      Aley @Axel Koeneke last edited by

      @axel-koeneke
      Hi Axel,
      ich dachte mir schon, dass Wendy wahrscheinlich auch RS232 verwendet hat. Aber der weiter oben verlinkte Adapter ist ein RS485 - den hatte ich vorletzte Woche dann auch bestellt...
      Ich denke, RS485 sollte funktionieren, ist ja auch im Resümat CD4 konfigurierbar - über die Jumper.
      Ich warte hald jetzt noch ab, bis Waterkotte die PIN-Belegung mitteilt, wenn man auf RS485 jumper...
      Halte Euch auf jeden Fall auf dem Laufenden.
      Bitte gib Bescheid, wenn Du die SW hochgeladen hast. Danke dafür!
      Ciao
      Alex

      Axel Koeneke 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Axel Koeneke
        Axel Koeneke @Aley last edited by

        @aley Ja ich melde mich sobald ich darauf zugreifen kann.
        Ich finde auch weiter oben nur RS232 Verbindungen.
        Vorteil von 485 ist eigentlich nur die Leitungslänge. Theoretisch bis ca. 1200m.
        Schöner wäre es, wenn du es schaffen würdest einen Adapter mit IP-Adresse zu verwenden.
        Also Lan-->RS232 oder 485. Dann wäre der PI bei mir überflüssig....
        Z.B.: https://www.amazon.de/gp/product/B09QMNWYLQ/ref=ppx_yo_dt_b_search_asin_title?ie=UTF8&psc=1

        A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Axel Koeneke
          Axel Koeneke last edited by

          @aley Habe da gerade etwas interessantes gefunden: RS485-Doku

          A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • A
            Aley @Axel Koeneke last edited by

            @axel-koeneke
            Hi Axel,
            ja genau. RS232 geht offiziell bis 15m.
            Ich habe mittlerweile den RS232 USB Adapter erhalten und gerade geschafft, schon mal die Rohdaten in den iobroker einzulesen...
            Leider immer noch keine Infos von Waterkotte bezüglich RS485 😕
            Aber ich bleibe dran... 😉

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • A
              Aley @Axel Koeneke last edited by Aley

              @axel-koeneke said in Script Hilfe für Abfrage Serielle Kommunikation gesucht!:

              @aley Habe da gerade etwas interessantes gefunden: RS485-Doku

              Super Doku! Wo hast Du die her? Leider ist hald nicht beschrieben, wo die Datenleitungen (A/- bzw. B/+) herausgeführt werden, und ob Waterkotte Halfduplex (also 3-Draht) oder Fullduplex (also 5-Draht) Implementierung hat. Ich schätze mal Halfduplex...

              Durch die Jumper, werden die Datenleitungen wahrscheinlich auf bestimmte PINs am DSub-Stecker raus geführt. Laut Standard sollten es PIN 3 (Rx/Tx A/-) und PIN 7 (Rx/Tx B/+) am DB9 Stecker sein!?
              7c6fd357-b4cb-4945-9e88-98e231ea7ca4-image.png

              Aber auch diese Variante ist möglich:
              5cc1b478-c034-4220-98a7-4bfbc50ba56b-image.png

              Darum müssen wir das genauer Wissen, wie Waterkotte es macht. Das Risiko mir beim Testen den Resümat zu zerschießen ist mir zu groß 😕

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • A
                Aley last edited by

                @all:
                Danke für Eure tolle (Vor-)Arbeit. Hab das jetzt mal so wie ihr über einen RS232 Adapter mit Nullmodem-Verkabelung implementiert und die Scripte an meine Umgebung angepasst. Funktioniert alles einwandfrei! Auch über meine lange Verbindung mit ca. 25m Kabellänge (Kabel ist geschirmt).

                Meine WP stellt allerdings die Warmwasser Temperatur nach Ausführung des WW_Temp_60 Scripts selbstständig auf 55°C zurück. Scheint, dass dies die Maximaltemperatur meiner Waterkotte ist - aber egal...

                Jetzt wäre natürlich cool, das ganze tatsächlich über RS485 zu realisieren.

                Ich fürchte hald, dass meine bescheidenen Programmierkenntnisse dafür nicht reichen werden - laut Doku von Axel werden die Daten in einem anderen Format übermittelt als bei RS232 Verbindung. Hatte gehofft, die gleichen scripts verwenden zu können.

                Ich bin hald eher in den ersten drei Layern des OSI-Modells fit 😉 Und kann dort meinen Betrag leisten...

                Axel Koeneke S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Axel Koeneke
                  Axel Koeneke @Aley last edited by

                  @aley Hier die Software: Waterkotte 1.2
                  Ich hoffe das es die richtige ist. Konnte es noch nicht testen, da mein altes Läpi nicht so richtig läuft.
                  VG
                  Axel

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • wendy2702
                    wendy2702 last edited by

                    Falls es wer brauchen kann:

                    so wird ein Befehlf für RS232 kommunikation zusammengebaut:

                    Beispiel Warmwasser Soll auf 60 Grad:

                    Der komplette Befehl lautet: 0x10, 0x02, 0x01, 0x13, 0x01, 0x3b, 0x00, 0x00, 0x70, 0x42, 0x10, 0x03, 0xd0, 0x77

                    Für die CRC wird dieser Teil verwendet:
                    0x01 0x13 0x01 0x3b 0x00 0x00 0x70 0x42

                    Das musst Du hier eingeben:

                    http://www.sunshine2k.de/coding/javascript/crc/crc_js.html

                    So einstellen:
                    CRC == Standard CRC-16
                    Polynom=8005 init=0 lsb=0;
                    keine sonstige Verknüpfung, wie XOR

                    --> Ergibt die CRC = 0xD077

                    Temperaturwert errechnen:

                    https://www.h-schmidt.net/FloatConverter/IEEE754de.html

                    In das erste Feld 60 (also für 60 Grad) eintragen und enter.
                    Unteres Feld ist dann 0x42700000
                    Das ist dann das hier: 0x00, 0x00, 0x70, 0x42

                    70 Grad müsste dann sein (hab ich jetzt aber gerade zusammengebastelt und ist deshalb nicht getestet):

                    70 Grad in IEEE-754 = 0x428c0000

                    Befehl = 0x10, 0x02, 0x01 0x13 0x01 0x3b 0x00 0x00 0x8C 0x42 0x10 0x03 0x58 0x78

                    CRC:
                    0x01 0x13 0x01 0x3b 0x00 0x00 0x8c 0x42
                    --> 0x5878

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • S
                      Spawnsen @Aley last edited by Spawnsen

                      @aley
                      Hallo zusammen,
                      Ich habe die letzten Tage alles mögliche versucht eine Verbindung mit dem Gerät aufzubauen. Habe bereits ein normales und ein Nullmodemkabel getestet, aber leider bekomme ich keine Daten auf der Schnittstelle.

                      Könnt ihr wohl mal schauen, was bei euch in den Parametern 6.xx eingestellt ist? Da gibt es auch etwas mit Fremndzugriff und Schlüsselnummer.
                      Bei mir ist beides auf 0

                      Danke & Gruß

                      wendy2702 Axel Koeneke 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • wendy2702
                        wendy2702 @Spawnsen last edited by

                        @spawnsen Hast du mal hier gelesen:

                        https://forum.iobroker.net/post/135334

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Axel Koeneke
                          Axel Koeneke @Spawnsen last edited by

                          @spawnsen
                          6.0.2 = 1
                          6.0.3 = 1
                          6.0.4 = 0

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • First post
                            Last post

                          Support us

                          ioBroker
                          Community Adapters
                          Donate

                          957
                          Online

                          31.9k
                          Users

                          80.2k
                          Topics

                          1.3m
                          Posts

                          15
                          192
                          21145
                          Loading More Posts
                          • Oldest to Newest
                          • Newest to Oldest
                          • Most Votes
                          Reply
                          • Reply as topic
                          Log in to reply
                          Community
                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                          The ioBroker Community 2014-2023
                          logo