  4. Script Hilfe für Abfrage Serielle Kommunikation gesucht!

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.6k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.1k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    2.8k

Script Hilfe für Abfrage Serielle Kommunikation gesucht!

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Skripten / Logik
192 Beiträge 15 Kommentatoren 28.0k Aufrufe 10 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • A Aley

    @axel-koeneke
    Hi Axel,
    ich dachte mir schon, dass Wendy wahrscheinlich auch RS232 verwendet hat. Aber der weiter oben verlinkte Adapter ist ein RS485 - den hatte ich vorletzte Woche dann auch bestellt...
    Ich denke, RS485 sollte funktionieren, ist ja auch im Resümat CD4 konfigurierbar - über die Jumper.
    Ich warte hald jetzt noch ab, bis Waterkotte die PIN-Belegung mitteilt, wenn man auf RS485 jumper...
    Halte Euch auf jeden Fall auf dem Laufenden.
    Bitte gib Bescheid, wenn Du die SW hochgeladen hast. Danke dafür!
    Ciao
    Alex

    Axel KoenekeA Offline
    Axel KoenekeA Offline
    Axel Koeneke
    schrieb am zuletzt editiert von
    #183

    @aley Ja ich melde mich sobald ich darauf zugreifen kann.
    Ich finde auch weiter oben nur RS232 Verbindungen.
    Vorteil von 485 ist eigentlich nur die Leitungslänge. Theoretisch bis ca. 1200m.
    Schöner wäre es, wenn du es schaffen würdest einen Adapter mit IP-Adresse zu verwenden.
    Also Lan-->RS232 oder 485. Dann wäre der PI bei mir überflüssig....
    Z.B.: https://www.amazon.de/gp/product/B09QMNWYLQ/ref=ppx_yo_dt_b_search_asin_title?ie=UTF8&psc=1

    A 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • Axel KoenekeA Offline
      Axel KoenekeA Offline
      Axel Koeneke
      schrieb am zuletzt editiert von
      #184

      @aley Habe da gerade etwas interessantes gefunden: RS485-Doku

      A 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • Axel KoenekeA Axel Koeneke

        @aley Ja ich melde mich sobald ich darauf zugreifen kann.
        Ich finde auch weiter oben nur RS232 Verbindungen.
        Vorteil von 485 ist eigentlich nur die Leitungslänge. Theoretisch bis ca. 1200m.
        Schöner wäre es, wenn du es schaffen würdest einen Adapter mit IP-Adresse zu verwenden.
        Also Lan-->RS232 oder 485. Dann wäre der PI bei mir überflüssig....
        Z.B.: https://www.amazon.de/gp/product/B09QMNWYLQ/ref=ppx_yo_dt_b_search_asin_title?ie=UTF8&psc=1

        A Offline
        A Offline
        Aley
        schrieb am zuletzt editiert von
        #185

        @axel-koeneke
        Hi Axel,
        ja genau. RS232 geht offiziell bis 15m.
        Ich habe mittlerweile den RS232 USB Adapter erhalten und gerade geschafft, schon mal die Rohdaten in den iobroker einzulesen...
        Leider immer noch keine Infos von Waterkotte bezüglich RS485 :-/
        Aber ich bleibe dran... ;-)

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • Axel KoenekeA Axel Koeneke

          @aley Habe da gerade etwas interessantes gefunden: RS485-Doku

          A Offline
          A Offline
          Aley
          schrieb am zuletzt editiert von Aley
          #186

          @axel-koeneke said in Script Hilfe für Abfrage Serielle Kommunikation gesucht!:

          @aley Habe da gerade etwas interessantes gefunden: RS485-Doku

          Super Doku! Wo hast Du die her? Leider ist hald nicht beschrieben, wo die Datenleitungen (A/- bzw. B/+) herausgeführt werden, und ob Waterkotte Halfduplex (also 3-Draht) oder Fullduplex (also 5-Draht) Implementierung hat. Ich schätze mal Halfduplex...

          Durch die Jumper, werden die Datenleitungen wahrscheinlich auf bestimmte PINs am DSub-Stecker raus geführt. Laut Standard sollten es PIN 3 (Rx/Tx A/-) und PIN 7 (Rx/Tx B/+) am DB9 Stecker sein!?
          7c6fd357-b4cb-4945-9e88-98e231ea7ca4-image.png

          Aber auch diese Variante ist möglich:
          5cc1b478-c034-4220-98a7-4bfbc50ba56b-image.png

          Darum müssen wir das genauer Wissen, wie Waterkotte es macht. Das Risiko mir beim Testen den Resümat zu zerschießen ist mir zu groß :-/

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • A Offline
            A Offline
            Aley
            schrieb am zuletzt editiert von
            #187

            @all:
            Danke für Eure tolle (Vor-)Arbeit. Hab das jetzt mal so wie ihr über einen RS232 Adapter mit Nullmodem-Verkabelung implementiert und die Scripte an meine Umgebung angepasst. Funktioniert alles einwandfrei! Auch über meine lange Verbindung mit ca. 25m Kabellänge (Kabel ist geschirmt).

            Meine WP stellt allerdings die Warmwasser Temperatur nach Ausführung des WW_Temp_60 Scripts selbstständig auf 55°C zurück. Scheint, dass dies die Maximaltemperatur meiner Waterkotte ist - aber egal...

            Jetzt wäre natürlich cool, das ganze tatsächlich über RS485 zu realisieren.

            Ich fürchte hald, dass meine bescheidenen Programmierkenntnisse dafür nicht reichen werden - laut Doku von Axel werden die Daten in einem anderen Format übermittelt als bei RS232 Verbindung. Hatte gehofft, die gleichen scripts verwenden zu können.

            Ich bin hald eher in den ersten drei Layern des OSI-Modells fit ;-) Und kann dort meinen Betrag leisten...

            Axel KoenekeA S 2 Antworten Letzte Antwort
            0
            • A Aley

              @all:
              Danke für Eure tolle (Vor-)Arbeit. Hab das jetzt mal so wie ihr über einen RS232 Adapter mit Nullmodem-Verkabelung implementiert und die Scripte an meine Umgebung angepasst. Funktioniert alles einwandfrei! Auch über meine lange Verbindung mit ca. 25m Kabellänge (Kabel ist geschirmt).

              Meine WP stellt allerdings die Warmwasser Temperatur nach Ausführung des WW_Temp_60 Scripts selbstständig auf 55°C zurück. Scheint, dass dies die Maximaltemperatur meiner Waterkotte ist - aber egal...

              Jetzt wäre natürlich cool, das ganze tatsächlich über RS485 zu realisieren.

              Ich fürchte hald, dass meine bescheidenen Programmierkenntnisse dafür nicht reichen werden - laut Doku von Axel werden die Daten in einem anderen Format übermittelt als bei RS232 Verbindung. Hatte gehofft, die gleichen scripts verwenden zu können.

              Ich bin hald eher in den ersten drei Layern des OSI-Modells fit ;-) Und kann dort meinen Betrag leisten...

              Axel KoenekeA Offline
              Axel KoenekeA Offline
              Axel Koeneke
              schrieb am zuletzt editiert von
              #188

              @aley Hier die Software: Waterkotte 1.2
              Ich hoffe das es die richtige ist. Konnte es noch nicht testen, da mein altes Läpi nicht so richtig läuft.
              VG
              Axel

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • wendy2702W Online
                wendy2702W Online
                wendy2702
                schrieb am zuletzt editiert von
                #189

                Falls es wer brauchen kann:

                so wird ein Befehlf für RS232 kommunikation zusammengebaut:

                Beispiel Warmwasser Soll auf 60 Grad:

                Der komplette Befehl lautet: 0x10, 0x02, 0x01, 0x13, 0x01, 0x3b, 0x00, 0x00, 0x70, 0x42, 0x10, 0x03, 0xd0, 0x77

                Für die CRC wird dieser Teil verwendet:
                0x01 0x13 0x01 0x3b 0x00 0x00 0x70 0x42

                Das musst Du hier eingeben:

                http://www.sunshine2k.de/coding/javascript/crc/crc_js.html

                So einstellen:
                CRC == Standard CRC-16
                Polynom=8005 init=0 lsb=0;
                keine sonstige Verknüpfung, wie XOR

                --> Ergibt die CRC = 0xD077

                Temperaturwert errechnen:

                https://www.h-schmidt.net/FloatConverter/IEEE754de.html

                In das erste Feld 60 (also für 60 Grad) eintragen und enter.
                Unteres Feld ist dann 0x42700000
                Das ist dann das hier: 0x00, 0x00, 0x70, 0x42

                70 Grad müsste dann sein (hab ich jetzt aber gerade zusammengebastelt und ist deshalb nicht getestet):

                70 Grad in IEEE-754 = 0x428c0000

                Befehl = 0x10, 0x02, 0x01 0x13 0x01 0x3b 0x00 0x00 0x8C 0x42 0x10 0x03 0x58 0x78

                CRC:
                0x01 0x13 0x01 0x3b 0x00 0x00 0x8c 0x42
                --> 0x5878

                Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • A Aley

                  @all:
                  Danke für Eure tolle (Vor-)Arbeit. Hab das jetzt mal so wie ihr über einen RS232 Adapter mit Nullmodem-Verkabelung implementiert und die Scripte an meine Umgebung angepasst. Funktioniert alles einwandfrei! Auch über meine lange Verbindung mit ca. 25m Kabellänge (Kabel ist geschirmt).

                  Meine WP stellt allerdings die Warmwasser Temperatur nach Ausführung des WW_Temp_60 Scripts selbstständig auf 55°C zurück. Scheint, dass dies die Maximaltemperatur meiner Waterkotte ist - aber egal...

                  Jetzt wäre natürlich cool, das ganze tatsächlich über RS485 zu realisieren.

                  Ich fürchte hald, dass meine bescheidenen Programmierkenntnisse dafür nicht reichen werden - laut Doku von Axel werden die Daten in einem anderen Format übermittelt als bei RS232 Verbindung. Hatte gehofft, die gleichen scripts verwenden zu können.

                  Ich bin hald eher in den ersten drei Layern des OSI-Modells fit ;-) Und kann dort meinen Betrag leisten...

                  S Offline
                  S Offline
                  Spawnsen
                  schrieb am zuletzt editiert von Spawnsen
                  #190

                  @aley
                  Hallo zusammen,
                  Ich habe die letzten Tage alles mögliche versucht eine Verbindung mit dem Gerät aufzubauen. Habe bereits ein normales und ein Nullmodemkabel getestet, aber leider bekomme ich keine Daten auf der Schnittstelle.

                  Könnt ihr wohl mal schauen, was bei euch in den Parametern 6.xx eingestellt ist? Da gibt es auch etwas mit Fremndzugriff und Schlüsselnummer.
                  Bei mir ist beides auf 0

                  Danke & Gruß

                  wendy2702W Axel KoenekeA 2 Antworten Letzte Antwort
                  0
                  • S Spawnsen

                    @aley
                    Hallo zusammen,
                    Ich habe die letzten Tage alles mögliche versucht eine Verbindung mit dem Gerät aufzubauen. Habe bereits ein normales und ein Nullmodemkabel getestet, aber leider bekomme ich keine Daten auf der Schnittstelle.

                    Könnt ihr wohl mal schauen, was bei euch in den Parametern 6.xx eingestellt ist? Da gibt es auch etwas mit Fremndzugriff und Schlüsselnummer.
                    Bei mir ist beides auf 0

                    Danke & Gruß

                    wendy2702W Online
                    wendy2702W Online
                    wendy2702
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #191

                    @spawnsen Hast du mal hier gelesen:

                    https://forum.iobroker.net/post/135334

                    Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • S Spawnsen

                      @aley
                      Hallo zusammen,
                      Ich habe die letzten Tage alles mögliche versucht eine Verbindung mit dem Gerät aufzubauen. Habe bereits ein normales und ein Nullmodemkabel getestet, aber leider bekomme ich keine Daten auf der Schnittstelle.

                      Könnt ihr wohl mal schauen, was bei euch in den Parametern 6.xx eingestellt ist? Da gibt es auch etwas mit Fremndzugriff und Schlüsselnummer.
                      Bei mir ist beides auf 0

                      Danke & Gruß

                      Axel KoenekeA Offline
                      Axel KoenekeA Offline
                      Axel Koeneke
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #192

                      @spawnsen
                      6.0.2 = 1
                      6.0.3 = 1
                      6.0.4 = 0

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      Antworten
                      • In einem neuen Thema antworten
                      Anmelden zum Antworten
                      • Älteste zuerst
                      • Neuste zuerst
                      • Meiste Stimmen


                      Support us

                      ioBroker
                      Community Adapters
                      Donate

                      836

                      Online

                      32.4k

                      Benutzer

                      81.5k

                      Themen

                      1.3m

                      Beiträge
                      Community
                      Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                      ioBroker Community 2014-2025
                      logo
                      • Anmelden

                      • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                      • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                      • Erster Beitrag
                        Letzter Beitrag
                      0
                      • Home
                      • Aktuell
                      • Tags
                      • Ungelesen 0
                      • Kategorien
                      • Unreplied
                      • Beliebt
                      • GitHub
                      • Docu
                      • Hilfe