Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. Smart Meter RS485 Adapter von Weidmann

NEWS

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    10
    1
    313

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    24
    1
    1.5k

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    9.4k

Smart Meter RS485 Adapter von Weidmann

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
14 Beiträge 3 Kommentatoren 526 Aufrufe 2 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • J Jean Pirch

    @wendy2702
    Über USB wird er erkannt.
    Smartmeter.JPG

    weidmannprogramm.JPG

    wendy2702W Offline
    wendy2702W Offline
    wendy2702
    schrieb am zuletzt editiert von
    #5

    @jean-pirch ist der IOB Server der gleiche auf dem die Weidmann Software läuft?

    Wenn ja geht immer nur eines.

    Wenn verschiedene Rechner würde ich Instanz löschen und neu installieren.

    Dann nur SML und den Adapter auswählen.

    Loggen auf Debug und Ausgabe hier in Code Tags als Text posten.

    Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

    J 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • wendy2702W wendy2702

      @jean-pirch ist der IOB Server der gleiche auf dem die Weidmann Software läuft?

      Wenn ja geht immer nur eines.

      Wenn verschiedene Rechner würde ich Instanz löschen und neu installieren.

      Dann nur SML und den Adapter auswählen.

      Loggen auf Debug und Ausgabe hier in Code Tags als Text posten.

      J Offline
      J Offline
      Jean Pirch
      schrieb am zuletzt editiert von
      #6

      @wendy2702
      Weidmannprogramm auf meine Windows10
      ioBroker auf einem Raspberry 4
      smartmeter.2
      2024-01-04 22:25:19.025 warn No or too long answer from Serial Device after last request.
      smartmeter.2
      2024-01-04 22:25:19.016 info Error: No or too long answer from Serial Device after last request.

      wendy2702W HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
      0
      • J Jean Pirch

        @wendy2702
        Weidmannprogramm auf meine Windows10
        ioBroker auf einem Raspberry 4
        smartmeter.2
        2024-01-04 22:25:19.025 warn No or too long answer from Serial Device after last request.
        smartmeter.2
        2024-01-04 22:25:19.016 info Error: No or too long answer from Serial Device after last request.

        wendy2702W Offline
        wendy2702W Offline
        wendy2702
        schrieb am zuletzt editiert von
        #7

        @jean-pirch loggen steht nicht auf debug.

        Es kann nur eine Instanz aktiv sein und auf das Device zugreifen.

        Hast du alle anderen Smartmeter Instanzen gestoppt?

        Liefert das Weidmann Tool Daten wenn du von OBIs auf SML umstellst?

        Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • J Jean Pirch

          @wendy2702
          Weidmannprogramm auf meine Windows10
          ioBroker auf einem Raspberry 4
          smartmeter.2
          2024-01-04 22:25:19.025 warn No or too long answer from Serial Device after last request.
          smartmeter.2
          2024-01-04 22:25:19.016 info Error: No or too long answer from Serial Device after last request.

          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          Homoran
          Global Moderator Administrators
          schrieb am zuletzt editiert von
          #8

          @jean-pirch Eine Antwort auf meine Fragen wäre hilfreich!

          @homoran sagte in Smart Meter RS485 Adapter von Weidmann:

          Was hast du denn für ein Smartmeter das Obis Kennzahlen via RS485 ausgibt?

          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

          J 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • HomoranH Homoran

            @jean-pirch Eine Antwort auf meine Fragen wäre hilfreich!

            @homoran sagte in Smart Meter RS485 Adapter von Weidmann:

            Was hast du denn für ein Smartmeter das Obis Kennzahlen via RS485 ausgibt?

            J Offline
            J Offline
            Jean Pirch
            schrieb am zuletzt editiert von Jean Pirch
            #9

            Hallo, sorry das es so lange gedauert hat, (es war was in der Familie)
            Ich bin mal ein Stück weiter gekommen.

            /opt/iobroker# echo -n -e '\x2F\x3F\x21\x0D\x0A' > /dev/ttyUSB0

            /LOG5LK13BE............

            2sec später den Befehl gesendet
            Originalbefehl:
            /opt/iobroker# echo -n -e '\x06\x30\x30\x30\x0D\x0A' > /dev/ttyUSB0
            abgeändert:
            /opt/iobroker# echo -n -e '\x06\x30\x35\x30\x0D\x0A' > /dev/ttyUSB0
            Diese Zahl habe ich von 30 in 35 geändert und er liest jetzt in der Konsole was aus.

            1-0:96.1.0255(001LOG0............)
            1-0:1.8.0
            255(015309.3473kWh)
            1-0:2.8.0
            255(000000.0000kWh)
            1-0:16.7.0
            255(000358W)
            1-0:32.7.0
            255(230.9V)
            1-0:52.7.0
            255(236.6V)
            1-0:72.7.0
            255(230.4V)
            1-0:31.7.0
            255(000.28A)
            1-0:51.7.0
            255(000.43A)
            1-0:71.7.0
            255(001.09A)
            1-0:81.7.1
            255(118deg)
            1-0:81.7.2
            255(238deg)
            1-0:81.7.4
            255(045deg)
            1-0:81.7.15
            255(043deg)
            1-0:81.7.26
            255(019deg)
            1-0:14.7.0
            255(50.0Hz)
            1-0:1.8.0
            96(00012.7kWh)
            1-0:1.8.0
            97(00131.7kWh)
            1-0:1.8.0
            98(00368.5kWh)
            1-0:1.8.0
            99(02908.7kWh)
            1-0:1.8.0
            100(15309.3kWh)
            1-0:0.2.0
            255(ver.03,432F,20170504)
            1-0:96.90.2255(0F66)
            1-0:97.97.0
            255(00000000)

            Kann man überprüfen, was der Smartmeter sendet (\x06\x30\x35\x30\x0D\x0A)
            ob er nur die 30 oder auch die 35 sendet wie ich das oben geändert habe?

            HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • J Jean Pirch

              Hallo, sorry das es so lange gedauert hat, (es war was in der Familie)
              Ich bin mal ein Stück weiter gekommen.

              /opt/iobroker# echo -n -e '\x2F\x3F\x21\x0D\x0A' > /dev/ttyUSB0

              /LOG5LK13BE............

              2sec später den Befehl gesendet
              Originalbefehl:
              /opt/iobroker# echo -n -e '\x06\x30\x30\x30\x0D\x0A' > /dev/ttyUSB0
              abgeändert:
              /opt/iobroker# echo -n -e '\x06\x30\x35\x30\x0D\x0A' > /dev/ttyUSB0
              Diese Zahl habe ich von 30 in 35 geändert und er liest jetzt in der Konsole was aus.

              1-0:96.1.0255(001LOG0............)
              1-0:1.8.0
              255(015309.3473kWh)
              1-0:2.8.0
              255(000000.0000kWh)
              1-0:16.7.0
              255(000358W)
              1-0:32.7.0
              255(230.9V)
              1-0:52.7.0
              255(236.6V)
              1-0:72.7.0
              255(230.4V)
              1-0:31.7.0
              255(000.28A)
              1-0:51.7.0
              255(000.43A)
              1-0:71.7.0
              255(001.09A)
              1-0:81.7.1
              255(118deg)
              1-0:81.7.2
              255(238deg)
              1-0:81.7.4
              255(045deg)
              1-0:81.7.15
              255(043deg)
              1-0:81.7.26
              255(019deg)
              1-0:14.7.0
              255(50.0Hz)
              1-0:1.8.0
              96(00012.7kWh)
              1-0:1.8.0
              97(00131.7kWh)
              1-0:1.8.0
              98(00368.5kWh)
              1-0:1.8.0
              99(02908.7kWh)
              1-0:1.8.0
              100(15309.3kWh)
              1-0:0.2.0
              255(ver.03,432F,20170504)
              1-0:96.90.2255(0F66)
              1-0:97.97.0
              255(00000000)

              Kann man überprüfen, was der Smartmeter sendet (\x06\x30\x35\x30\x0D\x0A)
              ob er nur die 30 oder auch die 35 sendet wie ich das oben geändert habe?

              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              Homoran
              Global Moderator Administrators
              schrieb am zuletzt editiert von Homoran
              #10

              @jean-pirch bitte diese Frage

              @homoran sagte in Smart Meter RS485 Adapter von Weidmann:

              @jean-pirch Das Teil sieht für mich erst mal wie ein ganz normaler USB2RS485 Konverter aus.

              Was hast du denn für ein Smartmeter das Obis Kennzahlen via RS485 ausgibt?

              unbedingt beantworten.

