Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Skripten / Logik
  4. JavaScript
  5. E3DC Hauskraftwerk steuern

NEWS

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    18
    1
    648

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    9.0k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.3k

E3DC Hauskraftwerk steuern

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben JavaScript
3.5k Beiträge 70 Kommentatoren 1.6m Aufrufe 61 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • azzkikrboyA Offline
    azzkikrboyA Offline
    azzkikrboy
    schrieb am zuletzt editiert von
    #2591

    Hallo zusammen,

    habe heute die folgenden Meldungen in meinem Log gefunden.

    javascript.0	2024-06-12 10:53:06.072	warn	script.js.common.Charge_Control: More than 300 schedules registered. Check your script!
    javascript.0	2024-06-12 00:00:01.024	error	[sunTimeSchedules] Unable to set state for astro time "night"
    javascript.0	2024-06-12 00:00:01.016	error	[sunTimeSchedules] Unable to set state for astro time "nightEnd"
    

    Gibt es Grund besorgt zu sein :fearful:

    A 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • azzkikrboyA azzkikrboy

      Hallo zusammen,

      habe heute die folgenden Meldungen in meinem Log gefunden.

      javascript.0	2024-06-12 10:53:06.072	warn	script.js.common.Charge_Control: More than 300 schedules registered. Check your script!
      javascript.0	2024-06-12 00:00:01.024	error	[sunTimeSchedules] Unable to set state for astro time "night"
      javascript.0	2024-06-12 00:00:01.016	error	[sunTimeSchedules] Unable to set state for astro time "nightEnd"
      

      Gibt es Grund besorgt zu sein :fearful:

      A Offline
      A Offline
      ArnoD
      schrieb am zuletzt editiert von
      #2592

      @azzkikrboy beende mal die Javascript Instanz und warte 5 sek. und starte diese neu.
      Das Script verwendet keine 300 schedules, sondern maximal 10.
      Wenn du am Script nichts verändert hast, sollte diese Warnung nicht kommen.
      Eventuell wurde das Script mehrmals gestartet oder beim Beenden die Timer nicht sauber beendet.

      azzkikrboyA 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • A ArnoD

        @azzkikrboy beende mal die Javascript Instanz und warte 5 sek. und starte diese neu.
        Das Script verwendet keine 300 schedules, sondern maximal 10.
        Wenn du am Script nichts verändert hast, sollte diese Warnung nicht kommen.
        Eventuell wurde das Script mehrmals gestartet oder beim Beenden die Timer nicht sauber beendet.

        azzkikrboyA Offline
        azzkikrboyA Offline
        azzkikrboy
        schrieb am zuletzt editiert von
        #2593

        Hallo @arnod,

        danke für die schnelle Antwort. Ich habe gerade gesehen, dass du die Version 1.4.0 rausgebracht hast.
        Ich habe das alte Script angehalten und jetzt mal mit 1.4.0 gestartet. Mal sehen, ob der Fehler wieder kommt. Normalerweise ist das Script nicht häufig gestartet worden.

        Allerdings habe ich jetzt bei dem neuen Script beim Start folgende Warnung gesehen.

        javascript.0	2024-06-12 20:32:42.208	warn	script.js.common.Charge_Control_1_4: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Error in der function InterrogateSolcast. Fehler = Error, status code = 429 ====-"}##
        javascript.0	2024-06-12 20:32:42.134	warn	script.js.common.Charge_Control_1_4: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Error in der function InterrogateSolcast. Fehler = Error, status code = 429 ====-"}##
        

        Mal sehen, ob Solcast morgen noch funktioniert ...

        A 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • azzkikrboyA azzkikrboy

          Hallo @arnod,

          danke für die schnelle Antwort. Ich habe gerade gesehen, dass du die Version 1.4.0 rausgebracht hast.
          Ich habe das alte Script angehalten und jetzt mal mit 1.4.0 gestartet. Mal sehen, ob der Fehler wieder kommt. Normalerweise ist das Script nicht häufig gestartet worden.

          Allerdings habe ich jetzt bei dem neuen Script beim Start folgende Warnung gesehen.

          javascript.0	2024-06-12 20:32:42.208	warn	script.js.common.Charge_Control_1_4: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Error in der function InterrogateSolcast. Fehler = Error, status code = 429 ====-"}##
          javascript.0	2024-06-12 20:32:42.134	warn	script.js.common.Charge_Control_1_4: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Error in der function InterrogateSolcast. Fehler = Error, status code = 429 ====-"}##
          

          Mal sehen, ob Solcast morgen noch funktioniert ...

          A Offline
          A Offline
          ArnoD
          schrieb am zuletzt editiert von
          #2594

          @azzkikrboy
          Die andere Meldung More than 300 schedules registered. Check your script! ist nicht mehr aufgetreten?

