  4. Script Hilfe für Abfrage Serielle Kommunikation gesucht!

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.6k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.1k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    2.8k

Script Hilfe für Abfrage Serielle Kommunikation gesucht!

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Skripten / Logik
192 Beiträge 15 Kommentatoren 28.0k Aufrufe 10 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • Axel KoenekeA Axel Koeneke

    @wendy2702 sagte in Script Hilfe für Abfrage Serielle Kommunikation gesucht!:

    @axel-koeneke Ich habe wieder ne Waterkotte, jetzt EcoTouch Ai1 Geo.

    Kein Vergleich zu der alten was Lautstärke un Energieverbrauch angeht.

    Ist wieder ne Waterkotte geworden weil 5 andere Namhafte Hersteller nicht liefern konnten und zudem auch noch wesentlich teurer waren. Da haben wir noch die Förderung mitgenommen und die Entscheidung ist schnell gefallen. Alte WP bei Ebay auch nochmal Geld gebracht.

    Okay, gut zu wissen. Ich habe mit dem Gedanken evtl. eine Daikin zu nehmen. Rein Kältetechnisch gibt es wohl nichts besseres.
    Das Waterkotte die Längste/Größte Erfahrung bei Wärmepumpen hat, steht außer Frage.
    VG
    Axel

    wendy2702W Online
    wendy2702W Online
    wendy2702
    schrieb am zuletzt editiert von
    #170

    @axel-koeneke Ich hatte vor 2-3 Jahren mal wegen Daikin Klimaanlagen hier in der Umgebund geschaut...

    damals nur schwer zu finden gewesen. Da hatte ich die bei WP nicht mehr in betracht gezogen.

    Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • A Offline
      A Offline
      Aley
      schrieb am zuletzt editiert von Aley
      #171

      Hallo Leute,
      bin auf der Suche nach einem IOB Adapter für den RESÜMAT CD4 auf Eure Beiträge gestoßen. Bis dato "steuere" ich meine alte Waterkotte WP über einen Shelly Plus 1 über Kontakt "Externe Abschaltung" - also nur generell EIN/AUS.

      Da mein Stromanbieter immer unverschämter wird, und den Strompreis schon wieder anheben will, obwohl die Preise am Markt fallen, möchte ich zu einem Anbieter mit dynamischen Stundentarif wechseln, und meinen größten Verbraucher, also die WP überwiegend an den günstigsten Stunden laufen lassen...

      Habt ihr dieses Script noch am Laufen, bzw. funktioniert es noch mit dem aktuellen IObroker? Ich verwende einen Raspi 4, wo alles drauf läuft - also IOB, InfluxDB, Zählerauslesung... (kein Master/Slave oder Container System).

      Verändert Ihr mit diesem Script auch dynamisch die Werte der Heizungskennlinie im Resümat? Die Scripte für WW (45/60°C habe ich gesehen.

      Oder soll ich lieber über einen weiteren Shelly mit dem Kontakt "externe Sollwertbeinflussung" arbeiten?

      Was meint Ihr dazu? Ich bin für Euer Feedback wirklich sehr dankbar.

      Grüße aus Österreich!
      Alex

      Axel KoenekeA 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • A Aley

        Hallo Leute,
        bin auf der Suche nach einem IOB Adapter für den RESÜMAT CD4 auf Eure Beiträge gestoßen. Bis dato "steuere" ich meine alte Waterkotte WP über einen Shelly Plus 1 über Kontakt "Externe Abschaltung" - also nur generell EIN/AUS.

        Da mein Stromanbieter immer unverschämter wird, und den Strompreis schon wieder anheben will, obwohl die Preise am Markt fallen, möchte ich zu einem Anbieter mit dynamischen Stundentarif wechseln, und meinen größten Verbraucher, also die WP überwiegend an den günstigsten Stunden laufen lassen...

        Habt ihr dieses Script noch am Laufen, bzw. funktioniert es noch mit dem aktuellen IObroker? Ich verwende einen Raspi 4, wo alles drauf läuft - also IOB, InfluxDB, Zählerauslesung... (kein Master/Slave oder Container System).

