Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Skripten / Logik
  4. Node-Red
  5. S7 mit Node Red (node-red-contrib-s7)

NEWS

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    11
    1
    501

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    24
    1
    1.7k

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    9.6k

S7 mit Node Red (node-red-contrib-s7)

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Node-Red
92 Beiträge 9 Kommentatoren 12.2k Aufrufe 9 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • WalW Wal

    @fu_zhou ,
    die Version 1.0.7 ist die aktuellste, die ist für Nodejs 20 gemacht worden und ca. 2 Wochen aktiv.
    In nutze Node20 ist also das Neuste, siehst du auch unter"/opt/iobroker/node.../node-snap7".
    Die Snap7 1.4.2 ist von 2017 und wie ich sehe auch das neuste Paket.

    fu_zhouF Offline
    fu_zhouF Offline
    fu_zhou
    schrieb am zuletzt editiert von
    #34

    @wal Ich habe aktuell das Gefühl, dass eine alte Snap7 Version installiert ist (Hinweis in HISTORY.txt auf die 1.4.0) oder ist das ein Überbleibsel aus alten Tagen und es ist tatsächlich die 1.4.2 aktiv? Kann man das irgenwo erkennen, ob sich node-snap7 die 1.4.2 gezogen hat?

    Synology DS920+ VM, S7-315 PN mit ET200S

    Thomas BraunT 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • fu_zhouF fu_zhou

      @wal Ich habe aktuell das Gefühl, dass eine alte Snap7 Version installiert ist (Hinweis in HISTORY.txt auf die 1.4.0) oder ist das ein Überbleibsel aus alten Tagen und es ist tatsächlich die 1.4.2 aktiv? Kann man das irgenwo erkennen, ob sich node-snap7 die 1.4.2 gezogen hat?

      Thomas BraunT Online
      Thomas BraunT Online
      Thomas Braun
      Most Active
      schrieb am zuletzt editiert von
      #35

      @fu_zhou

      cd /opt/iobroker
      npm ls -a | grep snap7
      

      mal versucht?

      Linux-Werkzeugkasten:
      https://forum.iobroker.net/topic/42952/der-kleine-iobroker-linux-werkzeugkasten
      NodeJS Fixer Skript:
      https://forum.iobroker.net/topic/68035/iob-node-fix-skript
      iob_diag: curl -sLf -o diag.sh https://iobroker.net/diag.sh && bash diag.sh

      fu_zhouF 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • Thomas BraunT Thomas Braun

        @fu_zhou

        cd /opt/iobroker
        npm ls -a | grep snap7
        

        mal versucht?

        fu_zhouF Offline
        fu_zhouF Offline
        fu_zhou
        schrieb am zuletzt editiert von
        #36

        @thomas-braun das Ergebnis ist:

        │ └─┬ node-snap7@1.0.7
        

        in

        /opt/iobroker/node_modules/node-snap7
        

        liefert der Befehl

        npm ERR! code ELSPROBLEMS
        npm ERR! missing: bindings@~1.5.0, required by node-snap7@1.0.7
        npm ERR! missing: nan@~2.18.0, required by node-snap7@1.0.7
        npm ERR! missing: prebuild-ci@^4.0.0, required by node-snap7@1.0.7
        npm ERR! missing: prebuild-install@^7.1.1, required by node-snap7@1.0.7
        npm ERR! missing: prebuild@^12.1.0, required by node-snap7@1.0.7
        node-snap7@1.0.7 /opt/iobroker/node_modules/node-snap7
        
        npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2023-12-13T18_38_17_761Z-debug-0.log
        

        Hier das Logfile 2023-12-13T18_38_17_761Z-debug-0.log

        Kein Hinweis auf die Version von Snap7

        Synology DS920+ VM, S7-315 PN mit ET200S

        WalW 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • fu_zhouF fu_zhou

          @thomas-braun das Ergebnis ist:

          │ └─┬ node-snap7@1.0.7
          

          in

          /opt/iobroker/node_modules/node-snap7
          

          liefert der Befehl

          npm ERR! code ELSPROBLEMS
          npm ERR! missing: bindings@~1.5.0, required by node-snap7@1.0.7
          npm ERR! missing: nan@~2.18.0, required by node-snap7@1.0.7
          npm ERR! missing: prebuild-ci@^4.0.0, required by node-snap7@1.0.7
          npm ERR! missing: prebuild-install@^7.1.1, required by node-snap7@1.0.7
          npm ERR! missing: prebuild@^12.1.0, required by node-snap7@1.0.7
          node-snap7@1.0.7 /opt/iobroker/node_modules/node-snap7
          
          npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2023-12-13T18_38_17_761Z-debug-0.log
          

          Hier das Logfile 2023-12-13T18_38_17_761Z-debug-0.log

          Kein Hinweis auf die Version von Snap7

          WalW Offline
          WalW Offline
          Wal
          Developer
          schrieb am zuletzt editiert von
          #37

          @fu_zhou ,
          wenn du node-snap7 auf Github durchsuchst, siehst du das der Autor seinen eigenes Snap7 nutzt.
          Wenn er in der Readme schreibt, das das 1.4.2 ist wird das auch stimmen.

          Gruß
          Walter

          DoorIO-Adapter
          wioBrowser-Adapter und wioBrowser

          fu_zhouF 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • WalW Wal

            @fu_zhou ,
            wenn du node-snap7 auf Github durchsuchst, siehst du das der Autor seinen eigenes Snap7 nutzt.
            Wenn er in der Readme schreibt, das das 1.4.2 ist wird das auch stimmen.

            fu_zhouF Offline
            fu_zhouF Offline
            fu_zhou
            schrieb am zuletzt editiert von
            #38

            @wal okay... schaust du noch weiter in die Problematik, oder bist du erst mal durch? Wenn du durch wärst: In welche Richtung könnte ich weitermachen? Issue in node-snap7 eröffnen?

            Synology DS920+ VM, S7-315 PN mit ET200S

            WalW 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • fu_zhouF fu_zhou

              @wal okay... schaust du noch weiter in die Problematik, oder bist du erst mal durch? Wenn du durch wärst: In welche Richtung könnte ich weitermachen? Issue in node-snap7 eröffnen?

              WalW Offline
              WalW Offline
              Wal
              Developer
              schrieb am zuletzt editiert von
              #39

              @fu_zhou sagte in S7 mit Node Red (node-red-contrib-s7):

              Issue in node-snap7 eröffnen?

              Ja würde ich machen, aber alle Daten dazuschreiben. Pollzeit vom Adapter und Schreibzugriffe pro Sekunde.

              Gruß
              Walter

              DoorIO-Adapter
              wioBrowser-Adapter und wioBrowser

              fu_zhouF 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • WalW Wal

                @fu_zhou sagte in S7 mit Node Red (node-red-contrib-s7):

                Issue in node-snap7 eröffnen?

                Ja würde ich machen, aber alle Daten dazuschreiben. Pollzeit vom Adapter und Schreibzugriffe pro Sekunde.

                fu_zhouF Offline
                fu_zhouF Offline
                fu_zhou
                schrieb am zuletzt editiert von
                #40

                @wal done: https://github.com/mathiask88/node-snap7/issues/96

                Schreibzugriffe pro Sekunde: Wie kriegt man die raus?

                Synology DS920+ VM, S7-315 PN mit ET200S

                WalW 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • fu_zhouF fu_zhou

                  @wal done: https://github.com/mathiask88/node-snap7/issues/96

                  Schreibzugriffe pro Sekunde: Wie kriegt man die raus?

                  WalW Offline
                  WalW Offline
                  Wal
                  Developer
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #41

                  @fu_zhou sagte in S7 mit Node Red (node-red-contrib-s7):

                  Schreibzugriffe pro Sekunde: Wie kriegt man die raus?

                  Du weist doch wie oft deine Skripte das Objekt beschreiben, oder ?

                  Gruß
                  Walter

                  DoorIO-Adapter
                  wioBrowser-Adapter und wioBrowser

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • fu_zhouF Offline
                    fu_zhouF Offline
                    fu_zhou
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #42

                    @wal ja, das ist bei manchen Scripten aber auch abhängig von der Wertänderung. Im Adapter kann nirgendwo eingestellt werden "nur bei Änderung schreiben", daher gehe ich davon aus, dass Werte, die unter DBS auf "RW" gesetzt sind, alle 200ms (=mein Poll delay) zyklisch geschrieben werden, oder? Und zyklisch (Poll delay) gelesen werden alle Werte, die auf "Abfrage" stehen, denke ich. Wobei der Zeitstempel vom Objekt sich nicht alle 200ms ändert, sondern nur bei Änderung...

                    Synology DS920+ VM, S7-315 PN mit ET200S

                    WalW 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • fu_zhouF fu_zhou

                      @wal ja, das ist bei manchen Scripten aber auch abhängig von der Wertänderung. Im Adapter kann nirgendwo eingestellt werden "nur bei Änderung schreiben", daher gehe ich davon aus, dass Werte, die unter DBS auf "RW" gesetzt sind, alle 200ms (=mein Poll delay) zyklisch geschrieben werden, oder? Und zyklisch (Poll delay) gelesen werden alle Werte, die auf "Abfrage" stehen, denke ich. Wobei der Zeitstempel vom Objekt sich nicht alle 200ms ändert, sondern nur bei Änderung...

                      WalW Offline
                      WalW Offline
                      Wal
                      Developer
                      schrieb am zuletzt editiert von Wal
                      #43

                      @fu_zhou ,
                      ich habe das Script gestern Morgen nochmal gestartet und bis heute Abend keinen Fehler mehr bekommen.
                      Edit: Ok, eben war er nach 1min da. ;-)

                      Gruß
                      Walter

                      DoorIO-Adapter
                      wioBrowser-Adapter und wioBrowser

                      fu_zhouF 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • WalW Wal

                        @fu_zhou ,
                        ich habe das Script gestern Morgen nochmal gestartet und bis heute Abend keinen Fehler mehr bekommen.
                        Edit: Ok, eben war er nach 1min da. ;-)

                        fu_zhouF Offline
                        fu_zhouF Offline
                        fu_zhou
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #44

                        @wal Also an node snap7 scheint es nicht zu liegen. Ich lasse aktuell folgende 4 Szenarien parallel laufen, wobei dabei immer die selbe S7 beschrieben wird.
                        1. Instanz S7.0: Poll delay eingestellt: 200 ms, gemessene s7.0.info.poll_time: zwischen 100 und 190 ms (ca. 750 Objekte), ich möchte aber nicht ausschließen, dass da hin und wieder mal > 200 ms auftaucht

                        Ich schreibe mit Blockly eine Zufallszahl von -99 bis +99 1x pro Sekunde als real in den DB23.DBD488. Hier kommt es zu den sporadischen Ausreißern:

                        2023-12-29 19:32:41.319  - S7_Komm_Test: Abweichung S7.0 488
                        2023-12-29 19:32:41.320  - S7_Komm_Test: -16127454208 (zurueckgelesener Wert)
                        2023-12-29 19:32:41.320  - S7_Komm_Test: 180 (poll_time)
                        

                        2. Instanz S7.1: Poll delay eingestellt: 500 ms, gemessene s7.1.info.poll_time: zwischen 5 und 25 ms (nur der eine Wert zum Testen), beim Ausreißer wurde aber eine deutlich höhere poll_time geloggt, als "normal".

                        Ich schreibe mit Blockly eine Zufallszahl von -99 bis +99 1x pro Sekunde als real in den DB22.DBD92. Hier kommt es zu den sporadischen Ausreißern:

                        2023-12-29 19:50:19.460  - S7_Komm_Test: Abweichung S7.1 92
                        2023-12-29 19:50:19.461  - S7_Komm_Test: 228089394688736360000
                        2023-12-29 19:50:19.461  - S7_Komm_Test: 128
                        

                        3. Instanz S7.0 in einer separaten VM mit einer neuen iobroker-Installation, in der so gut wie nichts läuft, außer dem Kommunikationstest. Poll delay eingestellt: 200 ms, gemessene s7.0.info.poll_time: zwischen 5 und 40 ms (nur die zwei Test-Objekte), beim Ausreißer wurde eine "normale" poll_time geloggt.

                        Ich schreibe mit Blockly eine Zufallszahl von -99 bis +99 1x pro Sekunde als real in den DB23.DBD612. Hier kommt es zu den sporadischen Ausreißern:

                        2023-12-29 22:11:12.237 - info: Test.S7_Komm_Test: Abweichung Dev 612
                        2023-12-29 22:11:12.239 - info: Test.S7_Komm_Test: -137543207092224
                        2023-12-29 22:11:12.239 - info: Test.S7_Komm_Test: 17
                        

                        4. Umgehung des S7 Adapters: in der VM mit der neuen iobroker-Installation lasse ich in der iobroker-Umgebung dein Javascript laufen und schreibe alle 500ms einen real Wert in den DB23.DBD620:

                        var sleep = require('system-sleep');
                        var snap7 = require('node-snap7');
                        
                        var s7client = new snap7.S7Client();
                        s7client.ConnectTo('1.1.1.1', 0, 2, function(err) {
                            if(err)
                                return console.log(' >> Connection failed. Code #' + err + ' - ' + s7client.ErrorText(err));
                            let ende=true;
                        
                            do {
                              sleep(500); 
                              let buf;
                              buf = Buffer.alloc(4);
                              buf.writeFloatBE(parseInt(Math.floor(Math.random() * 198 - 99), 10), 0, 4);
                                      
                              s7client.DBWrite(23, 620, 4, buf, function(err, res) {
                                if(err)
                                    return console.log(' >> DBWrite failed. Code #' + err + ' - ' + s7client.ErrorText(err));
                        
                                //console.log(buf)
                              });
                        
                              s7client.DBRead(23, 620, 4, function(err, res) {
                                if(err)
                                    return console.log(' >> DBRead failed. Code #' + err + ' - ' + s7client.ErrorText(err));
                              });
                            } while (ende);
                        });
                        

                        DB23.DBD620 lese ich im Blockly ein und übeprüfe auf Ausreißer (>99, < -99). Hier gibt es die Ausreißer nicht und ich frage mich, wie node snap7 die Zyklus-/ Poll-Zeit festlegt, die ist im Script ja nicht angegeben.

                        Kann also die im S7 Adapter angegebene Poll-Delay etwas mit den Ausreißern zu tun haben?

                        Noch ein interessanter Effekt: Wenn ich das Javascript in iobroker stoppe, wird es als "läuft nicht angezeigt", der Wert in DB23.DBD620 verändert sich aber munter weiter, also muss das Skript noch irgendwie laufen. Der Wert bleibt erst stehen, wenn ich die Javascript-Instanz stoppe...

                        Synology DS920+ VM, S7-315 PN mit ET200S

                        WalW 3 Antworten Letzte Antwort
                        0
                        • fu_zhouF fu_zhou

                          @wal Also an node snap7 scheint es nicht zu liegen. Ich lasse aktuell folgende 4 Szenarien parallel laufen, wobei dabei immer die selbe S7 beschrieben wird.
                          1. Instanz S7.0: Poll delay eingestellt: 200 ms, gemessene s7.0.info.poll_time: zwischen 100 und 190 ms (ca. 750 Objekte), ich möchte aber nicht ausschließen, dass da hin und wieder mal > 200 ms auftaucht

                          Ich schreibe mit Blockly eine Zufallszahl von -99 bis +99 1x pro Sekunde als real in den DB23.DBD488. Hier kommt es zu den sporadischen Ausreißern:

                          2023-12-29 19:32:41.319  - S7_Komm_Test: Abweichung S7.0 488
                          2023-12-29 19:32:41.320  - S7_Komm_Test: -16127454208 (zurueckgelesener Wert)
                          2023-12-29 19:32:41.320  - S7_Komm_Test: 180 (poll_time)
                          

                          2. Instanz S7.1: Poll delay eingestellt: 500 ms, gemessene s7.1.info.poll_time: zwischen 5 und 25 ms (nur der eine Wert zum Testen), beim Ausreißer wurde aber eine deutlich höhere poll_time geloggt, als "normal".

                          Ich schreibe mit Blockly eine Zufallszahl von -99 bis +99 1x pro Sekunde als real in den DB22.DBD92. Hier kommt es zu den sporadischen Ausreißern:

                          2023-12-29 19:50:19.460  - S7_Komm_Test: Abweichung S7.1 92
                          2023-12-29 19:50:19.461  - S7_Komm_Test: 228089394688736360000
                          2023-12-29 19:50:19.461  - S7_Komm_Test: 128
                          

                          3. Instanz S7.0 in einer separaten VM mit einer neuen iobroker-Installation, in der so gut wie nichts läuft, außer dem Kommunikationstest. Poll delay eingestellt: 200 ms, gemessene s7.0.info.poll_time: zwischen 5 und 40 ms (nur die zwei Test-Objekte), beim Ausreißer wurde eine "normale" poll_time geloggt.

                          Ich schreibe mit Blockly eine Zufallszahl von -99 bis +99 1x pro Sekunde als real in den DB23.DBD612. Hier kommt es zu den sporadischen Ausreißern:

                          2023-12-29 22:11:12.237 - info: Test.S7_Komm_Test: Abweichung Dev 612
                          2023-12-29 22:11:12.239 - info: Test.S7_Komm_Test: -137543207092224
                          2023-12-29 22:11:12.239 - info: Test.S7_Komm_Test: 17
                          

                          4. Umgehung des S7 Adapters: in der VM mit der neuen iobroker-Installation lasse ich in der iobroker-Umgebung dein Javascript laufen und schreibe alle 500ms einen real Wert in den DB23.DBD620:

                          var sleep = require('system-sleep');
                          var snap7 = require('node-snap7');
                          
                          var s7client = new snap7.S7Client();
                          s7client.ConnectTo('1.1.1.1', 0, 2, function(err) {
                              if(err)
                                  return console.log(' >> Connection failed. Code #' + err + ' - ' + s7client.ErrorText(err));
                              let ende=true;
                          
                              do {
                                sleep(500); 
                                let buf;
                                buf = Buffer.alloc(4);
                                buf.writeFloatBE(parseInt(Math.floor(Math.random() * 198 - 99), 10), 0, 4);
                                        
                                s7client.DBWrite(23, 620, 4, buf, function(err, res) {
                                  if(err)
                                      return console.log(' >> DBWrite failed. Code #' + err + ' - ' + s7client.ErrorText(err));
                          
                                  //console.log(buf)
                                });
                          
                                s7client.DBRead(23, 620, 4, function(err, res) {
                                  if(err)
                                      return console.log(' >> DBRead failed. Code #' + err + ' - ' + s7client.ErrorText(err));
                                });
                              } while (ende);
                          });
                          

                          DB23.DBD620 lese ich im Blockly ein und übeprüfe auf Ausreißer (>99, < -99). Hier gibt es die Ausreißer nicht und ich frage mich, wie node snap7 die Zyklus-/ Poll-Zeit festlegt, die ist im Script ja nicht angegeben.

                          Kann also die im S7 Adapter angegebene Poll-Delay etwas mit den Ausreißern zu tun haben?

                          Noch ein interessanter Effekt: Wenn ich das Javascript in iobroker stoppe, wird es als "läuft nicht angezeigt", der Wert in DB23.DBD620 verändert sich aber munter weiter, also muss das Skript noch irgendwie laufen. Der Wert bleibt erst stehen, wenn ich die Javascript-Instanz stoppe...

                          WalW Offline
                          WalW Offline
                          Wal
                          Developer
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #45

                          @fu_zhou ,
                          zu 4.
                          Das Script habe ich direkt im Terminal laufen ohne iobroker und das bringt wie bei dir keine Fehler.
                          Der Pollwert macht nur der s7-Adapter, beim Script ist es der Sleep-Wert.
                          In Snap7 gibt es kein Poll-Wert.
                          Interessant das im iobroker im Javascript-Adapter laufen zu lassen, muss ich mal testen, ;-)
                          Fazit ist es liegt doch am s7-Adapter , leider reichen da meine nodejs Kenntnisse nicht mehr aus.

                          Gruß
                          Walter

                          DoorIO-Adapter
                          wioBrowser-Adapter und wioBrowser

                          fu_zhouF 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • fu_zhouF fu_zhou

                            @wal Also an node snap7 scheint es nicht zu liegen. Ich lasse aktuell folgende 4 Szenarien parallel laufen, wobei dabei immer die selbe S7 beschrieben wird.
                            1. Instanz S7.0: Poll delay eingestellt: 200 ms, gemessene s7.0.info.poll_time: zwischen 100 und 190 ms (ca. 750 Objekte), ich möchte aber nicht ausschließen, dass da hin und wieder mal > 200 ms auftaucht

                            Ich schreibe mit Blockly eine Zufallszahl von -99 bis +99 1x pro Sekunde als real in den DB23.DBD488. Hier kommt es zu den sporadischen Ausreißern:

                            2023-12-29 19:32:41.319  - S7_Komm_Test: Abweichung S7.0 488
                            2023-12-29 19:32:41.320  - S7_Komm_Test: -16127454208 (zurueckgelesener Wert)
                            2023-12-29 19:32:41.320  - S7_Komm_Test: 180 (poll_time)
                            

                            2. Instanz S7.1: Poll delay eingestellt: 500 ms, gemessene s7.1.info.poll_time: zwischen 5 und 25 ms (nur der eine Wert zum Testen), beim Ausreißer wurde aber eine deutlich höhere poll_time geloggt, als "normal".

                            Ich schreibe mit Blockly eine Zufallszahl von -99 bis +99 1x pro Sekunde als real in den DB22.DBD92. Hier kommt es zu den sporadischen Ausreißern:

                            2023-12-29 19:50:19.460  - S7_Komm_Test: Abweichung S7.1 92
                            2023-12-29 19:50:19.461  - S7_Komm_Test: 228089394688736360000
                            2023-12-29 19:50:19.461  - S7_Komm_Test: 128
                            

                            3. Instanz S7.0 in einer separaten VM mit einer neuen iobroker-Installation, in der so gut wie nichts läuft, außer dem Kommunikationstest. Poll delay eingestellt: 200 ms, gemessene s7.0.info.poll_time: zwischen 5 und 40 ms (nur die zwei Test-Objekte), beim Ausreißer wurde eine "normale" poll_time geloggt.

                            Ich schreibe mit Blockly eine Zufallszahl von -99 bis +99 1x pro Sekunde als real in den DB23.DBD612. Hier kommt es zu den sporadischen Ausreißern:

                            2023-12-29 22:11:12.237 - info: Test.S7_Komm_Test: Abweichung Dev 612
                            2023-12-29 22:11:12.239 - info: Test.S7_Komm_Test: -137543207092224
                            2023-12-29 22:11:12.239 - info: Test.S7_Komm_Test: 17
                            

                            4. Umgehung des S7 Adapters: in der VM mit der neuen iobroker-Installation lasse ich in der iobroker-Umgebung dein Javascript laufen und schreibe alle 500ms einen real Wert in den DB23.DBD620:

                            var sleep = require('system-sleep');
                            var snap7 = require('node-snap7');
                            
                            var s7client = new snap7.S7Client();
                            s7client.ConnectTo('1.1.1.1', 0, 2, function(err) {
                                if(err)
                                    return console.log(' >> Connection failed. Code #' + err + ' - ' + s7client.ErrorText(err));
                                let ende=true;
                            
                                do {
                                  sleep(500); 
                                  let buf;
                                  buf = Buffer.alloc(4);
                                  buf.writeFloatBE(parseInt(Math.floor(Math.random() * 198 - 99), 10), 0, 4);
                                          
                                  s7client.DBWrite(23, 620, 4, buf, function(err, res) {
                                    if(err)
                                        return console.log(' >> DBWrite failed. Code #' + err + ' - ' + s7client.ErrorText(err));
                            
                                    //console.log(buf)
                                  });
                            
                                  s7client.DBRead(23, 620, 4, function(err, res) {
                                    if(err)
                                        return console.log(' >> DBRead failed. Code #' + err + ' - ' + s7client.ErrorText(err));
                                  });
                                } while (ende);
                            });
                            

                            DB23.DBD620 lese ich im Blockly ein und übeprüfe auf Ausreißer (>99, < -99). Hier gibt es die Ausreißer nicht und ich frage mich, wie node snap7 die Zyklus-/ Poll-Zeit festlegt, die ist im Script ja nicht angegeben.

                            Kann also die im S7 Adapter angegebene Poll-Delay etwas mit den Ausreißern zu tun haben?

                            Noch ein interessanter Effekt: Wenn ich das Javascript in iobroker stoppe, wird es als "läuft nicht angezeigt", der Wert in DB23.DBD620 verändert sich aber munter weiter, also muss das Skript noch irgendwie laufen. Der Wert bleibt erst stehen, wenn ich die Javascript-Instanz stoppe...

                            WalW Offline
                            WalW Offline
                            Wal
                            Developer
                            schrieb am zuletzt editiert von Wal
                            #46

                            @fu_zhou sagte in S7 mit Node Red (node-red-contrib-s7):

                            Noch ein interessanter Effekt: Wenn ich das Javascript in iobroker stoppe, wird es als "läuft nicht angezeigt", der Wert in DB23.DBD620 verändert sich aber munter weiter, also muss das Skript noch irgendwie laufen. Der Wert bleibt erst stehen, wenn ich die Javascript-Instanz stoppe...

                            Das Script ist in deiner Endlosschleife gefangen solange der Fehler nicht kommt und in deinem Script immer.

                            let ende=true;
                            do {
                            } while (ende);
                            

                            ende wird bei dir nie false.
                            In meinem Script aber auch, da der Fehler nicht kommt. ;-)
                            Mein Script:

                            var snap7 = require('node-snap7');
                            var sleep = require('system-sleep');
                            
                            var s7client = new snap7.S7Client();
                            s7client.ConnectTo('192.168.12.222', 0, 2, function(err) {
                                if(err)
                                    return console.log(' >> Connection failed. Code #' + err + ' - ' + s7client.ErrorText(err));
                                let ende=true;
                                do {
                                  sleep(500); 
                                  let buf;
                                  buf = Buffer.alloc(4);
                                  buf.writeInt32BE(parseInt(Math.floor(Math.random() * 198 - 99), 10), 0, 4);
                            
                                  s7client.DBWrite(2, 12, 4, buf, function(err, res) {
                                    if(err)
                                        return console.log(' >> DBWrite failed. Code #' + err + ' - ' + s7client.ErrorText(err));
                            
                                    //console.log(buf)
                                  });
                            
                                  s7client.DBRead(2, 16, 4, function(err, res) {
                                    if(err)
                                        return console.log(' >> DBRead failed. Code #' + err + ' - ' + s7client.ErrorText(err));
                            
                                    //console.log(res);
                                    if (res.readInt32BE() != buf.readInt32BE()) {
                                      console.log('falsch');
                                      ende=false;
                                    }
                                  });   
                                } while (ende);
                            });
                            

                            edit:
                            hier noch ein Script das sich beenden lässt.

                            var snap7 = require('node-snap7');
                            
                            var s7client = new snap7.S7Client();
                            s7client.ConnectTo('192.168.12.222', 0, 2, function(err) {
                                if(err)
                                    return console.log(' >> Connection failed. Code #' + err + ' - ' + s7client.ErrorText(err));
                            });
                            
                            schedule("* * * * * *", async () => {
                                let buf;
                                buf = Buffer.alloc(4);
                                buf.writeInt32BE(parseInt(Math.floor(Math.random() * 198 - 99), 10), 0, 4);
                            
                                s7client.DBWrite(2, 12, 4, buf, function(err, res) {
                                if(err)
                                    return console.log(' >> DBWrite failed. Code #' + err + ' - ' + s7client.ErrorText(err));
                                });
                            
                                s7client.DBRead(2, 16, 4, function(err, res) {
                                    if(err)
                                        return console.log(' >> DBRead failed. Code #' + err + ' - ' + s7client.ErrorText(err));
                                        if (res.readInt32BE() != buf.readInt32BE()) console.log('falsch');
                                });  
                            });
                            

                            Gruß
                            Walter

                            DoorIO-Adapter
                            wioBrowser-Adapter und wioBrowser

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • fu_zhouF fu_zhou

                              @wal Also an node snap7 scheint es nicht zu liegen. Ich lasse aktuell folgende 4 Szenarien parallel laufen, wobei dabei immer die selbe S7 beschrieben wird.
                              1. Instanz S7.0: Poll delay eingestellt: 200 ms, gemessene s7.0.info.poll_time: zwischen 100 und 190 ms (ca. 750 Objekte), ich möchte aber nicht ausschließen, dass da hin und wieder mal > 200 ms auftaucht

                              Ich schreibe mit Blockly eine Zufallszahl von -99 bis +99 1x pro Sekunde als real in den DB23.DBD488. Hier kommt es zu den sporadischen Ausreißern:

                              2023-12-29 19:32:41.319  - S7_Komm_Test: Abweichung S7.0 488
                              2023-12-29 19:32:41.320  - S7_Komm_Test: -16127454208 (zurueckgelesener Wert)
                              2023-12-29 19:32:41.320  - S7_Komm_Test: 180 (poll_time)
                              

                              2. Instanz S7.1: Poll delay eingestellt: 500 ms, gemessene s7.1.info.poll_time: zwischen 5 und 25 ms (nur der eine Wert zum Testen), beim Ausreißer wurde aber eine deutlich höhere poll_time geloggt, als "normal".

                              Ich schreibe mit Blockly eine Zufallszahl von -99 bis +99 1x pro Sekunde als real in den DB22.DBD92. Hier kommt es zu den sporadischen Ausreißern:

                              2023-12-29 19:50:19.460  - S7_Komm_Test: Abweichung S7.1 92
                              2023-12-29 19:50:19.461  - S7_Komm_Test: 228089394688736360000
                              2023-12-29 19:50:19.461  - S7_Komm_Test: 128
                              

                              3. Instanz S7.0 in einer separaten VM mit einer neuen iobroker-Installation, in der so gut wie nichts läuft, außer dem Kommunikationstest. Poll delay eingestellt: 200 ms, gemessene s7.0.info.poll_time: zwischen 5 und 40 ms (nur die zwei Test-Objekte), beim Ausreißer wurde eine "normale" poll_time geloggt.

                              Ich schreibe mit Blockly eine Zufallszahl von -99 bis +99 1x pro Sekunde als real in den DB23.DBD612. Hier kommt es zu den sporadischen Ausreißern:

                              2023-12-29 22:11:12.237 - info: Test.S7_Komm_Test: Abweichung Dev 612
                              2023-12-29 22:11:12.239 - info: Test.S7_Komm_Test: -137543207092224
                              2023-12-29 22:11:12.239 - info: Test.S7_Komm_Test: 17
                              

                              4. Umgehung des S7 Adapters: in der VM mit der neuen iobroker-Installation lasse ich in der iobroker-Umgebung dein Javascript laufen und schreibe alle 500ms einen real Wert in den DB23.DBD620:

                              var sleep = require('system-sleep');
                              var snap7 = require('node-snap7');
                              
                              var s7client = new snap7.S7Client();
                              s7client.ConnectTo('1.1.1.1', 0, 2, function(err) {
                                  if(err)
                                      return console.log(' >> Connection failed. Code #' + err + ' - ' + s7client.ErrorText(err));
                                  let ende=true;
                              
                                  do {
                                    sleep(500); 
                                    let buf;
                                    buf = Buffer.alloc(4);
                                    buf.writeFloatBE(parseInt(Math.floor(Math.random() * 198 - 99), 10), 0, 4);
                                            
                                    s7client.DBWrite(23, 620, 4, buf, function(err, res) {
                                      if(err)
                                          return console.log(' >> DBWrite failed. Code #' + err + ' - ' + s7client.ErrorText(err));
                              
                                      //console.log(buf)
                                    });
                              
                                    s7client.DBRead(23, 620, 4, function(err, res) {
                                      if(err)
                                          return console.log(' >> DBRead failed. Code #' + err + ' - ' + s7client.ErrorText(err));
                                    });
                                  } while (ende);
                              });
                              

                              DB23.DBD620 lese ich im Blockly ein und übeprüfe auf Ausreißer (>99, < -99). Hier gibt es die Ausreißer nicht und ich frage mich, wie node snap7 die Zyklus-/ Poll-Zeit festlegt, die ist im Script ja nicht angegeben.

                              Kann also die im S7 Adapter angegebene Poll-Delay etwas mit den Ausreißern zu tun haben?

                              Noch ein interessanter Effekt: Wenn ich das Javascript in iobroker stoppe, wird es als "läuft nicht angezeigt", der Wert in DB23.DBD620 verändert sich aber munter weiter, also muss das Skript noch irgendwie laufen. Der Wert bleibt erst stehen, wenn ich die Javascript-Instanz stoppe...

                              WalW Offline
                              WalW Offline
                              Wal
                              Developer
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #47

                              @fu_zhou ,
                              habe das Testscript so umgeschrieben das der Schreibbefehl direkt an snap7 und der Lesebefehl über den s7-Adapter getätigt wird. Es kommen keine falschen Werte mehr.
                              Kannst du die Schreibbefehle in deinen Scripten auch so umschreiben und testen ?

                              var snap7 = require('node-snap7');
                              let buf;
                              
                              var s7client = new snap7.S7Client();
                              s7client.ConnectTo('192.168.12.222', 0, 2, function(err) {
                                  if(err)
                                      return console.log(' >> Connection failed. Code #' + err + ' - ' + s7client.ErrorText(err));
                              });
                              
                              schedule("* * * * * *", async () => {
                                  buf = Buffer.alloc(4);
                                  buf.writeInt32BE(parseInt(Math.floor(Math.random() * 198 - 99), 10), 0, 4);
                              
                                  s7client.DBWrite(2, 12, 4, buf, function(err, res) {
                                  if(err)
                                      return console.log(' >> DBWrite failed. Code #' + err + ' - ' + s7client.ErrorText(err));
                                  });
                              });
                              
                              on({ id: 's7.0.DBs.DB2.test2', change: 'ne' }, async (obj) => {
                                let value = obj.state.val;
                                const valbuf = buf.readInt32BE();
                                if (value != valbuf) {
                                  setState('javascript.0.scriptEnabled.Test.Zufall1', false);
                                  console.log('ungleich');
                                  console.log(getState('s7.0.DBs.DB2.test1').val);
                                  console.log(value);
                                  console.log(valbuf);
                                }
                              });
                              

                              Gruß
                              Walter

                              DoorIO-Adapter
                              wioBrowser-Adapter und wioBrowser

                              fu_zhouF 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • WalW Wal

                                @fu_zhou ,
                                habe das Testscript so umgeschrieben das der Schreibbefehl direkt an snap7 und der Lesebefehl über den s7-Adapter getätigt wird. Es kommen keine falschen Werte mehr.
                                Kannst du die Schreibbefehle in deinen Scripten auch so umschreiben und testen ?

                                var snap7 = require('node-snap7');
                                let buf;
                                
                                var s7client = new snap7.S7Client();
                                s7client.ConnectTo('192.168.12.222', 0, 2, function(err) {
                                    if(err)
                                        return console.log(' >> Connection failed. Code #' + err + ' - ' + s7client.ErrorText(err));
                                });
                                
                                schedule("* * * * * *", async () => {
                                    buf = Buffer.alloc(4);
                                    buf.writeInt32BE(parseInt(Math.floor(Math.random() * 198 - 99), 10), 0, 4);
                                
                                    s7client.DBWrite(2, 12, 4, buf, function(err, res) {
                                    if(err)
                                        return console.log(' >> DBWrite failed. Code #' + err + ' - ' + s7client.ErrorText(err));
                                    });
                                });
                                
                                on({ id: 's7.0.DBs.DB2.test2', change: 'ne' }, async (obj) => {
                                  let value = obj.state.val;
                                  const valbuf = buf.readInt32BE();
                                  if (value != valbuf) {
                                    setState('javascript.0.scriptEnabled.Test.Zufall1', false);
                                    console.log('ungleich');
                                    console.log(getState('s7.0.DBs.DB2.test1').val);
                                    console.log(value);
                                    console.log(valbuf);
                                  }
                                });
                                
                                fu_zhouF Offline
                                fu_zhouF Offline
                                fu_zhou
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #48

                                @wal So, habe das Script auf mein System angepasst (IP-Adresse S7, Adresse DB+Doppelwort, write/ read Float) und ich lasse es weiterlaufen, wenn eine Abweichung erkannt wird, so dass die nächste auch wieder geloggt wird. Ich bin gespannt, traue mich aber, vorherzusagen, dass es keine Ausreisser geben wird...

                                var snap7 = require('node-snap7');
                                let buf;
                                 
                                var s7client = new snap7.S7Client();
                                s7client.ConnectTo('1.1.1.1', 0, 2, function(err) {
                                    if(err)
                                        return console.log(' >> Connection failed. Code #' + err + ' - ' + s7client.ErrorText(err));
                                });
                                 
                                schedule("* * * * * *", async () => {
                                    buf = Buffer.alloc(4);
                                    buf.writeFloatBE(parseInt(Math.floor(Math.random() * 198 - 99), 10), 0, 4);
                                 
                                    s7client.DBWrite(22, 92, 4, buf, function(err, res) {
                                    if(err)
                                        return console.log(' >> DBWrite failed. Code #' + err + ' - ' + s7client.ErrorText(err));
                                    });
                                });
                                 
                                on({ id: 's7.0.DBs.DB22.Reserve92', change: 'ne' }, async (obj) => {
                                  let value = obj.state.val;
                                  const valbuf = buf.readFloatBE();
                                  if (value != valbuf) {
                                    //setState('javascript.0.scriptEnabled.Test.Zufall1', false);
                                    console.log('Abweichung S7.0 DB22.Reserve92');
                                    //console.log(getState('s7.0.DBs.DB2.test1').val);
                                    console.log(value);
                                    console.log(valbuf);
                                  }
                                });
                                

                                Ich habe echt irgendwie "Poll-Delay" in Verdacht, ist aber nur ein Gefühl...

                                Synology DS920+ VM, S7-315 PN mit ET200S

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • WalW Wal

                                  @fu_zhou ,
                                  zu 4.
                                  Das Script habe ich direkt im Terminal laufen ohne iobroker und das bringt wie bei dir keine Fehler.
                                  Der Pollwert macht nur der s7-Adapter, beim Script ist es der Sleep-Wert.
                                  In Snap7 gibt es kein Poll-Wert.
                                  Interessant das im iobroker im Javascript-Adapter laufen zu lassen, muss ich mal testen, ;-)
                                  Fazit ist es liegt doch am s7-Adapter , leider reichen da meine nodejs Kenntnisse nicht mehr aus.

                                  fu_zhouF Offline
                                  fu_zhouF Offline
                                  fu_zhou
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #49

                                  @wal in der S7 Konfigration von Node Red muss man eine Zyklsuzeit angeben:
                                  5b809a21-f6a0-4c94-8975-631c1b1e392d-image.png

                                  Warum kommt Snap7 da ohne aus? Wie werden dann Lese-/ Schreibzyklen organisiert, um den Bus und die CPU nicht zu überlasten?

                                  Synology DS920+ VM, S7-315 PN mit ET200S

                                  WalW 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • fu_zhouF fu_zhou

                                    @wal in der S7 Konfigration von Node Red muss man eine Zyklsuzeit angeben:
                                    5b809a21-f6a0-4c94-8975-631c1b1e392d-image.png

                                    Warum kommt Snap7 da ohne aus? Wie werden dann Lese-/ Schreibzyklen organisiert, um den Bus und die CPU nicht zu überlasten?

                                    WalW Offline
                                    WalW Offline
                                    Wal
                                    Developer
                                    schrieb am zuletzt editiert von Wal
                                    #50

                                    @fu_zhou ,
                                    wenn du dir die api von node snap7 anschaust gibt es das nicht.
                                    Die Zykluszeit ist nur die Zeit in was für einen Abstand die Daten von der PLC geholt werden und das macht das Programm das node snap7 nutzt, in node red wird das nicht anders sein.

                                    edit: habe mir nodes7 angeschaut was node-red-contrib-s7 nutzt, da ist es genauso das es kein poll gibt.
                                    editedit: Der S7-Adapter und node-red-contrib-s7 machen und nutzen den Poll, nicht node-snap7 und nodes7.

                                    Gruß
                                    Walter

                                    DoorIO-Adapter
                                    wioBrowser-Adapter und wioBrowser

                                    fu_zhouF 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • WalW Wal

                                      @fu_zhou ,
                                      wenn du dir die api von node snap7 anschaust gibt es das nicht.
                                      Die Zykluszeit ist nur die Zeit in was für einen Abstand die Daten von der PLC geholt werden und das macht das Programm das node snap7 nutzt, in node red wird das nicht anders sein.

                                      edit: habe mir nodes7 angeschaut was node-red-contrib-s7 nutzt, da ist es genauso das es kein poll gibt.
                                      editedit: Der S7-Adapter und node-red-contrib-s7 machen und nutzen den Poll, nicht node-snap7 und nodes7.

                                      fu_zhouF Offline
                                      fu_zhouF Offline
                                      fu_zhou
                                      schrieb am zuletzt editiert von fu_zhou
                                      #51

                                      @wal Ah okay. Was passiert, wenn man aus dem S7-Adapter Poll-Delay einfach mal rauschmeißt? Wird dann eben so schnell kommuniziert, wie es die S7 gerade schafft? Steht in der snap7 API, dass man sich um den Kommunikationszyklus kümmern muss? Ich habe da nichts explizites gefunden in der API Beschreibung...

                                      Synology DS920+ VM, S7-315 PN mit ET200S

                                      WalW 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • fu_zhouF fu_zhou

                                        @wal Ah okay. Was passiert, wenn man aus dem S7-Adapter Poll-Delay einfach mal rauschmeißt? Wird dann eben so schnell kommuniziert, wie es die S7 gerade schafft? Steht in der snap7 API, dass man sich um den Kommunikationszyklus kümmern muss? Ich habe da nichts explizites gefunden in der API Beschreibung...

                                        WalW Offline
                                        WalW Offline
                                        Wal
                                        Developer
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #52

                                        @fu_zhou sagte in S7 mit Node Red (node-red-contrib-s7):

                                        @wal Ah okay. Was passiert, wenn man aus dem S7-Adapter Poll-Delay einfach mal rauschmeißt?

                                        Schau dir den S7 Adapter an wo/wie der Poll genutzt wird, da möchte ich mich nicht befassen wollen.

                                        Gruß
                                        Walter

                                        DoorIO-Adapter
                                        wioBrowser-Adapter und wioBrowser

                                        fu_zhouF 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • WalW Wal

                                          @fu_zhou sagte in S7 mit Node Red (node-red-contrib-s7):

                                          @wal Ah okay. Was passiert, wenn man aus dem S7-Adapter Poll-Delay einfach mal rauschmeißt?

                                          Schau dir den S7 Adapter an wo/wie der Poll genutzt wird, da möchte ich mich nicht befassen wollen.

                                          fu_zhouF Offline
                                          fu_zhouF Offline
                                          fu_zhou
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #53

                                          @wal Update:
                                          Ich habe sporadisch Abweichungen, aber die Werte bleiben im Bereich zwischen -99 und 99:

                                          2023-12-31 08:21:57.712  - javascript.0 (35683) script.js.zz_Test_WIP.S7_Komm_Test_JS: Abweichung S7.0 DB22.Reserve92
                                          2023-12-31 08:21:57.712  - javascript.0 (35683) script.js.zz_Test_WIP.S7_Komm_Test_JS: 65
                                          2023-12-31 08:21:57.713  - javascript.0 (35683) script.js.zz_Test_WIP.S7_Komm_Test_JS: 74
                                          2023-12-31 08:22:02.458  - javascript.0 (35683) script.js.zz_Test_WIP.S7_Komm_Test_JS: Abweichung S7.0 DB22.Reserve92
                                          2023-12-31 08:22:02.461  - javascript.0 (35683) script.js.zz_Test_WIP.S7_Komm_Test_JS: 74
                                          2023-12-31 08:22:02.461  - javascript.0 (35683) script.js.zz_Test_WIP.S7_Komm_Test_JS: -99
                                          2023-12-31 08:22:02.881  - javascript.0 (35683) script.js.zz_Test_WIP.S7_Komm_Test_JS: Abweichung S7.0 DB22.Reserve92
                                          2023-12-31 08:22:02.884  - javascript.0 (35683) script.js.zz_Test_WIP.S7_Komm_Test_JS: -91
                                          2023-12-31 08:22:02.884  - javascript.0 (35683) script.js.zz_Test_WIP.S7_Komm_Test_JS: 33
                                          2023-12-31 08:22:02.973  - javascript.0 (35683) script.js.zz_Test_WIP.S7_Komm_Test_JS: Abweichung S7.0 DB22.Reserve92
                                          2023-12-31 08:22:02.974  - javascript.0 (35683) script.js.zz_Test_WIP.S7_Komm_Test_JS: -12
                                          2023-12-31 08:22:02.974  - javascript.0 (35683) script.js.zz_Test_WIP.S7_Komm_Test_JS: 33
                                          2023-12-31 08:22:03.085  - javascript.0 (35683) script.js.zz_Test_WIP.S7_Komm_Test_JS: Abweichung S7.0 DB22.Reserve92
                                          2023-12-31 08:22:03.088  - javascript.0 (35683) script.js.zz_Test_WIP.S7_Komm_Test_JS: 71
                                          2023-12-31 08:22:03.089  - javascript.0 (35683) script.js.zz_Test_WIP.S7_Komm_Test_JS: -87
                                          2023-12-31 08:22:04.409  - javascript.0 (35683) script.js.zz_Test_WIP.S7_Komm_Test_JS: Abweichung S7.0 DB22.Reserve92
                                          2023-12-31 08:22:04.409  - javascript.0 (35683) script.js.zz_Test_WIP.S7_Komm_Test_JS: 33
                                          2023-12-31 08:22:04.411  - javascript.0 (35683) script.js.zz_Test_WIP.S7_Komm_Test_JS: 78
                                          2023-12-31 08:22:04.483  - javascript.0 (35683) script.js.zz_Test_WIP.S7_Komm_Test_JS: Abweichung S7.0 DB22.Reserve92
                                          2023-12-31 08:22:04.483  - javascript.0 (35683) script.js.zz_Test_WIP.S7_Komm_Test_JS: -87
                                          2023-12-31 08:22:04.484  - javascript.0 (35683) script.js.zz_Test_WIP.S7_Komm_Test_JS: 78
                                          

                                          Für mich sieht das so aus, als würde node snap7 zyklisch im 1 Sekunden-Takt schreiben, der S7-Adapter braucht aber ab und zu länger, den Wert zu lesen und dann wird die Abweichung erkannt. Wie würdest du das interpretieren? Ich mache mal ne neue Instanz mit nur einem Wert und lass das Script damit arbeiten.

                                          Synology DS920+ VM, S7-315 PN mit ET200S

                                          WalW 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          654

                                          Online

                                          32.5k

                                          Benutzer

                                          81.8k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe