      @erich-1 sagte in Restlaufzeit Shelly Plug S:

      wenn der Shelly vor dem Ablauf der vorgegebenen Zeit ausgeschaltet wird, dann läuft der Zähler ebenso weiter

      Davon war ja auch nie die Rede, dass das abgefangen werden soll.

      @erich-1 sagte in Restlaufzeit Shelly Plug S:

      eben auch in den Bereich unter 0.

      so steht es ja auch in deinem Blockly

      E 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • E
        Erich 1 @Homoran last edited by

        @homoran Ja, das kann ich mir schon vorstellen. Aber den Fehler zu lokalisieren, ist für mich doch noch eine Herausforderung.

        Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Homoran
          Homoran Global Moderator Administrators @Erich 1 last edited by

          @erich-1 sagte in Restlaufzeit Shelly Plug S:

          Aber den Fehler zu lokalisieren, ist für mich doch noch eine Herausforderung.

          deswegen hab ich ihn dir ja genannt;

          @homoran sagte in Restlaufzeit Shelly Plug S:

          @erich-1 wie weit zählt er ins negstive?
          dein Vergleichsoperator stimmt nicht ganz

          E 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • E
            Erich 1 @Homoran last edited by

            @homoran Im Moment sagt er -5,9 Minuten und ein Ende ist nicht in Sicht. er zählt vermutlich ewig weiter.

            Da stehe ich doch noch irgendwie auf dem Schlauch. So fit in den Blocklys bin ich dann doch noch nicht.

            Homoran paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Homoran
              Homoran Global Moderator Administrators @Erich 1 last edited by Homoran

              @erich-1 sagte in Restlaufzeit Shelly Plug S:

              Im Moment sagt er -5,9 Minuten

              das wundert mich allerdings!

              hiernach
              Screenshot_20240614-144813_Firefox.jpg
              darf er bis -0.1 gehen.

              was genau hast du gemacht?
              wie sehen die beiden Datenpunkte Laufzeit und Restminuten aus?

              E 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • paul53
                paul53 @Erich 1 last edited by paul53

                @erich-1 sagte: Im Moment sagt er -5,9 Minuten und ein Ende ist nicht in Sicht.

                Wenn während der Laufzeit erneut aus- und wieder eingeschaltet wird, laufen mehrere Intervalle, die nicht gestoppt werden können. Um das zu verhindern, setze als ersten Befehl im Trigger zusätzlich ein "stop zyklische Ausführung Intervall".

                E 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • E
                  Erich 1 @paul53 last edited by Erich 1

                  @paul53 1bb8030a-8fd9-4078-9ae5-d3eaed6f0ec9-grafik.png

                  So klappt es auch noch nicht, es wird nach wie vor weitergezählt ...

                  Aber er hört bei -0,1 auf !!!

                  paul53 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • E
                    Erich 1 @Homoran last edited by

                    @homoran said in Restlaufzeit Shelly Plug S:

                    @erich-1 sagte in Restlaufzeit Shelly Plug S:

                    Im Moment sagt er -5,9 Minuten

                    was genau hast du gemacht?
                    wie sehen die beiden Datenpunkte Laufzeit und Restminuten aus?

                    Da mache ich am Abend weiter, jetzt muss ich dann weg ...

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • paul53
                      paul53 @Erich 1 last edited by paul53

                      @erich-1 sagte: er hört bei -0,1 auf

                      Er hört bei 0 auf, wenn der Vergleich geändert wird in
                      falls Rest <= 0

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Homoran
                        Homoran Global Moderator Administrators @Erich 1 last edited by Homoran

                        @erich-1 sagte in Restlaufzeit Shelly Plug S:

                        Aber er hört bei -0,1 auf !!!

                        Nichts nachträglich hinzufügen, auch nicht wenn es das ist, was ich die ganze Zeit sage;

                        @homoran sagte in Restlaufzeit Shelly Plug S:

                        hiernach

                        darf er bis -0.1 gehen.

                        @homoran sagte in Restlaufzeit Shelly Plug S:

                        @erich-1 sagte in Restlaufzeit Shelly Plug S:

                        Aber den Fehler zu lokalisieren, ist für mich doch noch eine Herausforderung.

                        deswegen hab ich ihn dir ja genannt;

                        @homoran sagte in Restlaufzeit Shelly Plug S:

                        @erich-1 wie weit zählt er ins negstive?
                        dein Vergleichsoperator stimmt nicht ganz

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • paul53
                          paul53 @Erich 1 last edited by

                          @erich-1 sagte: wenn der Shelly vor dem Ablauf der vorgegebenen Zeit ausgeschaltet wird, dann läuft der Zähler ebenso weiter

                          Soll er dann stehen bleiben? Dann müsste auf "wurde geändert" getriggert werden und "falls Wert" geprüft werden.

                          Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Homoran
                            Homoran Global Moderator Administrators @paul53 last edited by

                            @paul53 ...und im sonst wird die Restzeit auf 0 gesetzt und das Intervall gestoppt.

                            paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • paul53
                              paul53 @Homoran last edited by

                              @homoran sagte: ...und im sonst wird die Restzeit auf 0 gesetzt

                              Das ist hier die Frage: Soll die Restanzeige beim vorzeitigen Ausschalten stehen bleiben oder auf 0 gesetzt werden?

                              E 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • E
                                Erich 1 @paul53 last edited by

                                @paul53 Wenn die Restlaufzeit auf 0 gesetzt werden könnte, wenn der Shelly vorzeitig ausgeschaltet wird, wäre das natürlich ideal.

                                paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • paul53
                                  paul53 @Erich 1 last edited by paul53

                                  @erich-1 sagte: Restlaufzeit auf 0 gesetzt werden könnte, wenn der Shelly vorzeitig ausgeschaltet wird

                                  Blockly_temp.JPG

                                  E 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • E
                                    Erich 1 @paul53 last edited by

                                    @paul53 Funktioniert hervorragend. Vielen Dank an alle Helfer!

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • First post
                                      Last post

                                    Support us

                                    ioBroker
                                    Community Adapters
                                    Donate

                                    601
                                    Online

                                    32.0k
                                    Users

                                    80.3k
                                    Topics

                                    1.3m
                                    Posts

                                    7
                                    35
                                    1661
                                    Loading More Posts
                                    • Oldest to Newest
                                    • Newest to Oldest
                                    • Most Votes
                                    Reply
                                    • Reply as topic
                                    Log in to reply
                                    Community
                                    Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                    The ioBroker Community 2014-2023
                                    logo