        Verändert Ihr mit diesem Script auch dynamisch die Werte der Heizungskennlinie im Resümat? Die Scripte für WW (45/60°C habe ich gesehen.

        Oder soll ich lieber über einen weiteren Shelly mit dem Kontakt "externe Sollwertbeinflussung" arbeiten?

        Was meint Ihr dazu? Ich bin für Euer Feedback wirklich sehr dankbar.

        Grüße aus Österreich!
        Alex

        Axel KoenekeA Offline
        Axel KoenekeA Offline
        Axel Koeneke
        schrieb am zuletzt editiert von
        #172

        @aley Moin Alex,
        gibt es in Österreich dynamische Tarife für die Wärmepumpe?
        Zu deinen Fragen: Ja das eigentliche Script läuft noch, die beiden für 45° bzw. 60° habe ich noch nicht benutzt, da sie ja nur für das Wasser sind und bei mir nicht benötigt werden (die Pumpe hat das Wasser so schnell aufgeheizt, das ich wenig Einsparpotential sehe). Läuft bei mir am Pi als Slave.
        Sonst schalte ich nichts an der Pumpe, denke aber über einen zusätzlichen Pufferspeicher nach, den ich per PV-Überschuss aufheizen könnte.

        VG
        Axel

        A 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • Axel KoenekeA Axel Koeneke

          @aley Moin Alex,
          gibt es in Österreich dynamische Tarife für die Wärmepumpe?
          Zu deinen Fragen: Ja das eigentliche Script läuft noch, die beiden für 45° bzw. 60° habe ich noch nicht benutzt, da sie ja nur für das Wasser sind und bei mir nicht benötigt werden (die Pumpe hat das Wasser so schnell aufgeheizt, das ich wenig Einsparpotential sehe). Läuft bei mir am Pi als Slave.
          Sonst schalte ich nichts an der Pumpe, denke aber über einen zusätzlichen Pufferspeicher nach, den ich per PV-Überschuss aufheizen könnte.

          VG
          Axel

          A Offline
          A Offline
          Aley
          schrieb am zuletzt editiert von
          #173

          @axel-koeneke
          Hi Axel,
          ja da gibt es in der Zwischenzeit mehrere Anbieter mit unterschiedlichen Tarifen...

          Ich habe seit Ende Oktober einen Smarten Stromzähler und habe die letzten Tage eine detaillierte Excel-Auswertung gemacht, wie viel ich mit den dynamischen Stundenpreisen in dieser Zeit bezahlt hätte - bei derzeitigen WP Einstellungen. Habe nur Nachtabsenkung zwischen 22:00-3:00 Uhr. Ansonsten läuft sie durch.

          In diesen drei Monaten wäre ich mit dem Stundentarifen immer günstiger gefahren - zwischen ca. 5-20%.

          Wenn ich die WP jetzt noch dazu bringe in den günstigsten Stunden mehr zu laufen, bzw. in den teuersten weniger, sollten weitere Einsparungen möglich sein. Die Bodenheizung sozusagen als Speicher nutzen.

          Mein Iobroker hat serialport@12.0.0 - bist du mit dem Script nun auch auf dieser Version?

          Wie steuerst du die WP? Oder nutzt du das Script nur um Werte auszulesen?

          Lg
          Alex

          Axel KoenekeA 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • A Aley

            @axel-koeneke
            Hi Axel,
            ja da gibt es in der Zwischenzeit mehrere Anbieter mit unterschiedlichen Tarifen...

            Ich habe seit Ende Oktober einen Smarten Stromzähler und habe die letzten Tage eine detaillierte Excel-Auswertung gemacht, wie viel ich mit den dynamischen Stundenpreisen in dieser Zeit bezahlt hätte - bei derzeitigen WP Einstellungen. Habe nur Nachtabsenkung zwischen 22:00-3:00 Uhr. Ansonsten läuft sie durch.

            In diesen drei Monaten wäre ich mit dem Stundentarifen immer günstiger gefahren - zwischen ca. 5-20%.

            Wenn ich die WP jetzt noch dazu bringe in den günstigsten Stunden mehr zu laufen, bzw. in den teuersten weniger, sollten weitere Einsparungen möglich sein. Die Bodenheizung sozusagen als Speicher nutzen.

            Mein Iobroker hat serialport@12.0.0 - bist du mit dem Script nun auch auf dieser Version?

            Wie steuerst du die WP? Oder nutzt du das Script nur um Werte auszulesen?

            Lg
            Alex

            Axel KoenekeA Offline
            Axel KoenekeA Offline
            Axel Koeneke
            schrieb am zuletzt editiert von
            #174

            @aley Moin, hatte noch keine Zeit nach der Version zu schauen, aber da ich eigentlich immer alles auf Stand habe, sollte es die aktuellste sein. Wie schon geschrieben, steuere ich die WP nicht. Ich benutze aber die aktuellen Zustand um meine Radiatoren im Keller nur dann einzuschalten, wenn die Pumpe läuft. Sonst blasen die Dinger nur kalte Luft....

            A 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • Axel KoenekeA Axel Koeneke

              @aley Moin, hatte noch keine Zeit nach der Version zu schauen, aber da ich eigentlich immer alles auf Stand habe, sollte es die aktuellste sein. Wie schon geschrieben, steuere ich die WP nicht. Ich benutze aber die aktuellen Zustand um meine Radiatoren im Keller nur dann einzuschalten, wenn die Pumpe läuft. Sonst blasen die Dinger nur kalte Luft....

              A Offline
              A Offline
              Aley
              schrieb am zuletzt editiert von Aley
              #175

              @axel-koeneke
              Hallo Axel,
              hattest Du schon mal Gelegenheit nach der serialport Version zu schauen?

              Ich komme hier leider nicht weiter. Bringe dieses oben erwähnte Java-Programm Wtkcontrol-1.3.jar nicht unter Windows10 zum laufen :-/ Bin zu blöd dafür. Und das Waterkotte ProService finde ich zwar online, kann es aber nirgends downloaden...
              Will zumindest mal die Verbindung zum Resümat Regler zu testen.

              Lg
              Alex

              Axel KoenekeA 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • wendy2702W wendy2702

                @etzeste13 Ich hatte noch null Modem Kabel und denke die sind Voll Beschaltet.

                Ich habe diesen Adapter genommen: USB Adapter

                Und daran nur das Null Modem Kabel.

                A Offline
                A Offline
                Aley
                schrieb am zuletzt editiert von
                #176

                @wendy2702 said in Script Hilfe für Abfrage Serielle Kommunikation gesucht!:

                @etzeste13

                Ich habe diesen Adapter genommen: USB Adapter

                @wendy2702, @etzeste13

                Habt ihr wirklich diesen RS485 Adapter genommen? Habt ihr die Jumper am Resümat auch auf RS485 geändert?

                wendy2702W 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • A Aley

                  @wendy2702 said in Script Hilfe für Abfrage Serielle Kommunikation gesucht!:

                  @etzeste13

                  Ich habe diesen Adapter genommen: USB Adapter

                  @wendy2702, @etzeste13

                  Habt ihr wirklich diesen RS485 Adapter genommen? Habt ihr die Jumper am Resümat auch auf RS485 geändert?

                  wendy2702W Online
                  wendy2702W Online
                  wendy2702
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #177

                  @aley Ja,

                  Ich hatte den Adapter im Einsatz.

                  Keine Jumper geändert.

                  Wichtig ist das ein Nuli Modem Kabel verwendet wird.

                  Welche Fehlermeldungen kommen denn wenn das Script läuft?

                  Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                  Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                  A 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • A Aley

                    @axel-koeneke
                    Hallo Axel,
                    hattest Du schon mal Gelegenheit nach der serialport Version zu schauen?

                    Ich komme hier leider nicht weiter. Bringe dieses oben erwähnte Java-Programm Wtkcontrol-1.3.jar nicht unter Windows10 zum laufen :-/ Bin zu blöd dafür. Und das Waterkotte ProService finde ich zwar online, kann es aber nirgends downloaden...
                    Will zumindest mal die Verbindung zum Resümat Regler zu testen.

                    Lg
                    Alex

                    Axel KoenekeA Offline
                    Axel KoenekeA Offline
                    Axel Koeneke
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #178

                    @aley sagte in Script Hilfe für Abfrage Serielle Kommunikation gesucht!:

                    @axel-koeneke
                    Hallo Axel,
                    hattest Du schon mal Gelegenheit nach der serialport Version zu schauen?

                    Ich komme hier leider nicht weiter. Bringe dieses oben erwähnte Java-Programm Wtkcontrol-1.3.jar nicht unter Windows10 zum laufen :-/ Bin zu blöd dafür. Und das Waterkotte ProService finde ich zwar online, kann es aber nirgends downloaden...
                    Will zumindest mal die Verbindung zum Resümat Regler zu testen.

                    Lg
                    Alex

                    Sorry, habe ich vergessen.
                    Ich bin leider erst Donnerstag wieder Zuhause. Müsste die Software von Waterkotte noch haben. Werde die dann mal in die Cloud stellen.

                    VG
                    Axel

                    W 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • Axel KoenekeA Axel Koeneke

                      @aley sagte in Script Hilfe für Abfrage Serielle Kommunikation gesucht!:

                      @axel-koeneke
                      Hallo Axel,
                      hattest Du schon mal Gelegenheit nach der serialport Version zu schauen?

                      Ich komme hier leider nicht weiter. Bringe dieses oben erwähnte Java-Programm Wtkcontrol-1.3.jar nicht unter Windows10 zum laufen :-/ Bin zu blöd dafür. Und das Waterkotte ProService finde ich zwar online, kann es aber nirgends downloaden...
                      Will zumindest mal die Verbindung zum Resümat Regler zu testen.

                      Lg
                      Alex

                      Sorry, habe ich vergessen.
                      Ich bin leider erst Donnerstag wieder Zuhause. Müsste die Software von Waterkotte noch haben. Werde die dann mal in die Cloud stellen.

                      VG
                      Axel

                      W Offline
                      W Offline
                      worxweis
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #179

                      @axel-koeneke

                      Hallo Axel!

                      Das Waterkotte Programm würde mich auch interessieren! Besitze eine Waterkotte mit WPCU Regler.

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • wendy2702W wendy2702

                        @aley Ja,

                        Ich hatte den Adapter im Einsatz.

                        Keine Jumper geändert.

                        Wichtig ist das ein Nuli Modem Kabel verwendet wird.

                        Welche Fehlermeldungen kommen denn wenn das Script läuft?

                        A Offline
                        A Offline
                        Aley
                        schrieb am zuletzt editiert von Aley
                        #180

                        @wendy2702
                        Hi,
                        danke für die Info. Ich hab mal bei Waterkotte angefragt, wegen PIN-Belegung des DSub-Steckers bei RS485 Verbindung, aber warte noch auf Antwort.
                        Schon eigenartig, dass du die Jumper nicht auf RS485 umstecken musstest, wenn du mit diesem RS-485 USB-Adapter arbeitest - die Schnittstelle hat dann ja auch andere Spannungspegel und eine andere PIN-Belegung am Stecker (zumindest laut Standard).
                        Bei Nullmodel Kabel für RS232 ist PIN 2 und 3 des DSub-9 jeweils gekreuzt.
                        Bei RS485 gibt es diese Auskreuzung eigentlich nicht. Dubios!
                        Ich hab mir jetzt sicherheitshalber zusätzlich auch einen RS232 USB Adapter bestellt, und werde dann mit dem auch Testen.

                        Fehlermeldung hab ich noch keine, weil ich erst wegen PIN-Belegung sicher gehen wollte. Will mir nicht die Schnittstelle an der alten Waterkotte zerschießen....

                        Ciao,
                        Alex

                        Axel KoenekeA 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • A Aley

                          @wendy2702
                          Hi,
                          danke für die Info. Ich hab mal bei Waterkotte angefragt, wegen PIN-Belegung des DSub-Steckers bei RS485 Verbindung, aber warte noch auf Antwort.
                          Schon eigenartig, dass du die Jumper nicht auf RS485 umstecken musstest, wenn du mit diesem RS-485 USB-Adapter arbeitest - die Schnittstelle hat dann ja auch andere Spannungspegel und eine andere PIN-Belegung am Stecker (zumindest laut Standard).
                          Bei Nullmodel Kabel für RS232 ist PIN 2 und 3 des DSub-9 jeweils gekreuzt.
                          Bei RS485 gibt es diese Auskreuzung eigentlich nicht. Dubios!
                          Ich hab mir jetzt sicherheitshalber zusätzlich auch einen RS232 USB Adapter bestellt, und werde dann mit dem auch Testen.

                          Fehlermeldung hab ich noch keine, weil ich erst wegen PIN-Belegung sicher gehen wollte. Will mir nicht die Schnittstelle an der alten Waterkotte zerschießen....

                          Ciao,
                          Alex

                          Axel KoenekeA Offline
                          Axel KoenekeA Offline
                          Axel Koeneke
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #181

                          @aley Ich glaube du verwechselst da etwas. Wir benutzen RS232 - Nullmodem.
                          Also Pin 2, 3 &5 wenn ich nicht irre. Vor Donnerstag komme ich nicht an meine Pumpe rann. Da mache ich mal Bilder. Wenn du es mit RS485 schaffst, darfst du das hier gerne mitteilen. Würde ich auch lieber nutzen...
                          VG
                          Axel

                          A 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • Axel KoenekeA Axel Koeneke

                            @aley Ich glaube du verwechselst da etwas. Wir benutzen RS232 - Nullmodem.
                            Also Pin 2, 3 &5 wenn ich nicht irre. Vor Donnerstag komme ich nicht an meine Pumpe rann. Da mache ich mal Bilder. Wenn du es mit RS485 schaffst, darfst du das hier gerne mitteilen. Würde ich auch lieber nutzen...
                            VG
                            Axel

                            A Offline
                            A Offline
                            Aley
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #182

                            @axel-koeneke
                            Hi Axel,
                            ich dachte mir schon, dass Wendy wahrscheinlich auch RS232 verwendet hat. Aber der weiter oben verlinkte Adapter ist ein RS485 - den hatte ich vorletzte Woche dann auch bestellt...
                            Ich denke, RS485 sollte funktionieren, ist ja auch im Resümat CD4 konfigurierbar - über die Jumper.
                            Ich warte hald jetzt noch ab, bis Waterkotte die PIN-Belegung mitteilt, wenn man auf RS485 jumper...
                            Halte Euch auf jeden Fall auf dem Laufenden.
                            Bitte gib Bescheid, wenn Du die SW hochgeladen hast. Danke dafür!
                            Ciao
                            Alex

                            Axel KoenekeA 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • A Aley

                              @axel-koeneke
                              Hi Axel,
                              ich dachte mir schon, dass Wendy wahrscheinlich auch RS232 verwendet hat. Aber der weiter oben verlinkte Adapter ist ein RS485 - den hatte ich vorletzte Woche dann auch bestellt...
                              Ich denke, RS485 sollte funktionieren, ist ja auch im Resümat CD4 konfigurierbar - über die Jumper.
                              Ich warte hald jetzt noch ab, bis Waterkotte die PIN-Belegung mitteilt, wenn man auf RS485 jumper...
                              Halte Euch auf jeden Fall auf dem Laufenden.
                              Bitte gib Bescheid, wenn Du die SW hochgeladen hast. Danke dafür!
                              Ciao
                              Alex

                              Axel KoenekeA Offline
                              Axel KoenekeA Offline
                              Axel Koeneke
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #183

                              @aley Ja ich melde mich sobald ich darauf zugreifen kann.
                              Ich finde auch weiter oben nur RS232 Verbindungen.
                              Vorteil von 485 ist eigentlich nur die Leitungslänge. Theoretisch bis ca. 1200m.
                              Schöner wäre es, wenn du es schaffen würdest einen Adapter mit IP-Adresse zu verwenden.
                              Also Lan-->RS232 oder 485. Dann wäre der PI bei mir überflüssig....
                              Z.B.: https://www.amazon.de/gp/product/B09QMNWYLQ/ref=ppx_yo_dt_b_search_asin_title?ie=UTF8&psc=1

                              A 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • Axel KoenekeA Offline
                                Axel KoenekeA Offline
                                Axel Koeneke
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #184

                                @aley Habe da gerade etwas interessantes gefunden: RS485-Doku

                                A 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • Axel KoenekeA Axel Koeneke

                                  @aley Ja ich melde mich sobald ich darauf zugreifen kann.
                                  Ich finde auch weiter oben nur RS232 Verbindungen.
                                  Vorteil von 485 ist eigentlich nur die Leitungslänge. Theoretisch bis ca. 1200m.
                                  Schöner wäre es, wenn du es schaffen würdest einen Adapter mit IP-Adresse zu verwenden.
                                  Also Lan-->RS232 oder 485. Dann wäre der PI bei mir überflüssig....
                                  Z.B.: https://www.amazon.de/gp/product/B09QMNWYLQ/ref=ppx_yo_dt_b_search_asin_title?ie=UTF8&psc=1

                                  A Offline
                                  A Offline
                                  Aley
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #185

                                  @axel-koeneke
                                  Hi Axel,
                                  ja genau. RS232 geht offiziell bis 15m.
                                  Ich habe mittlerweile den RS232 USB Adapter erhalten und gerade geschafft, schon mal die Rohdaten in den iobroker einzulesen...
                                  Leider immer noch keine Infos von Waterkotte bezüglich RS485 :-/
                                  Aber ich bleibe dran... ;-)

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • Axel KoenekeA Axel Koeneke

                                    @aley Habe da gerade etwas interessantes gefunden: RS485-Doku

                                    A Offline
                                    A Offline
                                    Aley
                                    schrieb am zuletzt editiert von Aley
                                    #186

                                    @axel-koeneke said in Script Hilfe für Abfrage Serielle Kommunikation gesucht!:

                                    @aley Habe da gerade etwas interessantes gefunden: RS485-Doku

                                    Super Doku! Wo hast Du die her? Leider ist hald nicht beschrieben, wo die Datenleitungen (A/- bzw. B/+) herausgeführt werden, und ob Waterkotte Halfduplex (also 3-Draht) oder Fullduplex (also 5-Draht) Implementierung hat. Ich schätze mal Halfduplex...

                                    Durch die Jumper, werden die Datenleitungen wahrscheinlich auf bestimmte PINs am DSub-Stecker raus geführt. Laut Standard sollten es PIN 3 (Rx/Tx A/-) und PIN 7 (Rx/Tx B/+) am DB9 Stecker sein!?
                                    7c6fd357-b4cb-4945-9e88-98e231ea7ca4-image.png

                                    Aber auch diese Variante ist möglich:
                                    5cc1b478-c034-4220-98a7-4bfbc50ba56b-image.png

                                    Darum müssen wir das genauer Wissen, wie Waterkotte es macht. Das Risiko mir beim Testen den Resümat zu zerschießen ist mir zu groß :-/

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • A Offline
                                      A Offline
                                      Aley
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #187

                                      @all:
                                      Danke für Eure tolle (Vor-)Arbeit. Hab das jetzt mal so wie ihr über einen RS232 Adapter mit Nullmodem-Verkabelung implementiert und die Scripte an meine Umgebung angepasst. Funktioniert alles einwandfrei! Auch über meine lange Verbindung mit ca. 25m Kabellänge (Kabel ist geschirmt).

                                      Meine WP stellt allerdings die Warmwasser Temperatur nach Ausführung des WW_Temp_60 Scripts selbstständig auf 55°C zurück. Scheint, dass dies die Maximaltemperatur meiner Waterkotte ist - aber egal...

                                      Jetzt wäre natürlich cool, das ganze tatsächlich über RS485 zu realisieren.

                                      Ich fürchte hald, dass meine bescheidenen Programmierkenntnisse dafür nicht reichen werden - laut Doku von Axel werden die Daten in einem anderen Format übermittelt als bei RS232 Verbindung. Hatte gehofft, die gleichen scripts verwenden zu können.

                                      Ich bin hald eher in den ersten drei Layern des OSI-Modells fit ;-) Und kann dort meinen Betrag leisten...

                                      Axel KoenekeA S 2 Antworten Letzte Antwort
                                      0
                                      • A Aley

                                        @all:
                                        Danke für Eure tolle (Vor-)Arbeit. Hab das jetzt mal so wie ihr über einen RS232 Adapter mit Nullmodem-Verkabelung implementiert und die Scripte an meine Umgebung angepasst. Funktioniert alles einwandfrei! Auch über meine lange Verbindung mit ca. 25m Kabellänge (Kabel ist geschirmt).

                                        Meine WP stellt allerdings die Warmwasser Temperatur nach Ausführung des WW_Temp_60 Scripts selbstständig auf 55°C zurück. Scheint, dass dies die Maximaltemperatur meiner Waterkotte ist - aber egal...

                                        Jetzt wäre natürlich cool, das ganze tatsächlich über RS485 zu realisieren.

                                        Ich fürchte hald, dass meine bescheidenen Programmierkenntnisse dafür nicht reichen werden - laut Doku von Axel werden die Daten in einem anderen Format übermittelt als bei RS232 Verbindung. Hatte gehofft, die gleichen scripts verwenden zu können.

                                        Ich bin hald eher in den ersten drei Layern des OSI-Modells fit ;-) Und kann dort meinen Betrag leisten...

                                        Axel KoenekeA Offline
                                        Axel KoenekeA Offline
                                        Axel Koeneke
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #188

                                        @aley Hier die Software: Waterkotte 1.2
                                        Ich hoffe das es die richtige ist. Konnte es noch nicht testen, da mein altes Läpi nicht so richtig läuft.
                                        VG
                                        Axel

                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • wendy2702W Online
                                          wendy2702W Online
                                          wendy2702
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #189

                                          Falls es wer brauchen kann:

                                          so wird ein Befehlf für RS232 kommunikation zusammengebaut:

                                          Beispiel Warmwasser Soll auf 60 Grad:

                                          Der komplette Befehl lautet: 0x10, 0x02, 0x01, 0x13, 0x01, 0x3b, 0x00, 0x00, 0x70, 0x42, 0x10, 0x03, 0xd0, 0x77

                                          Für die CRC wird dieser Teil verwendet:
                                          0x01 0x13 0x01 0x3b 0x00 0x00 0x70 0x42

                                          Das musst Du hier eingeben:

                                          http://www.sunshine2k.de/coding/javascript/crc/crc_js.html

                                          So einstellen:
                                          CRC == Standard CRC-16
                                          Polynom=8005 init=0 lsb=0;
                                          keine sonstige Verknüpfung, wie XOR

                                          --> Ergibt die CRC = 0xD077

                                          Temperaturwert errechnen:

                                          https://www.h-schmidt.net/FloatConverter/IEEE754de.html

                                          In das erste Feld 60 (also für 60 Grad) eintragen und enter.
                                          Unteres Feld ist dann 0x42700000
                                          Das ist dann das hier: 0x00, 0x00, 0x70, 0x42

                                          70 Grad müsste dann sein (hab ich jetzt aber gerade zusammengebastelt und ist deshalb nicht getestet):

                                          70 Grad in IEEE-754 = 0x428c0000

                                          Befehl = 0x10, 0x02, 0x01 0x13 0x01 0x3b 0x00 0x00 0x8C 0x42 0x10 0x03 0x58 0x78

                                          CRC:
                                          0x01 0x13 0x01 0x3b 0x00 0x00 0x8c 0x42
                                          --> 0x5878

                                          Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                                          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          813

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.5k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe