Hi Axel,
ja da gibt es in der Zwischenzeit mehrere Anbieter mit unterschiedlichen Tarifen...Ich habe seit Ende Oktober einen Smarten Stromzähler und habe die letzten Tage eine detaillierte Excel-Auswertung gemacht, wie viel ich mit den dynamischen Stundenpreisen in dieser Zeit bezahlt hätte - bei derzeitigen WP Einstellungen. Habe nur Nachtabsenkung zwischen 22:00-3:00 Uhr. Ansonsten läuft sie durch.
In diesen drei Monaten wäre ich mit dem Stundentarifen immer günstiger gefahren - zwischen ca. 5-20%.
Wenn ich die WP jetzt noch dazu bringe in den günstigsten Stunden mehr zu laufen, bzw. in den teuersten weniger, sollten weitere Einsparungen möglich sein. Die Bodenheizung sozusagen als Speicher nutzen.
Mein Iobroker hat serialport@12.0.0 - bist du mit dem Script nun auch auf dieser Version?
Wie steuerst du die WP? Oder nutzt du das Script nur um Werte auszulesen?
Lg
Alex -
@aley Moin, hatte noch keine Zeit nach der Version zu schauen, aber da ich eigentlich immer alles auf Stand habe, sollte es die aktuellste sein. Wie schon geschrieben, steuere ich die WP nicht. Ich benutze aber die aktuellen Zustand um meine Radiatoren im Keller nur dann einzuschalten, wenn die Pumpe läuft. Sonst blasen die Dinger nur kalte Luft....
-
@axel-koeneke
Hallo Axel,
hattest Du schon mal Gelegenheit nach der serialport Version zu schauen?Ich komme hier leider nicht weiter. Bringe dieses oben erwähnte Java-Programm Wtkcontrol-1.3.jar nicht unter Windows10 zum laufen Bin zu blöd dafür. Und das Waterkotte ProService finde ich zwar online, kann es aber nirgends downloaden...
Will zumindest mal die Verbindung zum Resümat Regler zu testen.Lg
Alex -
@wendy2702 said in Script Hilfe für Abfrage Serielle Kommunikation gesucht!:
Ich habe diesen Adapter genommen: USB Adapter
Habt ihr wirklich diesen RS485 Adapter genommen? Habt ihr die Jumper am Resümat auch auf RS485 geändert?
-
@aley Ja,
Ich hatte den Adapter im Einsatz.
Keine Jumper geändert.
Wichtig ist das ein Nuli Modem Kabel verwendet wird.
Welche Fehlermeldungen kommen denn wenn das Script läuft?
-
@aley sagte in Script Hilfe für Abfrage Serielle Kommunikation gesucht!:
@axel-koeneke
Hallo Axel,
hattest Du schon mal Gelegenheit nach der serialport Version zu schauen?Ich komme hier leider nicht weiter. Bringe dieses oben erwähnte Java-Programm Wtkcontrol-1.3.jar nicht unter Windows10 zum laufen Bin zu blöd dafür. Und das Waterkotte ProService finde ich zwar online, kann es aber nirgends downloaden...
Will zumindest mal die Verbindung zum Resümat Regler zu testen.Lg
AlexSorry, habe ich vergessen.
Ich bin leider erst Donnerstag wieder Zuhause. Müsste die Software von Waterkotte noch haben. Werde die dann mal in die Cloud stellen.VG
Axel -
Hallo Axel!
Das Waterkotte Programm würde mich auch interessieren! Besitze eine Waterkotte mit WPCU Regler.
-
@wendy2702
Hi,
danke für die Info. Ich hab mal bei Waterkotte angefragt, wegen PIN-Belegung des DSub-Steckers bei RS485 Verbindung, aber warte noch auf Antwort.
Schon eigenartig, dass du die Jumper nicht auf RS485 umstecken musstest, wenn du mit diesem RS-485 USB-Adapter arbeitest - die Schnittstelle hat dann ja auch andere Spannungspegel und eine andere PIN-Belegung am Stecker (zumindest laut Standard).
Bei Nullmodel Kabel für RS232 ist PIN 2 und 3 des DSub-9 jeweils gekreuzt.
Bei RS485 gibt es diese Auskreuzung eigentlich nicht. Dubios!
Ich hab mir jetzt sicherheitshalber zusätzlich auch einen RS232 USB Adapter bestellt, und werde dann mit dem auch Testen.Fehlermeldung hab ich noch keine, weil ich erst wegen PIN-Belegung sicher gehen wollte. Will mir nicht die Schnittstelle an der alten Waterkotte zerschießen....
Ciao,
Alex -
@aley Ich glaube du verwechselst da etwas. Wir benutzen RS232 - Nullmodem.
Also Pin 2, 3 &5 wenn ich nicht irre. Vor Donnerstag komme ich nicht an meine Pumpe rann. Da mache ich mal Bilder. Wenn du es mit RS485 schaffst, darfst du das hier gerne mitteilen. Würde ich auch lieber nutzen...
VG
Axel -
@axel-koeneke
Hi Axel,
ich dachte mir schon, dass Wendy wahrscheinlich auch RS232 verwendet hat. Aber der weiter oben verlinkte Adapter ist ein RS485 - den hatte ich vorletzte Woche dann auch bestellt...
Ich denke, RS485 sollte funktionieren, ist ja auch im Resümat CD4 konfigurierbar - über die Jumper.
Ich warte hald jetzt noch ab, bis Waterkotte die PIN-Belegung mitteilt, wenn man auf RS485 jumper...
Halte Euch auf jeden Fall auf dem Laufenden.
Bitte gib Bescheid, wenn Du die SW hochgeladen hast. Danke dafür!
Ciao
Alex -
@aley Ja ich melde mich sobald ich darauf zugreifen kann.
Ich finde auch weiter oben nur RS232 Verbindungen.
Vorteil von 485 ist eigentlich nur die Leitungslänge. Theoretisch bis ca. 1200m.
Schöner wäre es, wenn du es schaffen würdest einen Adapter mit IP-Adresse zu verwenden.
Also Lan-->RS232 oder 485. Dann wäre der PI bei mir überflüssig....
Z.B.: https://www.amazon.de/gp/product/B09QMNWYLQ/ref=ppx_yo_dt_b_search_asin_title?ie=UTF8&psc=1 -
@aley Habe da gerade etwas interessantes gefunden: RS485-Doku
-
@axel-koeneke
Hi Axel,
ja genau. RS232 geht offiziell bis 15m.
Ich habe mittlerweile den RS232 USB Adapter erhalten und gerade geschafft, schon mal die Rohdaten in den iobroker einzulesen...
Leider immer noch keine Infos von Waterkotte bezüglich RS485
Aber ich bleibe dran... -
@axel-koeneke said in Script Hilfe für Abfrage Serielle Kommunikation gesucht!:
@aley Habe da gerade etwas interessantes gefunden: RS485-Doku
Super Doku! Wo hast Du die her? Leider ist hald nicht beschrieben, wo die Datenleitungen (A/- bzw. B/+) herausgeführt werden, und ob Waterkotte Halfduplex (also 3-Draht) oder Fullduplex (also 5-Draht) Implementierung hat. Ich schätze mal Halfduplex...
Durch die Jumper, werden die Datenleitungen wahrscheinlich auf bestimmte PINs am DSub-Stecker raus geführt. Laut Standard sollten es PIN 3 (Rx/Tx A/-) und PIN 7 (Rx/Tx B/+) am DB9 Stecker sein!?
Aber auch diese Variante ist möglich:
Darum müssen wir das genauer Wissen, wie Waterkotte es macht. Das Risiko mir beim Testen den Resümat zu zerschießen ist mir zu groß
-
@all:
Danke für Eure tolle (Vor-)Arbeit. Hab das jetzt mal so wie ihr über einen RS232 Adapter mit Nullmodem-Verkabelung implementiert und die Scripte an meine Umgebung angepasst. Funktioniert alles einwandfrei! Auch über meine lange Verbindung mit ca. 25m Kabellänge (Kabel ist geschirmt).Meine WP stellt allerdings die Warmwasser Temperatur nach Ausführung des WW_Temp_60 Scripts selbstständig auf 55°C zurück. Scheint, dass dies die Maximaltemperatur meiner Waterkotte ist - aber egal...
Jetzt wäre natürlich cool, das ganze tatsächlich über RS485 zu realisieren.
Ich fürchte hald, dass meine bescheidenen Programmierkenntnisse dafür nicht reichen werden - laut Doku von Axel werden die Daten in einem anderen Format übermittelt als bei RS232 Verbindung. Hatte gehofft, die gleichen scripts verwenden zu können.
Ich bin hald eher in den ersten drei Layern des OSI-Modells fit Und kann dort meinen Betrag leisten...
-
@aley Hier die Software: Waterkotte 1.2
Ich hoffe das es die richtige ist. Konnte es noch nicht testen, da mein altes Läpi nicht so richtig läuft.
VG
Axel -
Falls es wer brauchen kann:
so wird ein Befehlf für RS232 kommunikation zusammengebaut:
Beispiel Warmwasser Soll auf 60 Grad:
Der komplette Befehl lautet: 0x10, 0x02, 0x01, 0x13, 0x01, 0x3b, 0x00, 0x00, 0x70, 0x42, 0x10, 0x03, 0xd0, 0x77
Für die CRC wird dieser Teil verwendet:
0x01 0x13 0x01 0x3b 0x00 0x00 0x70 0x42Das musst Du hier eingeben:
http://www.sunshine2k.de/coding/javascript/crc/crc_js.html
So einstellen:
CRC == Standard CRC-16
Polynom=8005 init=0 lsb=0;
keine sonstige Verknüpfung, wie XOR--> Ergibt die CRC = 0xD077
Temperaturwert errechnen:
https://www.h-schmidt.net/FloatConverter/IEEE754de.html
In das erste Feld 60 (also für 60 Grad) eintragen und enter.
Unteres Feld ist dann 0x42700000
Das ist dann das hier: 0x00, 0x00, 0x70, 0x4270 Grad müsste dann sein (hab ich jetzt aber gerade zusammengebastelt und ist deshalb nicht getestet):
70 Grad in IEEE-754 = 0x428c0000
Befehl = 0x10, 0x02, 0x01 0x13 0x01 0x3b 0x00 0x00 0x8C 0x42 0x10 0x03 0x58 0x78
CRC:
0x01 0x13 0x01 0x3b 0x00 0x00 0x8c 0x42
--> 0x5878 -
@aley
Hallo zusammen,
Ich habe die letzten Tage alles mögliche versucht eine Verbindung mit dem Gerät aufzubauen. Habe bereits ein normales und ein Nullmodemkabel getestet, aber leider bekomme ich keine Daten auf der Schnittstelle.Könnt ihr wohl mal schauen, was bei euch in den Parametern 6.xx eingestellt ist? Da gibt es auch etwas mit Fremndzugriff und Schlüsselnummer.
Bei mir ist beides auf 0Danke & Gruß
-
@spawnsen Hast du mal hier gelesen: