Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Tester
  4. Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter

NEWS

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    22
    1
    992

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    9.1k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    14
    1
    2.4k

Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Tester
adapteremmahuaweiinverterluna2000modbus tcpmodbus-proxysdonglesmartloggersun2000
1.2k Beiträge 93 Kommentatoren 328.1k Aufrufe 83 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • B Online
    B Online
    bolliy
    Developer
    schrieb am zuletzt editiert von bolliy
    #374

    Version v0.9.0

    Die Installation erfolgt über npm oder morgen über das Beta Repository.

    Changelog 0.9.0 (2024-05-09)

    • dependency and configuration updates
    • modbus device remains active in standby on the inverter M2,M3

    Hintergrund: Über die modbus tcp Schnittstelle der Huawei Wechselrichter der Serie sun2000 M2 und M3 können im device status = Standby: detecting irradiation weiterhin Registerdaten abgefragt werden. Im Gegensatz dazu steht die modbus Schnittstelle der Inverter M0 und M1 im Standby: detecting irradiation nicht zur Verfügung.

    Stephan

    AtzeAckermannA 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • B bolliy

      Version v0.9.0

      Die Installation erfolgt über npm oder morgen über das Beta Repository.

      Changelog 0.9.0 (2024-05-09)

      • dependency and configuration updates
      • modbus device remains active in standby on the inverter M2,M3

      Hintergrund: Über die modbus tcp Schnittstelle der Huawei Wechselrichter der Serie sun2000 M2 und M3 können im device status = Standby: detecting irradiation weiterhin Registerdaten abgefragt werden. Im Gegensatz dazu steht die modbus Schnittstelle der Inverter M0 und M1 im Standby: detecting irradiation nicht zur Verfügung.

      Stephan

      AtzeAckermannA Offline
      AtzeAckermannA Offline
      AtzeAckermann
      schrieb am zuletzt editiert von
      #375

      @bolliy
      Hi
      ich würde gerne eine Steckdose mit Strom beliefern, wenn ich mehr als 3kw ins Netz einspeise. Welchen Wert muss ich dafür auslesen?
      Danke für eine Antwort

      B 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • AtzeAckermannA AtzeAckermann

        @bolliy
        Hi
        ich würde gerne eine Steckdose mit Strom beliefern, wenn ich mehr als 3kw ins Netz einspeise. Welchen Wert muss ich dafür auslesen?
        Danke für eine Antwort

        B Online
        B Online
        bolliy
        Developer
        schrieb am zuletzt editiert von
        #376

        @atzeackermann Die Netzeinspeiseleistung findest du hier in kW:

        sun2000.0.meter.activePower

        LG Stephan

        AtzeAckermannA 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • B bolliy

          @atzeackermann Die Netzeinspeiseleistung findest du hier in kW:

          sun2000.0.meter.activePower

          LG Stephan

          AtzeAckermannA Offline
          AtzeAckermannA Offline
          AtzeAckermann
          schrieb am zuletzt editiert von
          #377

          @bolliy sagte in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:

          @atzeackermann Die Netzeinspeiseleistung findest du hier in kW:

          sun2000.0.meter.activePower

          LG Stephan

          Vielen Dank!

          B 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • AtzeAckermannA AtzeAckermann

            @bolliy sagte in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:

            @atzeackermann Die Netzeinspeiseleistung findest du hier in kW:

            sun2000.0.meter.activePower

            LG Stephan

            Vielen Dank!

            B Online
            B Online
            bolliy
            Developer
            schrieb am zuletzt editiert von bolliy
            #378

            @atzeackermann Hier wird die Zuordung der Werte veranschaulicht.

            https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/blob/main/docs/calculation.md

            Stephan

            AtzeAckermannA M 2 Antworten Letzte Antwort
            0
            • B bolliy

              @atzeackermann Hier wird die Zuordung der Werte veranschaulicht.

              https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/blob/main/docs/calculation.md

              Stephan

              AtzeAckermannA Offline
              AtzeAckermannA Offline
              AtzeAckermann
              schrieb am zuletzt editiert von
              #379

              @bolliy sagte in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:

              @atzeackermann Hier sind die Zuordung der Werte veranschaulicht.

              https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/blob/main/docs/calculation.md

              Stephan

              Super Doku :+1: :+1: :+1:

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • B bolliy

                @atzeackermann Hier wird die Zuordung der Werte veranschaulicht.

                https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/blob/main/docs/calculation.md

                Stephan

                M Offline
                M Offline
                myssv
                schrieb am zuletzt editiert von
                #380

                @bolliy Irgendwie habe ich ein Problem mit dem Hausverbrauchswert.

                Er passt nicht zu der offiziellen Anzeige von der Huawei Seite:
                c6059344-506c-4fca-8a13-6f8959beb488-grafik.png

                und meine Werte dazu
                8f7c393a-3e33-45c6-8e81-9e1542e24e11-grafik.png

                Ich hab einen Akku. Der muss doch noch in die Berechnung einfließen, oder?

                Also + sun2000.0.collected.currentDayChargeCapacity - sun2000.0.collected.currentDayDischargeCapacity

                Oder sehe ich da was falsch?

                B 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • M myssv

                  @bolliy Irgendwie habe ich ein Problem mit dem Hausverbrauchswert.

                  Er passt nicht zu der offiziellen Anzeige von der Huawei Seite:
                  c6059344-506c-4fca-8a13-6f8959beb488-grafik.png

                  und meine Werte dazu
                  8f7c393a-3e33-45c6-8e81-9e1542e24e11-grafik.png

                  Ich hab einen Akku. Der muss doch noch in die Berechnung einfließen, oder?

                  Also + sun2000.0.collected.currentDayChargeCapacity - sun2000.0.collected.currentDayDischargeCapacity

                  Oder sehe ich da was falsch?

                  B Online
                  B Online
                  bolliy
                  Developer
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #381

                  @myssv Der Adapter rechnet es so:
                  https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/wiki/Hausverbrauch-(consumption)

                  Bei mir ist der Unterschied des Hausverbrauchs zwischen Adapter und FusionSolar:

                  Adapter: 9,97 kWh
                  FusionSolar: 9,58 kWh

                  Nun sind die Daten aus der Cloud mit einer max. Abweichung von -5 Minuten zu den tatsächlichen Daten zu berücksichtigen.

                  Deine Abweichung beträgt gerade mal 0,05 kWh!
                  Oder habe ich da etwas übersehen?

                  LG Stephan

                  M 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • B bolliy

                    @myssv Der Adapter rechnet es so:
                    https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/wiki/Hausverbrauch-(consumption)

                    Bei mir ist der Unterschied des Hausverbrauchs zwischen Adapter und FusionSolar:

                    Adapter: 9,97 kWh
                    FusionSolar: 9,58 kWh

                    Nun sind die Daten aus der Cloud mit einer max. Abweichung von -5 Minuten zu den tatsächlichen Daten zu berücksichtigen.

                    Deine Abweichung beträgt gerade mal 0,05 kWh!
                    Oder habe ich da etwas übersehen?

                    LG Stephan

                    M Offline
                    M Offline
                    myssv
                    schrieb am zuletzt editiert von myssv
                    #382

                    @bolliy sagte in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:

                    Oder habe ich da etwas übersehen?

                    Einer von uns beiden hat :-)

                    Ich habe jetzt bei mir die Berechnung entsprechend angepasst:

                    7809f241-92a2-401e-abfd-c698687614e9-grafik.png

                    a098f2cc-45ac-4cb4-922a-39cd0914ec4d-grafik.png

                    Produktion 45,43 zu 46,08 => ok
                    Eigenverbrauch 14,25 zu 14,23 => ok
                    Hausverbrauch 18,70 zu 18,84 => ok (oben war es nicht ok, da waren 17,36 zu 12,96)

                    Ich habe 4,5 kWh in den Akku geladen

                    1c57893c-de23-4bbd-831b-cd14eb8c1e37-grafik.png

                    Oder ist der Fehler bei mir?

                    B 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • M myssv

                      @bolliy sagte in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:

                      Oder habe ich da etwas übersehen?

                      Einer von uns beiden hat :-)

                      Ich habe jetzt bei mir die Berechnung entsprechend angepasst:

                      7809f241-92a2-401e-abfd-c698687614e9-grafik.png

                      a098f2cc-45ac-4cb4-922a-39cd0914ec4d-grafik.png

                      Produktion 45,43 zu 46,08 => ok
                      Eigenverbrauch 14,25 zu 14,23 => ok
                      Hausverbrauch 18,70 zu 18,84 => ok (oben war es nicht ok, da waren 17,36 zu 12,96)

                      Ich habe 4,5 kWh in den Akku geladen

                      1c57893c-de23-4bbd-831b-cd14eb8c1e37-grafik.png

                      Oder ist der Fehler bei mir?

                      B Online
                      B Online
                      bolliy
                      Developer
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #383

                      @myssv jetzt sehe ich es auch!

                      Verbrauch <-> Verbraucht

                      Hausverbrauch = Verbrauch

                      Verbrauchte Produktion = Verbraucht (da zählt natürlich die gespeicherte Energie dazu)

                      ;)

                      M 2 Antworten Letzte Antwort
                      1
                      • B bolliy

                        @myssv jetzt sehe ich es auch!

                        Verbrauch <-> Verbraucht

                        Hausverbrauch = Verbrauch

                        Verbrauchte Produktion = Verbraucht (da zählt natürlich die gespeicherte Energie dazu)

                        ;)

                        M Offline
                        M Offline
                        myssv
                        schrieb am zuletzt editiert von myssv
                        #384

                        @bolliy Wahrscheinlich hast Du recht ...

                        Sorry, aber ich drehe mich da gerade im Kreis .....

                        Ich gehe noch mal in mich und melde mich ggf.

                        Danke!

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        1
                        • B bolliy

                          @myssv jetzt sehe ich es auch!

                          Verbrauch <-> Verbraucht

                          Hausverbrauch = Verbrauch

                          Verbrauchte Produktion = Verbraucht (da zählt natürlich die gespeicherte Energie dazu)

                          ;)

                          M Offline
                          M Offline
                          myssv
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #385

                          @bolliy Ich weiß nicht wie, aber irgendwie habe ich es jetzt hinbekommen.

                          Nochmals vielen Dank für Deine Hilfe und den tollen Adapter!!

                          Das einzige was heute noch verbraucht wird, sind 2 Flaschen Bier ;-)

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          1
                          • ChristianSrC Offline
                            ChristianSrC Offline
                            ChristianSr
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #386

                            Hi,
                            ich bekomme den Adapter nicht zum laufen.
                            Die Abfrage via NodeRed funktioniert problemlos:
                            https://forum.iobroker.net/topic/51639/howto-huawei-sun2000-wr-modbus-mit-node-red-read-write

                            Der Adapter wirft immer Fehler aus:!7714bcfa-b50c-45c7-afdf-4c2d52083348-image.png

                            Folgende Timeout-Settings habe ich:
                            491856d4-dcb4-4207-87ef-d64e14f26e53-image.png

                            Gruß,
                            Christian

                            FabioF 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • ChristianSrC ChristianSr

                              Hi,
                              ich bekomme den Adapter nicht zum laufen.
                              Die Abfrage via NodeRed funktioniert problemlos:
                              https://forum.iobroker.net/topic/51639/howto-huawei-sun2000-wr-modbus-mit-node-red-read-write

                              Der Adapter wirft immer Fehler aus:!7714bcfa-b50c-45c7-afdf-4c2d52083348-image.png

                              Folgende Timeout-Settings habe ich:
                              491856d4-dcb4-4207-87ef-d64e14f26e53-image.png

                              Gruß,
                              Christian

                              FabioF Offline
                              FabioF Offline
                              Fabio
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #387

                              @christiansr nur ein Client ist erlaubt im Modbus. Hast du noch einen anderen Adapter der den Dongle abfragt wenn ja stoppen.

                              Grüße
                              Fabio

                              Iobroker:

                              • Für mich persöhnlich, gibt es nichts besseres, ich liebe es.

                              • Das hat unser Smarthome erst zu Smarthome gemacht.

                              • Du wächst mit ioBroker und ioBroker wächst mit dir.

                              • Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                              ChristianSrC 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • FabioF Fabio

                                @christiansr nur ein Client ist erlaubt im Modbus. Hast du noch einen anderen Adapter der den Dongle abfragt wenn ja stoppen.

                                Grüße
                                Fabio

                                ChristianSrC Offline
                                ChristianSrC Offline
                                ChristianSr
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #388

                                @fabio habe die NodeRed Flows angehalten. Dennoch:
                                512d70b5-982f-459f-b5e1-b7a9e2d5875a-image.png

                                B 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • ChristianSrC ChristianSr

                                  @fabio habe die NodeRed Flows angehalten. Dennoch:
                                  512d70b5-982f-459f-b5e1-b7a9e2d5875a-image.png

                                  B Online
                                  B Online
                                  bolliy
                                  Developer
                                  schrieb am zuletzt editiert von bolliy
                                  #389

                                  @christiansr hast du einen Huawei Smart Logger bei dir installiert? (ich denke mal nicht)
                                  Falls nicht bitte den Haken unter dem Reiter SMART LOGGER deaktivieren. NodeRed Flow muss deaktiviert sein, da die Huawei Modbus Schnittstelle nicht multi-client-fähig ist. (wie @Fabio bereits richtig angemerkt hat)
                                  Stephan

                                  ChristianSrC 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • B bolliy

                                    @christiansr hast du einen Huawei Smart Logger bei dir installiert? (ich denke mal nicht)
                                    Falls nicht bitte den Haken unter dem Reiter SMART LOGGER deaktivieren. NodeRed Flow muss deaktiviert sein, da die Huawei Modbus Schnittstelle nicht multi-client-fähig ist. (wie @Fabio bereits richtig angemerkt hat)
                                    Stephan

                                    ChristianSrC Offline
                                    ChristianSrC Offline
                                    ChristianSr
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #390

                                    @bolliy Flow ist deaktiv, Smart Logger nun auch. Dennoch:
                                    1c674ae5-6962-42ec-b520-7a4fc3c55b69-image.png

                                    B 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • ChristianSrC ChristianSr

                                      @bolliy Flow ist deaktiv, Smart Logger nun auch. Dennoch:
                                      1c674ae5-6962-42ec-b520-7a4fc3c55b69-image.png

                                      B Online
                                      B Online
                                      bolliy
                                      Developer
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #391

                                      @christiansr hast du 2 WR - Einen auf modbus ID 1 und id 16? Die ID 16 scheint das Problem zu sein.

                                      ChristianSrC 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • B bolliy

                                        @christiansr hast du 2 WR - Einen auf modbus ID 1 und id 16? Die ID 16 scheint das Problem zu sein.

                                        ChristianSrC Offline
                                        ChristianSrC Offline
                                        ChristianSr
                                        schrieb am zuletzt editiert von ChristianSr
                                        #392

                                        @bolliy Ja ich habe 2WR, allerdings haben beide das gleich Problem, habe nur das Log ein wenig gekürzt
                                        990c2621-545d-44b3-accc-c5545b9f36c6-image.png

                                        B 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • ChristianSrC ChristianSr

                                          @bolliy Ja ich habe 2WR, allerdings haben beide das gleich Problem, habe nur das Log ein wenig gekürzt
                                          990c2621-545d-44b3-accc-c5545b9f36c6-image.png

                                          B Online
                                          B Online
                                          bolliy
                                          Developer
                                          schrieb am zuletzt editiert von bolliy
                                          #393

                                          @christiansr die Huawei modbus Implementierung ist eine Diva. Warte ein paar Minuten bis sich der SDongle wieder beruhigt hat. (also keine Abfrage von dem Adapter oder NodeRed und vom FusionPortal abmelden)

                                          ChristianSrC 1 Antwort Letzte Antwort
                                          1
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          759

                                          Online

                                          32.5k

                                          Benutzer

                                          81.6k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe