Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Praktische Anwendungen (Showcase)
  4. [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.7k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.1k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    3.0k

[Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Praktische Anwendungen (Showcase)
solaredgemodbusgrafana
606 Beiträge 91 Kommentatoren 208.7k Aufrufe 99 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • G guitardoc

    @nwh 40101? Der ist -1. Aber du meinst sicher 40211? Der ist 0.

    Hier mal wie das bei mir angezeigt wird:
    1fc5f480-f532-471c-858d-8e230b41c601-image.png

    ba740497-116d-429c-8781-5530a1311fea-image.png

    Ist die 40207 bei dir auch so konfiguriert?

    c97e47aa-d971-44f1-9b7a-1f437a0f23e3-image.png

    40227 und 40235 ergeben bei mir sinnvolle Werte und die ändern sich auch:

    2f5be3f0-55f9-418d-bd15-5e84e8ac30b6-image.png

    NWHN Offline
    NWHN Offline
    NWH
    schrieb am zuletzt editiert von
    #554

    @guitardoc Also ich habe genau diese Register importiert. Nicht mehr oder weniger.
    Github

    40207 habe ich gar nicht.

    G 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • NWHN NWH

      @guitardoc Also ich habe genau diese Register importiert. Nicht mehr oder weniger.
      Github

      40207 habe ich gar nicht.

      G Offline
      G Offline
      guitardoc
      schrieb am zuletzt editiert von
      #555

      @nwh Hmm, die Liste hab ich noch gar nicht gesehen. Ich hab die Daten direkt von der Beschreibung der SolarEdge-Api genommen:
      https://knowledge-center.solaredge.com/sites/kc/files/sunspec-implementation-technical-note.pdf

      Da werde ich mal die Daten von Github einlesen, mal sehen was da raus kommt.

      G 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • G guitardoc

        @nwh Hmm, die Liste hab ich noch gar nicht gesehen. Ich hab die Daten direkt von der Beschreibung der SolarEdge-Api genommen:
        https://knowledge-center.solaredge.com/sites/kc/files/sunspec-implementation-technical-note.pdf

        Da werde ich mal die Daten von Github einlesen, mal sehen was da raus kommt.

        G Offline
        G Offline
        guitardoc
        schrieb am zuletzt editiert von
        #556

        Hab die Datei eingelesen. Ich musste alle Registernummern um 1 erhöhen (also 40206 ist bei mir die 40207), sonst wird Unsinn eingelesen.
        Oder kann man irgendwo einstellen, dass das automatisch um 1 erhöht wird? Hab dazu nichts gefunden.

        Die 40207 ist die exportierte/importierte Energie. Und jetzt wird die auch als positiver und negativer Wert angezeigt. Das scheint jetzt erst einmal zu stimmen. Vielen Dank für den Hinweis auf die Datei in Github!

        Könnt ihr mir noch sagen, was die anderen Werte sind:

        • aktuelle Sonnenenergie
        • aktueller Verbrauch
          und gibt es auch Werte wieviel Strom aktuell von der Batterie kommt / in diese geht?
        NWHN 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • G guitardoc

          Hab die Datei eingelesen. Ich musste alle Registernummern um 1 erhöhen (also 40206 ist bei mir die 40207), sonst wird Unsinn eingelesen.
          Oder kann man irgendwo einstellen, dass das automatisch um 1 erhöht wird? Hab dazu nichts gefunden.

          Die 40207 ist die exportierte/importierte Energie. Und jetzt wird die auch als positiver und negativer Wert angezeigt. Das scheint jetzt erst einmal zu stimmen. Vielen Dank für den Hinweis auf die Datei in Github!

          Könnt ihr mir noch sagen, was die anderen Werte sind:

          • aktuelle Sonnenenergie
          • aktueller Verbrauch
            und gibt es auch Werte wieviel Strom aktuell von der Batterie kommt / in diese geht?
          NWHN Offline
          NWHN Offline
          NWH
          schrieb am zuletzt editiert von
          #557

          @guitardoc
          40083 ist aktuelle Produzierter Strom
          40206 ist aktueller Verbrauch mit - davor zukauf und ohne einspeisen

          Ich habe keine Batterie. Aber hier köntest du aus der Doku die Werte einzeln ergänzen.

          G 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • NWHN NWH

            @guitardoc
            40083 ist aktuelle Produzierter Strom
            40206 ist aktueller Verbrauch mit - davor zukauf und ohne einspeisen

            Ich habe keine Batterie. Aber hier köntest du aus der Doku die Werte einzeln ergänzen.

            G Offline
            G Offline
            guitardoc
            schrieb am zuletzt editiert von
            #558

            @nwh Hmm, die Werte passen bei mir nicht. Ich vermute, dass das durch die Batterie kommt - bei mir ist die "aktuelle Sonnenenergie" vermutlich die aktuelle Produktion + das was gerade aus der Batterie kommt (die wurde ja auch mit "Sonne" gefüllt).
            Leider hab ich keine Dokumentation wo die Werte für den Speicher stehen...

            NWHN 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • G guitardoc

              @nwh Hmm, die Werte passen bei mir nicht. Ich vermute, dass das durch die Batterie kommt - bei mir ist die "aktuelle Sonnenenergie" vermutlich die aktuelle Produktion + das was gerade aus der Batterie kommt (die wurde ja auch mit "Sonne" gefüllt).
              Leider hab ich keine Dokumentation wo die Werte für den Speicher stehen...

              NWHN Offline
              NWHN Offline
              NWH
              schrieb am zuletzt editiert von
              #559

              @guitardoc
              Hier stehen alle Register drinnen.
              Denke auf Seite 23 geht e sum die Batterie.
              Hast du keine App, damit kannst du ja die Werte gegen kontrollieren.

              Sunspec_pdf

              G 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • NWHN NWH

                @guitardoc
                Hier stehen alle Register drinnen.
                Denke auf Seite 23 geht e sum die Batterie.
                Hast du keine App, damit kannst du ja die Werte gegen kontrollieren.

                Sunspec_pdf

                G Offline
                G Offline
                guitardoc
                schrieb am zuletzt editiert von
                #560

                @nwh
                Doch, ich habe die SolarEdge App. Aber mit der bin nicht so glücklich. Die Werte springen im Sekundentakt um mehrere 100 Watt hin und her, vor allem der aktuelle Verbrauch. Ist das bei dir auch so? Erst 0,75kW, die nächste Sekunde 1,83kW, dann 0,6kW, dann 1,22kW und munter so weiter. Im ioBroker springen die Werte genauso, aber mit anderen Beträgen - vermutlich weil der Abfragezeitpunkt unterschiedlich ist, keine Ahnung. Von daher ist es mit dem Vergleich schwierig…
                Möglicherweise liegt das auch am Modbus selbst, der musste schon mal gewechselt werden weil er defekt war. Nicht dass dieser auch wieder einen Defekt hat.

                NWHN 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • G guitardoc

                  @nwh
                  Doch, ich habe die SolarEdge App. Aber mit der bin nicht so glücklich. Die Werte springen im Sekundentakt um mehrere 100 Watt hin und her, vor allem der aktuelle Verbrauch. Ist das bei dir auch so? Erst 0,75kW, die nächste Sekunde 1,83kW, dann 0,6kW, dann 1,22kW und munter so weiter. Im ioBroker springen die Werte genauso, aber mit anderen Beträgen - vermutlich weil der Abfragezeitpunkt unterschiedlich ist, keine Ahnung. Von daher ist es mit dem Vergleich schwierig…
                  Möglicherweise liegt das auch am Modbus selbst, der musste schon mal gewechselt werden weil er defekt war. Nicht dass dieser auch wieder einen Defekt hat.

                  NWHN Offline
                  NWHN Offline
                  NWH
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #561

                  @guitardoc Ich lese meinen Stromzähler auch aus. Und der stimmt zu 100%.
                  Beide Werte also Stromzähler und Modbus von Solaredge stimmen überein. Bei mir hupft es auch herum aber nicht so wild wie fu beschreibst. Würde es als normal empfinden, zumindest bei mir.
                  Eventuell hat das mit der Batterie zu tun, aber da habe ich keien Ahnung.

                  G 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • NWHN NWH

                    @guitardoc Ich lese meinen Stromzähler auch aus. Und der stimmt zu 100%.
                    Beide Werte also Stromzähler und Modbus von Solaredge stimmen überein. Bei mir hupft es auch herum aber nicht so wild wie fu beschreibst. Würde es als normal empfinden, zumindest bei mir.
                    Eventuell hat das mit der Batterie zu tun, aber da habe ich keien Ahnung.

                    G Offline
                    G Offline
                    guitardoc
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #562

                    @nwh Ich habe mal von Seite 23 aus dem pdf die einzelnen Werte der Total Imported
                    Reactive Energy für die vier Quadranten geholt. Da steht überall 0 drin und es wird auch nichts aktualisiert. Vermutlich sind das nicht die Werte des Akkus...

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • G Offline
                      G Offline
                      guitardoc
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #563

                      Hab die Register für meine Batterie entdeckt: https://forum.iobroker.net/topic/6403/solaredge-adapter-photovoltaikanlage/396

                      L 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • G guitardoc

                        Hab die Register für meine Batterie entdeckt: https://forum.iobroker.net/topic/6403/solaredge-adapter-photovoltaikanlage/396

                        L Offline
                        L Offline
                        lisalisa
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #564

                        @guitardoc sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:

                        Hab die Register für meine Batterie entdeckt: https://forum.iobroker.net/topic/6403/solaredge-adapter-photovoltaikanlage/396

                        Hier die aktuellste Version meiner Register, sind aber nicht alle Haken bei Abfrage gesetzt.
                        register.txt

                        G 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • L lisalisa

                          @guitardoc sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:

                          Hab die Register für meine Batterie entdeckt: https://forum.iobroker.net/topic/6403/solaredge-adapter-photovoltaikanlage/396

                          Hier die aktuellste Version meiner Register, sind aber nicht alle Haken bei Abfrage gesetzt.
                          register.txt

                          G Offline
                          G Offline
                          guitardoc
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #565

                          @lisalisa Vielen lieben Dank!

                          G 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • G guitardoc

                            @lisalisa Vielen lieben Dank!

                            G Offline
                            G Offline
                            guitardoc
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #566

                            Ich habe die Frage schon in einem anderen Thread gestellt, weiß aber nicht, ob der noch lebt. Daher frage ich hier noch mal, vielleicht kann mir jemand helfen.

                            Was ich nun dank der Hilfe von @lisalisa entdeckt habe, sind die Register meines Byd-Speichers und die sind auch richtig. Ich habe also den Zustand der Batterie, sprich ob diese be- oder entladen wird, und mit welcher Leistung.

                            Die aktuelle Einspeisung ins Netz hab ich auch direkt aus dem SolarEdge-Wechselrichter: 40207_M_AC_Power mit Skalierungsfaktor 40211_M_AC_Power_SF (Wert positiv bei Einspeisung und negativ bei Netzbezug).

                            Was ich nicht zuordnen kann sind folgende beiden Werte:

                            aktuelle Sonnenenergie
                            Stromverbrauch im Gebäude

                            Kann mir jemand diese beiden Register benennen? Ich finde die irgendwie nicht...
                            Danke schon mal im Voraus!

                            L M 2 Antworten Letzte Antwort
                            0
                            • G guitardoc

                              Ich habe die Frage schon in einem anderen Thread gestellt, weiß aber nicht, ob der noch lebt. Daher frage ich hier noch mal, vielleicht kann mir jemand helfen.

                              Was ich nun dank der Hilfe von @lisalisa entdeckt habe, sind die Register meines Byd-Speichers und die sind auch richtig. Ich habe also den Zustand der Batterie, sprich ob diese be- oder entladen wird, und mit welcher Leistung.

                              Die aktuelle Einspeisung ins Netz hab ich auch direkt aus dem SolarEdge-Wechselrichter: 40207_M_AC_Power mit Skalierungsfaktor 40211_M_AC_Power_SF (Wert positiv bei Einspeisung und negativ bei Netzbezug).

                              Was ich nicht zuordnen kann sind folgende beiden Werte:

                              aktuelle Sonnenenergie
                              Stromverbrauch im Gebäude

                              Kann mir jemand diese beiden Register benennen? Ich finde die irgendwie nicht...
                              Danke schon mal im Voraus!

                              L Offline
                              L Offline
                              lisalisa
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #567

                              Ich habe jetzt mal aus "Power Control Open Protocol for SolarEdge Inverters.pdf" eine Word-Datei erstellt und zu den von mir verwendeten HEX-Adressen die Decimal-Adressen dazu geschrieben.

                              Weiß nicht ob das wirklich jemand braucht, aber mich hat die "jedesmal Umrechnerei" generft...

                              Sieht dann an den verwendeten Stellen so aus:
                              576279f5-2179-4326-b44f-f96267768741-image.png

                              englisch:
                              Decimal Power Control Open Protocol for SolarEdge Inverters.odt
                              auf deutsch übersetzt:
                              Decimal Power Control Open Protocol for SolarEdge Inverters.en.de.odt

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • G guitardoc

                                Ich habe die Frage schon in einem anderen Thread gestellt, weiß aber nicht, ob der noch lebt. Daher frage ich hier noch mal, vielleicht kann mir jemand helfen.

                                Was ich nun dank der Hilfe von @lisalisa entdeckt habe, sind die Register meines Byd-Speichers und die sind auch richtig. Ich habe also den Zustand der Batterie, sprich ob diese be- oder entladen wird, und mit welcher Leistung.

                                Die aktuelle Einspeisung ins Netz hab ich auch direkt aus dem SolarEdge-Wechselrichter: 40207_M_AC_Power mit Skalierungsfaktor 40211_M_AC_Power_SF (Wert positiv bei Einspeisung und negativ bei Netzbezug).

                                Was ich nicht zuordnen kann sind folgende beiden Werte:

                                aktuelle Sonnenenergie
                                Stromverbrauch im Gebäude

                                Kann mir jemand diese beiden Register benennen? Ich finde die irgendwie nicht...
                                Danke schon mal im Voraus!

                                M Offline
                                M Offline
                                ManfredHi
                                schrieb am zuletzt editiert von ManfredHi
                                #568

                                @guitardoc sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:

                                aktuelle Sonnenenergie
                                Stromverbrauch im Gebäude

                                aktuelle Sonnenenergie:
                                das müsste doch dieser Wert sein: 40084 I_AC_Power ( und 40085 Skalierungsfaktor)
                                oder du berechnest es aus dem Wert: 40101 I_DC_Power (mit 40102 Skalierungsfaktor). In meinem Fall der Wert * 0,98 (Wirkungsgrad des WR)

                                Zumindest bei meinem SE7K zeigt dieser Wert an, wieviel die PV gerade erzeugt.

                                Stromverbrauch im Gebäude:
                                Kannst du nur mit anderen Werte berechnen, hierfür gibt es keinen eigenen Wert.
                                Also z.B. die aktuelle PV-LEistung minus dem Wert der eingespeist wird ergibt den Stromverbrauch im Gebäude.
                                bzw. auch die PV-Leistung und der Wert der zusätzlich bezogen wird ergibt ebenfalls den stromverbracuh im Haus.

                                Thomas123 0T 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • M ManfredHi

                                  @guitardoc sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:

                                  aktuelle Sonnenenergie
                                  Stromverbrauch im Gebäude

                                  aktuelle Sonnenenergie:
                                  das müsste doch dieser Wert sein: 40084 I_AC_Power ( und 40085 Skalierungsfaktor)
                                  oder du berechnest es aus dem Wert: 40101 I_DC_Power (mit 40102 Skalierungsfaktor). In meinem Fall der Wert * 0,98 (Wirkungsgrad des WR)

                                  Zumindest bei meinem SE7K zeigt dieser Wert an, wieviel die PV gerade erzeugt.

                                  Stromverbrauch im Gebäude:
                                  Kannst du nur mit anderen Werte berechnen, hierfür gibt es keinen eigenen Wert.
                                  Also z.B. die aktuelle PV-LEistung minus dem Wert der eingespeist wird ergibt den Stromverbrauch im Gebäude.
                                  bzw. auch die PV-Leistung und der Wert der zusätzlich bezogen wird ergibt ebenfalls den stromverbracuh im Haus.

                                  Thomas123 0T Offline
                                  Thomas123 0T Offline
                                  Thomas123 0
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #569

                                  @manfredhi said in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:

                                  Also z.B. die aktuelle PV-LEistung minus dem Wert der eingespeist wird ergibt den Stromverbrauch im Gebäude.

                                  So hatte ich es auch berechnet, bevor die Batterie installiert wurde. Mit Batterie bin ich an einem vernünftigen Blockly kläglich gescheitert :-) Das waren einfach zu viele "Wenn- Dann"...

                                  Ich lese jetzt die Daten für den Hausverbrauch, Sonnenleistung, Netz und Batterie per API aus

                                  Gruss
                                  Thomas

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • M Offline
                                    M Offline
                                    ManfredHi
                                    schrieb am zuletzt editiert von ManfredHi
                                    #570

                                    @thomas123-0 sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:

                                    Ich lese jetzt die Daten für den Hausverbrauch, Sonnenleistung, Netz und Batterie per API aus

                                    Also ich bekomme in den nächsten 2-3 Wochen meinen SE10K-RWS mit BYD Speicher installiert. Dann werde ich mich damit auseinandersetzen.
                                    Der Wert von "I_DC_Power" ist sicherlich vorhanden und zusätzlich gibt es den Wert "Battery 1 Instantaneous Power" von der Batterie. Diese beiden muss man glaub ich zusammenzählen. Irgendsowas in der Art hab ich entweder hier oder in einem anderen Forum mal gelesen.

                                    So hab ich es für mich mal vorbereitet und beim SE7K (ohne Batterie) in Verwendung. Der umgerechnete DC-Wert stimmt mit dem im SE7K vorhandenen AC-Wert überein.

                                    efac2dc6-35f5-4e07-aa4e-f94555858a9e-image.png

                                    Aber wie gesagt, ich kanns im Moment noch nicht mehr testen und mich damit noch nicht auseinandersetzen weils noch nicht installiert ist.

                                    Auf alle Fälle ist das auslesen mit der API ist für mich absolut keine Alternative, da keine Echtzeitdaten damit möglich sind und man von einer Internetverbindung und dem Portal von SolarEdge abhängig ist. Und das fällt ziemlich oft aus bzw. hinkt oftmals mit den Daten weit nach.

                                    G Thomas123 0T 2 Antworten Letzte Antwort
                                    0
                                    • M ManfredHi

                                      @thomas123-0 sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:

                                      Ich lese jetzt die Daten für den Hausverbrauch, Sonnenleistung, Netz und Batterie per API aus

                                      Also ich bekomme in den nächsten 2-3 Wochen meinen SE10K-RWS mit BYD Speicher installiert. Dann werde ich mich damit auseinandersetzen.
                                      Der Wert von "I_DC_Power" ist sicherlich vorhanden und zusätzlich gibt es den Wert "Battery 1 Instantaneous Power" von der Batterie. Diese beiden muss man glaub ich zusammenzählen. Irgendsowas in der Art hab ich entweder hier oder in einem anderen Forum mal gelesen.

                                      So hab ich es für mich mal vorbereitet und beim SE7K (ohne Batterie) in Verwendung. Der umgerechnete DC-Wert stimmt mit dem im SE7K vorhandenen AC-Wert überein.

                                      efac2dc6-35f5-4e07-aa4e-f94555858a9e-image.png

                                      Aber wie gesagt, ich kanns im Moment noch nicht mehr testen und mich damit noch nicht auseinandersetzen weils noch nicht installiert ist.

                                      Auf alle Fälle ist das auslesen mit der API ist für mich absolut keine Alternative, da keine Echtzeitdaten damit möglich sind und man von einer Internetverbindung und dem Portal von SolarEdge abhängig ist. Und das fällt ziemlich oft aus bzw. hinkt oftmals mit den Daten weit nach.

                                      G Offline
                                      G Offline
                                      guitardoc
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #571

                                      @manfredhi Wo kommt denn der Wert 0.98 her?

                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • M Offline
                                        M Offline
                                        ManfredHi
                                        schrieb am zuletzt editiert von ManfredHi
                                        #572

                                        @guitardoc sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:

                                        Wo kommt denn der Wert 0.98 her?

                                        Der Wirkungsgrad des Wechselrichters (98%)

                                        30ec95d5-242e-4984-b1f3-c92883b5c95f-image.png

                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • M ManfredHi

                                          @thomas123-0 sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:

                                          Ich lese jetzt die Daten für den Hausverbrauch, Sonnenleistung, Netz und Batterie per API aus

                                          Also ich bekomme in den nächsten 2-3 Wochen meinen SE10K-RWS mit BYD Speicher installiert. Dann werde ich mich damit auseinandersetzen.
                                          Der Wert von "I_DC_Power" ist sicherlich vorhanden und zusätzlich gibt es den Wert "Battery 1 Instantaneous Power" von der Batterie. Diese beiden muss man glaub ich zusammenzählen. Irgendsowas in der Art hab ich entweder hier oder in einem anderen Forum mal gelesen.

                                          So hab ich es für mich mal vorbereitet und beim SE7K (ohne Batterie) in Verwendung. Der umgerechnete DC-Wert stimmt mit dem im SE7K vorhandenen AC-Wert überein.

                                          efac2dc6-35f5-4e07-aa4e-f94555858a9e-image.png

                                          Aber wie gesagt, ich kanns im Moment noch nicht mehr testen und mich damit noch nicht auseinandersetzen weils noch nicht installiert ist.

                                          Auf alle Fälle ist das auslesen mit der API ist für mich absolut keine Alternative, da keine Echtzeitdaten damit möglich sind und man von einer Internetverbindung und dem Portal von SolarEdge abhängig ist. Und das fällt ziemlich oft aus bzw. hinkt oftmals mit den Daten weit nach.

                                          Thomas123 0T Offline
                                          Thomas123 0T Offline
                                          Thomas123 0
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #573

                                          @manfredhi
                                          Hallo Manfred,

                                          richtig glücklich bin ich mit der API-Lösung ja auch nicht - aber wie ich geschrieben habe, ich bin am Blockly kläglich gescheitert.

                                          Deshalb verfolge ich das hier sehr gespannt, und hoffe, Du findest eine Lösung.

                                          Eine Frage: die Variable "I_DC-Power" ist schon das Ergebnis von "I_DC_Power" x ""I_DC_Power_SF"?

                                          Gruss
                                          Thomas

                                          M 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          332

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.5k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe