NEWS

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    10
    1
    320

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    24
    1
    1.5k

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    9.5k

S7 mit Node Red (node-red-contrib-s7)

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Node-Red
92 Beiträge 9 Kommentatoren 12.1k Aufrufe 9 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • WalW Wal

    @fu_zhou ,
    habe das Testscript so umgeschrieben das der Schreibbefehl direkt an snap7 und der Lesebefehl über den s7-Adapter getätigt wird. Es kommen keine falschen Werte mehr.
    Kannst du die Schreibbefehle in deinen Scripten auch so umschreiben und testen ?

    var snap7 = require('node-snap7');
    let buf;
    
    var s7client = new snap7.S7Client();
    s7client.ConnectTo('192.168.12.222', 0, 2, function(err) {
        if(err)
            return console.log(' >> Connection failed. Code #' + err + ' - ' + s7client.ErrorText(err));
    });
    
    schedule("* * * * * *", async () => {
        buf = Buffer.alloc(4);
        buf.writeInt32BE(parseInt(Math.floor(Math.random() * 198 - 99), 10), 0, 4);
    
        s7client.DBWrite(2, 12, 4, buf, function(err, res) {
        if(err)
            return console.log(' >> DBWrite failed. Code #' + err + ' - ' + s7client.ErrorText(err));
        });
    });
    
    on({ id: 's7.0.DBs.DB2.test2', change: 'ne' }, async (obj) => {
      let value = obj.state.val;
      const valbuf = buf.readInt32BE();
      if (value != valbuf) {
        setState('javascript.0.scriptEnabled.Test.Zufall1', false);
        console.log('ungleich');
        console.log(getState('s7.0.DBs.DB2.test1').val);
        console.log(value);
        console.log(valbuf);
      }
    });
    
    fu_zhouF Offline
    fu_zhouF Offline
    fu_zhou
    schrieb am zuletzt editiert von
    #48

    @wal So, habe das Script auf mein System angepasst (IP-Adresse S7, Adresse DB+Doppelwort, write/ read Float) und ich lasse es weiterlaufen, wenn eine Abweichung erkannt wird, so dass die nächste auch wieder geloggt wird. Ich bin gespannt, traue mich aber, vorherzusagen, dass es keine Ausreisser geben wird...

    var snap7 = require('node-snap7');
    let buf;
     
    var s7client = new snap7.S7Client();
    s7client.ConnectTo('1.1.1.1', 0, 2, function(err) {
        if(err)
            return console.log(' >> Connection failed. Code #' + err + ' - ' + s7client.ErrorText(err));
    });
     
    schedule("* * * * * *", async () => {
        buf = Buffer.alloc(4);
        buf.writeFloatBE(parseInt(Math.floor(Math.random() * 198 - 99), 10), 0, 4);
     
        s7client.DBWrite(22, 92, 4, buf, function(err, res) {
        if(err)
            return console.log(' >> DBWrite failed. Code #' + err + ' - ' + s7client.ErrorText(err));
        });
    });
     
    on({ id: 's7.0.DBs.DB22.Reserve92', change: 'ne' }, async (obj) => {
      let value = obj.state.val;
      const valbuf = buf.readFloatBE();
      if (value != valbuf) {
        //setState('javascript.0.scriptEnabled.Test.Zufall1', false);
        console.log('Abweichung S7.0 DB22.Reserve92');
        //console.log(getState('s7.0.DBs.DB2.test1').val);
        console.log(value);
        console.log(valbuf);
      }
    });
    

    Ich habe echt irgendwie "Poll-Delay" in Verdacht, ist aber nur ein Gefühl...

    Synology DS920+ VM, S7-315 PN mit ET200S

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • WalW Wal

      @fu_zhou ,
      zu 4.
      Das Script habe ich direkt im Terminal laufen ohne iobroker und das bringt wie bei dir keine Fehler.
      Der Pollwert macht nur der s7-Adapter, beim Script ist es der Sleep-Wert.
      In Snap7 gibt es kein Poll-Wert.
      Interessant das im iobroker im Javascript-Adapter laufen zu lassen, muss ich mal testen, ;-)
      Fazit ist es liegt doch am s7-Adapter , leider reichen da meine nodejs Kenntnisse nicht mehr aus.

      fu_zhouF Offline
      fu_zhouF Offline
      fu_zhou
      schrieb am zuletzt editiert von
      #49

      @wal in der S7 Konfigration von Node Red muss man eine Zyklsuzeit angeben:
      5b809a21-f6a0-4c94-8975-631c1b1e392d-image.png

      Warum kommt Snap7 da ohne aus? Wie werden dann Lese-/ Schreibzyklen organisiert, um den Bus und die CPU nicht zu überlasten?

      Synology DS920+ VM, S7-315 PN mit ET200S

      WalW 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • fu_zhouF fu_zhou

        @wal in der S7 Konfigration von Node Red muss man eine Zyklsuzeit angeben:
        5b809a21-f6a0-4c94-8975-631c1b1e392d-image.png

        Warum kommt Snap7 da ohne aus? Wie werden dann Lese-/ Schreibzyklen organisiert, um den Bus und die CPU nicht zu überlasten?

        WalW Online
        WalW Online
        Wal
        Developer
        schrieb am zuletzt editiert von Wal
        #50

        @fu_zhou ,
        wenn du dir die api von node snap7 anschaust gibt es das nicht.
        Die Zykluszeit ist nur die Zeit in was für einen Abstand die Daten von der PLC geholt werden und das macht das Programm das node snap7 nutzt, in node red wird das nicht anders sein.

        edit: habe mir nodes7 angeschaut was node-red-contrib-s7 nutzt, da ist es genauso das es kein poll gibt.
        editedit: Der S7-Adapter und node-red-contrib-s7 machen und nutzen den Poll, nicht node-snap7 und nodes7.

        Gruß
        Walter

        DoorIO-Adapter
        wioBrowser-Adapter und wioBrowser

        fu_zhouF 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • WalW Wal

          @fu_zhou ,
          wenn du dir die api von node snap7 anschaust gibt es das nicht.
          Die Zykluszeit ist nur die Zeit in was für einen Abstand die Daten von der PLC geholt werden und das macht das Programm das node snap7 nutzt, in node red wird das nicht anders sein.

          edit: habe mir nodes7 angeschaut was node-red-contrib-s7 nutzt, da ist es genauso das es kein poll gibt.
          editedit: Der S7-Adapter und node-red-contrib-s7 machen und nutzen den Poll, nicht node-snap7 und nodes7.

          fu_zhouF Offline
          fu_zhouF Offline
          fu_zhou
          schrieb am zuletzt editiert von fu_zhou
          #51

          @wal Ah okay. Was passiert, wenn man aus dem S7-Adapter Poll-Delay einfach mal rauschmeißt? Wird dann eben so schnell kommuniziert, wie es die S7 gerade schafft? Steht in der snap7 API, dass man sich um den Kommunikationszyklus kümmern muss? Ich habe da nichts explizites gefunden in der API Beschreibung...

          Synology DS920+ VM, S7-315 PN mit ET200S

          WalW 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • fu_zhouF fu_zhou

            @wal Ah okay. Was passiert, wenn man aus dem S7-Adapter Poll-Delay einfach mal rauschmeißt? Wird dann eben so schnell kommuniziert, wie es die S7 gerade schafft? Steht in der snap7 API, dass man sich um den Kommunikationszyklus kümmern muss? Ich habe da nichts explizites gefunden in der API Beschreibung...

            WalW Online
            WalW Online
            Wal
            Developer
            schrieb am zuletzt editiert von
            #52

            @fu_zhou sagte in S7 mit Node Red (node-red-contrib-s7):

            @wal Ah okay. Was passiert, wenn man aus dem S7-Adapter Poll-Delay einfach mal rauschmeißt?

            Schau dir den S7 Adapter an wo/wie der Poll genutzt wird, da möchte ich mich nicht befassen wollen.

            Gruß
            Walter

            DoorIO-Adapter
            wioBrowser-Adapter und wioBrowser

            fu_zhouF 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • WalW Wal

              @fu_zhou sagte in S7 mit Node Red (node-red-contrib-s7):

              @wal Ah okay. Was passiert, wenn man aus dem S7-Adapter Poll-Delay einfach mal rauschmeißt?

              Schau dir den S7 Adapter an wo/wie der Poll genutzt wird, da möchte ich mich nicht befassen wollen.

              fu_zhouF Offline
              fu_zhouF Offline
              fu_zhou
              schrieb am zuletzt editiert von
              #53

              @wal Update:
              Ich habe sporadisch Abweichungen, aber die Werte bleiben im Bereich zwischen -99 und 99:

              2023-12-31 08:21:57.712  - javascript.0 (35683) script.js.zz_Test_WIP.S7_Komm_Test_JS: Abweichung S7.0 DB22.Reserve92
              2023-12-31 08:21:57.712  - javascript.0 (35683) script.js.zz_Test_WIP.S7_Komm_Test_JS: 65
              2023-12-31 08:21:57.713  - javascript.0 (35683) script.js.zz_Test_WIP.S7_Komm_Test_JS: 74
              2023-12-31 08:22:02.458  - javascript.0 (35683) script.js.zz_Test_WIP.S7_Komm_Test_JS: Abweichung S7.0 DB22.Reserve92
              2023-12-31 08:22:02.461  - javascript.0 (35683) script.js.zz_Test_WIP.S7_Komm_Test_JS: 74
              2023-12-31 08:22:02.461  - javascript.0 (35683) script.js.zz_Test_WIP.S7_Komm_Test_JS: -99
              2023-12-31 08:22:02.881  - javascript.0 (35683) script.js.zz_Test_WIP.S7_Komm_Test_JS: Abweichung S7.0 DB22.Reserve92
              2023-12-31 08:22:02.884  - javascript.0 (35683) script.js.zz_Test_WIP.S7_Komm_Test_JS: -91
              2023-12-31 08:22:02.884  - javascript.0 (35683) script.js.zz_Test_WIP.S7_Komm_Test_JS: 33
              2023-12-31 08:22:02.973  - javascript.0 (35683) script.js.zz_Test_WIP.S7_Komm_Test_JS: Abweichung S7.0 DB22.Reserve92
              2023-12-31 08:22:02.974  - javascript.0 (35683) script.js.zz_Test_WIP.S7_Komm_Test_JS: -12
              2023-12-31 08:22:02.974  - javascript.0 (35683) script.js.zz_Test_WIP.S7_Komm_Test_JS: 33
              2023-12-31 08:22:03.085  - javascript.0 (35683) script.js.zz_Test_WIP.S7_Komm_Test_JS: Abweichung S7.0 DB22.Reserve92
              2023-12-31 08:22:03.088  - javascript.0 (35683) script.js.zz_Test_WIP.S7_Komm_Test_JS: 71
              2023-12-31 08:22:03.089  - javascript.0 (35683) script.js.zz_Test_WIP.S7_Komm_Test_JS: -87
              2023-12-31 08:22:04.409  - javascript.0 (35683) script.js.zz_Test_WIP.S7_Komm_Test_JS: Abweichung S7.0 DB22.Reserve92
              2023-12-31 08:22:04.409  - javascript.0 (35683) script.js.zz_Test_WIP.S7_Komm_Test_JS: 33
              2023-12-31 08:22:04.411  - javascript.0 (35683) script.js.zz_Test_WIP.S7_Komm_Test_JS: 78
              2023-12-31 08:22:04.483  - javascript.0 (35683) script.js.zz_Test_WIP.S7_Komm_Test_JS: Abweichung S7.0 DB22.Reserve92
              2023-12-31 08:22:04.483  - javascript.0 (35683) script.js.zz_Test_WIP.S7_Komm_Test_JS: -87
              2023-12-31 08:22:04.484  - javascript.0 (35683) script.js.zz_Test_WIP.S7_Komm_Test_JS: 78
              

              Für mich sieht das so aus, als würde node snap7 zyklisch im 1 Sekunden-Takt schreiben, der S7-Adapter braucht aber ab und zu länger, den Wert zu lesen und dann wird die Abweichung erkannt. Wie würdest du das interpretieren? Ich mache mal ne neue Instanz mit nur einem Wert und lass das Script damit arbeiten.

              Synology DS920+ VM, S7-315 PN mit ET200S

              WalW 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • fu_zhouF fu_zhou

                @wal Update:
                Ich habe sporadisch Abweichungen, aber die Werte bleiben im Bereich zwischen -99 und 99:

                2023-12-31 08:21:57.712  - javascript.0 (35683) script.js.zz_Test_WIP.S7_Komm_Test_JS: Abweichung S7.0 DB22.Reserve92
                2023-12-31 08:21:57.712  - javascript.0 (35683) script.js.zz_Test_WIP.S7_Komm_Test_JS: 65
                2023-12-31 08:21:57.713  - javascript.0 (35683) script.js.zz_Test_WIP.S7_Komm_Test_JS: 74
                2023-12-31 08:22:02.458  - javascript.0 (35683) script.js.zz_Test_WIP.S7_Komm_Test_JS: Abweichung S7.0 DB22.Reserve92
                2023-12-31 08:22:02.461  - javascript.0 (35683) script.js.zz_Test_WIP.S7_Komm_Test_JS: 74
                2023-12-31 08:22:02.461  - javascript.0 (35683) script.js.zz_Test_WIP.S7_Komm_Test_JS: -99
                2023-12-31 08:22:02.881  - javascript.0 (35683) script.js.zz_Test_WIP.S7_Komm_Test_JS: Abweichung S7.0 DB22.Reserve92
                2023-12-31 08:22:02.884  - javascript.0 (35683) script.js.zz_Test_WIP.S7_Komm_Test_JS: -91
                2023-12-31 08:22:02.884  - javascript.0 (35683) script.js.zz_Test_WIP.S7_Komm_Test_JS: 33
                2023-12-31 08:22:02.973  - javascript.0 (35683) script.js.zz_Test_WIP.S7_Komm_Test_JS: Abweichung S7.0 DB22.Reserve92
                2023-12-31 08:22:02.974  - javascript.0 (35683) script.js.zz_Test_WIP.S7_Komm_Test_JS: -12
                2023-12-31 08:22:02.974  - javascript.0 (35683) script.js.zz_Test_WIP.S7_Komm_Test_JS: 33
                2023-12-31 08:22:03.085  - javascript.0 (35683) script.js.zz_Test_WIP.S7_Komm_Test_JS: Abweichung S7.0 DB22.Reserve92
                2023-12-31 08:22:03.088  - javascript.0 (35683) script.js.zz_Test_WIP.S7_Komm_Test_JS: 71
                2023-12-31 08:22:03.089  - javascript.0 (35683) script.js.zz_Test_WIP.S7_Komm_Test_JS: -87
                2023-12-31 08:22:04.409  - javascript.0 (35683) script.js.zz_Test_WIP.S7_Komm_Test_JS: Abweichung S7.0 DB22.Reserve92
                2023-12-31 08:22:04.409  - javascript.0 (35683) script.js.zz_Test_WIP.S7_Komm_Test_JS: 33
                2023-12-31 08:22:04.411  - javascript.0 (35683) script.js.zz_Test_WIP.S7_Komm_Test_JS: 78
                2023-12-31 08:22:04.483  - javascript.0 (35683) script.js.zz_Test_WIP.S7_Komm_Test_JS: Abweichung S7.0 DB22.Reserve92
                2023-12-31 08:22:04.483  - javascript.0 (35683) script.js.zz_Test_WIP.S7_Komm_Test_JS: -87
                2023-12-31 08:22:04.484  - javascript.0 (35683) script.js.zz_Test_WIP.S7_Komm_Test_JS: 78
                

                Für mich sieht das so aus, als würde node snap7 zyklisch im 1 Sekunden-Takt schreiben, der S7-Adapter braucht aber ab und zu länger, den Wert zu lesen und dann wird die Abweichung erkannt. Wie würdest du das interpretieren? Ich mache mal ne neue Instanz mit nur einem Wert und lass das Script damit arbeiten.

