Hallo zusammen,
habe heute die folgenden Meldungen in meinem Log gefunden.
javascript.0 2024-06-12 10:53:06.072 warn script.js.common.Charge_Control: More than 300 schedules registered. Check your script! javascript.0 2024-06-12 00:00:01.024 error [sunTimeSchedules] Unable to set state for astro time "night" javascript.0 2024-06-12 00:00:01.016 error [sunTimeSchedules] Unable to set state for astro time "nightEnd"Gibt es Grund besorgt zu sein :fearful:
-
Hallo zusammen,
habe heute die folgenden Meldungen in meinem Log gefunden.
javascript.0 2024-06-12 10:53:06.072 warn script.js.common.Charge_Control: More than 300 schedules registered. Check your script! javascript.0 2024-06-12 00:00:01.024 error [sunTimeSchedules] Unable to set state for astro time "night" javascript.0 2024-06-12 00:00:01.016 error [sunTimeSchedules] Unable to set state for astro time "nightEnd"Gibt es Grund besorgt zu sein :fearful:
@azzkikrboy beende mal die Javascript Instanz und warte 5 sek. und starte diese neu.
Das Script verwendet keine 300 schedules, sondern maximal 10.
Wenn du am Script nichts verändert hast, sollte diese Warnung nicht kommen.
Eventuell wurde das Script mehrmals gestartet oder beim Beenden die Timer nicht sauber beendet. -
@azzkikrboy beende mal die Javascript Instanz und warte 5 sek. und starte diese neu.
Das Script verwendet keine 300 schedules, sondern maximal 10.
Wenn du am Script nichts verändert hast, sollte diese Warnung nicht kommen.
Eventuell wurde das Script mehrmals gestartet oder beim Beenden die Timer nicht sauber beendet.Hallo @arnod,
danke für die schnelle Antwort. Ich habe gerade gesehen, dass du die Version 1.4.0 rausgebracht hast.
Ich habe das alte Script angehalten und jetzt mal mit 1.4.0 gestartet. Mal sehen, ob der Fehler wieder kommt. Normalerweise ist das Script nicht häufig gestartet worden.Allerdings habe ich jetzt bei dem neuen Script beim Start folgende Warnung gesehen.
javascript.0 2024-06-12 20:32:42.208 warn script.js.common.Charge_Control_1_4: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Error in der function InterrogateSolcast. Fehler = Error, status code = 429 ====-"}## javascript.0 2024-06-12 20:32:42.134 warn script.js.common.Charge_Control_1_4: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Error in der function InterrogateSolcast. Fehler = Error, status code = 429 ====-"}##Mal sehen, ob Solcast morgen noch funktioniert ...
-
Hallo @arnod,
danke für die schnelle Antwort. Ich habe gerade gesehen, dass du die Version 1.4.0 rausgebracht hast.
Ich habe das alte Script angehalten und jetzt mal mit 1.4.0 gestartet. Mal sehen, ob der Fehler wieder kommt. Normalerweise ist das Script nicht häufig gestartet worden.Allerdings habe ich jetzt bei dem neuen Script beim Start folgende Warnung gesehen.
javascript.0 2024-06-12 20:32:42.208 warn script.js.common.Charge_Control_1_4: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Error in der function InterrogateSolcast. Fehler = Error, status code = 429 ====-"}## javascript.0 2024-06-12 20:32:42.134 warn script.js.common.Charge_Control_1_4: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Error in der function InterrogateSolcast. Fehler = Error, status code = 429 ====-"}##Mal sehen, ob Solcast morgen noch funktioniert ...
@azzkikrboy
Die andere MeldungMore than 300 schedules registered. Check your script!ist nicht mehr aufgetreten?Der Fehler 429 deutet auf eine Überlastung bzw. zu viele Anfragen des Servers hin.
Sollte Morgen wieder funktionieren. -
ChargeControl läuft jetzt schon sehr lange bei mir ohne Probleme und macht was es soll.