              Das ganze sieht mir wie ein ganz normaler Stromzähler aus.
              kein Smartmeter mit OBIS Kennzahlen (die aber anscheinend auch vorkommen)

              kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

              Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

              der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

              J 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • HomoranH Homoran

                @jean-pirch bitte diese Frage

                @homoran sagte in Smart Meter RS485 Adapter von Weidmann:

                @jean-pirch Das Teil sieht für mich erst mal wie ein ganz normaler USB2RS485 Konverter aus.

                Was hast du denn für ein Smartmeter das Obis Kennzahlen via RS485 ausgibt?

                unbedingt beantworten.

                Das ganze sieht mir wie ein ganz normaler Stromzähler aus.
                kein Smartmeter mit OBIS Kennzahlen (die aber anscheinend auch vorkommen)

                J Offline
                J Offline
                Jean Pirch
                schrieb am zuletzt editiert von Jean Pirch
                #11

                @homoran

                @homoran Was meist du mit OBIS Kennzahlen?? ich hoffe das hier.
                Es ist ein Normaler Stromzähler.

                !
                e
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

                Das ist der Stromzähler
                Gebrauchsanleitung_LK13BE8030x9.pdf

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  Homoran
                  Global Moderator Administrators
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #12

                  @jean-pirch sagte in Smart Meter RS485 Adapter von Weidmann:

                  Was meist du mit OBIS Kennzahlen

                  solltest du mal googeln.

                  das sind die genormten Daten, die ein Smartmeter ausgibt, und der Smartmeter Adapter verarbeitet.

                  @jean-pirch sagte in Smart Meter RS485 Adapter von Weidmann:

                  Das ist der Stromzähler

                  das ist ein Smartmeter!

                  Wie bist du an den Konverter gekommen.
                  ich vermute nach wie vor, dass dieser mit dem Modbusadapter auszulesen ist.

                  Die Daten werden bereits im Konverter verarbeitet und sind somit wahrscheinlich für den Smartmeter Adapter nicht mehr zu gebrauchen

                  kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                  Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                  der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                  J 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • HomoranH Homoran

                    @jean-pirch sagte in Smart Meter RS485 Adapter von Weidmann:

                    Was meist du mit OBIS Kennzahlen

                    solltest du mal googeln.

                    das sind die genormten Daten, die ein Smartmeter ausgibt, und der Smartmeter Adapter verarbeitet.

                    @jean-pirch sagte in Smart Meter RS485 Adapter von Weidmann:

                    Das ist der Stromzähler

                    das ist ein Smartmeter!

                    Wie bist du an den Konverter gekommen.
                    ich vermute nach wie vor, dass dieser mit dem Modbusadapter auszulesen ist.

                    Die Daten werden bereits im Konverter verarbeitet und sind somit wahrscheinlich für den Smartmeter Adapter nicht mehr zu gebrauchen

                    J Offline
                    J Offline
                    Jean Pirch
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #13

                    @homoran
                    Es ist kein Konverter, sonder ein Adapter.

                    Datenblatt RS485 Adapter.pdf

                    J 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • J Jean Pirch

                      @homoran
                      Es ist kein Konverter, sonder ein Adapter.

                      Datenblatt RS485 Adapter.pdf

                      J Offline
                      J Offline
                      Jean Pirch
                      schrieb am zuletzt editiert von Jean Pirch
                      #14

                      @jean-pirch
                      Habe es jetzt hinbekommen und er läuft bis jetzt.
                      Ich Teste das mal die Tage.
                      Hier meine Einstellungen.

                      Smartmeter.JPG

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      Antworten
                      • In einem neuen Thema antworten
                      Anmelden zum Antworten
                      • Älteste zuerst
                      • Neuste zuerst
                      • Meiste Stimmen


                      Support us

                      ioBroker
                      Community Adapters
                      Donate
                      FAQ Cloud / IOT
                      HowTo: Node.js-Update
                      HowTo: Backup/Restore
                      Downloads
                      BLOG

                      350

                      Online

                      32.5k

                      Benutzer

                      81.7k

                      Themen

                      1.3m

                      Beiträge
                      Community
                      Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                      ioBroker Community 2014-2025
                      logo
                      • Anmelden

                      • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                      • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                      • Erster Beitrag
                        Letzter Beitrag
                      0
                      • Home
                      • Aktuell
                      • Tags
                      • Ungelesen 0
                      • Kategorien
                      • Unreplied
                      • Beliebt
                      • GitHub
                      • Docu
                      • Hilfe