Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Skripten / Logik
  4. Werte aus JS auslesen und in Datenpunkte einfügen

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.2k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.9k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.3k

Werte aus JS auslesen und in Datenpunkte einfügen

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Skripten / Logik
127 Beiträge 8 Kommentatoren 11.8k Aufrufe 4 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • F fimoknete

    Laut Hersteller ist ein Daren BMS:

    So stehts im Manual.

    7a5c2d4c-dc7d-49ef-85bf-9019ebb297ee-image.png @ralla66

    Die Register sind dort auch hinterlegt.

    67adfa93-0816-4e7e-a714-8e85130514fa-image.png

    f301ae1c-8c2f-4ff8-9b91-0d9b8581cde7-image.png

    9dccbd6f-03fa-4047-baf2-fb3271393e3e-image.png

    HomoranH Nicht stören
    HomoranH Nicht stören
    Homoran
    Global Moderator Administrators
    schrieb am zuletzt editiert von
    #61

    @fimoknete dann sieh zu, dass du den Modbus hardwaremässig ans laufen bekommst, dann bekommen wir das schon hin

    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • F fimoknete

      Laut Hersteller ist ein Daren BMS:

      So stehts im Manual.

      7a5c2d4c-dc7d-49ef-85bf-9019ebb297ee-image.png @ralla66

      Die Register sind dort auch hinterlegt.

      67adfa93-0816-4e7e-a714-8e85130514fa-image.png

      f301ae1c-8c2f-4ff8-9b91-0d9b8581cde7-image.png

      9dccbd6f-03fa-4047-baf2-fb3271393e3e-image.png

      Ralla66R Offline
      Ralla66R Offline
      Ralla66
      Most Active
      schrieb am zuletzt editiert von Ralla66
      #62

      @fimoknete

      versuche es mal so,
      Batt -> RS485 / Usb Adapter -> Windows Rechner mit ModMaster
      lade die ModMaster-Win32-exe-0.5.2-3.zip von hier runter.
      Entpacken und Anwendung ( .exe ) starten.
      Einstellung RTU ( Options / Modbus RTU ) wie im Bild, Com-Port, Baud 9600 etc.
      Batt Dipschalter ON,OFF,OFF,OFF
      Verbindung Kabel Batt A mit Usb Adapter A, Batt B mit Usb Adapter B
      Dann solltest du erst einmal eine Verbindung per Modmaster bekommen.
      Wenn du keine Verbindung bekommst zeige mal im Gerätemanager / USB die
      Driver Version.

      Modbus RTU 05.jpg

      Die Anschlüsse A und B der Batterie entnehme aus deiner Anleitung,
      oder die des kleinen Bruders, Nr 10,
      Pin 1 B
      Pin 2 A

      F 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • Ralla66R Ralla66

        @fimoknete

        versuche es mal so,
        Batt -> RS485 / Usb Adapter -> Windows Rechner mit ModMaster
        lade die ModMaster-Win32-exe-0.5.2-3.zip von hier runter.
        Entpacken und Anwendung ( .exe ) starten.
        Einstellung RTU ( Options / Modbus RTU ) wie im Bild, Com-Port, Baud 9600 etc.
        Batt Dipschalter ON,OFF,OFF,OFF
        Verbindung Kabel Batt A mit Usb Adapter A, Batt B mit Usb Adapter B
        Dann solltest du erst einmal eine Verbindung per Modmaster bekommen.
        Wenn du keine Verbindung bekommst zeige mal im Gerätemanager / USB die
        Driver Version.

        Modbus RTU 05.jpg

        Die Anschlüsse A und B der Batterie entnehme aus deiner Anleitung,
        oder die des kleinen Bruders, Nr 10,
        Pin 1 B
        Pin 2 A

        F Offline
        F Offline
        fimoknete
        schrieb am zuletzt editiert von fimoknete
        #63

        @ralla66 Die Bat hängt schon mit RS485 an Com12 des Rechners und überträgt die Daten. Das ist ja gerade die Ausgangkonfig für das Monitoring tool.

        be295955-c44c-4631-9774-a8487d493d3d-image.png

        Bat RS485 -> USB -> Ser Com10 -> Monitoring HTML
        Die Frage war ja lediglich, wie bekommt ich die Daten aus dem Browser in IOBROKER.

        Connect in Modmaster funktioniert auch

        37a4c484-57d3-4eee-aad2-3fc7cddc0cd3-image.png

        10d5c802-dbfd-492e-90bd-c98215416d2c-image.png

        8dbfd553-9a31-454e-bd1d-604ad38bdd2c-image.png

        CodierknechtC Ralla66R 2 Antworten Letzte Antwort
        0
        • F fimoknete

          @ralla66 Die Bat hängt schon mit RS485 an Com12 des Rechners und überträgt die Daten. Das ist ja gerade die Ausgangkonfig für das Monitoring tool.

          be295955-c44c-4631-9774-a8487d493d3d-image.png

          Bat RS485 -> USB -> Ser Com10 -> Monitoring HTML
          Die Frage war ja lediglich, wie bekommt ich die Daten aus dem Browser in IOBROKER.

          Connect in Modmaster funktioniert auch

          37a4c484-57d3-4eee-aad2-3fc7cddc0cd3-image.png

          10d5c802-dbfd-492e-90bd-c98215416d2c-image.png

          8dbfd553-9a31-454e-bd1d-604ad38bdd2c-image.png

          CodierknechtC Online
          CodierknechtC Online
          Codierknecht
          Developer Most Active
          schrieb am zuletzt editiert von
          #64

          @fimoknete sagte in Werte aus JS auslesen und in Datenpunkte einfügen:

          Die Frage war ja lediglich, wie bekommt ich die Daten aus dem Browser in IOBROKER.

          Nicht "aus dem Browser".
          Mit dem Modbus-Adapter liest ioBroker die Daten direkt.
          Der muss halt nur entsprechend konfiguriert werden.

          "Any fool can write code that a computer can understand. Good programmers write code that humans can understand." (Martin Fowler, "Refactoring")

          Proxmox 9.1.1 LXC|8 GB|Core i7-6700
          HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
          Zabbix Certified Specialist
          Konnte ich Dir helfen? Dann benutze bitte das Voting unten rechts im Beitrag

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • F fimoknete

            @ralla66 Die Bat hängt schon mit RS485 an Com12 des Rechners und überträgt die Daten. Das ist ja gerade die Ausgangkonfig für das Monitoring tool.

            be295955-c44c-4631-9774-a8487d493d3d-image.png

            Bat RS485 -> USB -> Ser Com10 -> Monitoring HTML
            Die Frage war ja lediglich, wie bekommt ich die Daten aus dem Browser in IOBROKER.

            Connect in Modmaster funktioniert auch

            37a4c484-57d3-4eee-aad2-3fc7cddc0cd3-image.png

            10d5c802-dbfd-492e-90bd-c98215416d2c-image.png

            8dbfd553-9a31-454e-bd1d-604ad38bdd2c-image.png

            Ralla66R Offline
            Ralla66R Offline
            Ralla66
            Most Active
            schrieb am zuletzt editiert von Ralla66
            #65

            @fimoknete

            dann wäre die USB Schnittstelle ja ok.
            Dann kann nun ein anderes Forumsmitglied beim Einrichten des Modbusadapters behilflich sein,
            da ich diesen nicht in Betrieb habe.
            Mit hoher Wahrscheinlichkeit kannst du nur eines an der Schnittstelle betreiben.
            Entweder das Monitoring tool oder den Modbusadapter.

            Testen mit Modmaster, Functioncode 0X03 Hex, Startadresse 18, Number of Coils 2
            Dataformat hex sollte deine SOC angezeigt werden.

            F 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • Ralla66R Ralla66

              @fimoknete

              dann wäre die USB Schnittstelle ja ok.
              Dann kann nun ein anderes Forumsmitglied beim Einrichten des Modbusadapters behilflich sein,
              da ich diesen nicht in Betrieb habe.
              Mit hoher Wahrscheinlichkeit kannst du nur eines an der Schnittstelle betreiben.
              Entweder das Monitoring tool oder den Modbusadapter.

              Testen mit Modmaster, Functioncode 0X03 Hex, Startadresse 18, Number of Coils 2
              Dataformat hex sollte deine SOC angezeigt werden.

              F Offline
              F Offline
              fimoknete
              schrieb am zuletzt editiert von fimoknete
              #66

              @ralla66 ja, ich kann nur Modmaster oder das Monitoring tool nutzen. AUf jeden Fall kommt nix mit ModBus aus der Bat raus. Das war ja der Grund, warum ich das über das Monitoring Tool machen wollte.

              WO trage ich denn coils ein? Startadresse hex oder dec?
              Lauf Manual hat mein SOC die Adresse 4105 dec oder 0x1009 hex.

              Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • F fimoknete

                @ralla66 ja, ich kann nur Modmaster oder das Monitoring tool nutzen. AUf jeden Fall kommt nix mit ModBus aus der Bat raus. Das war ja der Grund, warum ich das über das Monitoring Tool machen wollte.

                WO trage ich denn coils ein? Startadresse hex oder dec?
                Lauf Manual hat mein SOC die Adresse 4105 dec oder 0x1009 hex.

                Ralla66R Offline
                Ralla66R Offline
                Ralla66
                Most Active
                schrieb am zuletzt editiert von
                #67

                @fimoknete

                Testen mit Modmaster, Functioncode 0X03 Hex, Startadresse 0 oder 1, Number of Coils 2
                Dataformat hex sollte ein Wert angezeigt werden.

                Modmaster, Functioncode 0X03 Hex, Startadresse 18, Number of Coils 2
                Dataformat hex sollte deine SOC angezeigt werden. Die Startadresse könnte um 1 verschoben sein, teste 17,18,19

                F 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • Ralla66R Ralla66

                  @fimoknete

                  Testen mit Modmaster, Functioncode 0X03 Hex, Startadresse 0 oder 1, Number of Coils 2
                  Dataformat hex sollte ein Wert angezeigt werden.

                  Modmaster, Functioncode 0X03 Hex, Startadresse 18, Number of Coils 2
                  Dataformat hex sollte deine SOC angezeigt werden. Die Startadresse könnte um 1 verschoben sein, teste 17,18,19

                  F Offline
                  F Offline
                  fimoknete
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #68

                  @ralla66 59f170b2-2495-416e-80e4-122eb8b339b7-image.png

                  Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • F fimoknete

                    @ralla66 59f170b2-2495-416e-80e4-122eb8b339b7-image.png

                    Ralla66R Offline
                    Ralla66R Offline
                    Ralla66
                    Most Active
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #69

                    @fimoknete

                    Startadresse 0 dahinter Hex nicht dec.
                    oder Startadresse 18 für SOC dahinter Hex nicht dec.

                    F 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • Ralla66R Ralla66

                      @fimoknete

                      Startadresse 0 dahinter Hex nicht dec.
                      oder Startadresse 18 für SOC dahinter Hex nicht dec.

                      F Offline
                      F Offline
                      fimoknete
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #70

                      @ralla66 Startadresse geht nicht kleiner wie 1.

                      33a309ee-93db-44fc-ad5a-ad9e359c797d-image.png

                      Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • F fimoknete

                        @ralla66 Startadresse geht nicht kleiner wie 1.

                        33a309ee-93db-44fc-ad5a-ad9e359c797d-image.png

                        Ralla66R Offline
                        Ralla66R Offline
                        Ralla66
                        Most Active
                        schrieb am zuletzt editiert von Ralla66
                        #71

                        @fimoknete

                        viel weiter kann ich jetzt nicht helfen.
                        Entweder SOC liegt ab den 30000 Registern also 0x03 oder in den
                        40000 er Register dann 0X04,
                        Bist ja schon ganz nah dran, müssen nur noch die Startadressen gefunden werden.
                        War das nicht in der kleiner Bruder Doku Startadresse 18 für SOC ?

                        F 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • Ralla66R Ralla66

                          @fimoknete

                          viel weiter kann ich jetzt nicht helfen.
                          Entweder SOC liegt ab den 30000 Registern also 0x03 oder in den
                          40000 er Register dann 0X04,
                          Bist ja schon ganz nah dran, müssen nur noch die Startadressen gefunden werden.
                          War das nicht in der kleiner Bruder Doku Startadresse 18 für SOC ?

                          F Offline
                          F Offline
                          fimoknete
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #72

                          @ralla66
                          decf2b22-3673-4f45-8534-119d778ad017-image.png

                          ich rate mal das hex 1008 = dec 4104 ist. klappt aber auch nicht.

                          Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • F fimoknete

                            @ralla66
                            decf2b22-3673-4f45-8534-119d778ad017-image.png

                            ich rate mal das hex 1008 = dec 4104 ist. klappt aber auch nicht.

                            Ralla66R Offline
                            Ralla66R Offline
                            Ralla66
                            Most Active
                            schrieb am zuletzt editiert von Ralla66
                            #73

                            @fimoknete

                            muß ich Raten :-) , bin da ohne Fahrplan
                            entweder 31008 dann Register 0X03 Start 1008
                            oder 41008 dann Register 0x04 Start 1008
                            alle Start + - 1 testen

                            ich rate mal das hex 1008 = dec 4104 ist richtig

                            F 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • Ralla66R Ralla66

                              @fimoknete

                              muß ich Raten :-) , bin da ohne Fahrplan
                              entweder 31008 dann Register 0X03 Start 1008
                              oder 41008 dann Register 0x04 Start 1008
                              alle Start + - 1 testen

                              ich rate mal das hex 1008 = dec 4104 ist richtig

                              F Offline
                              F Offline
                              fimoknete
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #74

                              @ralla66 hier erst mal das manual dazu. ich teste mal gleich

                              a305390b-f384-463a-ab2c-70003aa3d5bb-image.png

                              Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • F fimoknete

                                @ralla66 hier erst mal das manual dazu. ich teste mal gleich

                                a305390b-f384-463a-ab2c-70003aa3d5bb-image.png

                                Ralla66R Offline
                                Ralla66R Offline
                                Ralla66
                                Most Active
                                schrieb am zuletzt editiert von Ralla66
                                #75

                                @fimoknete

                                das Monitoring tool ist aus ? :-)
                                Register + - 1 ergibt sich aus
                                30000 ist 0 das 1 te Register
                                30001 also 1 ist das 2 te Register

                                ja Modbus Kram, nutze ich auch ungern :-)

                                F 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • Ralla66R Ralla66

                                  @fimoknete

                                  das Monitoring tool ist aus ? :-)
                                  Register + - 1 ergibt sich aus
                                  30000 ist 0 das 1 te Register
                                  30001 also 1 ist das 2 te Register

                                  ja Modbus Kram, nutze ich auch ungern :-)

                                  F Offline
                                  F Offline
                                  fimoknete
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #76

                                  @ralla66 jep, sonst connected er gar nicht erst.
                                  ich erinnere mich jetzt wieder, warum ich mit dem ModBus Kram aufgehört habe und den Wert aus dem Browser fischen wollte.

                                  CodierknechtC Ralla66R 2 Antworten Letzte Antwort
                                  0
                                  • F fimoknete

                                    @ralla66 jep, sonst connected er gar nicht erst.
                                    ich erinnere mich jetzt wieder, warum ich mit dem ModBus Kram aufgehört habe und den Wert aus dem Browser fischen wollte.

                                    CodierknechtC Online
                                    CodierknechtC Online
                                    Codierknecht
                                    Developer Most Active
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #77

                                    @fimoknete
                                    Nur Geduld. Wenn das erstmal läuft, ist das wesentlich stabiler als irgend etwas zu parsen.
                                    Parsen ist immer "böse".

                                    "Any fool can write code that a computer can understand. Good programmers write code that humans can understand." (Martin Fowler, "Refactoring")

                                    Proxmox 9.1.1 LXC|8 GB|Core i7-6700
                                    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                                    Zabbix Certified Specialist
                                    Konnte ich Dir helfen? Dann benutze bitte das Voting unten rechts im Beitrag

                                    F 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • CodierknechtC Codierknecht

                                      @fimoknete
                                      Nur Geduld. Wenn das erstmal läuft, ist das wesentlich stabiler als irgend etwas zu parsen.
                                      Parsen ist immer "böse".

                                      F Offline
                                      F Offline
                                      fimoknete
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #78

                                      @codierknecht gibts n tool. das auutomatisch die register absucht wie n port scanner oder so?

                                      Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • F fimoknete

                                        @ralla66 jep, sonst connected er gar nicht erst.
                                        ich erinnere mich jetzt wieder, warum ich mit dem ModBus Kram aufgehört habe und den Wert aus dem Browser fischen wollte.

                                        Ralla66R Offline
                                        Ralla66R Offline
                                        Ralla66
                                        Most Active
                                        schrieb am zuletzt editiert von Ralla66
                                        #79

                                        @fimoknete

                                        zu langsam bei der Antwort,

                                        Register + - 1 ergibt sich aus
                                        30000 ist 0 das 1 te Register
                                        30001 also 1 ist das 2 te Register

                                        ja Modbus Kram, nutze ich auch ungern :-)

                                        Tool, Modbus Poll für Win, so 30 Tage Testzeit, reicht ja

                                        Modbus Poll.jpg

                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • F fimoknete

                                          @codierknecht gibts n tool. das auutomatisch die register absucht wie n port scanner oder so?

                                          Ralla66R Offline
                                          Ralla66R Offline
                                          Ralla66
                                          Most Active
                                          schrieb am zuletzt editiert von Ralla66
                                          #80

                                          @fimoknete

                                          kleiner Nachtrag, mich wundert das du nichts von den Register 30000 bis 30010
                                          ( 0X03 Start 1 bis 10 ) züruck bekommst. Das sind eigentlich bei Geräten Standartregister die meist belegt sind.
                                          Deswegen sollte noch erwähnt werden das bei Win der USB Treiber der
                                          CH340 in der Version 3.8 oft Probleme bereitet, dann Down auf V 3.4.
                                          Jetzt bin ich Wech --------------->

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          569

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.4k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe