Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. Fragen / Antworten rund um die neue Alias Funktion

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.6k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.1k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    2.9k

Fragen / Antworten rund um die neue Alias Funktion

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
aliasjs-controller
621 Beiträge 88 Kommentatoren 173.9k Aufrufe 73 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • UweRLPU UweRLP

    @uwerlp sagte in Fragen / Antworten rund um die neue Alias Funktion:

    @mcbeath sagte in Fragen / Antworten rund um die neue Alias Funktion:

    Konverter beim Lesen
    "0_userdata.0.Datenpunkt.Laden" == "Laden PV" ? val : 0

    Aus 0_userdata.0.Datenpunkt.Laden einen Alias erstellen, dass sollte gehen.
    Im Alias dann val == "Laden PV"

    Sorry ist so unvollständig

    Alias Read-Function val == "Laden PV"
    Gibt dann TRUE / WAHR zurück

    Alias Write-Function val == true ? "Laden PV" : "Nicht Laden"
    Wird der Alias auf TRUE gesetzt wird USERDATA auf "Laden PV" gesetzt wenn Alias auf FALSE dann wird USERDATA auf "Nicht Laden" gesetzt.

    Ich hoffe so ist nun vollständig und verständlich :blush:

    M Offline
    M Offline
    McBeath
    schrieb am zuletzt editiert von McBeath
    #522

    @uwerlp said in Fragen / Antworten rund um die neue Alias Funktion:

    @uwerlp sagte in Fragen / Antworten rund um die neue Alias Funktion:

    @mcbeath sagte in Fragen / Antworten rund um die neue Alias Funktion:

    Konverter beim Lesen
    "0_userdata.0.Datenpunkt.Laden" == "Laden PV" ? val : 0

    Aus 0_userdata.0.Datenpunkt.Laden einen Alias erstellen, dass sollte gehen.
    Im Alias dann val == "Laden PV"

    Sorry ist so unvollständig

    Alias Read-Function val == "Laden PV"
    Gibt dann TRUE / WAHR zurück

    Alias Write-Function val == true ? "Laden PV" : "Nicht Laden"
    Wird der Alias auf TRUE gesetzt wird USERDATA auf "Laden PV" gesetzt wenn Alias auf FALSE dann wird USERDATA auf "Nicht Laden" gesetzt.

    Ich hoffe so ist nun vollständig und verständlich :blush:

    @UweRLP
    Danke für deine Unterstützung, aber das war nicht ganz das, worum es ging.
    Der Alias des DP "Ladeleistung" val z.b. 3000W sollte in Abhängigkeit von "0_userdata.0.Datenpunkt.Laden" ,welcher den Wert "Laden PV" oder "Entladen" enthält, den alias mal mit "val" oder mit "0" befüllen.
    Das hätte dann aus 3000W - Laden PV auf 2 untersiedljche Alias

    1. Laden = 3000W
    2. Entladen = 0W

    Und aus 3000W - Entladen

    1. Laden = 0W
    2. Entladen = 3000W
      Gezaubert.

    Ich hoffe mein Vorhaben ist verständlich. :astonished:

    UweRLPU 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • M McBeath

      @uwerlp said in Fragen / Antworten rund um die neue Alias Funktion:

      @uwerlp sagte in Fragen / Antworten rund um die neue Alias Funktion:

      @mcbeath sagte in Fragen / Antworten rund um die neue Alias Funktion:

      Konverter beim Lesen
      "0_userdata.0.Datenpunkt.Laden" == "Laden PV" ? val : 0

      Aus 0_userdata.0.Datenpunkt.Laden einen Alias erstellen, dass sollte gehen.
      Im Alias dann val == "Laden PV"

      Sorry ist so unvollständig

      Alias Read-Function val == "Laden PV"
      Gibt dann TRUE / WAHR zurück

      Alias Write-Function val == true ? "Laden PV" : "Nicht Laden"
      Wird der Alias auf TRUE gesetzt wird USERDATA auf "Laden PV" gesetzt wenn Alias auf FALSE dann wird USERDATA auf "Nicht Laden" gesetzt.

      Ich hoffe so ist nun vollständig und verständlich :blush:

      @UweRLP
      Danke für deine Unterstützung, aber das war nicht ganz das, worum es ging.
      Der Alias des DP "Ladeleistung" val z.b. 3000W sollte in Abhängigkeit von "0_userdata.0.Datenpunkt.Laden" ,welcher den Wert "Laden PV" oder "Entladen" enthält, den alias mal mit "val" oder mit "0" befüllen.
      Das hätte dann aus 3000W - Laden PV auf 2 untersiedljche Alias

      1. Laden = 3000W
      2. Entladen = 0W

      Und aus 3000W - Entladen

      1. Laden = 0W
      2. Entladen = 3000W
        Gezaubert.

      Ich hoffe mein Vorhaben ist verständlich. :astonished:

      UweRLPU Offline
      UweRLPU Offline
      UweRLP
      schrieb am zuletzt editiert von
      #523

      @McBeath
      "Ist 0_userdata.0.Datenpunkt.Laden = Laden PV dann Ladeleistung = 3000W"
      "Ist 0_userdata.0.Datenpunkt.Laden = Entladen dann Ladeleistung = 0W"

      So habe ich das jetzt verstanden, würde ich mit einem Blockly/Script lösen.

      M 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • UweRLPU UweRLP

        @McBeath
        "Ist 0_userdata.0.Datenpunkt.Laden = Laden PV dann Ladeleistung = 3000W"
        "Ist 0_userdata.0.Datenpunkt.Laden = Entladen dann Ladeleistung = 0W"

        So habe ich das jetzt verstanden, würde ich mit einem Blockly/Script lösen.

        M Offline
        M Offline
        McBeath
        schrieb am zuletzt editiert von
        #524

        @uwerlp
        Genau so habe ich es jetzt auch gelöst. :+1: :blush:

        F 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • M McBeath

          @uwerlp
          Genau so habe ich es jetzt auch gelöst. :+1: :blush:

          F Offline
          F Offline
          fredje
          schrieb am zuletzt editiert von
          #525

          Hallo, habe einen DP der true und false ausgibt. Kann ich durch anlegen eines alias erreichen das für true 1 und für false 0 im alias ausgegeben wird. Wenn ja, wie .. Danke

          paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • F fredje

            Hallo, habe einen DP der true und false ausgibt. Kann ich durch anlegen eines alias erreichen das für true 1 und für false 0 im alias ausgegeben wird. Wenn ja, wie .. Danke

            paul53P Offline
            paul53P Offline
            paul53
            schrieb am zuletzt editiert von
            #526

            @fredje sagte: für true 1 und für false 0 im alias ausgegeben wird. Wenn ja, wie .. Danke

            Beim Lesen?

            val ? 1 : 0
            

            Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
            Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

            F 1 Antwort Letzte Antwort
            1
            • paul53P paul53

              @fredje sagte: für true 1 und für false 0 im alias ausgegeben wird. Wenn ja, wie .. Danke

              Beim Lesen?

              val ? 1 : 0
              
              F Offline
              F Offline
              fredje
              schrieb am zuletzt editiert von
              #527

              @paul53 .. danke .. funktioniert

              M 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • F fredje

                @paul53 .. danke .. funktioniert

                M Offline
                M Offline
                McBeath
                schrieb am zuletzt editiert von McBeath
                #528

                Ich hätte hier noch mal eine kurze Frage.

                Habe einen Datenpunkt mit den Werten 0, 1, 2, 3.
                Möchte aber nur jeweils 0 und 1 bzw 2 und 3 auswerten.
                Habe auf diesen Datenpunkt mal zwei Alias angelegt
                Und mit der konvertierfunktion folgendes eingetragen

                Alias1
                Lesen val == 0 ? 1 : val == 1 ? 0 : val
                Scheiben val == 1 ? 0 : val == 0 ? 1 : val

                Alias2
                Lesen val == 3 ? 0 : val == 2 ? 1 : val
                Schreiben val == 0 ? 3 : val == 1 ? 2 : val

                Jetzt müsste ich nur noch wissen wie ich bei Alias1 die Werte 2 und 3
                bzw. bei Alias2 die Werte 1 und 0 ignorieren kann?

                Der DP steuert einen Aktor 0 = Ch1 on, 1 = Ch1 off, 2 = Ch2 on, 3 = Ch2 off

                Wäre toll wenn das möglich wäre :astonished:

                paul53P M 2 Antworten Letzte Antwort
                0
                • M McBeath

                  Ich hätte hier noch mal eine kurze Frage.

                  Habe einen Datenpunkt mit den Werten 0, 1, 2, 3.
                  Möchte aber nur jeweils 0 und 1 bzw 2 und 3 auswerten.
                  Habe auf diesen Datenpunkt mal zwei Alias angelegt
                  Und mit der konvertierfunktion folgendes eingetragen

                  Alias1
                  Lesen val == 0 ? 1 : val == 1 ? 0 : val
                  Scheiben val == 1 ? 0 : val == 0 ? 1 : val

                  Alias2
                  Lesen val == 3 ? 0 : val == 2 ? 1 : val
                  Schreiben val == 0 ? 3 : val == 1 ? 2 : val

                  Jetzt müsste ich nur noch wissen wie ich bei Alias1 die Werte 2 und 3
                  bzw. bei Alias2 die Werte 1 und 0 ignorieren kann?

                  Der DP steuert einen Aktor 0 = Ch1 on, 1 = Ch1 off, 2 = Ch2 on, 3 = Ch2 off

                  Wäre toll wenn das möglich wäre :astonished:

                  paul53P Offline
                  paul53P Offline
                  paul53
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #529

                  @mcbeath sagte: Werte 1 und 0 ignorieren kann?

                  Das ist nicht möglich. Dafür benötigt man ein Skript.

                  Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                  Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • M McBeath

                    Ich hätte hier noch mal eine kurze Frage.

                    Habe einen Datenpunkt mit den Werten 0, 1, 2, 3.
                    Möchte aber nur jeweils 0 und 1 bzw 2 und 3 auswerten.
                    Habe auf diesen Datenpunkt mal zwei Alias angelegt
                    Und mit der konvertierfunktion folgendes eingetragen

                    Alias1
                    Lesen val == 0 ? 1 : val == 1 ? 0 : val
                    Scheiben val == 1 ? 0 : val == 0 ? 1 : val

                    Alias2
                    Lesen val == 3 ? 0 : val == 2 ? 1 : val
                    Schreiben val == 0 ? 3 : val == 1 ? 2 : val

                    Jetzt müsste ich nur noch wissen wie ich bei Alias1 die Werte 2 und 3
                    bzw. bei Alias2 die Werte 1 und 0 ignorieren kann?

                    Der DP steuert einen Aktor 0 = Ch1 on, 1 = Ch1 off, 2 = Ch2 on, 3 = Ch2 off

                    Wäre toll wenn das möglich wäre :astonished:

                    M Offline
                    M Offline
                    McBeath
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #530

                    @mcbeath sagte in Fragen / Antworten rund um die neue Alias Funktion:

                    Ich hätte hier noch mal eine kurze Frage.

                    Habe einen Datenpunkt mit den Werten 0, 1, 2, 3.
                    Möchte aber nur jeweils 0 und 1 bzw 2 und 3 auswerten.
                    Habe auf diesen Datenpunkt mal zwei Alias angelegt
                    Und mit der konvertierfunktion folgendes eingetragen

                    Alias1
                    Lesen val == 0 ? 1 : val == 1 ? 0 : val
                    Scheiben val == 1 ? 0 : val == 0 ? 1 : val

                    Alias2
                    Lesen val == 3 ? 0 : val == 2 ? 1 : val
                    Schreiben val == 0 ? 3 : val == 1 ? 2 : val

                    Jetzt müsste ich nur noch wissen wie ich bei Alias1 die Werte 2 und 3
                    bzw. bei Alias2 die Werte 1 und 0 ignorieren kann?

                    Der DP steuert einen Aktor 0 = Ch1 on, 1 = Ch1 off, 2 = Ch2 on, 3 = Ch2 off

                    Wäre toll wenn das möglich wäre :astonished:

                    Und es funktioniert doch!
                    Alias1 lesen:
                    val == 0 ? 1 : val == 1 ? 0 : val = nothing
                    Alias1 scheiben:
                    val == 0 ? 1 : val == 1 ? 0 : val = nothing

                    Alias2 lesen:
                    val == 2 ? 1 : val == 3 ? 0 : val = nothing
                    Alias2 schreiben:
                    val == 0 ? 3 : val == 1 ? 2 : val = nothing

                    So übergibt Alias 1 nur bei Eingabe von 0 oder 1 den Wert 1 bzw. 0.
                    Und der Alias 2 nur bei Eingabe von 0 oder 1 den Wert 3 bzw. 2.

                    Man soll nicht zu früh aufgeben :grin:

                    M 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • M McBeath

                      @mcbeath sagte in Fragen / Antworten rund um die neue Alias Funktion:

                      Ich hätte hier noch mal eine kurze Frage.

                      Habe einen Datenpunkt mit den Werten 0, 1, 2, 3.
                      Möchte aber nur jeweils 0 und 1 bzw 2 und 3 auswerten.
                      Habe auf diesen Datenpunkt mal zwei Alias angelegt
                      Und mit der konvertierfunktion folgendes eingetragen

                      Alias1
                      Lesen val == 0 ? 1 : val == 1 ? 0 : val
                      Scheiben val == 1 ? 0 : val == 0 ? 1 : val

                      Alias2
                      Lesen val == 3 ? 0 : val == 2 ? 1 : val
                      Schreiben val == 0 ? 3 : val == 1 ? 2 : val

                      Jetzt müsste ich nur noch wissen wie ich bei Alias1 die Werte 2 und 3
                      bzw. bei Alias2 die Werte 1 und 0 ignorieren kann?

                      Der DP steuert einen Aktor 0 = Ch1 on, 1 = Ch1 off, 2 = Ch2 on, 3 = Ch2 off

                      Wäre toll wenn das möglich wäre :astonished:

                      Und es funktioniert doch!
                      Alias1 lesen:
                      val == 0 ? 1 : val == 1 ? 0 : val = nothing
                      Alias1 scheiben:
                      val == 0 ? 1 : val == 1 ? 0 : val = nothing

                      Alias2 lesen:
                      val == 2 ? 1 : val == 3 ? 0 : val = nothing
                      Alias2 schreiben:
                      val == 0 ? 3 : val == 1 ? 2 : val = nothing

                      So übergibt Alias 1 nur bei Eingabe von 0 oder 1 den Wert 1 bzw. 0.
                      Und der Alias 2 nur bei Eingabe von 0 oder 1 den Wert 3 bzw. 2.

                      Man soll nicht zu früh aufgeben :grin:

                      M Offline
                      M Offline
                      McBeath
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #531

                      @mcbeath
                      Allerdings erhält man dann Fehler in den logs ... :angry:
                      Funktioniert aber trotzdem :face_with_rolling_eyes:

                      GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • M McBeath

                        @mcbeath
                        Allerdings erhält man dann Fehler in den logs ... :angry:
                        Funktioniert aber trotzdem :face_with_rolling_eyes:

                        GarfonsoG Offline
                        GarfonsoG Offline
                        Garfonso
                        Developer
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #532

                        @mcbeath
                        Naja, die Fehler im log sind, weil du einen Teil des Controllers mit deinem Code abschießt. Deshalb schreibt der da auch nix in den Datenpunkt... sei lieber mal froh, dass der js-controller mittlerweile so gut gebaut ist, dass er da nicht komplett abschmiert.

                        Ich würde empfehlen, du überlegst dir schon einen Wert für "ignorieren", z.B. null.
                        Dann könntest du es so machen:
                        val === 0 ? 1 : val === 1 ? 0 : null
                        null ist in Javascript ein Platzhalter für "nix" und, soweit ich weiß, auch als state.val erlaubt (eigentlich wäre es sauberer den ganzen state auf null zu setzen, aber das geht, AFAIK, mit Alias-read Funktionen nicht). Du müsstest dann nur hoffen bzw. den Maintainer des Adapters / dein Skript anpassen, dass da null ignoriert wird.
                        Im Grunde ist das ja "nur" ein Problem bei der Anzeige / beim lesen. Beim Schreiben kannst du doch selber dafür sorgen, dass nur 0 / 1 bzw. 2 / 3 reingehen, indem du min/max setzt und selber nicht mit scripts oder so da Unsinn machen ;-) .

                        Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation

                        Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung

                        paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • GarfonsoG Garfonso

                          @mcbeath
                          Naja, die Fehler im log sind, weil du einen Teil des Controllers mit deinem Code abschießt. Deshalb schreibt der da auch nix in den Datenpunkt... sei lieber mal froh, dass der js-controller mittlerweile so gut gebaut ist, dass er da nicht komplett abschmiert.

                          Ich würde empfehlen, du überlegst dir schon einen Wert für "ignorieren", z.B. null.
                          Dann könntest du es so machen:
                          val === 0 ? 1 : val === 1 ? 0 : null
                          null ist in Javascript ein Platzhalter für "nix" und, soweit ich weiß, auch als state.val erlaubt (eigentlich wäre es sauberer den ganzen state auf null zu setzen, aber das geht, AFAIK, mit Alias-read Funktionen nicht). Du müsstest dann nur hoffen bzw. den Maintainer des Adapters / dein Skript anpassen, dass da null ignoriert wird.
                          Im Grunde ist das ja "nur" ein Problem bei der Anzeige / beim lesen. Beim Schreiben kannst du doch selber dafür sorgen, dass nur 0 / 1 bzw. 2 / 3 reingehen, indem du min/max setzt und selber nicht mit scripts oder so da Unsinn machen ;-) .

                          paul53P Offline
                          paul53P Offline
                          paul53
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #533

                          @garfonso sagte: Wert für "ignorieren", z.B. null

                          Meckert der js-controller dann nicht den Typ an? Denn "typeof null" liefert "object".

                          Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                          Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                          C 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • paul53P paul53

                            @garfonso sagte: Wert für "ignorieren", z.B. null

                            Meckert der js-controller dann nicht den Typ an? Denn "typeof null" liefert "object".

                            C Offline
                            C Offline
                            cdn
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #534

                            @paul53

                            ich bräuchte hier auch einmal deine Hilfe: Ich habe eine Rollladensteuerung die für open,close,stop genau einen DP hat.

                            0: open
                            1: close
                            2: stop
                            d158d864-fa14-4cd3-a79d-5dae84f2d583-grafik.png

                            Ich Alias Manager muss ich diese separat definieren. Hast du eine Idee welche Funktion ich da enstprechend eintragen muss?

                            val == 2 ? true
                            

                            Klappt bei stop leider nicht

                            CodierknechtC 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • C cdn

                              @paul53

                              ich bräuchte hier auch einmal deine Hilfe: Ich habe eine Rollladensteuerung die für open,close,stop genau einen DP hat.

                              0: open
                              1: close
                              2: stop
                              d158d864-fa14-4cd3-a79d-5dae84f2d583-grafik.png

                              Ich Alias Manager muss ich diese separat definieren. Hast du eine Idee welche Funktion ich da enstprechend eintragen muss?

                              val == 2 ? true
                              

                              Klappt bei stop leider nicht

                              CodierknechtC Online
                              CodierknechtC Online
                              Codierknecht
                              Developer Most Active
                              schrieb am zuletzt editiert von Codierknecht
                              #535

                              @cdn sagte in Fragen / Antworten rund um die neue Alias Funktion:

                              val == 2 ? true

                              Wenn schon, dann musst Du das auch komplett formulieren.

                              val == 2 ? true : false
                              

                              Das Ding heißt "ternärer Operator" und benötigt deshalb auch 3 Operanden.

                              Geht dann aber auch kürzer:

                              val == 2
                              

                              Liefert true wenn in val eine 2 steht und in allen anderen Fällen false.

                              "Any fool can write code that a computer can understand. Good programmers write code that humans can understand." (Martin Fowler, "Refactoring")

                              Proxmox 9.1.1 LXC|8 GB|Core i7-6700
                              HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                              Zabbix Certified Specialist
                              Konnte ich Dir helfen? Dann benutze bitte das Voting unten rechts im Beitrag

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              2
                              • C Offline
                                C Offline
                                cdn
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #536

                                @codierknecht
                                Ach so nein ich steuer damit. Also möchte quasi die Aktion STOP, CLOSE, OPEN ausführen.

                                Im DP steht
                                STOP (2)
                                ZZ (0)
                                FZ (1)

                                Wobei ZZ auf und ZZ zu ist.
                                Wobei jetzt der DP auf true gesetzt wird. Was ja nicht funktioniert.

                                CodierknechtC 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • C cdn

                                  @codierknecht
                                  Ach so nein ich steuer damit. Also möchte quasi die Aktion STOP, CLOSE, OPEN ausführen.

                                  Im DP steht
                                  STOP (2)
                                  ZZ (0)
                                  FZ (1)

                                  Wobei ZZ auf und ZZ zu ist.
                                  Wobei jetzt der DP auf true gesetzt wird. Was ja nicht funktioniert.

                                  CodierknechtC Online
                                  CodierknechtC Online
                                  Codierknecht
                                  Developer Most Active
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #537

                                  @cdn
                                  Das heißt, Du willst die 3 DP in einem einzigen zusammenführen?
                                  Das geht nur per Script.

                                  "Any fool can write code that a computer can understand. Good programmers write code that humans can understand." (Martin Fowler, "Refactoring")

                                  Proxmox 9.1.1 LXC|8 GB|Core i7-6700
                                  HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                                  Zabbix Certified Specialist
                                  Konnte ich Dir helfen? Dann benutze bitte das Voting unten rechts im Beitrag

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • C Offline
                                    C Offline
                                    cdn
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #538

                                    @codierknecht

                                    Nein ich habe einen DP und der hat die 3 Zustände. Ich nutze aber lovelace im NSPanel um das Rollo zu steuern. Und da gibt es entsprechend 3 Buttons (auf, zu, stop). Diese will ich ansteuern, habe aber nur den einen DP :-)

                                    CodierknechtC 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • C cdn

                                      @codierknecht

                                      Nein ich habe einen DP und der hat die 3 Zustände. Ich nutze aber lovelace im NSPanel um das Rollo zu steuern. Und da gibt es entsprechend 3 Buttons (auf, zu, stop). Diese will ich ansteuern, habe aber nur den einen DP :-)

                                      CodierknechtC Online
                                      CodierknechtC Online
                                      Codierknecht
                                      Developer Most Active
                                      schrieb am zuletzt editiert von Codierknecht
                                      #539

                                      @cdn sagte in Fragen / Antworten rund um die neue Alias Funktion:

                                      Und da gibt es entsprechend 3 Buttons

                                      Und die brauchen dann 3 DP?
                                      Ich kenne lovelace nicht.

                                      Diese will ich ansteuern, habe aber nur den einen DP

                                      Das geht mit Alias nicht.

                                      Ich würde das per Script machen.
                                      Je nachdem welcher Button geklickt wird, wird der Ziel-DP auf 0, 1 oder 2 gesetzt.

                                      Wenn der Ziel-DP sich ändert (weil z.B. ein vorhandener "echter" Schalter bedient wird) werden die 3 DP für lovelace auf true/false gesetzt (sofern das überhaupt benötigt wird)

                                      "Any fool can write code that a computer can understand. Good programmers write code that humans can understand." (Martin Fowler, "Refactoring")

                                      Proxmox 9.1.1 LXC|8 GB|Core i7-6700
                                      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                                      Zabbix Certified Specialist
                                      Konnte ich Dir helfen? Dann benutze bitte das Voting unten rechts im Beitrag

                                      C 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • CodierknechtC Codierknecht

                                        @cdn sagte in Fragen / Antworten rund um die neue Alias Funktion:

                                        Und da gibt es entsprechend 3 Buttons

                                        Und die brauchen dann 3 DP?
                                        Ich kenne lovelace nicht.

                                        Diese will ich ansteuern, habe aber nur den einen DP

                                        Das geht mit Alias nicht.

                                        Ich würde das per Script machen.
                                        Je nachdem welcher Button geklickt wird, wird der Ziel-DP auf 0, 1 oder 2 gesetzt.

                                        Wenn der Ziel-DP sich ändert (weil z.B. ein vorhandener "echter" Schalter bedient wird) werden die 3 DP für lovelace auf true/false gesetzt (sofern das überhaupt benötigt wird)

                                        C Offline
                                        C Offline
                                        cdn
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #540

                                        @codierknecht said in Fragen / Antworten rund um die neue Alias Funktion:

                                        ckt wird, wird der Ziel-DP auf 0, 1 oder 2 gesetzt.
                                        Wenn der Ziel-DP sich ändert (weil z.B. ein vorhandener "echter" Schalter bedient wird) werd

                                        Nein die brauchen ein "Gerät".
                                        In dem Gerät kann ich ja für verschiedene "Funktionen" wie bspw. STOP, OPEN, CLOSE einen jeweiligen DP angeben.

                                        Der Adapter liefert mir aber nur einen Datenpunkt. Diesen Datenpunkt muss ich dann statt wie sonst üblich mit true/false mit 1,2,3 steuern.

                                        Hier ein Auszug aus dem DP:

                                        {
                                          "type": "state",
                                          "common": {
                                            "type": "number",
                                            "states": {
                                              "0": "ZZ",
                                              "1": "FZ",
                                              "2": "STOP"
                                            },
                                            "read": true,
                                            "write": true,
                                            "name": "mach_operate",
                                            "role": "level"
                                        
                                        CodierknechtC 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • C cdn

                                          @codierknecht said in Fragen / Antworten rund um die neue Alias Funktion:

                                          ckt wird, wird der Ziel-DP auf 0, 1 oder 2 gesetzt.
                                          Wenn der Ziel-DP sich ändert (weil z.B. ein vorhandener "echter" Schalter bedient wird) werd

                                          Nein die brauchen ein "Gerät".
                                          In dem Gerät kann ich ja für verschiedene "Funktionen" wie bspw. STOP, OPEN, CLOSE einen jeweiligen DP angeben.

                                          Der Adapter liefert mir aber nur einen Datenpunkt. Diesen Datenpunkt muss ich dann statt wie sonst üblich mit true/false mit 1,2,3 steuern.

                                          Hier ein Auszug aus dem DP:

                                          {
                                            "type": "state",
                                            "common": {
                                              "type": "number",
                                              "states": {
                                                "0": "ZZ",
                                                "1": "FZ",
                                                "2": "STOP"
                                              },
                                              "read": true,
                                              "write": true,
                                              "name": "mach_operate",
                                              "role": "level"
                                          
                                          CodierknechtC Online
                                          CodierknechtC Online
                                          Codierknecht
                                          Developer Most Active
                                          schrieb am zuletzt editiert von Codierknecht
                                          #541

                                          @cdn sagte in Fragen / Antworten rund um die neue Alias Funktion:

                                          Nein die brauchen ein "Gerät".
                                          In dem Gerät kann ich ja für verschiedene "Funktionen" wie bspw. STOP, OPEN, CLOSE einen jeweiligen DP angeben.

                                          Das "Gerät" wäre "rollo" - mit 3 DP (Logikwert) "auf", "zu" und "stop".
                                          Ein Gerät kann man ja auch selbst anlegen.

                                          8a608af4-ae67-48fe-92cb-c05dc9102926-image.png

                                          a71cb208-2776-49ad-aa22-4f6e7570b2b0-image.png

                                          "Any fool can write code that a computer can understand. Good programmers write code that humans can understand." (Martin Fowler, "Refactoring")

                                          Proxmox 9.1.1 LXC|8 GB|Core i7-6700
                                          HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                                          Zabbix Certified Specialist
                                          Konnte ich Dir helfen? Dann benutze bitte das Voting unten rechts im Beitrag

                                          C 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          796

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.5k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe