NEWS
? Shelly Adapter: "TotalActiveEnergy" / "TotalActivePower"
-
Hallo zusammen,
der Shelly Adapter zeigt mir folgende Werte.
Wie kann es sein, dass der Wert für "TotalActiveEnergy" größer wird wenn doch
"TotalActivePower" einen negativen Wert hat?
Nach meinen Verständnis ist "TotalActiveEnergy" der Gesamtverbrauch und "TotalActivePower" der aktuelle Verbrauch. Wenn ich aktuell ca. 347 Watt einspeise kann der Gesamtverbrauch doch nicht größer werden, oder?
Grüße -
@abc123 Der wird nur den Durchfluss messen, egal in welche Richtung
-
@abc123 sagte: Wie kann es sein, dass der Wert für "TotalActiveEnergy" größer wird wenn doch "TotalActivePower" einen negativen Wert hat?
Die Energiewerte des Shelly werden nicht saldierend ermittelt.
Um saldierende Energiewerte zu erhalten, benötigt man ein Skript, das die Leistung "TotalActivePower" abhängig vom Vorzeichen über die Zeit integriert. -
Die Werte von TotalActivePower sind die saldierten Werte der 3Phasen.
Und der Wert von TotalActiveEnergy wird nicht saldiert? Schade,