    • M
      masterflai @ccs last edited by

      @ccs Jetzt ist mir doch noch eine Möglichkeit der Manipulation eingefallen Christian. Du meintest doch, dass du die Zieltemperatur ansprechen und verändern kannst. Könntest du dies vielleicht einmal tun und die Zieltemperatur knapp über der Isttemperatur einstellen? Bei meinem Controller kann ich immer nur ganze Grad einstellen. Wenn die Differenz gerade mal noch 1 Grad Unterschied hat, müsste die Drehzahl und damit der Verbrauch automatisch runtergehen. Das wäre auch eine elegante Art der Manipulation. Damit könnte man via Script immer nur eine möglichst kleine Differenz einstellen und somit auch geringere PV Erträge nutzen.

      C 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • C
        ccs @masterflai last edited by

        @masterflai
        Ich hab's mal ausprobiert - dann läuft die HP kurze Zeit mit 100% (oder 80% im Silent Mode).
        Das Ding will das Wasser ja schnellstmöglich auf Zieltemperatur bringen...

        M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • M
          masterflai @ccs last edited by

          @ccs Danke für den Test Christian. Schade, dass es über diesen Weg nicht geht. Ich hatte die Hoffnung, weil angegeben war, dass die WP im Bereich von 20% bis 80%/ 100% selbstständig die Modulation anpasst. Aber deine Ergebnisse decken sich mit meinen Energiemessungen. Die WP zieht bei mir immer ziemlich konstant die gleiche Strommenge.

          Alen 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • N
            Nostradamus @ccs last edited by

            @ccs Hey, Danke für diesen Trick! Ich habe mich gewundert, warum das Einschalten nicht klappt. Also das ist die Lösung.

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Alen
              Alen last edited by

              Hallo zusammen

              Ich habe ebenfalls eine Fairland Poolwärmepumpe mit WIFI Schnittstelle (Baujahr 2020).
              Aktuell benutzte ich auf Android diese zwei Apps

              • Smarter Pool

              • Fairland Smarterpool

              um die Wärmepumpe zu steuern.

              Ich möchte die WP nun auch in Iobroker einbinden mittels Tuya Adapter. Verstehe ich die Vorgehensweise richtig, dass ich dafür die zwingend die Smartlifer oder Tuya App installieren muss? Oder welche Android App verwendet ihr?

              Gruss
              Alen

              Q 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Q
                Qlink @Alen last edited by

                @alen

                Also ich hab die Smarter Pool App bei mir am Handy.

                Beste Grüße

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Alen
                  Alen last edited by Alen

                  Bei mir läuft jetzt der Adapter auch mit der einer Fairland Wärmepumpe

                  Ich glaube jedoch, dass die Logik beim Silentmode falsch herum ist. Wenn den Wert auf 'True' setzte läuft die WP mit 100%, ist der Wert auf 'False' dann läuft die WP mit 80%. Ist das bei euch auch so?

                  1804e60f-651f-41e0-a8d7-755cf18f782f-image.png

                  Weiss jemand wozu der Switch 'change_temp' gut sein soll?

                  2498a6be-7bbd-4741-abab-03d379fd5b48-image.png

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Alen
                    Alen @masterflai last edited by

                    @masterflai
                    Die Fairland WP sollten ja auch eine Modbus Schnittstelle haben. Ich habe hier https://community.home-assistant.io/t/controlling-a-fairland-pool-heatpump-eliminating-tuya/579467 gelesen, dass man damit den Mode auf 20% Prozent stellen kann (aka Supersilent Mode). Das wäre evtl. interessant für die PV Anbindung.

                    P 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • P
                      Pooldiver @Alen last edited by

                      Hallo
                      ich habe mal ne frage.

                      ich habe meine Fairland WP nun im iobroker installiert.
                      wenn ich nun den ON/OFF switch betätige verändert sich der Status von True in False oder andersrum.Soweit Okay,aber
                      in der App bleibt die WP grün also an.
                      Einer eine idee.
                      grüsse

                      M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • M
                        Michi2322 @Pooldiver last edited by

                        @pooldiver Hat jemand das Problem gelöst? Ich habe eine IPS-180 Wärmepumpe / Fairland und möchte diese auch über einen potenzialfreien Kontakt steuern. Lieber als über Netzwerk/Wlan. Alternativ wäre natürlich die ioBroker Variante / Script möglich. Hat einer dies gelöst?

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • First post
                          Last post

                        Support us

                        ioBroker
                        Community Adapters
                        Donate
                        FAQ Cloud / IOT
                        HowTo: Node.js-Update
                        HowTo: Backup/Restore
                        Downloads
                        BLOG

                        386
                        Online

                        31.8k
                        Users

                        80.0k