    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • P
      pdbjjens @ChrisChros last edited by

      @chrischros
      O.K. Danke jedenfalls für die Mühe. Und ich freue mich natürlich, dass Dir der myvbus adapter gefällt. Mir reicht er ebenfalls völlig aus, da ich nicht die Absicht habe, Parameter des RESOL-Reglers über ioBroker zu ändern.

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • P
        pdbjjens @ChrisChros last edited by

        @chrischros
        Mittlerweile kann man die aktualisierte Gerätesuche (ioBroker.discovery) in der v4.2.0 aus dem ioBroker latest repo installieren. Es ist nicht mehr nötig, die Debug Version aus meinem privaten repo https://github.com/pdbjjens/ioBroker.discovery.git zu installieren. Ich bitte daher, die Debug Version zu deinstallieren und durch v4.2.0 aus dem ioBroker latest repo zu ersetzen.

        P 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • P
          pdbjjens @pdbjjens last edited by

          Ich habe soeben ioBroker.mybus v0.3.0 latest zum Testen freigegeben.
          Neu: Support für Discovery ab ioBroker.discovery v4.2.0, welches auch ioBroker.resol Discovery unterstützt
          Neu: Das Configuration GUI wurde auf JSONconfig umgestellt.

          Mono990 1 Reply Last reply Reply Quote 2
          • Mono990
            Mono990 @pdbjjens last edited by

            Hallo
            Ich habe mir jetzt auch den KM2 besorgt um meine Daten von der Solarthermie anlage in meiner Vis anzeigen zu lassen.
            Dabei habe ich aber leider große Probleme.
            Der Adapeter zeigt alles grün an aber es kommen keine Daten rein.
            1.jpg

            und in der Vis über iframe kann er die seite von Vbus.net nicht anzeigen da die seite Password geschützt ist.
            2.jpg

            über Http://Login:password@Link klapt es auch nicht

            Kann mir jemand helfen das ich das in meiner Vis bekomme?
            3.jpg

            P 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • P
              pdbjjens @Mono990 last edited by

              @mono990 said in Test Adapter MyVBus v0.3.x Latest:

              Der Adapeter zeigt alles grün an aber es kommen keine Daten rein.

              Bitte poste hier mal ein Screenshot der Config-Seite der Instanz (Grundeinstellungen) sowie ein Protokoll des Adapter-Starts.

              Mono990 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Mono990
                Mono990 @pdbjjens last edited by Mono990

                @pdbjjens
                hier die daten
                3.jpg

                1.jpg

                4.jpg

                Mono990 P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Mono990
                  Mono990 @Mono990 last edited by

                  @mono990

                  wenn ich in den einstellungen auf KM2 /DL2 einstelle kommt das

                  5.jpg
                  6.jpg

                  P 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • P
                    pdbjjens @Mono990 last edited by

                    @mono990 said in Test Adapter MyVBus v0.3.x Latest:

                    hier die daten

                    Das funktioniert nicht, da das Gerät "Seriell-zu-LAN-Gateway" eingestellt ist. Richtig sollte KM2/DL2 sein.

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • P
                      pdbjjens @Mono990 last edited by

                      @mono990 said in Test Adapter MyVBus v0.3.x Latest:

                      wenn ich in den einstellungen auf KM2 /DL2 einstelle kommt das

                      Bitte mal ein screenshot der Config Seite. Außerdem: kommst Du mit dem Browser auf Deine vbus.net-Seite?

                      Mono990 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Mono990
                        Mono990 @pdbjjens last edited by Mono990

                        @pdbjjens

                        welche Config seite meinst du?
                        Ja ich komme auf vbus.net und im Lan auf den KM2
                        Dort wird mir alles angezeigt von meinen Solarthermie werten.

                        KM2
                        Km2.JPG

                        P 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • P
                          pdbjjens @Mono990 last edited by

                          @mono990 said in Test Adapter MyVBus v0.3.x Latest:

                          welche Config seite meinst du?

                          Ich meine die Config-Seite der myvbus Instanz (Grundeinstellungen) wenn KM2/DL2 gewählt ist.

                          Was passiert, wenn Du den KM2 lokal über seine IP-Adresse adressierst (statt über vbus.net)? Bekommst Du dann Daten?

                          Mono990 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Mono990
                            Mono990 @pdbjjens last edited by Mono990

                            @pdbjjens

                            Wenn ich in der config die ip eingebe von dem KM2 192.168.188.52 bekomme ich auch keine daten und der adapter zeigt ein roten punkt an bei
                            X ( Verbunden mit Gerät oder Dienst)

                            Password ist richtig: auch mehrmals neu eingegeben

                            3.JPG

                            P 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • P
                              pdbjjens @Mono990 last edited by

                              @mono990 said in Test Adapter MyVBus v0.3.x Latest:

                              Wenn ich in der config die ip eingebe von dem KM2 192.168.188.52

                              Habe ich das richtig verstanden, dass Du in dem Screenshot bei der Geräteadresse statt vbus.net die IP des KM2 192.168.188.52 eingegeben hast? Via-Tag bitte sicherheitshalber löschen. Das passwort sollte das KM2-passwort sein (nicht das vbus.net passwort default wenn Du es nicht geändert hast ist: vbus). Dann sollten Daten kommen. Bitte nochmals ein Protokoll des Adapterstarts - wenn möglich mit logging auf Debug.

                              Mono990 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Mono990
                                Mono990 @pdbjjens last edited by Mono990

                                @pdbjjens
                                Ja richtig ich habe beides ausprobiert, einmal vbus.net oder die IP des KM2 192.168.188.52
                                Ah danke hatte ich übersehen mit Via-Tag👍

                                Ich habe für diese Sache bei beiden das gleiche passwort.

                                4.JPG

                                EDIT: Mit dem Passwort vbus geht es jetzt 🤗 vielen DANK
                                Ich war mir sicher ich hatte die Passwörter geändert 🙄

                                wie bekomme ich die Live Visualisierung jetzt am besten in die Vis ?

                                P sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • P
                                  pdbjjens @Mono990 last edited by pdbjjens

                                  @mono990 said in Test Adapter MyVBus v0.3.x Latest:

                                  Mit dem Passwort vbus geht es jetzt vielen DANK

                                  Freut mich, dass es jetzt funktioniert. Mit der IP und passwort vbus ist der KM2 lokal über das LAN mit dem Adapter verbunden (nicht über das Internet).

                                  Grundsätzlich sollte der Adapter aber auch eine Verbindung über vbus.net und dem dafür vergebenen Passwort und dem via-Tag herstellen können und darüber die Live-Daten beziehen. Es gab diesbezüglich Änderungen in der v0.3.0. Leider hatte ich keinen KM2 um das zu testen. Da ich bisher keine Fehlermeldung zur v0.3.0 von anderen KM2-Usern erhalten habe, nehme ich mal an, dass es bei anderen usern funktioniert. Würdest Du bitte diese Verbindungsvariante nochmals probieren, und mir die Ergebnisse berichten (Screenshot Config-Seite und Start-Protokoll)?
                                  EDIT: in 2020 hat ein user berichtet ( https://forum.iobroker.net/topic/31754/test-adapter-myvbus-v0-3-x-latest/139?_=1717139303477 ) dass für den vbus.net Zugang nicht das vbus.net passwort verwendet werden muss, sondern das Gerätepasswort (default: vbus)

                                  Wie Du die Resol Visualisierung in Deine VIS bekommst ist ein anderes Thema, das nicht den myvbus Adapter betrifft. Leider habe ich damit keine Erfahrung und kann Dir daher keine Tipps geben, vielleicht aber ein anderer user, der hier mitliest. Ansonsten würde ich mal hier im iobroker Forum bei der von Dir verwendeten VIS nachfragen.

                                  Mono990 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • sigi234
                                    sigi234 Forum Testing Most Active @Mono990 last edited by

                                    @mono990 sagte in Test Adapter MyVBus v0.3.x Latest:

                                    wie bekomme ich die Live Visualisierung jetzt am besten in die Vis ?

                                    Kommt auf die DP's an und als was du sie bekommst. Ist das eine Http?

                                    Mono990 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Mono990
                                      Mono990 @sigi234 last edited by

                                      @sigi234
                                      Das ist ein Link von vbus.net (https://www.vbus.net/scheme/3787e8becb1a93e168ecaa5a1477fe19)
                                      aber ohne einegelogt zu sein zeigt er es nicht an.

                                      mit http://loginname:passwort@link klappt es leider auch nicht

                                      P 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Mono990
                                        Mono990 @pdbjjens last edited by

                                        @pdbjjens

                                        Es funktioniert beides. ob ich vbus.net oder die Lan ip des KM2 eingebe bei beiden kommen Daten rein.
                                        2.JPG
                                        1.JPG

                                        P 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • P
                                          pdbjjens @Mono990 last edited by

                                          @mono990 said in Test Adapter MyVBus v0.3.x Latest:

                                          Es funktioniert beides. ob ich vbus.net oder die Lan ip des KM2 eingebe bei beiden kommen Daten rein.

                                          Wunderbar, dann kann ich dies Problem als erledigt betrachten👍 Danke für Deinen Support.

                                          Mono990 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • P
                                            pdbjjens @Mono990 last edited by

                                            @mono990 said in Test Adapter MyVBus v0.3.x Latest:

                                            aber ohne einegelogt zu sein zeigt er es nicht an.

                                            Funktioniert es denn, wenn Du es als "Öffentlicher Link" setzt?

                                            Mono990 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            905
                                            Online

                                            31.6k