Vielen Dank dafür an den / die Entwickler.Ich hätte einen Feature Request, der mir sehr wichtig ist.
Ich habe ihn zwar schon sehr unschön in mein Script eingebaut aber es ist einfach nur hinein gepfuscht, darum hier meine Bitte.Es geht darum über einen Datenpunkt (true/false) die manuelle Speicherladung zu starten und auch wieder zu beenden.
Mit einem weiteren Datenpunkt wird der SOC in Prozent festgelegt.Ich verwende diese Funktion, um mit einem anderen Script anhand meiner Tibber-Preise die Ladung zu starten.
Ich gehe davon aus, dass nicht nur ich so etwas gut gebrauchen kann.Bei Bedarf kann ich auch gerne meine Änderungen bereitstellen (ist aber Pfusch -> der allerdings funktioniert).
Wäre schön, wenn ihr das professionell implementieren könnt.
Vielen Dank schonmal :-)@psrelax
Was wären aus deiner Sicht noch sinnvolle Funktionen für Tibber ?
Aktuell habe ich folgende Funktionen vorgesehen:- Batterie laden bei einem einstellbaren min. Preis, wenn die Wetterprognose nicht genug PV-Leistung am nächsten Tag vorhersagt und die Batterie unter einem einstellbaren SOC ist.
- Batterie laden, wenn der Tagespreis am niedrigsten ist bis zu einem einstellbaren SOC egal, was die Wetterprognose ergibt.
Die View habe ich schon mal erstellt und Tibber puls und ein Diagramm mit dem Preisverlauf integriert.

-
Hi,
anbei mein "TSV-Auszug" vom Holding Register des Heizstabs:_address name description unit type len factor offset formula role room poll wp cw isScale 41001 Power Power (R/W) W uint16be 1 1 0 value true false false false 41002 Temp1 Temp1 (R) °C uint16be 1 0.1 0 value true false false false 41003 WW1_Temp_max WW1 Temp max (R/W) °C uint16be 1 0.1 0 value true false false false 41004 Status Status (R) uint16be 1 1 0 value true false false false 41005 Power_timeout Power timeout (R/W) sec uint16be 1 1 0 value true false false false 41006 Boost_mode Boost mode (R/W) uint16be 1 1 0 value true false false false 41007 WW1_Temp_min WW1 Temp min (R/W) °C uint16be 1 0.1 0 value true false false false 41008 Boost_time_1_start Boost time 1 start (R/W) uint16be 1 1 0 value true false false false 41009 Boost_time_1_stop Boost time 1 stop (R/W) uint16be 1 1 0 value true false false false 41010 Hour Actual Time Hour (R/W) uint16be 1 1 0 value true false false false 41011 Minute Actual Time Minute (R/W) uint16be 1 1 0 value true false false false 41012 Second Actual Time Second (R/W) uint16be 1 1 0 value true false false false 41013 Boost_activate Boost_activate (R/W) uint16be 1 1 0 value true false false false 41014 AC_ELWA_2_Number AC-ELWA-2 Number (R/W) uint16be 1 1 0 value true false false false 41015 max_Power max_Power (R/W) uint16be 1 1 0 value true false false false 41016 tempchip tempchip (R) °C uint16be 1 0.1 0 value true false false false 41017 Control_Firmware_Version Control_Firmware_Version (R) uint16be 1 1 0 value true false false false 41018 PS_firmware_version PS_firmware_version (R) uint16be 1 1 0 value true false false false 41019 AAC-ELWA-2_serial_number_1_2 AAC-ELWA-2 serial number 1-2 (R) string 1 1 0 value false false false false 41020 AAC-ELWA-2_serial_number_3_4 AAC-ELWA-2 serial number 3-4 (R) string 1 1 0 value false false false false 41021 AAC-ELWA-2_serial_number_5_6 AAC-ELWA-2 serial number 5-6 (R) string 1 1 0 value false false false false 41022 AAC-ELWA-2_serial_number_7_8 AAC-ELWA-2 serial number 7-8 (R) string 1 1 0 value false false false false 41023 AAC-ELWA-2_serial_number_9_10 AAC-ELWA-2 serial number 9-10 (R) string 1 1 0 value false false false false 41024 AAC-ELWA-2_serial_number_11_12 AAC-ELWA-2 serial number 11-12 (R) string 1 1 0 value false false false false 41025 AAC-ELWA-2_serial_number_13_14 AAC-ELWA-2 serial number 13-14 (R) string 1 1 0 value false false false false 41026 AAC-ELWA-2_serial_number_15_16 AAC-ELWA-2 serial number 15-16 (R) string 1 1 0 value false false false false 41027 Boost_time_2_start Boost time 2 start (R/W) uint16be 1 1 0 value true false false false 41028 Boost_time_2_stop Boost time 2 stop (R/W) uint16be 1 1 0 value true false false false 41029 Control_Firmware_sub_Version Control_Firmware_sub_Version (R) uint16be 1 1 0 value true false false false 41030 Control_Firmware_Update_Available Control_Firmware_Update_Available (R) uint16be 1 1 0 value true false false false 41031 Temp2 Temp 2 (R) °C uint16be 1 0.1 0 value true false false false 41054 Legionellen_interval Legionellen Interval (R/W) days uint16be 1 1 0 value true false false false 41055 Legionellen_start Legionellen start (R/W) h uint16be 1 1 0 value true false false false 41056 Legionellen_temp Legionellen Temp (R/W) °C uint16be 1 0.1 0 value true false false false 41057 Legionellen_mode Legionellen Mode (R/W) uint16be 1 1 0 value true false false false 41058 Relay_status Relay Status (R) uint16be 1 1 0 value false false false falseHier noch der Screenshot von den Modbus Einstellungen:

Hoffe das hilft dir weiter.@abyss Danke.
Das Holding Register und die Modbus Einstellungen stimmen mit meinen überein. Habes es gelöscht und deine importiert.
Bekomme keine Verbindung. Ich versuche es seit 2020 immer mal wieder. Vieleicht klappt es mal.Vielen Dank füe alle Mitwirenden im Forum.
-
Hallo,seit dem Update auf JS-Controller 6.0 habe ich folgende Warnung bei mir im Log stehen:
Cannot install custom npm package fs: Error: Cannot find package '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/fs/package.json' imported from /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/cjs/lib/adapter/adapter.jsJemand eine Ahnung wie man den Fehler beheben kann?
Gruß Chris
-
@chrischros sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
Jemand eine Ahnung wie man den Fehler beheben kann?
Zurück auf den js-controller 5 und ggfs. weniger Beta.
Ro75.
-
@psrelax
Was wären aus deiner Sicht noch sinnvolle Funktionen für Tibber ?
Aktuell habe ich folgende Funktionen vorgesehen:- Batterie laden bei einem einstellbaren min. Preis, wenn die Wetterprognose nicht genug PV-Leistung am nächsten Tag vorhersagt und die Batterie unter einem einstellbaren SOC ist.
- Batterie laden, wenn der Tagespreis am niedrigsten ist bis zu einem einstellbaren SOC egal, was die Wetterprognose ergibt.
Die View habe ich schon mal erstellt und Tibber puls und ein Diagramm mit dem Preisverlauf integriert.

@arnod
Die View schaut doch schonmal gut aus. Ist sie schon in Github verfügbar? Würde sie gleich mal testen.
Hier meine zusätzlichen Vorschläge:- Ladung in der Nacht -> wenn Speicher SOC zu gering, um durchzuhalten, bis am nächsten Vormittag wieder genug PV vorhanden ist (Prognose Solcast/Proplanta).
- Ladung in der Nacht -> wenn am nächsten Tag kaum Solarertrag prognostiziert wird, dann so voll laden, bis nächste günstige Prognose von Tibber eintritt.