                WalW Online
                WalW Online
                Wal
                Developer
                schrieb am zuletzt editiert von
                #54

                @fu_zhou ,
                diese Abweichungen sind unwichtig da wie du schon feststellen konntest nur Zeit Überschneidungen sind.
                Diese Überschneidungen habe ich nur bei zu hoher Pollzeit oder ich hatte vergessen bei dem Wert den ich schreibe den Haken bei Abfrage in der Adapter Config zu entfernen.
                abfrage.jpg

                Gruß
                Walter

                DoorIO-Adapter
                wioBrowser-Adapter und wioBrowser

                fu_zhouF 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • WalW Wal

                  @fu_zhou ,
                  diese Abweichungen sind unwichtig da wie du schon feststellen konntest nur Zeit Überschneidungen sind.
                  Diese Überschneidungen habe ich nur bei zu hoher Pollzeit oder ich hatte vergessen bei dem Wert den ich schreibe den Haken bei Abfrage in der Adapter Config zu entfernen.
                  abfrage.jpg

                  fu_zhouF Offline
                  fu_zhouF Offline
                  fu_zhou
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #55

                  @wal Prost Neujahr! Eine Idee habe ich noch: Ich schreibe die Zufallszahl -99 - 99 mit Blockly in ein User-Objekt und das Script schickt den Wert dann direkt über node snap 7 an die S7.
                  Kannst du mir helfen, die Zeile

                   buf.writeFloatBE(parseInt(Math.floor(Math.random() * 198 - 99), 10), 0, 4);
                  

                  so anzupassen, dass anstatt der Zufallszahl der Wert vom Objekt

                  javascript.0.S7_Komm_Test.real
                  

                  geschrieben wird?

                  Ich will testen, on nicht doch Blockly da was verbockt...

                  Synology DS920+ VM, S7-315 PN mit ET200S

                  WalW 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • fu_zhouF fu_zhou

                    @wal Prost Neujahr! Eine Idee habe ich noch: Ich schreibe die Zufallszahl -99 - 99 mit Blockly in ein User-Objekt und das Script schickt den Wert dann direkt über node snap 7 an die S7.
                    Kannst du mir helfen, die Zeile

                     buf.writeFloatBE(parseInt(Math.floor(Math.random() * 198 - 99), 10), 0, 4);
                    

                    so anzupassen, dass anstatt der Zufallszahl der Wert vom Objekt

                    javascript.0.S7_Komm_Test.real
                    

                    geschrieben wird?

                    Ich will testen, on nicht doch Blockly da was verbockt...

                    WalW Online
                    WalW Online
                    Wal
                    Developer
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #56

                    @fu_zhou ,

                    buf.writeFloatBE(getState('javascript.0.S7_Komm_Test.real').val);
                    

                    Gruß
                    Walter

                    DoorIO-Adapter
                    wioBrowser-Adapter und wioBrowser

                    fu_zhouF 2 Antworten Letzte Antwort
                    0
                    • WalW Wal

                      @fu_zhou ,

                      buf.writeFloatBE(getState('javascript.0.S7_Komm_Test.real').val);
                      
                      fu_zhouF Offline
                      fu_zhouF Offline
                      fu_zhou
                      schrieb am zuletzt editiert von fu_zhou
                      #57

                      @wal Was seit Neujahr passiert ist:

                      • Alle Real-Werte, die ich schreibe, sind bei mir im DB22
                      • Ich habe die S7.1 Instanz angelegt und den DB22 aus der S7.0 dort hin verschoben
                      • Regelmäßig schreibe ich nur 4 Real-Werte in die S7 (DB22)
                      • Diese Werte schreibe ich jetzt nicht mehr direkt aus Blockly über den Adapter, sondern lege sie mit Blockly in 4 User-Objekten (javascript.0.PV.Netzleistung, javascript.0.PV.Batterieleistung, javascript.0.Ansteuerung_Thyro.AW128_LIMIT, javascript.0.Ansteuerung_Thyro.AW128_LADE_SOLL) ab, welche ich dann regelmäßig über Javascript über node snap 7 in die S7 schreibe (aktuell 200ms Intervall):
                      var snap7 = require('node-snap7');
                      let buf;
                       
                      var s7client = new snap7.S7Client();
                      s7client.ConnectTo('1.1.1.1', 0, 2, function(err) {
                          if(err)
                              return console.log(' >> Connection failed. Code #' + err + ' - ' + s7client.ErrorText(err));
                      });
                      
                      function anS7senden() {
                          buf = Buffer.alloc(4);
                          buf.writeFloatBE(getState('javascript.0.PV.Netzleistung').val);
                      
                          s7client.DBWrite(22, 336, 4, buf, function(err, res) {
                          if(err)
                              return console.log(' >> DBWrite failed. Code #' + err + ' - ' + s7client.ErrorText(err));
                          });
                      
                          buf = Buffer.alloc(4);
                          buf.writeFloatBE(getState('javascript.0.PV.Batterieleistung').val);
                      
                          s7client.DBWrite(22, 352, 4, buf, function(err, res) {
                          if(err)
                              return console.log(' >> DBWrite failed. Code #' + err + ' - ' + s7client.ErrorText(err));
                          });
                      
                          buf = Buffer.alloc(4);
                          buf.writeFloatBE(getState('javascript.0.Ansteuerung_Thyro.AW128_LIMIT').val);
                      
                          s7client.DBWrite(22, 340, 4, buf, function(err, res) {
                          if(err)
                              return console.log(' >> DBWrite failed. Code #' + err + ' - ' + s7client.ErrorText(err));
                          });
                      
                          buf = Buffer.alloc(4);
                          buf.writeFloatBE(getState('javascript.0.Ansteuerung_Thyro.AW128_LADE_SOLL').val);
                      
                          s7client.DBWrite(22, 348, 4, buf, function(err, res) {
                          if(err)
                              return console.log(' >> DBWrite failed. Code #' + err + ' - ' + s7client.ErrorText(err));
                          });
                      
                      }
                      
                      setInterval(anS7senden, 200);
                      
                      • In dem Blockly, in dem ich die 4 Objekte aktualisiere, überprüfe ich die Werte im DB22 auf Änderung und gebe bei Abweichung eine entsprechend Log-Meldung aus.

                      Und jetzt der Knaller: 2 der 4 Werte weichen massiv häufig (beide Werte zusammen 93x in einer Stunde) ab (DB22.DBD352 = Batterieleistung, DB22.DBD340 = AW128_LIMIT), die anderen beiden Werte nicht ein einziges Mal in der gleichen Zeit. Lt. Zeitstempel hat Blockly die Werte nicht verändert, (stehen bei 0), der Zeitstempel der zugeh. Wertes aus dem DB22 steht auf dem Zeitstempel kurz nach dem Überlauf, als 0 wieder geschrieben/gelesen wurde.

                      Die Werte, die keine Ausreißer haben (Netzleistung, AW128_Lade_Soll) sind ungleich 0 (Null).

                      Hast du eine Idee, wo und wie ich weiter in die Details gehen kann?

                      Edit: Habe den Teil im Blockly jetzt mal deaktiviert, wo AW128_LIMIT aktualisiert wird und fest den Wert 1.23 ins Objekt javascript.0.Ansteuerung_Thyro.AW128_LIMIT geschrieben. Ausreißer kommt wieder:

                      2024-01-07 20:40:05.197 - debug: javascript.0 (942) script.js._Werte_an_S7.Ansteuerung_Thyro: Abweichung s7.1.DBs.DB22.AW128_LIMIT
                      2024-01-07 20:40:05.198 - debug: javascript.0 (942) script.js._Werte_an_S7.Ansteuerung_Thyro: -93510772337884000000
                      2024-01-07 20:40:05.198 - debug: javascript.0 (942) script.js._Werte_an_S7.Ansteuerung_Thyro: 1.23
                      2024-01-07 20:41:52.834 - debug: javascript.0 (942) script.js._Werte_an_S7.Ansteuerung_Thyro: Abweichung s7.1.DBs.DB22.AW128_LIMIT
                      2024-01-07 20:41:52.835 - debug: javascript.0 (942) script.js._Werte_an_S7.Ansteuerung_Thyro: 26160945152
                      2024-01-07 20:41:52.835 - debug: javascript.0 (942) script.js._Werte_an_S7.Ansteuerung_Thyro: 1.23
                      2024-01-07 20:43:21.150 - debug: javascript.0 (942) script.js._Werte_an_S7.Ansteuerung_Thyro: Abweichung s7.1.DBs.DB22.AW128_LIMIT
                      2024-01-07 20:43:21.150 - debug: javascript.0 (942) script.js._Werte_an_S7.Ansteuerung_Thyro: -93510772337884000000
                      2024-01-07 20:43:21.151 - debug: javascript.0 (942) script.js._Werte_an_S7.Ansteuerung_Thyro: 1.23
                      

                      Synology DS920+ VM, S7-315 PN mit ET200S

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • WalW Wal

                        @fu_zhou ,

                        buf.writeFloatBE(getState('javascript.0.S7_Komm_Test.real').val);
                        
                        fu_zhouF Offline
                        fu_zhouF Offline
                        fu_zhou
                        schrieb am zuletzt editiert von fu_zhou
                        #58

                        @wal Ich glaube, ich habe das Problem gefunden, auf jeden Fall ist seit der Änderung über die letzten 2 Stunden Ruhe mit den Ausreißern - mal sehen, was über die nächsten Stunden so passiert...
                        Ich habe jetzt für jeden der (mittlerweile) 5 zu schreibenden Real-Werte einen eigenen Buffer angelegt: buf1 - buf5. Vorher habe ich für jeden Wert buf verwendet (s.o.):

                        var snap7 = require('node-snap7');
                        let buf1;
                        let buf2;
                        let buf3;
                        let buf4;
                        let buf5;
                         
                        var s7client = new snap7.S7Client();
                        s7client.ConnectTo('1.1.1.1', 0, 2, function(err) {
                            if(err)
                                return console.log(' >> Connection failed. Code #' + err + ' - ' + s7client.ErrorText(err));
                        });
                        
                        function anS7senden() {
                            buf1 = Buffer.alloc(4);
                            buf1.writeFloatBE(getState('javascript.0.PV.Netzleistung').val);
                        
                            s7client.DBWrite(22, 336, 4, buf1, function(err, res) {
                            if(err)
                                return console.log(' >> DBWrite failed. Code #' + err + ' - ' + s7client.ErrorText(err));
                            });
                        
                            buf2 = Buffer.alloc(4);
                            buf2.writeFloatBE(getState('javascript.0.PV.Batterieleistung').val);
                        
                            s7client.DBWrite(22, 352, 4, buf2, function(err, res) {
                            if(err)
                                return console.log(' >> DBWrite failed. Code #' + err + ' - ' + s7client.ErrorText(err));
                            });
                        
                            buf3 = Buffer.alloc(4);
                            buf3.writeFloatBE(getState('javascript.0.Ansteuerung_Thyro.AW128_LIMIT').val);
                        
                            s7client.DBWrite(22, 340, 4, buf3, function(err, res) {
                            if(err)
                                return console.log(' >> DBWrite failed. Code #' + err + ' - ' + s7client.ErrorText(err));
                            });
                        
                            buf4 = Buffer.alloc(4);
                            buf4.writeFloatBE(getState('javascript.0.Ansteuerung_Thyro.AW128_LADE_SOLL').val);
                        
                            s7client.DBWrite(22, 348, 4, buf4, function(err, res) {
                            if(err)
                                return console.log(' >> DBWrite failed. Code #' + err + ' - ' + s7client.ErrorText(err));
                            });
                        
                            buf5 = Buffer.alloc(4);
                            buf5.writeFloatBE(getState('javascript.0.S7_Komm_Test.Reserve').val);
                        
                            s7client.DBWrite(22, 92, 4, buf5, function(err, res) {
                            if(err)
                                return console.log(' >> DBWrite failed. Code #' + err + ' - ' + s7client.ErrorText(err));
                            });
                        }
                        
                        setInterval(anS7senden, 200);
                        

                        Obwohl buf ja immer mit dem neuen Wert beschrieben wird (getState...), scheint der buf da irgendwie sporadisch durcheinander zu kommen und dann stehen die Fantasiewerte drin.

                        Jetzt habe ich überhaupt keine Ahnung, wo und wie dieses Problem abzufangen ist. Im node Snap7 Wrapper? Im S7 Adapter? Hast du eine Idee?

                        Edit: auch nach 10 Stunden (über Nacht) keine Ausreißer mehr...

                        Synology DS920+ VM, S7-315 PN mit ET200S

                        WalW 2 Antworten Letzte Antwort
                        0
                        • fu_zhouF fu_zhou

                          @wal Ich glaube, ich habe das Problem gefunden, auf jeden Fall ist seit der Änderung über die letzten 2 Stunden Ruhe mit den Ausreißern - mal sehen, was über die nächsten Stunden so passiert...
                          Ich habe jetzt für jeden der (mittlerweile) 5 zu schreibenden Real-Werte einen eigenen Buffer angelegt: buf1 - buf5. Vorher habe ich für jeden Wert buf verwendet (s.o.):

                          var snap7 = require('node-snap7');
                          let buf1;
                          let buf2;
                          let buf3;
                          let buf4;
                          let buf5;
                           
                          var s7client = new snap7.S7Client();
                          s7client.ConnectTo('1.1.1.1', 0, 2, function(err) {
                              if(err)
                                  return console.log(' >> Connection failed. Code #' + err + ' - ' + s7client.ErrorText(err));
                          });
                          
                          function anS7senden() {
                              buf1 = Buffer.alloc(4);
                              buf1.writeFloatBE(getState('javascript.0.PV.Netzleistung').val);
                          
                              s7client.DBWrite(22, 336, 4, buf1, function(err, res) {
                              if(err)
                                  return console.log(' >> DBWrite failed. Code #' + err + ' - ' + s7client.ErrorText(err));
                              });
                          
                              buf2 = Buffer.alloc(4);
                              buf2.writeFloatBE(getState('javascript.0.PV.Batterieleistung').val);
                          
                              s7client.DBWrite(22, 352, 4, buf2, function(err, res) {
                              if(err)
                                  return console.log(' >> DBWrite failed. Code #' + err + ' - ' + s7client.ErrorText(err));
                              });
                          
                              buf3 = Buffer.alloc(4);
                              buf3.writeFloatBE(getState('javascript.0.Ansteuerung_Thyro.AW128_LIMIT').val);
                          
                              s7client.DBWrite(22, 340, 4, buf3, function(err, res) {
                              if(err)
                                  return console.log(' >> DBWrite failed. Code #' + err + ' - ' + s7client.ErrorText(err));
                              });
                          
                              buf4 = Buffer.alloc(4);
                              buf4.writeFloatBE(getState('javascript.0.Ansteuerung_Thyro.AW128_LADE_SOLL').val);
                          
                              s7client.DBWrite(22, 348, 4, buf4, function(err, res) {
                              if(err)
                                  return console.log(' >> DBWrite failed. Code #' + err + ' - ' + s7client.ErrorText(err));
                              });
                          
                              buf5 = Buffer.alloc(4);
                              buf5.writeFloatBE(getState('javascript.0.S7_Komm_Test.Reserve').val);
                          
                              s7client.DBWrite(22, 92, 4, buf5, function(err, res) {
                              if(err)
                                  return console.log(' >> DBWrite failed. Code #' + err + ' - ' + s7client.ErrorText(err));
                              });
                          }
                          
                          setInterval(anS7senden, 200);
                          

                          Obwohl buf ja immer mit dem neuen Wert beschrieben wird (getState...), scheint der buf da irgendwie sporadisch durcheinander zu kommen und dann stehen die Fantasiewerte drin.

                          Jetzt habe ich überhaupt keine Ahnung, wo und wie dieses Problem abzufangen ist. Im node Snap7 Wrapper? Im S7 Adapter? Hast du eine Idee?

                          Edit: auch nach 10 Stunden (über Nacht) keine Ausreißer mehr...

                          WalW Online
                          WalW Online
                          Wal
                          Developer
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #59

                          @fu_zhou ,
                          den "buf" gibt es auch im S7 Adapter den ich nach Befüllung mit geloggt hatte und keine Ausreißer hatte, aber zwischen "buf" befüllen und "buf" mit s7client.DBWrite schreiben könnte sich ja evtl. sich was ändern.

                          Gruß
                          Walter

                          DoorIO-Adapter
                          wioBrowser-Adapter und wioBrowser

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • fu_zhouF fu_zhou

                            @wal Ich glaube, ich habe das Problem gefunden, auf jeden Fall ist seit der Änderung über die letzten 2 Stunden Ruhe mit den Ausreißern - mal sehen, was über die nächsten Stunden so passiert...
                            Ich habe jetzt für jeden der (mittlerweile) 5 zu schreibenden Real-Werte einen eigenen Buffer angelegt: buf1 - buf5. Vorher habe ich für jeden Wert buf verwendet (s.o.):

                            var snap7 = require('node-snap7');
                            let buf1;
                            let buf2;
                            let buf3;
                            let buf4;
                            let buf5;
                             
                            var s7client = new snap7.S7Client();
                            s7client.ConnectTo('1.1.1.1', 0, 2, function(err) {
                                if(err)
                                    return console.log(' >> Connection failed. Code #' + err + ' - ' + s7client.ErrorText(err));
                            });
                            
                            function anS7senden() {
                                buf1 = Buffer.alloc(4);
                                buf1.writeFloatBE(getState('javascript.0.PV.Netzleistung').val);
                            
                                s7client.DBWrite(22, 336, 4, buf1, function(err, res) {
                                if(err)
                                    return console.log(' >> DBWrite failed. Code #' + err + ' - ' + s7client.ErrorText(err));
                                });
                            
                                buf2 = Buffer.alloc(4);
                                buf2.writeFloatBE(getState('javascript.0.PV.Batterieleistung').val);
                            
                                s7client.DBWrite(22, 352, 4, buf2, function(err, res) {
                                if(err)
                                    return console.log(' >> DBWrite failed. Code #' + err + ' - ' + s7client.ErrorText(err));
                                });
                            
                                buf3 = Buffer.alloc(4);
                                buf3.writeFloatBE(getState('javascript.0.Ansteuerung_Thyro.AW128_LIMIT').val);
                            
                                s7client.DBWrite(22, 340, 4, buf3, function(err, res) {
                                if(err)
                                    return console.log(' >> DBWrite failed. Code #' + err + ' - ' + s7client.ErrorText(err));
                                });
                            
                                buf4 = Buffer.alloc(4);
                                buf4.writeFloatBE(getState('javascript.0.Ansteuerung_Thyro.AW128_LADE_SOLL').val);
                            
                                s7client.DBWrite(22, 348, 4, buf4, function(err, res) {
                                if(err)
                                    return console.log(' >> DBWrite failed. Code #' + err + ' - ' + s7client.ErrorText(err));
                                });
                            
                                buf5 = Buffer.alloc(4);
                                buf5.writeFloatBE(getState('javascript.0.S7_Komm_Test.Reserve').val);
                            
                                s7client.DBWrite(22, 92, 4, buf5, function(err, res) {
                                if(err)
                                    return console.log(' >> DBWrite failed. Code #' + err + ' - ' + s7client.ErrorText(err));
                                });
                            }
                            
                            setInterval(anS7senden, 200);
                            

                            Obwohl buf ja immer mit dem neuen Wert beschrieben wird (getState...), scheint der buf da irgendwie sporadisch durcheinander zu kommen und dann stehen die Fantasiewerte drin.

                            Jetzt habe ich überhaupt keine Ahnung, wo und wie dieses Problem abzufangen ist. Im node Snap7 Wrapper? Im S7 Adapter? Hast du eine Idee?

                            Edit: auch nach 10 Stunden (über Nacht) keine Ausreißer mehr...

                            WalW Online
                            WalW Online
                            Wal
                            Developer
                            schrieb am zuletzt editiert von Wal
                            #60

                            @fu_zhou ,
                            bin ja auf dem "latest" und auf nodejs20 mit meinem ioBroker.
                            Habe am Anfang des Jahres alles geupdatet und kann den Fehler seit Stunden mit verschiedenen Skripten nicht mehr reproduzieren.
                            Nach diesem Post wird der Fehler gleich da sein, werde berichten.

                            edit: ich habs gewusst, 2 Minuten hat es gedauert. ;-)

                            Gruß
                            Walter

                            DoorIO-Adapter
                            wioBrowser-Adapter und wioBrowser

                            fu_zhouF 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • WalW Wal

                              @fu_zhou ,
                              bin ja auf dem "latest" und auf nodejs20 mit meinem ioBroker.
                              Habe am Anfang des Jahres alles geupdatet und kann den Fehler seit Stunden mit verschiedenen Skripten nicht mehr reproduzieren.
                              Nach diesem Post wird der Fehler gleich da sein, werde berichten.

                              edit: ich habs gewusst, 2 Minuten hat es gedauert. ;-)

                              fu_zhouF Offline
                              fu_zhouF Offline
                              fu_zhou
                              schrieb am zuletzt editiert von fu_zhou
                              #61

                              @wal für mich sieht das mit einem buf so aus: es wird ja nicht gewartet, ob oder bis der Wert aus dem Buffer tatsächlich in der S7 ankommt. Wenn der Schreibvorgang länger als 200ms (mein Intervall) dauert, steht möglicherweise in dem buf schon ein Teil von dem anderen Wert drin und dann ergibt der Inhalt dieser 4 "zusammengewürfelten" Bytes diese Werte, die völlig daneben sind. Das würde auch erklären, dass die Häufigkeit der Abweichung mit steigender Zykluszeit abnimmt. Allerdings kommt bei einem 1 Sek.-Intervall der Fehler noch immer hin und wieder und so lange kann der s7client.DBWrite ja eigentlich nicht dauern - oder hin und wieder eben doch?

                              Wenn wir, außer buf 1 - buf n, eine Lösung finden, immer die korrekten Werte in die S7 zu schreiben, ist das im Adapter leicht behoben, denke ich. Ich habe auch mal in die main.js geschaut und die Zeilen dazu gefunden...

                              In der API-Beschreibung habe ich nichts gefunden, was darauf hinweist, dass auf den Schreibzyklus zu achten wäre. Ich habe das aber mal im issue auf Github gefragt.

                              Synology DS920+ VM, S7-315 PN mit ET200S

                              WalW 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • fu_zhouF fu_zhou

                                @wal für mich sieht das mit einem buf so aus: es wird ja nicht gewartet, ob oder bis der Wert aus dem Buffer tatsächlich in der S7 ankommt. Wenn der Schreibvorgang länger als 200ms (mein Intervall) dauert, steht möglicherweise in dem buf schon ein Teil von dem anderen Wert drin und dann ergibt der Inhalt dieser 4 "zusammengewürfelten" Bytes diese Werte, die völlig daneben sind. Das würde auch erklären, dass die Häufigkeit der Abweichung mit steigender Zykluszeit abnimmt. Allerdings kommt bei einem 1 Sek.-Intervall der Fehler noch immer hin und wieder und so lange kann der s7client.DBWrite ja eigentlich nicht dauern - oder hin und wieder eben doch?

                                Wenn wir, außer buf 1 - buf n, eine Lösung finden, immer die korrekten Werte in die S7 zu schreiben, ist das im Adapter leicht behoben, denke ich. Ich habe auch mal in die main.js geschaut und die Zeilen dazu gefunden...

                                In der API-Beschreibung habe ich nichts gefunden, was darauf hinweist, dass auf den Schreibzyklus zu achten wäre. Ich habe das aber mal im issue auf Github gefragt.

                                WalW Online
                                WalW Online
                                Wal
                                Developer
                                schrieb am zuletzt editiert von Wal
                                #62

                                @fu_zhou ,
                                kannst du mal den Adapter über mein Github installieren und testen ?
                                Bei mir dauert es immer sehr lang bis der Ausreißer kommt, deshalb wären 2 Tester besser.
                                Github Link

                                Gruß
                                Walter

                                DoorIO-Adapter
                                wioBrowser-Adapter und wioBrowser

                                fu_zhouF 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • WalW Wal

                                  @fu_zhou ,
                                  kannst du mal den Adapter über mein Github installieren und testen ?
                                  Bei mir dauert es immer sehr lang bis der Ausreißer kommt, deshalb wären 2 Tester besser.
                                  Github Link

                                  fu_zhouF Offline
                                  fu_zhouF Offline
                                  fu_zhou
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #63

                                  @wal Ist jetzt installiert und ich beschreibe die S7 mit dem Adapter mit 200ms Poll-Delay mit 3 Real Werten, wobei einer in der S7 umkopiert wird, also lese ich die 3 geschriebenen + den 1 umkopierten Wert.

                                  Ich bin soooo gespannt....

                                  Synology DS920+ VM, S7-315 PN mit ET200S

                                  WalW 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • fu_zhouF fu_zhou

                                    @wal Ist jetzt installiert und ich beschreibe die S7 mit dem Adapter mit 200ms Poll-Delay mit 3 Real Werten, wobei einer in der S7 umkopiert wird, also lese ich die 3 geschriebenen + den 1 umkopierten Wert.

                                    Ich bin soooo gespannt....

                                    WalW Online
                                    WalW Online
                                    Wal
                                    Developer
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #64

                                    @fu_zhou ,
                                    bis jetzt hatte ich noch kein Ausreißer, aber nach dieser Nachricht ... ;-)

                                    Gruß
                                    Walter

                                    DoorIO-Adapter
                                    wioBrowser-Adapter und wioBrowser

                                    fu_zhouF 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • WalW Wal

                                      @fu_zhou ,
                                      bis jetzt hatte ich noch kein Ausreißer, aber nach dieser Nachricht ... ;-)

                                      fu_zhouF Offline
                                      fu_zhouF Offline
                                      fu_zhou
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #65

                                      @wal seit wann läuft's bei dir?

                                      Synology DS920+ VM, S7-315 PN mit ET200S

                                      WalW 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • fu_zhouF fu_zhou

                                        @wal seit wann läuft's bei dir?

                                        WalW Online
                                        WalW Online
                                        Wal
                                        Developer
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #66

                                        @fu_zhou ,
                                        10 Stunden.

                                        Gruß
                                        Walter

                                        DoorIO-Adapter
                                        wioBrowser-Adapter und wioBrowser

                                        fu_zhouF 2 Antworten Letzte Antwort
                                        0
                                        • WalW Wal

                                          @fu_zhou ,
                                          10 Stunden.

                                          fu_zhouF Offline
                                          fu_zhouF Offline
                                          fu_zhou
                                          schrieb am zuletzt editiert von fu_zhou
                                          #67

                                          @wal Noch kein Ausreißer die letzten 20 Minuten!!!!! Ich gehe jetzt nochmal auf den S7 Adapter ohne deine Änderung zurück und schaue, wie lange es dauert, bis der erste Wert daneben liegt.
                                          Edit: die ersten Ausreißer sind angekommen, ich gehe jetzt wieder auf deine Modifikation...

                                          Synology DS920+ VM, S7-315 PN mit ET200S

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          1
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          784

                                          Online

                                          32.5k

                                          Benutzer

                                          81.7k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe