Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Skripten / Logik
  4. PV Überschuss mit Heizstab Stufenlos in den Heizungspuffer

NEWS

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    14
    1
    245

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    584

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    25
    1
    1.8k

PV Überschuss mit Heizstab Stufenlos in den Heizungspuffer

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Skripten / Logik
42 Beiträge 12 Kommentatoren 12.2k Aufrufe 11 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • L lalam

    @pajda Hab auch zwei Shelly Instanzen laufen. CoAP und MQTT. Der findet die Dinger aber nicht.

    Samson71S Offline
    Samson71S Offline
    Samson71
    Global Moderator
    schrieb am zuletzt editiert von
    #25

    @lalam
    Da ist vermutlich ein Missverständnis. Die Shelly Gen3 (zu denen wohl auch der 0-10V gehört) gehen noch nicht mit dem Shelly Adapter, auch wenn dieser eine zweite Instanz mit MQTT hat. Du müsstest die daher vermutlich mittels 'nativem' MQTT-Adapter einbinden. Dieser liefert einen json String, aus dem man sich die Werte dann holen muss.

    Einige machen das grundsätzlich so, weil sie damit den Shelly-Adapter einsparen, sofern ohnehin noch andere Geräte per MQTT-Adapter laufen. Ein weiterer Nebeneffekt ist, dass man so nicht darauf warten muss, bis die Shellys in den Adapter aufgenommen worden sind.

    Markus

    Bitte beachten:
    Hinweise für gute Forenbeiträge
    Maßnahmen zum Schutz des Forums

    L 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • Samson71S Samson71

      @lalam
      Da ist vermutlich ein Missverständnis. Die Shelly Gen3 (zu denen wohl auch der 0-10V gehört) gehen noch nicht mit dem Shelly Adapter, auch wenn dieser eine zweite Instanz mit MQTT hat. Du müsstest die daher vermutlich mittels 'nativem' MQTT-Adapter einbinden. Dieser liefert einen json String, aus dem man sich die Werte dann holen muss.

      Einige machen das grundsätzlich so, weil sie damit den Shelly-Adapter einsparen, sofern ohnehin noch andere Geräte per MQTT-Adapter laufen. Ein weiterer Nebeneffekt ist, dass man so nicht darauf warten muss, bis die Shellys in den Adapter aufgenommen worden sind.

      L Offline
      L Offline
      lalam
      schrieb am zuletzt editiert von
      #26

      @samson71 Danke für die Info. Das mit den JSONs auslesen hab ich probiert, auslesen geht, auch aufteilen auf einzelne Variablen. Bin aber dann am Zurückschreiben auf den Shelly gescheitert :-) Probiere jetzt nochmal mit dem RGBW2 und nem anderen Wandler ob das hinhaut. Danke samson für die Hinweise.

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • Samson71S Offline
        Samson71S Offline
        Samson71
        Global Moderator
        schrieb am zuletzt editiert von
        #27

        @lalam sagte in PV Überschuss mit Heizstab Stufenlos in den Heizungspuffer:

        Bin aber dann am Zurückschreiben auf den Shelly gescheitert :-)

        Soweit ich mich erinnere, muss man bei 'nativem' MQTT die notwenigen Steuerdatenpunkte manuell anlegen. Die kann man dann auch wieder beschreiben zum Steuern. Soll heißen, dass die aus dem json als Datenpunkte extrahierten Werte/Datenpunkte natürlich nicht direkt beschrieben werden können. Ich finde das nur gerade auf die Schnelle in der Suche nicht wieder.

        Markus

        Bitte beachten:
        Hinweise für gute Forenbeiträge
        Maßnahmen zum Schutz des Forums

        MartinPM 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • Samson71S Samson71

          @lalam sagte in PV Überschuss mit Heizstab Stufenlos in den Heizungspuffer:

          Bin aber dann am Zurückschreiben auf den Shelly gescheitert :-)

          Soweit ich mich erinnere, muss man bei 'nativem' MQTT die notwenigen Steuerdatenpunkte manuell anlegen. Die kann man dann auch wieder beschreiben zum Steuern. Soll heißen, dass die aus dem json als Datenpunkte extrahierten Werte/Datenpunkte natürlich nicht direkt beschrieben werden können. Ich finde das nur gerade auf die Schnelle in der Suche nicht wieder.

          MartinPM Online
          MartinPM Online
          MartinP
          schrieb am zuletzt editiert von
          #28

          @samson71 Hat eigentlich schon jemand Erfahrungen mit den hier im Artikel geschilderten Problemen:

          https://www.golem.de/news/einspeiseoptimierung-zaehler-kaputt-oder-doch-nicht-so-effizient-2308-176403.html

          Trotz Überschuss und entsprechendem Eigenverbrauch wurde Strom aus dem Netz bezogen – und auch welcher eingespeist. Der DKE-Arbeitskreis hat sich der Sache angenommen und kam zu dem Ergebnis: die Zähler messen korrekt. Es gibt eine andere Ursache für die unerwarteten Zählerstände. Als Resultat folgte am 25. Mai 2023 ein Hinweis zur EN-Norm 50470 3.

          Ggfs. ist aber bei der Shelly-Hardware das Problem gar nicht vorhanden, da keine Schwingungspaketsteuerung verwendet wird ...

          Bei größeren Heizstäben gibt es eh meist mehrere Stromkreise, und man kann da besser auf eine stufenlose elektronische Steuerung verzichten, und durch Verschalten der Stromkreise je nach überschüssiger Energie die Konfrontation mit den Problemen aus dem Artikel vermeiden...

          Intel(R) Celeron(R) CPU N3000 @ 1.04GHz 8G RAM 480G SSD
          Virtualization : unprivileged lxc container (debian 12 on Proxmox 8.4.14)
          Linux pve 6.8.12-16-pve
          6 GByte RAM für den Container
          Fritzbox 6591 FW 8.03 (Vodafone Leih-Box)
          Remote-Access über Wireguard der Fritzbox

          ? 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • G Offline
            G Offline
            Gandalf 0
            schrieb am zuletzt editiert von
            #29

            Guten Tag . Ich finde das sehr spannend den Überschuss für kleines Geld in den Warmwasserspeicher zu laden .
            Ich hebe jetzt ein Bild gefunden mit dem es funktionieren soll Bezugslieferant ist eine Shelly 3em .
            Von der Verkabelung habe ich keine Ahnung aber es soll angeblich funktionieren. Kann einer von euch da was zu sagen . Gesteuert wird ein Heizstab mit 1 kwScreenshot_2024-05-02-12-08-06-72_be80aec1db9a2b53c9d399db0c602181.jpg

            Samson71S 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • G Gandalf 0

              Guten Tag . Ich finde das sehr spannend den Überschuss für kleines Geld in den Warmwasserspeicher zu laden .
              Ich hebe jetzt ein Bild gefunden mit dem es funktionieren soll Bezugslieferant ist eine Shelly 3em .
              Von der Verkabelung habe ich keine Ahnung aber es soll angeblich funktionieren. Kann einer von euch da was zu sagen . Gesteuert wird ein Heizstab mit 1 kwScreenshot_2024-05-02-12-08-06-72_be80aec1db9a2b53c9d399db0c602181.jpg

              Samson71S Offline
              Samson71S Offline
              Samson71
              Global Moderator
              schrieb am zuletzt editiert von
              #30

              @gandalf-0

              Kann einer von euch da was zu sagen .

              Was soll man dazu sagen? Offensichtlich ein Shelly Plus 1PM mit dem vermutlich die Leistung gemessen wird und ein Shelly Plus 0-10V Dimmer, der einen Kemo M240 Leistungsregler steuert, mit dem dann wohl der besagte Heizstab stufenlos geregelt wird.

              Das Thema Leistungsregelung eines Heizstabes mit PV-Überschuss gepaart mit der Empfehlung Kemo M240 hatten wir auch schon das eine oder andere Mal im Forum.

              Von der Verkabelung habe ich keine Ahnung aber es soll angeblich funktionieren.

              Nach diesem ehrlichen Bekenntnis wird Dich das aber wohl nur bedingt weiterbringen nehme ich an. Zur Verkabelung mache ich daher bewusst keine Aussagen und jeder andere hier ist gut beraten das auch nicht zu tun. 230V sind kein Spielzeug. Warum wendest Du Dich nicht an den Autor bzw. die Bildquelle für weitere Informationen?

              Markus

              Bitte beachten:
              Hinweise für gute Forenbeiträge
              Maßnahmen zum Schutz des Forums

              G 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • ? Offline
                ? Offline
                Ein ehemaliger Benutzer
                schrieb am zuletzt editiert von Ein ehemaliger Benutzer
                #31

                moin. beschäftige mich auch grad mit dem thema und bin leider hier gelandet.

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • MartinPM MartinP

                  @samson71 Hat eigentlich schon jemand Erfahrungen mit den hier im Artikel geschilderten Problemen:

                  https://www.golem.de/news/einspeiseoptimierung-zaehler-kaputt-oder-doch-nicht-so-effizient-2308-176403.html

                  Trotz Überschuss und entsprechendem Eigenverbrauch wurde Strom aus dem Netz bezogen – und auch welcher eingespeist. Der DKE-Arbeitskreis hat sich der Sache angenommen und kam zu dem Ergebnis: die Zähler messen korrekt. Es gibt eine andere Ursache für die unerwarteten Zählerstände. Als Resultat folgte am 25. Mai 2023 ein Hinweis zur EN-Norm 50470 3.

                  Ggfs. ist aber bei der Shelly-Hardware das Problem gar nicht vorhanden, da keine Schwingungspaketsteuerung verwendet wird ...

                  Bei größeren Heizstäben gibt es eh meist mehrere Stromkreise, und man kann da besser auf eine stufenlose elektronische Steuerung verzichten, und durch Verschalten der Stromkreise je nach überschüssiger Energie die Konfrontation mit den Problemen aus dem Artikel vermeiden...

                  ? Offline
                  ? Offline
                  Ein ehemaliger Benutzer
                  schrieb am zuletzt editiert von Ein ehemaliger Benutzer
                  #32

                  den artikel hab ich nur schnell überflogen.

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • B Bastler 0

                    @homoran
                    Danke, den Link habe ich geändert, hatte in der Vorschau noch gepasst.

                    Hatte in der Suche schon gesucht, leider nichts passendes gefunden.
                    Nur 3 Stufen, würde ich ungern umsetzen, da 3kW Schritte schon groß sind und sich die Heizstäbe auch einseitig abnutzen würden.

                    Danke
                    Grüße
                    Michael

                    ? Offline
                    ? Offline
                    Ein ehemaliger Benutzer
                    schrieb am zuletzt editiert von Ein ehemaliger Benutzer
                    #33

                    nutze aktuell die lösung die heizstäbe entsprechend des pv-überschusses zu verschalten. allerdings werden die heizstäbe je nach pv-überschuss entsprechend geschaltet, oder genauer ausgedrückt, sie werden in verschiedene reihen- und parallelschaltungen verschaltet.

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • ? Offline
                      ? Offline
                      Ein ehemaliger Benutzer
                      schrieb am zuletzt editiert von Ein ehemaliger Benutzer
                      #34

                      hat sich eigentlich jemand gedanken zu dem thema "TAB" der netzbetreiber gemacht?

                      MartinPM 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • ? Ein ehemaliger Benutzer

                        hat sich eigentlich jemand gedanken zu dem thema "TAB" der netzbetreiber gemacht?

                        MartinPM Online
                        MartinPM Online
                        MartinP
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #35

                        @iox Bei Wärme ist ja Ein/Ausschalten durchaus eine Alternative.
                        Bei Licht gäbe es da keine Pufferwirkung wie bei erwärmter Luft, die ja nicht schlagartig kalt wird, wenn man die Heizung ausschaltet.

                        Ich vermute, dass man mangels Alternativen damals für Licht keine so strengen Regularien gewählt hat.

                        Intel(R) Celeron(R) CPU N3000 @ 1.04GHz 8G RAM 480G SSD
                        Virtualization : unprivileged lxc container (debian 12 on Proxmox 8.4.14)
                        Linux pve 6.8.12-16-pve
                        6 GByte RAM für den Container
                        Fritzbox 6591 FW 8.03 (Vodafone Leih-Box)
                        Remote-Access über Wireguard der Fritzbox

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • Samson71S Samson71

                          @gandalf-0

                          Kann einer von euch da was zu sagen .

                          Was soll man dazu sagen? Offensichtlich ein Shelly Plus 1PM mit dem vermutlich die Leistung gemessen wird und ein Shelly Plus 0-10V Dimmer, der einen Kemo M240 Leistungsregler steuert, mit dem dann wohl der besagte Heizstab stufenlos geregelt wird.

                          Das Thema Leistungsregelung eines Heizstabes mit PV-Überschuss gepaart mit der Empfehlung Kemo M240 hatten wir auch schon das eine oder andere Mal im Forum.

                          Von der Verkabelung habe ich keine Ahnung aber es soll angeblich funktionieren.

                          Nach diesem ehrlichen Bekenntnis wird Dich das aber wohl nur bedingt weiterbringen nehme ich an. Zur Verkabelung mache ich daher bewusst keine Aussagen und jeder andere hier ist gut beraten das auch nicht zu tun. 230V sind kein Spielzeug. Warum wendest Du Dich nicht an den Autor bzw. die Bildquelle für weitere Informationen?

                          G Offline
                          G Offline
                          Gandalf 0
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #36

                          @samson71 so habe es jetzt soweit verkabelt ,mit Hilfe eine Elektrikers dieser ist aber nicht Shelly afin, soweit funktioniert es . Jetzt ist es aber so das ich mich kein Script eingefügt habe.
                          Ich habe erstmal einen Verbraucher angesteckt .
                          Die Einheit ist aber am takten.
                          Sprich Verbraucher geht an und sofort wieder aus in Bruchteil von Sekunden .
                          Kann da jemand was dazu sagen .
                          Der Elektriker will sich bei den Kollegen erkundigen .
                          Ich hasse aber warten und nehme Sachen lieber selber in die Hand

                          mcm1957M C 2 Antworten Letzte Antwort
                          0
                          • G Gandalf 0

                            @samson71 so habe es jetzt soweit verkabelt ,mit Hilfe eine Elektrikers dieser ist aber nicht Shelly afin, soweit funktioniert es . Jetzt ist es aber so das ich mich kein Script eingefügt habe.
                            Ich habe erstmal einen Verbraucher angesteckt .
                            Die Einheit ist aber am takten.
                            Sprich Verbraucher geht an und sofort wieder aus in Bruchteil von Sekunden .
                            Kann da jemand was dazu sagen .
                            Der Elektriker will sich bei den Kollegen erkundigen .
                            Ich hasse aber warten und nehme Sachen lieber selber in die Hand

                            mcm1957M Online
                            mcm1957M Online
                            mcm1957
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #37

                            In dem Zusammenhang vielleicht von Interesse:
                            https://www.golem.de/news/einspeiseoptimierung-zaehler-kaputt-oder-doch-nicht-so-effizient-2308-176403.html

                            Entwicklung u Betreuung: envertech-pv, hoymiles-ms, ns-client, pid, snmp Adapter;
                            Support Repositoryverwaltung.

                            Wer Danke sagen will, kann nen Kaffee spendieren: https://paypal.me/mcm1957atiobroker

                            LESEN - gute Forenbeitrage

                            C 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • G Gandalf 0

                              @samson71 so habe es jetzt soweit verkabelt ,mit Hilfe eine Elektrikers dieser ist aber nicht Shelly afin, soweit funktioniert es . Jetzt ist es aber so das ich mich kein Script eingefügt habe.
                              Ich habe erstmal einen Verbraucher angesteckt .
                              Die Einheit ist aber am takten.
                              Sprich Verbraucher geht an und sofort wieder aus in Bruchteil von Sekunden .
                              Kann da jemand was dazu sagen .
                              Der Elektriker will sich bei den Kollegen erkundigen .
                              Ich hasse aber warten und nehme Sachen lieber selber in die Hand

                              C Offline
                              C Offline
                              CyberHome
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #38

                              @gandalf-0

                              Hallo und Danke für den tollen Ansatz. Würdest Du ev. bitte auch die Verkabelung zwischen Shelly und M240 teilen?
                              -> also die Quelle blau, grün und rot am 10V Eingang?
                              Geht rot ev. über einen Widerstand auch auf grün am 10V Ausgang des Shelly?

                              82efb375-fac2-45e4-9301-279e590f9ef8-image.png

                              Gruß und Dank im Voraus
                              CyberHome

                              Samson71S 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • C CyberHome

                                @gandalf-0

                                Hallo und Danke für den tollen Ansatz. Würdest Du ev. bitte auch die Verkabelung zwischen Shelly und M240 teilen?
                                -> also die Quelle blau, grün und rot am 10V Eingang?
                                Geht rot ev. über einen Widerstand auch auf grün am 10V Ausgang des Shelly?

                                82efb375-fac2-45e4-9301-279e590f9ef8-image.png

                                Gruß und Dank im Voraus
                                CyberHome

                                Samson71S Offline
                                Samson71S Offline
                                Samson71
                                Global Moderator
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #39

                                @cyberhome
                                Das Bild ist nicht von ihm selbst, sondern ein Beispielbild aus dem I-Net. Er schreibt ja selber, dass er von der Verkabelung keine Ahnung hat und das mit Hilfe eines Elektrikers hinbekommen hat. Zumal ich das "Farbenspiel" in dem Bild auf der 230V-Seite alles andere als gelungen finde.

                                Markus

                                Bitte beachten:
                                Hinweise für gute Forenbeiträge
                                Maßnahmen zum Schutz des Forums

                                C 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • mcm1957M mcm1957

                                  In dem Zusammenhang vielleicht von Interesse:
                                  https://www.golem.de/news/einspeiseoptimierung-zaehler-kaputt-oder-doch-nicht-so-effizient-2308-176403.html

                                  C Offline
                                  C Offline
                                  CyberHome
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #40

                                  @mcm1957
                                  Danke Dir, sehr guter Hinweis.

                                  Hat jemand praktisch diese Erfahrung gemacht?
                                  Welche Alternative Lösung / Ansatz zum Überschussladen habt Ihr gefunden?

                                  @Gandalf-0
                                  Verhält sich das bitte mit dem M240 ähnlich oder anders?

                                  Gruß und Dank
                                  Cyberhome

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • Samson71S Samson71

                                    @cyberhome
                                    Das Bild ist nicht von ihm selbst, sondern ein Beispielbild aus dem I-Net. Er schreibt ja selber, dass er von der Verkabelung keine Ahnung hat und das mit Hilfe eines Elektrikers hinbekommen hat. Zumal ich das "Farbenspiel" in dem Bild auf der 230V-Seite alles andere als gelungen finde.

                                    C Offline
                                    C Offline
                                    CyberHome
                                    schrieb am zuletzt editiert von CyberHome
                                    #41

                                    @samson71
                                    Danke Dir, genau zu der mit dem Elektriker gefundenen Lösung erbitte ich ja Hinweise.
                                    Gruß Cyberhome

                                    PS: Hast Du mir ev. ein Link zum I-Net Post?

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • Samson71S Offline
                                      Samson71S Offline
                                      Samson71
                                      Global Moderator
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #42

                                      @cyberhome sagte in PV Überschuss mit Heizstab Stufenlos in den Heizungspuffer:

                                      PS: Hast Du mir ev. ein Link zum I-Net Post?

                                      Keine Ahnung. Er hat die Quelle des Bildes nicht genannt. Wobei zur Leistungsregelung aus der Kombination Shelly/KEMO selbst Tante Google einiges hergibt. Der ioBroker käme ja dann mehr zur Steuerung der fertigen Regelung ins Spiel.

                                      Markus

                                      Bitte beachten:
                                      Hinweise für gute Forenbeiträge
                                      Maßnahmen zum Schutz des Forums

                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      Antworten
                                      • In einem neuen Thema antworten
                                      Anmelden zum Antworten
                                      • Älteste zuerst
                                      • Neuste zuerst
                                      • Meiste Stimmen


                                      Support us

                                      ioBroker
                                      Community Adapters
                                      Donate

                                      894

                                      Online

                                      32.5k

                                      Benutzer

                                      81.9k

                                      Themen

                                      1.3m

                                      Beiträge
                                      Community
                                      Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                      ioBroker Community 2014-2025
                                      logo
                                      • Anmelden

                                      • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                      • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                      • Erster Beitrag
                                        Letzter Beitrag
                                      0
                                      • Home
                                      • Aktuell
                                      • Tags
                                      • Ungelesen 0
                                      • Kategorien
                                      • Unreplied
                                      • Beliebt
                                      • GitHub
                                      • Docu
                                      • Hilfe