Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Tester
  4. Neuer Adapter EMS-ESP für Bosch Heizungen

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.5k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.0k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.6k

Neuer Adapter EMS-ESP für Bosch Heizungen

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Tester
apiboschbuderusems-espheizungssteuerungjunkerskm200netfit
743 Beiträge 61 Kommentatoren 207.7k Aufrufe 56 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • T tp1de

    @thomas-braun
    Das ist aber nicht der Grund für den Stop des Adapters. Nachdem ich festgestellt habe, dass viele die Doku nicht lesen, habe ich eine Überprüfung für richtige ems-esp Gateway Parameter eingeführt. Der Adapter stoppt dann mit entsprechender Fehlermeldung.

    Thomas BraunT Online
    Thomas BraunT Online
    Thomas Braun
    Most Active
    schrieb am zuletzt editiert von Thomas Braun
    #617

    @tp1de sagte in Neuer Adapter EMS-ESP für Bosch Heizungen:

    Das ist aber nicht der Grund für den Stop des Adapters.

    Das habe ich auch nicht behauptet.
    Nur das nodejs 18.17.1 eine 'steinalte' Version ist, die offenbar aus dem alten nodesource-Repo stammt.
    Muss eh auf das aktuelle Repo umgestellt werden.

    Linux-Werkzeugkasten:
    https://forum.iobroker.net/topic/42952/der-kleine-iobroker-linux-werkzeugkasten
    NodeJS Fixer Skript:
    https://forum.iobroker.net/topic/68035/iob-node-fix-skript
    iob_diag: curl -sLf -o diag.sh https://iobroker.net/diag.sh && bash diag.sh

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • Pedder007P Pedder007

      @tp1de
      So, habe heute Abend den Schritt mal 'gewagt' :-)
      BBQ GW läuft nun mit 3.7.0-dev.12
      Adapter habe ich parallel auf 3.5.0 gebracht.

      Wie von Dir geschrieben, gibt es in der EMS-ESP Datenstruktur (ich hatte die alte sicherheitshalber komplett gelöscht) nun unter Boiler und Thermostat je zwei neue Sub-Folder DHW und DHW1, wobei die Inhalte völlig identisch zu sein scheinen.
      Ich habe meine entsprechenden Aliase angepasst und meine WW DP alle auf die neuen DP im jeweiligen DHW-Folder umgebogen.
      Die Überprüfung aller anderen (HK1, HK2, Boiler, Mixer, usw.) DP, welche ich nutze, hat aktuell erstmal keine Änderungen in der Datenstruktur ergeben.

      Aktuell sieht erst einmal alles gut aus, den Rest zeigt dann die Zeit ;-)

      Pedder007P Offline
      Pedder007P Offline
      Pedder007
      schrieb am zuletzt editiert von
      #618

      @pedder007 sagte in Neuer Adapter EMS-ESP für Bosch Heizungen:

      Ich habe meine entsprechenden Aliase angepasst und meine WW DP alle auf die neuen DP im jeweiligen DHW-Folder umgebogen.

      Kleine Ergänzung/Korrektur doch noch:
      Ich musste für die WW DP, die im Folder Boiler/dhw1 nehmen. Die DP in dhw sehen zwar genauso aus, zeigen aber nicht die richtigen Werte, bzw. beinhalten nicht die richtigen Funktionen.

      Abwarten wie es weiter geht ... ;)

      Pedder
      All @Proxmox/Bookworm auf HP Elitedesk 800 G4; Zigbee: ZigStar (LAN), ~110Devices
      Unifi, Motioneye/3Reolinks, PiHole, Bosch 7800i via BBQKees/EMS-ESP, Fronius/BYD 11kWp via Modbus

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • T tp1de

        @juergen01 Ist die PDF Doku oder das Protokoll nicht klar genug?
        Du musst im ems-esp gateway die formatting options für api/mqtt bool auf 1/0 setzten.

        a5262983-9980-4ca0-9759-87efaf2d0382-image.png

        ... es nervt etwas, dass immer neu zu erklären.

        J Offline
        J Offline
        Juergen01
        schrieb am zuletzt editiert von Juergen01
        #619

        @tp1de sagte in Neuer Adapter EMS-ESP für Bosch Heizungen:

        @juergen01 Ist die PDF Doku oder das Protokoll nicht klar genug?
        Du musst im ems-esp gateway die formatting options für api/mqtt bool auf 1/0 setzten.

        a5262983-9980-4ca0-9759-87efaf2d0382-image.png

        ... es nervt etwas, dass immer neu zu erklären.

        Auch wenn der Eintrag auf 1/0 gesetzt ist bleibt es bei dem Fehler
        e14d4fa6-5115-4753-87b8-522fa7bcbb4d-image.png

        Die Fehlermeldung : wrong formatting options for api/mqtt .... ist jetzt weg,

        ems-esp.1
        2024-06-03 21:24:33.603 info starting. Version 3.5.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ems-esp, node: v20.14.0, js-controller: 5.0.19

        Nach Rücksprache mit BBQ-Kees sieht es nach einem HW-defekt im Gateway aus, da es z.Zt. nur noch read-only ist. Die Bus Einstellungen sind immer noch die gleichen mit denen das GW die letzten 8 Monate gearbeitet hat.

        T 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • J Juergen01

          @tp1de sagte in Neuer Adapter EMS-ESP für Bosch Heizungen:

          @juergen01 Ist die PDF Doku oder das Protokoll nicht klar genug?
          Du musst im ems-esp gateway die formatting options für api/mqtt bool auf 1/0 setzten.

          a5262983-9980-4ca0-9759-87efaf2d0382-image.png

          ... es nervt etwas, dass immer neu zu erklären.

          Auch wenn der Eintrag auf 1/0 gesetzt ist bleibt es bei dem Fehler
          e14d4fa6-5115-4753-87b8-522fa7bcbb4d-image.png

          Die Fehlermeldung : wrong formatting options for api/mqtt .... ist jetzt weg,

          ems-esp.1
          2024-06-03 21:24:33.603 info starting. Version 3.5.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ems-esp, node: v20.14.0, js-controller: 5.0.19

          Nach Rücksprache mit BBQ-Kees sieht es nach einem HW-defekt im Gateway aus, da es z.Zt. nur noch read-only ist. Die Bus Einstellungen sind immer noch die gleichen mit denen das GW die letzten 8 Monate gearbeitet hat.

          T Offline
          T Offline
          tp1de
          schrieb am zuletzt editiert von tp1de
          #620

          @juergen01 kommt nicht mehr im Protokoll nach Start der Instanz? Bitte nur Info kein Debug.
          Funktionieren die Aufrufe ems-esp/api/system bzw. ../boiler im Browser?

          J 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • T tp1de

            @juergen01 kommt nicht mehr im Protokoll nach Start der Instanz? Bitte nur Info kein Debug.
            Funktionieren die Aufrufe ems-esp/api/system bzw. ../boiler im Browser?

            J Offline
            J Offline
            Juergen01
            schrieb am zuletzt editiert von
            #621

            @tp1de Hallo, sorry für die späte Antwort,
            mittlerweile reagiert die Heizung auch nicht mehr wenn ich mich direkt am EMS Gateway einlogge und mit der Weboberfläche Befehle eingebe,
            Das Gateway arbeitet mittlerweile nur noch "Read-only".
            Ich habe mal das "alte" Junkers Gateway MB-LAN zum Test an die Heizung angeschlossen, alle Befehle funktionieren. Also scheint das BUS-System der Heizung in Ordnung zu sein.

            Trotzdem hier das Log vom IOBroker vom Restart der Instanz:

            ems-esp.1
            2024-06-12 06:52:45.361 info starting. Version 3.5.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ems-esp, node: v20.14.0, js-controller: 5.0.19
            host.iobroker
            2024-06-12 06:52:44.674 info instance system.adapter.ems-esp.1 started with pid 37324
            host.iobroker
            2024-06-12 06:52:41.648 info instance system.adapter.ems-esp.1 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            host.iobroker
            2024-06-12 06:52:41.096 info stopInstance system.adapter.ems-esp.1 send kill signal
            ems-esp.1
            2024-06-12 06:52:41.038 info Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            ems-esp.1
            2024-06-12 06:52:41.038 info terminating
            ems-esp.1
            2024-06-12 06:52:41.037 debug Interval cleared: 474
            ems-esp.1
            2024-06-12 06:52:41.024 info Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF

            So sieht das EMS-Activity Log aus:
            EMS-Write(TX) ist ganz schlecht.

            1baf7077-0cef-4cb1-8617-e39a8af8a2d6-image.png

            Ich werde wohl ein neues Interface brauchen,

            Gruß

            Jürgen

            T 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • J Juergen01

              @tp1de Hallo, sorry für die späte Antwort,
              mittlerweile reagiert die Heizung auch nicht mehr wenn ich mich direkt am EMS Gateway einlogge und mit der Weboberfläche Befehle eingebe,
              Das Gateway arbeitet mittlerweile nur noch "Read-only".
              Ich habe mal das "alte" Junkers Gateway MB-LAN zum Test an die Heizung angeschlossen, alle Befehle funktionieren. Also scheint das BUS-System der Heizung in Ordnung zu sein.

              Trotzdem hier das Log vom IOBroker vom Restart der Instanz:

              ems-esp.1
              2024-06-12 06:52:45.361 info starting. Version 3.5.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ems-esp, node: v20.14.0, js-controller: 5.0.19
              host.iobroker
              2024-06-12 06:52:44.674 info instance system.adapter.ems-esp.1 started with pid 37324
              host.iobroker
              2024-06-12 06:52:41.648 info instance system.adapter.ems-esp.1 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              host.iobroker
              2024-06-12 06:52:41.096 info stopInstance system.adapter.ems-esp.1 send kill signal
              ems-esp.1
              2024-06-12 06:52:41.038 info Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              ems-esp.1
              2024-06-12 06:52:41.038 info terminating
              ems-esp.1
              2024-06-12 06:52:41.037 debug Interval cleared: 474
              ems-esp.1
              2024-06-12 06:52:41.024 info Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF

              So sieht das EMS-Activity Log aus:
              EMS-Write(TX) ist ganz schlecht.

              1baf7077-0cef-4cb1-8617-e39a8af8a2d6-image.png

              Ich werde wohl ein neues Interface brauchen,

              Gruß

              Jürgen

              T Offline
              T Offline
              tp1de
              schrieb am zuletzt editiert von tp1de
              #622

              @juergen01 Ich weiss nicht, ob ggfs. das Firmware Update falsch gelaufen ist. Gib im Browser bitte mal ein:

              ems-esp/api/system und ..../boiler ein. Ersetze ems-esp durch die IP Adresse und poste das Ergebnis.

              Woher kommen denn deine ganzen EMS Writes??????
              Und warum hast denn MQTT aktiviert? Benutzt du Home Assistant?
              Es gibt keine API Calls vom Adapter. Das ist mehr als merkwürdig.

              Stimmen die Adapter-Parameter und die EMS-ESP settings ?

              Und ich würde das ems-esp ggfs. mit der Flasher-Tool komplett neu flashen, um Fehler auszuschließen.
              https://emsesp.github.io/docs/Getting-Started/#first-time-install
              Hilfe dann im EMS-ESP Discord Kanal.

              J 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • T tp1de

                @juergen01 Ich weiss nicht, ob ggfs. das Firmware Update falsch gelaufen ist. Gib im Browser bitte mal ein:

                ems-esp/api/system und ..../boiler ein. Ersetze ems-esp durch die IP Adresse und poste das Ergebnis.

                Woher kommen denn deine ganzen EMS Writes??????
                Und warum hast denn MQTT aktiviert? Benutzt du Home Assistant?
                Es gibt keine API Calls vom Adapter. Das ist mehr als merkwürdig.

                Stimmen die Adapter-Parameter und die EMS-ESP settings ?

                Und ich würde das ems-esp ggfs. mit der Flasher-Tool komplett neu flashen, um Fehler auszuschließen.
                https://emsesp.github.io/docs/Getting-Started/#first-time-install
                Hilfe dann im EMS-ESP Discord Kanal.

                J Offline
                J Offline
                Juergen01
                schrieb am zuletzt editiert von
                #623

                @tp1de sagte in Neuer Adapter EMS-ESP für Bosch Heizungen:

                ems-esp/api/system
                {"System Info":{"version":"3.7.0-dev.12","uptime":"008+13:49:14.468","uptime (seconds)":740954,"platform":"ESP32-S3","arduino":"ESP32 Arduino v2.0.16","sdk":"v4.4.7-dirty","free mem":208,"max alloc":171,"free caps":8361,"used app":2160,"free app":5968,"partition":"app1","reset reason":"Software reset CPU / Software reset CPU"},"Network Info":{"network":"WiFi","hostname":"ems-esp","RSSI":-53,"BSSID":"set","TxPower setting":0,"static ip config":true,"low bandwidth":false,"disable sleep":false,"enable MDNS":true,"enable CORS":false,"AP provision mode":"disconnected","AP security":"wpa2","AP ssid":"ems-esp"},"NTP Info":{"NTP status":"connected","enabled":true,"server":"192.168.10.3","tz label":"Europe/Berlin"},"MQTT Info":{"MQTT status":"connected","MQTT publishes":645835,"MQTT queued":0,"MQTT publish fails":0,"MQTT connects":2,"enabled":true,"client id":"esp32-9d188534","keep alive":60,"clean session":false,"entity format":0,"base":"ems-esp","discovery prefix":"homeassistant","discovery type":0,"nested format":2,"ha enabled":false,"mqtt qos":0,"mqtt retain":false,"publish time heartbeat":60,"publish time boiler":10,"publish time thermostat":10,"publish time solar":10,"publish time mixer":10,"publish time water":10,"publish time other":10,"publish time sensor":10,"publish single":true,"publish2command":true,"send response":true},"Syslog Info":{"enabled":false},"Sensor Info":{"temperature sensors":0,"temperature sensor reads":0,"temperature sensor fails":0,"analog sensors":0,"analog sensor reads":0,"analog sensor fails":0},"API Info":{"API calls":0,"API fails":0},"Bus Info":{"bus status":"connected, tx issues - try a different Tx Mode","bus protocol":"HT3","bus telegrams received (rx)":771906,"bus reads (tx)":74170,"bus writes (tx)":713,"bus incomplete telegrams":0,"bus reads failed":377,"bus writes failed":31286,"bus rx line quality":100,"bus tx line quality":100},"Settings":{"board profile":"S32S3","locale":"en","tx mode":3,"ems bus id":11,"shower timer":false,"shower alert":false,"hide led":false,"notoken api":false,"readonly mode":false,"fahrenheit":false,"dallas parasite":false,"bool format":6,"bool dashboard":1,"enum format":1,"analog enabled":true,"telnet enabled":true,"max web log buffer":50,"web log buffer":50},"Devices":[{"type":"boiler","name":"Condens 2500/Logamax/Logomatic/Cerapur Top/Greenstar/Generic HT3","device id":"0x08","product id":95,"version":"18.11","entities":70,"handlers received":"0x10 0x11 0x15 0x1C 0x18 0x19 0x34 0x04","handlers fetched":"0x14 0x16 0x33","handlers pending":"0xBF 0xC2 0x1A 0x35 0x26 0x2A 0x2E 0x3B","handlers ignored":"0x23"},{"type":"thermostat","name":"FW120","device id":"0x10","product id":192,"version":"53.02","entities":22,"handlers received":"0x06","handlers fetched":"0x016F 0x0165 0x01D3","handlers pending":"0xA3 0xA2 0x12 0x13 0x0170 0x0171 0x0172 0x0166 0x0167 0x0168 0xBB 0x23","handlers ignored":"0xBE"},{"type":"gateway","name":"KM200/MB LAN 2","device id":"0x0D","product id":189,"version":"01.10","entities":0,"handlers ignored":"0x18 0x01D3 0x01FB 0x0165 0x011E 0x022D 0x1C"},{"type":"controller","name":"HT3","device id":"0x09","product id":95,"version":"18.11","entities":0}]}

                /api/boiler:
                {"heatingoff":0,"heatingactive":0,"tapwateractive":0,"selflowtemp":0,"heatingpumpmod":0,"outdoortemp":23.3,"curflowtemp":20.0,"rettemp":22.2,"syspress":0.5,"burngas":0,"burngas2":0,"fanwork":0,"ignwork":0,"oilpreheat":0,"burnminpower":0,"burnmaxpower":100,"burnminperiod":3,"boilhyston":-10,"boilhystoff":0,"heatingactivated":1,"heatingtemp":75,"heatingpump":0,"pumpmodmax":100,"pumpmodmin":10,"pumpdelay":3,"setflowtemp":0,"selburnpow":100,"curburnpow":0,"burnstarts":44,"burnworkmin":1592189,"burn2workmin":0,"heatworkmin":1538294,"heatstarts":18,"ubauptime":3944647,"servicecodenumber":0,"maintenancemessage":"H08","maintenance":"time","maintenancetime":2300,"nompower":28,"nrgtotal":18729.78,"nrgheat":18696.51,"dhw":{"settemp":50,"seltemp":50,"type":"buffer","comfort":"hot","flowtempoffset":35,"circpump":0,"chargetype":"3-way valve","hyston":0,"hystoff":0,"disinfectiontemp":75,"circmode":"2x3min","circ":0,"curtemp":50.3,"curtemp2":50.3,"curflow":0.0,"activated":1,"onetime":0,"disinfecting":0,"charging":0,"recharging":0,"tempok":1,"active":0,"3wayvalve":0,"setpumppower":0,"starts":26,"workm":53894,"nrg":33.27}}

                Wer die EMS Writes macht weiß ich nicht und MQTT war zum Testen eingeschaltet ob das Gateway überhaupt Daten liest.

                Die Parameter sind gesetzt wie von Tag 1 an, da hat alles funktioniert.

                DasEMS-Flasher Tool hatte ich schonmal probiert (Windows 10+11) aber leider kam immer nur :
                Auch bei run as administrator

                Log from ESP-Flasher:
                Auto-detected serial port: COM5
                Using 'COM5' as serial port.
                Connecting...
                Detecting chip type... ESP32-S3
                Connecting...

                Chip Info:

                • Chip Family: ESP32
                • Chip Model: ESP32-S3
                • Number of Cores: 1
                • Max CPU Frequency: 80MHz
                • Has Bluetooth: NO
                • Has Embedded Flash: NO
                • Has Factory-Calibrated ADC: NO
                • MAC Address: 34:85:18:9D:C3:FC
                  Uploading stub...
                  Running stub...
                  Stub running...
                  Changing baud rate to 460800
                  Unexpected error: Error changing ESP upload baud rate: No serial data received.

                Auto-detected serial port: COM5
                Using 'COM5' as serial port.
                Unexpected error: could not open port 'COM5': PermissionError(13, 'Zugriff verweigert', None, 5)

                Da ich schon andere ESP32 oder ESP8266 mit dem ESP-Flasher-v2.2.4.exe geflasht habe, nicht EMS, wundert mich das etwas.
                Oder will das Tool einen bestimmten USB Device Treiber ?

                Gruß
                Jürgen

                T 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • J Juergen01

                  @tp1de sagte in Neuer Adapter EMS-ESP für Bosch Heizungen:

                  ems-esp/api/system
                  {"System Info":{"version":"3.7.0-dev.12","uptime":"008+13:49:14.468","uptime (seconds)":740954,"platform":"ESP32-S3","arduino":"ESP32 Arduino v2.0.16","sdk":"v4.4.7-dirty","free mem":208,"max alloc":171,"free caps":8361,"used app":2160,"free app":5968,"partition":"app1","reset reason":"Software reset CPU / Software reset CPU"},"Network Info":{"network":"WiFi","hostname":"ems-esp","RSSI":-53,"BSSID":"set","TxPower setting":0,"static ip config":true,"low bandwidth":false,"disable sleep":false,"enable MDNS":true,"enable CORS":false,"AP provision mode":"disconnected","AP security":"wpa2","AP ssid":"ems-esp"},"NTP Info":{"NTP status":"connected","enabled":true,"server":"192.168.10.3","tz label":"Europe/Berlin"},"MQTT Info":{"MQTT status":"connected","MQTT publishes":645835,"MQTT queued":0,"MQTT publish fails":0,"MQTT connects":2,"enabled":true,"client id":"esp32-9d188534","keep alive":60,"clean session":false,"entity format":0,"base":"ems-esp","discovery prefix":"homeassistant","discovery type":0,"nested format":2,"ha enabled":false,"mqtt qos":0,"mqtt retain":false,"publish time heartbeat":60,"publish time boiler":10,"publish time thermostat":10,"publish time solar":10,"publish time mixer":10,"publish time water":10,"publish time other":10,"publish time sensor":10,"publish single":true,"publish2command":true,"send response":true},"Syslog Info":{"enabled":false},"Sensor Info":{"temperature sensors":0,"temperature sensor reads":0,"temperature sensor fails":0,"analog sensors":0,"analog sensor reads":0,"analog sensor fails":0},"API Info":{"API calls":0,"API fails":0},"Bus Info":{"bus status":"connected, tx issues - try a different Tx Mode","bus protocol":"HT3","bus telegrams received (rx)":771906,"bus reads (tx)":74170,"bus writes (tx)":713,"bus incomplete telegrams":0,"bus reads failed":377,"bus writes failed":31286,"bus rx line quality":100,"bus tx line quality":100},"Settings":{"board profile":"S32S3","locale":"en","tx mode":3,"ems bus id":11,"shower timer":false,"shower alert":false,"hide led":false,"notoken api":false,"readonly mode":false,"fahrenheit":false,"dallas parasite":false,"bool format":6,"bool dashboard":1,"enum format":1,"analog enabled":true,"telnet enabled":true,"max web log buffer":50,"web log buffer":50},"Devices":[{"type":"boiler","name":"Condens 2500/Logamax/Logomatic/Cerapur Top/Greenstar/Generic HT3","device id":"0x08","product id":95,"version":"18.11","entities":70,"handlers received":"0x10 0x11 0x15 0x1C 0x18 0x19 0x34 0x04","handlers fetched":"0x14 0x16 0x33","handlers pending":"0xBF 0xC2 0x1A 0x35 0x26 0x2A 0x2E 0x3B","handlers ignored":"0x23"},{"type":"thermostat","name":"FW120","device id":"0x10","product id":192,"version":"53.02","entities":22,"handlers received":"0x06","handlers fetched":"0x016F 0x0165 0x01D3","handlers pending":"0xA3 0xA2 0x12 0x13 0x0170 0x0171 0x0172 0x0166 0x0167 0x0168 0xBB 0x23","handlers ignored":"0xBE"},{"type":"gateway","name":"KM200/MB LAN 2","device id":"0x0D","product id":189,"version":"01.10","entities":0,"handlers ignored":"0x18 0x01D3 0x01FB 0x0165 0x011E 0x022D 0x1C"},{"type":"controller","name":"HT3","device id":"0x09","product id":95,"version":"18.11","entities":0}]}

                  /api/boiler:
                  {"heatingoff":0,"heatingactive":0,"tapwateractive":0,"selflowtemp":0,"heatingpumpmod":0,"outdoortemp":23.3,"curflowtemp":20.0,"rettemp":22.2,"syspress":0.5,"burngas":0,"burngas2":0,"fanwork":0,"ignwork":0,"oilpreheat":0,"burnminpower":0,"burnmaxpower":100,"burnminperiod":3,"boilhyston":-10,"boilhystoff":0,"heatingactivated":1,"heatingtemp":75,"heatingpump":0,"pumpmodmax":100,"pumpmodmin":10,"pumpdelay":3,"setflowtemp":0,"selburnpow":100,"curburnpow":0,"burnstarts":44,"burnworkmin":1592189,"burn2workmin":0,"heatworkmin":1538294,"heatstarts":18,"ubauptime":3944647,"servicecodenumber":0,"maintenancemessage":"H08","maintenance":"time","maintenancetime":2300,"nompower":28,"nrgtotal":18729.78,"nrgheat":18696.51,"dhw":{"settemp":50,"seltemp":50,"type":"buffer","comfort":"hot","flowtempoffset":35,"circpump":0,"chargetype":"3-way valve","hyston":0,"hystoff":0,"disinfectiontemp":75,"circmode":"2x3min","circ":0,"curtemp":50.3,"curtemp2":50.3,"curflow":0.0,"activated":1,"onetime":0,"disinfecting":0,"charging":0,"recharging":0,"tempok":1,"active":0,"3wayvalve":0,"setpumppower":0,"starts":26,"workm":53894,"nrg":33.27}}

                  Wer die EMS Writes macht weiß ich nicht und MQTT war zum Testen eingeschaltet ob das Gateway überhaupt Daten liest.

                  Die Parameter sind gesetzt wie von Tag 1 an, da hat alles funktioniert.

                  DasEMS-Flasher Tool hatte ich schonmal probiert (Windows 10+11) aber leider kam immer nur :
                  Auch bei run as administrator

                  Log from ESP-Flasher:
                  Auto-detected serial port: COM5
                  Using 'COM5' as serial port.
                  Connecting...
                  Detecting chip type... ESP32-S3
                  Connecting...

                  Chip Info:

                  • Chip Family: ESP32
                  • Chip Model: ESP32-S3
                  • Number of Cores: 1
                  • Max CPU Frequency: 80MHz
                  • Has Bluetooth: NO
                  • Has Embedded Flash: NO
                  • Has Factory-Calibrated ADC: NO
                  • MAC Address: 34:85:18:9D:C3:FC
                    Uploading stub...
                    Running stub...
                    Stub running...
                    Changing baud rate to 460800
                    Unexpected error: Error changing ESP upload baud rate: No serial data received.

                  Auto-detected serial port: COM5
                  Using 'COM5' as serial port.
                  Unexpected error: could not open port 'COM5': PermissionError(13, 'Zugriff verweigert', None, 5)

                  Da ich schon andere ESP32 oder ESP8266 mit dem ESP-Flasher-v2.2.4.exe geflasht habe, nicht EMS, wundert mich das etwas.
                  Oder will das Tool einen bestimmten USB Device Treiber ?

                  Gruß
                  Jürgen

                  T Offline
                  T Offline
                  tp1de
                  schrieb am zuletzt editiert von tp1de
                  #624

                  @juergen01 Du musst auf jedem Fall folgendes Flash-Tool verwenden: https://github.com/emsesp/EMS-ESP-Flasher/releases

                  Und achte darauf, dass Du das S3 Bin-File nimmst.

                  Da bei Dir die Browser API aufrufe funktionieren, wundere ich mich, dass der Adapter nicht startet.
                  Bist Du sicher. die richtige IP Adresse zu verwenden?

                  J 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • T tp1de

                    @juergen01 Du musst auf jedem Fall folgendes Flash-Tool verwenden: https://github.com/emsesp/EMS-ESP-Flasher/releases

                    Und achte darauf, dass Du das S3 Bin-File nimmst.

                    Da bei Dir die Browser API aufrufe funktionieren, wundere ich mich, dass der Adapter nicht startet.
                    Bist Du sicher. die richtige IP Adresse zu verwenden?

                    J Offline
                    J Offline
                    Juergen01
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #625

                    @tp1de sagte in Neuer Adapter EMS-ESP für Bosch Heizungen:

                    @juergen01 Du musst auf jedem Fall folgendes Flash-Tool verwenden: https://github.com/emsesp/EMS-ESP-Flasher/releases

                    Mit genau diesem Tool hatte ich es probiert.

                    Und achte darauf, dass Du das S3 Bin-File nimmst.

                    Hatte ich auch.

                    Da bei Dir die Browser API aufrufe funktionieren, wundere ich mich, dass der Adapter nicht startet.
                    Bist Du sicher. die richtige IP Adresse zu verwenden?

                    Ja, 100%. Ich drehe und resette nochmal an den Einstellungen.

                    T 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • J Juergen01

                      @tp1de sagte in Neuer Adapter EMS-ESP für Bosch Heizungen:

                      @juergen01 Du musst auf jedem Fall folgendes Flash-Tool verwenden: https://github.com/emsesp/EMS-ESP-Flasher/releases

                      Mit genau diesem Tool hatte ich es probiert.

                      Und achte darauf, dass Du das S3 Bin-File nimmst.

                      Hatte ich auch.

                      Da bei Dir die Browser API aufrufe funktionieren, wundere ich mich, dass der Adapter nicht startet.
                      Bist Du sicher. die richtige IP Adresse zu verwenden?

                      Ja, 100%. Ich drehe und resette nochmal an den Einstellungen.

                      T Offline
                      T Offline
                      tp1de
                      schrieb am zuletzt editiert von tp1de
                      #626

                      @juergen01 Wohin sendet mqtt? (iobroker mqtt adapter?) Schalte mqtt mal testweise im ems-esp aus.

                      Du kannst auch mal die letzte Adapterversion von Github installieren.
                      Überprüfe dann bitte nochmal die Parameter der Instanz, da auf jsonConfig umgestellt wurde.

                      J 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • T tp1de

                        @juergen01 Wohin sendet mqtt? (iobroker mqtt adapter?) Schalte mqtt mal testweise im ems-esp aus.

                        Du kannst auch mal die letzte Adapterversion von Github installieren.
                        Überprüfe dann bitte nochmal die Parameter der Instanz, da auf jsonConfig umgestellt wurde.

                        J Offline
                        J Offline
                        Juergen01
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #627

                        @tp1de MQTT ist mittlerweile aus. Die Daten wurden zum IOBroker gesendet.
                        Ich ausserdem mal einen Reset auf dem Gateway gemacht und die Daten per Hand neu eingegeben. - Kein Restore von einem Backup.

                        Beim starten kommt jetzt:

                        ems-esp.1
                        2024-06-12 13:59:12.505 info ems : polling every 60 secs
                        ems-esp.1
                        2024-06-12 13:59:12.504 info end of initializing EMS-ESP states
                        ems-esp.1
                        2024-06-12 13:59:09.583 info url1:http://192.168.168.22/api/thermostat
                        ems-esp.1
                        2024-06-12 13:58:57.556 info url1:http://192.168.168.22/api/boiler
                        ems-esp.1
                        2024-06-12 13:58:57.413 info url:http://192.168.168.22/api/system
                        ems-esp.1
                        2024-06-12 13:58:57.411 info start initializing EMS-ESP states
                        ems-esp.1
                        2024-06-12 13:58:57.410 warn *** you need to adjust your scripts / vis ui's to reflect these changes if necessary
                        ems-esp.1
                        2024-06-12 13:58:57.410 warn *** Version 3.7. might change structure and names of warm water / dhw objects
                        ems-esp.1
                        2024-06-12 13:58:57.409 warn *** There might be structural changes involved. Use is on your own risk
                        ems-esp.1
                        2024-06-12 13:58:57.409 warn *** You are using a non-productive version of ems-esp gateway firmware
                        ems-esp.1
                        2024-06-12 13:58:57.407 info EMS-ESP API version: 3.7.0-dev.12
                        ems-esp.1
                        2024-06-12 13:58:57.406 info formatting options for ems-esp gateway checked --> OK
                        ems-esp.1
                        2024-06-12 13:58:57.231 info starting. Version 3.5.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ems-esp, node: v20.14.0, js-controller: 5.0.19

                        Jetzt reden die wieder miteinander, warum - keine Ahnung.
                        Die Objekte wurden auch im Verzeichnisbaum angelegt.

                        Ich lass das erstmal so laufen und beobachte was da so passiert.

                        Kann es sein das die EMS-Write von dem MB-LAN kommen ?

                        T 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • J Juergen01

                          @tp1de MQTT ist mittlerweile aus. Die Daten wurden zum IOBroker gesendet.
                          Ich ausserdem mal einen Reset auf dem Gateway gemacht und die Daten per Hand neu eingegeben. - Kein Restore von einem Backup.

                          Beim starten kommt jetzt:

                          ems-esp.1
                          2024-06-12 13:59:12.505 info ems : polling every 60 secs
                          ems-esp.1
                          2024-06-12 13:59:12.504 info end of initializing EMS-ESP states
                          ems-esp.1
                          2024-06-12 13:59:09.583 info url1:http://192.168.168.22/api/thermostat
                          ems-esp.1
                          2024-06-12 13:58:57.556 info url1:http://192.168.168.22/api/boiler
                          ems-esp.1
                          2024-06-12 13:58:57.413 info url:http://192.168.168.22/api/system
                          ems-esp.1
                          2024-06-12 13:58:57.411 info start initializing EMS-ESP states
                          ems-esp.1
                          2024-06-12 13:58:57.410 warn *** you need to adjust your scripts / vis ui's to reflect these changes if necessary
                          ems-esp.1
                          2024-06-12 13:58:57.410 warn *** Version 3.7. might change structure and names of warm water / dhw objects
                          ems-esp.1
                          2024-06-12 13:58:57.409 warn *** There might be structural changes involved. Use is on your own risk
                          ems-esp.1
                          2024-06-12 13:58:57.409 warn *** You are using a non-productive version of ems-esp gateway firmware
                          ems-esp.1
                          2024-06-12 13:58:57.407 info EMS-ESP API version: 3.7.0-dev.12
                          ems-esp.1
                          2024-06-12 13:58:57.406 info formatting options for ems-esp gateway checked --> OK
                          ems-esp.1
                          2024-06-12 13:58:57.231 info starting. Version 3.5.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ems-esp, node: v20.14.0, js-controller: 5.0.19

                          Jetzt reden die wieder miteinander, warum - keine Ahnung.
                          Die Objekte wurden auch im Verzeichnisbaum angelegt.

                          Ich lass das erstmal so laufen und beobachte was da so passiert.

                          Kann es sein das die EMS-Write von dem MB-LAN kommen ?

                          T Offline
                          T Offline
                          tp1de
                          schrieb am zuletzt editiert von tp1de
                          #628

                          @juergen01 sagte in Neuer Adapter EMS-ESP für Bosch Heizungen:

                          Kann es sein das die EMS-Write von dem MB-LAN kommen ?

                          Nein, ich glaube vielmehr dass MQTT das Problem war. Ich benutze nicht den ioBroker mqtt Broker, sondern Mosquitto Broker unter Proxmox. Sieht irgendwie so aus, als wenn der ioBroker MQTT Broker updates / writes zurückschickt und damit das Gateway zu macht.

                          Das MB-LAN kannst du ja mit dem Adapter parallel abfragen.
                          Und wenn du schon die aktuellste Beta Firmware für das Gateway benutzt, dann solltest Du auch die Beta-Version vom Adapter verwenden. (aktuell Version 4.2.0).

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • O Offline
                            O Offline
                            Octopus180
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #629

                            Moin,

                            ich habe seit letzten Montag meine neue Buderus GB172 Heizung. Ich habe mir über bbqkees-electronics das Gateway S3 (Standard WiFi Ausgabe V3) besorgt, was auch sehr gut funktioniert.

                            ich hätte nur eine Frage: im Adapter bekomme ich folgende Datenpunkte angezeigt:
                            actualPower.png actualCHPower.png

                            bei den Datenpunkten : _Day, _Hours und _Months steht immer (null)kWh, was sollte dort angezeigt werden und wofür sind die da?

                            Es wäre auch schön, wenn ihr mir mal zeigen könntet wie ihr eure Heizung in der VIS dargestellt habt, in der VIS direkt oder über Grafana.

                            Gruß Peter

                            EMS-ESP Version : 3.6.5
                            Adapter : 3.5.0

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • D Online
                              D Online
                              diwoma
                              schrieb am zuletzt editiert von diwoma
                              #630

                              Ich habe nun den EMS-ESP auf die letzte dev.25 und den EMS-ESP-Adapter auf V4.4.3 upgedated.
                              Hat eine Weile gedauert bis ich meine Aliase umgesetzt habe.

                              Aber zu einem Wert habe ich in der neuen Struktur keine Daten:
                              ems-esp.0.boiler.hpwwon

                              Er existiert zwar noch in der Struktur, wird aber anscheinend nicht mehr gesetzt. Er zeigte den Status an, wenn der Kompressor für die Warmwasser-Heizung läuft.

                              Gibt es diesen Punkt nicht mehr im EMS-ESP?

                              -- diwoma

                              ioBroker in LX-Container in Proxmox
                              Zigbee-Coordinator: CC2652P2-TCP FW: 20230507

                              B 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • D diwoma

                                Ich habe nun den EMS-ESP auf die letzte dev.25 und den EMS-ESP-Adapter auf V4.4.3 upgedated.
                                Hat eine Weile gedauert bis ich meine Aliase umgesetzt habe.

                                Aber zu einem Wert habe ich in der neuen Struktur keine Daten:
                                ems-esp.0.boiler.hpwwon

                                Er existiert zwar noch in der Struktur, wird aber anscheinend nicht mehr gesetzt. Er zeigte den Status an, wenn der Kompressor für die Warmwasser-Heizung läuft.

                                Gibt es diesen Punkt nicht mehr im EMS-ESP?

                                B Offline
                                B Offline
                                bergteam
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #631

                                Habe hier für eine Junkers Heizung ein "BBQKees Gateway Model E32 V2 vE32V2.0P3/2024012" mit "3.7.0-dev.25 (ESP32)" und Adapter "EMS-ESP 4.4.3" erfolgreich am laufen.

                                1. Nach einem Update vom BBQKees auf 3.7.0-dev.26/27 werden die Objekte im iobroker nur einmalig beim Start aktualisiert. Es finden keine regelmäßigen (1min) Updates statt. Ein Restart des Adapter aktualisiert einmalig die Daten.

                                2. Adapter auf EMS-ESP 4.4.5 aktualisiert
                                  => Gleicher Fehler.

                                3. Downgrade BBQKees auf 3.7.0-dev.25
                                  => Gleicher Fehler

                                4. Downgrade Adapter auf EMS-ESP 4.4.3
                                  => Alles wieder OK.

                                Habt ihr ein ähnliches Phänomen beobachtet und vielleicht einen Tipp woran es liegen könnte?

                                Pedder007P 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • B bergteam

                                  Habe hier für eine Junkers Heizung ein "BBQKees Gateway Model E32 V2 vE32V2.0P3/2024012" mit "3.7.0-dev.25 (ESP32)" und Adapter "EMS-ESP 4.4.3" erfolgreich am laufen.

                                  1. Nach einem Update vom BBQKees auf 3.7.0-dev.26/27 werden die Objekte im iobroker nur einmalig beim Start aktualisiert. Es finden keine regelmäßigen (1min) Updates statt. Ein Restart des Adapter aktualisiert einmalig die Daten.

                                  2. Adapter auf EMS-ESP 4.4.5 aktualisiert
                                    => Gleicher Fehler.

                                  3. Downgrade BBQKees auf 3.7.0-dev.25
                                    => Gleicher Fehler

                                  4. Downgrade Adapter auf EMS-ESP 4.4.3
                                    => Alles wieder OK.

                                  Habt ihr ein ähnliches Phänomen beobachtet und vielleicht einen Tipp woran es liegen könnte?

                                  Pedder007P Offline
                                  Pedder007P Offline
                                  Pedder007
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #632

                                  Moin @bergteam

                                  hatte nach dem letzten Update ein ähnliches Problem, evtl. hilft Dir ja mein Hinweis von oben:

                                  "Kleine Ergänzung/Korrektur doch noch:
                                  Ich musste für die WW DP, die im Folder Boiler/dhw1 nehmen. Die DP in dhw sehen zwar genauso aus, zeigen aber nicht die richtigen Werte, bzw. beinhalten nicht die richtigen Funktionen."

                                  Pedder
                                  All @Proxmox/Bookworm auf HP Elitedesk 800 G4; Zigbee: ZigStar (LAN), ~110Devices
                                  Unifi, Motioneye/3Reolinks, PiHole, Bosch 7800i via BBQKees/EMS-ESP, Fronius/BYD 11kWp via Modbus

                                  D B 2 Antworten Letzte Antwort
                                  0
                                  • Pedder007P Pedder007

                                    Moin @bergteam

                                    hatte nach dem letzten Update ein ähnliches Problem, evtl. hilft Dir ja mein Hinweis von oben:

                                    "Kleine Ergänzung/Korrektur doch noch:
                                    Ich musste für die WW DP, die im Folder Boiler/dhw1 nehmen. Die DP in dhw sehen zwar genauso aus, zeigen aber nicht die richtigen Werte, bzw. beinhalten nicht die richtigen Funktionen."

                                    D Online
                                    D Online
                                    diwoma
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #633

                                    @pedder007
                                    Ich habe Deinen Post gelesen.
                                    Bei mir gibt es keinen Boiler.dhw mehr nur Boiler.dhw1.

                                    Aber auch in diesem Zweig finde ich den Status der WW-Pumpe nicht.
                                    Eventuell muss ich auf dhw1.curflow > 0 prüfen, aber das muss ich erst noch kontrollieren.

                                    -- diwoma

                                    ioBroker in LX-Container in Proxmox
                                    Zigbee-Coordinator: CC2652P2-TCP FW: 20230507

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    1
                                    • Pedder007P Pedder007

                                      Moin @bergteam

                                      hatte nach dem letzten Update ein ähnliches Problem, evtl. hilft Dir ja mein Hinweis von oben:

                                      "Kleine Ergänzung/Korrektur doch noch:
                                      Ich musste für die WW DP, die im Folder Boiler/dhw1 nehmen. Die DP in dhw sehen zwar genauso aus, zeigen aber nicht die richtigen Werte, bzw. beinhalten nicht die richtigen Funktionen."

                                      B Offline
                                      B Offline
                                      bergteam
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #634

                                      Danke für den Hinweis @Pedder007. Das Verhalten betrifft bei mir alle Zweige,
                                      ems-esp.0.boiler
                                      ems-esp.0.solar
                                      ems-esp.0.thermostat
                                      jedoch nicht die zusätzlichen One-Wire Temperaturfühler
                                      ems-esp.0.temperaturesensor

                                      Ich bleibe erstmal auf der funktionierenden Kombination "BBQKees 3.7.0-dev.25" + "Adapter EMS-ESP 4.4.3".

                                      B 1 Antwort Letzte Antwort
                                      1
                                      • B bergteam

                                        Danke für den Hinweis @Pedder007. Das Verhalten betrifft bei mir alle Zweige,
                                        ems-esp.0.boiler
                                        ems-esp.0.solar
                                        ems-esp.0.thermostat
                                        jedoch nicht die zusätzlichen One-Wire Temperaturfühler
                                        ems-esp.0.temperaturesensor

                                        Ich bleibe erstmal auf der funktionierenden Kombination "BBQKees 3.7.0-dev.25" + "Adapter EMS-ESP 4.4.3".

                                        B Offline
                                        B Offline
                                        bergteam
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #635

                                        All fixed with latest Versions "ems-esp.0 v4.5.0" and "BBQKees 3.7.0-dev.28". Was für ein geniales Projekt ... zu sehen wie mehr und mehr Funktionalitäten Einzug halten.

                                        Pedder007P 1 Antwort Letzte Antwort
                                        1
                                        • B bergteam

                                          All fixed with latest Versions "ems-esp.0 v4.5.0" and "BBQKees 3.7.0-dev.28". Was für ein geniales Projekt ... zu sehen wie mehr und mehr Funktionalitäten Einzug halten.

                                          Pedder007P Offline
                                          Pedder007P Offline
                                          Pedder007
                                          schrieb am zuletzt editiert von Pedder007
                                          #636

                                          @bergteam sagte in Neuer Adapter EMS-ESP für Bosch Heizungen:

                                          All fixed with latest Versions "ems-esp.0 v4.5.0" and "BBQKees 3.7.0-dev.28". Was für ein geniales Projekt ... zu sehen wie mehr und mehr Funktionalitäten Einzug halten.

                                          Gerne, war auch nur der Hinweis eines 'armen' Nutzers ohne wirklich viel Tiefgang. Aber gut zu hören das die neuen Versionen auch gut laufen. So weit bin ich noch gar nicht :-)

                                          @diwoma, ich hatte die Struktur, vor dem Update auf ems-esp v3.5.0 sogar komplett gelöscht. Sie wurde dann so komplett, mit dem einen wohl überflüssigen Zweig, beim Start wieder neu angelegt.

                                          Bei dem hier mittlerweile doch recht komplexen Setup finde ich aktuell noch gar nicht die Zeit um da im Einzelnen tiefer vorzudringen. Das mache ich dann evtl. mal im Ruhestand :rolling_on_the_floor_laughing:

                                          Pedder
                                          All @Proxmox/Bookworm auf HP Elitedesk 800 G4; Zigbee: ZigStar (LAN), ~110Devices
                                          Unifi, Motioneye/3Reolinks, PiHole, Bosch 7800i via BBQKees/EMS-ESP, Fronius/BYD 11kWp via Modbus

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          720

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.4k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe