NEWS
ioBroker - Envertech Wechselrichter wird nicht angezeigt
-
Hallo zusammen.
Habe bei mir inzwischen 21 Envertech Wechselrichter verbaut.
Alle werden im Envertech Protal aktuell angezeigt.
NUR im "envertech-pv" Adapter (V1.2.0) werden nur 20 Stück übergeben. ?
--> einer fehlt <--
in dem Objekt wird bei InvTotal = 21 angezeigt aber unter
mppt_offline/online komme ich nur auf 20 Stück.
Gibt es im Adapter eine Begrenzung auf 20 Stück ?Habe den Wechselrichter mehrmals bei Envertech gelöscht und wieder angelegt.
der 21te will nicht nach ioBroker ....Habt Ihr da eine Idee ?
Gruß Stefan -
@scotty-1
An sich gibt es keine im Adapter programmierte Limitierung.Aktiviere bitte in den Instanzeinstellungen "Enable logging of http requests." (General Options Seite)
Poste dann bitte ein Protokoll mit Level Debug.ACHTUNG:
Check kurz ob im Protokoll deine Installations ID / Username etc. drinnen ist und maskier die zumindest teilweise. Falls du bei Envertech deine Addresse, Telefonnummer und Schuhgröße ( ) eingetragen hast, rate ich auch die zu maskieren bevor du postest. -
Ich vermute mal du bist Bitty406 auf Github und hast das issue https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.envertech-pv/issues/164 erstellt.
Ich muss leider bestätigen dass dies ein Problem des Adaptercodes ist. Derzeit ist keine Unterstützung für Anlagen vorgesehen bei denen Envertech die Daten auf mehrere Pages aufgeteilt liefert. Ich werde dies sobald als möglich erweitern - wahrscheinloich werde ich aber deine Hilfe zumindest beim Testen benötigen da ich nicht mit so vielen Wechselrichtern testen kann.
-
@mcm57
grad geordert
Wenn du den AP meints - Stand 54 ... -
@mcm57
Kann Dir gerne beim Testen aushelfen.
Hoffe das es da eine Lösung gibt.Bitte melde Dich wenn Du was testen möchtest.
Gruß
-
@scotty-1
Ja da gibt es 100% eine Lösung -
@Scotty-1
Bitte Release 1.3.2 mal testen (GH/npm ready, latest Repo ab morgen)
Danke -
@mcm57
Schönen Dank für die schnelle Hilfe.
V 1.3.2 läuft und es sind alle 21 Inverter da.
Super Service
Gruß Stefan