          Der Fehler 429 deutet auf eine Überlastung bzw. zu viele Anfragen des Servers hin.
          Sollte Morgen wieder funktionieren.

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • P psrelax

            ChargeControl läuft jetzt schon sehr lange bei mir ohne Probleme und macht was es soll.
            Vielen Dank dafür an den / die Entwickler.

            Ich hätte einen Feature Request, der mir sehr wichtig ist.
            Ich habe ihn zwar schon sehr unschön in mein Script eingebaut aber es ist einfach nur hinein gepfuscht, darum hier meine Bitte.

            Es geht darum über einen Datenpunkt (true/false) die manuelle Speicherladung zu starten und auch wieder zu beenden.
            Mit einem weiteren Datenpunkt wird der SOC in Prozent festgelegt.

            Ich verwende diese Funktion, um mit einem anderen Script anhand meiner Tibber-Preise die Ladung zu starten.
            Ich gehe davon aus, dass nicht nur ich so etwas gut gebrauchen kann.

            Bei Bedarf kann ich auch gerne meine Änderungen bereitstellen (ist aber Pfusch -> der allerdings funktioniert).

            Wäre schön, wenn ihr das professionell implementieren könnt.
            Vielen Dank schonmal :-)

            A Offline
            A Offline
            ArnoD
            schrieb am zuletzt editiert von
            #2595

            @psrelax
            Was wären aus deiner Sicht noch sinnvolle Funktionen für Tibber ?
            Aktuell habe ich folgende Funktionen vorgesehen:

            • Batterie laden bei einem einstellbaren min. Preis, wenn die Wetterprognose nicht genug PV-Leistung am nächsten Tag vorhersagt und die Batterie unter einem einstellbaren SOC ist.
            • Batterie laden, wenn der Tagespreis am niedrigsten ist bis zu einem einstellbaren SOC egal, was die Wetterprognose ergibt.

            Die View habe ich schon mal erstellt und Tibber puls und ein Diagramm mit dem Preisverlauf integriert.
            eb4e7897-989b-4b37-8bef-27977922f684-grafik.png

            P 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • A Abyss

              @freudi

              Hi,
              anbei mein "TSV-Auszug" vom Holding Register des Heizstabs:

              _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
              41001	Power	Power (R/W)	W	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
              41002	Temp1	Temp1 (R)	°C	uint16be	1	0.1	0		value		true	false	false	false
              41003	WW1_Temp_max	WW1 Temp max (R/W)	°C	uint16be	1	0.1	0		value		true	false	false	false
              41004	Status	Status (R)		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
              41005	Power_timeout	Power timeout (R/W)	sec	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
              41006	Boost_mode	Boost mode (R/W)		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
              41007	WW1_Temp_min	WW1 Temp min (R/W)	°C	uint16be	1	0.1	0		value		true	false	false	false
              41008	Boost_time_1_start	Boost time 1 start  (R/W)		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
              41009	Boost_time_1_stop	Boost time 1 stop  (R/W)		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
              41010	Hour	Actual Time Hour  (R/W)		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
              41011	Minute	Actual Time Minute  (R/W)		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
              41012	Second	Actual Time Second  (R/W)		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
              41013	Boost_activate	Boost_activate  (R/W)		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
              41014	AC_ELWA_2_Number	AC-ELWA-2 Number  (R/W)		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
              41015	max_Power	max_Power  (R/W)		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
              41016	tempchip	tempchip (R)	°C	uint16be	1	0.1	0		value		true	false	false	false
              41017	Control_Firmware_Version	Control_Firmware_Version (R)		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
              41018	PS_firmware_version	PS_firmware_version (R)		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
              41019	AAC-ELWA-2_serial_number_1_2	AAC-ELWA-2 serial number 1-2 (R)		string	1	1	0		value		false	false	false	false
              41020	AAC-ELWA-2_serial_number_3_4	AAC-ELWA-2 serial number 3-4 (R)		string	1	1	0		value		false	false	false	false
              41021	AAC-ELWA-2_serial_number_5_6	AAC-ELWA-2 serial number 5-6 (R)		string	1	1	0		value		false	false	false	false
              41022	AAC-ELWA-2_serial_number_7_8	AAC-ELWA-2 serial number 7-8 (R)		string	1	1	0		value		false	false	false	false
              41023	AAC-ELWA-2_serial_number_9_10	AAC-ELWA-2 serial number 9-10 (R)		string	1	1	0		value		false	false	false	false
              41024	AAC-ELWA-2_serial_number_11_12	AAC-ELWA-2 serial number 11-12 (R)		string	1	1	0		value		false	false	false	false
              41025	AAC-ELWA-2_serial_number_13_14	AAC-ELWA-2 serial number 13-14 (R)		string	1	1	0		value		false	false	false	false
              41026	AAC-ELWA-2_serial_number_15_16	AAC-ELWA-2 serial number 15-16 (R)		string	1	1	0		value		false	false	false	false
              41027	Boost_time_2_start	Boost time 2 start  (R/W)		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
              41028	Boost_time_2_stop	Boost time 2 stop  (R/W)		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
              41029	Control_Firmware_sub_Version	Control_Firmware_sub_Version (R)		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
              41030	Control_Firmware_Update_Available	Control_Firmware_Update_Available (R)		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
              41031	Temp2	Temp 2 (R)	°C	uint16be	1	0.1	0		value		true	false	false	false
              41054	Legionellen_interval	Legionellen Interval (R/W)	days	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
              41055	Legionellen_start	Legionellen start (R/W)	h	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
              41056	Legionellen_temp	Legionellen Temp (R/W)	°C	uint16be	1	0.1	0		value		true	false	false	false
              41057	Legionellen_mode	Legionellen Mode (R/W)		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
              41058	Relay_status	Relay Status (R)		uint16be	1	1	0		value		false	false	false	false
              

              Hier noch der Screenshot von den Modbus Einstellungen:
              Modbus-Heizstab.png
              Hoffe das hilft dir weiter.

              F Offline
              F Offline
              Freudi
              schrieb am zuletzt editiert von
              #2596

              @abyss Danke.

              Das Holding Register und die Modbus Einstellungen stimmen mit meinen überein. Habes es gelöscht und deine importiert.
              Bekomme keine Verbindung. Ich versuche es seit 2020 immer mal wieder. Vieleicht klappt es mal.

              Vielen Dank füe alle Mitwirenden im Forum.

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • C Offline
                C Offline
                ChrisChros
                schrieb am zuletzt editiert von
                #2597

                Hallo,seit dem Update auf JS-Controller 6.0 habe ich folgende Warnung bei mir im Log stehen:

                Cannot install custom npm package fs: Error: Cannot find package '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/fs/package.json' imported from /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/cjs/lib/adapter/adapter.js
                

                Jemand eine Ahnung wie man den Fehler beheben kann?

                Gruß Chris

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • Ro75R Offline
                  Ro75R Offline
                  Ro75
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #2598

                  @chrischros sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

                  Jemand eine Ahnung wie man den Fehler beheben kann?

                  Zurück auf den js-controller 5 und ggfs. weniger Beta.

                  Ro75.

                  SERVER = Beelink U59 16GB DDR4 RAM 512GB SSD, FB 7490, FritzDect 200+301+440, ConBee II, Zigbee Aqara Sensoren + NOUS A1Z, NOUS A1T, Philips Hue ** ioBroker, REDIS, influxdb2, Grafana, PiHole, Plex-Mediaserver, paperless-ngx (Docker), MariaDB + phpmyadmin *** VIS-Runtime = Intel NUC 8GB RAM 128GB SSD + 24" Touchscreen

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • A ArnoD

                    @psrelax
                    Was wären aus deiner Sicht noch sinnvolle Funktionen für Tibber ?
                    Aktuell habe ich folgende Funktionen vorgesehen:

                    • Batterie laden bei einem einstellbaren min. Preis, wenn die Wetterprognose nicht genug PV-Leistung am nächsten Tag vorhersagt und die Batterie unter einem einstellbaren SOC ist.
                    • Batterie laden, wenn der Tagespreis am niedrigsten ist bis zu einem einstellbaren SOC egal, was die Wetterprognose ergibt.

                    Die View habe ich schon mal erstellt und Tibber puls und ein Diagramm mit dem Preisverlauf integriert.
                    eb4e7897-989b-4b37-8bef-27977922f684-grafik.png

                    P Offline
                    P Offline
                    psrelax
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #2599

                    @arnod
                    Die View schaut doch schonmal gut aus. Ist sie schon in Github verfügbar? Würde sie gleich mal testen.
                    Hier meine zusätzlichen Vorschläge:

                    • Ladung in der Nacht -> wenn Speicher SOC zu gering, um durchzuhalten, bis am nächsten Vormittag wieder genug PV vorhanden ist (Prognose Solcast/Proplanta).
                    • Ladung in der Nacht -> wenn am nächsten Tag kaum Solarertrag prognostiziert wird, dann so voll laden, bis nächste günstige Prognose von Tibber eintritt.
                    • Ladung am Tag -> wenn SOC zu niedrig, so viel Laden, um mindestens die teure Zeit bei Tibber in den Abendstunden überbrücken zu können. Evtl. sogar, bis die günstige Zeit laut Tibber in der Nacht beginnt.
                    • Ladung manuell ansteuern, wie bei mir gerade über einen Datenpunk für die Aktivierung(true/false), Ziel-SOC und evtl. die Ladestärke(Watt). Ist evtl hilfreich, wenn benutzer deines Scripts etwas manuell machen wollen.

                    Bei alle Szenarien ist aber mit einzuberechnen, ob sich der Preisunterschied rentiert, um eine Ladung zu rechtfertigen. Hier muss man die Kosten der Wandlungsverluste und evtl. den Verschleiß des Akkus berücksichtigen.

                    Eventuell kannst du dir auch bei folgendem Projekt Anregungen holen, da hier schon einiges durchgearbeitet wurde.
                    Ich selbst verwende eine etwas abgewandelte Version des ersten veröffentlichten Scriptes um die Ladung zu starten.
                    https://forum.iobroker.net/topic/69604/hausspeicher-laden-dynamisch-tibberlink-scripte

                    A 2 Antworten Letzte Antwort
                    0
                    • P psrelax

                      @arnod
                      Die View schaut doch schonmal gut aus. Ist sie schon in Github verfügbar? Würde sie gleich mal testen.
                      Hier meine zusätzlichen Vorschläge:

                      • Ladung in der Nacht -> wenn Speicher SOC zu gering, um durchzuhalten, bis am nächsten Vormittag wieder genug PV vorhanden ist (Prognose Solcast/Proplanta).
                      • Ladung in der Nacht -> wenn am nächsten Tag kaum Solarertrag prognostiziert wird, dann so voll laden, bis nächste günstige Prognose von Tibber eintritt.
                      • Ladung am Tag -> wenn SOC zu niedrig, so viel Laden, um mindestens die teure Zeit bei Tibber in den Abendstunden überbrücken zu können. Evtl. sogar, bis die günstige Zeit laut Tibber in der Nacht beginnt.
                      • Ladung manuell ansteuern, wie bei mir gerade über einen Datenpunk für die Aktivierung(true/false), Ziel-SOC und evtl. die Ladestärke(Watt). Ist evtl hilfreich, wenn benutzer deines Scripts etwas manuell machen wollen.

                      Bei alle Szenarien ist aber mit einzuberechnen, ob sich der Preisunterschied rentiert, um eine Ladung zu rechtfertigen. Hier muss man die Kosten der Wandlungsverluste und evtl. den Verschleiß des Akkus berücksichtigen.

                      Eventuell kannst du dir auch bei folgendem Projekt Anregungen holen, da hier schon einiges durchgearbeitet wurde.
                      Ich selbst verwende eine etwas abgewandelte Version des ersten veröffentlichten Scriptes um die Ladung zu starten.
                      https://forum.iobroker.net/topic/69604/hausspeicher-laden-dynamisch-tibberlink-scripte

                      A Offline
                      A Offline
                      ArnoD
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #2600

                      @psrelax
                      Ok, Danke.
                      Die View ist noch nicht auf Github, da ich aktuell noch daran arbeite, wann immer ich mal Zeit habe.

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • A ArnoD

                        Neue Version Charge-Control auf GitHub hochgeladen.
                        Version: 1.4.0
                        Änderungen:

                        • Wenn die Notstromreserve bis zum Sonnenaufgang reicht, wird das Entladen der Batterie freigegeben und nicht mehr gestoppt, bis die Batterie leer ist.
                          Die ständige Neuberechnung des Batterie SOC führte zu ständigem Ein- und Ausschalten der Entladeleistung.

                        • Neue Objekt ID "0_userdata.0.Charge_Control.USER_ANPASSUNGEN.10_ScriptHausverbrauch". Wenn das Script "Hausverbrauch" zusammen mit dem Script "my-pv Heizstab" für den Heizstab verwendet wird, dann bitte auf true setzen.
                          Script "Hausverbrauch" und "my-pv Heizstab" wurden von ORuessel Programmier und sind beide auch auf Github zu finden. Danke schon mal für deine Hilfe :-)

                        • Neue Objekt ID "0_userdata.0.Charge_Control.USER_ANPASSUNGEN.10_ScriptTibber". Vorbereitung für Tibber, aktuell noch nicht umgesetzt.

                        • Geänderte Objekt ID "0_userdata.0.Charge_Control.USER_ANPASSUNGEN.10_DebugAusgabeDetail". Die LOG-Ausgabe zur Fehlersuche wurde geändert, um mir die Hilfe aus der Ferne zu erleichtern. Es gibt jetzt zwei LOG-Stufen DebugAusgabe, um den Programmdurchlauf zu logen und DebugAusgabeDetail, um auch die Werte und Einstellungen im Logfile auszugeben. Die Objekt ID 10_LogAusgabeRegelung entfällt somit.

                        • Kleinere Fehler behoben und Script aufgeräumt, bin aber noch nicht fertig, da ist noch einiges zu bereinigen.

                        Da ich keinen Heizstab habe, kann ich das Script von ORuessel leider nicht testen.
                        Bei Fehler oder weiteren wünschen, bitte ein neues Issues auf Github eröffnen

                        A Offline
                        A Offline
                        ArnoD
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #2601

                        Neue Version Charge-Control auf GitHub hochgeladen.
                        Version: 1.4.1
                        Änderungen:

                        • XMLHttpRequest ausgetauscht durch axios

                        • Neue Konstante im Script im Bereich USER ANPASSUNGEN um die Leistung Hausverbrauch zu berechnen ohne LW-Pumpe, Heizstab oder Wallbox.
                          sID_LeistungHeizstab_W hier kann der Pfad zu den Leistungswerten Heizstab eingetragen werden, ansonsten leer lassen
                          sID_WallboxLadeLeistung_1_W hier kann der Pfad zu den Leistungswerten der Wallbox eingetragen werden, ansonsten leer lassen
                          sID_LeistungLW_Pumpe_W hier kann der Pfad zu den Leistungswerten der LW-Pumpe eingetragen werden, ansonsten leer lassen
                          Das Ergebnis wird unter der neuen Objekt ID 0_userdata.0.Charge_Control.Allgemein.Hausverbrauch eingetragen. - Issue #3

                        • Objekt ID 0_userdata.0.Charge_Control.Allgemein.Akt_Berechnete_Ladeleistung_W enthält nun den vom Script Charge-Control eingestellte Ladeleistung und nicht mehr die berechnete Ladeleistung um die Batterie auf 100% zu laden.

                        A 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • A ArnoD

                          Neue Version Charge-Control auf GitHub hochgeladen.
                          Version: 1.4.1
                          Änderungen:

                          • XMLHttpRequest ausgetauscht durch axios

                          • Neue Konstante im Script im Bereich USER ANPASSUNGEN um die Leistung Hausverbrauch zu berechnen ohne LW-Pumpe, Heizstab oder Wallbox.
                            sID_LeistungHeizstab_W hier kann der Pfad zu den Leistungswerten Heizstab eingetragen werden, ansonsten leer lassen
                            sID_WallboxLadeLeistung_1_W hier kann der Pfad zu den Leistungswerten der Wallbox eingetragen werden, ansonsten leer lassen
                            sID_LeistungLW_Pumpe_W hier kann der Pfad zu den Leistungswerten der LW-Pumpe eingetragen werden, ansonsten leer lassen
                            Das Ergebnis wird unter der neuen Objekt ID 0_userdata.0.Charge_Control.Allgemein.Hausverbrauch eingetragen. - Issue #3

                          • Objekt ID 0_userdata.0.Charge_Control.Allgemein.Akt_Berechnete_Ladeleistung_W enthält nun den vom Script Charge-Control eingestellte Ladeleistung und nicht mehr die berechnete Ladeleistung um die Batterie auf 100% zu laden.

                          A Offline
                          A Offline
                          Abyss
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #2602

                          @arnod

                          Vielen Dank für das Update.

                          Sehe ich das richtig, da du die Berechnung des "reinen" Hausverbrauchs jetzt in Charge-Control integriert hast, fällt somit das separate "Hausverbrauch" Script weg bzw. wird unnötig?

                          Grüße

                          A 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • A Abyss

                            @arnod

                            Vielen Dank für das Update.

                            Sehe ich das richtig, da du die Berechnung des "reinen" Hausverbrauchs jetzt in Charge-Control integriert hast, fällt somit das separate "Hausverbrauch" Script weg bzw. wird unnötig?

                            Grüße

                            A Offline
                            A Offline
                            ArnoD
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #2603

                            @abyss
                            Ja ist richtig. Den reinen Hausverbrauch benötige ich auch bei meinem Wallbox Script, da ist es dann besser diese Berechnung in Charge-Control zu machen und alle anderen Scripte können so diesen Wert verwenden.
                            Die Berechnung habe ich aus dem Script Hausverbrauch von ORuessel übernommen und um Wallbox und LW-Pumpe ergänzt.

                            A 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • A ArnoD

                              @abyss
                              Ja ist richtig. Den reinen Hausverbrauch benötige ich auch bei meinem Wallbox Script, da ist es dann besser diese Berechnung in Charge-Control zu machen und alle anderen Scripte können so diesen Wert verwenden.
                              Die Berechnung habe ich aus dem Script Hausverbrauch von ORuessel übernommen und um Wallbox und LW-Pumpe ergänzt.

                              A Offline
                              A Offline
                              Abyss
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #2604

                              @arnod
                              Super, danke für die Info.
                              Dann werd ich das Hausverbrauchsscript mal wieder entfernen. ;)

                              Nur zur Vollständigkeit, der vom Hausverbrauchsscript genutzt Datenpunkt "0_userdata.0.Heizung.E3DC.Hausverbrauch_ohne_Heizstab" ist somit auch überflüssig und kann gelöscht werden?

                              A 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • A Abyss

                                @arnod
                                Super, danke für die Info.
                                Dann werd ich das Hausverbrauchsscript mal wieder entfernen. ;)

                                Nur zur Vollständigkeit, der vom Hausverbrauchsscript genutzt Datenpunkt "0_userdata.0.Heizung.E3DC.Hausverbrauch_ohne_Heizstab" ist somit auch überflüssig und kann gelöscht werden?

                                A Offline
                                A Offline
                                ArnoD
                                schrieb am zuletzt editiert von ArnoD
                                #2605

                                @abyss
                                Ja, richtig.
                                Im Heizstab Script musst du noch den Pfad ändern.

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • C Offline
                                  C Offline
                                  Chilihead
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #2606

                                  Hallo Arno,
                                  bei mir kommt immer unknown tag code und ich nehme an das es von deinem Script kommt, sonst hab ich nichts laufen. Hattest du das schon mal?

                                  
                                  javascript.0
                                  2024-07-09 12:33:54.004	warn	script.js.E3DC_Charge_Control: ProgrammAblauf = 1,3,6,4,7,10,
                                  
                                  javascript.0
                                  2024-07-09 12:33:54.004	info	script.js.E3DC_Charge_Control: ******************* Debug LOG Charge-Control *******************
                                  
                                  e3dc-rscp.0
                                  2024-07-09 12:33:53.172	warn	Unknown tag: tagCode=0x100003e, len=4, typeCode=0x7
                                  
                                  e3dc-rscp.0
                                  2024-07-09 12:33:51.175	warn	Unknown tag: tagCode=0x100003e, len=4, typeCode=0x7
                                  
                                  e3dc-rscp.0
                                  2024-07-09 12:33:49.172	warn	Unknown tag: tagCode=0x100003e, len=4, typeCode=0x7
                                  
                                  e3dc-rscp.0
                                  2024-07-09 12:33:47.169	warn	Unknown tag: tagCode=0x100003e, len=4, typeCode=0x7
                                  
                                  e3dc-rscp.0
                                  2024-07-09 12:33:45.165	warn	Unknown tag: tagCode=0x100003e, len=4, typeCode=0x7
                                  
                                  javascript.0
                                  2024-07-09 12:33:45.004	warn	script.js.E3DC_Charge_Control: ProgrammAblauf = 1,3,6,4,7,10,
                                  
                                  javascript.0
                                  2024-07-09 12:33:45.004	info	script.js.E3DC_Charge_Control: ******************* Debug LOG Charge-Control *******************
                                  
                                  e3dc-rscp.0
                                  2024-07-09 12:33:43.171	warn	Unknown tag: tagCode=0x100003e, len=4, typeCode=0x7
                                  
                                  e3dc-rscp.0
                                  2024-07-09 12:33:41.166	warn	Unknown tag: tagCode=0x100003e, len=4, typeCode=0x7
                                  
                                  e3dc-rscp.0
                                  2024-07-09 12:33:39.167	warn	Unknown tag: tagCode=0x100003e, len=4, typeCode=0x7
                                  
                                  javascript.0
                                  2024-07-09 12:33:39.004	warn	script.js.E3DC_Charge_Control: ProgrammAblauf = 1,3,6,4,7,10,
                                  
                                  javascript.0
                                  2024-07-09 12:33:39.004	info	script.js.E3DC_Charge_Control: ******************* Debug LOG Charge-Control *******************
                                  
                                  e3dc-rscp.0
                                  2024-07-09 12:33:37.165	warn	Unknown tag: tagCode=0x100003e, len=4, typeCode=0x7
                                  
                                  e3dc-rscp.0
                                  2024-07-09 12:33:35.162	warn	Unknown tag: tagCode=0x100003e, len=4, typeCode=0x7
                                  
                                  e3dc-rscp.0
                                  2024-07-09 12:33:33.196	warn	Unknown tag: tagCode=0x100003e, len=4, typeCode=0x7
                                  
                                  e3dc-rscp.0
                                  2024-07-09 12:33:31.166	warn	Unknown tag: tagCode=0x100003e, len=4, typeCode=0x7
                                  
                                  javascript.0
                                  2024-07-09 12:33:30.015	warn	script.js.E3DC_Charge_Control: ProgrammAblauf = 1,3,6,4,7,10,
                                  
                                  javascript.0
                                  2024-07-09 12:33:30.015	info	script.js.E3DC_Charge_Control: ******************* Debug LOG Charge-Control *******************
                                  
                                  e3dc-rscp.0
                                  2024-07-09 12:33:29.167	warn	Unknown tag: tagCode=0x100003e, len=4, typeCode=0x7
                                  
                                  e3dc-rscp.0
                                  2024-07-09 12:33:27.167	warn	Unknown tag: tagCode=0x100003e, len=4, typeCode=0x7
                                  
                                  e3dc-rscp.0
                                  2024-07-09 12:33:25.165	warn	Unknown tag: tagCode=0x100003e, len=4, typeCode=0x7
                                  
                                  javascript.0
                                  2024-07-09 12:33:24.008	warn	script.js.E3DC_Charge_Control: ProgrammAblauf = 1,3,6,4,7,10,
                                  
                                  javascript.0
                                  2024-07-09 12:33:24.008	info	script.js.E3DC_Charge_Control: ******************* Debug LOG Charge-Control *******************
                                  
                                  e3dc-rscp.0
                                  2024-07-09 12:33:23.157	warn	Unknown tag: tagCode=0x100003e, len=4, typeCode=0x7
                                  
                                  e3dc-rscp.0
                                  2024-07-09 12:33:21.162	warn	Unknown tag: tagCode=0x100003e, len=4, typeCode=0x7
                                  
                                  e3dc-rscp.0
                                  2024-07-09 12:33:19.155	warn	Unknown tag: tagCode=0x100003e, len=4, typeCode=0x7
                                  
                                  A 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • C Chilihead

                                    Hallo Arno,
                                    bei mir kommt immer unknown tag code und ich nehme an das es von deinem Script kommt, sonst hab ich nichts laufen. Hattest du das schon mal?

                                    
                                    javascript.0
                                    2024-07-09 12:33:54.004	warn	script.js.E3DC_Charge_Control: ProgrammAblauf = 1,3,6,4,7,10,
                                    
                                    javascript.0
                                    2024-07-09 12:33:54.004	info	script.js.E3DC_Charge_Control: ******************* Debug LOG Charge-Control *******************
                                    
                                    e3dc-rscp.0
                                    2024-07-09 12:33:53.172	warn	Unknown tag: tagCode=0x100003e, len=4, typeCode=0x7
                                    
                                    e3dc-rscp.0
                                    2024-07-09 12:33:51.175	warn	Unknown tag: tagCode=0x100003e, len=4, typeCode=0x7
                                    
                                    e3dc-rscp.0
                                    2024-07-09 12:33:49.172	warn	Unknown tag: tagCode=0x100003e, len=4, typeCode=0x7
                                    
                                    e3dc-rscp.0
                                    2024-07-09 12:33:47.169	warn	Unknown tag: tagCode=0x100003e, len=4, typeCode=0x7
                                    
                                    e3dc-rscp.0
                                    2024-07-09 12:33:45.165	warn	Unknown tag: tagCode=0x100003e, len=4, typeCode=0x7
                                    
                                    javascript.0
                                    2024-07-09 12:33:45.004	warn	script.js.E3DC_Charge_Control: ProgrammAblauf = 1,3,6,4,7,10,
                                    
                                    javascript.0
                                    2024-07-09 12:33:45.004	info	script.js.E3DC_Charge_Control: ******************* Debug LOG Charge-Control *******************
                                    
                                    e3dc-rscp.0
                                    2024-07-09 12:33:43.171	warn	Unknown tag: tagCode=0x100003e, len=4, typeCode=0x7
                                    
                                    e3dc-rscp.0
                                    2024-07-09 12:33:41.166	warn	Unknown tag: tagCode=0x100003e, len=4, typeCode=0x7
                                    
                                    e3dc-rscp.0
                                    2024-07-09 12:33:39.167	warn	Unknown tag: tagCode=0x100003e, len=4, typeCode=0x7
                                    
                                    javascript.0
                                    2024-07-09 12:33:39.004	warn	script.js.E3DC_Charge_Control: ProgrammAblauf = 1,3,6,4,7,10,
                                    
                                    javascript.0
                                    2024-07-09 12:33:39.004	info	script.js.E3DC_Charge_Control: ******************* Debug LOG Charge-Control *******************
                                    
                                    e3dc-rscp.0
                                    2024-07-09 12:33:37.165	warn	Unknown tag: tagCode=0x100003e, len=4, typeCode=0x7
                                    
                                    e3dc-rscp.0
                                    2024-07-09 12:33:35.162	warn	Unknown tag: tagCode=0x100003e, len=4, typeCode=0x7
                                    
                                    e3dc-rscp.0
                                    2024-07-09 12:33:33.196	warn	Unknown tag: tagCode=0x100003e, len=4, typeCode=0x7
                                    
                                    e3dc-rscp.0
                                    2024-07-09 12:33:31.166	warn	Unknown tag: tagCode=0x100003e, len=4, typeCode=0x7
                                    
                                    javascript.0
                                    2024-07-09 12:33:30.015	warn	script.js.E3DC_Charge_Control: ProgrammAblauf = 1,3,6,4,7,10,
                                    
                                    javascript.0
                                    2024-07-09 12:33:30.015	info	script.js.E3DC_Charge_Control: ******************* Debug LOG Charge-Control *******************
                                    
                                    e3dc-rscp.0
                                    2024-07-09 12:33:29.167	warn	Unknown tag: tagCode=0x100003e, len=4, typeCode=0x7
                                    
                                    e3dc-rscp.0
                                    2024-07-09 12:33:27.167	warn	Unknown tag: tagCode=0x100003e, len=4, typeCode=0x7
                                    
                                    e3dc-rscp.0
                                    2024-07-09 12:33:25.165	warn	Unknown tag: tagCode=0x100003e, len=4, typeCode=0x7
                                    
                                    javascript.0
                                    2024-07-09 12:33:24.008	warn	script.js.E3DC_Charge_Control: ProgrammAblauf = 1,3,6,4,7,10,
                                    
                                    javascript.0
                                    2024-07-09 12:33:24.008	info	script.js.E3DC_Charge_Control: ******************* Debug LOG Charge-Control *******************
                                    
                                    e3dc-rscp.0
                                    2024-07-09 12:33:23.157	warn	Unknown tag: tagCode=0x100003e, len=4, typeCode=0x7
                                    
                                    e3dc-rscp.0
                                    2024-07-09 12:33:21.162	warn	Unknown tag: tagCode=0x100003e, len=4, typeCode=0x7
                                    
                                    e3dc-rscp.0
                                    2024-07-09 12:33:19.155	warn	Unknown tag: tagCode=0x100003e, len=4, typeCode=0x7
                                    
                                    A Offline
                                    A Offline
                                    ArnoD
                                    schrieb am zuletzt editiert von ArnoD
                                    #2607

                                    @chilihead
                                    Das kommt vom e3dc-rscp Adapter.
                                    Kann es sein das du beim E3DC ein neues Firmware Update erhalten hast oder den Adapter neu installiert hast ?
                                    Einmal auf Github e3dc-rscp prüfen ob das Problem bereits bekannt ist.

                                    Nachtrag:
                                    Kann es sich um diesen Fehler handeln: https://github.com/git-kick/ioBroker.e3dc-rscp/issues/218

                                    C 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • A ArnoD

                                      @chilihead
                                      Das kommt vom e3dc-rscp Adapter.
                                      Kann es sein das du beim E3DC ein neues Firmware Update erhalten hast oder den Adapter neu installiert hast ?
                                      Einmal auf Github e3dc-rscp prüfen ob das Problem bereits bekannt ist.

                                      Nachtrag:
                                      Kann es sich um diesen Fehler handeln: https://github.com/git-kick/ioBroker.e3dc-rscp/issues/218

                                      C Offline
                                      C Offline
                                      Chilihead
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #2608

                                      @arnod du bist der Beste! 1.2.6 installiert und gut is. Hattest du das nicht?
                                      Das 1.2.6 update unterdrückt ja nur die Meldung

                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • A Offline
                                        A Offline
                                        ArnoD
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #2609

                                        @chilihead
                                        Ist mir nicht aufgefallen.
                                        Ich verwende aber auch nicht die Backup Funktion um alle Adapter Einstellungen wiederherstellen zu können.

                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • bluebeanB Offline
                                          bluebeanB Offline
                                          bluebean
                                          schrieb am zuletzt editiert von bluebean
                                          #2610

                                          @ArnoD
                                          Letzte Nach hab ich ein neues E3DC-Update für mein S10 Pro bekommen auf Version P10_2024_024. Seitdem bekomme ich im Log lediglich noch ein "E3DC Connection closed", keinerlei Verbindung oder Regelung mehr.
                                          (Info: das Release liefert im Wesentlichen zwei neue Features: zum einen kann man jetzt auch die Batterie für die Ladung gegenüber der Wallbox priorisieren und dafür dann auch einen SOC einstellen, bis zu dem das gelten soll. Zu anderen kann man jetzt für dynamische Strompreise einstellen, dass die Batterie unter einem Preislimit geladen wird bis zu einem eiunstellbaren SOC - und dieses kann man für jeden Monat einzeln definieren.)

                                          PS: nach einem kompletten Restart vom iobroker läuft's wieder. Wer also auch damit kämpft, probiert's mal.

                                          A 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          416

                                          Online

                                          32.5k

                                          Benutzer

                                          81.6k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe