Aber die Hauszuleitung und die Verteilung können da durchaus Spannungsabfälle verursachen.

              (Sehr minimale) Spannungsfälle schon, aber der Phasenwinkel der Spannungen dürfte sich dadurch nicht ändern.

              Ja - um den Phasenwinkel zu verzerren müsste die Leitung schon sehr induktiv sein

              Lt Shelly variieren meine 3 Phasenspannungen um bis zu 2V. (231 bis 233V zur Zeit) Das wäre aber für sich im Rahmen der Messgenauigkeit. Der EVU Zähler spukt keine Spannung aus.

              J 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • J
                josch12 @mcm1957 last edited by

                Guten Morgen,
                also ich habe doch einen von den Smarten Zählern für die Hutschiene bestellt, und will kurz meine Erfahrung teilen.

                Wie hier bereits erwähnt wird, handelt es sich um KEINE Sicherungsautomaten, steht auch so in der Anleitung,
                diese werden hinter dem LS Schalter verdrahtet. Soweit so gut.

                Ich habe das Glück das ich noch eine ganze freie Reihe habe, wo man diese dinger verbauen könnte.
                Aufbau war daher RCD(FI) -> LS -> Tongou Schalter

                In der zweiten reihe hängen zwar Abb LS, diese wurden damals gleich mit rein gehängt, falls könnte ja mal sein und so...

                1000009937.jpg
                1000009938.jpg

                Die Verknüpfung mit der Smartlife App war einfach, und gleich erledigt.
                Ich habe den Tongou hinter den ersten LS gehängt, das war nun zufällig das Kinderzimmer, da geht also kaum Strom durch,
                Ich habe daher Lasten simuliert ( Einfach mal eingeschaltet, was da so rum steht 😄 )

                1000009939.png

                Es dauert so round 4 Sekunden, wie die Anzeige Leistung auf den geänderten Bedarf reagiert ( Wenn man also Geräte ab oder zu schaltet )

                Soweit so Positiv, über die App kann noch eine Zeitschaltur / Timer eingestellt werden, außerdem kann der Tongou über die App ein / ausgeschaltet werden, um so die Verbraucher hinter dem Tongou zu trennen.

                Das wollte ich natürlich testen, und habe den Tongou über die App abgeschaltet.... Wie erwartet war im Anschluss war im Kinderzimmer alles aus. Tja, nun kommt das ABER .....

                Ich bekomme den Tongou nicht mehr eingeschaltet, weder über die App noch über den Power Button auf dem Gerät selbst. Ich habe das Teil über den vorgeschalteten LS kurz vom Strom genommen, und den LS wieder aktiviert.... Nein, das war wohl ein " Kill Switch " in der App 🤕

                Strom bis zum Tongou liegt an, also der LS Schalter ist unschuldig...

                Fazit: Das Gerät hat bei mir gerade einmal hmmmm. 7 Minuten überlebt, bis für immer die Lichter bei dem kleinen Kerl ausgegangen sind... Bei 20€ je Gerät, abgesehen von fehlendem GS/CE Zeichen ist das jetzt wohl nix, wo man ausrollen sollte.

                Also ab in Container mit dem Teil, und die Tage doch mal die von Siemens anschauen ... aber erst mal Rauchmelder Projekt vervollständigen 😄

                mcm1957 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                • mcm1957
                  mcm1957 @josch12 last edited by

                  @josch12
                  Ohne jetzt werben zu wollen die Shelly Pro scheinen vom Funktionsumfang ziemlich ident.

                  BananaJoe 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • BananaJoe
                    BananaJoe Most Active @mcm1957 last edited by

                    @mcm1957 sagte in Smarte Sicherungsautomaten mit Iobrocker:

                    @josch12
                    Ohne jetzt werben zu wollen die Shelly Pro scheinen vom Funktionsumfang ziemlich ident.

                    @josch12 und auch wenn die Shelly fast doppelt so teuer sind => gut angelegtes Geld. Haben WLAN+LAN Anschlüsse und per MQTT im lokalen Netzwerk (egal ob über den Shelly Adapter oder nativ MQTT) hast du die Werte dann auch nahezu in Echtzeit im ioBroker.
                    App + lokale Website gibt es dazu, und wenn du das alles blöd findest sogar noch mindestens 1 alternative Firmware, ohne Cloud geht es aber auch schon ab Werk.

                    J 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • J
                      josch12 @BananaJoe last edited by

                      @bananajoe Die Shelly werde ich mir die Tage auch noch genauer anschauen, und hier dies bezüglich sicherlich auch nochmal aufschlgen 🙂

                      Vielen Dank erst einmal für die ganzen, und Zahlreichen Antworten.

                      mcm1957 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • mcm1957
                        mcm1957 @josch12 last edited by

                        @josch12
                        Nur der Vollständigkeit halber: Für die normalen Shellies gibt's auch Halter die auf die Hutschiene passen. Sauberer zu montieren sind aber jedenfalls die Pros.

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • First post
                          Last post

                        Support us

                        ioBroker
                        Community Adapters
                        Donate

                        805
                        Online

                        31.7k
                        Users

                        79.8k
                        Topics

                        1.3m
                        Posts

                        9
                        71
                        3630
                        Loading More Posts
                        • Oldest to Newest
                        • Newest to Oldest
                        • Most Votes
                        Reply
                        • Reply as topic
                        Log in to reply
                        Community
                        Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                        The ioBroker Community 2014-2023
                        logo