  4. Modbus liefert nur Daten bis Register 100

NEWS

  • Neuer ioBroker-Blog online: Monatsrückblick März/April 2026
    BluefoxB
    Bluefox
    7
    1
    276

  • Verwendung von KI bitte immer deutlich kennzeichnen
    HomoranH
    Homoran
    9
    1
    253

  • Monatsrückblick Januar/Februar 2026 ist online!
    BluefoxB
    Bluefox
    18
    1
    904

Modbus liefert nur Daten bis Register 100

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst ioBroker Allgemein
teltonikaeconnresetmodbuserror client state
13 Beiträge 7 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 5 Beobachtet
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • macmax1975M macmax1975

    @sascha100 Hi Ihr zwei,
    ich bin Fabian und versuche gerade meinen Teltonika RUTX12 via Modbus zu verbinden. Bist du schon weitergekommen? Ich verbinde zum Beispiel mit dem Modbus Adapter den Venus GX bzw das Venus OS welches auf einem PI läuft. Das funktioniert wunderbar. nur mit dem Teltonika bekomme ich keine Daten. Der Adapter ist auf grün.
    Könnt ihr mir vielleicht weiterhelfen? Einstellungen Teltonika und iobroker Adapter. Wäre Super wenn wir das hinbekommen. Liebe Grüße Fabian

    F Offline
    F Offline
    funcarv3r
    schrieb am zuletzt editiert von
    #4

    Servus,

    ist hier jemand inzwischen weitergekommen?

    Mein Victron wird einwandfrei im IOBroker angezeigt. Für den Teltonika habe ich einen weiteren modbus-Adapter angelegt, dieser zeigt mir auch an das der Router connected ist, ich bekomme aber nichts registriert. Weiß jemand weiter?

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • D Diron

      Hallo,
      ich habe keinen Thread gefunden deswegen hier:

      Ich habe den Teltonika Router RUT955 über Modbus mit iobroker auf einer Synology-NAS verbunden.
      Ich musste erst länger rumprobieren da deren gute Dokumentation nicht mit dem Modbus-Adapter "kompatibel" ist.
      siehe https://wiki.teltonika-networks.com/view/RUT955_Modbus
      Nun habe ich Erfolg die Holding Register abzufragen...

      Das Problem ist ich bekomme Daten... aber nur bis zum Register 87.
      Register/Länge/Typ
      Currently active SIM card slot 87 16 Text = (Antwort "sim1")
      Network registration info 103 16 Text = "0"

      Danach (für ab 103) kommt nur noch "0" egal was ich konfiguriere zumal er die ohne "Fehler" abfragt, abgesehen von dem im Log (s.u.)
      Ich gehe mal nicht davon aus das jemand die gleiche konfig hat aber vielleicht kann mir jemand einen Tipp geben wo ich falsch liegen könnte...bin nicht grad der Meister des Modbus :-)

      Ich kann bei Teltonika anrufen aber der Modbus-adapter ermöglicht einige Einstellungen nicht so wie beschrieben und da es teilweise läuft bringt es mich zu der Frage ob und wie der Fehler bei mir bzw. beim Adapter liegen könnte.

      Im Log kommt nach dem dem Client state error Fehler:
      "On error: {"errno":"ECONNRESET","code":"ECONNRESET","syscall":"read"}"

      Danke euch schonmal. Frohe Ostern

      HomoranH Nicht stören
      HomoranH Nicht stören
      Homoran
      Global Moderator Administrators
      schrieb am zuletzt editiert von
      #5

      @diron sagte in Modbus liefert nur Daten bis Register 100:

      ich habe keinen Thread gefunden deswegen hier:

      na, ein genereller Bug von ioBroker ist es auch nicht

      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
      Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton oben rechts. Danke!
      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

      F 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • HomoranH Homoran

        @diron sagte in Modbus liefert nur Daten bis Register 100:

        ich habe keinen Thread gefunden deswegen hier:

        na, ein genereller Bug von ioBroker ist es auch nicht

        F Offline
        F Offline
        funcarv3r
        schrieb am zuletzt editiert von
        #6

        Ich habe einen RutX50 im Wohnmobil, den frage ich per SNMP ab. geht eigentlich ganz gut. Mir kommts in erster Linie darauf an die Datenmenge die über LTE abgerufen wird anzuzeigen, die Daten werden angeblich in Byte angezeigt. Demanch müsste ich eigentlich die Werte /1024 teilen um kb zu erhalten, und wiederum /1024 um MB zu erhalten, das stimmt aber mit der Anzeige auf dem Router überhaupt nicht überein!

        Andere Werte wie Operato, Netstate oder die IP-Adresse hingegen stimmen.

        HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • F funcarv3r

          Ich habe einen RutX50 im Wohnmobil, den frage ich per SNMP ab. geht eigentlich ganz gut. Mir kommts in erster Linie darauf an die Datenmenge die über LTE abgerufen wird anzuzeigen, die Daten werden angeblich in Byte angezeigt. Demanch müsste ich eigentlich die Werte /1024 teilen um kb zu erhalten, und wiederum /1024 um MB zu erhalten, das stimmt aber mit der Anzeige auf dem Router überhaupt nicht überein!

          Andere Werte wie Operato, Netstate oder die IP-Adresse hingegen stimmen.

          HomoranH Nicht stören
          HomoranH Nicht stören
          Homoran
          Global Moderator Administrators
          schrieb am zuletzt editiert von
          #7

          @funcarv3r sagte in Modbus liefert nur Daten bis Register 100:

          den frage ich per SNMP

          und dann mit Modbus?

          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
          Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton oben rechts. Danke!
          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

          F 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • HomoranH Homoran

            @funcarv3r sagte in Modbus liefert nur Daten bis Register 100:

            den frage ich per SNMP

            und dann mit Modbus?

            F Offline
            F Offline
            funcarv3r
            schrieb am zuletzt editiert von
            #8

            @homoran
            nein, nur SNMP. Ist ein recht gutes Howto auf der Internetseite von Teltonika. OID-Gruppe anlegen, die passende OID raussuchern und es wird ein Datenpunkt angelegt.

            HomoranH O 2 Antworten Letzte Antwort
            1
            • F funcarv3r

              @homoran
              nein, nur SNMP. Ist ein recht gutes Howto auf der Internetseite von Teltonika. OID-Gruppe anlegen, die passende OID raussuchern und es wird ein Datenpunkt angelegt.

              HomoranH Nicht stören
              HomoranH Nicht stören
              Homoran
              Global Moderator Administrators
              schrieb am zuletzt editiert von
              #9

              @funcarv3r sagte in Modbus liefert nur Daten bis Register 100:

              @homoran
              nein, nur SNMP. Ist ein recht gutes Howto auf der Internetseite von Teltonika. OID-Gruppe anlegen, die passende OID raussuchern und es wird ein Datenpunkt angelegt.

              das mag ja sein, hier geht es aber um Modbus

              kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
              Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
              Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton oben rechts. Danke!
              der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

              F 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • HomoranH Homoran

                @funcarv3r sagte in Modbus liefert nur Daten bis Register 100:

                @homoran
                nein, nur SNMP. Ist ein recht gutes Howto auf der Internetseite von Teltonika. OID-Gruppe anlegen, die passende OID raussuchern und es wird ein Datenpunkt angelegt.

                das mag ja sein, hier geht es aber um Modbus

                F Offline
                F Offline
                funcarv3r
                schrieb am zuletzt editiert von
                #10

                @homoran
                ich wollte behilflich sein. Wenn es über Modbus nicht funktioniert nehme ich etwas anderes was funktioniert, in dem Fall SNMP, das Ergebnis ist das Gleiche.

                Ich hatte es so verstanden das es um das Auslesen eines Teltonika Routers geht. Wenn das aber so nicht gewünscht ist lasse ich es in Zukunft.

                HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • F funcarv3r

                  @homoran
                  ich wollte behilflich sein. Wenn es über Modbus nicht funktioniert nehme ich etwas anderes was funktioniert, in dem Fall SNMP, das Ergebnis ist das Gleiche.

                  Ich hatte es so verstanden das es um das Auslesen eines Teltonika Routers geht. Wenn das aber so nicht gewünscht ist lasse ich es in Zukunft.

                  HomoranH Nicht stören
                  HomoranH Nicht stören
                  Homoran
                  Global Moderator Administrators
                  schrieb am zuletzt editiert von Homoran
                  #11

                  @funcarv3r sagte in Modbus liefert nur Daten bis Register 100:

                  ich wollte behilflich sein. Wenn es über Modbus nicht funktioniert nehme ich etwas anderes was funktioniert,

                  ok, ich dachte du wolltest hier die passende oid rausgesucht haben, dann hätte ich den Thread augespalten

                  kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
                  Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
                  Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton oben rechts. Danke!
                  der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • F funcarv3r

                    @homoran
                    nein, nur SNMP. Ist ein recht gutes Howto auf der Internetseite von Teltonika. OID-Gruppe anlegen, die passende OID raussuchern und es wird ein Datenpunkt angelegt.

                    O Offline
                    O Offline
                    OliS
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #12

                    @funcarv3r
                    Danke für deine "Einmischung"! Für manche war es Offtopic - für mich die Lösung einer langen Suche. MQTT und mein RUT955 hat nie funktioniert - mit SNMP lief es nach wenigen Minuten. Wenn man sich mal über den Weg campt zahl ich ein Bier ;)

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • A Offline
                      A Offline
                      ak68
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #13

                      Wer von Euch hat es inzwischen geschafft, die Teltonika-Daten per node-red/ modbus abzufragen ?

                      https://forum.iobroker.net/topic/75173/abfrage-parameter-teltonika-router-rutx50-mit-node-red

                      ioBroker auf QNAP TVS-473
                      Visu und Logiken mit node-red
                      Anbindung an KNX per openKNX

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0

                      Hey! Du scheinst an dieser Unterhaltung interessiert zu sein, hast aber noch kein Konto.

                      Hast du es satt, bei jedem Besuch durch die gleichen Beiträge zu scrollen? Wenn du dich für ein Konto anmeldest, kommst du immer genau dorthin zurück, wo du zuvor warst, und kannst dich über neue Antworten benachrichtigen lassen (entweder per E-Mail oder Push-Benachrichtigung). Du kannst auch Lesezeichen speichern und Beiträge positiv bewerten, um anderen Community-Mitgliedern deine Wertschätzung zu zeigen.

                      Mit deinem Input könnte dieser Beitrag noch besser werden 💗

                      Registrieren Anmelden
                      Antworten
                      • In einem neuen Thema antworten
                      Anmelden zum Antworten
                      • Älteste zuerst
                      • Neuste zuerst
                      • Meiste Stimmen


                      Support us

                      ioBroker
                      Community Adapters
                      Donate
                      FAQ Cloud / IOT
                      HowTo: Node.js-Update
                      HowTo: Backup/Restore
                      Downloads
                      BLOG

                      349

                      Online

                      32.8k

                      Benutzer

                      82.8k

                      Themen

                      1.3m

                      Beiträge
                      Community
                      Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen