@smarteppi sagte in Test Adapter Vaillant multiMatic/senso und myVaillant:
2023-12-22 09:23:18.920 - info: vaillant.0 (18605) starting. Version 0.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vaillant, node: v18.7.0, js-controller: 4.0.23
Vielleicht mal node und vor allem js-controller auf 5 bringen? Das wäre ein Unterschied zu meinem Setting (beides neuer) - ist aber nur geraten, ich kenne mich ausdrücklich nicht aus. ;-)
@stevie77
Der Fehler scheint gefunden.
Ich hab alles gelöscht. Auch den Adapter.
Dann aus dem Github neu geladen. Jetzt hab ich V0.2
Das hat zuerst auch nicht funktioniert. Doch in der Version gibt es eine Neue Zeile.
Location. Da hab ich statt Germany Austria eingetragen.
Und schon klappt die Anmeldung. Es scheint das eine Geo Funktion zu geben.
Danke für den seelischen Beistand! -
@stevie77
Hier der Ganze Log2023-12-22 09:20:05.507 - info: host.601 instance system.adapter.netatmo-crawler.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
2023-12-22 09:23:14.521 - info: host.601 stopInstance system.adapter.vaillant.0 (force=false, process=true)
2023-12-22 09:23:14.526 - info: vaillant.0 (18525) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
2023-12-22 09:23:14.527 - info: vaillant.0 (18525) cleaned everything up...
2023-12-22 09:23:14.528 - info: vaillant.0 (18525) terminating
2023-12-22 09:23:14.528 - info: vaillant.0 (18525) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
2023-12-22 09:23:14.567 - info: host.601 stopInstance system.adapter.vaillant.0 send kill signal
2023-12-22 09:23:15.061 - info: host.601 instance system.adapter.vaillant.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
2023-12-22 09:23:17.599 - info: host.601 instance system.adapter.vaillant.0 started with pid 18605
2023-12-22 09:23:18.920 - info: vaillant.0 (18605) starting. Version 0.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vaillant, node: v18.7.0, js-controller: 4.0.23
2023-12-22 09:23:18.973 - info: vaillant.0 (18605) Generate new Id
2023-12-22 09:23:19.493 - error: vaillant.0 (18605) Login failed no code for myvLoginv2
2023-12-22 09:23:19.493 - error: vaillant.0 (18605) Ungültiger Benutzername oder Passwort.@smarteppi Bitte die GitHub version installieren
-
@stevie77
Der Fehler scheint gefunden.
Ich hab alles gelöscht. Auch den Adapter.
Dann aus dem Github neu geladen. Jetzt hab ich V0.2
Das hat zuerst auch nicht funktioniert. Doch in der Version gibt es eine Neue Zeile.
Location. Da hab ich statt Germany Austria eingetragen.
Und schon klappt die Anmeldung. Es scheint das eine Geo Funktion zu geben.
Danke für den seelischen Beistand!@smarteppi Ich hab auch die 0.2. - möglicherweise ergibt sich das aus Einträgen weiter unten (wie jetzt auch nochmals von tombox bestätigt). Allerdings funktioniert bei mir "germany".
-
@smarteppi Ich hab auch die 0.2. - möglicherweise ergibt sich das aus Einträgen weiter unten (wie jetzt auch nochmals von tombox bestätigt). Allerdings funktioniert bei mir "germany".
-
@smarteppi Ja, warum?
-
@smarteppi Ja, warum?
-
@stevie77 Daher ist bei dir die einstellung Germany die Richtige.
Und daher bei mir Austria.
Das scheint irgenwie geprüft zu werden.@smarteppi Achso. Hatte dich dann wohl missverstanden. Dachte du trägst Österreich ein, obwohl du in Deutschland lebst, und erst dann ginge es. Aber gut, klappt ja nun.
-
@smarteppi Bitte die GitHub version installieren
Hi,
habe jetzt auch das Problem, dass sich der Adapter nicht mehr verbindet.
vaillant.0 2023-12-25 13:02:18.226 error Ungültiger Benutzername oder Passwort. vaillant.0 2023-12-25 13:02:18.226 error Login failed no code for myvLoginv2 vaillant.0 2023-12-25 13:02:17.518 info Generate new Id vaillant.0 2023-12-25 13:02:17.498 info starting. Version 0.2.0 (non-npm: TA2k/ioBroker.vaillant#ce5d8b2f7b94ae064e72c2285a12389786f62a79) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vaillant, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.16 vaillant.0 2023-12-25 13:02:13.995 info terminating vaillant.0 2023-12-25 13:02:13.493 info Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason vaillant.0 2023-12-25 13:02:13.493 info terminating vaillant.0 2023-12-25 13:02:13.493 info cleaned everything up... vaillant.0 2023-12-25 13:02:13.491 info Got terminate signal TERMINATE_YOURSELFJS Controller 5.0.16
Node.js v18.19
Vaillant multimatic 0.2.0
Ich nutze die MyVaillant App, die auch funktioniert.Danke für die Hilfe und frohes Fest
:christmas_tree: -
Hi,
habe jetzt auch das Problem, dass sich der Adapter nicht mehr verbindet.
vaillant.0 2023-12-25 13:02:18.226 error Ungültiger Benutzername oder Passwort. vaillant.0 2023-12-25 13:02:18.226 error Login failed no code for myvLoginv2 vaillant.0 2023-12-25 13:02:17.518 info Generate new Id vaillant.0 2023-12-25 13:02:17.498 info starting. Version 0.2.0 (non-npm: TA2k/ioBroker.vaillant#ce5d8b2f7b94ae064e72c2285a12389786f62a79) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vaillant, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.16 vaillant.0 2023-12-25 13:02:13.995 info terminating vaillant.0 2023-12-25 13:02:13.493 info Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason vaillant.0 2023-12-25 13:02:13.493 info terminating vaillant.0 2023-12-25 13:02:13.493 info cleaned everything up... vaillant.0 2023-12-25 13:02:13.491 info Got terminate signal TERMINATE_YOURSELFJS Controller 5.0.16
Node.js v18.19
Vaillant multimatic 0.2.0
Ich nutze die MyVaillant App, die auch funktioniert.Danke für die Hilfe und frohes Fest
:christmas_tree: -
@tombox
Danke für die schnelle Antwort.
Habe alles gemacht und die 0.2.1 installiert.
Es ändert sich nichts, gleiche Fehlermeldung wie vorher. -
Hi,
hatte mich jetzt für zwei Tage aus allen Apps abgemeldet und die IObroker Istanz gestoppt.
Heute wieder die Instanz gestartet; der Adapter startet und schließt in einer Tour. Log:Nachricht vaillant.0 2023-12-28 12:08:56.868 info terminating vaillant.0 2023-12-28 12:08:56.367 info Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason vaillant.0 2023-12-28 12:08:56.367 info terminating vaillant.0 2023-12-28 12:08:56.367 info cleaned everything up... vaillant.0 2023-12-28 12:08:56.365 info Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF vaillant.0 2023-12-28 12:08:55.839 info Generate new Id vaillant.0 2023-12-28 12:08:55.820 info starting. Version 0.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vaillant, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17 vaillant.0 2023-12-28 12:08:52.420 error Error: Could not check object existence of vaillant.0.36f8dcd3-b974-49f7-99b1-5d186715b1a0.stats.primary_heat_generator.CONSUMED_ELECTRICAL_ENERGY.DOMESTIC_HOT_WATER.08: Cannot check object existence of "vaillant.0.36f8dcd3-b974-49f7-99b1-5d186715b1a0.stats.primary_heat_generator.CONSUMED_ELECTRICAL_ENERGY.DOMESTIC_HOT_WATER.08": Connection is closed. vaillant.0 2023-12-28 12:08:52.419 error Error: DB closed vaillant.0 2023-12-28 12:08:52.419 error Error: DB closed vaillant.0 2023-12-28 12:08:52.419 error Cannot check object existence of "vaillant.0.36f8dcd3-b974-49f7-99b1-5d186715b1a0.stats.primary_heat_generator.CONSUMED_ELECTRICAL_ENERGY.DOMESTIC_HOT_WATER.08": Connection is closed. vaillant.0 2023-12-28 12:08:52.418 error Error: DB closed vaillant.0 2023-12-28 12:08:52.418 error Error extract keys: 36f8dcd3-b974-49f7-99b1-5d186715b1a0.stats.primary_heat_generator.CONSUMED_ELECTRICAL_ENERGY.DOMESTIC_HOT_WATER.07 {"startDate":"2023-12-22T00:00:00Z","endDate":"2023-12-23T00:00:00Z","value":3000} vaillant.0 2023-12-28 12:08:52.415 error Error: DB closed vaillant.0 2023-12-28 12:08:52.415 error Error extract keys: 36f8dcd3-b974-49f7-99b1-5d186715b1a0.stats.primary_heat_generator.data06 {"operation_mode":"DOMESTIC_HOT_WATER","value_type":"HEAT_GENERATED","calculated":true,"from":"2023-05-11T09:31:08Z","to":"2023-12-28T10:52:13Z"} vaillant.0 2023-12-28 12:08:52.412 info terminating vaillant.0 2023-12-28 12:08:51.912 info Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason vaillant.0 2023-12-28 12:08:51.911 info terminating vaillant.0 2023-12-28 12:08:51.911 info cleaned everything up... vaillant.0 2023-12-28 12:08:51.909 info Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF vaillant.0 2023-12-28 12:08:51.222 info Found 1 system vaillant.0 2023-12-28 12:08:51.024 info Login successful vaillant.0 2023-12-28 12:08:45.585 info Generate new Id vaillant.0 2023-12-28 12:08:45.568 info starting. Version 0.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vaillant, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17 vaillant.0 2023-12-28 12:08:42.140 error Error: DB closed vaillant.0 2023-12-28 12:08:42.139 error Error extract keys: 36f8dcd3-b974-49f7-99b1-5d186715b1a0.stats.electric_backup_heater.data02 {"operation_mode":"HEATING","value_type":"CONSUMED_ELECTRICAL_ENERGY","calculated":false,"from":"2022-07-08T13:20:18Z","to":"2023-12-28T10:52:16Z"} vaillant.0 2023-12-28 12:08:42.138 error Error: DB closed vaillant.0 2023-12-28 12:08:42.138 error Error: DB closed vaillant.0 2023-12-28 12:08:42.133 info terminating vaillant.0 2023-12-28 12:08:41.633 info Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reasonHabe mich in den Apps wieder angemeldet, da funktioniert alles eionwandfrei.
-
Hi,
hatte mich jetzt für zwei Tage aus allen Apps abgemeldet und die IObroker Istanz gestoppt.
Heute wieder die Instanz gestartet; der Adapter startet und schließt in einer Tour. Log:Nachricht vaillant.0 2023-12-28 12:08:56.868 info terminating vaillant.0 2023-12-28 12:08:56.367 info Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason vaillant.0 2023-12-28 12:08:56.367 info terminating vaillant.0 2023-12-28 12:08:56.367 info cleaned everything up... vaillant.0 2023-12-28 12:08:56.365 info Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF vaillant.0 2023-12-28 12:08:55.839 info Generate new Id vaillant.0 2023-12-28 12:08:55.820 info starting. Version 0.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vaillant, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17 vaillant.0 2023-12-28 12:08:52.420 error Error: Could not check object existence of vaillant.0.36f8dcd3-b974-49f7-99b1-5d186715b1a0.stats.primary_heat_generator.CONSUMED_ELECTRICAL_ENERGY.DOMESTIC_HOT_WATER.08: Cannot check object existence of "vaillant.0.36f8dcd3-b974-49f7-99b1-5d186715b1a0.stats.primary_heat_generator.CONSUMED_ELECTRICAL_ENERGY.DOMESTIC_HOT_WATER.08": Connection is closed. vaillant.0 2023-12-28 12:08:52.419 error Error: DB closed vaillant.0 2023-12-28 12:08:52.419 error Error: DB closed vaillant.0 2023-12-28 12:08:52.419 error Cannot check object existence of "vaillant.0.36f8dcd3-b974-49f7-99b1-5d186715b1a0.stats.primary_heat_generator.CONSUMED_ELECTRICAL_ENERGY.DOMESTIC_HOT_WATER.08": Connection is closed. vaillant.0 2023-12-28 12:08:52.418 error Error: DB closed vaillant.0 2023-12-28 12:08:52.418 error Error extract keys: 36f8dcd3-b974-49f7-99b1-5d186715b1a0.stats.primary_heat_generator.CONSUMED_ELECTRICAL_ENERGY.DOMESTIC_HOT_WATER.07 {"startDate":"2023-12-22T00:00:00Z","endDate":"2023-12-23T00:00:00Z","value":3000} vaillant.0 2023-12-28 12:08:52.415 error Error: DB closed vaillant.0 2023-12-28 12:08:52.415 error Error extract keys: 36f8dcd3-b974-49f7-99b1-5d186715b1a0.stats.primary_heat_generator.data06 {"operation_mode":"DOMESTIC_HOT_WATER","value_type":"HEAT_GENERATED","calculated":true,"from":"2023-05-11T09:31:08Z","to":"2023-12-28T10:52:13Z"} vaillant.0 2023-12-28 12:08:52.412 info terminating vaillant.0 2023-12-28 12:08:51.912 info Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason vaillant.0 2023-12-28 12:08:51.911 info terminating vaillant.0 2023-12-28 12:08:51.911 info cleaned everything up... vaillant.0 2023-12-28 12:08:51.909 info Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF vaillant.0 2023-12-28 12:08:51.222 info Found 1 system vaillant.0 2023-12-28 12:08:51.024 info Login successful vaillant.0 2023-12-28 12:08:45.585 info Generate new Id vaillant.0 2023-12-28 12:08:45.568 info starting. Version 0.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vaillant, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17 vaillant.0 2023-12-28 12:08:42.140 error Error: DB closed vaillant.0 2023-12-28 12:08:42.139 error Error extract keys: 36f8dcd3-b974-49f7-99b1-5d186715b1a0.stats.electric_backup_heater.data02 {"operation_mode":"HEATING","value_type":"CONSUMED_ELECTRICAL_ENERGY","calculated":false,"from":"2022-07-08T13:20:18Z","to":"2023-12-28T10:52:16Z"} vaillant.0 2023-12-28 12:08:42.138 error Error: DB closed vaillant.0 2023-12-28 12:08:42.138 error Error: DB closed vaillant.0 2023-12-28 12:08:42.133 info terminating vaillant.0 2023-12-28 12:08:41.633 info Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reasonHabe mich in den Apps wieder angemeldet, da funktioniert alles eionwandfrei.
-
Moin und ein frohes neues Jahr,
ich habe die Vaillant multimatic 0.2.0 und nutze die MyVaillant App, mit welchem Befehl kann ich kann ich das Warmwasser Boost aktivieren?
-
Moin und ein frohes neues Jahr,
ich habe die Vaillant multimatic 0.2.0 und nutze die MyVaillant App, mit welchem Befehl kann ich kann ich das Warmwasser Boost aktivieren?
@nordischerjung die v0.3.0 kann auch boost
-
@nordischerjung die v0.3.0 kann auch boost
@tombox Moin,
Ah, danke schön
-
@nordischerjung die v0.3.0 kann auch boost
@tombox Boost funktioniert :+1:
da hab ich doch noch gleich eine Frage,
was bewirken, Refresh, RefreshStates und duration?

-
@tombox Boost funktioniert :+1:
da hab ich doch noch gleich eine Frage,
was bewirken, Refresh, RefreshStates und duration?

@nordischerjung
refresh ist ein manueller refresh
manueller refresh der stats
und duration von quick veto