- Ladung am Tag -> wenn SOC zu niedrig, so viel Laden, um mindestens die teure Zeit bei Tibber in den Abendstunden überbrücken zu können. Evtl. sogar, bis die günstige Zeit laut Tibber in der Nacht beginnt.
- Ladung manuell ansteuern, wie bei mir gerade über einen Datenpunk für die Aktivierung(true/false), Ziel-SOC und evtl. die Ladestärke(Watt). Ist evtl hilfreich, wenn benutzer deines Scripts etwas manuell machen wollen.
Bei alle Szenarien ist aber mit einzuberechnen, ob sich der Preisunterschied rentiert, um eine Ladung zu rechtfertigen. Hier muss man die Kosten der Wandlungsverluste und evtl. den Verschleiß des Akkus berücksichtigen.
Eventuell kannst du dir auch bei folgendem Projekt Anregungen holen, da hier schon einiges durchgearbeitet wurde.
Ich selbst verwende eine etwas abgewandelte Version des ersten veröffentlichten Scriptes um die Ladung zu starten.
https://forum.iobroker.net/topic/69604/hausspeicher-laden-dynamisch-tibberlink-scripte -
@arnod
Die View schaut doch schonmal gut aus. Ist sie schon in Github verfügbar? Würde sie gleich mal testen.
Hier meine zusätzlichen Vorschläge:- Ladung in der Nacht -> wenn Speicher SOC zu gering, um durchzuhalten, bis am nächsten Vormittag wieder genug PV vorhanden ist (Prognose Solcast/Proplanta).
- Ladung in der Nacht -> wenn am nächsten Tag kaum Solarertrag prognostiziert wird, dann so voll laden, bis nächste günstige Prognose von Tibber eintritt.
- Ladung am Tag -> wenn SOC zu niedrig, so viel Laden, um mindestens die teure Zeit bei Tibber in den Abendstunden überbrücken zu können. Evtl. sogar, bis die günstige Zeit laut Tibber in der Nacht beginnt.
- Ladung manuell ansteuern, wie bei mir gerade über einen Datenpunk für die Aktivierung(true/false), Ziel-SOC und evtl. die Ladestärke(Watt). Ist evtl hilfreich, wenn benutzer deines Scripts etwas manuell machen wollen.
Bei alle Szenarien ist aber mit einzuberechnen, ob sich der Preisunterschied rentiert, um eine Ladung zu rechtfertigen. Hier muss man die Kosten der Wandlungsverluste und evtl. den Verschleiß des Akkus berücksichtigen.
Eventuell kannst du dir auch bei folgendem Projekt Anregungen holen, da hier schon einiges durchgearbeitet wurde.
Ich selbst verwende eine etwas abgewandelte Version des ersten veröffentlichten Scriptes um die Ladung zu starten.
https://forum.iobroker.net/topic/69604/hausspeicher-laden-dynamisch-tibberlink-scripte -
Neue Version Charge-Control auf GitHub hochgeladen.
Version: 1.4.0
Änderungen:-
Wenn die Notstromreserve bis zum Sonnenaufgang reicht, wird das Entladen der Batterie freigegeben und nicht mehr gestoppt, bis die Batterie leer ist.
Die ständige Neuberechnung des Batterie SOC führte zu ständigem Ein- und Ausschalten der Entladeleistung. -
Neue Objekt ID "0_userdata.0.Charge_Control.USER_ANPASSUNGEN.10_ScriptHausverbrauch". Wenn das Script "Hausverbrauch" zusammen mit dem Script "my-pv Heizstab" für den Heizstab verwendet wird, dann bitte auf true setzen.
Script "Hausverbrauch" und "my-pv Heizstab" wurden von ORuessel Programmier und sind beide auch auf Github zu finden. Danke schon mal für deine Hilfe :-) -
Neue Objekt ID "0_userdata.0.Charge_Control.USER_ANPASSUNGEN.10_ScriptTibber". Vorbereitung für Tibber, aktuell noch nicht umgesetzt.
-
Geänderte Objekt ID "0_userdata.0.Charge_Control.USER_ANPASSUNGEN.10_DebugAusgabeDetail". Die LOG-Ausgabe zur Fehlersuche wurde geändert, um mir die Hilfe aus der Ferne zu erleichtern. Es gibt jetzt zwei LOG-Stufen DebugAusgabe, um den Programmdurchlauf zu logen und DebugAusgabeDetail, um auch die Werte und Einstellungen im Logfile auszugeben. Die Objekt ID 10_LogAusgabeRegelung entfällt somit.
-
Kleinere Fehler behoben und Script aufgeräumt, bin aber noch nicht fertig, da ist noch einiges zu bereinigen.
Da ich keinen Heizstab habe, kann ich das Script von ORuessel leider nicht testen.
Bei Fehler oder weiteren wünschen, bitte ein neues Issues auf Github eröffnenNeue Version Charge-Control auf GitHub hochgeladen.
Version: 1.4.1
Änderungen:-
XMLHttpRequest ausgetauscht durch axios
-
Neue Konstante im Script im Bereich USER ANPASSUNGEN um die Leistung Hausverbrauch zu berechnen ohne LW-Pumpe, Heizstab oder Wallbox.
sID_LeistungHeizstab_W hier kann der Pfad zu den Leistungswerten Heizstab eingetragen werden, ansonsten leer lassen
sID_WallboxLadeLeistung_1_W hier kann der Pfad zu den Leistungswerten der Wallbox eingetragen werden, ansonsten leer lassen
sID_LeistungLW_Pumpe_W hier kann der Pfad zu den Leistungswerten der LW-Pumpe eingetragen werden, ansonsten leer lassen
Das Ergebnis wird unter der neuen Objekt ID0_userdata.0.Charge_Control.Allgemein.Hausverbraucheingetragen. - Issue #3 -
Objekt ID
0_userdata.0.Charge_Control.Allgemein.Akt_Berechnete_Ladeleistung_Wenthält nun den vom Script Charge-Control eingestellte Ladeleistung und nicht mehr die berechnete Ladeleistung um die Batterie auf 100% zu laden.
-
-
Neue Version Charge-Control auf GitHub hochgeladen.
Version: 1.4.1
Änderungen:-
XMLHttpRequest ausgetauscht durch axios
-
Neue Konstante im Script im Bereich USER ANPASSUNGEN um die Leistung Hausverbrauch zu berechnen ohne LW-Pumpe, Heizstab oder Wallbox.
sID_LeistungHeizstab_W hier kann der Pfad zu den Leistungswerten Heizstab eingetragen werden, ansonsten leer lassen
sID_WallboxLadeLeistung_1_W hier kann der Pfad zu den Leistungswerten der Wallbox eingetragen werden, ansonsten leer lassen
sID_LeistungLW_Pumpe_W hier kann der Pfad zu den Leistungswerten der LW-Pumpe eingetragen werden, ansonsten leer lassen
Das Ergebnis wird unter der neuen Objekt ID0_userdata.0.Charge_Control.Allgemein.Hausverbraucheingetragen. - Issue #3 -
Objekt ID
0_userdata.0.Charge_Control.Allgemein.Akt_Berechnete_Ladeleistung_Wenthält nun den vom Script Charge-Control eingestellte Ladeleistung und nicht mehr die berechnete Ladeleistung um die Batterie auf 100% zu laden.
-
-
Vielen Dank für das Update.
Sehe ich das richtig, da du die Berechnung des "reinen" Hausverbrauchs jetzt in Charge-Control integriert hast, fällt somit das separate "Hausverbrauch" Script weg bzw. wird unnötig?
Grüße
@abyss
Ja ist richtig. Den reinen Hausverbrauch benötige ich auch bei meinem Wallbox Script, da ist es dann besser diese Berechnung in Charge-Control zu machen und alle anderen Scripte können so diesen Wert verwenden.
Die Berechnung habe ich aus dem Script Hausverbrauch von ORuessel übernommen und um Wallbox und LW-Pumpe ergänzt. -
@abyss
Ja ist richtig. Den reinen Hausverbrauch benötige ich auch bei meinem Wallbox Script, da ist es dann besser diese Berechnung in Charge-Control zu machen und alle anderen Scripte können so diesen Wert verwenden.
Die Berechnung habe ich aus dem Script Hausverbrauch von ORuessel übernommen und um Wallbox und LW-Pumpe ergänzt.@arnod
Super, danke für die Info.
Dann werd ich das Hausverbrauchsscript mal wieder entfernen. ;)Nur zur Vollständigkeit, der vom Hausverbrauchsscript genutzt Datenpunkt "0_userdata.0.Heizung.E3DC.Hausverbrauch_ohne_Heizstab" ist somit auch überflüssig und kann gelöscht werden?
-
@arnod
Super, danke für die Info.
Dann werd ich das Hausverbrauchsscript mal wieder entfernen. ;)Nur zur Vollständigkeit, der vom Hausverbrauchsscript genutzt Datenpunkt "0_userdata.0.Heizung.E3DC.Hausverbrauch_ohne_Heizstab" ist somit auch überflüssig und kann gelöscht werden?
-
Hallo Arno,
bei mir kommt immer unknown tag code und ich nehme an das es von deinem Script kommt, sonst hab ich nichts laufen. Hattest du das schon mal?javascript.0 2024-07-09 12:33:54.004 warn script.js.E3DC_Charge_Control: ProgrammAblauf = 1,3,6,4,7,10, javascript.0 2024-07-09 12:33:54.004 info script.js.E3DC_Charge_Control: ******************* Debug LOG Charge-Control ******************* e3dc-rscp.0 2024-07-09 12:33:53.172 warn Unknown tag: tagCode=0x100003e, len=4, typeCode=0x7 e3dc-rscp.0 2024-07-09 12:33:51.175 warn Unknown tag: tagCode=0x100003e, len=4, typeCode=0x7 e3dc-rscp.0 2024-07-09 12:33:49.172 warn Unknown tag: tagCode=0x100003e, len=4, typeCode=0x7 e3dc-rscp.0 2024-07-09 12:33:47.169 warn Unknown tag: tagCode=0x100003e, len=4, typeCode=0x7 e3dc-rscp.0 2024-07-09 12:33:45.165 warn Unknown tag: tagCode=0x100003e, len=4, typeCode=0x7 javascript.0 2024-07-09 12:33:45.004 warn script.js.E3DC_Charge_Control: ProgrammAblauf = 1,3,6,4,7,10, javascript.0 2024-07-09 12:33:45.004 info script.js.E3DC_Charge_Control: ******************* Debug LOG Charge-Control ******************* e3dc-rscp.0 2024-07-09 12:33:43.171 warn Unknown tag: tagCode=0x100003e, len=4, typeCode=0x7 e3dc-rscp.0 2024-07-09 12:33:41.166 warn Unknown tag: tagCode=0x100003e, len=4, typeCode=0x7 e3dc-rscp.0 2024-07-09 12:33:39.167 warn Unknown tag: tagCode=0x100003e, len=4, typeCode=0x7 javascript.0 2024-07-09 12:33:39.004 warn script.js.E3DC_Charge_Control: ProgrammAblauf = 1,3,6,4,7,10, javascript.0 2024-07-09 12:33:39.004 info script.js.E3DC_Charge_Control: ******************* Debug LOG Charge-Control ******************* e3dc-rscp.0 2024-07-09 12:33:37.165 warn Unknown tag: tagCode=0x100003e, len=4, typeCode=0x7 e3dc-rscp.0 2024-07-09 12:33:35.162 warn Unknown tag: tagCode=0x100003e, len=4, typeCode=0x7 e3dc-rscp.0 2024-07-09 12:33:33.196 warn Unknown tag: tagCode=0x100003e, len=4, typeCode=0x7 e3dc-rscp.0 2024-07-09 12:33:31.166 warn Unknown tag: tagCode=0x100003e, len=4, typeCode=0x7 javascript.0 2024-07-09 12:33:30.015 warn script.js.E3DC_Charge_Control: ProgrammAblauf = 1,3,6,4,7,10, javascript.0 2024-07-09 12:33:30.015 info script.js.E3DC_Charge_Control: ******************* Debug LOG Charge-Control ******************* e3dc-rscp.0 2024-07-09 12:33:29.167 warn Unknown tag: tagCode=0x100003e, len=4, typeCode=0x7 e3dc-rscp.0 2024-07-09 12:33:27.167 warn Unknown tag: tagCode=0x100003e, len=4, typeCode=0x7 e3dc-rscp.0 2024-07-09 12:33:25.165 warn Unknown tag: tagCode=0x100003e, len=4, typeCode=0x7 javascript.0 2024-07-09 12:33:24.008 warn script.js.E3DC_Charge_Control: ProgrammAblauf = 1,3,6,4,7,10, javascript.0 2024-07-09 12:33:24.008 info script.js.E3DC_Charge_Control: ******************* Debug LOG Charge-Control ******************* e3dc-rscp.0 2024-07-09 12:33:23.157 warn Unknown tag: tagCode=0x100003e, len=4, typeCode=0x7 e3dc-rscp.0 2024-07-09 12:33:21.162 warn Unknown tag: tagCode=0x100003e, len=4, typeCode=0x7 e3dc-rscp.0 2024-07-09 12:33:19.155 warn Unknown tag: tagCode=0x100003e, len=4, typeCode=0x7 -
Hallo Arno,
bei mir kommt immer unknown tag code und ich nehme an das es von deinem Script kommt, sonst hab ich nichts laufen. Hattest du das schon mal?javascript.0 2024-07-09 12:33:54.004 warn script.js.E3DC_Charge_Control: ProgrammAblauf = 1,3,6,4,7,10, javascript.0 2024-07-09 12:33:54.004 info script.js.E3DC_Charge_Control: ******************* Debug LOG Charge-Control ******************* e3dc-rscp.0 2024-07-09 12:33:53.172 warn Unknown tag: tagCode=0x100003e, len=4, typeCode=0x7 e3dc-rscp.0 2024-07-09 12:33:51.175 warn Unknown tag: tagCode=0x100003e, len=4, typeCode=0x7 e3dc-rscp.0 2024-07-09 12:33:49.172 warn Unknown tag: tagCode=0x100003e, len=4, typeCode=0x7 e3dc-rscp.0 2024-07-09 12:33:47.169 warn Unknown tag: tagCode=0x100003e, len=4, typeCode=0x7 e3dc-rscp.0 2024-07-09 12:33:45.165 warn Unknown tag: tagCode=0x100003e, len=4, typeCode=0x7 javascript.0 2024-07-09 12:33:45.004 warn script.js.E3DC_Charge_Control: ProgrammAblauf = 1,3,6,4,7,10, javascript.0 2024-07-09 12:33:45.004 info script.js.E3DC_Charge_Control: ******************* Debug LOG Charge-Control ******************* e3dc-rscp.0 2024-07-09 12:33:43.171 warn Unknown tag: tagCode=0x100003e, len=4, typeCode=0x7 e3dc-rscp.0 2024-07-09 12:33:41.166 warn Unknown tag: tagCode=0x100003e, len=4, typeCode=0x7 e3dc-rscp.0 2024-07-09 12:33:39.167 warn Unknown tag: tagCode=0x100003e, len=4, typeCode=0x7 javascript.0 2024-07-09 12:33:39.004 warn script.js.E3DC_Charge_Control: ProgrammAblauf = 1,3,6,4,7,10, javascript.0 2024-07-09 12:33:39.004 info script.js.E3DC_Charge_Control: ******************* Debug LOG Charge-Control ******************* e3dc-rscp.0 2024-07-09 12:33:37.165 warn Unknown tag: tagCode=0x100003e, len=4, typeCode=0x7 e3dc-rscp.0 2024-07-09 12:33:35.162 warn Unknown tag: tagCode=0x100003e, len=4, typeCode=0x7 e3dc-rscp.0 2024-07-09 12:33:33.196 warn Unknown tag: tagCode=0x100003e, len=4, typeCode=0x7 e3dc-rscp.0 2024-07-09 12:33:31.166 warn Unknown tag: tagCode=0x100003e, len=4, typeCode=0x7 javascript.0 2024-07-09 12:33:30.015 warn script.js.E3DC_Charge_Control: ProgrammAblauf = 1,3,6,4,7,10, javascript.0 2024-07-09 12:33:30.015 info script.js.E3DC_Charge_Control: ******************* Debug LOG Charge-Control ******************* e3dc-rscp.0 2024-07-09 12:33:29.167 warn Unknown tag: tagCode=0x100003e, len=4, typeCode=0x7 e3dc-rscp.0 2024-07-09 12:33:27.167 warn Unknown tag: tagCode=0x100003e, len=4, typeCode=0x7 e3dc-rscp.0 2024-07-09 12:33:25.165 warn Unknown tag: tagCode=0x100003e, len=4, typeCode=0x7 javascript.0 2024-07-09 12:33:24.008 warn script.js.E3DC_Charge_Control: ProgrammAblauf = 1,3,6,4,7,10, javascript.0 2024-07-09 12:33:24.008 info script.js.E3DC_Charge_Control: ******************* Debug LOG Charge-Control ******************* e3dc-rscp.0 2024-07-09 12:33:23.157 warn Unknown tag: tagCode=0x100003e, len=4, typeCode=0x7 e3dc-rscp.0 2024-07-09 12:33:21.162 warn Unknown tag: tagCode=0x100003e, len=4, typeCode=0x7 e3dc-rscp.0 2024-07-09 12:33:19.155 warn Unknown tag: tagCode=0x100003e, len=4, typeCode=0x7@chilihead
Das kommt vom e3dc-rscp Adapter.
Kann es sein das du beim E3DC ein neues Firmware Update erhalten hast oder den Adapter neu installiert hast ?
Einmal auf Github e3dc-rscp prüfen ob das Problem bereits bekannt ist.Nachtrag:
Kann es sich um diesen Fehler handeln: https://github.com/git-kick/ioBroker.e3dc-rscp/issues/218 -
@chilihead
Das kommt vom e3dc-rscp Adapter.
Kann es sein das du beim E3DC ein neues Firmware Update erhalten hast oder den Adapter neu installiert hast ?
Einmal auf Github e3dc-rscp prüfen ob das Problem bereits bekannt ist.Nachtrag:
Kann es sich um diesen Fehler handeln: https://github.com/git-kick/ioBroker.e3dc-rscp/issues/218 -
@chilihead
Ist mir nicht aufgefallen.
Ich verwende aber auch nicht die Backup Funktion um alle Adapter Einstellungen wiederherstellen zu können. -
@ArnoD
Letzte Nach hab ich ein neues E3DC-Update für mein S10 Pro bekommen auf Version P10_2024_024. Seitdem bekomme ich im Log lediglich noch ein "E3DC Connection closed", keinerlei Verbindung oder Regelung mehr.
(Info: das Release liefert im Wesentlichen zwei neue Features: zum einen kann man jetzt auch die Batterie für die Ladung gegenüber der Wallbox priorisieren und dafür dann auch einen SOC einstellen, bis zu dem das gelten soll. Zu anderen kann man jetzt für dynamische Strompreise einstellen, dass die Batterie unter einem Preislimit geladen wird bis zu einem eiunstellbaren SOC - und dieses kann man für jeden Monat einzeln definieren.)PS: nach einem kompletten Restart vom iobroker läuft's wieder. Wer also auch damit kämpft, probiert's mal.