NEWS

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    11
    1
    508

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    24
    1
    1.7k

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    9.6k

[Skript] Atlantic Wärmepumpe über Cozytouch abfragen

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben JavaScript
107 Beiträge 17 Kommentatoren 20.4k Aufrufe 18 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • L longtom

    @oxident In der Einstellung manuell und Eco inaktiv sollte laut Beschreibung "bei Bedarf" der Heizstab eingeschaltet werden. Das schon mal beobachtet?

    Und was kann man in der Cozytouch-App eigentlich alles einstellen/einsehen?

    O Online
    O Online
    oxident
    schrieb am zuletzt editiert von
    #40

    @longtom Die Beschreibung ist etwas schwammig. Ich habe jedoch beobachtet, dass bei ECO inaktiv in der Tat der Heizstab zugeschaltet wird, wenn die Soll-Temp zum Ende der eingestellten Aufheizzeit noch nicht erreicht wurde. Bei ECO aktiv geht die Wärmepumpe dann einfach aus.

    In der App kann man sonst eigentlich nix weiter machen. Außer die Zeitplanung programmieren.

    L 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • O oxident

      @longtom Die Beschreibung ist etwas schwammig. Ich habe jedoch beobachtet, dass bei ECO inaktiv in der Tat der Heizstab zugeschaltet wird, wenn die Soll-Temp zum Ende der eingestellten Aufheizzeit noch nicht erreicht wurde. Bei ECO aktiv geht die Wärmepumpe dann einfach aus.

      In der App kann man sonst eigentlich nix weiter machen. Außer die Zeitplanung programmieren.

      L Offline
      L Offline
      longtom
      schrieb am zuletzt editiert von
      #41

      @oxident Danke! Bei ECO aktiv geht sie einfach aus? Heizt sie nicht weiter bis "irgendwann" die Soll-Temp erreicht ist?

      O 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • L longtom

        @oxident Danke! Bei ECO aktiv geht sie einfach aus? Heizt sie nicht weiter bis "irgendwann" die Soll-Temp erreicht ist?

        O Online
        O Online
        oxident
        schrieb am zuletzt editiert von
        #42

        @longtom Richtig. Es sei denn, Du hast kein Zeitfenster (am Gerät oder in der App) eingestellt.

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • J Offline
          J Offline
          jaskome
          schrieb am zuletzt editiert von
          #43

          @oxident echt super dass du dir die mühe gemacht hast für das skript!!!
          eine frage hätte ich aber um das nochmal klar zu stellen bevor ich bestelle :)
          funktioniert das skript mit dieser bridge? https://www.amazon.de/ATLANTIC-200-500109-Cozytouch-WLAN-Brücke/dp/B09B77CDHX oder muss es diese hier sein? https://www.skybad.de/austria-email-cozybride-cozytouch-001231-hardware.html
          Der preisunterschied ist ja enorm...

          danke im voraus!

          O 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • J jaskome

            @oxident echt super dass du dir die mühe gemacht hast für das skript!!!
            eine frage hätte ich aber um das nochmal klar zu stellen bevor ich bestelle :)
            funktioniert das skript mit dieser bridge? https://www.amazon.de/ATLANTIC-200-500109-Cozytouch-WLAN-Brücke/dp/B09B77CDHX oder muss es diese hier sein? https://www.skybad.de/austria-email-cozybride-cozytouch-001231-hardware.html
            Der preisunterschied ist ja enorm...

            danke im voraus!

            O Online
            O Online
            oxident
            schrieb am zuletzt editiert von
            #44

            @jaskome Ich bin mir ziemlich sicher, dass es mit der günstigen von Amazon NICHT klappt.

            Selbst eine Bridge von Somfy, die exakt gleich wie die aus Deinem zweiten Link aussieht hat bei mir nicht funktioniert.

            Ich fürchte daher, Du musst exakt die richtige (teure) nehmen.

            J 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • O oxident

              @jaskome Ich bin mir ziemlich sicher, dass es mit der günstigen von Amazon NICHT klappt.

              Selbst eine Bridge von Somfy, die exakt gleich wie die aus Deinem zweiten Link aussieht hat bei mir nicht funktioniert.

              Ich fürchte daher, Du musst exakt die richtige (teure) nehmen.

              J Offline
              J Offline
              jaskome
              schrieb am zuletzt editiert von
              #45

              @oxident ok vielenk dank für die schnelle rückmeldung!

              S 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • J jaskome

                @oxident ok vielenk dank für die schnelle rückmeldung!

                S Offline
                S Offline
                Sputnik24
                schrieb am zuletzt editiert von
                #46

                @jaskome mein Tipp: in Frankreich nach der Bridge suchen, kostet nur die Hälfte.

                J 1 Antwort Letzte Antwort
                1
                • S Sputnik24

                  @jaskome mein Tipp: in Frankreich nach der Bridge suchen, kostet nur die Hälfte.

                  J Offline
                  J Offline
                  jaskome
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #47

                  @sputnik24 danke für die Info. Aber habe irgendwie keine Seite gefunden die nach Deutschland liefern möchte.

                  Es gibt bei ebay dieses Angebot. (https://www.ebay.de/itm/314968530429) zwar mit extrem hohen Versand, aber immer noch um einiges günstiger als z.B. bei skybad

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • J Offline
                    J Offline
                    jaskome
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #48

                    @oxident gibt es die möglichkeit auch die einstellungen aus dem installateur modus zu bekommen?
                    ich habe eingestellt dass der lüfter auch arbeitet wenn die wärmepumpe nicht das wasser aufheizt (das kann man ja einstellen im installateur modus). Das würde ich aber gerne Nachts ausschalten. Irgendeine Idee dazu? Ich könnte natürlich über eine schaltbare Steckdose das komplette Gerät nachts vom Strom trennen. Aber ob sich das negativ auswirkt generell auf das Gerät?!

                    O 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • J jaskome

                      @oxident gibt es die möglichkeit auch die einstellungen aus dem installateur modus zu bekommen?
                      ich habe eingestellt dass der lüfter auch arbeitet wenn die wärmepumpe nicht das wasser aufheizt (das kann man ja einstellen im installateur modus). Das würde ich aber gerne Nachts ausschalten. Irgendeine Idee dazu? Ich könnte natürlich über eine schaltbare Steckdose das komplette Gerät nachts vom Strom trennen. Aber ob sich das negativ auswirkt generell auf das Gerät?!

                      O Online
                      O Online
                      oxident
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #49

                      @jaskome Ich glaube, da gibt's nichts zu. Theoretisch gibt es folgende Befehle, die man ausführen könnte:

                      "controllableName": "io:AtlanticDomesticHotWaterProductionV2_CV4E_IOComponent",
                      			"definition": {
                      				"commands": [
                      					{
                      						"commandName": "advancedRefresh",
                      						"nparams": 1
                      					},
                      					{
                      						"commandName": "delayedStopIdentify",
                      						"nparams": 1
                      					},
                      					{
                      						"commandName": "getName",
                      						"nparams": 0
                      					},
                      					{
                      						"commandName": "identify",
                      						"nparams": 0
                      					},
                      					{
                      						"commandName": "refreshManufacturerName",
                      						"nparams": 0
                      					},
                      					{
                      						"commandName": "refreshTargetTemperature",
                      						"nparams": 0
                      					},
                      					{
                      						"commandName": "refreshWaterConsumption",
                      						"nparams": 0
                      					},
                      					{
                      						"commandName": "setComfortTargetTemperature",
                      						"nparams": 1
                      					},
                      					{
                      						"commandName": "setDateTime",
                      						"nparams": 1
                      					},
                      					{
                      						"commandName": "setEcoTargetTemperature",
                      						"nparams": 1
                      					},
                      					{
                      						"commandName": "setFrostProtectionTargetTemperature",
                      						"nparams": 1
                      					},
                      					{
                      						"commandName": "setName",
                      						"nparams": 1
                      					},
                      					{
                      						"commandName": "setTargetTemperature",
                      						"nparams": 1
                      					},
                      					{
                      						"commandName": "startIdentify",
                      						"nparams": 0
                      					},
                      					{
                      						"commandName": "stopIdentify",
                      						"nparams": 0
                      					},
                      					{
                      						"commandName": "wink",
                      						"nparams": 1
                      					},
                      					{
                      						"commandName": "pairOneWayController",
                      						"nparams": 2
                      					},
                      					{
                      						"commandName": "refreshAntiLegionellosis",
                      						"nparams": 0
                      					},
                      					{
                      						"commandName": "refreshAwayModeDuration",
                      						"nparams": 0
                      					},
                      					{
                      						"commandName": "refreshBoilerInstallationOption",
                      						"nparams": 0
                      					},
                      					{
                      						"commandName": "refreshBoostModeDuration",
                      						"nparams": 0
                      					},
                      					{
                      						"commandName": "refreshCurrentOperatingMode",
                      						"nparams": 0
                      					},
                      					{
                      						"commandName": "refreshDHWCapacity",
                      						"nparams": 0
                      					},
                      					{
                      						"commandName": "refreshDHWError",
                      						"nparams": 0
                      					},
                      					{
                      						"commandName": "refreshDHWMode",
                      						"nparams": 0
                      					},
                      					{
                      						"commandName": "refreshElectricalExtraManagement",
                      						"nparams": 0
                      					},
                      					{
                      						"commandName": "refreshExtractionOption",
                      						"nparams": 0
                      					},
                      					{
                      						"commandName": "refreshInstallation",
                      						"nparams": 0
                      					},
                      					{
                      						"commandName": "refreshMiddleWaterTemperature",
                      						"nparams": 0
                      					},
                      					{
                      						"commandName": "refreshOperatingModeCapabilities",
                      						"nparams": 0
                      					},
                      					{
                      						"commandName": "refreshOperatingRange",
                      						"nparams": 0
                      					},
                      					{
                      						"commandName": "refreshOperatingTime",
                      						"nparams": 0
                      					},
                      					{
                      						"commandName": "refreshProgrammingSlots",
                      						"nparams": 0
                      					},
                      					{
                      						"commandName": "refreshRateManagement",
                      						"nparams": 0
                      					},
                      					{
                      						"commandName": "refreshSmartGridOption",
                      						"nparams": 0
                      					},
                      					{
                      						"commandName": "setAntiLegionellosis",
                      						"nparams": 1
                      					},
                      					{
                      						"commandName": "setAwayModeDuration",
                      						"nparams": 1
                      					},
                      					{
                      						"commandName": "setBoilerInstallationOption",
                      						"nparams": 1
                      					},
                      					{
                      						"commandName": "setBoostModeDuration",
                      						"nparams": 1
                      					},
                      					{
                      						"commandName": "setCurrentOperatingMode",
                      						"nparams": 1
                      					},
                      					{
                      						"commandName": "setDHWMode",
                      						"nparams": 1
                      					},
                      					{
                      						"commandName": "setElectricalExtraManagement",
                      						"nparams": 1
                      					},
                      					{
                      						"commandName": "setExtractionOption",
                      						"nparams": 1
                      					},
                      					{
                      						"commandName": "setHaltedTargetTemperature",
                      						"nparams": 1
                      					},
                      					{
                      						"commandName": "setInstallation",
                      						"nparams": 1
                      					},
                      					{
                      						"commandName": "setOperatingRange",
                      						"nparams": 1
                      					},
                      					{
                      						"commandName": "setProgrammingSlots",
                      						"nparams": 1
                      					},
                      					{
                      						"commandName": "setRateManagement",
                      						"nparams": 1
                      					},
                      					{
                      						"commandName": "setSmartGridOption",
                      						"nparams": 1
                      					},
                      					{
                      						"commandName": "unpairAllOneWayControllers",
                      						"nparams": 0
                      					},
                      					{
                      						"commandName": "unpairOneWayController",
                      						"nparams": 2
                      					}
                      

                      Spontan sehe ich da aber nichts, was darauf hindeutet ... aber vielleicht findest Du was?

                      Die generelle Stromtrennung finde ich eigentlich nicht so kritisch, solange die Wärmepumpe nicht arbeitet. Ich meine, es ist dann ja wirklich nur der Lüfter ... Kompressor und Co. sind ja nicht aktiv!

                      J 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • O oxident

                        @jaskome Ich glaube, da gibt's nichts zu. Theoretisch gibt es folgende Befehle, die man ausführen könnte:

                        "controllableName": "io:AtlanticDomesticHotWaterProductionV2_CV4E_IOComponent",
                        			"definition": {
                        				"commands": [
                        					{
                        						"commandName": "advancedRefresh",
                        						"nparams": 1
                        					},
                        					{
                        						"commandName": "delayedStopIdentify",
                        						"nparams": 1
                        					},
                        					{
                        						"commandName": "getName",
                        						"nparams": 0
                        					},
                        					{
                        						"commandName": "identify",
                        						"nparams": 0
                        					},
                        					{
                        						"commandName": "refreshManufacturerName",
                        						"nparams": 0
                        					},
                        					{
                        						"commandName": "refreshTargetTemperature",
                        						"nparams": 0
                        					},
                        					{
                        						"commandName": "refreshWaterConsumption",
                        						"nparams": 0
                        					},
                        					{
                        						"commandName": "setComfortTargetTemperature",
                        						"nparams": 1
                        					},
                        					{
                        						"commandName": "setDateTime",
                        						"nparams": 1
                        					},
                        					{
                        						"commandName": "setEcoTargetTemperature",
                        						"nparams": 1
                        					},
                        					{
                        						"commandName": "setFrostProtectionTargetTemperature",
                        						"nparams": 1
                        					},
                        					{
                        						"commandName": "setName",
                        						"nparams": 1
                        					},
                        					{
                        						"commandName": "setTargetTemperature",
                        						"nparams": 1
                        					},
                        					{
                        						"commandName": "startIdentify",
                        						"nparams": 0
                        					},
                        					{
                        						"commandName": "stopIdentify",
                        						"nparams": 0
                        					},
                        					{
                        						"commandName": "wink",
                        						"nparams": 1
                        					},
                        					{
                        						"commandName": "pairOneWayController",
                        						"nparams": 2
                        					},
                        					{
                        						"commandName": "refreshAntiLegionellosis",
                        						"nparams": 0
                        					},
                        					{
                        						"commandName": "refreshAwayModeDuration",
                        						"nparams": 0
                        					},
                        					{
                        						"commandName": "refreshBoilerInstallationOption",
                        						"nparams": 0
                        					},
                        					{
                        						"commandName": "refreshBoostModeDuration",
                        						"nparams": 0
                        					},
                        					{
                        						"commandName": "refreshCurrentOperatingMode",
                        						"nparams": 0
                        					},
                        					{
                        						"commandName": "refreshDHWCapacity",
                        						"nparams": 0
                        					},
                        					{
                        						"commandName": "refreshDHWError",
                        						"nparams": 0
                        					},
                        					{
                        						"commandName": "refreshDHWMode",
                        						"nparams": 0
                        					},
                        					{
                        						"commandName": "refreshElectricalExtraManagement",
                        						"nparams": 0
                        					},
                        					{
                        						"commandName": "refreshExtractionOption",
                        						"nparams": 0
                        					},
                        					{
                        						"commandName": "refreshInstallation",
                        						"nparams": 0
                        					},
                        					{
                        						"commandName": "refreshMiddleWaterTemperature",
                        						"nparams": 0
                        					},
                        					{
                        						"commandName": "refreshOperatingModeCapabilities",
                        						"nparams": 0
                        					},
                        					{
                        						"commandName": "refreshOperatingRange",
                        						"nparams": 0
                        					},
                        					{
                        						"commandName": "refreshOperatingTime",
                        						"nparams": 0
                        					},
                        					{
                        						"commandName": "refreshProgrammingSlots",
                        						"nparams": 0
                        					},
                        					{
                        						"commandName": "refreshRateManagement",
                        						"nparams": 0
                        					},
                        					{
                        						"commandName": "refreshSmartGridOption",
                        						"nparams": 0
                        					},
                        					{
                        						"commandName": "setAntiLegionellosis",
                        						"nparams": 1
                        					},
                        					{
                        						"commandName": "setAwayModeDuration",
                        						"nparams": 1
                        					},
                        					{
                        						"commandName": "setBoilerInstallationOption",
                        						"nparams": 1
                        					},
                        					{
                        						"commandName": "setBoostModeDuration",
                        						"nparams": 1
                        					},
                        					{
                        						"commandName": "setCurrentOperatingMode",
                        						"nparams": 1
                        					},
                        					{
                        						"commandName": "setDHWMode",
                        						"nparams": 1
                        					},
                        					{
                        						"commandName": "setElectricalExtraManagement",
                        						"nparams": 1
                        					},
                        					{
                        						"commandName": "setExtractionOption",
                        						"nparams": 1
                        					},
                        					{
                        						"commandName": "setHaltedTargetTemperature",
                        						"nparams": 1
                        					},
                        					{
                        						"commandName": "setInstallation",
                        						"nparams": 1
                        					},
                        					{
                        						"commandName": "setOperatingRange",
                        						"nparams": 1
                        					},
                        					{
                        						"commandName": "setProgrammingSlots",
                        						"nparams": 1
                        					},
                        					{
                        						"commandName": "setRateManagement",
                        						"nparams": 1
                        					},
                        					{
                        						"commandName": "setSmartGridOption",
                        						"nparams": 1
                        					},
                        					{
                        						"commandName": "unpairAllOneWayControllers",
                        						"nparams": 0
                        					},
                        					{
                        						"commandName": "unpairOneWayController",
                        						"nparams": 2
                        					}
                        

                        Spontan sehe ich da aber nichts, was darauf hindeutet ... aber vielleicht findest Du was?

                        Die generelle Stromtrennung finde ich eigentlich nicht so kritisch, solange die Wärmepumpe nicht arbeitet. Ich meine, es ist dann ja wirklich nur der Lüfter ... Kompressor und Co. sind ja nicht aktiv!

                        J Offline
                        J Offline
                        jaskome
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #50

                        @oxident wow vielen Dank! Ja das mit dem Lüfter wird wohl schwierig. Es gibt ja auch generell nicht die Funktion Lüfter An/Aus, sondern nur ob der Lüfter laufen soll wenn die Pumpe nicht arbeitet...

                        Aber wie du gesagt hast, sollte nicht so schlimm sein wenn ich einfach abschalte in der Nacht. Anders ist es wohl nicht umsetzbar

                        Danke nochmal!

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • J Offline
                          J Offline
                          jung87
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #51

                          Hallo,
                          habe seit einer Woche die COZY BRIDGE V2 im Einsatz. Kann mir jemand sagen ob man diese auch mit dem Skript abgetragen kann? In einem alten Beitrag seht ja nur das erste Generation, aber vielleicht hat es sich bis jetzt geändert.
                          Danke

                          O 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • J jung87

                            Hallo,
                            habe seit einer Woche die COZY BRIDGE V2 im Einsatz. Kann mir jemand sagen ob man diese auch mit dem Skript abgetragen kann? In einem alten Beitrag seht ja nur das erste Generation, aber vielleicht hat es sich bis jetzt geändert.
                            Danke

                            O Online
                            O Online
                            oxident
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #52

                            @jung87 Interessant. Welche Wärmepumpe ist es denn undvwelche App benutzt du?

                            J 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • O oxident

                              @jung87 Interessant. Welche Wärmepumpe ist es denn undvwelche App benutzt du?

                              J Offline
                              J Offline
                              jung87
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #53

                              @oxident Habe als BWWP die Austria Email EXPLORER EVO 2 und als APP verwende ich die Cozytouch App an Atlantic. Die Cozytouch ist allerdings aus Frankreich bestellt.

                              O 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • J jung87

                                @oxident Habe als BWWP die Austria Email EXPLORER EVO 2 und als APP verwende ich die Cozytouch App an Atlantic. Die Cozytouch ist allerdings aus Frankreich bestellt.

                                O Online
                                O Online
                                oxident
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #54

                                @jung87 Eigentlich sollte es dann egal sein. Das Skript verhält sich so, wie die App und kommuniziert eh (leider) nicht direkt mit der Bridge.

                                Probiere es aus ;-)

                                J 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • O oxident

                                  @jung87 Eigentlich sollte es dann egal sein. Das Skript verhält sich so, wie die App und kommuniziert eh (leider) nicht direkt mit der Bridge.

                                  Probiere es aus ;-)

                                  J Offline
                                  J Offline
                                  jung87
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #55

                                  @oxident Danke für deine Antwort. Leider bekomme ich keine Verbindung

                                  Bin mir aber nicht sicher ob und was ich hier eintragen muss.

                                  const dpRoot = "0_userdata.0.Atlantic";
                                  const dpSetTemp = "43_userdata.0.WW-Waermepumpe.WarmwasserSoll";
                                  const interval = 120; //sec

                                  Kann mir hier jemand einen Gedankenanstoß geben :-)

                                  O 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • J jung87

                                    @oxident Danke für deine Antwort. Leider bekomme ich keine Verbindung

                                    Bin mir aber nicht sicher ob und was ich hier eintragen muss.

                                    const dpRoot = "0_userdata.0.Atlantic";
                                    const dpSetTemp = "43_userdata.0.WW-Waermepumpe.WarmwasserSoll";
                                    const interval = 120; //sec

                                    Kann mir hier jemand einen Gedankenanstoß geben :-)

                                    O Online
                                    O Online
                                    oxident
                                    schrieb am zuletzt editiert von oxident
                                    #56

                                    @jung87 Da brauchst du nichts eintragen, aber check mal bitte, ob du das Skript richtig kopiert hast. Bei der Zeile mit dpSetTemp scheint sich ein Fehler eingeschlichen zu haben. Es muss "0_userdata"... heißen.

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • J Offline
                                      J Offline
                                      jung87
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #57

                                      @oxident @oxident Super vielen Dank läuft... jetzt muss ich nur noch finden wie ich den Boost über das Skript einschalte kann :-) Da muss ich mich denke etwas einarbeiten.
                                      Danke für die Arbeit die du dir gemacht hast, echt super

                                      O 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • J jung87

                                        @oxident @oxident Super vielen Dank läuft... jetzt muss ich nur noch finden wie ich den Boost über das Skript einschalte kann :-) Da muss ich mich denke etwas einarbeiten.
                                        Danke für die Arbeit die du dir gemacht hast, echt super

                                        O Online
                                        O Online
                                        oxident
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #58

                                        @jung87 Gerne. Beim Boost hab ich bisher nichts gefunden. Habe aber einfach einen Shelly an den SGReady-Kontakt gehangen. Klappt prima damit...

                                        Den Heizstab hingegen kannst Du per Datenpunkt schalten!

                                        J 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • O oxident

                                          @jung87 Gerne. Beim Boost hab ich bisher nichts gefunden. Habe aber einfach einen Shelly an den SGReady-Kontakt gehangen. Klappt prima damit...

                                          Den Heizstab hingegen kannst Du per Datenpunkt schalten!

                                          J Offline
                                          J Offline
                                          jung87
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #59

                                          @oxident Bin leider noch Anfänger in diesem Thema. Kannst du mir sagen, wie der Datenpunkt für den Heizstab heißt und eventuell auch für die Solltemperatur?

                                          Würde ich das dann gerne über die VIS mittels Schalter ein- und ausschalten können. Wäre dies möglich?

                                          O 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          753

                                          Online

                                          32.5k

                                          Benutzer

                                          81.8k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen