Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Probleme mit Weidmann IR Lesekopf beim Lesen von Logarex

NEWS

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    808

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    680

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    25
    1
    1.9k

Probleme mit Weidmann IR Lesekopf beim Lesen von Logarex

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Einbindung von Geräten
23 Beiträge 4 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 3 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • GlasfaserG Glasfaser

    @tvg71 sagte in Probleme mit Weidmann IR Lesekopf beim Lesen von Logarex:

    kommen nicht funktionierende Werte im Weidmann Testprogramm heraus.

    und beim Adapter , das selbe !?

    ich kann nicht erlesen das du es laut dem Link so eingestellt hast , bzw. mal probiert

    T Offline
    T Offline
    TvG71
    schrieb am zuletzt editiert von
    #13

    @glasfaserja habe die Werte so eingestellt, keine Änderung.

    muss

    /dev/serial/by-id/
    

    im Container vorhanden sein? Im Soruce-code sieht das irgendwie nur optional aus:

                     ...
                                                                 if (port.pnpId) {
                                                                    try {
                                                                        const pathById = '/dev/serial/by-id/' + port.pnpId;
                                                                        if (fs.existsSync(pathById)) {
                                                                            port.realPath = port.path;
                                                                            port.path = pathById;
                                                                        }
                                                                    } catch (err) {
                                                                        adapter.log.debug('pnpId ' + port.pnpId + ' not existing: ' + err);
                                                                    }
                                                                    return port;
                                                                }
    

    gibt weder einen else zweit mit einem Fehler noch sehe ich die Message aus der Exception.

    GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
    0
    • HomoranH Homoran

      @tvg71 sagte in Probleme mit Weidmann IR Lesekopf beim Lesen von Logarex:

      @homoran https://shop.weidmann-elektronik.de/index.php?page=product&info=24

      sieht nach USB aus.

      aber da gibt es im Container nichts
      oder der Befehl geht da nicht.

      alternativ lsusb?

      T Offline
      T Offline
      TvG71
      schrieb am zuletzt editiert von
      #14

      @homoran lsusb ist im Container leider nicht vorhanden

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • T TvG71

        @glasfaserja habe die Werte so eingestellt, keine Änderung.

        muss

        /dev/serial/by-id/
        

        im Container vorhanden sein? Im Soruce-code sieht das irgendwie nur optional aus:

                         ...
                                                                     if (port.pnpId) {
                                                                        try {
                                                                            const pathById = '/dev/serial/by-id/' + port.pnpId;
                                                                            if (fs.existsSync(pathById)) {
                                                                                port.realPath = port.path;
                                                                                port.path = pathById;
                                                                            }
                                                                        } catch (err) {
                                                                            adapter.log.debug('pnpId ' + port.pnpId + ' not existing: ' + err);
                                                                        }
                                                                        return port;
                                                                    }
        

        gibt weder einen else zweit mit einem Fehler noch sehe ich die Message aus der Exception.

        GlasfaserG Online
        GlasfaserG Online
        Glasfaser
        schrieb am zuletzt editiert von
        #15

        @tvg71 sagte in Probleme mit Weidmann IR Lesekopf beim Lesen von Logarex:

        /dev/serial/by-id/
        im Container vorhanden sein?

        Nein , als USB oder als ACM wird es ausgewiesen

        Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v9 , VISO auf Trekstor Primebook C13 13,3" , Hikvision Domkameras mit Surveillance Station .. CCU RaspberryMatic in Synology VM .. Zigbee CC2538+CC2592 .. Sonoff .. KNX .. Modbus ..

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • T TvG71

          @glasfaserja habe die Werte so eingestellt, keine Änderung.

          muss

          /dev/serial/by-id/
          

          im Container vorhanden sein? Im Soruce-code sieht das irgendwie nur optional aus:

                           ...
                                                                       if (port.pnpId) {
                                                                          try {
                                                                              const pathById = '/dev/serial/by-id/' + port.pnpId;
                                                                              if (fs.existsSync(pathById)) {
                                                                                  port.realPath = port.path;
                                                                                  port.path = pathById;
                                                                              }
                                                                          } catch (err) {
                                                                              adapter.log.debug('pnpId ' + port.pnpId + ' not existing: ' + err);
                                                                          }
                                                                          return port;
                                                                      }
          

          gibt weder einen else zweit mit einem Fehler noch sehe ich die Message aus der Exception.

          GlasfaserG Online
          GlasfaserG Online
          Glasfaser
          schrieb am zuletzt editiert von
          #16

          @tvg71 sagte in Probleme mit Weidmann IR Lesekopf beim Lesen von Logarex:

          @glasfaserja habe die Werte so eingestellt, keine Änderung.

          Vorhandene Instanz stoppen , dann eine neue Instanz anlegen , dann laut Vorlage es einstellen , was ist dann , denn durch Probieren kann man viel verstellen !?

          Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v9 , VISO auf Trekstor Primebook C13 13,3" , Hikvision Domkameras mit Surveillance Station .. CCU RaspberryMatic in Synology VM .. Zigbee CC2538+CC2592 .. Sonoff .. KNX .. Modbus ..

          T 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • GlasfaserG Glasfaser

            @tvg71 sagte in Probleme mit Weidmann IR Lesekopf beim Lesen von Logarex:

            @glasfaserja habe die Werte so eingestellt, keine Änderung.

            Vorhandene Instanz stoppen , dann eine neue Instanz anlegen , dann laut Vorlage es einstellen , was ist dann , denn durch Probieren kann man viel verstellen !?

            T Offline
            T Offline
            TvG71
            schrieb am zuletzt editiert von
            #17

            @glasfaser Bisherige Instanz angehalten und neue erzeugt. Auch in der neuen Instanz keine Änderung. Immer noch die Timeouts

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • T TvG71

              Moin zusammen,
              ich mache seit ein paar Tagen meine ersten Schritte mit dem ioBroker. Mein Wissen darüber ist also noch nicht all zu tief. ioBroker bietet aber schon eine ganze Menge interessante Adapter, so dass ich eine ganze Menge von meiner Technik zuhause darin einbinden kann.
              Nun zu meinem Problem, ich versuche seit einigen Tagen den Smartmeter-Adapter im ioBroker über einen Weidmann IR Adapter zum Laufen zu bekommen. Ausgelesen werden soll ein Logarex Stromzähler LK13BE
              https://www.rng.de/bedienungsanleitung-logarex-lk13be904619.pdfx
              Laufen soll das Ganze auf einem Qnap NAS in der Container Station, da die direkt neben dem Stromzähler steht. Zum Erstellen des Containers habe ich ein Docker-compose file verwendet:
              (an das compose file muss ich noch mal ran, da ich das Volume noch lieber auf auf eine Festplatte legen möchte, um dann von dort im QNAP NAS auch noch ein Backup machen zu können)

              version: '2'
              volumes:
                iobrokerdata:
                  driver: local
              services:
                iobroker:
                  restart: always
                  image: buanet/iobroker:v9.0.1
                  container_name: iobroker
                  hostname: iobroker
                  ports:
                    - "8082:8082"  #vis
                    - "1880:1880"  #node-red
                    - "1883:1883"  #mqtt
                    - "2001:2001"  #homematic
                    - "8083:8081"  #iobroker admin, port 8081 is in use by QNAP web service using 8083 instead
                    - "8282:8282"  #flot
                    - "8098:8088"  #terminal 
                    - "8284:8284"  #socketIO  
                  environment:
                    - TZ=Europe/Berlin
                    - USBDEVICES=/dev/ttyUSB0
                  volumes:
                    - iobrokerdata:/opt/iobroker
                  devices:
                     - /dev/ttyUSB0:/dev/ttyUSB0:ro --privileged
              

              nach einigen Kämpfen mit dem QNAP nas habe ich es dann hin bekommen, dass der Weidmann IR USB Lesekopf auch im Container unter /dev/ttyUSB aufschlägt. Das QNAP unterstützt leider nicht direkt den Adapter ohne Änderungen an einem script /etc/init.d/usb_device_check.sh. Es kannte die product-ID 6015 nicht. Nachdem ich diese Änderung dann noch irgendwie mit der Autostart.sh des QNAP NAS persistieren konnte, schlagen nun im Container mit
              cat /dev/ttyUSB0 folgende Daten auf:

              /LOG5LK13BExxxxxx
              
              
              
              1-0:96.1.0*255(001LOG0067059477)
              
              1-0:1.8.0*255(021915.9796*kWh)
              
              1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)
              
              1-0:16.7.0*255(000696*W)
              
              1-0:32.7.0*255(224.7*V)
              
              1-0:52.7.0*255(223.7*V)
              
              1-0:72.7.0*255(224.6*V)
              
              1-0:31.7.0*255(001.35*A)
              
              1-0:51.7.0*255(000.84*A)
              
              1-0:71.7.0*255(002.01*A)
              
              1-0:81.7.1*255(125*deg)
              
              1-0:81.7.2*255(242*deg)
              
              1-0:81.7.4*255(034*deg)
              
              1-0:81.7.15*255(069*deg)
              
              1-0:81.7.26*255(033*deg)
              
              1-0:14.7.0*255(49.9*Hz)
              
              1-0:1.8.0*96(00016.7*kWh)
              
              1-0:1.8.0*97(00194.4*kWh)
              
              1-0:1.8.0*98(00596.3*kWh)
              
              1-0:1.8.0*99(05927.4*kWh)
              
              1-0:1.8.0*100(21915.9*kWh)
              
              1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)
              
              1-0:96.90.2*255(F04E)
              
              1-0:97.97.0*255(00000000)
              
              !
              
              

              Ich habe fast alle möglichen Einstellungsvarianten des Adapters durch. Nichts hat davon wirklich hin gehauen.
              Mit einem Testprogramm von Weidmann wurde ermittelt, dass der Zähler nur unidirektional 9600 7E1 kommunizieren kann. Laut Beschreibung des Logarex Zählers stellt dieser SML Daten zur Verfügung

              2024-01-14 18:23:14.474  - info: smartmeter.0 (2840) starting. Version 3.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
              2024-01-14 18:23:14.500  - debug: smartmeter.0 (2840) SmartmeterObis options: {"debug":2,"protocol":"SmlProtocol","transport":"SerialResponseTransport","requestInterval":"10","anotherQueryDelay":"2000","transportSerialPort":"/dev/ttyUSB0","transportSerialBaudrate":9600,"transportSerialDataBits":7,"transportSerialStopBits":1,"transportSerialParity":"even","transportSerialMessageTimeout":5000,"protocolSmlIgnoreInvalidCRC":true,"protocolSmlInputEncoding":"ascii","obisFallbackMedium":1}
              2024-01-14 18:23:14.510  - debug: smartmeter.0 (2840) CREATE SERIALPORT: 9600 7 1 even
              2024-01-14 18:23:14.517  - debug: smartmeter.0 (2840) SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 5000
              2024-01-14 18:23:14.549  - debug: smartmeter.0 (2840) connected set to false
              2024-01-14 18:23:19.520  - debug: smartmeter.0 (2840) MESSAGE TIMEOUT TRIGGERED
              2024-01-14 18:23:19.520  - debug: smartmeter.0 (2840) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
              2024-01-14 18:23:19.521  - warn: smartmeter.0 (2840) No or too long answer from Serial Device after last request.
              2024-01-14 18:23:19.522  - debug: smartmeter.0 (2840) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
              2024-01-14 18:23:19.524  - debug: smartmeter.0 (2840) Transport Reset!! Restart = true
              2024-01-14 18:23:19.525  - debug: smartmeter.0 (2840) SCHEDULE NEXT RUN IN 10s
              2024-01-14 18:23:29.526  - debug: smartmeter.0 (2840) CREATE SERIALPORT: 9600 7 1 even
              2024-01-14 18:23:29.532  - debug: smartmeter.0 (2840) SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 5000
              2024-01-14 18:23:34.532  - debug: smartmeter.0 (2840) MESSAGE TIMEOUT TRIGGERED
              2024-01-14 18:23:34.533  - debug: smartmeter.0 (2840) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
              2024-01-14 18:23:34.533  - warn: smartmeter.0 (2840) No or too long answer from Serial Device after last request.
              2024-01-14 18:23:34.533  - debug: smartmeter.0 (2840) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
              2024-01-14 18:23:34.534  - debug: smartmeter.0 (2840) Transport Reset!! Restart = true
              2024-01-14 18:23:34.534  - debug: smartmeter.0 (2840) SCHEDULE NEXT RUN IN 10s
              2024-01-14 18:23:44.534  - debug: smartmeter.0 (2840) CREATE SERIALPORT: 9600 7 1 even
              2024-01-14 18:23:44.535  - debug: smartmeter.0 (2840) SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 5000
              2024-01-14 18:23:49.535  - debug: smartmeter.0 (2840) MESSAGE TIMEOUT TRIGGERED
              2024-01-14 18:23:49.536  - debug: smartmeter.0 (2840) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
              2024-01-14 18:23:49.537  - warn: smartmeter.0 (2840) No or too long answer from Serial Device after last request.
              2024-01-14 18:23:49.537  - debug: smartmeter.0 (2840) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
              2024-01-14 18:23:49.537  - debug: smartmeter.0 (2840) Transport Reset!! Restart = true
              2024-01-14 18:23:49.537  - debug: smartmeter.0 (2840) SCHEDULE NEXT RUN IN 10s
              ^C2024-01-14 18:23:52.089  - info: smartmeter.0 (2840) terminating
              2024-01-14 18:23:52.093  - debug: smartmeter.0 (2840) Plugin sentry destroyed
              2024-01-14 18:23:52.093  - info: smartmeter.0 (2840) Terminated (NO_ERROR): Without reason
              
              

              Auf https://github.com/Apollon77/ioBroker.smartmeter
              steht, dass SML nur im Binärformat unterstützt wird. Allerdings steht unter
              https://github.com/Apollon77/smartmeter-obis
              das der Logarex Stromzähler unterstützt werden soll. Könnte es sein, dass der smarterer Adapter tatsächlich binäre Daten erwartet, wenn man SML konfiguriert und nun der Adapter mit dem ASCII Daten nichts anfangen kann? Ich habe mal versucht den Source-Code zu verstehen, um die Fehlermeldungen ein wenig einzuordnen. Da müsste ich erstmal einiges an Zeit in das Verständnis der SW-Architektur und Java-Script Verständnis stecken, um da weiter zu kommen.

              Ich habe mir auch hier im Forum schon einige Beiträge zum einbinden von Lesegeräten und Problemen mit /dev/ttyUSB0 angesehen. Bisher hat aber noch keins der Themen dort mein Problem lösen können. Wenn ein
              cat /dev/ttyUSB Daten im Container anzeigt sollten diese doch auch für ioBroker lesbar sein.

              GlasfaserG Online
              GlasfaserG Online
              Glasfaser
              schrieb am zuletzt editiert von
              #18

              @tvg71 sagte in Probleme mit Weidmann IR Lesekopf beim Lesen von Logarex:

                  devices:
              
                     - /dev/ttyUSB0:/dev/ttyUSB0:ro --privileged                                                        
              

              Wo hast du das denn her , noch nie gesehn das devices nur ro ist , ich denke mal das liegt daran .

              Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v9 , VISO auf Trekstor Primebook C13 13,3" , Hikvision Domkameras mit Surveillance Station .. CCU RaspberryMatic in Synology VM .. Zigbee CC2538+CC2592 .. Sonoff .. KNX .. Modbus ..

              T 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • GlasfaserG Glasfaser

                @tvg71 sagte in Probleme mit Weidmann IR Lesekopf beim Lesen von Logarex:

                    devices:
                
                       - /dev/ttyUSB0:/dev/ttyUSB0:ro --privileged                                                        
                

                Wo hast du das denn her , noch nie gesehn das devices nur ro ist , ich denke mal das liegt daran .

                T Offline
                T Offline
                TvG71
                schrieb am zuletzt editiert von
                #19

                @glasfas das blöde ReadOnly ist irgendwie von diversen Versuchen übrig geblieben. Hab es vergessen das wieder auf rw zu setzen. (ohne irgend etwas geht es auch nicht, rw muss wohl schon sein.)

                Damit hat sich nun auch was verändert. Im Jogging des Adapters Schalgen nun die Werte auf:

                /opt/iobroker# iobroker debug smartmeter.1
                The instance "smartmeter.1" is already running, please stop instance first.
                root@iobroker:/opt/iobroker# iobroker debug smartmeter.1
                Debugger listening on ws://127.0.0.1:9229/aa541788-e427-454f-bb12-22e7df6279c0
                For help, see: https://nodejs.org/en/docs/inspector
                2024-01-14 21:41:01.413  - debug: smartmeter.1 (899) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                2024-01-14 21:41:01.556  - debug: smartmeter.1 (899) Objects client ready ... initialize now
                2024-01-14 21:41:01.563  - debug: smartmeter.1 (899) Objects create System PubSub Client
                2024-01-14 21:41:01.567  - debug: smartmeter.1 (899) Objects create User PubSub Client
                2024-01-14 21:41:01.607  - debug: smartmeter.1 (899) Objects client initialize lua scripts
                2024-01-14 21:41:01.625  - debug: smartmeter.1 (899) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                2024-01-14 21:41:01.682  - debug: smartmeter.1 (899) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                2024-01-14 21:41:01.714  - debug: smartmeter.1 (899) States create System PubSub Client
                2024-01-14 21:41:01.724  - debug: smartmeter.1 (899) States create User PubSub Client
                2024-01-14 21:41:01.792  - debug: smartmeter.1 (899) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                2024-01-14 21:41:01.922  - debug: smartmeter.1 (899) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                2024-01-14 21:41:02.203  - error: smartmeter.1 (899) adapter disabled
                2024-01-14 21:41:02.362  - info: smartmeter.1 (899) starting. Version 3.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                2024-01-14 21:41:02.390  - debug: smartmeter.1 (899) SmartmeterObis options: {"debug":2,"protocol":"SmlProtocol","transport":"SerialResponseTransport","requestInterval":"30","anotherQueryDelay":"1000","transportSerialPort":"/dev/ttyUSB0","transportSerialBaudrate":null,"transportSerialDataBits":7,"transportSerialStopBits":1,"transportSerialParity":"even","transportSerialMessageTimeout":10000,"protocolSmlIgnoreInvalidCRC":true,"protocolSmlInputEncoding":"ascii"}
                2024-01-14 21:41:02.395  - debug: smartmeter.1 (899) CREATE SERIALPORT: 9600 7 1 even
                2024-01-14 21:41:02.402  - debug: smartmeter.1 (899) SERIALPORT OPEN
                2024-01-14 21:41:02.457  - debug: smartmeter.1 (899) SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 10000
                2024-01-14 21:41:02.477  - debug: smartmeter.1 (899) ADD NEW DATA (0 + NEW 61)
                2024-01-14 21:41:02.480  - debug: smartmeter.1 (899) MATCH-RESULT MESSAGE: "\u000055(50.0*Hz)\r\n1-0:1.8.0*96(00017.9*kWh)\r\n1-0:1.8.0*97(00190.7" -> null
                2024-01-14 21:41:02.490  - debug: smartmeter.1 (899) ADD NEW DATA (61 + NEW 15)
                2024-01-14 21:41:02.491  - debug: smartmeter.1 (899) MATCH-RESULT MESSAGE: "\u000055(50.0*Hz)\r\n1-0:1.8.0*96(00017.9*kWh)\r\n1-0:1.8.0*97(00190.7*kWh)\r\n1-0:1.8." -> null
                2024-01-14 21:41:02.500  - debug: smartmeter.1 (899) ADD NEW DATA (76 + NEW 15)
                2024-01-14 21:41:02.501  - debug: smartmeter.1 (899) MATCH-RESULT MESSAGE: "\u000055(50.0*Hz)\r\n1-0:1.8.0*96(00017.9*kWh)\r\n1-0:1.8.0*97(00190.7*kWh)\r\n1-0:1.8.0*98(00597.0*kW" -> null
                2024-01-14 21:41:02.509  - debug: smartmeter.1 (899) connected set to false
                2024-01-14 21:41:02.512  - debug: smartmeter.1 (899) ADD NEW DATA (91 + NEW 15)
                2024-01-14 21:41:02.513  - debug: smartmeter.1 (899) MATCH-RESULT MESSAGE: "\u000055(50.0*Hz)\r\n1-0:1.8.0*96(00017.9*kWh)\r\n1-0:1.8.0*97(00190.7*kWh)\r\n1-0:1.8.0*98(00597.0*kWh)\r\n1-0:1.8.0*9" -> null
                2024-01-14 21:41:02.525  - debug: smartmeter.1 (899) ADD NEW DATA (106 + NEW 15)
                2024-01-14 21:41:02.526  - debug: smartmeter.1 (899) MATCH-RESULT MESSAGE: "\u000055(50.0*Hz)\r\n1-0:1.8.0*96(00017.9*kWh)\r\n1-0:1.8.0*97(00190.7*kWh)\r\n1-0:1.8.0*98(00597.0*kWh)\r\n1-0:1.8.0*99(05924.6*kWh)\r" -> null
                
                

                so weit so gut aber grün ist der Adapter immer noch nicht.

                GlasfaserG 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • T TvG71

                  @glasfas das blöde ReadOnly ist irgendwie von diversen Versuchen übrig geblieben. Hab es vergessen das wieder auf rw zu setzen. (ohne irgend etwas geht es auch nicht, rw muss wohl schon sein.)

                  Damit hat sich nun auch was verändert. Im Jogging des Adapters Schalgen nun die Werte auf:

                  /opt/iobroker# iobroker debug smartmeter.1
                  The instance "smartmeter.1" is already running, please stop instance first.
                  root@iobroker:/opt/iobroker# iobroker debug smartmeter.1
                  Debugger listening on ws://127.0.0.1:9229/aa541788-e427-454f-bb12-22e7df6279c0
                  For help, see: https://nodejs.org/en/docs/inspector
                  2024-01-14 21:41:01.413  - debug: smartmeter.1 (899) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                  2024-01-14 21:41:01.556  - debug: smartmeter.1 (899) Objects client ready ... initialize now
                  2024-01-14 21:41:01.563  - debug: smartmeter.1 (899) Objects create System PubSub Client
                  2024-01-14 21:41:01.567  - debug: smartmeter.1 (899) Objects create User PubSub Client
                  2024-01-14 21:41:01.607  - debug: smartmeter.1 (899) Objects client initialize lua scripts
                  2024-01-14 21:41:01.625  - debug: smartmeter.1 (899) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                  2024-01-14 21:41:01.682  - debug: smartmeter.1 (899) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                  2024-01-14 21:41:01.714  - debug: smartmeter.1 (899) States create System PubSub Client
                  2024-01-14 21:41:01.724  - debug: smartmeter.1 (899) States create User PubSub Client
                  2024-01-14 21:41:01.792  - debug: smartmeter.1 (899) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                  2024-01-14 21:41:01.922  - debug: smartmeter.1 (899) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                  2024-01-14 21:41:02.203  - error: smartmeter.1 (899) adapter disabled
                  2024-01-14 21:41:02.362  - info: smartmeter.1 (899) starting. Version 3.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                  2024-01-14 21:41:02.390  - debug: smartmeter.1 (899) SmartmeterObis options: {"debug":2,"protocol":"SmlProtocol","transport":"SerialResponseTransport","requestInterval":"30","anotherQueryDelay":"1000","transportSerialPort":"/dev/ttyUSB0","transportSerialBaudrate":null,"transportSerialDataBits":7,"transportSerialStopBits":1,"transportSerialParity":"even","transportSerialMessageTimeout":10000,"protocolSmlIgnoreInvalidCRC":true,"protocolSmlInputEncoding":"ascii"}
                  2024-01-14 21:41:02.395  - debug: smartmeter.1 (899) CREATE SERIALPORT: 9600 7 1 even
                  2024-01-14 21:41:02.402  - debug: smartmeter.1 (899) SERIALPORT OPEN
                  2024-01-14 21:41:02.457  - debug: smartmeter.1 (899) SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 10000
                  2024-01-14 21:41:02.477  - debug: smartmeter.1 (899) ADD NEW DATA (0 + NEW 61)
                  2024-01-14 21:41:02.480  - debug: smartmeter.1 (899) MATCH-RESULT MESSAGE: "\u000055(50.0*Hz)\r\n1-0:1.8.0*96(00017.9*kWh)\r\n1-0:1.8.0*97(00190.7" -> null
                  2024-01-14 21:41:02.490  - debug: smartmeter.1 (899) ADD NEW DATA (61 + NEW 15)
                  2024-01-14 21:41:02.491  - debug: smartmeter.1 (899) MATCH-RESULT MESSAGE: "\u000055(50.0*Hz)\r\n1-0:1.8.0*96(00017.9*kWh)\r\n1-0:1.8.0*97(00190.7*kWh)\r\n1-0:1.8." -> null
                  2024-01-14 21:41:02.500  - debug: smartmeter.1 (899) ADD NEW DATA (76 + NEW 15)
                  2024-01-14 21:41:02.501  - debug: smartmeter.1 (899) MATCH-RESULT MESSAGE: "\u000055(50.0*Hz)\r\n1-0:1.8.0*96(00017.9*kWh)\r\n1-0:1.8.0*97(00190.7*kWh)\r\n1-0:1.8.0*98(00597.0*kW" -> null
                  2024-01-14 21:41:02.509  - debug: smartmeter.1 (899) connected set to false
                  2024-01-14 21:41:02.512  - debug: smartmeter.1 (899) ADD NEW DATA (91 + NEW 15)
                  2024-01-14 21:41:02.513  - debug: smartmeter.1 (899) MATCH-RESULT MESSAGE: "\u000055(50.0*Hz)\r\n1-0:1.8.0*96(00017.9*kWh)\r\n1-0:1.8.0*97(00190.7*kWh)\r\n1-0:1.8.0*98(00597.0*kWh)\r\n1-0:1.8.0*9" -> null
                  2024-01-14 21:41:02.525  - debug: smartmeter.1 (899) ADD NEW DATA (106 + NEW 15)
                  2024-01-14 21:41:02.526  - debug: smartmeter.1 (899) MATCH-RESULT MESSAGE: "\u000055(50.0*Hz)\r\n1-0:1.8.0*96(00017.9*kWh)\r\n1-0:1.8.0*97(00190.7*kWh)\r\n1-0:1.8.0*98(00597.0*kWh)\r\n1-0:1.8.0*99(05924.6*kWh)\r" -> null
                  
                  

                  so weit so gut aber grün ist der Adapter immer noch nicht.

                  GlasfaserG Online
                  GlasfaserG Online
                  Glasfaser
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #20

                  @tvg71 sagte in Probleme mit Weidmann IR Lesekopf beim Lesen von Logarex:

                  Damit hat sich nun auch was verändert.

                  ;)

                  hier ist noch einer mit dem Weidmann :

                  https://forum.iobroker.net/post/1113006

                  Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v9 , VISO auf Trekstor Primebook C13 13,3" , Hikvision Domkameras mit Surveillance Station .. CCU RaspberryMatic in Synology VM .. Zigbee CC2538+CC2592 .. Sonoff .. KNX .. Modbus ..

                  HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • GlasfaserG Glasfaser

                    @tvg71 sagte in Probleme mit Weidmann IR Lesekopf beim Lesen von Logarex:

                    Damit hat sich nun auch was verändert.

                    ;)

                    hier ist noch einer mit dem Weidmann :

                    https://forum.iobroker.net/post/1113006

                    HomoranH Nicht stören
                    HomoranH Nicht stören
                    Homoran
                    Global Moderator Administrators
                    schrieb am zuletzt editiert von Homoran
                    #21

                    @glasfaser sagte in Probleme mit Weidmann IR Lesekopf beim Lesen von Logarex:

                    hier ist noch einer mit dem Weidmann :

                    nee, der hängt aber an rs485

                    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                    GlasfaserG 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • HomoranH Homoran

                      @glasfaser sagte in Probleme mit Weidmann IR Lesekopf beim Lesen von Logarex:

                      hier ist noch einer mit dem Weidmann :

                      nee, der hängt aber an rs485

                      GlasfaserG Online
                      GlasfaserG Online
                      Glasfaser
                      schrieb am zuletzt editiert von Glasfaser
                      #22

                      @homoran

                      war ja nur ein Vorschlag , zumindest hat er schonmal Werte im Debug Log :)

                      Edit ... immer diese Container :)

                      Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v9 , VISO auf Trekstor Primebook C13 13,3" , Hikvision Domkameras mit Surveillance Station .. CCU RaspberryMatic in Synology VM .. Zigbee CC2538+CC2592 .. Sonoff .. KNX .. Modbus ..

                      T 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • GlasfaserG Glasfaser

                        @homoran

                        war ja nur ein Vorschlag , zumindest hat er schonmal Werte im Debug Log :)

                        Edit ... immer diese Container :)

                        T Offline
                        T Offline
                        TvG71
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #23

                        @glasfaser mit den Einstellung D0 + "Serielle Daten werden nur gelesen" ist der Adapter nun auch grün.
                        Danke für die Hilfe.

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        Antworten
                        • In einem neuen Thema antworten
                        Anmelden zum Antworten
                        • Älteste zuerst
                        • Neuste zuerst
                        • Meiste Stimmen


                        Support us

                        ioBroker
                        Community Adapters
                        Donate

                        637

                        Online

                        32.6k

                        Benutzer

                        81.9k

                        Themen

                        1.3m

                        Beiträge
                        Community
                        Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                        ioBroker Community 2014-2025
                        logo
                        • Anmelden

                        • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                        • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                        • Erster Beitrag
                          Letzter Beitrag
                        0
                        • Home
                        • Aktuell
                        • Tags
                        • Ungelesen 0
                        • Kategorien
                        • Unreplied
                        • Beliebt
                        • GitHub
                        • Docu
                        • Hilfe