NEWS
Umfassendes Alarmanlagen-Skript
-
Hi Andreas, derzeit verwende ich "noch" den knx Adapter. Eigentlich habe ich nicht geplant zu wechseln, aber man weiss ja nie.
Spielt das denn eine Rolle ??
Gibt es eigentlich eine Möglichkeit dein Script Zonenbasiert zu erweitern ?
Ich würde nämlich gerne den Keller getrennt, vom Wohnraum absichern ...
Spricht Zone Keller, getrennt scharf/unscharf/Meldelinien und Wohnraum (EG,OG,DG) scharf/unscharf/Meldelinien ....
Wenn das ginge, wäre das TOPFreu mich von dir zu lesen....
-
Hallo Michael,
also - um es kurz zu machen: Es war ein Fehler im Script! Die Ignore-Open Flags wurden nicht korrekt eingetragen und diese werden aber bei jedem Melder-Event abgefragt.
Die Fehlermeldung ist jetzt weg. Ich habe das Script im ersten Posting ganz oben bereits korrigiert neu reingestellt.Sorry, dass es so lange gedauert hat!
Liebe Grüße
Andreas -
Achja, noch zu der Frage
Gibt es eigentlich eine Möglichkeit dein Script Zonenbasiert zu erweitern ?
Ja, die gibt's! Einfach das Script ein zweites mal kopieren und laufen lassen für die jeweilige Zone. In den Aufzählungen, die du dort angibst, kannst du dann beispielsweise alle Melder vom Keller reinschmeißen.
-
@andreaskos
Hallo Andreas -> TOP!
Funktioniert nun einwandfrei .... Endlich kann ich den Keller fertig machen...Ich habe ebenfalls auch andere "Input" Funktionsgruppennamen gewählt, aber das funktioniert ebenfalls
Meinst du, das könnte mal ein Adapter werden ??
Das wäre natürlich der Hammer
lg Micha
-
ACHTUNG - wichtige Korrektur!
Wenn das Script neu gestartet wurde, dann konnte dies dazu führen, dass die Alarmanlage in "unscharf" geht. Was zB übel ist, wenn dem Rechner aus irgendeinem Grund der Strom ausgeht, wenn zuvor "scharf" geschaltet wurde. Denn wenn der Strom wieder da ist, dann soll die Anlage wieder auf "scharf" gehen, so wie es vorher war.
Bitte auf die neueste Version updaten.
LG Andreas
-
@homer-j
Hallo zHomer
Wo muss ich es eingeben? -
Hallo
also das Script kann nur true oder false verarbeiten.
Allerdings können meine Melder nur Open oder closed melden, wie bekomme dann das umgeändert? -
@longbow Über Aliase
-
@martinp kannst du mir da mal es genauer sagen. Bin gerade auf dem Schlauch.
-
@longbow Habe ich vor einem Tag in diesem Thread erklärt ...
https://forum.iobroker.net/topic/72237/jarvis-visualisierung-von-sensoren-im-status-an-aus/2?_=1706256243752 -
Danke klappt aber nicht, denn der Homematic Fensterkontakt gibt den Wert CLOSED(0) oder OPEN(1) aus, wenn ich das so machen, wie du es beschrieben hast, reagiert der DP Aliase nicht.
hab nur mal die Zahl genommen... hat geklappt.
Jetzt ist true für zu, false für offen oder ?
-
@longbow Du musst natürlich die Zeichenkette anpassen. Aber wenn da doch ein bool rauskommt, ist das alias ja unnötig.
Die Zuordnung von true/false zum Fensterzustand ist nicht genormt -
Guten Morgen,
ich wollte ja dieses Script bei mir umsetzen.
Ich habe es am Laufen, vom Script her läuft es, wenn ich das Starte bekomme ich keine Fehlermeldung.Unter Funktionen habe ich den Meldern (Fenster und Tür, wie Bewegungsmelder) je die Funktion hinzugefügt, muss ich diese dann noch im Script unter ,,Arrays für die Melder'' dort die DP noch mal eingeben?
Kann die Alarmanlage scharf und unscharf stellen unter Objekte, aber wenn ich das Fenster, die Tür und den Bewegungsmelder offen oder Bewegung meldet, gibt es bei Scharf keine Veränderung.
Mit dem Tipp die Fensterkontakte von 1 zahl auf ture/false bekommen, das läuft auch prima. Nur es passiert an der Meldung nichts, wenn was sich bewegt oder geöffnet wird.Was mache ich falsch?
-
Servus Andreas
wie bekomme ich denn das Skript in mein Blokly ?mit importieren über " Blöcke Importieren " klapps irgendwie nicht .
Grüße
Balu -
@balu-0 sagte in Umfassendes Alarmanlagen-Skript:
mit importieren über " Blöcke Importieren " klapps irgendwie nicht .
wo soll das Skript denn als Blockly vorliegen?
bitte verlinken. -
-
@balu-0 sagte in Umfassendes Alarmanlagen-Skript:
Ganz oben im ersten Post :
unter "Das Script:"
???Wo ist da Blockly?
-
ich dachte dieses skript wird als blockly eingfügt ?
Das ist doch ein Blockly und kein adapter oder ?
Ich kapiers nicht !
-
@balu-0 sagte in Umfassendes Alarmanlagen-Skript:
ich dachte dieses skript wird als blockly eingfügt ?
dazu müsste es ein xml sein!
@balu-0 sagte in Umfassendes Alarmanlagen-Skript:
Das ist doch ein Blockly
wie kommst du darauf?
das ist Javascript -
Wer kann mir bei meinem Problem noch helfen? Würde mich freuen. Danke